Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus & Fronius GEN24

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Modbus & Fronius GEN24

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
gen24
80 Beiträge 24 Kommentatoren 31.4k Aufrufe 22 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Pedder007P Online
    Pedder007P Online
    Pedder007
    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
    #12

    @legro danke für Deine Rückmeldung!
    Ich bin jetzt nochmal alle Einstellungen im Symo und im Adapter durchgegangen und es sieht genauso aus wie in Deinen Screenshoots.

    Das Smartmeter habe ich auch, aber wo trage ich denn da evtl. die IDs nochmals extra ein, oder muss ich das nun direkt über die Registereinträge machen?
    Die oben verlinkten Tabellen hatte ich mir angeschaut, aber da bekomme ich den Inhalt nicht auf den Aufbau der weiteren Reiter im Adapter gemappt.

    Bzgl. des Export, dass wäre natürlich super, wenn Du mir den zur Verfügung stellen würdest!
    Ich bin da aktuell auf der Suche nach einer Möglichkeit dem Symo zu sagen, wann er den Akku mit wieviel Leistung laden darf.
    Die Logik dazu kommt aus Werten des Fronius Adapters und anderen Parametern aus meinem ioBroker.

    Edit: Jetzt habe ich oben doch noch den Screenshoot vom 'Holding Register' entdeckt (sorry war blind). Damit versuche ich es dann morgen nochmal. Muss in die anderen Register auch etwas hinein?

    Edit-Edit :), ich konnte es nicht lassen und habe zumindest einmal noch schnell eine Zeile eingetragen und der Adapter ist grün 👍

    Pedder
    All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch 7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus

    L 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Pedder007P Pedder007

      @legro danke für Deine Rückmeldung!
      Ich bin jetzt nochmal alle Einstellungen im Symo und im Adapter durchgegangen und es sieht genauso aus wie in Deinen Screenshoots.

      Das Smartmeter habe ich auch, aber wo trage ich denn da evtl. die IDs nochmals extra ein, oder muss ich das nun direkt über die Registereinträge machen?
      Die oben verlinkten Tabellen hatte ich mir angeschaut, aber da bekomme ich den Inhalt nicht auf den Aufbau der weiteren Reiter im Adapter gemappt.

      Bzgl. des Export, dass wäre natürlich super, wenn Du mir den zur Verfügung stellen würdest!
      Ich bin da aktuell auf der Suche nach einer Möglichkeit dem Symo zu sagen, wann er den Akku mit wieviel Leistung laden darf.
      Die Logik dazu kommt aus Werten des Fronius Adapters und anderen Parametern aus meinem ioBroker.

      Edit: Jetzt habe ich oben doch noch den Screenshoot vom 'Holding Register' entdeckt (sorry war blind). Damit versuche ich es dann morgen nochmal. Muss in die anderen Register auch etwas hinein?

      Edit-Edit :), ich konnte es nicht lassen und habe zumindest einmal noch schnell eine Zeile eingetragen und der Adapter ist grün 👍

      L Abwesend
      L Abwesend
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von
      #13

      @pedder007

      Hier kannst du die TSW-Datei dir herunterladen. Sie verwendet Int&SF als Datenstruktur.

      Wenn du dich ggf. für unsere Visualisierungen interessierst, findest du hier den Einstieg in die Dokumentationen. Im Punkt [10] ist unsere (noch auf dem alten Fronius-Adapter basierende) Visualisierung unserer PV-Anlage zu finden.

      Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
      Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • L legro

        @pedder007

        Hier kannst du die TSW-Datei dir herunterladen. Sie verwendet Int&SF als Datenstruktur.

        Wenn du dich ggf. für unsere Visualisierungen interessierst, findest du hier den Einstieg in die Dokumentationen. Im Punkt [10] ist unsere (noch auf dem alten Fronius-Adapter basierende) Visualisierung unserer PV-Anlage zu finden.

        Pedder007P Online
        Pedder007P Online
        Pedder007
        schrieb am zuletzt editiert von
        #14

        @legro vielen Dank, das File werde ich in den nächsten Tagen direkt testen!
        Die Doku über Deine Visualisierung ist auch klasse. Ich schraube da bei mir mittlerweile auch schon gut 3 Jahre dran herum, aber Anregungen sind immer gut 👍
        Bei mir sieht’s bzgl. Hzg. und Energieversorgung aktuell so aus:
        IMG_1329.png
        …plus ein paar Diagramme, die das Ganze dann auch längerfristig auswertbar machen.

        Pedder
        All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch 7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • L Abwesend
          L Abwesend
          legro
          schrieb am zuletzt editiert von legro
          #15

          @pedder007 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

          .. Ich schraube da bei mir mittlerweile auch schon gut 3 Jahre dran herum, ..

          Zum Ergebnis kann man dich nur beglückwünschen.👍

          Bei dir ist offenbar alles umgekehrt verlaufen: Erst die Wärmepumpe, dann die PV. Letztes Jahre habe ich mich monatelang mit PV-Modulen, Wechselrichtern, Smartmetern, .. herumgeschlagen. Dank der hervorragenden und vor allem frei zugänglichen Webinaren von Fronius konnte ich nicht nur Fehlentscheidungen vermeiden, sondern selbst die Anlage planen und größtenteils auch aufbauen. Anfang März waren die Arbeiten endlich abgeschlossen und die Anlage konnte vollständig in Betrieb gehen.

          Aber da kam unverhofft das nächste Abenteuer auf mich zu. Die BAFA hatte uns eine Förderung von 35% für unseren Heizungsumbau genehmigt. So erfreulich dies war, so traf dies mich völlig unvorbereitet. Mir fehlten jegliche vergleichbare Kenntnisse, wie ich sie zum Aufbau unserer PV mir angeeignet hatte.

          Mehr aus Verzweiflung denn aus Einsicht entschieden wir uns für Viessmann, da wir eine erst acht Jahre alte (sehr gute!) Vitodens (Gastherme) besaßen und diese mit der neuen Wärmepumpe koppeln wollten. Wer weiß schon, ob wir bloß mit einer Wärmepumpe ausgestattet unser über 30 Jahres altes Haus bei deftigen Minusgraden warm bekommen.

          Zum Glück zogen sich Planung und Einbau über Monate, sodass ich Zeit hatte, mich in die Thematik einzuarbeiten. Im letzten Moment konnten wir eine riesige Fehlentscheidung korrigieren: Statt dem (in)kompetenten Rat der „Fachleuten“ zu folgen, die Warmwasseraufbereitung mittels Vitotrans (Durchlauferhitzer) umzusetzen, entschieden wir uns, einen zusätzlichen Warmwasserspeicher (300L) einzubauen. Der Heizwasserpuffer- und Warmwasserspeicher werden getrennt über ein Dreiwegeventil aufgewärmt. Statt den Pufferspeicher (400L) beständig auf Temperaturen über 50°C zu halten, genügen bei uns dank Fußbodenheizung 26 - 35°C.

          Die über 200 Jahre alten Erkenntnisse von Nicolas Léonard Sardi Carnot helfen uns nun jede Menge Energie zu sparen.👍 Statt beständig COP ≈ 3 bis 4 (50°C) erzielen wir COP ≈ 6 bis 7 beim reinen Heizen.🙂 Diese Werte erzielten wir in den letzten Tage bei Außentemperatur zwischen 12°C bis 14°; mal sehen, wie‘s weitergeht, wenn‘s mal richtig kalt wird.

          Bevor alles bloß noch off topic wird, sollten wir lieber in einen anderen Thread wechseln, in dem ich (noch recht verzweifelt) nach Unterstützung suche.

          Weil ich nur noch in Sachen Wärmepumpe unterwegs war, habe ich außer der Einbindung des GEN24 mittels Modbus noch nichts damit umgesetzt. Es würde mich sehr freuen, könnten wir uns hier darüber austauschen.

          Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
          Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

          Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • L legro

            @pedder007 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

            .. Ich schraube da bei mir mittlerweile auch schon gut 3 Jahre dran herum, ..

            Zum Ergebnis kann man dich nur beglückwünschen.👍

            Bei dir ist offenbar alles umgekehrt verlaufen: Erst die Wärmepumpe, dann die PV. Letztes Jahre habe ich mich monatelang mit PV-Modulen, Wechselrichtern, Smartmetern, .. herumgeschlagen. Dank der hervorragenden und vor allem frei zugänglichen Webinaren von Fronius konnte ich nicht nur Fehlentscheidungen vermeiden, sondern selbst die Anlage planen und größtenteils auch aufbauen. Anfang März waren die Arbeiten endlich abgeschlossen und die Anlage konnte vollständig in Betrieb gehen.

            Aber da kam unverhofft das nächste Abenteuer auf mich zu. Die BAFA hatte uns eine Förderung von 35% für unseren Heizungsumbau genehmigt. So erfreulich dies war, so traf dies mich völlig unvorbereitet. Mir fehlten jegliche vergleichbare Kenntnisse, wie ich sie zum Aufbau unserer PV mir angeeignet hatte.

            Mehr aus Verzweiflung denn aus Einsicht entschieden wir uns für Viessmann, da wir eine erst acht Jahre alte (sehr gute!) Vitodens (Gastherme) besaßen und diese mit der neuen Wärmepumpe koppeln wollten. Wer weiß schon, ob wir bloß mit einer Wärmepumpe ausgestattet unser über 30 Jahres altes Haus bei deftigen Minusgraden warm bekommen.

            Zum Glück zogen sich Planung und Einbau über Monate, sodass ich Zeit hatte, mich in die Thematik einzuarbeiten. Im letzten Moment konnten wir eine riesige Fehlentscheidung korrigieren: Statt dem (in)kompetenten Rat der „Fachleuten“ zu folgen, die Warmwasseraufbereitung mittels Vitotrans (Durchlauferhitzer) umzusetzen, entschieden wir uns, einen zusätzlichen Warmwasserspeicher (300L) einzubauen. Der Heizwasserpuffer- und Warmwasserspeicher werden getrennt über ein Dreiwegeventil aufgewärmt. Statt den Pufferspeicher (400L) beständig auf Temperaturen über 50°C zu halten, genügen bei uns dank Fußbodenheizung 26 - 35°C.

            Die über 200 Jahre alten Erkenntnisse von Nicolas Léonard Sardi Carnot helfen uns nun jede Menge Energie zu sparen.👍 Statt beständig COP ≈ 3 bis 4 (50°C) erzielen wir COP ≈ 6 bis 7 beim reinen Heizen.🙂 Diese Werte erzielten wir in den letzten Tage bei Außentemperatur zwischen 12°C bis 14°; mal sehen, wie‘s weitergeht, wenn‘s mal richtig kalt wird.

            Bevor alles bloß noch off topic wird, sollten wir lieber in einen anderen Thread wechseln, in dem ich (noch recht verzweifelt) nach Unterstützung suche.

            Weil ich nur noch in Sachen Wärmepumpe unterwegs war, habe ich außer der Einbindung des GEN24 mittels Modbus noch nichts damit umgesetzt. Es würde mich sehr freuen, könnten wir uns hier darüber austauschen.

            Pedder007P Online
            Pedder007P Online
            Pedder007
            schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
            #16

            @legro Hi nochmal, ist ok gerne, ich klinke mich dann dort mit ein 🙂
            Wobei ich die Bosch Therme via BBQ Kees und EMS-ESP Adapter angebunden habe, aber am Ende ist ja ein Datenpunkt (fast) wie der andere, egal wo er nun gerade herkommt 😉

            PS.
            Wir hatten bei der Heizung (Ende 21'/Anfg 22') auch ein Angebot mit Viessmann-Technik dabei. Leider ist der Viessmann Mensch quasi überhaupt nicht auf meine Rückfragen eingegangen, weshalb er ziemlich schnell disqualifiziert war.
            Die anderen beiden (Bosch und Vaillant) lagen Kopf an Kopf, wobei ich dann, dem Wirkungsgrad der Maschine und dem vermeintlich fortschrittlichen SmartHome Ansatz von Bosch, gefolgt bin. Bzgl. Ersterem liefert die Maschine auch wie angepriesen, bzgl. Letzterem war das aber der totale Reinfall, da Bosch das alles (und das auch noch schlecht integriert) nur in seinem eigenen closed Shop machen möchte - sprich Zwangsmarkenbindung durch fehlende APIs :-(, .. deshalb nun auch der Umweg über den BBQ Kees/EMS Bus, der ja eigentlich nur für die Wartungstechniker ist. Das Bosch Forum ist voll von entsprechenden Kommentaren 😞

            Bei der PV (gerade erst 30.09.) in Betrieb gegangen, hatte ich auch ein Angebot mit Viessmann-Technik (anderer Anbieter), der hat mir dann aber auch nur das auf meine Fragen geantwortet, was ER hören wollte. Z.B. was der Sinn (in unseren Breitgraden und einer Geothermie-Heizung) von einem über 12kWh Akku sein soll, blieb offen?!?!? - von E-Auto war halt meinerseits da auch noch keine Rede. Ich weiß nicht was Viessmann da treibt, aber Deine Erfahrungen hören sich ja auch wenig positiv an.

            Entsprechend ist's dann das Angebot aus Fronius, BYD (7,7kWh) und JinKO Tiger Panels von einem Jungunternehmer geworden, was im übrigen, bei gleicher Leistung, auch locker 1/3 weniger gekostet hat und ich den Akku sogar selber beistellen durfte (zu dem Zeitpunkt supergünstige Quelle in Arnheim (Niederlande), selber abgeholt).

            Mehr, und auch positiver 😉 , dann im anderen Fred ;-), ... bis die Tage ... 😉

            Pedder
            All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
            Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch 7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • L legro

              Lösung / Anleitung

              Hier findet ihr die Modbus-Register für einen GEN24 mit Smartmeter am Übergabepunkt in Form einer TSV-Datei, die direkt im Modbus-Adapter von ioBroker importiert werden kann.

              Mittlerweile (29. Okt. 2023) gibt es im photovoltaikforum einen zweiteiligen Beitrag über den GEN24 und seine Modbus-Register. Die mehrere hundert Register umfassende Modbus-Dokumentation von Fronius wird dort Bereich für Bereich besprochen und liefert auf diese Weise einen guten Überblick.

              verwendete Dokumentationen von Fronius ..

              Von den nachfolgend aufgeführten Dokumenten wurden zur Erstellung dieser Anleitung lediglich das zweite, vierte und sechste Dokument verwendet.

              1. Bedienungsanleitung Datamanager Modbus
              2. Bedienungsanleitung Modbus GEN24
              3. Smart Meter Register Map Float
              4. Smart Meter Register Map Int&SF
              5. Gen24 Primo/Symo Inverter Register Map Float storage
              6. Gen24 Primo/Symo Inverter Register Map Int&SF_storage
              7. Gen24 Primo/Symo Inverter Register Map Float
              8. Gen24 Primo/Symo Inverter Register Map Int&SF

              Hier findet ihr meine hiermit erstellte TSV-Datei GEN24 Int&SK, die ihr direkt in den Modbus-Adapter importieren könnt.

              Vorbereitung des Wechselrichters GEN24

              b8b7b28c-3831-4bf9-9739-6a8e2187a0b8-image.png

              • Der GEN24 soll im Modus TCP als Slave [1] auf dem Modbus arbeiten.
              • Der hier eingestellte Port [2] muss im Modbus-Adapter des ioBroker übernommen werden.
              • Die Zähleradresse (Smartmeter) muss als Slave-ID im Modbus-Adapter des ioBroker übernommen werden. Die Slave-ID des GEN24 ist fest auf 1 gesetzt und kann nicht geändert werden.
              • Damit der GEN24 überhaupt über den Modbus erreichbar ist, muss die Option [5] aktiviert sein. Diese Einstellung ist übrigens auch erforderlich, will man den Fronius-Adapter des ioBroker verwenden.
              • In [4] wählt man, welche Datenformate (SunSpec Model) der Modbus liefern soll. Es stehen float und Int&SF zur Verfügung. Leider sind auch bei Auswahl der ersten Option zuweilen (dynamische) Skalierungsfaktoren vorhanden, sodass die Wahl von Int&SF kein Nachteil ist. ACHTUNG! Die Skalierungsfaktoren sind dynamisch, können sich also bei einem Update ändern.

              Installation/Konfiguration des Modbus-Adapters

              d980f8fc-465e-4edb-8267-99780c9253cb-image.png

              • Nachdem man den Adapter installiert hat, öffnet man mit einem Klick auf den Schraubenschlüssel [1] die Ansicht mit den Konfigurationregistern Allgemein, diskrete Eingänge, diskrete Ausgänge, Eingangsregister, Holding-Register. Zunächst gilt es im Register Allgemein [2] die Verbindungsparameter zu konfigurieren.
              • Da es hier um Modbus über Netzwerk/LAN geht, ist in [3] TCP auszuwählen.
              • In [4] trägt man die (lokale) IP-Adresse des Wechselrichters ein.
              • Der Port [5] muss derselbe sein, wie er in den Einstellungen des GEN24 konfiguriert wurde.
              • Will man Smartmeter und den Wechselrichter zusammen mit diesem Adapter betreiben, muss die Option mehrere Geräte-IDs in [6] aktiviert werden. Ansonsten trägt man hier eine 1 für den Wechselrichter und die gewählte Einstellung aus Zähleradresse (siehe Konfiguration des Wechselrichters) für das Smartmeter ein. Ansonsten trägt man die gewünschte Slave-ID des Gerätes beim Editieren der Register in der zugehörigen Spalte ein.
              • Da der GEN24 (siehe oben) als Slave am Modbus arbeitet, muss der Modbus-Adapter [7] als Master fungieren.
              • Hier in [8] wird die Umrechnung der Registeradressen, die zum GEN24 gesandt werden, festgelegt. Man kann problemlos alle Option deaktiviert lassen. Aktiviert man die Option Aliases benutzen, so muss auch die nachfolgende Option aktiviert werden. Beides funktioniert. VORSICHT: Der Modbus-Adapter im ioBroker korrigiert die an den GEN24 gesandten Werte der Register; daher muss von der in der Fronius-Dokumentation angegebenen Registeradresse (siehe unten) stets 1 abgezogen werden.

              Einrichten der Modbus-Register

              cdeaf47d-ef27-4559-a0fc-b25bf67ca115-image.png
              Dieser Ausschnitt zeigt die Konfiguration eines Smartmeters, das über die Slave-ID = 200 referenziert wird. Die Datentypen gilt es korrekt zu identifizieren und im Modbus-Adapter geeignet einzutragen. Die Registerlänge wird automatisch berechnet, lediglich bei Strings ist sie gemäß den Vorgaben einzutragen. Skalierungsfaktoren werden als Exponenten zur Basis 10 angegeben. Hiermit ergibt sich der korrekte Wert eines Registers als Produkt aus dem Registerinhalt multipliziert mit der entsprechenden Potenz mit der Basis 10. Beispiel: Wert im Register = 23 V und Skalierungsfaktor sunssf=2, der richtige Wert ist also 23 x 10² V = 2300 V. Die sunssf Werte können auch negativ sein.

              Nach ausführlichen Tests glaube ich die Datentypen korrekt gewählt zu haben. Folgende Zuordnungen gelten für den Fronius und seine Komponenten ..

              • uint16 ➡︎ Unsigned 16 bit (Big Endian)
              • uint32 ➡︎ Unsigned 32 bit (Big Endian)
              • string ➡︎ String (Zero-end)
              • int16 ➡︎ Signed 16 bit (Big Endian)
              • enum16 ➡︎ Unsigned 16 bit (Big Endian) [Bitte noch testen!]
              • bitfield32 ➡︎ Unsigned 32 bit (Big Endian) [Bitte noch testen!]
              • sunssf ➡︎ Signed 16 bit (Big Endian) Format für SunSpecScaleFactor : Entspricht dem Exponent zur Basis 10
              • acc32 ➡︎ Unsigned 32 bit (Big Endian)

              ec1046b7-b507-4951-8bc7-96e6efee510f-image.png

              [zurück]

              Z Offline
              Z Offline
              zloe
              schrieb am zuletzt editiert von
              #17

              @legro ich konnte mithilfe deiner Anleitung den Adapter erfolgreich konfigurieren.
              Ich habe einen Wert den ich gerne Steuern würde, finde den Wert aber nicht.
              Im Fronus UI ist es das "Minimale Ladelimit".
              5a27cbfa-445e-45f0-9bea-4f16d860ca57-grafik.png

              Hast du irgendeine Idee wo der Wert zu finden sein könnte?

              Danke

              • zloe
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Z zloe

                @legro ich konnte mithilfe deiner Anleitung den Adapter erfolgreich konfigurieren.
                Ich habe einen Wert den ich gerne Steuern würde, finde den Wert aber nicht.
                Im Fronus UI ist es das "Minimale Ladelimit".
                5a27cbfa-445e-45f0-9bea-4f16d860ca57-grafik.png

                Hast du irgendeine Idee wo der Wert zu finden sein könnte?

                Danke

                • zloe
                Z Offline
                Z Offline
                zloe
                schrieb am zuletzt editiert von
                #18

                @legro ich hab's mittlerweile herausgefunden, ... das Minimale Ladelimt im UI sehe ich nicht in den modbus Werten, sondern nur den .holdingRegisters.1.40350_MinRsvPct, und der gilt gleichzeitig zu dem im UI eingestellten Wert. Der restriktivere wird herangezogen.
                Für meinen Use Case muss ich nur im UI einen weniger restriktiven Wert konfigurieren, damit kann ich über modbus den Wert steuern.

                • zloe
                L Bjoern77B 2 Antworten Letzte Antwort
                1
                • Z zloe

                  @legro ich hab's mittlerweile herausgefunden, ... das Minimale Ladelimt im UI sehe ich nicht in den modbus Werten, sondern nur den .holdingRegisters.1.40350_MinRsvPct, und der gilt gleichzeitig zu dem im UI eingestellten Wert. Der restriktivere wird herangezogen.
                  Für meinen Use Case muss ich nur im UI einen weniger restriktiven Wert konfigurieren, damit kann ich über modbus den Wert steuern.

                  • zloe
                  L Abwesend
                  L Abwesend
                  legro
                  schrieb am zuletzt editiert von legro
                  #19

                  @zloe sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                  @legro ich hab's mittlerweile herausgefunden, ...

                  Schön, dass es funktioniert.

                  Ich habe zwar alles rund um Modbus bei unserem GEN24 eingerichtet, seither jedoch nicht mehr weiter daran gearbeitet. Da wir völlig unerwartet eine Förderzusage von 35% für den Umbau unserer Heizung mit einer Viessmann Wärmepumpe erhielten, stolperte ich nahezu blind in das nächste Abenteuer. Verzweifelt versuche ich hier nach einer Lösung, unsere Viessmann Wärmpepumpe mittels eines WAGO-Moduls über Modbus zu steuern.

                  War ich in Sachen PV durch monatelanges Einarbeiten in diese Thematik bestens vorbereitet, so musste ich mich bei der Planung unsere Wärmepumpe auf sog. „Fachleute“ verlassen. Sozusagen in letzter Minute konnte ich eine riesige Fehlentscheidung abwenden. Statt mittels Vitotrans - eine Art Durchlauferhitzer, der aus dem Heizwasserpufferspeicher gespeist wird - die Warmwasseraufbereitung zu gestalten, ließ ich einen Warmwasserspeicher installieren, der separat über ein Dreiwegeventil von der Wärmepumpe geladen wird.

                  Unglaublich aber wahr ..

                  Hätten wir die Lösung der „Fachleute“ akzeptiert, hätte der Heizwasserpuffer beständig auf über 50°C gehalten werden müssen, nun müssen wir ihn bloß auf ca. 32°C (Fußbodenheizung) halten. Die Resultate bei den derzeit herrschenden Außentemperaturen um die 8°C bis 14°C ..

                  Warmwasser 48°C -> COP ≈ 3 - 4
                  Heizwasser 32°C -> COP ≈ 5 - 7

                  Die 200 Jahre alten Erkenntnisse von Carnot machen es möglich.🙂

                  In Sachen Modbussteuerung bei Fronius darf ich hoffentlich bei dir Rat suchen.

                  Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
                  Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B Offline
                    B Offline
                    Bender275
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #20

                    Danke euch, ich habe es jetzt auch hinbekommen, meine Fronius-Komponenten auszulesen.
                    Klappt auc hsoweit, bis auf den einen Wert, den ich hauptsächlich verwenden will.
                    Es geht darum, dass ich das Entladen des Akkus temporär deaktivieren will, wenn das E-Auto lädt.

                    Das sollte laut Doku mit dem Wert 40348_StorCtl_Mod funktionieren. Laut Excel-Tabelle ist das ein Bitfield mit der Beschreibung:
                    bit 0: CHARGE
                    bit 1: DiSCHARGE

                    In der Definition der Register ist es ein "Unsigned 32 bit (Big Endian)", es wird mir aber als Zahl angezeigt, die sich

                    1. ständig ändert und
                    2. dabei immer erhöht...
                      637b237f-25b5-49cf-95fb-ee6c108c453f-grafik.png

                    Was müsste ich ändern oder kann ich den Akku mit einem anderen Wert steuern?
                    Danke!

                    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B Bender275

                      Danke euch, ich habe es jetzt auch hinbekommen, meine Fronius-Komponenten auszulesen.
                      Klappt auc hsoweit, bis auf den einen Wert, den ich hauptsächlich verwenden will.
                      Es geht darum, dass ich das Entladen des Akkus temporär deaktivieren will, wenn das E-Auto lädt.

                      Das sollte laut Doku mit dem Wert 40348_StorCtl_Mod funktionieren. Laut Excel-Tabelle ist das ein Bitfield mit der Beschreibung:
                      bit 0: CHARGE
                      bit 1: DiSCHARGE

                      In der Definition der Register ist es ein "Unsigned 32 bit (Big Endian)", es wird mir aber als Zahl angezeigt, die sich

                      1. ständig ändert und
                      2. dabei immer erhöht...
                        637b237f-25b5-49cf-95fb-ee6c108c453f-grafik.png

                      Was müsste ich ändern oder kann ich den Akku mit einem anderen Wert steuern?
                      Danke!

                      Pedder007P Online
                      Pedder007P Online
                      Pedder007
                      schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                      #21

                      @bender275 und @legro
                      ich bin nun heute Abend endlich auch einmal zum testen gekommen.
                      Soweit läuft der Adapter mit Deiner @legro TSV Datei. Danke dafür nochmal, dass hat echt Arbeit erspart.
                      Ich habe die für mich etwas 'erleichtert' und mich dann mal um meinen Wunsch gekümmert, mein Batterie-Discharging fern zu steuern.

                      Wenn ich die ganzen IDs richtig interpretiere, dann brauche ich dafür:
                      40345_WChaMax als max. Referenzwert für maximale Batterie Ein- und Ausgangslstg.
                      40355_OutWRte als Begrenzungswert für die max. Entladelstg. (%-Wert mit Bezug auf 40345)
                      und ggf.
                      40356_InWRte als Begrenzungswert für die max. Ladelstg. (%-Wert mit Bezug auf 40345)

                      Die Beiden letzten sind lt. Fronius Tabelle auch Read/Write, wobei ich dazu dann im Holding Register noch jeweils den Haken bei 'WP' gesetzt habe.
                      Leider kann ich in die Datenpunkte aber eintragen was ich will, habe bei 40355 auch negative Werte getestet, der Entladestrom, als auch der Ladestrom, zeigen sich aber völlig unbeeindruckt.

                      Seid ihr da evtl. schlauer? - oder habe ich was nicht verstanden?

                      Pedder
                      All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch 7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus

                      B L 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • Pedder007P Pedder007

                        @bender275 und @legro
                        ich bin nun heute Abend endlich auch einmal zum testen gekommen.
                        Soweit läuft der Adapter mit Deiner @legro TSV Datei. Danke dafür nochmal, dass hat echt Arbeit erspart.
                        Ich habe die für mich etwas 'erleichtert' und mich dann mal um meinen Wunsch gekümmert, mein Batterie-Discharging fern zu steuern.

                        Wenn ich die ganzen IDs richtig interpretiere, dann brauche ich dafür:
                        40345_WChaMax als max. Referenzwert für maximale Batterie Ein- und Ausgangslstg.
                        40355_OutWRte als Begrenzungswert für die max. Entladelstg. (%-Wert mit Bezug auf 40345)
                        und ggf.
                        40356_InWRte als Begrenzungswert für die max. Ladelstg. (%-Wert mit Bezug auf 40345)

                        Die Beiden letzten sind lt. Fronius Tabelle auch Read/Write, wobei ich dazu dann im Holding Register noch jeweils den Haken bei 'WP' gesetzt habe.
                        Leider kann ich in die Datenpunkte aber eintragen was ich will, habe bei 40355 auch negative Werte getestet, der Entladestrom, als auch der Ladestrom, zeigen sich aber völlig unbeeindruckt.

                        Seid ihr da evtl. schlauer? - oder habe ich was nicht verstanden?

                        B Offline
                        B Offline
                        Bender275
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #22

                        @pedder007 Ja, dank der TSV Datei habe ich alle Werte zur Verfügung. Wenn ich die aber alle Abfrage, geht mein Rasi fast in die Knie...

                        Ich habe meine Inspiration aus folgendem Video:
                        YouTube

                        Für andere Ideen bin ich auch dankbar, hauptsache es funktioniert.

                        Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Pedder007P Pedder007

                          @bender275 und @legro
                          ich bin nun heute Abend endlich auch einmal zum testen gekommen.
                          Soweit läuft der Adapter mit Deiner @legro TSV Datei. Danke dafür nochmal, dass hat echt Arbeit erspart.
                          Ich habe die für mich etwas 'erleichtert' und mich dann mal um meinen Wunsch gekümmert, mein Batterie-Discharging fern zu steuern.

                          Wenn ich die ganzen IDs richtig interpretiere, dann brauche ich dafür:
                          40345_WChaMax als max. Referenzwert für maximale Batterie Ein- und Ausgangslstg.
                          40355_OutWRte als Begrenzungswert für die max. Entladelstg. (%-Wert mit Bezug auf 40345)
                          und ggf.
                          40356_InWRte als Begrenzungswert für die max. Ladelstg. (%-Wert mit Bezug auf 40345)

                          Die Beiden letzten sind lt. Fronius Tabelle auch Read/Write, wobei ich dazu dann im Holding Register noch jeweils den Haken bei 'WP' gesetzt habe.
                          Leider kann ich in die Datenpunkte aber eintragen was ich will, habe bei 40355 auch negative Werte getestet, der Entladestrom, als auch der Ladestrom, zeigen sich aber völlig unbeeindruckt.

                          Seid ihr da evtl. schlauer? - oder habe ich was nicht verstanden?

                          L Abwesend
                          L Abwesend
                          legro
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #23

                          @pedder007 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                          Seid ihr da evtl. schlauer? - oder habe ich was nicht verstanden?

                          Kennst du diesen Hinweis?

                          Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
                          Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

                          Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • L legro

                            @pedder007 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                            Seid ihr da evtl. schlauer? - oder habe ich was nicht verstanden?

                            Kennst du diesen Hinweis?

                            Pedder007P Online
                            Pedder007P Online
                            Pedder007
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #24

                            @legro ja hatte ich gerade eben und auch bereits geantwortet.
                            Danke Dir 😊

                            Pedder
                            All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                            Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch 7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B Bender275

                              @pedder007 Ja, dank der TSV Datei habe ich alle Werte zur Verfügung. Wenn ich die aber alle Abfrage, geht mein Rasi fast in die Knie...

                              Ich habe meine Inspiration aus folgendem Video:
                              YouTube

                              Für andere Ideen bin ich auch dankbar, hauptsache es funktioniert.

                              Pedder007P Online
                              Pedder007P Online
                              Pedder007
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #25

                              @bender275 ja das ist heftig für den Raspi, das hatte ich auch festgestellt und deshalb sogar erst noch meine Migration des Masters in eine Proxmox Umgebung auf einen Mini PC voran getrieben.
                              Ich hatte da vorher schon gute Erfahrungen bei Motioneye mit gemacht 😉, ist dann doch etwas anderes …

                              Bzgl der Datenpunkte, da habe ich bei mir auch schon gut ausgedünnt, da ich auch tatsächlich bei Weitem nicht alle brauche.

                              Das Video schaue ich mir bei Gelegenheit aber trotzdem noch an, danke 😊

                              Pedder
                              All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                              Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch 7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B Offline
                                B Offline
                                Bender275
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #26

                                Puh, ich bekomme es einfach nicht hin.
                                Letzten Endes geht es nur um diese drei Werte, die ich schreiben will:
                                72063240-59c8-4fe2-8c40-9d8b506807cf-grafik.png

                                Abrufen klappt auch:
                                3ee06d5f-dc9b-4de7-a877-12e2a9f85758-grafik.png

                                Wenn ich aber beim ersten eine 1 setzen will, kommt im Log:

                                	error	Cannot write multiple registers [40348]: {"errorCode":144,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                                

                                Ich habe dann in der Adapter-Konfig auf Single Value umgestellt:
                                293c6489-516c-42c9-89cb-c0db42050f1a-grafik.png

                                Leider weiter ohne Erfolg, neuer Fehler:

                                modbus.0
                                	2024-01-12 13:50:05.497	error	Cannot write single register [40348]: {"errorCode":134,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                                modbus.0
                                	2024-01-12 13:50:05.489	warn	Trying to write multiple register at once, but option doNotUseWriteMultipleRegisters is enabled! Only first 16 bits are written
                                

                                Was fehlt da noch?
                                Bei den anderen beiden Werten funktioniert es...

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B Offline
                                  B Offline
                                  Bender275
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #27

                                  @legro @Pedder007
                                  Könntet ihr bitte eure Definition vom StorCtlMod oder gar allen (drei) Werten posten?

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Offline
                                    S Offline
                                    SamyD
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #28

                                    Hallo zusammen,

                                    vielen Dank für die tolle Anleitung hat super funktioniert.

                                    Ich habe mir einen 2. Smartmeter als Erzeugerzähler ebenfalls von Fronius eingebaut. Der läuft in der Fronius-Welt schon und ist über den Modbus 3 eingebunden.
                                    Irgendwie tue ich mich gerade schwer, diesen ebenfalls via Modbus im iobroker abzufragen.
                                    Hat jemand eine Idee??

                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S SamyD

                                      Hallo zusammen,

                                      vielen Dank für die tolle Anleitung hat super funktioniert.

                                      Ich habe mir einen 2. Smartmeter als Erzeugerzähler ebenfalls von Fronius eingebaut. Der läuft in der Fronius-Welt schon und ist über den Modbus 3 eingebunden.
                                      Irgendwie tue ich mich gerade schwer, diesen ebenfalls via Modbus im iobroker abzufragen.
                                      Hat jemand eine Idee??

                                      P Offline
                                      P Offline
                                      passuff
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #29

                                      @samyd
                                      RTU Adresse 3 solltest du über TCP Adresse 202 auslesen können.

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • P passuff

                                        @samyd
                                        RTU Adresse 3 solltest du über TCP Adresse 202 auslesen können.

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        SamyD
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #30

                                        @passuff: Super, vielen vielen Dank! Jetzt läuft es!

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • L legro

                                          Lösung / Anleitung

                                          Hier findet ihr die Modbus-Register für einen GEN24 mit Smartmeter am Übergabepunkt in Form einer TSV-Datei, die direkt im Modbus-Adapter von ioBroker importiert werden kann.

                                          Mittlerweile (29. Okt. 2023) gibt es im photovoltaikforum einen zweiteiligen Beitrag über den GEN24 und seine Modbus-Register. Die mehrere hundert Register umfassende Modbus-Dokumentation von Fronius wird dort Bereich für Bereich besprochen und liefert auf diese Weise einen guten Überblick.

                                          verwendete Dokumentationen von Fronius ..

                                          Von den nachfolgend aufgeführten Dokumenten wurden zur Erstellung dieser Anleitung lediglich das zweite, vierte und sechste Dokument verwendet.

                                          1. Bedienungsanleitung Datamanager Modbus
                                          2. Bedienungsanleitung Modbus GEN24
                                          3. Smart Meter Register Map Float
                                          4. Smart Meter Register Map Int&SF
                                          5. Gen24 Primo/Symo Inverter Register Map Float storage
                                          6. Gen24 Primo/Symo Inverter Register Map Int&SF_storage
                                          7. Gen24 Primo/Symo Inverter Register Map Float
                                          8. Gen24 Primo/Symo Inverter Register Map Int&SF

                                          Hier findet ihr meine hiermit erstellte TSV-Datei GEN24 Int&SK, die ihr direkt in den Modbus-Adapter importieren könnt.

                                          Vorbereitung des Wechselrichters GEN24

                                          b8b7b28c-3831-4bf9-9739-6a8e2187a0b8-image.png

                                          • Der GEN24 soll im Modus TCP als Slave [1] auf dem Modbus arbeiten.
                                          • Der hier eingestellte Port [2] muss im Modbus-Adapter des ioBroker übernommen werden.
                                          • Die Zähleradresse (Smartmeter) muss als Slave-ID im Modbus-Adapter des ioBroker übernommen werden. Die Slave-ID des GEN24 ist fest auf 1 gesetzt und kann nicht geändert werden.
                                          • Damit der GEN24 überhaupt über den Modbus erreichbar ist, muss die Option [5] aktiviert sein. Diese Einstellung ist übrigens auch erforderlich, will man den Fronius-Adapter des ioBroker verwenden.
                                          • In [4] wählt man, welche Datenformate (SunSpec Model) der Modbus liefern soll. Es stehen float und Int&SF zur Verfügung. Leider sind auch bei Auswahl der ersten Option zuweilen (dynamische) Skalierungsfaktoren vorhanden, sodass die Wahl von Int&SF kein Nachteil ist. ACHTUNG! Die Skalierungsfaktoren sind dynamisch, können sich also bei einem Update ändern.

                                          Installation/Konfiguration des Modbus-Adapters

                                          d980f8fc-465e-4edb-8267-99780c9253cb-image.png

                                          • Nachdem man den Adapter installiert hat, öffnet man mit einem Klick auf den Schraubenschlüssel [1] die Ansicht mit den Konfigurationregistern Allgemein, diskrete Eingänge, diskrete Ausgänge, Eingangsregister, Holding-Register. Zunächst gilt es im Register Allgemein [2] die Verbindungsparameter zu konfigurieren.
                                          • Da es hier um Modbus über Netzwerk/LAN geht, ist in [3] TCP auszuwählen.
                                          • In [4] trägt man die (lokale) IP-Adresse des Wechselrichters ein.
                                          • Der Port [5] muss derselbe sein, wie er in den Einstellungen des GEN24 konfiguriert wurde.
                                          • Will man Smartmeter und den Wechselrichter zusammen mit diesem Adapter betreiben, muss die Option mehrere Geräte-IDs in [6] aktiviert werden. Ansonsten trägt man hier eine 1 für den Wechselrichter und die gewählte Einstellung aus Zähleradresse (siehe Konfiguration des Wechselrichters) für das Smartmeter ein. Ansonsten trägt man die gewünschte Slave-ID des Gerätes beim Editieren der Register in der zugehörigen Spalte ein.
                                          • Da der GEN24 (siehe oben) als Slave am Modbus arbeitet, muss der Modbus-Adapter [7] als Master fungieren.
                                          • Hier in [8] wird die Umrechnung der Registeradressen, die zum GEN24 gesandt werden, festgelegt. Man kann problemlos alle Option deaktiviert lassen. Aktiviert man die Option Aliases benutzen, so muss auch die nachfolgende Option aktiviert werden. Beides funktioniert. VORSICHT: Der Modbus-Adapter im ioBroker korrigiert die an den GEN24 gesandten Werte der Register; daher muss von der in der Fronius-Dokumentation angegebenen Registeradresse (siehe unten) stets 1 abgezogen werden.

                                          Einrichten der Modbus-Register

                                          cdeaf47d-ef27-4559-a0fc-b25bf67ca115-image.png
                                          Dieser Ausschnitt zeigt die Konfiguration eines Smartmeters, das über die Slave-ID = 200 referenziert wird. Die Datentypen gilt es korrekt zu identifizieren und im Modbus-Adapter geeignet einzutragen. Die Registerlänge wird automatisch berechnet, lediglich bei Strings ist sie gemäß den Vorgaben einzutragen. Skalierungsfaktoren werden als Exponenten zur Basis 10 angegeben. Hiermit ergibt sich der korrekte Wert eines Registers als Produkt aus dem Registerinhalt multipliziert mit der entsprechenden Potenz mit der Basis 10. Beispiel: Wert im Register = 23 V und Skalierungsfaktor sunssf=2, der richtige Wert ist also 23 x 10² V = 2300 V. Die sunssf Werte können auch negativ sein.

                                          Nach ausführlichen Tests glaube ich die Datentypen korrekt gewählt zu haben. Folgende Zuordnungen gelten für den Fronius und seine Komponenten ..

                                          • uint16 ➡︎ Unsigned 16 bit (Big Endian)
                                          • uint32 ➡︎ Unsigned 32 bit (Big Endian)
                                          • string ➡︎ String (Zero-end)
                                          • int16 ➡︎ Signed 16 bit (Big Endian)
                                          • enum16 ➡︎ Unsigned 16 bit (Big Endian) [Bitte noch testen!]
                                          • bitfield32 ➡︎ Unsigned 32 bit (Big Endian) [Bitte noch testen!]
                                          • sunssf ➡︎ Signed 16 bit (Big Endian) Format für SunSpecScaleFactor : Entspricht dem Exponent zur Basis 10
                                          • acc32 ➡︎ Unsigned 32 bit (Big Endian)

                                          ec1046b7-b507-4951-8bc7-96e6efee510f-image.png

                                          [zurück]

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          Snopy_16
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #31

                                          @legro sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                                          Lösung / Anleitung
                                          Hier findet ihr die Modbus-Register für einen GEN24 mit Smartmeter am Übergabepunkt in Form einer TSV-Datei, die direkt im Modbus-Adapter von ioBroker importiert werden kann.

                                          Wie kann man die TSV-Datei im Adapter importieren -finde leider keine Möglichkeit ??
                                          Fronius Symo Gen24 10
                                          Modbus-Adapter v6.1.0

                                          Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.

                                          LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                                          iobroker auf Proxmox VM
                                          Node.js: v22.18.0 - NPM: 10.9.3 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.7.2
                                          FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi

                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          491

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe