    • metaxa
      metaxa @Homoran last edited by metaxa

      @homoran Guten Morgen!

      Ich habe mir das jetzt im Keller einmal angesehen. Beide M-TEC Devices kommunizieren über Modbus sowie der 3P-Stromzähler. In beiden Fallen hat der Elektriker für beide 5m Kabelwege ein Cat5e Kabel genommen, jeweils 1 Pärchen für A und eines für B verdrillt und KEIN GND verwendet. Die Kommunikation funkt einwandfrei, selbst mit einem Cat5e Netzwerkkabel ohne extra geschirmter Pärchen.

      Für meine BUSLeitung habe ich Ihnen mein CAT7 Kabel gegeben, da ist ja sogar noch jedes Pärchen foliert. Die Leitungslänge ist maginal länger, ich glaube da nicht an übersprechen.

      Ein Unterschied ist GND, den gibt es nur bei meiner Leitung, aufgelegt am Anfang und am Ende.
      Ich werde GND beim RS485 Converter entfernen, bevor ich im laufenden neuen System einfach das BUS Kabel für 10 Minuten entferne um auf 1 Pärchen zu reduzieren.

      Homoran metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by

        @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

        Ich werde GND beim RS485 Converter entfernen, bevor ich im laufenden neuen System einfach das BUS Kabel für 10 Minuten entferne um auf 1 Pärchen zu reduzieren.

        gute Idee.

        noch was:
        sind die Teilnehmer ordentlich hintereinander parallel verdrahtet?
        kein Abzweig oder Stern?

        Screenshot_20230620-171550_Firefox.jpg

        Hab das damals nicht beachtet/gewusst, als ich meine Wärmepumpe noch zusätzlich angeschlossen hatte und es zu Problemen kam.
        Hab deswegen einen zweiten Waveshare gekauft.

        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • metaxa
          metaxa @metaxa last edited by

          @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

          GND beim RS485 Converter entfernen

          Hat leider nichts gebracht 😠

          • Hättest du außer den BUS vom System abzutrennen noch eine Idee zur Fehlerfindung?

          In der Tat denke ich, dass ich gar keine Daten zum Konverter bekommen kann. Der Adapter war zu keinem Zeitpunkt bis jetzt grün.

          • Wie könnte ich feststellen ob der Konverter überhaupt Conected ist?
          • Irgendein Lebenszeichen vom BUS kommt?
          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by

            @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

            Wie könnte ich feststellen ob der Konverter überhaupt Conected ist?

            die TX led müsste im Moment des Starts kurz aufblinken

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • metaxa
              metaxa @Homoran last edited by

              @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

              kein Abzweig oder Stern?

              Ich fürchte es entspricht eher einer dieser beiden Zeichnungen
              708480f1-e7a4-4949-9a54-10c2821a646a-image.png

              Nur diese Verdrahtung hat der Elektriker vorgenommen und seine Systeme kommunizieren auch. Mit meinem Kabel war er nicht glücklich "Aber das hat schon mal so funktioniert bei einer anderen Installation. Das paßt schon so!"

              metaxa Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • metaxa
                metaxa @metaxa last edited by metaxa

                @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                kein Abzweig oder Stern?

                Ich fürchte es entspricht eher einer dieser beiden Zeichnungen
                708480f1-e7a4-4949-9a54-10c2821a646a-image.png

                Nur diese Verdrahtung hat der Elektriker vorgenommen und seine Systeme kommunizieren auch. Mit meinem Kabel war er nicht glücklich "Aber das hat schon mal so funktioniert bei einer anderen Installation. Das paßt schon so!"

                @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                im Moment des Starts kurz aufblinken

                Sobald ich den Adapter mit Strom versorge blinkt die RTX kurz.

                • Oder meinst du bei der Abfrage durch den Adapter?
                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by

                  @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                  Sobald ich den Adapter mit Strom versorge blinkt die RTX kurz.

                  das nicht.

                  @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                  bei der Abfrage durch den Adapter?

                  ist entscheidend.

                  ersteres ist der normale INIT des Gerätes

                  metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by Homoran

                    @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                    Ich fürchte es entspricht eher einer dieser beiden Zeichnungen

                    @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                    Beide M-TEC Devices kommunizieren über Modbus sowie der 3P-Stromzähler.

                    also 3 Geräte + ioBroker?

                    kämst du denn an ein Gerät ran, an dem ein Ende des Busses ist?

                    wenn ich das richtig deute müsste es so verdrahtet sein:
                    BATT <-> Wechselrichter <-> Energy Meter

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • metaxa
                      metaxa @Homoran last edited by metaxa

                      @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                      ist entscheidend.

                      Die RTX Lampe blinkt regelmäßig im Abfrageintervall des Adapters auf.

                      @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                      also 3 Geräte + ioBroker?

                      Wechselrichter/Energy Butler + E-Smart (Schnittstelle für Wallboxen, Wärmepumpe, Heizspirale) + SmartMeter + ioB

                      @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                      an ein Gerät ran, an dem ein Ende des Busses ist

                      nur an "mein" Ende beim Coverter. Der Rest ist alles verbaut, da will ich nicht wirklich reingreifen.

                      @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                      BATT <-> Wechselrichter <-> Energy Meter

                      Das weiß ich nicht, ich habe den ELektriker beim verdrillen von 3 Buskabeln beobachtet. Einses davon ist meines.

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by

                        @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                        Die RTX Lampe blinkt regelmäßig im Abfrageintervall des Adapters auf.

                        dann steht die USB Verbindung.

                        @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                        Wechselrichter/Energy Butler + E-Smart (Schnittstelle für Wallboxen, Wärmepumpe, Heizspirale) + SmartMeter + ioB

                        den hatte ich nicht auf dem Schirm.

                        mir fällt nix mehr ein.

                        Vielleicht könnten @klassisch oder @wendy2702 noch was sinnvolles beitragen

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                          @metaxa
                          bin überfordert 😁

                          hab mal so einiges durchgelesen. hier die Excerpte:
                          Screenshot_20230624-131651_Polaris Office.jpg
                          gefällt mir gar nicht so ein konfektionierter Stecker. Schraubklemmen sind was reelles!

                          Screenshot_20230624-132144_Polaris Office.jpg
                          hast du das, oder
                          Screenshot_20230624-132224_Polaris Office.jpg
                          das?

                          gibt es vielleicht noch modbus tcp darüber?
                          Ansonsten 2x RS485 wobei ich nicht daraus schlau werde ob das zwei verschiedene Busse oder zwei Zugänge zum selben Bus sind.
                          (oben am RJ45 gibt es 2x den 2 und einmal den 3er, warum auch immer)

                          das entspricht dem was ich schrieb.
                          Screenshot_20230624-132419_Polaris Office.jpg

                          Wo ist da bei dir welches Gerät dran?
                          Screenshot_20230624-132702_Polaris Office.jpg

                          Screenshot_20230624-132913_Polaris Office.jpg


                          vielleicht bringt das noch etwas, was wir bisher nicht bedacht haben

                          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • metaxa
                            metaxa @Homoran last edited by

                            @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                            bin überfordert

                            Das beruhigt mich jetzt, hatte auch schon mehrfach persönlichen Speicherüberlauf.

                            @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                            oder das?

                            E-Smart-Terminal 4 (T4) ohne jedigliche Anzeige

                            @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                            gibt es vielleicht noch modbus tcp darüber?

                            Wie meinst du das? Ich habe immer nur von RTU gelesen.

                            @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                            Ansonsten 2x RS485 wobei ich nicht daraus schlau werde ob das zwei verschiedene Busse oder zwei Zugänge zum selben Bus sind.
                            (oben am RJ45 gibt es 2x den 2 und einmal den 3er, warum auch immer)

                            Wenn ich mich richtig erinnere hat er 3 Buskabel an einen Stecker auf der oberen Seite geschraubt, Bus 1 oder Bus 2. Müßte den E-Kasten zerlegen, wäre aber ned schlimm. Eines der 3 ist mein BUS Kabel.

                            @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                            Wo ist da bei dir welches Gerät dran?

                            In den Verteiler komme ich rein, da kann ich versuchen zu verfizieren.

                            Hier komme ich nicht dazu, das sah auch mörderisch kompliziert aus, ist innen unter dem Wechselrichter verbaut.
                            85caf3f7-c3cf-4916-bd38-165dedebc39f-image.png

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by

                              @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                              Ich habe immer nur von RTU gelesen.

                              ich leider auch!
                              Aber bei einem vorhandenen LAN Anschluss versuche ich ein wenig Optimismus zu behalten.

                              @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                              hat er 3 Buskabel an einen Stecker auf der oberen Seite geschraubt,

                              so ist es auch beschrieben, wovon 2 Stück A/B2 benannt und der dritte A/B3 heisst.

                              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • metaxa
                                metaxa @Homoran last edited by

                                @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                so ist es auch beschrieben, wovon 2 Stück A/B2 benannt und der dritte A/B3 heisst.

                                Aber 3 Kabel an einen PIN entspricht dann schon wieder der unerwünschten Sternverkabelung.

                                Ich brauche irgendwelche schlüssigen Argumente, warum das E-TEC System intern arbeitet, aber nicht mit meinem System kommunizieren will. Ich meine, dass die die Verdrahtung des Bus von einem Wissenden unter Berücksichtigung einer Anschlusstelle in mein System korrigiert werden muß.
                                Auch wieß ich nicht, ob der vorhandene Abschlusswiederstand im Energy-Butler aktiviert wurde, denke aber schon, sonst würde die Kommunikation intern ja nicht funktionieren.

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by Homoran

                                  @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                  an einen PIN

                                  oh!
                                  so war das nicht gezeichnet
                                  Screenshot_20230624-131651_Polaris Office.jpg

                                  @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                  nicht mit meinem System kommunizieren will

                                  ich vermute, dass es zu den in allen Anleitungen erwähnten Störungen aufgrund von Reflexionen kommt.

                                  Meine zusätzlich an den Stromzähler Bus angeklemmte Wärmepumpe hat mit Timeout (5000msec) reagiert.
                                  Wenn die Stromzähler nicht abgefragt wurden, lief es.

                                  Irgend so etwas muss es sein.

                                  @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                  ob der vorhandene Abschlusswiederstand im Energy-Butler aktiviert wurde, d

                                  ich hab eher Angst, dass er aktiviert wurde, aber nicht der letzte in der Reihe ist, oder dass an mehreren Stellen ein Widerstand ist und deine Leitung sich außerhalb davon befindet

                                  metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • metaxa
                                    metaxa @Homoran last edited by

                                    @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                    oh!
                                    so war das nicht gezeichnet

                                    Ich meimnte das hier
                                    99a3d85e-b6b9-4a0e-90c2-fb4e3e10fa5c-image.png
                                    Wenn ich das Bild noch richtig im Kopf habe hat der Elektriker oben beim Bus1 oder Bus2 jeweils 3 Kabel auf A und B zusammengedrillt angeschlossen (an der oberen Seite nicht unten)

                                    @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                    ich hab eher Angst, dass er aktiviert wurde, aber nicht der letzte in der Reihe ist, oder dass an mehreren Stellen ein Widerstand ist und deine Leitung sich außerhalb davon befindet

                                    Seine Worte höre ich noch wohl: "Hier ist der Ablusswiederstand und daran muss das letzte Gerät sein" Damit mente er den verbauten im Energybutler. Aber die korrekte Reihenfolge ist für MEIN System sicher nicht eingehalten worden.

                                    Nur wie bringe ich die Techniker dazu einen Fehler zu korrigieren wenn doch deren System funktioniert.

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by

                                      @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                      Nur wie bringe ich die Techniker dazu einen Fehler zu korrigieren wenn doch deren System funktioniert.

                                      ...und somit die zugesicherten Eigenschaften erfüllt sind 😞

                                      Wenn man das jetzt wenigstens besser einkreisen könnte....

                                      Du hast nicht rein zufällig noch andere Modbusgeräte rumliegen? 😂

                                      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • metaxa
                                        metaxa @Homoran last edited by metaxa

                                        @homoran

                                        @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                        ...und somit die zugesicherten Eigenschaften erfüllt sind

                                        Auf das baue ich, da sie für mich nicht wirklich erfüllt sind. Die erfolgreiche Anbindemöglichkeit an mein System wollte ich unbedingt haben und wurde von mir mehrfach wiederholt.

                                        @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                        Wenn man das jetzt wenigstens besser einkreisen könnte....

                                        Genau da hoffe ich noch auf weiterführende Infos - wir du vorgeschlagen hast event. von @klassisch oder @wendy2702 - um irgendein Argument für die Funktionalität meiner Seite zu haben. Irgendwie sowas wie: LOG --> erfolgreich verbunden, aber unbrauchbare Antwort vom BUS.

                                        @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                        Du hast nicht rein zufällig noch andere Modbusgeräte rumliegen?

                                        Einzig das Ding von BBQ an meiner Therme, aber das sendet per MQTT die aus dem BUS ausgelesenen Daten.
                                        cd81c128-0568-424c-bd42-9f6bd0679c5d-image.png

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by

                                          @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                          erfolgreich verbunden, aber unbrauchbare Antwort vom BUS.

                                          das hast du doch!

                                          @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                          Connected to slave

                                          und dann

                                          @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                                                  2023-06-23 21:45:16.064	debug	[DevID_247/inputRegs] Poll address 2999 - 1 registers
                                          

                                          und als Antwort

                                          @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                          Wrong CRC for frame: 247,3,39,16,0,11,27,234,247,3,22,90,49,49,50,51,48,48,50,48,56,51,51,48,50,54,49,30,6,0,0,0,0,190,217,247,3,39,121,0,17,74,61,247

                                          @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                          @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                          Du hast nicht rein zufällig noch andere Modbusgeräte rumliegen?

                                          Einzig das Ding von BBQ an meiner Therme, aber das sendet per MQTT die aus dem BUS ausgelesenen Daten.

                                          ist nicht wahr 😉
                                          war eigentlich scherzhaftgemeint.
                                          Aber das "mal eben" umzudrahten um zu sehen ob die modbusHardware wirklich klappt wäre etwas too much.

                                          metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • metaxa
                                            metaxa @Homoran last edited by

                                            @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                            das hast du doch!

                                            Stimmt, aber mir war das zu wenig. Werde mal den Bus vom Adapter abstecken und schauen ob dann die Meldung nicht mehr kommt.

                                            @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                            war eigentlich scherzhaftgemeint.

                                            Ich weiß :-), habe mir den Aufwand kurz mal überlegt. Bräuchte ja nur das Buskabel vom EMS-ESP abhängen, ein Cat5e Kabel nehmen und z.B. Grün+GrünWeiss dranhängen und in den anderen Keller ziehen und am Converter auflegen. Sollte sich in 1 Stunde machen lassen.

                                            Nur, ich habe in weiterer Folge keinerlei Register die ich abfragen könnte.

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            546
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            21
                                            201
                                            28832
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo