@legro ich hab's mittlerweile herausgefunden, ... das Minimale Ladelimt im UI sehe ich nicht in den modbus Werten, sondern nur den .holdingRegisters.1.40350_MinRsvPct, und der gilt gleichzeitig zu dem im UI eingestellten Wert. Der restriktivere wird herangezogen.
Für meinen Use Case muss ich nur im UI einen weniger restriktiven Wert konfigurieren, damit kann ich über modbus den Wert steuern.- zloe
-
@zloe sagte in Modbus & Fronius GEN24:
@legro ich hab's mittlerweile herausgefunden, ...
Schön, dass es funktioniert.
Ich habe zwar alles rund um Modbus bei unserem GEN24 eingerichtet, seither jedoch nicht mehr weiter daran gearbeitet. Da wir völlig unerwartet eine Förderzusage von 35% für den Umbau unserer Heizung mit einer Viessmann Wärmepumpe erhielten, stolperte ich nahezu blind in das nächste Abenteuer. Verzweifelt versuche ich hier nach einer Lösung, unsere Viessmann Wärmpepumpe mittels eines WAGO-Moduls über Modbus zu steuern.
War ich in Sachen PV durch monatelanges Einarbeiten in diese Thematik bestens vorbereitet, so musste ich mich bei der Planung unsere Wärmepumpe auf sog. „Fachleute“ verlassen. Sozusagen in letzter Minute konnte ich eine riesige Fehlentscheidung abwenden. Statt mittels Vitotrans - eine Art Durchlauferhitzer, der aus dem Heizwasserpufferspeicher gespeist wird - die Warmwasseraufbereitung zu gestalten, ließ ich einen Warmwasserspeicher installieren, der separat über ein Dreiwegeventil von der Wärmepumpe geladen wird.
Unglaublich aber wahr ..
Hätten wir die Lösung der „Fachleute“ akzeptiert, hätte der Heizwasserpuffer beständig auf über 50°C gehalten werden müssen, nun müssen wir ihn bloß auf ca. 32°C (Fußbodenheizung) halten. Die Resultate bei den derzeit herrschenden Außentemperaturen um die 8°C bis 14°C ..
Warmwasser 48°C -> COP ≈ 3 - 4
Heizwasser 32°C -> COP ≈ 5 - 7Die 200 Jahre alten Erkenntnisse von Carnot machen es möglich.
In Sachen Modbussteuerung bei Fronius darf ich hoffentlich bei dir Rat suchen.
-
Danke euch, ich habe es jetzt auch hinbekommen, meine Fronius-Komponenten auszulesen.
Klappt auc hsoweit, bis auf den einen Wert, den ich hauptsächlich verwenden will.
Es geht darum, dass ich das Entladen des Akkus temporär deaktivieren will, wenn das E-Auto lädt.Das sollte laut Doku mit dem Wert 40348_StorCtl_Mod funktionieren. Laut Excel-Tabelle ist das ein Bitfield mit der Beschreibung:
bit 0: CHARGE
bit 1: DiSCHARGEIn der Definition der Register ist es ein "Unsigned 32 bit (Big Endian)", es wird mir aber als Zahl angezeigt, die sich
- ständig ändert und
- dabei immer erhöht...
Was müsste ich ändern oder kann ich den Akku mit einem anderen Wert steuern?
Danke! -
@bender275 und @legro
ich bin nun heute Abend endlich auch einmal zum testen gekommen.
Soweit läuft der Adapter mit Deiner @legro TSV Datei. Danke dafür nochmal, dass hat echt Arbeit erspart.
Ich habe die für mich etwas 'erleichtert' und mich dann mal um meinen Wunsch gekümmert, mein Batterie-Discharging fern zu steuern.Wenn ich die ganzen IDs richtig interpretiere, dann brauche ich dafür:
40345_WChaMax als max. Referenzwert für maximale Batterie Ein- und Ausgangslstg.
40355_OutWRte als Begrenzungswert für die max. Entladelstg. (%-Wert mit Bezug auf 40345)
und ggf.
40356_InWRte als Begrenzungswert für die max. Ladelstg. (%-Wert mit Bezug auf 40345)Die Beiden letzten sind lt. Fronius Tabelle auch Read/Write, wobei ich dazu dann im Holding Register noch jeweils den Haken bei 'WP' gesetzt habe.
Leider kann ich in die Datenpunkte aber eintragen was ich will, habe bei 40355 auch negative Werte getestet, der Entladestrom, als auch der Ladestrom, zeigen sich aber völlig unbeeindruckt.Seid ihr da evtl. schlauer? - oder habe ich was nicht verstanden?
-
@pedder007 Ja, dank der TSV Datei habe ich alle Werte zur Verfügung. Wenn ich die aber alle Abfrage, geht mein Rasi fast in die Knie...
Ich habe meine Inspiration aus folgendem Video:
YouTubeFür andere Ideen bin ich auch dankbar, hauptsache es funktioniert.
-
@pedder007 sagte in Modbus & Fronius GEN24:
Seid ihr da evtl. schlauer? - oder habe ich was nicht verstanden?
Kennst du diesen Hinweis?
-
@legro ja hatte ich gerade eben und auch bereits geantwortet.
Danke Dir -
@bender275 ja das ist heftig für den Raspi, das hatte ich auch festgestellt und deshalb sogar erst noch meine Migration des Masters in eine Proxmox Umgebung auf einen Mini PC voran getrieben.
Ich hatte da vorher schon gute Erfahrungen bei Motioneye mit gemacht , ist dann doch etwas anderes …Bzgl der Datenpunkte, da habe ich bei mir auch schon gut ausgedünnt, da ich auch tatsächlich bei Weitem nicht alle brauche.
Das Video schaue ich mir bei Gelegenheit aber trotzdem noch an, danke
-
Puh, ich bekomme es einfach nicht hin.
Letzten Endes geht es nur um diese drei Werte, die ich schreiben will:
Abrufen klappt auch:
Wenn ich aber beim ersten eine 1 setzen will, kommt im Log:
error Cannot write multiple registers [40348]: {"errorCode":144,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
Ich habe dann in der Adapter-Konfig auf Single Value umgestellt:
Leider weiter ohne Erfolg, neuer Fehler:
modbus.0 2024-01-12 13:50:05.497 error Cannot write single register [40348]: {"errorCode":134,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"} modbus.0 2024-01-12 13:50:05.489 warn Trying to write multiple register at once, but option doNotUseWriteMultipleRegisters is enabled! Only first 16 bits are written
Was fehlt da noch?
Bei den anderen beiden Werten funktioniert es... -
@legro @Pedder007
Könntet ihr bitte eure Definition vom StorCtlMod oder gar allen (drei) Werten posten? -
Hallo zusammen,
vielen Dank für die tolle Anleitung hat super funktioniert.
Ich habe mir einen 2. Smartmeter als Erzeugerzähler ebenfalls von Fronius eingebaut. Der läuft in der Fronius-Welt schon und ist über den Modbus 3 eingebunden.
Irgendwie tue ich mich gerade schwer, diesen ebenfalls via Modbus im iobroker abzufragen.
Hat jemand eine Idee?? -
@samyd
RTU Adresse 3 solltest du über TCP Adresse 202 auslesen können. -
@passuff: Super, vielen vielen Dank! Jetzt läuft es!
-
@legro sagte in Modbus & Fronius GEN24:
Lösung / Anleitung
Hier findet ihr die Modbus-Register für einen GEN24 mit Smartmeter am Übergabepunkt in Form einer TSV-Datei, die direkt im Modbus-Adapter von ioBroker importiert werden kann.Wie kann man die TSV-Datei im Adapter importieren -finde leider keine Möglichkeit ??
Fronius Symo Gen24 10
Modbus-Adapter v6.1.0 -
Ein Klick auf dieses Symbol und schon kannst du eine TSV Datei im/exportieren.
-
@legro Danke !
-
@legro ich bin neu im Forum und finde eure Anleitung super. Eine Frage hat jemand von euch schon die Fronius TSVs hier auch abgelegt, bzw. kennt ihr diese Seite:
https://github.com/ioBroker/modbus-templates/tree/main -
@astrometeo84 sagte in Modbus & Fronius GEN24:
@legro .. hat jemand von euch schon die Fronius TSVs hier auch abgelegt, bzw. kennt ihr diese Seite:
https://github.com/ioBroker/modbus-templates/tree/mainMeine TSV Datei hatte ich dort zum Bereitstellen hochgeladen. Scheinbar pflegt niemand diese Seite.
Daher habe ich hier im Thread meine TSV Datei bereitgestestellt. Ich habe die sog. Int&SK Version erstellt - d.h. es werden Integer mit Skalierungsfaktoren verwendet. Selbst in der sog. Float Version sind anscheinend Skalierungsfaktoren enthalten.
-
Ich habe hier ein problem dass ganz andere Werte gelesen werden als erwartet und würde euch gerne um euren Rat ersuchen.
Im iOBroker verwende ich den ModBus Adapter Vers:6.1.0
Unter Allgemeines habe ich folgende Einstellungen:
Im Holding Register folgende:
Beim Gen24 folgende:
Ich gehe davon aus dass das angeschlossene Smartmeter als Adresse 001 hat.
Die ausgelesenen Werte stimmen aber nicht:
Was kann falsch sein ?
-
@legro said in Modbus & Fronius GEN24:
@astrometeo84 sagte in Modbus & Fronius GEN24:
@legro .. hat jemand von euch schon die Fronius TSVs hier auch abgelegt, bzw. kennt ihr diese Seite:
https://github.com/ioBroker/modbus-templates/tree/mainMeine TSV Datei hatte ich dort zum Bereitstellen hochgeladen. Scheinbar pflegt niemand diese Seite.
Daher habe ich hier im Thread meine TSV Datei bereitgestestellt. Ich habe die sog. Int&SK Version erstellt - d.h. es werden Integer mit Skalierungsfaktoren verwendet. Selbst in der sog. Float Version sind anscheinend Skalierungsfaktoren enthalten.
Ich sehe zur Zeit keinen offenen PR.