Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Hardware
    4. M-TEC Energy Butler

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    M-TEC Energy Butler

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • metaxa
      metaxa @gagafreeman last edited by

      @gagafreeman ist das deine IP von deinem iOBroker, oder wessen IP gehört da rein?
      8d5bebd1-55b1-48b7-860c-37350aceeed5-image.png

      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • metaxa
        metaxa last edited by metaxa

        @gagafreeman Ich habe die IP dort unverändert stehen lassen und ES FUNKTIONIERT! Danke für Dein Posten der Einstellungen! Jedoch hagelt es mir LOG mit folgender Fehlermeldung voll:

        modbus.0
        2023-07-06 14:54:51.873	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        

        Ausfühliches LOG:

        2023-07-06 15:01:12.285 - debug: modbus.0 (1808930) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
        2023-07-06 15:01:12.616 - debug: modbus.0 (1808930) Objects client ready ... initialize now
        2023-07-06 15:01:12.699 - debug: modbus.0 (1808930) Objects create System PubSub Client
        2023-07-06 15:01:12.715 - debug: modbus.0 (1808930) Objects create User PubSub Client
        2023-07-06 15:01:13.495 - debug: modbus.0 (1808930) Objects client initialize lua scripts
        2023-07-06 15:01:13.601 - debug: modbus.0 (1808930) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
        2023-07-06 15:01:13.846 - debug: modbus.0 (1808930) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
        2023-07-06 15:01:14.241 - debug: modbus.0 (1808930) States create System PubSub Client
        2023-07-06 15:01:14.243 - debug: modbus.0 (1808930) States create User PubSub Client
        2023-07-06 15:01:15.433 - debug: modbus.0 (1808930) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
        2023-07-06 15:01:17.006 - debug: modbus.0 (1808930) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2023-07-06 15:01:19.674 - info: modbus.0 (1808930) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-07-06 15:01:20.724 - debug: modbus.0 (1808930) Initialize Objects for disInputs: []
        2023-07-06 15:01:20.727 - debug: modbus.0 (1808930) Initialize Objects for coils: []
        2023-07-06 15:01:20.729 - debug: modbus.0 (1808930) Initialize Objects for inputRegs: []
        2023-07-06 15:01:20.730 - debug: modbus.0 (1808930) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"33000","name":"State of Charge (SOC)","description":"Ladezustand der Batterie","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":4,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":33000,"deviceId":247,"id":"holdingRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC)"}]
        2023-07-06 15:01:20.731 - debug: modbus.0 (1808930) Add holdingRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC): {"_id":"holdingRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC)","type":"state","common":{"name":"Ladezustand der Batterie","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":33000,"deviceId":247,"type":"uint16be","len":1,"offset":4,"factor":0.01,"poll":true}}
        2023-07-06 15:01:21.969 - info: modbus.0 (1808930) Connected to slave 192.168.0.216
        2023-07-06 15:01:21.972 - debug: modbus.0 (1808930) [DevID_247] Poll start ---------------------
        2023-07-06 15:01:21.974 - debug: modbus.0 (1808930) Initialization of scale factors done!
        2023-07-06 15:01:21.976 - debug: modbus.0 (1808930) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 33000 - 1 registers
        2023-07-06 15:01:22.177 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:22.234 - debug: modbus.0 (1808930) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 33000 DONE
        2023-07-06 15:01:22.283 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:24.380 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:24.472 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:24.583 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:24.778 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:24.981 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:25.342 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:25.453 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:27.548 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:27.646 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:27.750 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:27.948 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:28.148 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:28.261 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:30.279 - info: host.iOProduktiv "system.adapter.modbus.0" disabled
        2023-07-06 15:01:30.281 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
        2023-07-06 15:01:30.350 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:30.455 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:30.565 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:30.763 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:30.979 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:31.040 - info: modbus.0 (1808930) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2023-07-06 15:01:31.077 - debug: modbus.0 (1808930) Closing client on purpose.
        2023-07-06 15:01:31.079 - info: modbus.0 (1808930) terminating
        2023-07-06 15:01:31.101 - debug: modbus.0 (1808930) Plugin sentry destroyed
        2023-07-06 15:01:31.102 - info: modbus.0 (1808930) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-07-06 15:01:31.104 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        2023-07-06 15:01:31.130 - debug: modbus.0 (1808930) Socket closed with error
        2023-07-06 15:01:31.131 - debug: modbus.0 (1808930) Clearing timeout of the current request.
        2023-07-06 15:01:31.136 - debug: modbus.0 (1808930) Cleaning up request fifo.
        2023-07-06 15:01:31.284 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
        2023-07-06 15:01:32.401 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        

        @Homoran & @wendy2702 könnt ihr mir bitte eventuell noch bei den Registereinträgen helfen?

        354c424f-d3e2-4fa2-b534-c6b7fe8479a9-image.png

        Die 30000er sind holdingRegister
        Laut dieser Erklärung handelt es sich bei den 11xxxx um discrete Input Contacts, gebe ich im passenden Reiter z.B. 11028 ein, kann ich aber nicht UINIT32 und die Länge 2 einstellen.

        20221125_MTEC-EnergyButler_Modbus_RTU_Protkoll.pdf

        Danke im Voraus

        Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by

          @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

          Die 30000er sind holdingRegister

          eigentlich nicht!
          Holdingregister sind 40000er.
          30000er sind Inputregister.

          @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

          bei den 11xxxx um discrete Input Contacts,

          wären das weder noch, sondern diskrete Eingänge.

          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @metaxa last edited by

            @metaxa im Spoiler ist ein Bild und kein Log.

            Wie sehen die Register einstellungen aktuell aus mit denen der Offset Fehler kommt ?

            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • metaxa
              metaxa @wendy2702 last edited by

              @wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:

              @metaxa im Spoiler ist ein Bild und kein Log.

              Entschldigung! Copy/Paste und nicht kontrolliert. schon ausgebessert in meinem Beitrag.

              @wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:

              Wie sehen die Register einstellungen aktuell aus mit denen der Offset Fehler kommt ?

              6577c4c1-c754-4f6d-8908-a42d477beb04-image.png
              Wobei egal ist, ob ich bei Offset 0, 1, 2, oder 4 eintrage.

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • metaxa
                metaxa @Homoran last edited by

                @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                30000er sind Inputregister.

                Super, poste selbst einen Link und lese ihn falsch oder scheinbar gar nicht 😞

                Jetzt habe ich die 33000 Adresse unter InputRegister eingetragen, leider bekomme ich keine Daten, nur eine andere Fehlermeldung.

                modbus.0
                2023-07-06 18:45:08.983	debug	Closing client on purpose.
                
                modbus.0
                2023-07-06 18:45:07.981	debug	Cleaning up request fifo.
                
                modbus.0
                2023-07-06 18:45:07.980	debug	Clearing timeout of the current request.
                
                modbus.0
                2023-07-06 18:45:07.979	debug	Socket closed with error
                
                modbus.0
                2023-07-06 18:45:07.977	info	Disconnected from slave 192.168.0.216
                
                modbus.0
                2023-07-06 18:45:07.976	debug	Closing client on purpose.
                
                modbus.0
                2023-07-06 18:45:07.925	warn	Poll error count: 7 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                

                Die 33000 eingetragen unter Holding brachte zwar Daten aber auch die Fehlermeldug wie schon oben beschrieben.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by

                  @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                  Wobei egal ist, ob ich bei Offset 0, 1, 2, oder 4 eintrage.

                  ich habe noch nie etwas bei Offset aktiv eingetragen 🤔

                  @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                  nur eine andere Fehlermeldung.

                  FC3 muss etwas mit der internen Kommunikation zu tun haben.
                  Bin da noch nicht fit drin.

                  laut guhgell soll das read holding registers heißen.

                  hab in der Doku zu deinem Butler nicht gefunden, ob die Adressen nur um 10000 verschoben sind (v2<->v3) und beide male Holdingregister sind, oder tatsächlich einmal holding und beim anderen input.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • metaxa
                    metaxa last edited by metaxa

                    @homoran ich hab die 33000 jetzt wieder unter holding eingegeben und bekomme zumindest daten und gratis die Fehlermeldung, dass mit dem OFFSET etwas nicht stimmt.

                    e84fccb7-c7b9-435b-8397-def6e971ef8b-image.png !

                    Mannn .... ist das ein spanisches Dorf für mich, vielleicht hat @wendy2702 noch eine Idee.

                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 @metaxa last edited by

                      @metaxa bitte das log und die Register Einstellung dazu posten.

                      Ich habe das Doc noch nicht gelesen danach aktuell nur am Handy bin aber hast du bei Faktor in irgendeinem Register denn was eingetragen?

                      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • metaxa
                        metaxa @wendy2702 last edited by metaxa

                        @wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:

                        @metaxa bitte das log und die Register Einstellung dazu posten.

                        LOG

                        2023-07-06 19:18:44.919 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.modbus.0 started with pid 2394949
                        2023-07-06 19:18:47.720 - debug: modbus.0 (2394949) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                        2023-07-06 19:18:48.051 - debug: modbus.0 (2394949) Objects client ready ... initialize now
                        2023-07-06 19:18:48.137 - debug: modbus.0 (2394949) Objects create System PubSub Client
                        2023-07-06 19:18:48.139 - debug: modbus.0 (2394949) Objects create User PubSub Client
                        2023-07-06 19:18:48.789 - debug: modbus.0 (2394949) Objects client initialize lua scripts
                        2023-07-06 19:18:48.828 - debug: modbus.0 (2394949) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        2023-07-06 19:18:49.033 - debug: modbus.0 (2394949) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        2023-07-06 19:18:49.485 - debug: modbus.0 (2394949) States create System PubSub Client
                        2023-07-06 19:18:49.491 - debug: modbus.0 (2394949) States create User PubSub Client
                        2023-07-06 19:18:49.979 - debug: modbus.0 (2394949) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        2023-07-06 19:18:51.698 - debug: modbus.0 (2394949) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2023-07-06 19:18:55.672 - info: modbus.0 (2394949) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-07-06 19:18:56.967 - debug: modbus.0 (2394949) Initialize Objects for disInputs: []
                        2023-07-06 19:18:56.970 - debug: modbus.0 (2394949) Initialize Objects for coils: []
                        2023-07-06 19:18:56.971 - debug: modbus.0 (2394949) Initialize Objects for inputRegs: []
                        2023-07-06 19:18:56.975 - debug: modbus.0 (2394949) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"33000","name":"State of Charge (SOC)","description":"Ladezustand der Batterie","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":33000,"deviceId":247,"id":"holdingRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC)"}]
                        2023-07-06 19:18:56.979 - debug: modbus.0 (2394949) Add holdingRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC): {"_id":"holdingRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC)","type":"state","common":{"name":"Ladezustand der Batterie","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":33000,"deviceId":247,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
                        2023-07-06 19:18:59.712 - info: modbus.0 (2394949) Connected to slave 192.168.0.216
                        2023-07-06 19:18:59.714 - debug: modbus.0 (2394949) [DevID_247] Poll start ---------------------
                        2023-07-06 19:18:59.733 - debug: modbus.0 (2394949) Initialization of scale factors done!
                        2023-07-06 19:18:59.734 - debug: modbus.0 (2394949) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 33000 - 1 registers
                        2023-07-06 19:18:59.799 - debug: modbus.0 (2394949) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 33000 DONE
                        2023-07-06 19:19:00.629 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                        2023-07-06 19:19:00.716 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                        2023-07-06 19:19:00.809 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                        2023-07-06 19:19:01.006 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                        2023-07-06 19:19:01.203 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                        2023-07-06 19:19:01.328 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                        2023-07-06 19:19:03.417 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                        2023-07-06 19:19:03.513 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                        2023-07-06 19:19:03.621 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                        2023-07-06 19:19:03.821 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                        2023-07-06 19:19:04.017 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                        2023-07-06 19:19:04.128 - warn: modbus.0 (2394949) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                        

                        786fd5d6-49d2-43cd-9e7f-adea043a5f5a-image.png
                        Es ist egal, was ich bei Offseteintrage oder ihn leer lasse.

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by Homoran

                          @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                          Es ist egal, was ich bei Offseteintrage oder ihn leer lasse.

                          @wendy2702 fragte

                          @wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:

                          hast du bei Faktor in irgendeinem Register denn was eingetragen?

                          das hast du. und wenn ich das richtig sehe sogar mit Komma statt Punkt.

                          nimm es mal vorsichtshalber gsnz raus, nimm 1 als Faktor

                          Edit:
                          bei mir
                          Screenshot_20230706-192915_Firefox.jpg
                          Dezimalpunkt und kein Offset.

                          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • metaxa
                            metaxa @Homoran last edited by metaxa

                            @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                            nimm es mal vorsichtshalber gsnz raus, nimm 1 als Faktor

                            Damit bekomme ich den Prozentwert x100 und die gleiche Fehlermeldung wg. OFFSET

                            @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                            Dezimalpunkt und kein Offset.

                            Damit bekomme ich auch den richtigen Prozentwert (Komma oder Punkt) und die gleiche Fehlermeldungen wg. OFFSET

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by Homoran

                              @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                              die gleiche Fehlermeldung wg. Faktor

                              war doch bisher wegen Offset!?

                              wenn nicht, denke/hoffe ich dass @wendy2702 auf der richtigen Fährte ist.

                              Möglicherweise keinen Faktor, sondern offset 2 (falls mit drm Offset in diesem Falle die Kommaverschiebung gemeint ist)

                              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • metaxa
                                metaxa @Homoran last edited by

                                @homoran Mahh, ich bin schon ganz gaga, sorry. Es wird immer nur OFFSET angemeckert. Ich editiere meinen Eintrag oben, danke @Homoran .

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by

                                  @metaxa Das wird schon!
                                  ich versuche mich hier auf deine Kosten weiterzubilden.

                                  metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • metaxa
                                    metaxa @Homoran last edited by

                                    @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                    auf deine Kosten weiterzubilden

                                    @homoran ich gebe sogar gratis ein Bierchen dazu 🙂 wenn du mal wien besuchst, das Angbeot bekamst du schon mal und hast es bis jetzt nicht eingelöst 🙂

                                    .

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 last edited by

                                      Arbeitest du mit Aliases verwenden in den Grundeinstellungen?

                                      Sorry falls schon irgendwo gepostet. Bin halt nur am Handy

                                      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • metaxa
                                        metaxa @wendy2702 last edited by metaxa

                                        @wendy2702
                                        53d77350-c926-466d-9d23-5c833999c01b-image.png
                                        Nein

                                        @wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:

                                        Bin halt nur am Handy

                                        Ich bin dir dankbar für jede Hilfestellung!

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 last edited by

                                          Hm,

                                          das mit dem Offset habe ich so noch nicht gesehen.

                                          Scheint ja so als wenn das entweder von dem Butler oder dem Konverter kommt und der Adapter damit nichts anfangen kann.

                                          Glaube ich würde mal ein Issue beim Adapter öffnen oder mit einem anderen Tool testen.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            sir.wastl @gagafreeman last edited by

                                            Hi @gagafreeman hab das Problem den waveshare zum laufen zu bekommen. Könntest Du mal ein Foto von der Anschluss an den BUS-Stecker im Energybutler posten, das wäre super.

                                            Rainer Maier 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            978
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            21
                                            201
                                            29100
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo