    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

DMP8624 -> iobroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
235 Beiträge 7 Kommentatoren 37.4k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Ralla66R Ralla66

    @wal

    ok, dann mal ran an Lehrbrief 1 -> Übung 1 :-)

    Button Websend einfügen, Websend ausführen, Antwort Request in Var schreiben.

    1 und 2 sollte gehen, bei 3 haperts noch ;-)

    >D
    ; Ralla
    gw=""
    
    Vmax=60
    Cmax=24
    v=0
    V=0
    c=0
    C=0
    sw=0
    SW=0
    ; Ralla
    WS=0
    rV="01060000"
    vV=""
    rC="01060001"
    vC=""
    rSW="01060002000"
    vSW=""
    >BS
    +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
    +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
    +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
    >B
    smlj=0
    ->sensor53 r
    ; Ralla
    ; Request Status information. The response will trigger the `U` section
    +>status 5
    
    >R
    smlj=0
    >S
    if upsecs>30
    then
    smlj=1
    endif
    >W
    bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
    ; Ralla
    bu(WS "WebSend" "Websend")
    nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
    nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
    >T
    sw=DC#sSwitch
    v=DC#sVolt
    c=DC#sCur
    if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw))
    then
      SW=sw
      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
    endif
    if ((chg[v]>0) and (V!=v))
    then
      V=v
      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
    endif
    if ((chg[c]>0) and (C!=c))
    then
      C=c
      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
    endif
    if chg[V]>0
    then
      if V>Vmax
      then
        V=Vmax
      endif
      if V<0
      then
        V=0
      endif
      vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
      sml(1 3 vV)
    endif
    if chg[C]>0
    then
      if C>Cmax
      then
        C=Cmax
      endif
      if C<0
      then
        C=0
      endif
      vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
      sml(1 3 vC)
    endif
    if ((chg[SW]>0) 
    then
      vSW=rSW+s(SW)
      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
      sml(1 3 vSW)
    endif
    
    ; Ralla
    if ((chg[WS]>0) 
    then
    
    =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
    ;Org Ralla IO http://192.168.2.28/cm?cmnd=status%2010
    print Ralla websend
    
    endif
    ; Ralla
    ; Read the status JSON payload
    >U
    gw=StatusNET#Gateway
    ;gw=StatusSNS,MT175,Bezug_aktuell
    print %gw%
    print Ralla gw
    
    >M 1
    +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001
    1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
    1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
    1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
    1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
    1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
    #
    

    DPM WebSend.jpg

    DPM WebSend gui.jpg

    ; Request Status information. The response will trigger the U section

    B
    +>status 5
    Dann sollte ja U print ausgeführt sein, ist aber nicht, dann kann nur WebSend falsch sein

    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    #111

    @ralla66 ,
    hier für dich falls du es noch nicht kennst.

    edit: Werde ich heute testen ob ich den aktuellen Verbrauch vom hichi holen kann wenn du nicht dazu kommst.

    Gruß
    Walter

    DoorIO-Adapter
    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • WalW Wal

      @ralla66 ,
      hier für dich falls du es noch nicht kennst.

      edit: Werde ich heute testen ob ich den aktuellen Verbrauch vom hichi holen kann wenn du nicht dazu kommst.

      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
      #112

      @wal

      heute morgen war um 0:30 Feierabend :-)
      den Link lese ich heute Abend,
      habe boot error am ESP nach dem flashen / script einfügen, war eventuell schon übermüdet
      meine .bin mit USE_WEBSEND_RESPONSE aktiviert lief nicht sauber.
      kannst du mal bitte die .bin hochladen mit Zeile 471 USE_WEBSEND_RESPONSE aktiviert
      Wäre cool wenn du mit testes, macht das debuggen einfacher.

      Danke

      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Ralla66R Ralla66

        @wal

        heute morgen war um 0:30 Feierabend :-)
        den Link lese ich heute Abend,
        habe boot error am ESP nach dem flashen / script einfügen, war eventuell schon übermüdet
        meine .bin mit USE_WEBSEND_RESPONSE aktiviert lief nicht sauber.
        kannst du mal bitte die .bin hochladen mit Zeile 471 USE_WEBSEND_RESPONSE aktiviert
        Wäre cool wenn du mit testes, macht das debuggen einfacher.

        Danke

        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #113

        @ralla66 ,
        firmware_websend.bin.gz

        Gruß
        Walter

        DoorIO-Adapter
        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

        Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • WalW Wal

          @ralla66 ,
          firmware_websend.bin.gz

          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #114

          @wal

          Danke, jetzt weiter

          Wal 1.jpg

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • WalW Wal

            @ralla66 ,
            firmware_websend.bin.gz

            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #115

            @wal

            erste Antwort, bekomme ein WEbQuery zurück

            17:35:28.308 SCR: performs "WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010"
            17:35:29.951 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"Status":{"Module":18,"DeviceName":"SMA","FriendlyName":["SMA"],"Topic":"tasmota_D35C9C","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0}}}
            17:35:29.955 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebSend":"Done"}
            17:35:29.957 Ralla websend
            
            >D
            
            ; Ralla
            
            gw=""
            
            
            Vmax=60
            
            Cmax=24
            
            v=0
            
            V=0
            
            c=0
            
            C=0
            
            sw=0
            
            SW=0
            
            ; Ralla
            
            WS=0
            
            rV="01060000"
            
            vV=""
            
            rC="01060001"
            
            vC=""
            
            rSW="01060002000"
            
            vSW=""
            
            >BS
            
            +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
            
            +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
            
            +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
            
            >B
            
            smlj=0
            
            ->sensor53 r
            
            ; Ralla
            
            ; Request Status information. The response will trigger the `U` section
            
            +>status 5
            
             
            
            >R
            
            smlj=0
            
            >S
            
            if upsecs>30
            
            then
            
            smlj=1
            
            endif
            
            >W
            
            bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
            
            ; Ralla
            
            bu(WS "WebSend" "Websend")
            
            nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
            
            nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
            
            >T
            
            sw=DC#sSwitch
            
            v=DC#sVolt
            
            c=DC#sCur
            
            if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw))
            
            then
            
              SW=sw
            
              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
            
            endif
            
            if ((chg[v]>0) and (V!=v))
            
            then
            
              V=v
            
              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
            
            endif
            
            if ((chg[c]>0) and (C!=c))
            
            then
            
              C=c
            
              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
            
            endif
            
            if chg[V]>0
            
            then
            
              if V>Vmax
            
              then
            
                V=Vmax
            
              endif
            
              if V<0
            
              then
            
                V=0
            
              endif
            
              vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
            
              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
            
              sml(1 3 vV)
            
            endif
            
            if chg[C]>0
            
            then
            
              if C>Cmax
            
              then
            
                C=Cmax
            
              endif
            
              if C<0
            
              then
            
                C=0
            
              endif
            
              vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
            
              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
            
              sml(1 3 vC)
            
            endif
            
            if ((chg[SW]>0) 
            
            then
            
              vSW=rSW+s(SW)
            
              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
            
              sml(1 3 vSW)
            
            endif
            
             
            
            ; Ralla
            
            if ((chg[WS]>0) 
            
            then
            
             
            
            =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
            
            res=WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
            
            ;Org Ralla IO http://192.168.2.28/cm?cmnd=status%2010
            
            print Ralla websend
            
            
            
            endif
            
            ; Ralla
            
            ; Read the status JSON payload
            
            >U
            
            gw=StatusNET#Gateway
            
            ;gw=StatusSNS,MT175,Bezug_aktuell
            
            print %gw%
            
            print Ralla gw
            
             
            
            >M 1
            
            +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001
            
            1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
            
            1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
            
            1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
            
            1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
            
            1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
            
            #
            
            WalW 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • Ralla66R Ralla66

              @wal

              erste Antwort, bekomme ein WEbQuery zurück

              17:35:28.308 SCR: performs "WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010"
              17:35:29.951 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"Status":{"Module":18,"DeviceName":"SMA","FriendlyName":["SMA"],"Topic":"tasmota_D35C9C","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0}}}
              17:35:29.955 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebSend":"Done"}
              17:35:29.957 Ralla websend
              
              >D
              
              ; Ralla
              
              gw=""
              
              
              Vmax=60
              
              Cmax=24
              
              v=0
              
              V=0
              
              c=0
              
              C=0
              
              sw=0
              
              SW=0
              
              ; Ralla
              
              WS=0
              
              rV="01060000"
              
              vV=""
              
              rC="01060001"
              
              vC=""
              
              rSW="01060002000"
              
              vSW=""
              
              >BS
              
              +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
              
              +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
              
              +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
              
              >B
              
              smlj=0
              
              ->sensor53 r
              
              ; Ralla
              
              ; Request Status information. The response will trigger the `U` section
              
              +>status 5
              
               
              
              >R
              
              smlj=0
              
              >S
              
              if upsecs>30
              
              then
              
              smlj=1
              
              endif
              
              >W
              
              bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
              
              ; Ralla
              
              bu(WS "WebSend" "Websend")
              
              nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
              
              nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
              
              >T
              
              sw=DC#sSwitch
              
              v=DC#sVolt
              
              c=DC#sCur
              
              if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw))
              
              then
              
                SW=sw
              
                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
              
              endif
              
              if ((chg[v]>0) and (V!=v))
              
              then
              
                V=v
              
                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
              
              endif
              
              if ((chg[c]>0) and (C!=c))
              
              then
              
                C=c
              
                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
              
              endif
              
              if chg[V]>0
              
              then
              
                if V>Vmax
              
                then
              
                  V=Vmax
              
                endif
              
                if V<0
              
                then
              
                  V=0
              
                endif
              
                vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
              
                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
              
                sml(1 3 vV)
              
              endif
              
              if chg[C]>0
              
              then
              
                if C>Cmax
              
                then
              
                  C=Cmax
              
                endif
              
                if C<0
              
                then
              
                  C=0
              
                endif
              
                vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
              
                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
              
                sml(1 3 vC)
              
              endif
              
              if ((chg[SW]>0) 
              
              then
              
                vSW=rSW+s(SW)
              
                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
              
                sml(1 3 vSW)
              
              endif
              
               
              
              ; Ralla
              
              if ((chg[WS]>0) 
              
              then
              
               
              
              =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
              
              res=WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
              
              ;Org Ralla IO http://192.168.2.28/cm?cmnd=status%2010
              
              print Ralla websend
              
              
              
              endif
              
              ; Ralla
              
              ; Read the status JSON payload
              
              >U
              
              gw=StatusNET#Gateway
              
              ;gw=StatusSNS,MT175,Bezug_aktuell
              
              print %gw%
              
              print Ralla gw
              
               
              
              >M 1
              
              +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001
              
              1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
              
              1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
              
              1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
              
              1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
              
              1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
              
              #
              
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #116

              @ralla66 ,
              http.jpg

              Gruß
              Walter

              DoorIO-Adapter
              wioBrowser-Adapter und wioBrowser

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Ralla66R Ralla66

                @wal

                erste Antwort, bekomme ein WEbQuery zurück

                17:35:28.308 SCR: performs "WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010"
                17:35:29.951 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"Status":{"Module":18,"DeviceName":"SMA","FriendlyName":["SMA"],"Topic":"tasmota_D35C9C","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0}}}
                17:35:29.955 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebSend":"Done"}
                17:35:29.957 Ralla websend
                
                >D
                
                ; Ralla
                
                gw=""
                
                
                Vmax=60
                
                Cmax=24
                
                v=0
                
                V=0
                
                c=0
                
                C=0
                
                sw=0
                
                SW=0
                
                ; Ralla
                
                WS=0
                
                rV="01060000"
                
                vV=""
                
                rC="01060001"
                
                vC=""
                
                rSW="01060002000"
                
                vSW=""
                
                >BS
                
                +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                
                +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                
                +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                
                >B
                
                smlj=0
                
                ->sensor53 r
                
                ; Ralla
                
                ; Request Status information. The response will trigger the `U` section
                
                +>status 5
                
                 
                
                >R
                
                smlj=0
                
                >S
                
                if upsecs>30
                
                then
                
                smlj=1
                
                endif
                
                >W
                
                bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                
                ; Ralla
                
                bu(WS "WebSend" "Websend")
                
                nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                
                nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                
                >T
                
                sw=DC#sSwitch
                
                v=DC#sVolt
                
                c=DC#sCur
                
                if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw))
                
                then
                
                  SW=sw
                
                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
                
                endif
                
                if ((chg[v]>0) and (V!=v))
                
                then
                
                  V=v
                
                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
                
                endif
                
                if ((chg[c]>0) and (C!=c))
                
                then
                
                  C=c
                
                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
                
                endif
                
                if chg[V]>0
                
                then
                
                  if V>Vmax
                
                  then
                
                    V=Vmax
                
                  endif
                
                  if V<0
                
                  then
                
                    V=0
                
                  endif
                
                  vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                
                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                
                  sml(1 3 vV)
                
                endif
                
                if chg[C]>0
                
                then
                
                  if C>Cmax
                
                  then
                
                    C=Cmax
                
                  endif
                
                  if C<0
                
                  then
                
                    C=0
                
                  endif
                
                  vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                
                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
                
                  sml(1 3 vC)
                
                endif
                
                if ((chg[SW]>0) 
                
                then
                
                  vSW=rSW+s(SW)
                
                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                
                  sml(1 3 vSW)
                
                endif
                
                 
                
                ; Ralla
                
                if ((chg[WS]>0) 
                
                then
                
                 
                
                =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
                
                res=WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
                
                ;Org Ralla IO http://192.168.2.28/cm?cmnd=status%2010
                
                print Ralla websend
                
                
                
                endif
                
                ; Ralla
                
                ; Read the status JSON payload
                
                >U
                
                gw=StatusNET#Gateway
                
                ;gw=StatusSNS,MT175,Bezug_aktuell
                
                print %gw%
                
                print Ralla gw
                
                 
                
                >M 1
                
                +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001
                
                1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                
                1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                
                1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                
                1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                
                1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                
                #
                
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #117

                @ralla66 ,

                Hichi:

                >D
                aktuell=0
                >B
                ->sensor53 r
                >T
                aktuell=MT175#P
                http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script>Aktuell="+s(aktuell))
                >M 1
                +1,3,s,16,9600,MT175
                1,77070100010800ff@1000,E_in,kWh,E_in,1
                1,77070100010801ff@1000,E_in_HT,kWh,E_in_HT,1
                1,77070100010802ff@1000,E_in_NT,kWh,E_in_NT,1
                1,77070100020800ff@1000,E_out,kWh,E_out,1
                1,77070100100700ff@1,P,W,P,18
                1,77070100000009ff@#,Server_ID,,Server_ID,0
                #
                

                DPM8624:

                >D
                Aktuell=0
                >W
                Aktuelle Leistung{m} %0Aktuell% W
                

                Gruß
                Walter

                DoorIO-Adapter
                wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • WalW Wal

                  @ralla66 ,

                  Hichi:

                  >D
                  aktuell=0
                  >B
                  ->sensor53 r
                  >T
                  aktuell=MT175#P
                  http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script>Aktuell="+s(aktuell))
                  >M 1
                  +1,3,s,16,9600,MT175
                  1,77070100010800ff@1000,E_in,kWh,E_in,1
                  1,77070100010801ff@1000,E_in_HT,kWh,E_in_HT,1
                  1,77070100010802ff@1000,E_in_NT,kWh,E_in_NT,1
                  1,77070100020800ff@1000,E_out,kWh,E_out,1
                  1,77070100100700ff@1,P,W,P,18
                  1,77070100000009ff@#,Server_ID,,Server_ID,0
                  #
                  

                  DPM8624:

                  >D
                  Aktuell=0
                  >W
                  Aktuelle Leistung{m} %0Aktuell% W
                  
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #118

                  @wal

                  Habe die Data, %20 weglassen

                  18:10:08.057 SCR: performs "WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10"
                  18:10:08.622 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"StatusSNS":{"Time":"2023-09-20T18:10:08","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":37714,"Bezug_Tarif_1":37714.412,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":9,"Phase_L1":17,"Phase_L2":-71,"Phase_L3":62}}}}
                  18:10:08.626 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebSend":"Done"}
                  18:10:08.628 Ralla websend
                  
                  ; Ralla
                  if ((chg[WS]>0) 
                  then
                  ;10 = show connected sensor information (replaces 'Status 8')
                  =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10
                  print Ralla websend
                  endif
                  

                  Yeep :-)
                  jetzt noch zerlegen, Ideen ? mit U ?

                  Teste mal mit Hichi ob Daten kommen

                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Ralla66R Ralla66

                    @wal

                    Habe die Data, %20 weglassen

                    18:10:08.057 SCR: performs "WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10"
                    18:10:08.622 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"StatusSNS":{"Time":"2023-09-20T18:10:08","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":37714,"Bezug_Tarif_1":37714.412,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":9,"Phase_L1":17,"Phase_L2":-71,"Phase_L3":62}}}}
                    18:10:08.626 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebSend":"Done"}
                    18:10:08.628 Ralla websend
                    
                    ; Ralla
                    if ((chg[WS]>0) 
                    then
                    ;10 = show connected sensor information (replaces 'Status 8')
                    =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10
                    print Ralla websend
                    endif
                    

                    Yeep :-)
                    jetzt noch zerlegen, Ideen ? mit U ?

                    Teste mal mit Hichi ob Daten kommen

                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #119

                    @ralla66 ,
                    Ätsch war trotzdem erster. ;-)

                    Gruß
                    Walter

                    DoorIO-Adapter
                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • WalW Wal

                      @ralla66 ,
                      Ätsch war trotzdem erster. ;-)

                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                      #120

                      @wal

                      ok hast gewonnen :-)

                      wie machen wir weiter ?
                      Ein DPM Script für alle IR Leseköpfe bauen, also den Status SNS komplett abholen.
                      Dann den Bezugswert Filtern. Habe ja kein Hichi. Dieser Wert kann ja anders benannt sein,
                      Dann Script cleanen und die erste Beta 1.0 bauen.
                      Weiter dann mit der Berechnung Bezug -> DPM setzt V und A ?

                      Gruß Ralla

                      Nachtrag, Leseköpfe ( Status SNS ) Json einlesen, dann würden auch Shelly PM gehen.

                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Ralla66R Ralla66

                        @wal

                        ok hast gewonnen :-)

                        wie machen wir weiter ?
                        Ein DPM Script für alle IR Leseköpfe bauen, also den Status SNS komplett abholen.
                        Dann den Bezugswert Filtern. Habe ja kein Hichi. Dieser Wert kann ja anders benannt sein,
                        Dann Script cleanen und die erste Beta 1.0 bauen.
                        Weiter dann mit der Berechnung Bezug -> DPM setzt V und A ?

                        Gruß Ralla

                        Nachtrag, Leseköpfe ( Status SNS ) Json einlesen, dann würden auch Shelly PM gehen.

                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von Wal
                        #121

                        @ralla66 ,
                        ja schau mal ob du den Wert rausfiltern kannst.

                        Mit http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script>Variablename=Wert) kannst du jeder Variable im Script einen Wert verpassen.
                        Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du jeden Wert anfordern.

                        Gruß
                        Walter

                        DoorIO-Adapter
                        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                        Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • WalW Wal

                          @ralla66 ,
                          ja schau mal ob du den Wert rausfiltern kannst.

                          Mit http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script>Variablename=Wert) kannst du jeder Variable im Script einen Wert verpassen.
                          Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du jeden Wert anfordern.

                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                          #122

                          @wal

                          Ok ich teste mal mit Bezug Aktuell,
                          dann brauche ich noch ein Ausgabefenster in der WEB UI mit Wert Bezug Aktuell
                          Bzw 2, Bezug Zähler und DPM Ausgang Watt
                          Du kannst das schneller :-)
                          Ziel ist ja erreicht, Feierabend ist heute früher.
                          Lehrbrief 1, Übung 1 mit Sehr Gut bestanden ;-)

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • WalW Wal

                            @ralla66 ,
                            ja schau mal ob du den Wert rausfiltern kannst.

                            Mit http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script>Variablename=Wert) kannst du jeder Variable im Script einen Wert verpassen.
                            Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du jeden Wert anfordern.

                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #123

                            @wal

                            so ?

                            >D
                            ; Ralla
                            Bezug Aktuell=0
                            >T ; alle 10 sec Telemetrieperiode eingestellt
                            ; Ralla 
                            ; jeder Variable im Script einen Wert zuweisen
                            http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script>Bezug Aktuell=Wert)
                            print Bezug Aktuell %Bezug Aktuell%
                            
                            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Ralla66R Ralla66

                              @wal

                              so ?

                              >D
                              ; Ralla
                              Bezug Aktuell=0
                              >T ; alle 10 sec Telemetrieperiode eingestellt
                              ; Ralla 
                              ; jeder Variable im Script einen Wert zuweisen
                              http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script>Bezug Aktuell=Wert)
                              print Bezug Aktuell %Bezug Aktuell%
                              
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von Wal
                              #124

                              @ralla66 ,

                              http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script>Bezug Aktuell=Wert")
                              

                              mit dem Befehl sendest du den Wert an 192.168.2.28.
                              Im 192.168.2.28 muss es eine Variable Bezug Aktuell geben.

                              Gruß
                              Walter

                              DoorIO-Adapter
                              wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • WalW Wal

                                @ralla66 ,

                                http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script>Bezug Aktuell=Wert")
                                

                                mit dem Befehl sendest du den Wert an 192.168.2.28.
                                Im 192.168.2.28 muss es eine Variable Bezug Aktuell geben.

                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                #125

                                @wal

                                ah ja, so ne Art send to
                                dann ist ja das hier vom Zähler ESP holen, jezz is klar :-)
                                Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du jeden Wert anfordern
                                Ne doch nich, der Pfad im Zähler ESP ist doch StatusSNS->MT175.>Bezug Aktuell->Wert.
                                Ich brauche ne Pause ------------------------->

                                19:43:19.058 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"StatusSNS":{"Time":"2023-09-20T19:43:16","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":37715,"Bezug_Tarif_1":37714.529,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":93,"Phase_L1":16,"Phase_L2":6,"Phase_L3":70}}}}
                                
                                
                                >D
                                ; Ralla
                                Bezug Aktuell=0
                                
                                ;Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du ;jeden Wert anfordern
                                Bezug Aktuell=http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script?Bezug_Aktuell)
                                print Bezug Aktuell %Bezug Aktuell%
                                
                                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Ralla66R Ralla66

                                  @wal

                                  ah ja, so ne Art send to
                                  dann ist ja das hier vom Zähler ESP holen, jezz is klar :-)
                                  Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du jeden Wert anfordern
                                  Ne doch nich, der Pfad im Zähler ESP ist doch StatusSNS->MT175.>Bezug Aktuell->Wert.
                                  Ich brauche ne Pause ------------------------->

                                  19:43:19.058 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"StatusSNS":{"Time":"2023-09-20T19:43:16","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":37715,"Bezug_Tarif_1":37714.529,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":93,"Phase_L1":16,"Phase_L2":6,"Phase_L3":70}}}}
                                  
                                  
                                  >D
                                  ; Ralla
                                  Bezug Aktuell=0
                                  
                                  ;Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du ;jeden Wert anfordern
                                  Bezug Aktuell=http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script?Bezug_Aktuell)
                                  print Bezug Aktuell %Bezug Aktuell%
                                  
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #126

                                  @ralla66 ,
                                  da musst du machen

                                  T
                                  aktuell= MT175#Bezug Aktuell

                                  Dann kannst du aktuell senden oder anfordern.
                                  Schaue in meiner Lösung von der vorherigen Seite.

                                  Gruß
                                  Walter

                                  DoorIO-Adapter
                                  wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • WalW Wal

                                    @ralla66 ,
                                    da musst du machen

                                    T
                                    aktuell= MT175#Bezug Aktuell

                                    Dann kannst du aktuell senden oder anfordern.
                                    Schaue in meiner Lösung von der vorherigen Seite.

                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                    #127

                                    @wal

                                    ok, Danke, heute nicht mehr.
                                    Sackt langsam, das ist im Zähler ESP.
                                    Das war bei mir nicht geplant, immer schwierig für Beginner wenn auf der Tasmota Seite
                                    das SML angepasst werden muß. Einfacher wäre es nur in der DPM Script Var Deklaration
                                    ein Paar Werte einzugeben. Das ist ja für mich schon sehr schwer.

                                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Ralla66R Ralla66

                                      @wal

                                      ok, Danke, heute nicht mehr.
                                      Sackt langsam, das ist im Zähler ESP.
                                      Das war bei mir nicht geplant, immer schwierig für Beginner wenn auf der Tasmota Seite
                                      das SML angepasst werden muß. Einfacher wäre es nur in der DPM Script Var Deklaration
                                      ein Paar Werte einzugeben. Das ist ja für mich schon sehr schwer.

                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #128

                                      @ralla66

                                      Nachtrag:

                                      Werde das wohl so bauen,
                                      Ein / Aus für Wartungsarbeiten
                                      Automatic Ein ist Nulleinspeisung
                                      Automatic Aus Handvorgaben zum Testen des Wirkungsgrades
                                      Button Timer Ein / Aus noch einfügen für vorgegebene Timerzeiten aus dem
                                      Script Bsp: 19:00 - 6:00, Internen Tasmota Timer nutzen
                                      Mqtt alle StatusSNS Werte nach IO

                                      DPM Soll.jpg

                                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Ralla66R Ralla66

                                        @ralla66

                                        Nachtrag:

                                        Werde das wohl so bauen,
                                        Ein / Aus für Wartungsarbeiten
                                        Automatic Ein ist Nulleinspeisung
                                        Automatic Aus Handvorgaben zum Testen des Wirkungsgrades
                                        Button Timer Ein / Aus noch einfügen für vorgegebene Timerzeiten aus dem
                                        Script Bsp: 19:00 - 6:00, Internen Tasmota Timer nutzen
                                        Mqtt alle StatusSNS Werte nach IO

                                        DPM Soll.jpg

                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                        #129

                                        @ralla66 ,
                                        habe es jetzt geschafft ohne Änderung des Stromzähler Scripts.
                                        Es muss aber wieder was in die Firmware eingefügt werden.
                                        Habe das jetzt alles drin:

                                        #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                        #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                                        #define USE_SCRIPT_STATUS
                                        #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                                        #define USE_SCRIPT
                                        #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                                        #define USE_SML_M
                                        #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                                        
                                        >D
                                        Timer=0
                                        pwr=0
                                        Vmax=60
                                        Cmax=24
                                        V=0
                                        C=0
                                        SW=0
                                        rV="01060000"
                                        vV=""
                                        rC="01060001"
                                        vC=""
                                        rSW="01060002000"
                                        vSW=""
                                        >BS
                                        +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                        +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                        +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                        >B
                                        ->sensor53 r
                                        tper=10
                                        >S
                                        Timer+=1
                                        if Timer>10 {
                                        =>websend [192.168.xxx.xxx] /cm?cmnd=status 10
                                        Timer=0
                                        }
                                        if chg[SW]>0 {
                                        vSW=rSW+s(SW)
                                        sml(1 3 vSW)
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                        }
                                        if chg[V]>0 {
                                        if V>Vmax {
                                        V=Vmax
                                        }
                                        if V<0 {
                                        V=0
                                        }
                                        vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                        sml(1 3 vV)
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}  
                                        }
                                        if chg[C]>0 {
                                        if C>Cmax {
                                        C=Cmax
                                        }
                                        if C<0 {
                                        C=0
                                        }
                                        vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
                                        sml(1 3 vC)
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
                                        }
                                        >E
                                        pwr=WebQuery#StatusSNS#MT175#P
                                        >W
                                        bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                        nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                                        nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                                        Aktuelle Leistung{m} %0pwr% W
                                        >M 1
                                        +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310030001
                                        1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung,V,sVolt,2
                                        1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom,A,sCur,2
                                        1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang,,sSwitch,0
                                        1,010302SSssxxxx@i3:1,Temp,°C,tCur,1
                                        #
                                        

                                        E ;hier das json parsen

                                        Gruß
                                        Walter

                                        DoorIO-Adapter
                                        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                        Ralla66R Jonas HaberJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • WalW Wal

                                          @ralla66 ,
                                          habe es jetzt geschafft ohne Änderung des Stromzähler Scripts.
                                          Es muss aber wieder was in die Firmware eingefügt werden.
                                          Habe das jetzt alles drin:

                                          #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                          #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                                          #define USE_SCRIPT_STATUS
                                          #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                                          #define USE_SCRIPT
                                          #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                                          #define USE_SML_M
                                          #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                                          
                                          >D
                                          Timer=0
                                          pwr=0
                                          Vmax=60
                                          Cmax=24
                                          V=0
                                          C=0
                                          SW=0
                                          rV="01060000"
                                          vV=""
                                          rC="01060001"
                                          vC=""
                                          rSW="01060002000"
                                          vSW=""
                                          >BS
                                          +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                          +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                          +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                          >B
                                          ->sensor53 r
                                          tper=10
                                          >S
                                          Timer+=1
                                          if Timer>10 {
                                          =>websend [192.168.xxx.xxx] /cm?cmnd=status 10
                                          Timer=0
                                          }
                                          if chg[SW]>0 {
                                          vSW=rSW+s(SW)
                                          sml(1 3 vSW)
                                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                          }
                                          if chg[V]>0 {
                                          if V>Vmax {
                                          V=Vmax
                                          }
                                          if V<0 {
                                          V=0
                                          }
                                          vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                          sml(1 3 vV)
                                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}  
                                          }
                                          if chg[C]>0 {
                                          if C>Cmax {
                                          C=Cmax
                                          }
                                          if C<0 {
                                          C=0
                                          }
                                          vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
                                          sml(1 3 vC)
                                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
                                          }
                                          >E
                                          pwr=WebQuery#StatusSNS#MT175#P
                                          >W
                                          bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                          nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                                          nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                                          Aktuelle Leistung{m} %0pwr% W
                                          >M 1
                                          +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310030001
                                          1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung,V,sVolt,2
                                          1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom,A,sCur,2
                                          1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang,,sSwitch,0
                                          1,010302SSssxxxx@i3:1,Temp,°C,tCur,1
                                          #
                                          

                                          E ;hier das json parsen

                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #130

                                          @wal
                                          ja cool, werde ich am Wochenende testen.
                                          Werde mal schauen was am Compiler bei mir nicht stimmt.
                                          Weisst du ob er Timer mit der Tagesvorwahl in Tasmota Standart mit drin ist.
                                          Hatte noch keine Zeit das prüfen.
                                          Bin am vorbereiten, da morgen der Dachdecker noch 4 Module anbringt. :-)

                                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          821

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe