Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. DMP8624 -> iobroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

DMP8624 -> iobroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
235 Beiträge 7 Kommentatoren 37.4k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • WalW Wal

    @ralla66 ,

    Hichi:

    >D
    aktuell=0
    >B
    ->sensor53 r
    >T
    aktuell=MT175#P
    http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script>Aktuell="+s(aktuell))
    >M 1
    +1,3,s,16,9600,MT175
    1,77070100010800ff@1000,E_in,kWh,E_in,1
    1,77070100010801ff@1000,E_in_HT,kWh,E_in_HT,1
    1,77070100010802ff@1000,E_in_NT,kWh,E_in_NT,1
    1,77070100020800ff@1000,E_out,kWh,E_out,1
    1,77070100100700ff@1,P,W,P,18
    1,77070100000009ff@#,Server_ID,,Server_ID,0
    #
    

    DPM8624:

    >D
    Aktuell=0
    >W
    Aktuelle Leistung{m} %0Aktuell% W
    
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #118

    @wal

    Habe die Data, %20 weglassen

    18:10:08.057 SCR: performs "WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10"
    18:10:08.622 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"StatusSNS":{"Time":"2023-09-20T18:10:08","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":37714,"Bezug_Tarif_1":37714.412,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":9,"Phase_L1":17,"Phase_L2":-71,"Phase_L3":62}}}}
    18:10:08.626 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebSend":"Done"}
    18:10:08.628 Ralla websend
    
    ; Ralla
    if ((chg[WS]>0) 
    then
    ;10 = show connected sensor information (replaces 'Status 8')
    =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10
    print Ralla websend
    endif
    

    Yeep :-)
    jetzt noch zerlegen, Ideen ? mit U ?

    Teste mal mit Hichi ob Daten kommen

    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Ralla66R Ralla66

      @wal

      Habe die Data, %20 weglassen

      18:10:08.057 SCR: performs "WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10"
      18:10:08.622 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"StatusSNS":{"Time":"2023-09-20T18:10:08","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":37714,"Bezug_Tarif_1":37714.412,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":9,"Phase_L1":17,"Phase_L2":-71,"Phase_L3":62}}}}
      18:10:08.626 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebSend":"Done"}
      18:10:08.628 Ralla websend
      
      ; Ralla
      if ((chg[WS]>0) 
      then
      ;10 = show connected sensor information (replaces 'Status 8')
      =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10
      print Ralla websend
      endif
      

      Yeep :-)
      jetzt noch zerlegen, Ideen ? mit U ?

      Teste mal mit Hichi ob Daten kommen

      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #119

      @ralla66 ,
      Ätsch war trotzdem erster. ;-)

      Gruß
      Walter

      DoorIO-Adapter
      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • WalW Wal

        @ralla66 ,
        Ätsch war trotzdem erster. ;-)

        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
        #120

        @wal

        ok hast gewonnen :-)

        wie machen wir weiter ?
        Ein DPM Script für alle IR Leseköpfe bauen, also den Status SNS komplett abholen.
        Dann den Bezugswert Filtern. Habe ja kein Hichi. Dieser Wert kann ja anders benannt sein,
        Dann Script cleanen und die erste Beta 1.0 bauen.
        Weiter dann mit der Berechnung Bezug -> DPM setzt V und A ?

        Gruß Ralla

        Nachtrag, Leseköpfe ( Status SNS ) Json einlesen, dann würden auch Shelly PM gehen.

        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Ralla66R Ralla66

          @wal

          ok hast gewonnen :-)

          wie machen wir weiter ?
          Ein DPM Script für alle IR Leseköpfe bauen, also den Status SNS komplett abholen.
          Dann den Bezugswert Filtern. Habe ja kein Hichi. Dieser Wert kann ja anders benannt sein,
          Dann Script cleanen und die erste Beta 1.0 bauen.
          Weiter dann mit der Berechnung Bezug -> DPM setzt V und A ?

          Gruß Ralla

          Nachtrag, Leseköpfe ( Status SNS ) Json einlesen, dann würden auch Shelly PM gehen.

          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          #121

          @ralla66 ,
          ja schau mal ob du den Wert rausfiltern kannst.

          Mit http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script>Variablename=Wert) kannst du jeder Variable im Script einen Wert verpassen.
          Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du jeden Wert anfordern.

          Gruß
          Walter

          DoorIO-Adapter
          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

          Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • WalW Wal

            @ralla66 ,
            ja schau mal ob du den Wert rausfiltern kannst.

            Mit http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script>Variablename=Wert) kannst du jeder Variable im Script einen Wert verpassen.
            Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du jeden Wert anfordern.

            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
            #122

            @wal

            Ok ich teste mal mit Bezug Aktuell,
            dann brauche ich noch ein Ausgabefenster in der WEB UI mit Wert Bezug Aktuell
            Bzw 2, Bezug Zähler und DPM Ausgang Watt
            Du kannst das schneller :-)
            Ziel ist ja erreicht, Feierabend ist heute früher.
            Lehrbrief 1, Übung 1 mit Sehr Gut bestanden ;-)

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • WalW Wal

              @ralla66 ,
              ja schau mal ob du den Wert rausfiltern kannst.

              Mit http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script>Variablename=Wert) kannst du jeder Variable im Script einen Wert verpassen.
              Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du jeden Wert anfordern.

              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #123

              @wal

              so ?

              >D
              ; Ralla
              Bezug Aktuell=0
              >T ; alle 10 sec Telemetrieperiode eingestellt
              ; Ralla 
              ; jeder Variable im Script einen Wert zuweisen
              http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script>Bezug Aktuell=Wert)
              print Bezug Aktuell %Bezug Aktuell%
              
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Ralla66R Ralla66

                @wal

                so ?

                >D
                ; Ralla
                Bezug Aktuell=0
                >T ; alle 10 sec Telemetrieperiode eingestellt
                ; Ralla 
                ; jeder Variable im Script einen Wert zuweisen
                http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script>Bezug Aktuell=Wert)
                print Bezug Aktuell %Bezug Aktuell%
                
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                #124

                @ralla66 ,

                http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script>Bezug Aktuell=Wert")
                

                mit dem Befehl sendest du den Wert an 192.168.2.28.
                Im 192.168.2.28 muss es eine Variable Bezug Aktuell geben.

                Gruß
                Walter

                DoorIO-Adapter
                wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • WalW Wal

                  @ralla66 ,

                  http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script>Bezug Aktuell=Wert")
                  

                  mit dem Befehl sendest du den Wert an 192.168.2.28.
                  Im 192.168.2.28 muss es eine Variable Bezug Aktuell geben.

                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                  #125

                  @wal

                  ah ja, so ne Art send to
                  dann ist ja das hier vom Zähler ESP holen, jezz is klar :-)
                  Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du jeden Wert anfordern
                  Ne doch nich, der Pfad im Zähler ESP ist doch StatusSNS->MT175.>Bezug Aktuell->Wert.
                  Ich brauche ne Pause ------------------------->

                  19:43:19.058 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"StatusSNS":{"Time":"2023-09-20T19:43:16","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":37715,"Bezug_Tarif_1":37714.529,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":93,"Phase_L1":16,"Phase_L2":6,"Phase_L3":70}}}}
                  
                  
                  >D
                  ; Ralla
                  Bezug Aktuell=0
                  
                  ;Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du ;jeden Wert anfordern
                  Bezug Aktuell=http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script?Bezug_Aktuell)
                  print Bezug Aktuell %Bezug Aktuell%
                  
                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Ralla66R Ralla66

                    @wal

                    ah ja, so ne Art send to
                    dann ist ja das hier vom Zähler ESP holen, jezz is klar :-)
                    Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du jeden Wert anfordern
                    Ne doch nich, der Pfad im Zähler ESP ist doch StatusSNS->MT175.>Bezug Aktuell->Wert.
                    Ich brauche ne Pause ------------------------->

                    19:43:19.058 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"StatusSNS":{"Time":"2023-09-20T19:43:16","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":37715,"Bezug_Tarif_1":37714.529,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":93,"Phase_L1":16,"Phase_L2":6,"Phase_L3":70}}}}
                    
                    
                    >D
                    ; Ralla
                    Bezug Aktuell=0
                    
                    ;Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du ;jeden Wert anfordern
                    Bezug Aktuell=http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script?Bezug_Aktuell)
                    print Bezug Aktuell %Bezug Aktuell%
                    
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #126

                    @ralla66 ,
                    da musst du machen

                    T
                    aktuell= MT175#Bezug Aktuell

                    Dann kannst du aktuell senden oder anfordern.
                    Schaue in meiner Lösung von der vorherigen Seite.

                    Gruß
                    Walter

                    DoorIO-Adapter
                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • WalW Wal

                      @ralla66 ,
                      da musst du machen

                      T
                      aktuell= MT175#Bezug Aktuell

                      Dann kannst du aktuell senden oder anfordern.
                      Schaue in meiner Lösung von der vorherigen Seite.

                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                      #127

                      @wal

                      ok, Danke, heute nicht mehr.
                      Sackt langsam, das ist im Zähler ESP.
                      Das war bei mir nicht geplant, immer schwierig für Beginner wenn auf der Tasmota Seite
                      das SML angepasst werden muß. Einfacher wäre es nur in der DPM Script Var Deklaration
                      ein Paar Werte einzugeben. Das ist ja für mich schon sehr schwer.

                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Ralla66R Ralla66

                        @wal

                        ok, Danke, heute nicht mehr.
                        Sackt langsam, das ist im Zähler ESP.
                        Das war bei mir nicht geplant, immer schwierig für Beginner wenn auf der Tasmota Seite
                        das SML angepasst werden muß. Einfacher wäre es nur in der DPM Script Var Deklaration
                        ein Paar Werte einzugeben. Das ist ja für mich schon sehr schwer.

                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #128

                        @ralla66

                        Nachtrag:

                        Werde das wohl so bauen,
                        Ein / Aus für Wartungsarbeiten
                        Automatic Ein ist Nulleinspeisung
                        Automatic Aus Handvorgaben zum Testen des Wirkungsgrades
                        Button Timer Ein / Aus noch einfügen für vorgegebene Timerzeiten aus dem
                        Script Bsp: 19:00 - 6:00, Internen Tasmota Timer nutzen
                        Mqtt alle StatusSNS Werte nach IO

                        DPM Soll.jpg

                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Ralla66R Ralla66

                          @ralla66

                          Nachtrag:

                          Werde das wohl so bauen,
                          Ein / Aus für Wartungsarbeiten
                          Automatic Ein ist Nulleinspeisung
                          Automatic Aus Handvorgaben zum Testen des Wirkungsgrades
                          Button Timer Ein / Aus noch einfügen für vorgegebene Timerzeiten aus dem
                          Script Bsp: 19:00 - 6:00, Internen Tasmota Timer nutzen
                          Mqtt alle StatusSNS Werte nach IO

                          DPM Soll.jpg

                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von Wal
                          #129

                          @ralla66 ,
                          habe es jetzt geschafft ohne Änderung des Stromzähler Scripts.
                          Es muss aber wieder was in die Firmware eingefügt werden.
                          Habe das jetzt alles drin:

                          #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                          #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                          #define USE_SCRIPT_STATUS
                          #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                          #define USE_SCRIPT
                          #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                          #define USE_SML_M
                          #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                          
                          >D
                          Timer=0
                          pwr=0
                          Vmax=60
                          Cmax=24
                          V=0
                          C=0
                          SW=0
                          rV="01060000"
                          vV=""
                          rC="01060001"
                          vC=""
                          rSW="01060002000"
                          vSW=""
                          >BS
                          +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                          +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                          +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                          >B
                          ->sensor53 r
                          tper=10
                          >S
                          Timer+=1
                          if Timer>10 {
                          =>websend [192.168.xxx.xxx] /cm?cmnd=status 10
                          Timer=0
                          }
                          if chg[SW]>0 {
                          vSW=rSW+s(SW)
                          sml(1 3 vSW)
                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                          }
                          if chg[V]>0 {
                          if V>Vmax {
                          V=Vmax
                          }
                          if V<0 {
                          V=0
                          }
                          vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                          sml(1 3 vV)
                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}  
                          }
                          if chg[C]>0 {
                          if C>Cmax {
                          C=Cmax
                          }
                          if C<0 {
                          C=0
                          }
                          vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
                          sml(1 3 vC)
                          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
                          }
                          >E
                          pwr=WebQuery#StatusSNS#MT175#P
                          >W
                          bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                          nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                          nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                          Aktuelle Leistung{m} %0pwr% W
                          >M 1
                          +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310030001
                          1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung,V,sVolt,2
                          1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom,A,sCur,2
                          1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang,,sSwitch,0
                          1,010302SSssxxxx@i3:1,Temp,°C,tCur,1
                          #
                          

                          E ;hier das json parsen

                          Gruß
                          Walter

                          DoorIO-Adapter
                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                          Ralla66R Jonas HaberJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • WalW Wal

                            @ralla66 ,
                            habe es jetzt geschafft ohne Änderung des Stromzähler Scripts.
                            Es muss aber wieder was in die Firmware eingefügt werden.
                            Habe das jetzt alles drin:

                            #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                            #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                            #define USE_SCRIPT_STATUS
                            #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                            #define USE_SCRIPT
                            #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                            #define USE_SML_M
                            #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                            
                            >D
                            Timer=0
                            pwr=0
                            Vmax=60
                            Cmax=24
                            V=0
                            C=0
                            SW=0
                            rV="01060000"
                            vV=""
                            rC="01060001"
                            vC=""
                            rSW="01060002000"
                            vSW=""
                            >BS
                            +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                            +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                            +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                            >B
                            ->sensor53 r
                            tper=10
                            >S
                            Timer+=1
                            if Timer>10 {
                            =>websend [192.168.xxx.xxx] /cm?cmnd=status 10
                            Timer=0
                            }
                            if chg[SW]>0 {
                            vSW=rSW+s(SW)
                            sml(1 3 vSW)
                            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                            }
                            if chg[V]>0 {
                            if V>Vmax {
                            V=Vmax
                            }
                            if V<0 {
                            V=0
                            }
                            vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                            sml(1 3 vV)
                            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}  
                            }
                            if chg[C]>0 {
                            if C>Cmax {
                            C=Cmax
                            }
                            if C<0 {
                            C=0
                            }
                            vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
                            sml(1 3 vC)
                            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
                            }
                            >E
                            pwr=WebQuery#StatusSNS#MT175#P
                            >W
                            bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                            nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                            nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                            Aktuelle Leistung{m} %0pwr% W
                            >M 1
                            +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310030001
                            1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung,V,sVolt,2
                            1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom,A,sCur,2
                            1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang,,sSwitch,0
                            1,010302SSssxxxx@i3:1,Temp,°C,tCur,1
                            #
                            

                            E ;hier das json parsen

                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #130

                            @wal
                            ja cool, werde ich am Wochenende testen.
                            Werde mal schauen was am Compiler bei mir nicht stimmt.
                            Weisst du ob er Timer mit der Tagesvorwahl in Tasmota Standart mit drin ist.
                            Hatte noch keine Zeit das prüfen.
                            Bin am vorbereiten, da morgen der Dachdecker noch 4 Module anbringt. :-)

                            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Ralla66R Ralla66

                              @wal
                              ja cool, werde ich am Wochenende testen.
                              Werde mal schauen was am Compiler bei mir nicht stimmt.
                              Weisst du ob er Timer mit der Tagesvorwahl in Tasmota Standart mit drin ist.
                              Hatte noch keine Zeit das prüfen.
                              Bin am vorbereiten, da morgen der Dachdecker noch 4 Module anbringt. :-)

                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #131

                              @ralla66 ,
                              bei mir nicht, müsste ich erst hinzufügen.

                              Gruß
                              Walter

                              DoorIO-Adapter
                              wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • WalW Wal

                                @ralla66 ,
                                bei mir nicht, müsste ich erst hinzufügen.

                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                #132

                                @wal

                                Habe immer Warning Fehler auf Git. Das nervt als Beginner.
                                Erst recht wenn man keine Ahnung hat.

                                git 1.jpg

                                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Ralla66R Ralla66

                                  @wal

                                  Habe immer Warning Fehler auf Git. Das nervt als Beginner.
                                  Erst recht wenn man keine Ahnung hat.

                                  git 1.jpg

                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #133

                                  @ralla66 ,
                                  habe wieder was.
                                  Globale Variable
                                  Man braucht kein websend es funktioniert einfach so.

                                  Gruß
                                  Walter

                                  DoorIO-Adapter
                                  wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • WalW Wal

                                    @ralla66 ,
                                    habe wieder was.
                                    Globale Variable
                                    Man braucht kein websend es funktioniert einfach so.

                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                    #134

                                    @wal

                                    Morgen, läuft nun, wir sollen mal eine Versionnummer vergeben.wal 2209.jpg

                                    Jetzt die Verkasperung, wenn Bezug Watt ist x steuere V und A mit :-)
                                    Natürlich gepart mit Triggerudatezeit.
                                    Schöner Wohnen machen wir am Scluss, sollte erst laufen.

                                    Nachtrag

                                    für eine Nachteinspeisung sollten wir einen Button anlegen Timer aktiv.
                                    Wichtige Parameter wie Bezug Zähler und berechnete Ausgangsleistung BAL gehören auch dazu.
                                    So wird auch sofort erkannt ob der Zähler ESP läuft und ob das Script läuft.
                                    DC Ausgang und Temp sind ja eher Schöner Wohnen.

                                    Dpm Timer.jpg

                                    Für die Berechnung Bezug -> Ausgang könnte man die Daten eines HM 600
                                    nehmen, linear dürfte reichen. Betrieb des HM etc unter 50 Watt ist eher Sinn befreit.
                                    Die Daten V und A eines HM könnte ich Live mitloggen wenn Sonne da ist.

                                    DPM Dtu.jpg

                                    DPM Soll 1111.jpg

                                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Ralla66R Ralla66

                                      @wal

                                      Morgen, läuft nun, wir sollen mal eine Versionnummer vergeben.wal 2209.jpg

                                      Jetzt die Verkasperung, wenn Bezug Watt ist x steuere V und A mit :-)
                                      Natürlich gepart mit Triggerudatezeit.
                                      Schöner Wohnen machen wir am Scluss, sollte erst laufen.

                                      Nachtrag

                                      für eine Nachteinspeisung sollten wir einen Button anlegen Timer aktiv.
                                      Wichtige Parameter wie Bezug Zähler und berechnete Ausgangsleistung BAL gehören auch dazu.
                                      So wird auch sofort erkannt ob der Zähler ESP läuft und ob das Script läuft.
                                      DC Ausgang und Temp sind ja eher Schöner Wohnen.

                                      Dpm Timer.jpg

                                      Für die Berechnung Bezug -> Ausgang könnte man die Daten eines HM 600
                                      nehmen, linear dürfte reichen. Betrieb des HM etc unter 50 Watt ist eher Sinn befreit.
                                      Die Daten V und A eines HM könnte ich Live mitloggen wenn Sonne da ist.

                                      DPM Dtu.jpg

                                      DPM Soll 1111.jpg

                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #135

                                      @ralla66 ,
                                      da habe ich im Moment die Hardware dazu zum testen. Du musst aber den Skriptspeicher im Auge behalten oder auf einen ESP32 wechseln. Berryscript sollte ich mir auch mal anschauen.

                                      Gruß
                                      Walter

                                      DoorIO-Adapter
                                      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • WalW Wal

                                        @ralla66 ,
                                        da habe ich im Moment die Hardware dazu zum testen. Du musst aber den Skriptspeicher im Auge behalten oder auf einen ESP32 wechseln. Berryscript sollte ich mir auch mal anschauen.

                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                        #136

                                        @wal

                                        bestelle schon mal Esp32 falls das zu wenig ist.
                                        1366 Zeichen sind übrig.
                                        Im Script fehlt ja nur noch Wert Bezug extrahieren und die Berechnung.
                                        Denke wird bsp. -> 150 Watt Bezug : Volt Festwert 29 Volt = A <-

                                        Der Pylontech hat immer zwischen 47 und 52 Volt .
                                        Schaue heute abend mal die Livedaten ab 19:00 Uhr.

                                        erster Eindruck, Hoymiles DC eine Seite,

                                        DPM Messung 1.jpg

                                        Nachtrag, man könnte auch den Mppt des WR setzen zwischen 25 und 32 Volt, 0 -12 A .
                                        Dazu müsste der Mppt Point bekannt sein oder eine Var anlegen das jeder Fest Volt
                                        selbst bestimmt.
                                        Der Lumentree hat meist bsp. -> 150 Watt Bezug : Volt Festwert 49 Volt Pylon = A <-
                                        Na ja, Pylontech Spannungswert einlesen ist ja jetzt easy.

                                        DPM SP.jpg

                                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • Ralla66R Ralla66

                                          @wal

                                          bestelle schon mal Esp32 falls das zu wenig ist.
                                          1366 Zeichen sind übrig.
                                          Im Script fehlt ja nur noch Wert Bezug extrahieren und die Berechnung.
                                          Denke wird bsp. -> 150 Watt Bezug : Volt Festwert 29 Volt = A <-

                                          Der Pylontech hat immer zwischen 47 und 52 Volt .
                                          Schaue heute abend mal die Livedaten ab 19:00 Uhr.

                                          erster Eindruck, Hoymiles DC eine Seite,

                                          DPM Messung 1.jpg

                                          Nachtrag, man könnte auch den Mppt des WR setzen zwischen 25 und 32 Volt, 0 -12 A .
                                          Dazu müsste der Mppt Point bekannt sein oder eine Var anlegen das jeder Fest Volt
                                          selbst bestimmt.
                                          Der Lumentree hat meist bsp. -> 150 Watt Bezug : Volt Festwert 49 Volt Pylon = A <-
                                          Na ja, Pylontech Spannungswert einlesen ist ja jetzt easy.

                                          DPM SP.jpg

                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                          #137

                                          @ralla66 ,
                                          ja das wollte ich so umsetzen, feste Spannung am WR und Ampere regeln.
                                          Nach dem Einschalten des DPM die Spannung langsam hochfahren auf z.B. 30V und danach je nach Leistungsabnahme den Strom regeln.

                                          Edit: ich nutze ein APSystems DS3-S den kann man noch nicht regeln.

                                          Gruß
                                          Walter

                                          DoorIO-Adapter
                                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          835

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe