Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. SDM72 - Werte falsch ?!

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

SDM72 - Werte falsch ?!

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
sdm72stromzähler
58 Posts 4 Posters 7.8k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • bahnuhrB bahnuhr

    @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

    30389 und 30391 sind keine Tageswerte

    doch, wenn du den Endwert um 23:59 - Anfangswert um 00:00 nimmst dann hast du den Tageswert.

    HomoranH Do not disturb
    HomoranH Do not disturb
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    wrote on last edited by
    #5

    @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

    @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

    30389 und 30391 sind keine Tageswerte

    doch, wenn du den Endwert um 23:59 - Anfangswert um 00:00 nimmst dann hast du den Tageswert.

    gib mal die Rohdaten

    ich muss jetzt aber weg

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    bahnuhrB 1 Reply Last reply
    0
    • HomoranH Homoran

      @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

      @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

      30389 und 30391 sind keine Tageswerte

      doch, wenn du den Endwert um 23:59 - Anfangswert um 00:00 nimmst dann hast du den Tageswert.

      gib mal die Rohdaten

      ich muss jetzt aber weg

      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Forum Testing Most Active
      wrote on last edited by
      #6

      @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

      gib mal die Rohdaten

      die Werte schreibe ich mir täglich um 23:59 in eine Excel
      2e9dc9a6-6517-4d5f-a4d0-9bd2838c9d7e-image.png

      und dann die Auswertung davon:
      d65145eb-38bd-45ce-8c6b-8cfc101ef85f-image.png


      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

      HomoranH 1 Reply Last reply
      0
      • bahnuhrB bahnuhr

        @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

        Misst du mit dem SDM direkt den Ausgang vom Huawei?

        Stromzähler
        direkt dahinter den SDM 72

        Huawei Meter per Stromklemmen nähe Stromzähler

        R Offline
        R Offline
        Radi
        wrote on last edited by
        #7

        @bahnuhr Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/55710/sdm120-sdm72-sdm630-modbus-rs485-stromzähler-w-lan-iobroker/10 . Das dürfte dein Problem ziemlich gut erklären.

        HomoranH 1 Reply Last reply
        1
        • bahnuhrB bahnuhr

          @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

          gib mal die Rohdaten

          die Werte schreibe ich mir täglich um 23:59 in eine Excel
          2e9dc9a6-6517-4d5f-a4d0-9bd2838c9d7e-image.png

          und dann die Auswertung davon:
          d65145eb-38bd-45ce-8c6b-8cfc101ef85f-image.png

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by
          #8

          @bahnuhr ich habe einen DP zaehler_alt, schreibe da denn Startwert rein
          Dann nehme um 23:59 den Zählerstand, ziehe ihn vom Wert Des DP ab, schreibe die Differenz in einen weiteten DP Tagessumme (in/out) und dann anschließend den aktuellen Zählerstand in den DP alt

          ich hab das aber mit den 72ern nicht gemacht.

          Die kumulierten Energiewerte je Phase des 630 weichen minimal von denen des EM24 für Victron ab.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Reply Last reply
          0
          • R Radi

            @bahnuhr Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/55710/sdm120-sdm72-sdm630-modbus-rs485-stromzähler-w-lan-iobroker/10 . Das dürfte dein Problem ziemlich gut erklären.

            HomoranH Do not disturb
            HomoranH Do not disturb
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            wrote on last edited by Homoran
            #9

            @radi sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

            @bahnuhr Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/55710/sdm120-sdm72-sdm630-modbus-rs485-stromzähler-w-lan-iobroker/10 . Das dürfte dein Problem ziemlich gut erklären.

            das war das was ich hier sagte

            @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

            Beim SDM72 müsste ich nachsehen, ob der richtig saldieren kann.

            Danke für diese Fundstelle

            @bahnuhr dann müsstest du mit den Registern 30347-57 arbeiten und selber saldieren

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            bahnuhrB 1 Reply Last reply
            1
            • HomoranH Homoran

              @radi sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

              @bahnuhr Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/55710/sdm120-sdm72-sdm630-modbus-rs485-stromzähler-w-lan-iobroker/10 . Das dürfte dein Problem ziemlich gut erklären.

              das war das was ich hier sagte

              @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

              Beim SDM72 müsste ich nachsehen, ob der richtig saldieren kann.

              Danke für diese Fundstelle

              @bahnuhr dann müsstest du mit den Registern 30347-57 arbeiten und selber saldieren

              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Forum Testing Most Active
              wrote on last edited by
              #10

              @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

              @bahnuhr dann müsstest du mit den Registern 30347-57 arbeiten und selber saldieren

              lt. Anleitung hab ich diese nicht.
              5bf38389-e9d1-4170-82ca-28a708861886-image.png


              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
              Danke.
              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

              HomoranH 1 Reply Last reply
              0
              • bahnuhrB bahnuhr

                @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                @bahnuhr dann müsstest du mit den Registern 30347-57 arbeiten und selber saldieren

                lt. Anleitung hab ich diese nicht.
                5bf38389-e9d1-4170-82ca-28a708861886-image.png

                HomoranH Do not disturb
                HomoranH Do not disturb
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                wrote on last edited by
                #11

                @bahnuhr Mist!
                die hat der 72er anscheinend nicht, hatte mich verklickt und beim 630 nachgesehen

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                bahnuhrB 1 Reply Last reply
                0
                • HomoranH Homoran

                  @bahnuhr Mist!
                  die hat der 72er anscheinend nicht, hatte mich verklickt und beim 630 nachgesehen

                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Forum Testing Most Active
                  wrote on last edited by
                  #12

                  @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                  @bahnuhr Mist!

                  genau

                  Bekommst du mit dem 630 plausibel und nachvollziehbare Werte.
                  Hast du mal verglichen mit dem Stromzähler.


                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                  Danke.
                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                  HomoranH 2 Replies Last reply
                  0
                  • bahnuhrB bahnuhr

                    @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                    @bahnuhr Mist!

                    genau

                    Bekommst du mit dem 630 plausibel und nachvollziehbare Werte.
                    Hast du mal verglichen mit dem Stromzähler.

                    HomoranH Do not disturb
                    HomoranH Do not disturb
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by Homoran
                    #13

                    @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                    @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                    @bahnuhr Mist!

                    genau

                    Bekommst du mit dem 630 plausibel und nachvollziehbare Werte.
                    Hast du mal verglichen mit dem Stromzähler.

                    bisher habe ich nur die phasenbezogene Energie (mit dem Energymeter) verglichen, die hab ich im Stromzähler nicht.

                    muss mal sehen ob ich das halbwegs nachvollziehen kann

                    Allerdings die Leistungswerte passen

                    EDIT:
                    Sorry!
                    hab diese Werte nicht geloggt.
                    Den exakten Einbautermin müsste ich noch finden und dann könnte ich den heutigen Gesamtwert vielleicht mit 2.80 und 1.8.0 nachrechnen

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • bahnuhrB bahnuhr

                      @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                      @bahnuhr Mist!

                      genau

                      Bekommst du mit dem 630 plausibel und nachvollziehbare Werte.
                      Hast du mal verglichen mit dem Stromzähler.

                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by
                      #14

                      @bahnuhr wenn ich jetzt nicht voll daneben liege habe ich auch Hausnummern

                      EVU IN 613
                      EVU OUT 1108

                      SDM in 1380
                      SDM out 1872

                      Was die "neue" Saldierung beim SDM 630v3 angeht bezog sich das anscheinend auf einen direkt berechneten Netto-Wert
                      Screenshot_20231006-125808_Polaris Office.jpg

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      bahnuhrB 2 Replies Last reply
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @bahnuhr wenn ich jetzt nicht voll daneben liege habe ich auch Hausnummern

                        EVU IN 613
                        EVU OUT 1108

                        SDM in 1380
                        SDM out 1872

                        Was die "neue" Saldierung beim SDM 630v3 angeht bezog sich das anscheinend auf einen direkt berechneten Netto-Wert
                        Screenshot_20231006-125808_Polaris Office.jpg

                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Forum Testing Most Active
                        wrote on last edited by
                        #15

                        @homoran

                        EVU saldiert somit 505
                        SDM saldiert somit 492

                        Bei mir passen die saldierten Werte fast genau.


                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                        Danke.
                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @bahnuhr wenn ich jetzt nicht voll daneben liege habe ich auch Hausnummern

                          EVU IN 613
                          EVU OUT 1108

                          SDM in 1380
                          SDM out 1872

                          Was die "neue" Saldierung beim SDM 630v3 angeht bezog sich das anscheinend auf einen direkt berechneten Netto-Wert
                          Screenshot_20231006-125808_Polaris Office.jpg

                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Forum Testing Most Active
                          wrote on last edited by
                          #16

                          @homoran

                          Vielleicht wäre sowas ja das richtige:

                          6a6bdf4d-3917-4013-aa51-19031eeb5632-image.png

                          https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/284/ds100-multifunktionaler-zweirichtungszaehler-fuer-th35-rs485-modbus-rtu-dlt654/s0/signaleing.?c=97


                          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                          Danke.
                          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                          HomoranH 1 Reply Last reply
                          0
                          • bahnuhrB bahnuhr

                            @homoran

                            Vielleicht wäre sowas ja das richtige:

                            6a6bdf4d-3917-4013-aa51-19031eeb5632-image.png

                            https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/284/ds100-multifunktionaler-zweirichtungszaehler-fuer-th35-rs485-modbus-rtu-dlt654/s0/signaleing.?c=97

                            HomoranH Do not disturb
                            HomoranH Do not disturb
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by Homoran
                            #17

                            @bahnuhr

                            was auch immer TH35 sein soll

                            oder der hier
                            https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/280/sdm54-2t-doppeltarif-zwei-richtungsdrehstromzaehler-mit-2x-s0-und-rs485-modbus-rtu?c=97

                            ist nur 3TE breit.
                            auch wenn man den Doppeltarif nicht braucht

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              wrote on last edited by
                              #18

                              Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren. Nur die aktuelle Leistung. Hab ihn deshalb wieder rausgeworfen (ist zu haben) und mir nen Wago gekauft. Da kann man einstellen, wie er zählen soll.

                              bahnuhrB HomoranH 2 Replies Last reply
                              0
                              • W warp735

                                Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren. Nur die aktuelle Leistung. Hab ihn deshalb wieder rausgeworfen (ist zu haben) und mir nen Wago gekauft. Da kann man einstellen, wie er zählen soll.

                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Forum Testing Most Active
                                wrote on last edited by
                                #19

                                @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                Wago gekauft.

                                sag mal genau welchen.
                                Am besten auch einen Link.
                                Danke.


                                Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                Danke.
                                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                W 1 Reply Last reply
                                0
                                • W warp735

                                  Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren. Nur die aktuelle Leistung. Hab ihn deshalb wieder rausgeworfen (ist zu haben) und mir nen Wago gekauft. Da kann man einstellen, wie er zählen soll.

                                  HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by Homoran
                                  #20

                                  @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                  Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren

                                  was genau heisst das?

                                  • welche Eastron?
                                    • der SDM 630 v3 soll es ja können.
                                  • Was genau meinst du mit Saldieren von 1.8.1 und 1.8.2?
                                    • jedes für sich? müsste gehen!
                                    • oder Saldo beider Tarife untereinander?

                                  der Witz ist das mein Carlo Gavazzi und der SDM 630 seit geneinsamem Einbau jetzt identische Energiewerte haben.
                                  kumuliert und je Phase (leichte Unterschiede).

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  W 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • bahnuhrB bahnuhr

                                    @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                    Wago gekauft.

                                    sag mal genau welchen.
                                    Am besten auch einen Link.
                                    Danke.

                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    wrote on last edited by
                                    #21

                                    @bahnuhr
                                    Den hier: https://www.kdk-dornscheidt.de/kdk-push-in-cage-energiezaehler/

                                    Die stellen die für Wago her. Ist identisch und geht auch mit der Wago App (Bluetooth)

                                    bahnuhrB 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                      Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren

                                      was genau heisst das?

                                      • welche Eastron?
                                        • der SDM 630 v3 soll es ja können.
                                      • Was genau meinst du mit Saldieren von 1.8.1 und 1.8.2?
                                        • jedes für sich? müsste gehen!
                                        • oder Saldo beider Tarife untereinander?

                                      der Witz ist das mein Carlo Gavazzi und der SDM 630 seit geneinsamem Einbau jetzt identische Energiewerte haben.
                                      kumuliert und je Phase (leichte Unterschiede).

                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      wrote on last edited by
                                      #22

                                      @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                      der SDM 630 v3 soll es ja können.

                                      Nein... kann kein einziger von Eastron. Nur einspeisen oder nur Bezug zählt er richtig. Aber um die Mittellage läufts auseinander.

                                      War da lange mit Eastron in Kontakt wegen nem Update. Die ändern nix: Markt zu klein. Aktuelle Leistung saldiert und das reicht für Wechselrichter. Nur die Gesamt kWh von Einspeisung und Bezug laufen mit der Zeit immer mehr auseinander (zum VNB Zähler)

                                      HomoranH 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • W warp735

                                        @bahnuhr
                                        Den hier: https://www.kdk-dornscheidt.de/kdk-push-in-cage-energiezaehler/

                                        Die stellen die für Wago her. Ist identisch und geht auch mit der Wago App (Bluetooth)

                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Forum Testing Most Active
                                        wrote on last edited by
                                        #23

                                        @warp735
                                        Nochmal für mich.

                                        Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.

                                        Also, bezogen (180) und eingespeist (280) vom Stromzähler sollen passen mit den Werten vom Meter.
                                        Und dies geht mit deinem verlinkten Gerät ?


                                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                        Danke.
                                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                        W 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • W warp735

                                          @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                          der SDM 630 v3 soll es ja können.

                                          Nein... kann kein einziger von Eastron. Nur einspeisen oder nur Bezug zählt er richtig. Aber um die Mittellage läufts auseinander.

                                          War da lange mit Eastron in Kontakt wegen nem Update. Die ändern nix: Markt zu klein. Aktuelle Leistung saldiert und das reicht für Wechselrichter. Nur die Gesamt kWh von Einspeisung und Bezug laufen mit der Zeit immer mehr auseinander (zum VNB Zähler)

                                          HomoranH Do not disturb
                                          HomoranH Do not disturb
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          wrote on last edited by Homoran
                                          #24

                                          @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                          Nur die Gesamt kWh von Einspeisung und Bezug laufen mit der Zeit immer mehr auseinander (zum VNB Zähler)

                                          dann muss der Fehler exakt genau so auch für den EM24 von Carlo Gavazzi gelten.
                                          Wie geschrieben hat der die identischen Energiewerte füt total in/total out un L1-3 in/out wie der SDM630.

                                          ist schon seltsam

                                          e7n Fehler von 100% nach 8 Monaten ist auch kein langsames auseinanderdriften

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          482

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe