Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. DMP8624 -> iobroker

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    3
    1
    74

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    7
    1
    127

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    861

DMP8624 -> iobroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
235 Beiträge 7 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • WalW Wal

    @ralla66 ,
    ich habe das AusgangsSkript getestet und da wird im Log nichts mehr angezeigt und das funktioniert auch.

    Das Skript kannst du noch testen, es schaltet nur aus und ein.

    >D
    SW=0
    rSW="01060002000"
    vSW=""
    >B
    ->sensor53 r
    >W
    bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
    >T
    if ((chg[SW]>0)
    then
      vSW=rSW+s(SW)
      sml(1 3 vSW)
    endif
    >M 1
    +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300020001
    1,010302SSssxxxx@i0:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
    #
    
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #60

    @wal

    Ein und Aus geht damit :-)

    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Ralla66R Ralla66

      @wal

      Ein und Aus geht damit :-)

      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      #61

      @ralla66 ,
      hmm gut und wie machen wir weiter ?
      Eins nach dem anderen hinzufügen ?

      >D
      SW=0
      rSW="01060002000"
      vSW=""
      >B
      ->sensor53 r
      >W
      bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
      >T
      if ((chg[SW]>0)
      then
        vSW=rSW+s(SW)
        sml(1 3 vSW)
      endif
      >M 1
      +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
      1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
      1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
      1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
      1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
      1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
      1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
      #
      

      Gruß
      Walter

      DoorIO-Adapter
      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • WalW Wal

        @ralla66 ,
        hmm gut und wie machen wir weiter ?
        Eins nach dem anderen hinzufügen ?

        >D
        SW=0
        rSW="01060002000"
        vSW=""
        >B
        ->sensor53 r
        >W
        bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
        >T
        if ((chg[SW]>0)
        then
          vSW=rSW+s(SW)
          sml(1 3 vSW)
        endif
        >M 1
        +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
        1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
        1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
        1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
        1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
        1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
        1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
        #
        
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
        #62

        @wal

        was passiert hier :
        if ((chg[SW]>0)
        wenn der Zustand des Web Gui Switch wechselt und >0 ist ?
        Also Switch Web Gui muß 1 sein ?

        Nachtrag 2 Script geht auch :-) Es wird

        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Ralla66R Ralla66

          @wal

          was passiert hier :
          if ((chg[SW]>0)
          wenn der Zustand des Web Gui Switch wechselt und >0 ist ?
          Also Switch Web Gui muß 1 sein ?

          Nachtrag 2 Script geht auch :-) Es wird

          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #63

          @ralla66 ,
          SW Groß geschrieben ist der Status des Buttons.

          >W
          bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
          

          Gruß
          Walter

          DoorIO-Adapter
          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • WalW Wal

            @ralla66 ,
            SW Groß geschrieben ist der Status des Buttons.

            >W
            bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
            
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
            #64

            @wal

            ja ok das then wird ausgeführt bei 1 und wenn Switch 0 ist ?

            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Ralla66R Ralla66

              @wal

              ja ok das then wird ausgeführt bei 1 und wenn Switch 0 ist ?

              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #65

              @ralla66 ,
              SW nimmt den Buttonstatus an und

              chg[SW] >0 heisst change[SW] wenn SW geändert wurde.

              if ((chg[SW]>0)
              then
                vSW=rSW+s(SW)
                sml(1 3 vSW)
              endif
              

              Gruß
              Walter

              DoorIO-Adapter
              wioBrowser-Adapter und wioBrowser

              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • WalW Wal

                @ralla66 ,
                SW nimmt den Buttonstatus an und

                chg[SW] >0 heisst change[SW] wenn SW geändert wurde.

                if ((chg[SW]>0)
                then
                  vSW=rSW+s(SW)
                  sml(1 3 vSW)
                endif
                
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #66

                @wal

                Script 2 schalten geht, Werte keine

                19:10:26.697 MQT: tele/tasmota_3CECBB/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T19:10:26","DC":{"sVolt":0.00,"sCur":0.00,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":0.0}}
                
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Ralla66R Ralla66

                  @wal

                  Script 2 schalten geht, Werte keine

                  19:10:26.697 MQT: tele/tasmota_3CECBB/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T19:10:26","DC":{"sVolt":0.00,"sCur":0.00,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":0.0}}
                  
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #67

                  @ralla66 ,
                  da haben wir schon ein Problem.

                  Gruß
                  Walter

                  DoorIO-Adapter
                  wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • WalW Wal

                    @ralla66 ,
                    da haben wir schon ein Problem.

                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #68

                    @wal

                    sollten ankommen

                    Hterm 112.jpg

                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Ralla66R Ralla66

                      @wal

                      sollten ankommen

                      Hterm 112.jpg

                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #69

                      @ralla66 ,
                      ja du hast Recht.
                      Das hier funktioniert also nicht, ist aber nur die Anzeige die macht aber programmtechnisch nichts.

                      >M 1
                      +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                      1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                      1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                      1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                      1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                      1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                      1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                      #
                      

                      Gruß
                      Walter

                      DoorIO-Adapter
                      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • WalW Wal

                        @ralla66 ,
                        ja du hast Recht.
                        Das hier funktioniert also nicht, ist aber nur die Anzeige die macht aber programmtechnisch nichts.

                        >M 1
                        +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                        1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                        1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                        1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                        1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                        1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                        1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                        #
                        
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #70

                        @wal

                        dann was für später eben.
                        Ein / Aus und Vorgaben Volt und Ampere sollte min lauffähig sein.
                        Bin noch ne Stunde Online wenn du noch was testen möchtest.

                        Erst einmal Danke für die Mühe, Top

                        Ralla

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #71

                          @ralla66 ,
                          das Einzige wäre nur die Anzeige testen.

                          >D
                          >M 1
                          +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                          1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                          1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                          1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                          1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                          1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                          1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                          #
                          

                          Gruß
                          Walter

                          DoorIO-Adapter
                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • WalW Wal

                            @ralla66 ,
                            das Einzige wäre nur die Anzeige testen.

                            >D
                            >M 1
                            +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                            1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                            1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                            1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                            1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                            1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                            1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                            #
                            
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                            #72

                            @wal

                            keine Werte in der Web Gui.

                            den Status sw Switch vom DPM kann man weglassen, würde stumpf Ein / Aus senden

                            Nachtrag zum Feierabend :

                            habe and (sw!=SW) entfernt, Ein / Aus geht, Volt und Ampere geht. :-) Yeep
                            ( Dein Script von oben )
                            keine Werte in der Web Gui

                            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • Ralla66R Ralla66

                              @wal

                              keine Werte in der Web Gui.

                              den Status sw Switch vom DPM kann man weglassen, würde stumpf Ein / Aus senden

                              Nachtrag zum Feierabend :

                              habe and (sw!=SW) entfernt, Ein / Aus geht, Volt und Ampere geht. :-) Yeep
                              ( Dein Script von oben )
                              keine Werte in der Web Gui

                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von Wal
                              #73

                              @ralla66 sagte in DMP8624 -> iobroker:

                              habe and (sw!=SW) entfernt, Ein / Aus geht, Volt und Ampere geht.

                              Super, dadurch konnte ich das Skript anpassen und die Verzögerung ist dadurch weg.

                              >D
                              Vmax=60
                              Cmax=24
                              v=0
                              V=0
                              c=0
                              C=0
                              sw=0
                              SW=0
                              rV="01060000"
                              vV=""
                              rC="01060001"
                              vC=""
                              rSW="01060002000"
                              vSW=""
                              >BS
                              +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                              +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                              +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                              >B
                              smlj=0
                              ->sensor53 r
                              >R
                              smlj=0
                              >S
                              if upsecs>30
                              then
                              smlj=1
                              endif
                              sw=DC#sSwitch
                              v=DC#sVolt
                              c=DC#sCur
                              if (chg[sw]>0)
                              then
                                SW=sw
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
                              endif
                              if ((chg[v]>0) and (V!=v))
                              then
                                V=v
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
                              endif
                              if ((chg[c]>0) and (C!=c))
                              then
                                C=c
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
                              endif
                              if chg[V]>0
                              then
                                if V>Vmax
                                then
                                  V=Vmax
                                endif
                                if V<0
                                then
                                  V=0
                                endif
                                vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                                sml(1 3 vV)
                              endif
                              if chg[C]>0
                              then
                                if C>Cmax
                                then
                                  C=Cmax
                                endif
                                if C<0
                                then
                                  C=0
                                endif
                                vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
                                sml(1 3 vC)
                              endif
                              if (chg[SW]>0)
                              then
                                vSW=rSW+s(SW)
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                sml(1 3 vSW)
                              endif
                              >W
                              bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                              nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                              nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                              >M 1
                              +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                              1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                              1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                              1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                              1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                              1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                              1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                              #
                              

                              Gruß
                              Walter

                              DoorIO-Adapter
                              wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • WalW Wal

                                @ralla66 sagte in DMP8624 -> iobroker:

                                habe and (sw!=SW) entfernt, Ein / Aus geht, Volt und Ampere geht.

                                Super, dadurch konnte ich das Skript anpassen und die Verzögerung ist dadurch weg.

                                >D
                                Vmax=60
                                Cmax=24
                                v=0
                                V=0
                                c=0
                                C=0
                                sw=0
                                SW=0
                                rV="01060000"
                                vV=""
                                rC="01060001"
                                vC=""
                                rSW="01060002000"
                                vSW=""
                                >BS
                                +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                >B
                                smlj=0
                                ->sensor53 r
                                >R
                                smlj=0
                                >S
                                if upsecs>30
                                then
                                smlj=1
                                endif
                                sw=DC#sSwitch
                                v=DC#sVolt
                                c=DC#sCur
                                if (chg[sw]>0)
                                then
                                  SW=sw
                                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
                                endif
                                if ((chg[v]>0) and (V!=v))
                                then
                                  V=v
                                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
                                endif
                                if ((chg[c]>0) and (C!=c))
                                then
                                  C=c
                                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
                                endif
                                if chg[V]>0
                                then
                                  if V>Vmax
                                  then
                                    V=Vmax
                                  endif
                                  if V<0
                                  then
                                    V=0
                                  endif
                                  vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                                  sml(1 3 vV)
                                endif
                                if chg[C]>0
                                then
                                  if C>Cmax
                                  then
                                    C=Cmax
                                  endif
                                  if C<0
                                  then
                                    C=0
                                  endif
                                  vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
                                  sml(1 3 vC)
                                endif
                                if (chg[SW]>0)
                                then
                                  vSW=rSW+s(SW)
                                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                  sml(1 3 vSW)
                                endif
                                >W
                                bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                                nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                                >M 1
                                +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                                1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                                1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                                1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                                1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                                1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                                1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                                #
                                
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #74

                                @wal

                                :-) schaltet, V, A geht

                                sw brauchen wir noch damit Status DPM und Web Gui gleich ist.
                                Fast am Ziel ,
                                bin weg für heute 3,2,1 shutdown ----------------------------->

                                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Ralla66R Ralla66

                                  @wal

                                  :-) schaltet, V, A geht

                                  sw brauchen wir noch damit Status DPM und Web Gui gleich ist.
                                  Fast am Ziel ,
                                  bin weg für heute 3,2,1 shutdown ----------------------------->

                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #75

                                  @ralla66 ,
                                  habe das Skript reduziert, kannst nochmal testen.

                                  >D
                                  Vmax=60
                                  Cmax=24
                                  V=0
                                  C=0
                                  SW=0
                                  rV="01060000"
                                  vV=""
                                  rC="01060001"
                                  vC=""
                                  rSW="01060002000"
                                  vSW=""
                                  sSwitch=0
                                  sVolt=0
                                  sCur=0
                                  >BS
                                  +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                  +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                  +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                  >B
                                  ->sensor53 r
                                  tper=10
                                  >S
                                  if chg[SW]>0 {
                                  vSW=rSW+s(SW)
                                  sml(1 3 vSW)
                                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                  }
                                  if chg[V]>0 {
                                  if V>Vmax {
                                  V=Vmax
                                  }
                                  if V<0 {
                                  V=0
                                  }
                                  vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                  sml(1 3 vV)
                                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}  
                                  }
                                  if chg[C]>0 {
                                  if C>Cmax {
                                  C=Cmax
                                  }
                                  if C<0 {
                                  C=0
                                  }
                                  vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
                                  sml(1 3 vC)
                                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
                                  }
                                  >W
                                  bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                  nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                                  nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                                  >M 1
                                  +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                                  1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                                  1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                                  1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                                  1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                                  1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                                  1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                                  #
                                  

                                  Gruß
                                  Walter

                                  DoorIO-Adapter
                                  wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • WalW Wal

                                    @ralla66 ,
                                    habe das Skript reduziert, kannst nochmal testen.

                                    >D
                                    Vmax=60
                                    Cmax=24
                                    V=0
                                    C=0
                                    SW=0
                                    rV="01060000"
                                    vV=""
                                    rC="01060001"
                                    vC=""
                                    rSW="01060002000"
                                    vSW=""
                                    sSwitch=0
                                    sVolt=0
                                    sCur=0
                                    >BS
                                    +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                    +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                    +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                    >B
                                    ->sensor53 r
                                    tper=10
                                    >S
                                    if chg[SW]>0 {
                                    vSW=rSW+s(SW)
                                    sml(1 3 vSW)
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                    }
                                    if chg[V]>0 {
                                    if V>Vmax {
                                    V=Vmax
                                    }
                                    if V<0 {
                                    V=0
                                    }
                                    vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                    sml(1 3 vV)
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}  
                                    }
                                    if chg[C]>0 {
                                    if C>Cmax {
                                    C=Cmax
                                    }
                                    if C<0 {
                                    C=0
                                    }
                                    vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
                                    sml(1 3 vC)
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
                                    }
                                    >W
                                    bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                    nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                                    nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                                    >M 1
                                    +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                                    1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                                    1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                                    1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                                    1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                                    1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                                    1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                                    #
                                    
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #76

                                    @wal

                                    schaltet, V, A geht
                                    keine Werte

                                    können wir das Word von SSss per print in der Console ausgeben ?

                                    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • Ralla66R Ralla66

                                      @wal

                                      schaltet, V, A geht
                                      keine Werte

                                      können wir das Word von SSss per print in der Console ausgeben ?

                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #77

                                      @ralla66 ,
                                      müsste gehen, ich schau mal.

                                      Gruß
                                      Walter

                                      DoorIO-Adapter
                                      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Ralla66R Ralla66

                                        @wal

                                        schaltet, V, A geht
                                        keine Werte

                                        können wir das Word von SSss per print in der Console ausgeben ?

                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #78

                                        @ralla66 sagte in DMP8624 -> iobroker:

                                        @wal

                                        schaltet, V, A geht
                                        keine Werte

                                        können wir das Word von SSss per print in der Console ausgeben ?

                                        Habe jetzt nichts gefunden.
                                        Man kann nur mit

                                        sensor53 d1
                                        

                                        die Raw Daten anzeigen lassen.

                                        Teste bitte das nochmal, ich habe mal was von einer Beschränkung auf 8 Zeichen gelesen.

                                        >D
                                        Vmax=60
                                        Cmax=24
                                        V=0
                                        C=0
                                        SW=0
                                        rV="01060000"
                                        vV=""
                                        rC="01060001"
                                        vC=""
                                        rSW="01060002000"
                                        vSW=""
                                        >BS
                                        +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                        +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                        +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                        >B
                                        ->sensor53 r
                                        tper=10
                                        >S
                                        if chg[SW]>0 {
                                        vSW=rSW+s(SW)
                                        sml(1 3 vSW)
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                        }
                                        if chg[V]>0 {
                                        if V>Vmax {
                                        V=Vmax
                                        }
                                        if V<0 {
                                        V=0
                                        }
                                        vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                        sml(1 3 vV)
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                                        }
                                        if chg[C]>0 {
                                        if C>Cmax {
                                        C=Cmax
                                        }
                                        if C<0 {
                                        C=0
                                        }
                                        vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
                                        sml(1 3 vC)
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
                                        }
                                        >W
                                        bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                        nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM V" 200 2)
                                        nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM A" 200 2)
                                        >M 1
                                        +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                                        1,010302SSssxxxx@i0:100,setV,V,sVolt,2
                                        1,010302SSssxxxx@i1:1000,setA,A,sCur,2
                                        1,010302SSssxxxx@i2:1,setP,,sSwitch,0
                                        1,010302SSssxxxx@i3:100,disV,V,dVolt,2
                                        1,010302SSssxxxx@i4:1000,disA,A,vCur,2
                                        1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                                        #
                                        

                                        Gruß
                                        Walter

                                        DoorIO-Adapter
                                        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • WalW Wal

                                          @ralla66 sagte in DMP8624 -> iobroker:

                                          @wal

                                          schaltet, V, A geht
                                          keine Werte

                                          können wir das Word von SSss per print in der Console ausgeben ?

                                          Habe jetzt nichts gefunden.
                                          Man kann nur mit

                                          sensor53 d1
                                          

                                          die Raw Daten anzeigen lassen.

                                          Teste bitte das nochmal, ich habe mal was von einer Beschränkung auf 8 Zeichen gelesen.

                                          >D
                                          Vmax=60
                                          Cmax=24
                                          V=0
                                          C=0
                                          SW=0
                                          rV="01060000"
                                          vV=""
                                          rC="01060001"
                                          vC=""
                                          rSW="01060002000"
                                          vSW=""
                                          >BS
                                          +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                          +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                          +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                          >B
                                          ->sensor53 r
                                          tper=10
                                          >S
                                          if chg[SW]>0 {
                                          vSW=rSW+s(SW)
                                          sml(1 3 vSW)
                                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                          }
                                          if chg[V]>0 {
                                          if V>Vmax {
                                          V=Vmax
                                          }
                                          if V<0 {
                                          V=0
                                          }
                                          vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                          sml(1 3 vV)
                                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                                          }
                                          if chg[C]>0 {
                                          if C>Cmax {
                                          C=Cmax
                                          }
                                          if C<0 {
                                          C=0
                                          }
                                          vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
                                          sml(1 3 vC)
                                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
                                          }
                                          >W
                                          bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                          nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM V" 200 2)
                                          nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM A" 200 2)
                                          >M 1
                                          +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                                          1,010302SSssxxxx@i0:100,setV,V,sVolt,2
                                          1,010302SSssxxxx@i1:1000,setA,A,sCur,2
                                          1,010302SSssxxxx@i2:1,setP,,sSwitch,0
                                          1,010302SSssxxxx@i3:100,disV,V,dVolt,2
                                          1,010302SSssxxxx@i4:1000,disA,A,vCur,2
                                          1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                                          #
                                          
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #79

                                          @wal
                                          keine Änderung,

                                          ESP TX geht ja mit RS485 -> Hterm/DPM bei mir.
                                          Geantwortet wird auch.
                                          Schauen was an RX ankommt per print ?
                                          Was bedeutet das DC hinter der Baud ? for web ui cmd Mqtt Json .
                                          Was bewirkt das.

                                          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          523

                                          Online

                                          32.8k

                                          Benutzer

                                          82.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe