Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. DMP8624 -> iobroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

DMP8624 -> iobroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
235 Beiträge 7 Kommentatoren 37.5k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • WalW Wal

    @ralla66 ,
    hier für dich falls du es noch nicht kennst.

    edit: Werde ich heute testen ob ich den aktuellen Verbrauch vom hichi holen kann wenn du nicht dazu kommst.

    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
    #112

    @wal

    heute morgen war um 0:30 Feierabend :-)
    den Link lese ich heute Abend,
    habe boot error am ESP nach dem flashen / script einfügen, war eventuell schon übermüdet
    meine .bin mit USE_WEBSEND_RESPONSE aktiviert lief nicht sauber.
    kannst du mal bitte die .bin hochladen mit Zeile 471 USE_WEBSEND_RESPONSE aktiviert
    Wäre cool wenn du mit testes, macht das debuggen einfacher.

    Danke

    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Ralla66R Ralla66

      @wal

      heute morgen war um 0:30 Feierabend :-)
      den Link lese ich heute Abend,
      habe boot error am ESP nach dem flashen / script einfügen, war eventuell schon übermüdet
      meine .bin mit USE_WEBSEND_RESPONSE aktiviert lief nicht sauber.
      kannst du mal bitte die .bin hochladen mit Zeile 471 USE_WEBSEND_RESPONSE aktiviert
      Wäre cool wenn du mit testes, macht das debuggen einfacher.

      Danke

      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #113

      @ralla66 ,
      firmware_websend.bin.gz

      Gruß
      Walter

      DoorIO-Adapter
      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

      Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • WalW Wal

        @ralla66 ,
        firmware_websend.bin.gz

        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #114

        @wal

        Danke, jetzt weiter

        Wal 1.jpg

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • WalW Wal

          @ralla66 ,
          firmware_websend.bin.gz

          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #115

          @wal

          erste Antwort, bekomme ein WEbQuery zurück

          17:35:28.308 SCR: performs "WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010"
          17:35:29.951 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"Status":{"Module":18,"DeviceName":"SMA","FriendlyName":["SMA"],"Topic":"tasmota_D35C9C","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0}}}
          17:35:29.955 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebSend":"Done"}
          17:35:29.957 Ralla websend
          
          >D
          
          ; Ralla
          
          gw=""
          
          
          Vmax=60
          
          Cmax=24
          
          v=0
          
          V=0
          
          c=0
          
          C=0
          
          sw=0
          
          SW=0
          
          ; Ralla
          
          WS=0
          
          rV="01060000"
          
          vV=""
          
          rC="01060001"
          
          vC=""
          
          rSW="01060002000"
          
          vSW=""
          
          >BS
          
          +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
          
          +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
          
          +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
          
          >B
          
          smlj=0
          
          ->sensor53 r
          
          ; Ralla
          
          ; Request Status information. The response will trigger the `U` section
          
          +>status 5
          
           
          
          >R
          
          smlj=0
          
          >S
          
          if upsecs>30
          
          then
          
          smlj=1
          
          endif
          
          >W
          
          bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
          
          ; Ralla
          
          bu(WS "WebSend" "Websend")
          
          nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
          
          nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
          
          >T
          
          sw=DC#sSwitch
          
          v=DC#sVolt
          
          c=DC#sCur
          
          if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw))
          
          then
          
            SW=sw
          
            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
          
          endif
          
          if ((chg[v]>0) and (V!=v))
          
          then
          
            V=v
          
            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
          
          endif
          
          if ((chg[c]>0) and (C!=c))
          
          then
          
            C=c
          
            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
          
          endif
          
          if chg[V]>0
          
          then
          
            if V>Vmax
          
            then
          
              V=Vmax
          
            endif
          
            if V<0
          
            then
          
              V=0
          
            endif
          
            vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
          
            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
          
            sml(1 3 vV)
          
          endif
          
          if chg[C]>0
          
          then
          
            if C>Cmax
          
            then
          
              C=Cmax
          
            endif
          
            if C<0
          
            then
          
              C=0
          
            endif
          
            vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
          
            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
          
            sml(1 3 vC)
          
          endif
          
          if ((chg[SW]>0) 
          
          then
          
            vSW=rSW+s(SW)
          
            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
          
            sml(1 3 vSW)
          
          endif
          
           
          
          ; Ralla
          
          if ((chg[WS]>0) 
          
          then
          
           
          
          =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
          
          res=WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
          
          ;Org Ralla IO http://192.168.2.28/cm?cmnd=status%2010
          
          print Ralla websend
          
          
          
          endif
          
          ; Ralla
          
          ; Read the status JSON payload
          
          >U
          
          gw=StatusNET#Gateway
          
          ;gw=StatusSNS,MT175,Bezug_aktuell
          
          print %gw%
          
          print Ralla gw
          
           
          
          >M 1
          
          +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001
          
          1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
          
          1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
          
          1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
          
          1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
          
          1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
          
          #
          
          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • Ralla66R Ralla66

            @wal

            erste Antwort, bekomme ein WEbQuery zurück

            17:35:28.308 SCR: performs "WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010"
            17:35:29.951 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"Status":{"Module":18,"DeviceName":"SMA","FriendlyName":["SMA"],"Topic":"tasmota_D35C9C","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0}}}
            17:35:29.955 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebSend":"Done"}
            17:35:29.957 Ralla websend
            
            >D
            
            ; Ralla
            
            gw=""
            
            
            Vmax=60
            
            Cmax=24
            
            v=0
            
            V=0
            
            c=0
            
            C=0
            
            sw=0
            
            SW=0
            
            ; Ralla
            
            WS=0
            
            rV="01060000"
            
            vV=""
            
            rC="01060001"
            
            vC=""
            
            rSW="01060002000"
            
            vSW=""
            
            >BS
            
            +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
            
            +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
            
            +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
            
            >B
            
            smlj=0
            
            ->sensor53 r
            
            ; Ralla
            
            ; Request Status information. The response will trigger the `U` section
            
            +>status 5
            
             
            
            >R
            
            smlj=0
            
            >S
            
            if upsecs>30
            
            then
            
            smlj=1
            
            endif
            
            >W
            
            bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
            
            ; Ralla
            
            bu(WS "WebSend" "Websend")
            
            nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
            
            nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
            
            >T
            
            sw=DC#sSwitch
            
            v=DC#sVolt
            
            c=DC#sCur
            
            if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw))
            
            then
            
              SW=sw
            
              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
            
            endif
            
            if ((chg[v]>0) and (V!=v))
            
            then
            
              V=v
            
              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
            
            endif
            
            if ((chg[c]>0) and (C!=c))
            
            then
            
              C=c
            
              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
            
            endif
            
            if chg[V]>0
            
            then
            
              if V>Vmax
            
              then
            
                V=Vmax
            
              endif
            
              if V<0
            
              then
            
                V=0
            
              endif
            
              vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
            
              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
            
              sml(1 3 vV)
            
            endif
            
            if chg[C]>0
            
            then
            
              if C>Cmax
            
              then
            
                C=Cmax
            
              endif
            
              if C<0
            
              then
            
                C=0
            
              endif
            
              vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
            
              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
            
              sml(1 3 vC)
            
            endif
            
            if ((chg[SW]>0) 
            
            then
            
              vSW=rSW+s(SW)
            
              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
            
              sml(1 3 vSW)
            
            endif
            
             
            
            ; Ralla
            
            if ((chg[WS]>0) 
            
            then
            
             
            
            =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
            
            res=WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
            
            ;Org Ralla IO http://192.168.2.28/cm?cmnd=status%2010
            
            print Ralla websend
            
            
            
            endif
            
            ; Ralla
            
            ; Read the status JSON payload
            
            >U
            
            gw=StatusNET#Gateway
            
            ;gw=StatusSNS,MT175,Bezug_aktuell
            
            print %gw%
            
            print Ralla gw
            
             
            
            >M 1
            
            +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001
            
            1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
            
            1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
            
            1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
            
            1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
            
            1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
            
            #
            
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #116

            @ralla66 ,
            http.jpg

            Gruß
            Walter

            DoorIO-Adapter
            wioBrowser-Adapter und wioBrowser

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Ralla66R Ralla66

              @wal

              erste Antwort, bekomme ein WEbQuery zurück

              17:35:28.308 SCR: performs "WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010"
              17:35:29.951 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"Status":{"Module":18,"DeviceName":"SMA","FriendlyName":["SMA"],"Topic":"tasmota_D35C9C","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0}}}
              17:35:29.955 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebSend":"Done"}
              17:35:29.957 Ralla websend
              
              >D
              
              ; Ralla
              
              gw=""
              
              
              Vmax=60
              
              Cmax=24
              
              v=0
              
              V=0
              
              c=0
              
              C=0
              
              sw=0
              
              SW=0
              
              ; Ralla
              
              WS=0
              
              rV="01060000"
              
              vV=""
              
              rC="01060001"
              
              vC=""
              
              rSW="01060002000"
              
              vSW=""
              
              >BS
              
              +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
              
              +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
              
              +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
              
              >B
              
              smlj=0
              
              ->sensor53 r
              
              ; Ralla
              
              ; Request Status information. The response will trigger the `U` section
              
              +>status 5
              
               
              
              >R
              
              smlj=0
              
              >S
              
              if upsecs>30
              
              then
              
              smlj=1
              
              endif
              
              >W
              
              bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
              
              ; Ralla
              
              bu(WS "WebSend" "Websend")
              
              nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
              
              nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
              
              >T
              
              sw=DC#sSwitch
              
              v=DC#sVolt
              
              c=DC#sCur
              
              if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw))
              
              then
              
                SW=sw
              
                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
              
              endif
              
              if ((chg[v]>0) and (V!=v))
              
              then
              
                V=v
              
                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
              
              endif
              
              if ((chg[c]>0) and (C!=c))
              
              then
              
                C=c
              
                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
              
              endif
              
              if chg[V]>0
              
              then
              
                if V>Vmax
              
                then
              
                  V=Vmax
              
                endif
              
                if V<0
              
                then
              
                  V=0
              
                endif
              
                vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
              
                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
              
                sml(1 3 vV)
              
              endif
              
              if chg[C]>0
              
              then
              
                if C>Cmax
              
                then
              
                  C=Cmax
              
                endif
              
                if C<0
              
                then
              
                  C=0
              
                endif
              
                vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
              
                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
              
                sml(1 3 vC)
              
              endif
              
              if ((chg[SW]>0) 
              
              then
              
                vSW=rSW+s(SW)
              
                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
              
                sml(1 3 vSW)
              
              endif
              
               
              
              ; Ralla
              
              if ((chg[WS]>0) 
              
              then
              
               
              
              =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
              
              res=WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
              
              ;Org Ralla IO http://192.168.2.28/cm?cmnd=status%2010
              
              print Ralla websend
              
              
              
              endif
              
              ; Ralla
              
              ; Read the status JSON payload
              
              >U
              
              gw=StatusNET#Gateway
              
              ;gw=StatusSNS,MT175,Bezug_aktuell
              
              print %gw%
              
              print Ralla gw
              
               
              
              >M 1
              
              +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001
              
              1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
              
              1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
              
              1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
              
              1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
              
              1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
              
              #
              
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #117

              @ralla66 ,

              Hichi:

              >D
              aktuell=0
              >B
              ->sensor53 r
              >T
              aktuell=MT175#P
              http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script>Aktuell="+s(aktuell))
              >M 1
              +1,3,s,16,9600,MT175
              1,77070100010800ff@1000,E_in,kWh,E_in,1
              1,77070100010801ff@1000,E_in_HT,kWh,E_in_HT,1
              1,77070100010802ff@1000,E_in_NT,kWh,E_in_NT,1
              1,77070100020800ff@1000,E_out,kWh,E_out,1
              1,77070100100700ff@1,P,W,P,18
              1,77070100000009ff@#,Server_ID,,Server_ID,0
              #
              

              DPM8624:

              >D
              Aktuell=0
              >W
              Aktuelle Leistung{m} %0Aktuell% W
              

              Gruß
              Walter

              DoorIO-Adapter
              wioBrowser-Adapter und wioBrowser

              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • WalW Wal

                @ralla66 ,

                Hichi:

                >D
                aktuell=0
                >B
                ->sensor53 r
                >T
                aktuell=MT175#P
                http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script>Aktuell="+s(aktuell))
                >M 1
                +1,3,s,16,9600,MT175
                1,77070100010800ff@1000,E_in,kWh,E_in,1
                1,77070100010801ff@1000,E_in_HT,kWh,E_in_HT,1
                1,77070100010802ff@1000,E_in_NT,kWh,E_in_NT,1
                1,77070100020800ff@1000,E_out,kWh,E_out,1
                1,77070100100700ff@1,P,W,P,18
                1,77070100000009ff@#,Server_ID,,Server_ID,0
                #
                

                DPM8624:

                >D
                Aktuell=0
                >W
                Aktuelle Leistung{m} %0Aktuell% W
                
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #118

                @wal

                Habe die Data, %20 weglassen

                18:10:08.057 SCR: performs "WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10"
                18:10:08.622 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"StatusSNS":{"Time":"2023-09-20T18:10:08","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":37714,"Bezug_Tarif_1":37714.412,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":9,"Phase_L1":17,"Phase_L2":-71,"Phase_L3":62}}}}
                18:10:08.626 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebSend":"Done"}
                18:10:08.628 Ralla websend
                
                ; Ralla
                if ((chg[WS]>0) 
                then
                ;10 = show connected sensor information (replaces 'Status 8')
                =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10
                print Ralla websend
                endif
                

                Yeep :-)
                jetzt noch zerlegen, Ideen ? mit U ?

                Teste mal mit Hichi ob Daten kommen

                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Ralla66R Ralla66

                  @wal

                  Habe die Data, %20 weglassen

                  18:10:08.057 SCR: performs "WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10"
                  18:10:08.622 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"StatusSNS":{"Time":"2023-09-20T18:10:08","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":37714,"Bezug_Tarif_1":37714.412,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":9,"Phase_L1":17,"Phase_L2":-71,"Phase_L3":62}}}}
                  18:10:08.626 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebSend":"Done"}
                  18:10:08.628 Ralla websend
                  
                  ; Ralla
                  if ((chg[WS]>0) 
                  then
                  ;10 = show connected sensor information (replaces 'Status 8')
                  =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10
                  print Ralla websend
                  endif
                  

                  Yeep :-)
                  jetzt noch zerlegen, Ideen ? mit U ?

                  Teste mal mit Hichi ob Daten kommen

                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #119

                  @ralla66 ,
                  Ätsch war trotzdem erster. ;-)

                  Gruß
                  Walter

                  DoorIO-Adapter
                  wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • WalW Wal

                    @ralla66 ,
                    Ätsch war trotzdem erster. ;-)

                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                    #120

                    @wal

                    ok hast gewonnen :-)

                    wie machen wir weiter ?
                    Ein DPM Script für alle IR Leseköpfe bauen, also den Status SNS komplett abholen.
                    Dann den Bezugswert Filtern. Habe ja kein Hichi. Dieser Wert kann ja anders benannt sein,
                    Dann Script cleanen und die erste Beta 1.0 bauen.
                    Weiter dann mit der Berechnung Bezug -> DPM setzt V und A ?

                    Gruß Ralla

                    Nachtrag, Leseköpfe ( Status SNS ) Json einlesen, dann würden auch Shelly PM gehen.

                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Ralla66R Ralla66

                      @wal

                      ok hast gewonnen :-)

                      wie machen wir weiter ?
                      Ein DPM Script für alle IR Leseköpfe bauen, also den Status SNS komplett abholen.
                      Dann den Bezugswert Filtern. Habe ja kein Hichi. Dieser Wert kann ja anders benannt sein,
                      Dann Script cleanen und die erste Beta 1.0 bauen.
                      Weiter dann mit der Berechnung Bezug -> DPM setzt V und A ?

                      Gruß Ralla

                      Nachtrag, Leseköpfe ( Status SNS ) Json einlesen, dann würden auch Shelly PM gehen.

                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                      #121

                      @ralla66 ,
                      ja schau mal ob du den Wert rausfiltern kannst.

                      Mit http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script>Variablename=Wert) kannst du jeder Variable im Script einen Wert verpassen.
                      Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du jeden Wert anfordern.

                      Gruß
                      Walter

                      DoorIO-Adapter
                      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                      Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • WalW Wal

                        @ralla66 ,
                        ja schau mal ob du den Wert rausfiltern kannst.

                        Mit http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script>Variablename=Wert) kannst du jeder Variable im Script einen Wert verpassen.
                        Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du jeden Wert anfordern.

                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                        #122

                        @wal

                        Ok ich teste mal mit Bezug Aktuell,
                        dann brauche ich noch ein Ausgabefenster in der WEB UI mit Wert Bezug Aktuell
                        Bzw 2, Bezug Zähler und DPM Ausgang Watt
                        Du kannst das schneller :-)
                        Ziel ist ja erreicht, Feierabend ist heute früher.
                        Lehrbrief 1, Übung 1 mit Sehr Gut bestanden ;-)

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • WalW Wal

                          @ralla66 ,
                          ja schau mal ob du den Wert rausfiltern kannst.

                          Mit http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script>Variablename=Wert) kannst du jeder Variable im Script einen Wert verpassen.
                          Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du jeden Wert anfordern.

                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #123

                          @wal

                          so ?

                          >D
                          ; Ralla
                          Bezug Aktuell=0
                          >T ; alle 10 sec Telemetrieperiode eingestellt
                          ; Ralla 
                          ; jeder Variable im Script einen Wert zuweisen
                          http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script>Bezug Aktuell=Wert)
                          print Bezug Aktuell %Bezug Aktuell%
                          
                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Ralla66R Ralla66

                            @wal

                            so ?

                            >D
                            ; Ralla
                            Bezug Aktuell=0
                            >T ; alle 10 sec Telemetrieperiode eingestellt
                            ; Ralla 
                            ; jeder Variable im Script einen Wert zuweisen
                            http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script>Bezug Aktuell=Wert)
                            print Bezug Aktuell %Bezug Aktuell%
                            
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von Wal
                            #124

                            @ralla66 ,

                            http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script>Bezug Aktuell=Wert")
                            

                            mit dem Befehl sendest du den Wert an 192.168.2.28.
                            Im 192.168.2.28 muss es eine Variable Bezug Aktuell geben.

                            Gruß
                            Walter

                            DoorIO-Adapter
                            wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • WalW Wal

                              @ralla66 ,

                              http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script>Bezug Aktuell=Wert")
                              

                              mit dem Befehl sendest du den Wert an 192.168.2.28.
                              Im 192.168.2.28 muss es eine Variable Bezug Aktuell geben.

                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                              #125

                              @wal

                              ah ja, so ne Art send to
                              dann ist ja das hier vom Zähler ESP holen, jezz is klar :-)
                              Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du jeden Wert anfordern
                              Ne doch nich, der Pfad im Zähler ESP ist doch StatusSNS->MT175.>Bezug Aktuell->Wert.
                              Ich brauche ne Pause ------------------------->

                              19:43:19.058 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"StatusSNS":{"Time":"2023-09-20T19:43:16","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":37715,"Bezug_Tarif_1":37714.529,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":93,"Phase_L1":16,"Phase_L2":6,"Phase_L3":70}}}}
                              
                              
                              >D
                              ; Ralla
                              Bezug Aktuell=0
                              
                              ;Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du ;jeden Wert anfordern
                              Bezug Aktuell=http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script?Bezug_Aktuell)
                              print Bezug Aktuell %Bezug Aktuell%
                              
                              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Ralla66R Ralla66

                                @wal

                                ah ja, so ne Art send to
                                dann ist ja das hier vom Zähler ESP holen, jezz is klar :-)
                                Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du jeden Wert anfordern
                                Ne doch nich, der Pfad im Zähler ESP ist doch StatusSNS->MT175.>Bezug Aktuell->Wert.
                                Ich brauche ne Pause ------------------------->

                                19:43:19.058 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"StatusSNS":{"Time":"2023-09-20T19:43:16","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":37715,"Bezug_Tarif_1":37714.529,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":93,"Phase_L1":16,"Phase_L2":6,"Phase_L3":70}}}}
                                
                                
                                >D
                                ; Ralla
                                Bezug Aktuell=0
                                
                                ;Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du ;jeden Wert anfordern
                                Bezug Aktuell=http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script?Bezug_Aktuell)
                                print Bezug Aktuell %Bezug Aktuell%
                                
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #126

                                @ralla66 ,
                                da musst du machen

                                T
                                aktuell= MT175#Bezug Aktuell

                                Dann kannst du aktuell senden oder anfordern.
                                Schaue in meiner Lösung von der vorherigen Seite.

                                Gruß
                                Walter

                                DoorIO-Adapter
                                wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • WalW Wal

                                  @ralla66 ,
                                  da musst du machen

                                  T
                                  aktuell= MT175#Bezug Aktuell

                                  Dann kannst du aktuell senden oder anfordern.
                                  Schaue in meiner Lösung von der vorherigen Seite.

                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                  #127

                                  @wal

                                  ok, Danke, heute nicht mehr.
                                  Sackt langsam, das ist im Zähler ESP.
                                  Das war bei mir nicht geplant, immer schwierig für Beginner wenn auf der Tasmota Seite
                                  das SML angepasst werden muß. Einfacher wäre es nur in der DPM Script Var Deklaration
                                  ein Paar Werte einzugeben. Das ist ja für mich schon sehr schwer.

                                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Ralla66R Ralla66

                                    @wal

                                    ok, Danke, heute nicht mehr.
                                    Sackt langsam, das ist im Zähler ESP.
                                    Das war bei mir nicht geplant, immer schwierig für Beginner wenn auf der Tasmota Seite
                                    das SML angepasst werden muß. Einfacher wäre es nur in der DPM Script Var Deklaration
                                    ein Paar Werte einzugeben. Das ist ja für mich schon sehr schwer.

                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #128

                                    @ralla66

                                    Nachtrag:

                                    Werde das wohl so bauen,
                                    Ein / Aus für Wartungsarbeiten
                                    Automatic Ein ist Nulleinspeisung
                                    Automatic Aus Handvorgaben zum Testen des Wirkungsgrades
                                    Button Timer Ein / Aus noch einfügen für vorgegebene Timerzeiten aus dem
                                    Script Bsp: 19:00 - 6:00, Internen Tasmota Timer nutzen
                                    Mqtt alle StatusSNS Werte nach IO

                                    DPM Soll.jpg

                                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Ralla66R Ralla66

                                      @ralla66

                                      Nachtrag:

                                      Werde das wohl so bauen,
                                      Ein / Aus für Wartungsarbeiten
                                      Automatic Ein ist Nulleinspeisung
                                      Automatic Aus Handvorgaben zum Testen des Wirkungsgrades
                                      Button Timer Ein / Aus noch einfügen für vorgegebene Timerzeiten aus dem
                                      Script Bsp: 19:00 - 6:00, Internen Tasmota Timer nutzen
                                      Mqtt alle StatusSNS Werte nach IO

                                      DPM Soll.jpg

                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                      #129

                                      @ralla66 ,
                                      habe es jetzt geschafft ohne Änderung des Stromzähler Scripts.
                                      Es muss aber wieder was in die Firmware eingefügt werden.
                                      Habe das jetzt alles drin:

                                      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                      #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                                      #define USE_SCRIPT_STATUS
                                      #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                                      #define USE_SCRIPT
                                      #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                                      #define USE_SML_M
                                      #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                                      
                                      >D
                                      Timer=0
                                      pwr=0
                                      Vmax=60
                                      Cmax=24
                                      V=0
                                      C=0
                                      SW=0
                                      rV="01060000"
                                      vV=""
                                      rC="01060001"
                                      vC=""
                                      rSW="01060002000"
                                      vSW=""
                                      >BS
                                      +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                      +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                      +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                      >B
                                      ->sensor53 r
                                      tper=10
                                      >S
                                      Timer+=1
                                      if Timer>10 {
                                      =>websend [192.168.xxx.xxx] /cm?cmnd=status 10
                                      Timer=0
                                      }
                                      if chg[SW]>0 {
                                      vSW=rSW+s(SW)
                                      sml(1 3 vSW)
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                      }
                                      if chg[V]>0 {
                                      if V>Vmax {
                                      V=Vmax
                                      }
                                      if V<0 {
                                      V=0
                                      }
                                      vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                      sml(1 3 vV)
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}  
                                      }
                                      if chg[C]>0 {
                                      if C>Cmax {
                                      C=Cmax
                                      }
                                      if C<0 {
                                      C=0
                                      }
                                      vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
                                      sml(1 3 vC)
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
                                      }
                                      >E
                                      pwr=WebQuery#StatusSNS#MT175#P
                                      >W
                                      bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                      nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                                      nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                                      Aktuelle Leistung{m} %0pwr% W
                                      >M 1
                                      +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310030001
                                      1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung,V,sVolt,2
                                      1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom,A,sCur,2
                                      1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang,,sSwitch,0
                                      1,010302SSssxxxx@i3:1,Temp,°C,tCur,1
                                      #
                                      

                                      E ;hier das json parsen

                                      Gruß
                                      Walter

                                      DoorIO-Adapter
                                      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                      Ralla66R Jonas HaberJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • WalW Wal

                                        @ralla66 ,
                                        habe es jetzt geschafft ohne Änderung des Stromzähler Scripts.
                                        Es muss aber wieder was in die Firmware eingefügt werden.
                                        Habe das jetzt alles drin:

                                        #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                        #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                                        #define USE_SCRIPT_STATUS
                                        #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                                        #define USE_SCRIPT
                                        #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                                        #define USE_SML_M
                                        #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                                        
                                        >D
                                        Timer=0
                                        pwr=0
                                        Vmax=60
                                        Cmax=24
                                        V=0
                                        C=0
                                        SW=0
                                        rV="01060000"
                                        vV=""
                                        rC="01060001"
                                        vC=""
                                        rSW="01060002000"
                                        vSW=""
                                        >BS
                                        +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                        +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                        +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                        >B
                                        ->sensor53 r
                                        tper=10
                                        >S
                                        Timer+=1
                                        if Timer>10 {
                                        =>websend [192.168.xxx.xxx] /cm?cmnd=status 10
                                        Timer=0
                                        }
                                        if chg[SW]>0 {
                                        vSW=rSW+s(SW)
                                        sml(1 3 vSW)
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                        }
                                        if chg[V]>0 {
                                        if V>Vmax {
                                        V=Vmax
                                        }
                                        if V<0 {
                                        V=0
                                        }
                                        vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                        sml(1 3 vV)
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}  
                                        }
                                        if chg[C]>0 {
                                        if C>Cmax {
                                        C=Cmax
                                        }
                                        if C<0 {
                                        C=0
                                        }
                                        vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
                                        sml(1 3 vC)
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
                                        }
                                        >E
                                        pwr=WebQuery#StatusSNS#MT175#P
                                        >W
                                        bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                        nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                                        nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                                        Aktuelle Leistung{m} %0pwr% W
                                        >M 1
                                        +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310030001
                                        1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung,V,sVolt,2
                                        1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom,A,sCur,2
                                        1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang,,sSwitch,0
                                        1,010302SSssxxxx@i3:1,Temp,°C,tCur,1
                                        #
                                        

                                        E ;hier das json parsen

                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #130

                                        @wal
                                        ja cool, werde ich am Wochenende testen.
                                        Werde mal schauen was am Compiler bei mir nicht stimmt.
                                        Weisst du ob er Timer mit der Tagesvorwahl in Tasmota Standart mit drin ist.
                                        Hatte noch keine Zeit das prüfen.
                                        Bin am vorbereiten, da morgen der Dachdecker noch 4 Module anbringt. :-)

                                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Ralla66R Ralla66

                                          @wal
                                          ja cool, werde ich am Wochenende testen.
                                          Werde mal schauen was am Compiler bei mir nicht stimmt.
                                          Weisst du ob er Timer mit der Tagesvorwahl in Tasmota Standart mit drin ist.
                                          Hatte noch keine Zeit das prüfen.
                                          Bin am vorbereiten, da morgen der Dachdecker noch 4 Module anbringt. :-)

                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #131

                                          @ralla66 ,
                                          bei mir nicht, müsste ich erst hinzufügen.

                                          Gruß
                                          Walter

                                          DoorIO-Adapter
                                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          825

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe