@pedder007 sagte in Modbus & Fronius GEN24:
.. Ich schraube da bei mir mittlerweile auch schon gut 3 Jahre dran herum, ..
Zum Ergebnis kann man dich nur beglĂŒckwĂŒnschen.:+1:
Bei dir ist offenbar alles umgekehrt verlaufen: Erst die WĂ€rmepumpe, dann die PV. Letztes Jahre habe ich mich monatelang mit PV-Modulen, Wechselrichtern, Smartmetern, .. herumgeschlagen. Dank der hervorragenden und vor allem frei zugĂ€nglichen Webinaren von Fronius konnte ich nicht nur Fehlentscheidungen vermeiden, sondern selbst die Anlage planen und gröĂtenteils auch aufbauen. Anfang MĂ€rz waren die Arbeiten endlich abgeschlossen und die Anlage konnte vollstĂ€ndig in Betrieb gehen.
Aber da kam unverhofft das nĂ€chste Abenteuer auf mich zu. Die BAFA hatte uns eine Förderung von 35% fĂŒr unseren Heizungsumbau genehmigt. So erfreulich dies war, so traf dies mich völlig unvorbereitet. Mir fehlten jegliche vergleichbare Kenntnisse, wie ich sie zum Aufbau unserer PV mir angeeignet hatte.
Mehr aus Verzweiflung denn aus Einsicht entschieden wir uns fĂŒr Viessmann, da wir eine erst acht Jahre alte (sehr gute!) Vitodens (Gastherme) besaĂen und diese mit der neuen WĂ€rmepumpe koppeln wollten. Wer weiĂ schon, ob wir bloĂ mit einer WĂ€rmepumpe ausgestattet unser ĂŒber 30 Jahres altes Haus bei deftigen Minusgraden warm bekommen.
Zum GlĂŒck zogen sich Planung und Einbau ĂŒber Monate, sodass ich Zeit hatte, mich in die Thematik einzuarbeiten. Im letzten Moment konnten wir eine riesige Fehlentscheidung korrigieren: Statt dem (in)kompetenten Rat der âFachleutenâ zu folgen, die Warmwasseraufbereitung mittels Vitotrans (Durchlauferhitzer) umzusetzen, entschieden wir uns, einen zusĂ€tzlichen Warmwasserspeicher (300L) einzubauen. Der Heizwasserpuffer- und Warmwasserspeicher werden getrennt ĂŒber ein Dreiwegeventil aufgewĂ€rmt. Statt den Pufferspeicher (400L) bestĂ€ndig auf Temperaturen ĂŒber 50°C zu halten, genĂŒgen bei uns dank FuĂbodenheizung 26 - 35°C.
Die ĂŒber 200 Jahre alten Erkenntnisse von Nicolas LĂ©onard Sardi Carnot helfen uns nun jede Menge Energie zu sparen.:+1: Statt bestĂ€ndig COP â 3 bis 4 (50°C) erzielen wir COP â 6 bis 7 beim reinen Heizen.:slightly_smiling_face: Diese Werte erzielten wir in den letzten Tage bei AuĂentemperatur zwischen 12°C bis 14°; mal sehen, wieâs weitergeht, wennâs mal richtig kalt wird.
Bevor alles bloĂ noch off topic wird, sollten wir lieber in einen anderen Thread wechseln, in dem ich (noch recht verzweifelt) nach UnterstĂŒtzung suche.
Weil ich nur noch in Sachen WĂ€rmepumpe unterwegs war, habe ich auĂer der Einbindung des GEN24 mittels Modbus noch nichts damit umgesetzt. Es wĂŒrde mich sehr freuen, könnten wir uns hier darĂŒber austauschen.
-
@pedder007 sagte in Modbus & Fronius GEN24:
.. Ich schraube da bei mir mittlerweile auch schon gut 3 Jahre dran herum, ..
Zum Ergebnis kann man dich nur beglĂŒckwĂŒnschen.:+1:
Bei dir ist offenbar alles umgekehrt verlaufen: Erst die WĂ€rmepumpe, dann die PV. Letztes Jahre habe ich mich monatelang mit PV-Modulen, Wechselrichtern, Smartmetern, .. herumgeschlagen. Dank der hervorragenden und vor allem frei zugĂ€nglichen Webinaren von Fronius konnte ich nicht nur Fehlentscheidungen vermeiden, sondern selbst die Anlage planen und gröĂtenteils auch aufbauen. Anfang MĂ€rz waren die Arbeiten endlich abgeschlossen und die Anlage konnte vollstĂ€ndig in Betrieb gehen.
Aber da kam unverhofft das nĂ€chste Abenteuer auf mich zu. Die BAFA hatte uns eine Förderung von 35% fĂŒr unseren Heizungsumbau genehmigt. So erfreulich dies war, so traf dies mich völlig unvorbereitet. Mir fehlten jegliche vergleichbare Kenntnisse, wie ich sie zum Aufbau unserer PV mir angeeignet hatte.
Mehr aus Verzweiflung denn aus Einsicht entschieden wir uns fĂŒr Viessmann, da wir eine erst acht Jahre alte (sehr gute!) Vitodens (Gastherme) besaĂen und diese mit der neuen WĂ€rmepumpe koppeln wollten. Wer weiĂ schon, ob wir bloĂ mit einer WĂ€rmepumpe ausgestattet unser ĂŒber 30 Jahres altes Haus bei deftigen Minusgraden warm bekommen.
Zum GlĂŒck zogen sich Planung und Einbau ĂŒber Monate, sodass ich Zeit hatte, mich in die Thematik einzuarbeiten. Im letzten Moment konnten wir eine riesige Fehlentscheidung korrigieren: Statt dem (in)kompetenten Rat der âFachleutenâ zu folgen, die Warmwasseraufbereitung mittels Vitotrans (Durchlauferhitzer) umzusetzen, entschieden wir uns, einen zusĂ€tzlichen Warmwasserspeicher (300L) einzubauen. Der Heizwasserpuffer- und Warmwasserspeicher werden getrennt ĂŒber ein Dreiwegeventil aufgewĂ€rmt. Statt den Pufferspeicher (400L) bestĂ€ndig auf Temperaturen ĂŒber 50°C zu halten, genĂŒgen bei uns dank FuĂbodenheizung 26 - 35°C.
Die ĂŒber 200 Jahre alten Erkenntnisse von Nicolas LĂ©onard Sardi Carnot helfen uns nun jede Menge Energie zu sparen.:+1: Statt bestĂ€ndig COP â 3 bis 4 (50°C) erzielen wir COP â 6 bis 7 beim reinen Heizen.:slightly_smiling_face: Diese Werte erzielten wir in den letzten Tage bei AuĂentemperatur zwischen 12°C bis 14°; mal sehen, wieâs weitergeht, wennâs mal richtig kalt wird.
Bevor alles bloĂ noch off topic wird, sollten wir lieber in einen anderen Thread wechseln, in dem ich (noch recht verzweifelt) nach UnterstĂŒtzung suche.
Weil ich nur noch in Sachen WĂ€rmepumpe unterwegs war, habe ich auĂer der Einbindung des GEN24 mittels Modbus noch nichts damit umgesetzt. Es wĂŒrde mich sehr freuen, könnten wir uns hier darĂŒber austauschen.
@legro Hi nochmal, ist ok gerne, ich klinke mich dann dort mit ein :-)
Wobei ich die Bosch Therme via BBQ Kees und EMS-ESP Adapter angebunden habe, aber am Ende ist ja ein Datenpunkt (fast) wie der andere, egal wo er nun gerade herkommt ;-)PS.
Wir hatten bei der Heizung (Ende 21'/Anfg 22') auch ein Angebot mit Viessmann-Technik dabei. Leider ist der Viessmann Mensch quasi ĂŒberhaupt nicht auf meine RĂŒckfragen eingegangen, weshalb er ziemlich schnell disqualifiziert war.
Die anderen beiden (Bosch und Vaillant) lagen Kopf an Kopf, wobei ich dann, dem Wirkungsgrad der Maschine und dem vermeintlich fortschrittlichen SmartHome Ansatz von Bosch, gefolgt bin. Bzgl. Ersterem liefert die Maschine auch wie angepriesen, bzgl. Letzterem war das aber der totale Reinfall, da Bosch das alles (und das auch noch schlecht integriert) nur in seinem eigenen closed Shop machen möchte - sprich Zwangsmarkenbindung durch fehlende APIs :-(, .. deshalb nun auch der Umweg ĂŒber den BBQ Kees/EMS Bus, der ja eigentlich nur fĂŒr die Wartungstechniker ist. Das Bosch Forum ist voll von entsprechenden Kommentaren :-(Bei der PV (gerade erst 30.09.) in Betrieb gegangen, hatte ich auch ein Angebot mit Viessmann-Technik (anderer Anbieter), der hat mir dann aber auch nur das auf meine Fragen geantwortet, was ER hören wollte. Z.B. was der Sinn (in unseren Breitgraden und einer Geothermie-Heizung) von einem ĂŒber 12kWh Akku sein soll, blieb offen?!?!? - von E-Auto war halt meinerseits da auch noch keine Rede. Ich weiĂ nicht was Viessmann da treibt, aber Deine Erfahrungen hören sich ja auch wenig positiv an.
Entsprechend ist's dann das Angebot aus Fronius, BYD (7,7kWh) und JinKO Tiger Panels von einem Jungunternehmer geworden, was im ĂŒbrigen, bei gleicher Leistung, auch locker 1/3 weniger gekostet hat und ich den Akku sogar selber beistellen durfte (zu dem Zeitpunkt supergĂŒnstige Quelle in Arnheim (Niederlande), selber abgeholt).
Mehr, und auch positiver ;-) , dann im anderen Fred ;-), ... bis die Tage ... ;-)
-
Lösung / Anleitung
Hier findet ihr die Modbus-Register fĂŒr einen GEN24 mit Smartmeter am Ăbergabepunkt in Form einer TSV-Datei, die direkt im Modbus-Adapter von ioBroker importiert werden kann.
Mittlerweile (29. Okt. 2023) gibt es im photovoltaikforum einen zweiteiligen Beitrag ĂŒber den GEN24 und seine Modbus-Register. Die mehrere hundert Register umfassende Modbus-Dokumentation von Fronius wird dort Bereich fĂŒr Bereich besprochen und liefert auf diese Weise einen guten Ăberblick.
verwendete Dokumentationen von Fronius ..
Von den nachfolgend aufgefĂŒhrten Dokumenten wurden zur Erstellung dieser Anleitung lediglich das zweite, vierte und sechste Dokument verwendet.
- Bedienungsanleitung Datamanager Modbus
- Bedienungsanleitung Modbus GEN24
- Smart Meter Register Map Float
- Smart Meter Register Map Int&SF
- Gen24 Primo/Symo Inverter Register Map Float storage
- Gen24 Primo/Symo Inverter Register Map Int&SF_storage
- Gen24 Primo/Symo Inverter Register Map Float
- Gen24 Primo/Symo Inverter Register Map Int&SF
Hier findet ihr meine hiermit erstellte TSV-Datei GEN24 Int&SK, die ihr direkt in den Modbus-Adapter importieren könnt.
Vorbereitung des Wechselrichters GEN24

- Der GEN24 soll im Modus TCP als Slave [1] auf dem Modbus arbeiten.
- Der hier eingestellte Port [2] muss im Modbus-Adapter des ioBroker ĂŒbernommen werden.
- Die ZĂ€hleradresse (Smartmeter) muss als Slave-ID im Modbus-Adapter des ioBroker ĂŒbernommen werden. Die Slave-ID des GEN24 ist fest auf 1 gesetzt und kann nicht geĂ€ndert werden.
- Damit der GEN24 ĂŒberhaupt ĂŒber den Modbus erreichbar ist, muss die Option [5] aktiviert sein. Diese Einstellung ist ĂŒbrigens auch erforderlich, will man den Fronius-Adapter des ioBroker verwenden.
- In [4] wĂ€hlt man, welche Datenformate (SunSpec Model) der Modbus liefern soll. Es stehen float und Int&SF zur VerfĂŒgung. Leider sind auch bei Auswahl der ersten Option zuweilen (dynamische) Skalierungsfaktoren vorhanden, sodass die Wahl von Int&SF kein Nachteil ist. ACHTUNG! Die Skalierungsfaktoren sind dynamisch, können sich also bei einem Update Ă€ndern.
Installation/Konfiguration des Modbus-Adapters

- Nachdem man den Adapter installiert hat, öffnet man mit einem Klick auf den SchraubenschlĂŒssel [1] die Ansicht mit den Konfigurationregistern Allgemein, diskrete EingĂ€nge, diskrete AusgĂ€nge, Eingangsregister, Holding-Register. ZunĂ€chst gilt es im Register Allgemein [2] die Verbindungsparameter zu konfigurieren.
- Da es hier um Modbus ĂŒber Netzwerk/LAN geht, ist in [3] TCP auszuwĂ€hlen.
- In [4] trÀgt man die (lokale) IP-Adresse des Wechselrichters ein.
- Der Port [5] muss derselbe sein, wie er in den Einstellungen des GEN24 konfiguriert wurde.
- Will man Smartmeter und den Wechselrichter zusammen mit diesem Adapter betreiben, muss die Option mehrere GerĂ€te-IDs in [6] aktiviert werden. Ansonsten trĂ€gt man hier eine 1 fĂŒr den Wechselrichter und die gewĂ€hlte Einstellung aus ZĂ€hleradresse (siehe Konfiguration des Wechselrichters) fĂŒr das Smartmeter ein. Ansonsten trĂ€gt man die gewĂŒnschte Slave-ID des GerĂ€tes beim Editieren der Register in der zugehörigen Spalte ein.
- Da der GEN24 (siehe oben) als Slave am Modbus arbeitet, muss der Modbus-Adapter [7] als Master fungieren.
- Hier in [8] wird die Umrechnung der Registeradressen, die zum GEN24 gesandt werden, festgelegt. Man kann problemlos alle Option deaktiviert lassen. Aktiviert man die Option Aliases benutzen, so muss auch die nachfolgende Option aktiviert werden. Beides funktioniert. VORSICHT: Der Modbus-Adapter im ioBroker korrigiert die an den GEN24 gesandten Werte der Register; daher muss von der in der Fronius-Dokumentation angegebenen Registeradresse (siehe unten) stets 1 abgezogen werden.
Einrichten der Modbus-Register

Dieser Ausschnitt zeigt die Konfiguration eines Smartmeters, das ĂŒber die Slave-ID = 200 referenziert wird. Die Datentypen gilt es korrekt zu identifizieren und im Modbus-Adapter geeignet einzutragen. Die RegisterlĂ€nge wird automatisch berechnet, lediglich bei Strings ist sie gemÀà den Vorgaben einzutragen. Skalierungsfaktoren werden als Exponenten zur Basis 10 angegeben. Hiermit ergibt sich der korrekte Wert eines Registers als Produkt aus dem Registerinhalt multipliziert mit der entsprechenden Potenz mit der Basis 10. Beispiel: Wert im Register = 23 V und Skalierungsfaktor sunssf=2, der richtige Wert ist also 23 x 10ÂČ V = 2300 V. Die sunssf Werte können auch negativ sein.Nach ausfĂŒhrlichen Tests glaube ich die Datentypen korrekt gewĂ€hlt zu haben. Folgende Zuordnungen gelten fĂŒr den Fronius und seine Komponenten ..
- uint16 âĄïž Unsigned 16 bit (Big Endian)
- uint32 âĄïž Unsigned 32 bit (Big Endian)
- string âĄïž String (Zero-end)
- int16 âĄïž Signed 16 bit (Big Endian)
- enum16 âĄïž Unsigned 16 bit (Big Endian) [Bitte noch testen!]
- bitfield32 âĄïž Unsigned 32 bit (Big Endian) [Bitte noch testen!]
- sunssf âĄïž Signed 16 bit (Big Endian) Format fĂŒr SunSpecScaleFactor : Entspricht dem Exponent zur Basis 10
- acc32 âĄïž Unsigned 32 bit (Big Endian)

[zurĂŒck]
@legro ich konnte mithilfe deiner Anleitung den Adapter erfolgreich konfigurieren.
Ich habe einen Wert den ich gerne Steuern wĂŒrde, finde den Wert aber nicht.
Im Fronus UI ist es das "Minimale Ladelimit".

Hast du irgendeine Idee wo der Wert zu finden sein könnte?
Danke
- zloe
-
@legro ich konnte mithilfe deiner Anleitung den Adapter erfolgreich konfigurieren.
Ich habe einen Wert den ich gerne Steuern wĂŒrde, finde den Wert aber nicht.
Im Fronus UI ist es das "Minimale Ladelimit".

Hast du irgendeine Idee wo der Wert zu finden sein könnte?
Danke
- zloe
@legro ich hab's mittlerweile herausgefunden, ... das Minimale Ladelimt im UI sehe ich nicht in den modbus Werten, sondern nur den .holdingRegisters.1.40350_MinRsvPct, und der gilt gleichzeitig zu dem im UI eingestellten Wert. Der restriktivere wird herangezogen.
FĂŒr meinen Use Case muss ich nur im UI einen weniger restriktiven Wert konfigurieren, damit kann ich ĂŒber modbus den Wert steuern.- zloe
-
@legro ich hab's mittlerweile herausgefunden, ... das Minimale Ladelimt im UI sehe ich nicht in den modbus Werten, sondern nur den .holdingRegisters.1.40350_MinRsvPct, und der gilt gleichzeitig zu dem im UI eingestellten Wert. Der restriktivere wird herangezogen.
FĂŒr meinen Use Case muss ich nur im UI einen weniger restriktiven Wert konfigurieren, damit kann ich ĂŒber modbus den Wert steuern.- zloe
@zloe sagte in Modbus & Fronius GEN24:
@legro ich hab's mittlerweile herausgefunden, ...
Schön, dass es funktioniert.
Ich habe zwar alles rund um Modbus bei unserem GEN24 eingerichtet, seither jedoch nicht mehr weiter daran gearbeitet. Da wir völlig unerwartet eine Förderzusage von 35% fĂŒr den Umbau unserer Heizung mit einer Viessmann WĂ€rmepumpe erhielten, stolperte ich nahezu blind in das nĂ€chste Abenteuer. Verzweifelt versuche ich hier nach einer Lösung, unsere Viessmann WĂ€rmpepumpe mittels eines WAGO-Moduls ĂŒber Modbus zu steuern.
War ich in Sachen PV durch monatelanges Einarbeiten in diese Thematik bestens vorbereitet, so musste ich mich bei der Planung unsere WĂ€rmepumpe auf sog. âFachleuteâ verlassen. Sozusagen in letzter Minute konnte ich eine riesige Fehlentscheidung abwenden. Statt mittels Vitotrans - eine Art Durchlauferhitzer, der aus dem Heizwasserpufferspeicher gespeist wird - die Warmwasseraufbereitung zu gestalten, lieĂ ich einen Warmwasserspeicher installieren, der separat ĂŒber ein Dreiwegeventil von der WĂ€rmepumpe geladen wird.
Unglaublich aber wahr ..
HĂ€tten wir die Lösung der âFachleuteâ akzeptiert, hĂ€tte der Heizwasserpuffer bestĂ€ndig auf ĂŒber 50°C gehalten werden mĂŒssen, nun mĂŒssen wir ihn bloĂ auf ca. 32°C (FuĂbodenheizung) halten. Die Resultate bei den derzeit herrschenden AuĂentemperaturen um die 8°C bis 14°C ..
Warmwasser 48°C -> COP â 3 - 4
Heizwasser 32°C -> COP â 5 - 7Die 200 Jahre alten Erkenntnisse von Carnot machen es möglich.:slightly_smiling_face:
In Sachen Modbussteuerung bei Fronius darf ich hoffentlich bei dir Rat suchen.
-
Danke euch, ich habe es jetzt auch hinbekommen, meine Fronius-Komponenten auszulesen.
Klappt auc hsoweit, bis auf den einen Wert, den ich hauptsÀchlich verwenden will.
Es geht darum, dass ich das Entladen des Akkus temporÀr deaktivieren will, wenn das E-Auto lÀdt.Das sollte laut Doku mit dem Wert 40348_StorCtl_Mod funktionieren. Laut Excel-Tabelle ist das ein Bitfield mit der Beschreibung:
bit 0: CHARGE
bit 1: DiSCHARGEIn der Definition der Register ist es ein "Unsigned 32 bit (Big Endian)", es wird mir aber als Zahl angezeigt, die sich
- stÀndig Àndert und
- dabei immer erhöht...

Was mĂŒsste ich Ă€ndern oder kann ich den Akku mit einem anderen Wert steuern?
Danke! -
Danke euch, ich habe es jetzt auch hinbekommen, meine Fronius-Komponenten auszulesen.
Klappt auc hsoweit, bis auf den einen Wert, den ich hauptsÀchlich verwenden will.
Es geht darum, dass ich das Entladen des Akkus temporÀr deaktivieren will, wenn das E-Auto lÀdt.Das sollte laut Doku mit dem Wert 40348_StorCtl_Mod funktionieren. Laut Excel-Tabelle ist das ein Bitfield mit der Beschreibung:
bit 0: CHARGE
bit 1: DiSCHARGEIn der Definition der Register ist es ein "Unsigned 32 bit (Big Endian)", es wird mir aber als Zahl angezeigt, die sich
- stÀndig Àndert und
- dabei immer erhöht...

Was mĂŒsste ich Ă€ndern oder kann ich den Akku mit einem anderen Wert steuern?
Danke!@bender275 und @legro
ich bin nun heute Abend endlich auch einmal zum testen gekommen.
Soweit lĂ€uft der Adapter mit Deiner @legro TSV Datei. Danke dafĂŒr nochmal, dass hat echt Arbeit erspart.
Ich habe die fĂŒr mich etwas 'erleichtert' und mich dann mal um meinen Wunsch gekĂŒmmert, mein Batterie-Discharging fern zu steuern.Wenn ich die ganzen IDs richtig interpretiere, dann brauche ich dafĂŒr:
40345_WChaMax als max. Referenzwert fĂŒr maximale Batterie Ein- und Ausgangslstg.
40355_OutWRte als Begrenzungswert fĂŒr die max. Entladelstg. (%-Wert mit Bezug auf 40345)
und ggf.
40356_InWRte als Begrenzungswert fĂŒr die max. Ladelstg. (%-Wert mit Bezug auf 40345)Die Beiden letzten sind lt. Fronius Tabelle auch Read/Write, wobei ich dazu dann im Holding Register noch jeweils den Haken bei 'WP' gesetzt habe.
Leider kann ich in die Datenpunkte aber eintragen was ich will, habe bei 40355 auch negative Werte getestet, der Entladestrom, als auch der Ladestrom, zeigen sich aber völlig unbeeindruckt.Seid ihr da evtl. schlauer? - oder habe ich was nicht verstanden?
-
@bender275 und @legro
ich bin nun heute Abend endlich auch einmal zum testen gekommen.
Soweit lĂ€uft der Adapter mit Deiner @legro TSV Datei. Danke dafĂŒr nochmal, dass hat echt Arbeit erspart.
Ich habe die fĂŒr mich etwas 'erleichtert' und mich dann mal um meinen Wunsch gekĂŒmmert, mein Batterie-Discharging fern zu steuern.Wenn ich die ganzen IDs richtig interpretiere, dann brauche ich dafĂŒr:
40345_WChaMax als max. Referenzwert fĂŒr maximale Batterie Ein- und Ausgangslstg.
40355_OutWRte als Begrenzungswert fĂŒr die max. Entladelstg. (%-Wert mit Bezug auf 40345)
und ggf.
40356_InWRte als Begrenzungswert fĂŒr die max. Ladelstg. (%-Wert mit Bezug auf 40345)Die Beiden letzten sind lt. Fronius Tabelle auch Read/Write, wobei ich dazu dann im Holding Register noch jeweils den Haken bei 'WP' gesetzt habe.
Leider kann ich in die Datenpunkte aber eintragen was ich will, habe bei 40355 auch negative Werte getestet, der Entladestrom, als auch der Ladestrom, zeigen sich aber völlig unbeeindruckt.Seid ihr da evtl. schlauer? - oder habe ich was nicht verstanden?
@pedder007 Ja, dank der TSV Datei habe ich alle Werte zur VerfĂŒgung. Wenn ich die aber alle Abfrage, geht mein Rasi fast in die Knie...
Ich habe meine Inspiration aus folgendem Video:
YouTubeFĂŒr andere Ideen bin ich auch dankbar, hauptsache es funktioniert.
-
@bender275 und @legro
ich bin nun heute Abend endlich auch einmal zum testen gekommen.
Soweit lĂ€uft der Adapter mit Deiner @legro TSV Datei. Danke dafĂŒr nochmal, dass hat echt Arbeit erspart.
Ich habe die fĂŒr mich etwas 'erleichtert' und mich dann mal um meinen Wunsch gekĂŒmmert, mein Batterie-Discharging fern zu steuern.Wenn ich die ganzen IDs richtig interpretiere, dann brauche ich dafĂŒr:
40345_WChaMax als max. Referenzwert fĂŒr maximale Batterie Ein- und Ausgangslstg.
40355_OutWRte als Begrenzungswert fĂŒr die max. Entladelstg. (%-Wert mit Bezug auf 40345)
und ggf.
40356_InWRte als Begrenzungswert fĂŒr die max. Ladelstg. (%-Wert mit Bezug auf 40345)Die Beiden letzten sind lt. Fronius Tabelle auch Read/Write, wobei ich dazu dann im Holding Register noch jeweils den Haken bei 'WP' gesetzt habe.
Leider kann ich in die Datenpunkte aber eintragen was ich will, habe bei 40355 auch negative Werte getestet, der Entladestrom, als auch der Ladestrom, zeigen sich aber völlig unbeeindruckt.Seid ihr da evtl. schlauer? - oder habe ich was nicht verstanden?
@pedder007 sagte in Modbus & Fronius GEN24:
Seid ihr da evtl. schlauer? - oder habe ich was nicht verstanden?
Kennst du diesen Hinweis?
-
@pedder007 sagte in Modbus & Fronius GEN24:
Seid ihr da evtl. schlauer? - oder habe ich was nicht verstanden?
Kennst du diesen Hinweis?
-
@pedder007 Ja, dank der TSV Datei habe ich alle Werte zur VerfĂŒgung. Wenn ich die aber alle Abfrage, geht mein Rasi fast in die Knie...
Ich habe meine Inspiration aus folgendem Video:
YouTubeFĂŒr andere Ideen bin ich auch dankbar, hauptsache es funktioniert.
@bender275 ja das ist heftig fĂŒr den Raspi, das hatte ich auch festgestellt und deshalb sogar erst noch meine Migration des Masters in eine Proxmox Umgebung auf einen Mini PC voran getrieben.
Ich hatte da vorher schon gute Erfahrungen bei Motioneye mit gemacht đ, ist dann doch etwas anderes âŠBzgl der Datenpunkte, da habe ich bei mir auch schon gut ausgedĂŒnnt, da ich auch tatsĂ€chlich bei Weitem nicht alle brauche.
Das Video schaue ich mir bei Gelegenheit aber trotzdem noch an, danke đ
-
Puh, ich bekomme es einfach nicht hin.
Letzten Endes geht es nur um diese drei Werte, die ich schreiben will:

Abrufen klappt auch:

Wenn ich aber beim ersten eine 1 setzen will, kommt im Log:
error Cannot write multiple registers [40348]: {"errorCode":144,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}Ich habe dann in der Adapter-Konfig auf Single Value umgestellt:

Leider weiter ohne Erfolg, neuer Fehler:
modbus.0 2024-01-12 13:50:05.497 error Cannot write single register [40348]: {"errorCode":134,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"} modbus.0 2024-01-12 13:50:05.489 warn Trying to write multiple register at once, but option doNotUseWriteMultipleRegisters is enabled! Only first 16 bits are writtenWas fehlt da noch?
Bei den anderen beiden Werten funktioniert es... -
Hallo zusammen,
vielen Dank fĂŒr die tolle Anleitung hat super funktioniert.
Ich habe mir einen 2. Smartmeter als ErzeugerzĂ€hler ebenfalls von Fronius eingebaut. Der lĂ€uft in der Fronius-Welt schon und ist ĂŒber den Modbus 3 eingebunden.
Irgendwie tue ich mich gerade schwer, diesen ebenfalls via Modbus im iobroker abzufragen.
Hat jemand eine Idee?? -
Hallo zusammen,
vielen Dank fĂŒr die tolle Anleitung hat super funktioniert.
Ich habe mir einen 2. Smartmeter als ErzeugerzĂ€hler ebenfalls von Fronius eingebaut. Der lĂ€uft in der Fronius-Welt schon und ist ĂŒber den Modbus 3 eingebunden.
Irgendwie tue ich mich gerade schwer, diesen ebenfalls via Modbus im iobroker abzufragen.
Hat jemand eine Idee?? -
Lösung / Anleitung
Hier findet ihr die Modbus-Register fĂŒr einen GEN24 mit Smartmeter am Ăbergabepunkt in Form einer TSV-Datei, die direkt im Modbus-Adapter von ioBroker importiert werden kann.
Mittlerweile (29. Okt. 2023) gibt es im photovoltaikforum einen zweiteiligen Beitrag ĂŒber den GEN24 und seine Modbus-Register. Die mehrere hundert Register umfassende Modbus-Dokumentation von Fronius wird dort Bereich fĂŒr Bereich besprochen und liefert auf diese Weise einen guten Ăberblick.
verwendete Dokumentationen von Fronius ..
Von den nachfolgend aufgefĂŒhrten Dokumenten wurden zur Erstellung dieser Anleitung lediglich das zweite, vierte und sechste Dokument verwendet.
- Bedienungsanleitung Datamanager Modbus
- Bedienungsanleitung Modbus GEN24
- Smart Meter Register Map Float
- Smart Meter Register Map Int&SF
- Gen24 Primo/Symo Inverter Register Map Float storage
- Gen24 Primo/Symo Inverter Register Map Int&SF_storage
- Gen24 Primo/Symo Inverter Register Map Float
- Gen24 Primo/Symo Inverter Register Map Int&SF
Hier findet ihr meine hiermit erstellte TSV-Datei GEN24 Int&SK, die ihr direkt in den Modbus-Adapter importieren könnt.
Vorbereitung des Wechselrichters GEN24

- Der GEN24 soll im Modus TCP als Slave [1] auf dem Modbus arbeiten.
- Der hier eingestellte Port [2] muss im Modbus-Adapter des ioBroker ĂŒbernommen werden.
- Die ZĂ€hleradresse (Smartmeter) muss als Slave-ID im Modbus-Adapter des ioBroker ĂŒbernommen werden. Die Slave-ID des GEN24 ist fest auf 1 gesetzt und kann nicht geĂ€ndert werden.
- Damit der GEN24 ĂŒberhaupt ĂŒber den Modbus erreichbar ist, muss die Option [5] aktiviert sein. Diese Einstellung ist ĂŒbrigens auch erforderlich, will man den Fronius-Adapter des ioBroker verwenden.
- In [4] wĂ€hlt man, welche Datenformate (SunSpec Model) der Modbus liefern soll. Es stehen float und Int&SF zur VerfĂŒgung. Leider sind auch bei Auswahl der ersten Option zuweilen (dynamische) Skalierungsfaktoren vorhanden, sodass die Wahl von Int&SF kein Nachteil ist. ACHTUNG! Die Skalierungsfaktoren sind dynamisch, können sich also bei einem Update Ă€ndern.
Installation/Konfiguration des Modbus-Adapters

- Nachdem man den Adapter installiert hat, öffnet man mit einem Klick auf den SchraubenschlĂŒssel [1] die Ansicht mit den Konfigurationregistern Allgemein, diskrete EingĂ€nge, diskrete AusgĂ€nge, Eingangsregister, Holding-Register. ZunĂ€chst gilt es im Register Allgemein [2] die Verbindungsparameter zu konfigurieren.
- Da es hier um Modbus ĂŒber Netzwerk/LAN geht, ist in [3] TCP auszuwĂ€hlen.
- In [4] trÀgt man die (lokale) IP-Adresse des Wechselrichters ein.
- Der Port [5] muss derselbe sein, wie er in den Einstellungen des GEN24 konfiguriert wurde.
- Will man Smartmeter und den Wechselrichter zusammen mit diesem Adapter betreiben, muss die Option mehrere GerĂ€te-IDs in [6] aktiviert werden. Ansonsten trĂ€gt man hier eine 1 fĂŒr den Wechselrichter und die gewĂ€hlte Einstellung aus ZĂ€hleradresse (siehe Konfiguration des Wechselrichters) fĂŒr das Smartmeter ein. Ansonsten trĂ€gt man die gewĂŒnschte Slave-ID des GerĂ€tes beim Editieren der Register in der zugehörigen Spalte ein.
- Da der GEN24 (siehe oben) als Slave am Modbus arbeitet, muss der Modbus-Adapter [7] als Master fungieren.
- Hier in [8] wird die Umrechnung der Registeradressen, die zum GEN24 gesandt werden, festgelegt. Man kann problemlos alle Option deaktiviert lassen. Aktiviert man die Option Aliases benutzen, so muss auch die nachfolgende Option aktiviert werden. Beides funktioniert. VORSICHT: Der Modbus-Adapter im ioBroker korrigiert die an den GEN24 gesandten Werte der Register; daher muss von der in der Fronius-Dokumentation angegebenen Registeradresse (siehe unten) stets 1 abgezogen werden.
Einrichten der Modbus-Register

Dieser Ausschnitt zeigt die Konfiguration eines Smartmeters, das ĂŒber die Slave-ID = 200 referenziert wird. Die Datentypen gilt es korrekt zu identifizieren und im Modbus-Adapter geeignet einzutragen. Die RegisterlĂ€nge wird automatisch berechnet, lediglich bei Strings ist sie gemÀà den Vorgaben einzutragen. Skalierungsfaktoren werden als Exponenten zur Basis 10 angegeben. Hiermit ergibt sich der korrekte Wert eines Registers als Produkt aus dem Registerinhalt multipliziert mit der entsprechenden Potenz mit der Basis 10. Beispiel: Wert im Register = 23 V und Skalierungsfaktor sunssf=2, der richtige Wert ist also 23 x 10ÂČ V = 2300 V. Die sunssf Werte können auch negativ sein.Nach ausfĂŒhrlichen Tests glaube ich die Datentypen korrekt gewĂ€hlt zu haben. Folgende Zuordnungen gelten fĂŒr den Fronius und seine Komponenten ..
- uint16 âĄïž Unsigned 16 bit (Big Endian)
- uint32 âĄïž Unsigned 32 bit (Big Endian)
- string âĄïž String (Zero-end)
- int16 âĄïž Signed 16 bit (Big Endian)
- enum16 âĄïž Unsigned 16 bit (Big Endian) [Bitte noch testen!]
- bitfield32 âĄïž Unsigned 32 bit (Big Endian) [Bitte noch testen!]
- sunssf âĄïž Signed 16 bit (Big Endian) Format fĂŒr SunSpecScaleFactor : Entspricht dem Exponent zur Basis 10
- acc32 âĄïž Unsigned 32 bit (Big Endian)

[zurĂŒck]
@legro sagte in Modbus & Fronius GEN24:
Lösung / Anleitung
Hier findet ihr die Modbus-Register fĂŒr einen GEN24 mit Smartmeter am Ăbergabepunkt in Form einer TSV-Datei, die direkt im Modbus-Adapter von ioBroker importiert werden kann.Wie kann man die TSV-Datei im Adapter importieren -finde leider keine Möglichkeit ??
Fronius Symo Gen24 10
Modbus-Adapter v6.1.0 -
@legro sagte in Modbus & Fronius GEN24:
Lösung / Anleitung
Hier findet ihr die Modbus-Register fĂŒr einen GEN24 mit Smartmeter am Ăbergabepunkt in Form einer TSV-Datei, die direkt im Modbus-Adapter von ioBroker importiert werden kann.Wie kann man die TSV-Datei im Adapter importieren -finde leider keine Möglichkeit ??
Fronius Symo Gen24 10
Modbus-Adapter v6.1.0 -
@legro ich bin neu im Forum und finde eure Anleitung super. Eine Frage hat jemand von euch schon die Fronius TSVs hier auch abgelegt, bzw. kennt ihr diese Seite:
https://github.com/ioBroker/modbus-templates/tree/main