Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. DMP8624 -> iobroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

DMP8624 -> iobroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
235 Beiträge 7 Kommentatoren 37.2k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Ralla66R Ralla66

    @wal

    ok, dann mal ran an Lehrbrief 1 -> Übung 1 :-)

    Button Websend einfügen, Websend ausführen, Antwort Request in Var schreiben.

    1 und 2 sollte gehen, bei 3 haperts noch ;-)

    >D
    ; Ralla
    gw=""
    
    Vmax=60
    Cmax=24
    v=0
    V=0
    c=0
    C=0
    sw=0
    SW=0
    ; Ralla
    WS=0
    rV="01060000"
    vV=""
    rC="01060001"
    vC=""
    rSW="01060002000"
    vSW=""
    >BS
    +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
    +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
    +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
    >B
    smlj=0
    ->sensor53 r
    ; Ralla
    ; Request Status information. The response will trigger the `U` section
    +>status 5
    
    >R
    smlj=0
    >S
    if upsecs>30
    then
    smlj=1
    endif
    >W
    bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
    ; Ralla
    bu(WS "WebSend" "Websend")
    nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
    nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
    >T
    sw=DC#sSwitch
    v=DC#sVolt
    c=DC#sCur
    if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw))
    then
      SW=sw
      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
    endif
    if ((chg[v]>0) and (V!=v))
    then
      V=v
      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
    endif
    if ((chg[c]>0) and (C!=c))
    then
      C=c
      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
    endif
    if chg[V]>0
    then
      if V>Vmax
      then
        V=Vmax
      endif
      if V<0
      then
        V=0
      endif
      vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
      sml(1 3 vV)
    endif
    if chg[C]>0
    then
      if C>Cmax
      then
        C=Cmax
      endif
      if C<0
      then
        C=0
      endif
      vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
      sml(1 3 vC)
    endif
    if ((chg[SW]>0) 
    then
      vSW=rSW+s(SW)
      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
      sml(1 3 vSW)
    endif
    
    ; Ralla
    if ((chg[WS]>0) 
    then
    
    =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
    ;Org Ralla IO http://192.168.2.28/cm?cmnd=status%2010
    print Ralla websend
    
    endif
    ; Ralla
    ; Read the status JSON payload
    >U
    gw=StatusNET#Gateway
    ;gw=StatusSNS,MT175,Bezug_aktuell
    print %gw%
    print Ralla gw
    
    >M 1
    +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001
    1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
    1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
    1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
    1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
    1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
    #
    

    DPM WebSend.jpg

    DPM WebSend gui.jpg

    ; Request Status information. The response will trigger the U section

    B
    +>status 5
    Dann sollte ja U print ausgeführt sein, ist aber nicht, dann kann nur WebSend falsch sein

    WalW Online
    WalW Online
    Wal
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #110

    @ralla66 ,
    denk daran das man eine Firmware mit USE_WEBSEND_RESPONSE braucht.

    Gruß
    Walter

    DoorIO-Adapter
    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Ralla66R Ralla66

      @wal

      ok, dann mal ran an Lehrbrief 1 -> Übung 1 :-)

      Button Websend einfügen, Websend ausführen, Antwort Request in Var schreiben.

      1 und 2 sollte gehen, bei 3 haperts noch ;-)

      >D
      ; Ralla
      gw=""
      
      Vmax=60
      Cmax=24
      v=0
      V=0
      c=0
      C=0
      sw=0
      SW=0
      ; Ralla
      WS=0
      rV="01060000"
      vV=""
      rC="01060001"
      vC=""
      rSW="01060002000"
      vSW=""
      >BS
      +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
      +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
      +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
      >B
      smlj=0
      ->sensor53 r
      ; Ralla
      ; Request Status information. The response will trigger the `U` section
      +>status 5
      
      >R
      smlj=0
      >S
      if upsecs>30
      then
      smlj=1
      endif
      >W
      bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
      ; Ralla
      bu(WS "WebSend" "Websend")
      nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
      nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
      >T
      sw=DC#sSwitch
      v=DC#sVolt
      c=DC#sCur
      if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw))
      then
        SW=sw
        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
      endif
      if ((chg[v]>0) and (V!=v))
      then
        V=v
        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
      endif
      if ((chg[c]>0) and (C!=c))
      then
        C=c
        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
      endif
      if chg[V]>0
      then
        if V>Vmax
        then
          V=Vmax
        endif
        if V<0
        then
          V=0
        endif
        vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
        sml(1 3 vV)
      endif
      if chg[C]>0
      then
        if C>Cmax
        then
          C=Cmax
        endif
        if C<0
        then
          C=0
        endif
        vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
        sml(1 3 vC)
      endif
      if ((chg[SW]>0) 
      then
        vSW=rSW+s(SW)
        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
        sml(1 3 vSW)
      endif
      
      ; Ralla
      if ((chg[WS]>0) 
      then
      
      =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
      ;Org Ralla IO http://192.168.2.28/cm?cmnd=status%2010
      print Ralla websend
      
      endif
      ; Ralla
      ; Read the status JSON payload
      >U
      gw=StatusNET#Gateway
      ;gw=StatusSNS,MT175,Bezug_aktuell
      print %gw%
      print Ralla gw
      
      >M 1
      +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001
      1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
      1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
      1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
      1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
      1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
      #
      

      DPM WebSend.jpg

      DPM WebSend gui.jpg

      ; Request Status information. The response will trigger the U section

      B
      +>status 5
      Dann sollte ja U print ausgeführt sein, ist aber nicht, dann kann nur WebSend falsch sein

      WalW Online
      WalW Online
      Wal
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      #111

      @ralla66 ,
      hier für dich falls du es noch nicht kennst.

      edit: Werde ich heute testen ob ich den aktuellen Verbrauch vom hichi holen kann wenn du nicht dazu kommst.

      Gruß
      Walter

      DoorIO-Adapter
      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • WalW Wal

        @ralla66 ,
        hier für dich falls du es noch nicht kennst.

        edit: Werde ich heute testen ob ich den aktuellen Verbrauch vom hichi holen kann wenn du nicht dazu kommst.

        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
        #112

        @wal

        heute morgen war um 0:30 Feierabend :-)
        den Link lese ich heute Abend,
        habe boot error am ESP nach dem flashen / script einfügen, war eventuell schon übermüdet
        meine .bin mit USE_WEBSEND_RESPONSE aktiviert lief nicht sauber.
        kannst du mal bitte die .bin hochladen mit Zeile 471 USE_WEBSEND_RESPONSE aktiviert
        Wäre cool wenn du mit testes, macht das debuggen einfacher.

        Danke

        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Ralla66R Ralla66

          @wal

          heute morgen war um 0:30 Feierabend :-)
          den Link lese ich heute Abend,
          habe boot error am ESP nach dem flashen / script einfügen, war eventuell schon übermüdet
          meine .bin mit USE_WEBSEND_RESPONSE aktiviert lief nicht sauber.
          kannst du mal bitte die .bin hochladen mit Zeile 471 USE_WEBSEND_RESPONSE aktiviert
          Wäre cool wenn du mit testes, macht das debuggen einfacher.

          Danke

          WalW Online
          WalW Online
          Wal
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #113

          @ralla66 ,
          firmware_websend.bin.gz

          Gruß
          Walter

          DoorIO-Adapter
          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

          Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • WalW Wal

            @ralla66 ,
            firmware_websend.bin.gz

            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #114

            @wal

            Danke, jetzt weiter

            Wal 1.jpg

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • WalW Wal

              @ralla66 ,
              firmware_websend.bin.gz

              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #115

              @wal

              erste Antwort, bekomme ein WEbQuery zurück

              17:35:28.308 SCR: performs "WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010"
              17:35:29.951 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"Status":{"Module":18,"DeviceName":"SMA","FriendlyName":["SMA"],"Topic":"tasmota_D35C9C","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0}}}
              17:35:29.955 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebSend":"Done"}
              17:35:29.957 Ralla websend
              
              >D
              
              ; Ralla
              
              gw=""
              
              
              Vmax=60
              
              Cmax=24
              
              v=0
              
              V=0
              
              c=0
              
              C=0
              
              sw=0
              
              SW=0
              
              ; Ralla
              
              WS=0
              
              rV="01060000"
              
              vV=""
              
              rC="01060001"
              
              vC=""
              
              rSW="01060002000"
              
              vSW=""
              
              >BS
              
              +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
              
              +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
              
              +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
              
              >B
              
              smlj=0
              
              ->sensor53 r
              
              ; Ralla
              
              ; Request Status information. The response will trigger the `U` section
              
              +>status 5
              
               
              
              >R
              
              smlj=0
              
              >S
              
              if upsecs>30
              
              then
              
              smlj=1
              
              endif
              
              >W
              
              bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
              
              ; Ralla
              
              bu(WS "WebSend" "Websend")
              
              nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
              
              nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
              
              >T
              
              sw=DC#sSwitch
              
              v=DC#sVolt
              
              c=DC#sCur
              
              if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw))
              
              then
              
                SW=sw
              
                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
              
              endif
              
              if ((chg[v]>0) and (V!=v))
              
              then
              
                V=v
              
                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
              
              endif
              
              if ((chg[c]>0) and (C!=c))
              
              then
              
                C=c
              
                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
              
              endif
              
              if chg[V]>0
              
              then
              
                if V>Vmax
              
                then
              
                  V=Vmax
              
                endif
              
                if V<0
              
                then
              
                  V=0
              
                endif
              
                vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
              
                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
              
                sml(1 3 vV)
              
              endif
              
              if chg[C]>0
              
              then
              
                if C>Cmax
              
                then
              
                  C=Cmax
              
                endif
              
                if C<0
              
                then
              
                  C=0
              
                endif
              
                vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
              
                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
              
                sml(1 3 vC)
              
              endif
              
              if ((chg[SW]>0) 
              
              then
              
                vSW=rSW+s(SW)
              
                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
              
                sml(1 3 vSW)
              
              endif
              
               
              
              ; Ralla
              
              if ((chg[WS]>0) 
              
              then
              
               
              
              =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
              
              res=WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
              
              ;Org Ralla IO http://192.168.2.28/cm?cmnd=status%2010
              
              print Ralla websend
              
              
              
              endif
              
              ; Ralla
              
              ; Read the status JSON payload
              
              >U
              
              gw=StatusNET#Gateway
              
              ;gw=StatusSNS,MT175,Bezug_aktuell
              
              print %gw%
              
              print Ralla gw
              
               
              
              >M 1
              
              +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001
              
              1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
              
              1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
              
              1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
              
              1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
              
              1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
              
              #
              
              WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • Ralla66R Ralla66

                @wal

                erste Antwort, bekomme ein WEbQuery zurück

                17:35:28.308 SCR: performs "WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010"
                17:35:29.951 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"Status":{"Module":18,"DeviceName":"SMA","FriendlyName":["SMA"],"Topic":"tasmota_D35C9C","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0}}}
                17:35:29.955 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebSend":"Done"}
                17:35:29.957 Ralla websend
                
                >D
                
                ; Ralla
                
                gw=""
                
                
                Vmax=60
                
                Cmax=24
                
                v=0
                
                V=0
                
                c=0
                
                C=0
                
                sw=0
                
                SW=0
                
                ; Ralla
                
                WS=0
                
                rV="01060000"
                
                vV=""
                
                rC="01060001"
                
                vC=""
                
                rSW="01060002000"
                
                vSW=""
                
                >BS
                
                +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                
                +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                
                +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                
                >B
                
                smlj=0
                
                ->sensor53 r
                
                ; Ralla
                
                ; Request Status information. The response will trigger the `U` section
                
                +>status 5
                
                 
                
                >R
                
                smlj=0
                
                >S
                
                if upsecs>30
                
                then
                
                smlj=1
                
                endif
                
                >W
                
                bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                
                ; Ralla
                
                bu(WS "WebSend" "Websend")
                
                nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                
                nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                
                >T
                
                sw=DC#sSwitch
                
                v=DC#sVolt
                
                c=DC#sCur
                
                if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw))
                
                then
                
                  SW=sw
                
                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
                
                endif
                
                if ((chg[v]>0) and (V!=v))
                
                then
                
                  V=v
                
                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
                
                endif
                
                if ((chg[c]>0) and (C!=c))
                
                then
                
                  C=c
                
                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
                
                endif
                
                if chg[V]>0
                
                then
                
                  if V>Vmax
                
                  then
                
                    V=Vmax
                
                  endif
                
                  if V<0
                
                  then
                
                    V=0
                
                  endif
                
                  vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                
                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                
                  sml(1 3 vV)
                
                endif
                
                if chg[C]>0
                
                then
                
                  if C>Cmax
                
                  then
                
                    C=Cmax
                
                  endif
                
                  if C<0
                
                  then
                
                    C=0
                
                  endif
                
                  vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                
                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
                
                  sml(1 3 vC)
                
                endif
                
                if ((chg[SW]>0) 
                
                then
                
                  vSW=rSW+s(SW)
                
                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                
                  sml(1 3 vSW)
                
                endif
                
                 
                
                ; Ralla
                
                if ((chg[WS]>0) 
                
                then
                
                 
                
                =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
                
                res=WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
                
                ;Org Ralla IO http://192.168.2.28/cm?cmnd=status%2010
                
                print Ralla websend
                
                
                
                endif
                
                ; Ralla
                
                ; Read the status JSON payload
                
                >U
                
                gw=StatusNET#Gateway
                
                ;gw=StatusSNS,MT175,Bezug_aktuell
                
                print %gw%
                
                print Ralla gw
                
                 
                
                >M 1
                
                +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001
                
                1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                
                1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                
                1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                
                1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                
                1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                
                #
                
                WalW Online
                WalW Online
                Wal
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #116

                @ralla66 ,
                http.jpg

                Gruß
                Walter

                DoorIO-Adapter
                wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Ralla66R Ralla66

                  @wal

                  erste Antwort, bekomme ein WEbQuery zurück

                  17:35:28.308 SCR: performs "WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010"
                  17:35:29.951 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"Status":{"Module":18,"DeviceName":"SMA","FriendlyName":["SMA"],"Topic":"tasmota_D35C9C","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0}}}
                  17:35:29.955 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebSend":"Done"}
                  17:35:29.957 Ralla websend
                  
                  >D
                  
                  ; Ralla
                  
                  gw=""
                  
                  
                  Vmax=60
                  
                  Cmax=24
                  
                  v=0
                  
                  V=0
                  
                  c=0
                  
                  C=0
                  
                  sw=0
                  
                  SW=0
                  
                  ; Ralla
                  
                  WS=0
                  
                  rV="01060000"
                  
                  vV=""
                  
                  rC="01060001"
                  
                  vC=""
                  
                  rSW="01060002000"
                  
                  vSW=""
                  
                  >BS
                  
                  +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                  
                  +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                  
                  +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                  
                  >B
                  
                  smlj=0
                  
                  ->sensor53 r
                  
                  ; Ralla
                  
                  ; Request Status information. The response will trigger the `U` section
                  
                  +>status 5
                  
                   
                  
                  >R
                  
                  smlj=0
                  
                  >S
                  
                  if upsecs>30
                  
                  then
                  
                  smlj=1
                  
                  endif
                  
                  >W
                  
                  bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                  
                  ; Ralla
                  
                  bu(WS "WebSend" "Websend")
                  
                  nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                  
                  nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                  
                  >T
                  
                  sw=DC#sSwitch
                  
                  v=DC#sVolt
                  
                  c=DC#sCur
                  
                  if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw))
                  
                  then
                  
                    SW=sw
                  
                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
                  
                  endif
                  
                  if ((chg[v]>0) and (V!=v))
                  
                  then
                  
                    V=v
                  
                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
                  
                  endif
                  
                  if ((chg[c]>0) and (C!=c))
                  
                  then
                  
                    C=c
                  
                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
                  
                  endif
                  
                  if chg[V]>0
                  
                  then
                  
                    if V>Vmax
                  
                    then
                  
                      V=Vmax
                  
                    endif
                  
                    if V<0
                  
                    then
                  
                      V=0
                  
                    endif
                  
                    vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                  
                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                  
                    sml(1 3 vV)
                  
                  endif
                  
                  if chg[C]>0
                  
                  then
                  
                    if C>Cmax
                  
                    then
                  
                      C=Cmax
                  
                    endif
                  
                    if C<0
                  
                    then
                  
                      C=0
                  
                    endif
                  
                    vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                  
                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
                  
                    sml(1 3 vC)
                  
                  endif
                  
                  if ((chg[SW]>0) 
                  
                  then
                  
                    vSW=rSW+s(SW)
                  
                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                  
                    sml(1 3 vSW)
                  
                  endif
                  
                   
                  
                  ; Ralla
                  
                  if ((chg[WS]>0) 
                  
                  then
                  
                   
                  
                  =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
                  
                  res=WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
                  
                  ;Org Ralla IO http://192.168.2.28/cm?cmnd=status%2010
                  
                  print Ralla websend
                  
                  
                  
                  endif
                  
                  ; Ralla
                  
                  ; Read the status JSON payload
                  
                  >U
                  
                  gw=StatusNET#Gateway
                  
                  ;gw=StatusSNS,MT175,Bezug_aktuell
                  
                  print %gw%
                  
                  print Ralla gw
                  
                   
                  
                  >M 1
                  
                  +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001
                  
                  1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                  
                  1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                  
                  1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                  
                  1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                  
                  1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                  
                  #
                  
                  WalW Online
                  WalW Online
                  Wal
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #117

                  @ralla66 ,

                  Hichi:

                  >D
                  aktuell=0
                  >B
                  ->sensor53 r
                  >T
                  aktuell=MT175#P
                  http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script>Aktuell="+s(aktuell))
                  >M 1
                  +1,3,s,16,9600,MT175
                  1,77070100010800ff@1000,E_in,kWh,E_in,1
                  1,77070100010801ff@1000,E_in_HT,kWh,E_in_HT,1
                  1,77070100010802ff@1000,E_in_NT,kWh,E_in_NT,1
                  1,77070100020800ff@1000,E_out,kWh,E_out,1
                  1,77070100100700ff@1,P,W,P,18
                  1,77070100000009ff@#,Server_ID,,Server_ID,0
                  #
                  

                  DPM8624:

                  >D
                  Aktuell=0
                  >W
                  Aktuelle Leistung{m} %0Aktuell% W
                  

                  Gruß
                  Walter

                  DoorIO-Adapter
                  wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • WalW Wal

                    @ralla66 ,

                    Hichi:

                    >D
                    aktuell=0
                    >B
                    ->sensor53 r
                    >T
                    aktuell=MT175#P
                    http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script>Aktuell="+s(aktuell))
                    >M 1
                    +1,3,s,16,9600,MT175
                    1,77070100010800ff@1000,E_in,kWh,E_in,1
                    1,77070100010801ff@1000,E_in_HT,kWh,E_in_HT,1
                    1,77070100010802ff@1000,E_in_NT,kWh,E_in_NT,1
                    1,77070100020800ff@1000,E_out,kWh,E_out,1
                    1,77070100100700ff@1,P,W,P,18
                    1,77070100000009ff@#,Server_ID,,Server_ID,0
                    #
                    

                    DPM8624:

                    >D
                    Aktuell=0
                    >W
                    Aktuelle Leistung{m} %0Aktuell% W
                    
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #118

                    @wal

                    Habe die Data, %20 weglassen

                    18:10:08.057 SCR: performs "WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10"
                    18:10:08.622 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"StatusSNS":{"Time":"2023-09-20T18:10:08","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":37714,"Bezug_Tarif_1":37714.412,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":9,"Phase_L1":17,"Phase_L2":-71,"Phase_L3":62}}}}
                    18:10:08.626 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebSend":"Done"}
                    18:10:08.628 Ralla websend
                    
                    ; Ralla
                    if ((chg[WS]>0) 
                    then
                    ;10 = show connected sensor information (replaces 'Status 8')
                    =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10
                    print Ralla websend
                    endif
                    

                    Yeep :-)
                    jetzt noch zerlegen, Ideen ? mit U ?

                    Teste mal mit Hichi ob Daten kommen

                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Ralla66R Ralla66

                      @wal

                      Habe die Data, %20 weglassen

                      18:10:08.057 SCR: performs "WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10"
                      18:10:08.622 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"StatusSNS":{"Time":"2023-09-20T18:10:08","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":37714,"Bezug_Tarif_1":37714.412,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":9,"Phase_L1":17,"Phase_L2":-71,"Phase_L3":62}}}}
                      18:10:08.626 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebSend":"Done"}
                      18:10:08.628 Ralla websend
                      
                      ; Ralla
                      if ((chg[WS]>0) 
                      then
                      ;10 = show connected sensor information (replaces 'Status 8')
                      =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10
                      print Ralla websend
                      endif
                      

                      Yeep :-)
                      jetzt noch zerlegen, Ideen ? mit U ?

                      Teste mal mit Hichi ob Daten kommen

                      WalW Online
                      WalW Online
                      Wal
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #119

                      @ralla66 ,
                      Ätsch war trotzdem erster. ;-)

                      Gruß
                      Walter

                      DoorIO-Adapter
                      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • WalW Wal

                        @ralla66 ,
                        Ätsch war trotzdem erster. ;-)

                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                        #120

                        @wal

                        ok hast gewonnen :-)

                        wie machen wir weiter ?
                        Ein DPM Script für alle IR Leseköpfe bauen, also den Status SNS komplett abholen.
                        Dann den Bezugswert Filtern. Habe ja kein Hichi. Dieser Wert kann ja anders benannt sein,
                        Dann Script cleanen und die erste Beta 1.0 bauen.
                        Weiter dann mit der Berechnung Bezug -> DPM setzt V und A ?

                        Gruß Ralla

                        Nachtrag, Leseköpfe ( Status SNS ) Json einlesen, dann würden auch Shelly PM gehen.

                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Ralla66R Ralla66

                          @wal

                          ok hast gewonnen :-)

                          wie machen wir weiter ?
                          Ein DPM Script für alle IR Leseköpfe bauen, also den Status SNS komplett abholen.
                          Dann den Bezugswert Filtern. Habe ja kein Hichi. Dieser Wert kann ja anders benannt sein,
                          Dann Script cleanen und die erste Beta 1.0 bauen.
                          Weiter dann mit der Berechnung Bezug -> DPM setzt V und A ?

                          Gruß Ralla

                          Nachtrag, Leseköpfe ( Status SNS ) Json einlesen, dann würden auch Shelly PM gehen.

                          WalW Online
                          WalW Online
                          Wal
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von Wal
                          #121

                          @ralla66 ,
                          ja schau mal ob du den Wert rausfiltern kannst.

                          Mit http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script>Variablename=Wert) kannst du jeder Variable im Script einen Wert verpassen.
                          Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du jeden Wert anfordern.

                          Gruß
                          Walter

                          DoorIO-Adapter
                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                          Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • WalW Wal

                            @ralla66 ,
                            ja schau mal ob du den Wert rausfiltern kannst.

                            Mit http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script>Variablename=Wert) kannst du jeder Variable im Script einen Wert verpassen.
                            Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du jeden Wert anfordern.

                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                            #122

                            @wal

                            Ok ich teste mal mit Bezug Aktuell,
                            dann brauche ich noch ein Ausgabefenster in der WEB UI mit Wert Bezug Aktuell
                            Bzw 2, Bezug Zähler und DPM Ausgang Watt
                            Du kannst das schneller :-)
                            Ziel ist ja erreicht, Feierabend ist heute früher.
                            Lehrbrief 1, Übung 1 mit Sehr Gut bestanden ;-)

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • WalW Wal

                              @ralla66 ,
                              ja schau mal ob du den Wert rausfiltern kannst.

                              Mit http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script>Variablename=Wert) kannst du jeder Variable im Script einen Wert verpassen.
                              Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du jeden Wert anfordern.

                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #123

                              @wal

                              so ?

                              >D
                              ; Ralla
                              Bezug Aktuell=0
                              >T ; alle 10 sec Telemetrieperiode eingestellt
                              ; Ralla 
                              ; jeder Variable im Script einen Wert zuweisen
                              http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script>Bezug Aktuell=Wert)
                              print Bezug Aktuell %Bezug Aktuell%
                              
                              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Ralla66R Ralla66

                                @wal

                                so ?

                                >D
                                ; Ralla
                                Bezug Aktuell=0
                                >T ; alle 10 sec Telemetrieperiode eingestellt
                                ; Ralla 
                                ; jeder Variable im Script einen Wert zuweisen
                                http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script>Bezug Aktuell=Wert)
                                print Bezug Aktuell %Bezug Aktuell%
                                
                                WalW Online
                                WalW Online
                                Wal
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                #124

                                @ralla66 ,

                                http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script>Bezug Aktuell=Wert")
                                

                                mit dem Befehl sendest du den Wert an 192.168.2.28.
                                Im 192.168.2.28 muss es eine Variable Bezug Aktuell geben.

                                Gruß
                                Walter

                                DoorIO-Adapter
                                wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • WalW Wal

                                  @ralla66 ,

                                  http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script>Bezug Aktuell=Wert")
                                  

                                  mit dem Befehl sendest du den Wert an 192.168.2.28.
                                  Im 192.168.2.28 muss es eine Variable Bezug Aktuell geben.

                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                  #125

                                  @wal

                                  ah ja, so ne Art send to
                                  dann ist ja das hier vom Zähler ESP holen, jezz is klar :-)
                                  Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du jeden Wert anfordern
                                  Ne doch nich, der Pfad im Zähler ESP ist doch StatusSNS->MT175.>Bezug Aktuell->Wert.
                                  Ich brauche ne Pause ------------------------->

                                  19:43:19.058 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"StatusSNS":{"Time":"2023-09-20T19:43:16","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":37715,"Bezug_Tarif_1":37714.529,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":93,"Phase_L1":16,"Phase_L2":6,"Phase_L3":70}}}}
                                  
                                  
                                  >D
                                  ; Ralla
                                  Bezug Aktuell=0
                                  
                                  ;Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du ;jeden Wert anfordern
                                  Bezug Aktuell=http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script?Bezug_Aktuell)
                                  print Bezug Aktuell %Bezug Aktuell%
                                  
                                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Ralla66R Ralla66

                                    @wal

                                    ah ja, so ne Art send to
                                    dann ist ja das hier vom Zähler ESP holen, jezz is klar :-)
                                    Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du jeden Wert anfordern
                                    Ne doch nich, der Pfad im Zähler ESP ist doch StatusSNS->MT175.>Bezug Aktuell->Wert.
                                    Ich brauche ne Pause ------------------------->

                                    19:43:19.058 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"StatusSNS":{"Time":"2023-09-20T19:43:16","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":37715,"Bezug_Tarif_1":37714.529,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":93,"Phase_L1":16,"Phase_L2":6,"Phase_L3":70}}}}
                                    
                                    
                                    >D
                                    ; Ralla
                                    Bezug Aktuell=0
                                    
                                    ;Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du ;jeden Wert anfordern
                                    Bezug Aktuell=http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script?Bezug_Aktuell)
                                    print Bezug Aktuell %Bezug Aktuell%
                                    
                                    WalW Online
                                    WalW Online
                                    Wal
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #126

                                    @ralla66 ,
                                    da musst du machen

                                    T
                                    aktuell= MT175#Bezug Aktuell

                                    Dann kannst du aktuell senden oder anfordern.
                                    Schaue in meiner Lösung von der vorherigen Seite.

                                    Gruß
                                    Walter

                                    DoorIO-Adapter
                                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • WalW Wal

                                      @ralla66 ,
                                      da musst du machen

                                      T
                                      aktuell= MT175#Bezug Aktuell

                                      Dann kannst du aktuell senden oder anfordern.
                                      Schaue in meiner Lösung von der vorherigen Seite.

                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                      #127

                                      @wal

                                      ok, Danke, heute nicht mehr.
                                      Sackt langsam, das ist im Zähler ESP.
                                      Das war bei mir nicht geplant, immer schwierig für Beginner wenn auf der Tasmota Seite
                                      das SML angepasst werden muß. Einfacher wäre es nur in der DPM Script Var Deklaration
                                      ein Paar Werte einzugeben. Das ist ja für mich schon sehr schwer.

                                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Ralla66R Ralla66

                                        @wal

                                        ok, Danke, heute nicht mehr.
                                        Sackt langsam, das ist im Zähler ESP.
                                        Das war bei mir nicht geplant, immer schwierig für Beginner wenn auf der Tasmota Seite
                                        das SML angepasst werden muß. Einfacher wäre es nur in der DPM Script Var Deklaration
                                        ein Paar Werte einzugeben. Das ist ja für mich schon sehr schwer.

                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #128

                                        @ralla66

                                        Nachtrag:

                                        Werde das wohl so bauen,
                                        Ein / Aus für Wartungsarbeiten
                                        Automatic Ein ist Nulleinspeisung
                                        Automatic Aus Handvorgaben zum Testen des Wirkungsgrades
                                        Button Timer Ein / Aus noch einfügen für vorgegebene Timerzeiten aus dem
                                        Script Bsp: 19:00 - 6:00, Internen Tasmota Timer nutzen
                                        Mqtt alle StatusSNS Werte nach IO

                                        DPM Soll.jpg

                                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Ralla66R Ralla66

                                          @ralla66

                                          Nachtrag:

                                          Werde das wohl so bauen,
                                          Ein / Aus für Wartungsarbeiten
                                          Automatic Ein ist Nulleinspeisung
                                          Automatic Aus Handvorgaben zum Testen des Wirkungsgrades
                                          Button Timer Ein / Aus noch einfügen für vorgegebene Timerzeiten aus dem
                                          Script Bsp: 19:00 - 6:00, Internen Tasmota Timer nutzen
                                          Mqtt alle StatusSNS Werte nach IO

                                          DPM Soll.jpg

                                          WalW Online
                                          WalW Online
                                          Wal
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                          #129

                                          @ralla66 ,
                                          habe es jetzt geschafft ohne Änderung des Stromzähler Scripts.
                                          Es muss aber wieder was in die Firmware eingefügt werden.
                                          Habe das jetzt alles drin:

                                          #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                          #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                                          #define USE_SCRIPT_STATUS
                                          #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                                          #define USE_SCRIPT
                                          #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                                          #define USE_SML_M
                                          #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                                          
                                          >D
                                          Timer=0
                                          pwr=0
                                          Vmax=60
                                          Cmax=24
                                          V=0
                                          C=0
                                          SW=0
                                          rV="01060000"
                                          vV=""
                                          rC="01060001"
                                          vC=""
                                          rSW="01060002000"
                                          vSW=""
                                          >BS
                                          +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                          +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                          +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                          >B
                                          ->sensor53 r
                                          tper=10
                                          >S
                                          Timer+=1
                                          if Timer>10 {
                                          =>websend [192.168.xxx.xxx] /cm?cmnd=status 10
                                          Timer=0
                                          }
                                          if chg[SW]>0 {
                                          vSW=rSW+s(SW)
                                          sml(1 3 vSW)
                                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                          }
                                          if chg[V]>0 {
                                          if V>Vmax {
                                          V=Vmax
                                          }
                                          if V<0 {
                                          V=0
                                          }
                                          vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                          sml(1 3 vV)
                                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}  
                                          }
                                          if chg[C]>0 {
                                          if C>Cmax {
                                          C=Cmax
                                          }
                                          if C<0 {
                                          C=0
                                          }
                                          vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
                                          sml(1 3 vC)
                                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
                                          }
                                          >E
                                          pwr=WebQuery#StatusSNS#MT175#P
                                          >W
                                          bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                          nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                                          nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                                          Aktuelle Leistung{m} %0pwr% W
                                          >M 1
                                          +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310030001
                                          1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung,V,sVolt,2
                                          1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom,A,sCur,2
                                          1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang,,sSwitch,0
                                          1,010302SSssxxxx@i3:1,Temp,°C,tCur,1
                                          #
                                          

                                          E ;hier das json parsen

                                          Gruß
                                          Walter

                                          DoorIO-Adapter
                                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                          Ralla66R Jonas HaberJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          250

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe