Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. DMP8624 -> iobroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

DMP8624 -> iobroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
235 Beiträge 7 Kommentatoren 37.4k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • WalW Wal

    @ralla66 ,
    ich würde ja gerne auch Nachts auf Null regeln.
    Bei ca. 270W und 14 Stunden brauche ich bei 80% Lade/Entladung einen 5KWh Akku und um den zu laden ca. 3 Paneel im Sommer.
    Nur fürs spielen kann ich mich noch nicht dazu durchringen, aber den DC-Regler habe ich schon mal. :-)

    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
    #100

    @wal

    Nur mal so als Idee.
    Im DPM Script könnte man ja das Json des Zähler ESP abholen und den Bezugswert Watt rausfiltern. Drauf hin dann V und A des DPM steuern.
    Möglichkeit 2 wäre eine Rule im Zähler ESP setzen die alle x sec einen http Wert zum DPM ESP sendet.

    Test Json im IO abholen

    Json neu 1.jpg

    Json mit ESP Lumentree Software

    ZEPC.jpg

    Json abholen.jpg

    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Ralla66R Ralla66

      @wal

      Nur mal so als Idee.
      Im DPM Script könnte man ja das Json des Zähler ESP abholen und den Bezugswert Watt rausfiltern. Drauf hin dann V und A des DPM steuern.
      Möglichkeit 2 wäre eine Rule im Zähler ESP setzen die alle x sec einen http Wert zum DPM ESP sendet.

      Test Json im IO abholen

      Json neu 1.jpg

      Json mit ESP Lumentree Software

      ZEPC.jpg

      Json abholen.jpg

      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #101

      @ralla66 ,
      was ich schon in Thermostaten mache ist aus dem Sonoff-Adapter Objekte abonnieren und im Skript weiter verarbeiten.
      Man legt ein Datenpunkt im Objektbaum vom DPM an und beschreibt ihn mit irgendetwas und hat den Wert dann im ESP.

      Gruß
      Walter

      DoorIO-Adapter
      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • WalW Wal

        @ralla66 ,
        was ich schon in Thermostaten mache ist aus dem Sonoff-Adapter Objekte abonnieren und im Skript weiter verarbeiten.
        Man legt ein Datenpunkt im Objektbaum vom DPM an und beschreibt ihn mit irgendetwas und hat den Wert dann im ESP.

        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #102

        @Wal

        von Tasmota nach Tasmota cmd senden geht ja, wäre die Frage ob beim Scripting es möglich ist ein
        Request zu senden und die Antwort ( Json ) darauf hin zu empfangen.
        Das wäre für Hichi ESP Lesekopf Besitzer dann die Top Speicher Balkonkraftwerk Nulleinspeisung
        mit dem DPM.

        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Ralla66R Ralla66

          @Wal

          von Tasmota nach Tasmota cmd senden geht ja, wäre die Frage ob beim Scripting es möglich ist ein
          Request zu senden und die Antwort ( Json ) darauf hin zu empfangen.
          Das wäre für Hichi ESP Lesekopf Besitzer dann die Top Speicher Balkonkraftwerk Nulleinspeisung
          mit dem DPM.

          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          #103

          @ralla66 ,
          mit einem Mosquitto Server kein Problem, könnte auch mit dem MQTT-Adapter als Server gehen.
          Es braucht da auch kein Json, man kann jeden Datenpunkt abonnieren den man möchte.

          >BS
          +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
          +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
          +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
          +>subscribe L, stat/Haus.Stromzaehler/aktuelle_leistung
          +>subscribe G, stat/Haus.Wechselrichter/wasauchimmer
          

          Http request gibt es auch im Skript

          USE_WEBSEND_RESPONSE)
          http("url" "payload") = does a GET or POST request on a URL (http:// is internally added)
          

          edit: einen hichi und solarregler habe ich ja, brauche nur eine Batterie zum spielen.

          Gruß
          Walter

          DoorIO-Adapter
          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • WalW Wal

            @ralla66 ,
            mit einem Mosquitto Server kein Problem, könnte auch mit dem MQTT-Adapter als Server gehen.
            Es braucht da auch kein Json, man kann jeden Datenpunkt abonnieren den man möchte.

            >BS
            +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
            +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
            +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
            +>subscribe L, stat/Haus.Stromzaehler/aktuelle_leistung
            +>subscribe G, stat/Haus.Wechselrichter/wasauchimmer
            

            Http request gibt es auch im Skript

            USE_WEBSEND_RESPONSE)
            http("url" "payload") = does a GET or POST request on a URL (http:// is internally added)
            

            edit: einen hichi und solarregler habe ich ja, brauche nur eine Batterie zum spielen.

            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
            #104

            @wal

            Pylontech :-)
            Alles was das Herz begehrt an Schnittstellen, auslesen per ESP Routine.
            BMS mit an Board.

            Eher Autark, ESP DPM mit ESP Zähler, IO und Mqtt Broker kann ja dabei sein, aber eben kein muss.

            Post klingt Interessant, damit kann ich den HM600 über NRF Antenne direkt steuern.

            Nachtrag

            http("url" "payload") = does a GET or POST request on a URL (http:// is internally added)
            
            

            Antwort kann wie per print ausgegeben werden ? Teste dann heute Abend

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #105

              @ralla66 sagte in DMP8624 -> iobroker:

              Pylontech

              Pylontech US5000 1.235,25 € evtl. mit dem Weihnachtsgeld. ;-)

              Gruß
              Walter

              DoorIO-Adapter
              wioBrowser-Adapter und wioBrowser

              Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • WalW Wal

                @ralla66 sagte in DMP8624 -> iobroker:

                Pylontech

                Pylontech US5000 1.235,25 € evtl. mit dem Weihnachtsgeld. ;-)

                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #106

                @wal

                Die kleine Pylontech Routine

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • WalW Wal

                  @ralla66 sagte in DMP8624 -> iobroker:

                  Pylontech

                  Pylontech US5000 1.235,25 € evtl. mit dem Weihnachtsgeld. ;-)

                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #107

                  @wal

                  Request Antwort Json print so ?

                  ; Read the status JSON payload

                  U
                  gw=StatusNET#Gateway
                  print %gw%

                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Ralla66R Ralla66

                    @wal

                    Request Antwort Json print so ?

                    ; Read the status JSON payload

                    U
                    gw=StatusNET#Gateway
                    print %gw%

                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #108

                    @ralla66 ,
                    da musst du dich mal durcharbeiten, habe damit noch nichts gemacht. ;-)

                    Gruß
                    Walter

                    DoorIO-Adapter
                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • WalW Wal

                      @ralla66 ,
                      da musst du dich mal durcharbeiten, habe damit noch nichts gemacht. ;-)

                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                      #109

                      @wal

                      ok, dann mal ran an Lehrbrief 1 -> Übung 1 :-)

                      Button Websend einfügen, Websend ausführen, Antwort Request in Var schreiben.

                      1 und 2 sollte gehen, bei 3 haperts noch ;-)

                      >D
                      ; Ralla
                      gw=""
                      
                      Vmax=60
                      Cmax=24
                      v=0
                      V=0
                      c=0
                      C=0
                      sw=0
                      SW=0
                      ; Ralla
                      WS=0
                      rV="01060000"
                      vV=""
                      rC="01060001"
                      vC=""
                      rSW="01060002000"
                      vSW=""
                      >BS
                      +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                      +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                      +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                      >B
                      smlj=0
                      ->sensor53 r
                      ; Ralla
                      ; Request Status information. The response will trigger the `U` section
                      +>status 5
                      
                      >R
                      smlj=0
                      >S
                      if upsecs>30
                      then
                      smlj=1
                      endif
                      >W
                      bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                      ; Ralla
                      bu(WS "WebSend" "Websend")
                      nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                      nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                      >T
                      sw=DC#sSwitch
                      v=DC#sVolt
                      c=DC#sCur
                      if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw))
                      then
                        SW=sw
                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
                      endif
                      if ((chg[v]>0) and (V!=v))
                      then
                        V=v
                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
                      endif
                      if ((chg[c]>0) and (C!=c))
                      then
                        C=c
                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
                      endif
                      if chg[V]>0
                      then
                        if V>Vmax
                        then
                          V=Vmax
                        endif
                        if V<0
                        then
                          V=0
                        endif
                        vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                        sml(1 3 vV)
                      endif
                      if chg[C]>0
                      then
                        if C>Cmax
                        then
                          C=Cmax
                        endif
                        if C<0
                        then
                          C=0
                        endif
                        vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
                        sml(1 3 vC)
                      endif
                      if ((chg[SW]>0) 
                      then
                        vSW=rSW+s(SW)
                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                        sml(1 3 vSW)
                      endif
                      
                      ; Ralla
                      if ((chg[WS]>0) 
                      then
                      
                      =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
                      ;Org Ralla IO http://192.168.2.28/cm?cmnd=status%2010
                      print Ralla websend
                      
                      endif
                      ; Ralla
                      ; Read the status JSON payload
                      >U
                      gw=StatusNET#Gateway
                      ;gw=StatusSNS,MT175,Bezug_aktuell
                      print %gw%
                      print Ralla gw
                      
                      >M 1
                      +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001
                      1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                      1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                      1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                      1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                      1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                      #
                      

                      DPM WebSend.jpg

                      DPM WebSend gui.jpg

                      ; Request Status information. The response will trigger the U section

                      B
                      +>status 5
                      Dann sollte ja U print ausgeführt sein, ist aber nicht, dann kann nur WebSend falsch sein

                      WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • Ralla66R Ralla66

                        @wal

                        ok, dann mal ran an Lehrbrief 1 -> Übung 1 :-)

                        Button Websend einfügen, Websend ausführen, Antwort Request in Var schreiben.

                        1 und 2 sollte gehen, bei 3 haperts noch ;-)

                        >D
                        ; Ralla
                        gw=""
                        
                        Vmax=60
                        Cmax=24
                        v=0
                        V=0
                        c=0
                        C=0
                        sw=0
                        SW=0
                        ; Ralla
                        WS=0
                        rV="01060000"
                        vV=""
                        rC="01060001"
                        vC=""
                        rSW="01060002000"
                        vSW=""
                        >BS
                        +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                        +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                        +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                        >B
                        smlj=0
                        ->sensor53 r
                        ; Ralla
                        ; Request Status information. The response will trigger the `U` section
                        +>status 5
                        
                        >R
                        smlj=0
                        >S
                        if upsecs>30
                        then
                        smlj=1
                        endif
                        >W
                        bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                        ; Ralla
                        bu(WS "WebSend" "Websend")
                        nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                        nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                        >T
                        sw=DC#sSwitch
                        v=DC#sVolt
                        c=DC#sCur
                        if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw))
                        then
                          SW=sw
                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
                        endif
                        if ((chg[v]>0) and (V!=v))
                        then
                          V=v
                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
                        endif
                        if ((chg[c]>0) and (C!=c))
                        then
                          C=c
                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
                        endif
                        if chg[V]>0
                        then
                          if V>Vmax
                          then
                            V=Vmax
                          endif
                          if V<0
                          then
                            V=0
                          endif
                          vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                          sml(1 3 vV)
                        endif
                        if chg[C]>0
                        then
                          if C>Cmax
                          then
                            C=Cmax
                          endif
                          if C<0
                          then
                            C=0
                          endif
                          vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
                          sml(1 3 vC)
                        endif
                        if ((chg[SW]>0) 
                        then
                          vSW=rSW+s(SW)
                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                          sml(1 3 vSW)
                        endif
                        
                        ; Ralla
                        if ((chg[WS]>0) 
                        then
                        
                        =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
                        ;Org Ralla IO http://192.168.2.28/cm?cmnd=status%2010
                        print Ralla websend
                        
                        endif
                        ; Ralla
                        ; Read the status JSON payload
                        >U
                        gw=StatusNET#Gateway
                        ;gw=StatusSNS,MT175,Bezug_aktuell
                        print %gw%
                        print Ralla gw
                        
                        >M 1
                        +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001
                        1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                        1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                        1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                        1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                        1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                        #
                        

                        DPM WebSend.jpg

                        DPM WebSend gui.jpg

                        ; Request Status information. The response will trigger the U section

                        B
                        +>status 5
                        Dann sollte ja U print ausgeführt sein, ist aber nicht, dann kann nur WebSend falsch sein

                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #110

                        @ralla66 ,
                        denk daran das man eine Firmware mit USE_WEBSEND_RESPONSE braucht.

                        Gruß
                        Walter

                        DoorIO-Adapter
                        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Ralla66R Ralla66

                          @wal

                          ok, dann mal ran an Lehrbrief 1 -> Übung 1 :-)

                          Button Websend einfügen, Websend ausführen, Antwort Request in Var schreiben.

                          1 und 2 sollte gehen, bei 3 haperts noch ;-)

                          >D
                          ; Ralla
                          gw=""
                          
                          Vmax=60
                          Cmax=24
                          v=0
                          V=0
                          c=0
                          C=0
                          sw=0
                          SW=0
                          ; Ralla
                          WS=0
                          rV="01060000"
                          vV=""
                          rC="01060001"
                          vC=""
                          rSW="01060002000"
                          vSW=""
                          >BS
                          +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                          +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                          +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                          >B
                          smlj=0
                          ->sensor53 r
                          ; Ralla
                          ; Request Status information. The response will trigger the `U` section
                          +>status 5
                          
                          >R
                          smlj=0
                          >S
                          if upsecs>30
                          then
                          smlj=1
                          endif
                          >W
                          bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                          ; Ralla
                          bu(WS "WebSend" "Websend")
                          nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                          nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                          >T
                          sw=DC#sSwitch
                          v=DC#sVolt
                          c=DC#sCur
                          if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw))
                          then
                            SW=sw
                            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
                          endif
                          if ((chg[v]>0) and (V!=v))
                          then
                            V=v
                            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
                          endif
                          if ((chg[c]>0) and (C!=c))
                          then
                            C=c
                            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
                          endif
                          if chg[V]>0
                          then
                            if V>Vmax
                            then
                              V=Vmax
                            endif
                            if V<0
                            then
                              V=0
                            endif
                            vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                            sml(1 3 vV)
                          endif
                          if chg[C]>0
                          then
                            if C>Cmax
                            then
                              C=Cmax
                            endif
                            if C<0
                            then
                              C=0
                            endif
                            vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
                            sml(1 3 vC)
                          endif
                          if ((chg[SW]>0) 
                          then
                            vSW=rSW+s(SW)
                            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                            sml(1 3 vSW)
                          endif
                          
                          ; Ralla
                          if ((chg[WS]>0) 
                          then
                          
                          =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
                          ;Org Ralla IO http://192.168.2.28/cm?cmnd=status%2010
                          print Ralla websend
                          
                          endif
                          ; Ralla
                          ; Read the status JSON payload
                          >U
                          gw=StatusNET#Gateway
                          ;gw=StatusSNS,MT175,Bezug_aktuell
                          print %gw%
                          print Ralla gw
                          
                          >M 1
                          +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001
                          1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                          1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                          1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                          1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                          1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                          #
                          

                          DPM WebSend.jpg

                          DPM WebSend gui.jpg

                          ; Request Status information. The response will trigger the U section

                          B
                          +>status 5
                          Dann sollte ja U print ausgeführt sein, ist aber nicht, dann kann nur WebSend falsch sein

                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von Wal
                          #111

                          @ralla66 ,
                          hier für dich falls du es noch nicht kennst.

                          edit: Werde ich heute testen ob ich den aktuellen Verbrauch vom hichi holen kann wenn du nicht dazu kommst.

                          Gruß
                          Walter

                          DoorIO-Adapter
                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • WalW Wal

                            @ralla66 ,
                            hier für dich falls du es noch nicht kennst.

                            edit: Werde ich heute testen ob ich den aktuellen Verbrauch vom hichi holen kann wenn du nicht dazu kommst.

                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                            #112

                            @wal

                            heute morgen war um 0:30 Feierabend :-)
                            den Link lese ich heute Abend,
                            habe boot error am ESP nach dem flashen / script einfügen, war eventuell schon übermüdet
                            meine .bin mit USE_WEBSEND_RESPONSE aktiviert lief nicht sauber.
                            kannst du mal bitte die .bin hochladen mit Zeile 471 USE_WEBSEND_RESPONSE aktiviert
                            Wäre cool wenn du mit testes, macht das debuggen einfacher.

                            Danke

                            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Ralla66R Ralla66

                              @wal

                              heute morgen war um 0:30 Feierabend :-)
                              den Link lese ich heute Abend,
                              habe boot error am ESP nach dem flashen / script einfügen, war eventuell schon übermüdet
                              meine .bin mit USE_WEBSEND_RESPONSE aktiviert lief nicht sauber.
                              kannst du mal bitte die .bin hochladen mit Zeile 471 USE_WEBSEND_RESPONSE aktiviert
                              Wäre cool wenn du mit testes, macht das debuggen einfacher.

                              Danke

                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #113

                              @ralla66 ,
                              firmware_websend.bin.gz

                              Gruß
                              Walter

                              DoorIO-Adapter
                              wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                              Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • WalW Wal

                                @ralla66 ,
                                firmware_websend.bin.gz

                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #114

                                @wal

                                Danke, jetzt weiter

                                Wal 1.jpg

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • WalW Wal

                                  @ralla66 ,
                                  firmware_websend.bin.gz

                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #115

                                  @wal

                                  erste Antwort, bekomme ein WEbQuery zurück

                                  17:35:28.308 SCR: performs "WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010"
                                  17:35:29.951 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"Status":{"Module":18,"DeviceName":"SMA","FriendlyName":["SMA"],"Topic":"tasmota_D35C9C","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0}}}
                                  17:35:29.955 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebSend":"Done"}
                                  17:35:29.957 Ralla websend
                                  
                                  >D
                                  
                                  ; Ralla
                                  
                                  gw=""
                                  
                                  
                                  Vmax=60
                                  
                                  Cmax=24
                                  
                                  v=0
                                  
                                  V=0
                                  
                                  c=0
                                  
                                  C=0
                                  
                                  sw=0
                                  
                                  SW=0
                                  
                                  ; Ralla
                                  
                                  WS=0
                                  
                                  rV="01060000"
                                  
                                  vV=""
                                  
                                  rC="01060001"
                                  
                                  vC=""
                                  
                                  rSW="01060002000"
                                  
                                  vSW=""
                                  
                                  >BS
                                  
                                  +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                  
                                  +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                  
                                  +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                  
                                  >B
                                  
                                  smlj=0
                                  
                                  ->sensor53 r
                                  
                                  ; Ralla
                                  
                                  ; Request Status information. The response will trigger the `U` section
                                  
                                  +>status 5
                                  
                                   
                                  
                                  >R
                                  
                                  smlj=0
                                  
                                  >S
                                  
                                  if upsecs>30
                                  
                                  then
                                  
                                  smlj=1
                                  
                                  endif
                                  
                                  >W
                                  
                                  bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                  
                                  ; Ralla
                                  
                                  bu(WS "WebSend" "Websend")
                                  
                                  nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                                  
                                  nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                                  
                                  >T
                                  
                                  sw=DC#sSwitch
                                  
                                  v=DC#sVolt
                                  
                                  c=DC#sCur
                                  
                                  if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw))
                                  
                                  then
                                  
                                    SW=sw
                                  
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
                                  
                                  endif
                                  
                                  if ((chg[v]>0) and (V!=v))
                                  
                                  then
                                  
                                    V=v
                                  
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
                                  
                                  endif
                                  
                                  if ((chg[c]>0) and (C!=c))
                                  
                                  then
                                  
                                    C=c
                                  
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
                                  
                                  endif
                                  
                                  if chg[V]>0
                                  
                                  then
                                  
                                    if V>Vmax
                                  
                                    then
                                  
                                      V=Vmax
                                  
                                    endif
                                  
                                    if V<0
                                  
                                    then
                                  
                                      V=0
                                  
                                    endif
                                  
                                    vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                  
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                                  
                                    sml(1 3 vV)
                                  
                                  endif
                                  
                                  if chg[C]>0
                                  
                                  then
                                  
                                    if C>Cmax
                                  
                                    then
                                  
                                      C=Cmax
                                  
                                    endif
                                  
                                    if C<0
                                  
                                    then
                                  
                                      C=0
                                  
                                    endif
                                  
                                    vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                                  
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
                                  
                                    sml(1 3 vC)
                                  
                                  endif
                                  
                                  if ((chg[SW]>0) 
                                  
                                  then
                                  
                                    vSW=rSW+s(SW)
                                  
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                  
                                    sml(1 3 vSW)
                                  
                                  endif
                                  
                                   
                                  
                                  ; Ralla
                                  
                                  if ((chg[WS]>0) 
                                  
                                  then
                                  
                                   
                                  
                                  =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
                                  
                                  res=WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
                                  
                                  ;Org Ralla IO http://192.168.2.28/cm?cmnd=status%2010
                                  
                                  print Ralla websend
                                  
                                  
                                  
                                  endif
                                  
                                  ; Ralla
                                  
                                  ; Read the status JSON payload
                                  
                                  >U
                                  
                                  gw=StatusNET#Gateway
                                  
                                  ;gw=StatusSNS,MT175,Bezug_aktuell
                                  
                                  print %gw%
                                  
                                  print Ralla gw
                                  
                                   
                                  
                                  >M 1
                                  
                                  +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001
                                  
                                  1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                                  
                                  1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                                  
                                  1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                                  
                                  1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                                  
                                  1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                                  
                                  #
                                  
                                  WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • Ralla66R Ralla66

                                    @wal

                                    erste Antwort, bekomme ein WEbQuery zurück

                                    17:35:28.308 SCR: performs "WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010"
                                    17:35:29.951 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"Status":{"Module":18,"DeviceName":"SMA","FriendlyName":["SMA"],"Topic":"tasmota_D35C9C","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0}}}
                                    17:35:29.955 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebSend":"Done"}
                                    17:35:29.957 Ralla websend
                                    
                                    >D
                                    
                                    ; Ralla
                                    
                                    gw=""
                                    
                                    
                                    Vmax=60
                                    
                                    Cmax=24
                                    
                                    v=0
                                    
                                    V=0
                                    
                                    c=0
                                    
                                    C=0
                                    
                                    sw=0
                                    
                                    SW=0
                                    
                                    ; Ralla
                                    
                                    WS=0
                                    
                                    rV="01060000"
                                    
                                    vV=""
                                    
                                    rC="01060001"
                                    
                                    vC=""
                                    
                                    rSW="01060002000"
                                    
                                    vSW=""
                                    
                                    >BS
                                    
                                    +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                    
                                    +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                    
                                    +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                    
                                    >B
                                    
                                    smlj=0
                                    
                                    ->sensor53 r
                                    
                                    ; Ralla
                                    
                                    ; Request Status information. The response will trigger the `U` section
                                    
                                    +>status 5
                                    
                                     
                                    
                                    >R
                                    
                                    smlj=0
                                    
                                    >S
                                    
                                    if upsecs>30
                                    
                                    then
                                    
                                    smlj=1
                                    
                                    endif
                                    
                                    >W
                                    
                                    bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                    
                                    ; Ralla
                                    
                                    bu(WS "WebSend" "Websend")
                                    
                                    nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                                    
                                    nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                                    
                                    >T
                                    
                                    sw=DC#sSwitch
                                    
                                    v=DC#sVolt
                                    
                                    c=DC#sCur
                                    
                                    if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw))
                                    
                                    then
                                    
                                      SW=sw
                                    
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
                                    
                                    endif
                                    
                                    if ((chg[v]>0) and (V!=v))
                                    
                                    then
                                    
                                      V=v
                                    
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
                                    
                                    endif
                                    
                                    if ((chg[c]>0) and (C!=c))
                                    
                                    then
                                    
                                      C=c
                                    
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
                                    
                                    endif
                                    
                                    if chg[V]>0
                                    
                                    then
                                    
                                      if V>Vmax
                                    
                                      then
                                    
                                        V=Vmax
                                    
                                      endif
                                    
                                      if V<0
                                    
                                      then
                                    
                                        V=0
                                    
                                      endif
                                    
                                      vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                    
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                                    
                                      sml(1 3 vV)
                                    
                                    endif
                                    
                                    if chg[C]>0
                                    
                                    then
                                    
                                      if C>Cmax
                                    
                                      then
                                    
                                        C=Cmax
                                    
                                      endif
                                    
                                      if C<0
                                    
                                      then
                                    
                                        C=0
                                    
                                      endif
                                    
                                      vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                                    
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
                                    
                                      sml(1 3 vC)
                                    
                                    endif
                                    
                                    if ((chg[SW]>0) 
                                    
                                    then
                                    
                                      vSW=rSW+s(SW)
                                    
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                    
                                      sml(1 3 vSW)
                                    
                                    endif
                                    
                                     
                                    
                                    ; Ralla
                                    
                                    if ((chg[WS]>0) 
                                    
                                    then
                                    
                                     
                                    
                                    =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
                                    
                                    res=WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
                                    
                                    ;Org Ralla IO http://192.168.2.28/cm?cmnd=status%2010
                                    
                                    print Ralla websend
                                    
                                    
                                    
                                    endif
                                    
                                    ; Ralla
                                    
                                    ; Read the status JSON payload
                                    
                                    >U
                                    
                                    gw=StatusNET#Gateway
                                    
                                    ;gw=StatusSNS,MT175,Bezug_aktuell
                                    
                                    print %gw%
                                    
                                    print Ralla gw
                                    
                                     
                                    
                                    >M 1
                                    
                                    +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001
                                    
                                    1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                                    
                                    1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                                    
                                    1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                                    
                                    1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                                    
                                    1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                                    
                                    #
                                    
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #116

                                    @ralla66 ,
                                    http.jpg

                                    Gruß
                                    Walter

                                    DoorIO-Adapter
                                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Ralla66R Ralla66

                                      @wal

                                      erste Antwort, bekomme ein WEbQuery zurück

                                      17:35:28.308 SCR: performs "WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010"
                                      17:35:29.951 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"Status":{"Module":18,"DeviceName":"SMA","FriendlyName":["SMA"],"Topic":"tasmota_D35C9C","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0}}}
                                      17:35:29.955 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebSend":"Done"}
                                      17:35:29.957 Ralla websend
                                      
                                      >D
                                      
                                      ; Ralla
                                      
                                      gw=""
                                      
                                      
                                      Vmax=60
                                      
                                      Cmax=24
                                      
                                      v=0
                                      
                                      V=0
                                      
                                      c=0
                                      
                                      C=0
                                      
                                      sw=0
                                      
                                      SW=0
                                      
                                      ; Ralla
                                      
                                      WS=0
                                      
                                      rV="01060000"
                                      
                                      vV=""
                                      
                                      rC="01060001"
                                      
                                      vC=""
                                      
                                      rSW="01060002000"
                                      
                                      vSW=""
                                      
                                      >BS
                                      
                                      +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                      
                                      +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                      
                                      +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                      
                                      >B
                                      
                                      smlj=0
                                      
                                      ->sensor53 r
                                      
                                      ; Ralla
                                      
                                      ; Request Status information. The response will trigger the `U` section
                                      
                                      +>status 5
                                      
                                       
                                      
                                      >R
                                      
                                      smlj=0
                                      
                                      >S
                                      
                                      if upsecs>30
                                      
                                      then
                                      
                                      smlj=1
                                      
                                      endif
                                      
                                      >W
                                      
                                      bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                      
                                      ; Ralla
                                      
                                      bu(WS "WebSend" "Websend")
                                      
                                      nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                                      
                                      nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                                      
                                      >T
                                      
                                      sw=DC#sSwitch
                                      
                                      v=DC#sVolt
                                      
                                      c=DC#sCur
                                      
                                      if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw))
                                      
                                      then
                                      
                                        SW=sw
                                      
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
                                      
                                      endif
                                      
                                      if ((chg[v]>0) and (V!=v))
                                      
                                      then
                                      
                                        V=v
                                      
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
                                      
                                      endif
                                      
                                      if ((chg[c]>0) and (C!=c))
                                      
                                      then
                                      
                                        C=c
                                      
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
                                      
                                      endif
                                      
                                      if chg[V]>0
                                      
                                      then
                                      
                                        if V>Vmax
                                      
                                        then
                                      
                                          V=Vmax
                                      
                                        endif
                                      
                                        if V<0
                                      
                                        then
                                      
                                          V=0
                                      
                                        endif
                                      
                                        vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                      
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                                      
                                        sml(1 3 vV)
                                      
                                      endif
                                      
                                      if chg[C]>0
                                      
                                      then
                                      
                                        if C>Cmax
                                      
                                        then
                                      
                                          C=Cmax
                                      
                                        endif
                                      
                                        if C<0
                                      
                                        then
                                      
                                          C=0
                                      
                                        endif
                                      
                                        vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                                      
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
                                      
                                        sml(1 3 vC)
                                      
                                      endif
                                      
                                      if ((chg[SW]>0) 
                                      
                                      then
                                      
                                        vSW=rSW+s(SW)
                                      
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                      
                                        sml(1 3 vSW)
                                      
                                      endif
                                      
                                       
                                      
                                      ; Ralla
                                      
                                      if ((chg[WS]>0) 
                                      
                                      then
                                      
                                       
                                      
                                      =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
                                      
                                      res=WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
                                      
                                      ;Org Ralla IO http://192.168.2.28/cm?cmnd=status%2010
                                      
                                      print Ralla websend
                                      
                                      
                                      
                                      endif
                                      
                                      ; Ralla
                                      
                                      ; Read the status JSON payload
                                      
                                      >U
                                      
                                      gw=StatusNET#Gateway
                                      
                                      ;gw=StatusSNS,MT175,Bezug_aktuell
                                      
                                      print %gw%
                                      
                                      print Ralla gw
                                      
                                       
                                      
                                      >M 1
                                      
                                      +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001
                                      
                                      1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                                      
                                      1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                                      
                                      1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                                      
                                      1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                                      
                                      1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                                      
                                      #
                                      
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #117

                                      @ralla66 ,

                                      Hichi:

                                      >D
                                      aktuell=0
                                      >B
                                      ->sensor53 r
                                      >T
                                      aktuell=MT175#P
                                      http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script>Aktuell="+s(aktuell))
                                      >M 1
                                      +1,3,s,16,9600,MT175
                                      1,77070100010800ff@1000,E_in,kWh,E_in,1
                                      1,77070100010801ff@1000,E_in_HT,kWh,E_in_HT,1
                                      1,77070100010802ff@1000,E_in_NT,kWh,E_in_NT,1
                                      1,77070100020800ff@1000,E_out,kWh,E_out,1
                                      1,77070100100700ff@1,P,W,P,18
                                      1,77070100000009ff@#,Server_ID,,Server_ID,0
                                      #
                                      

                                      DPM8624:

                                      >D
                                      Aktuell=0
                                      >W
                                      Aktuelle Leistung{m} %0Aktuell% W
                                      

                                      Gruß
                                      Walter

                                      DoorIO-Adapter
                                      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • WalW Wal

                                        @ralla66 ,

                                        Hichi:

                                        >D
                                        aktuell=0
                                        >B
                                        ->sensor53 r
                                        >T
                                        aktuell=MT175#P
                                        http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script>Aktuell="+s(aktuell))
                                        >M 1
                                        +1,3,s,16,9600,MT175
                                        1,77070100010800ff@1000,E_in,kWh,E_in,1
                                        1,77070100010801ff@1000,E_in_HT,kWh,E_in_HT,1
                                        1,77070100010802ff@1000,E_in_NT,kWh,E_in_NT,1
                                        1,77070100020800ff@1000,E_out,kWh,E_out,1
                                        1,77070100100700ff@1,P,W,P,18
                                        1,77070100000009ff@#,Server_ID,,Server_ID,0
                                        #
                                        

                                        DPM8624:

                                        >D
                                        Aktuell=0
                                        >W
                                        Aktuelle Leistung{m} %0Aktuell% W
                                        
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #118

                                        @wal

                                        Habe die Data, %20 weglassen

                                        18:10:08.057 SCR: performs "WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10"
                                        18:10:08.622 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"StatusSNS":{"Time":"2023-09-20T18:10:08","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":37714,"Bezug_Tarif_1":37714.412,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":9,"Phase_L1":17,"Phase_L2":-71,"Phase_L3":62}}}}
                                        18:10:08.626 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebSend":"Done"}
                                        18:10:08.628 Ralla websend
                                        
                                        ; Ralla
                                        if ((chg[WS]>0) 
                                        then
                                        ;10 = show connected sensor information (replaces 'Status 8')
                                        =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10
                                        print Ralla websend
                                        endif
                                        

                                        Yeep :-)
                                        jetzt noch zerlegen, Ideen ? mit U ?

                                        Teste mal mit Hichi ob Daten kommen

                                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Ralla66R Ralla66

                                          @wal

                                          Habe die Data, %20 weglassen

                                          18:10:08.057 SCR: performs "WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10"
                                          18:10:08.622 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"StatusSNS":{"Time":"2023-09-20T18:10:08","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":37714,"Bezug_Tarif_1":37714.412,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":9,"Phase_L1":17,"Phase_L2":-71,"Phase_L3":62}}}}
                                          18:10:08.626 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebSend":"Done"}
                                          18:10:08.628 Ralla websend
                                          
                                          ; Ralla
                                          if ((chg[WS]>0) 
                                          then
                                          ;10 = show connected sensor information (replaces 'Status 8')
                                          =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10
                                          print Ralla websend
                                          endif
                                          

                                          Yeep :-)
                                          jetzt noch zerlegen, Ideen ? mit U ?

                                          Teste mal mit Hichi ob Daten kommen

                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #119

                                          @ralla66 ,
                                          Ätsch war trotzdem erster. ;-)

                                          Gruß
                                          Walter

                                          DoorIO-Adapter
                                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          750

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe