  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. M-TEC Energy Butler

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    319

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.4k

M-TEC Energy Butler

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
201 Beiträge 21 Kommentatoren 54.6k Aufrufe 18 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #60

    @metaxa
    bin überfordert :grin:

    hab mal so einiges durchgelesen. hier die Excerpte:
    Screenshot_20230624-131651_Polaris Office.jpg
    gefällt mir gar nicht so ein konfektionierter Stecker. Schraubklemmen sind was reelles!

    Screenshot_20230624-132144_Polaris Office.jpg
    hast du das, oder
    Screenshot_20230624-132224_Polaris Office.jpg
    das?

    gibt es vielleicht noch modbus tcp darüber?
    Ansonsten 2x RS485 wobei ich nicht daraus schlau werde ob das zwei verschiedene Busse oder zwei Zugänge zum selben Bus sind.
    (oben am RJ45 gibt es 2x den 2 und einmal den 3er, warum auch immer)

    das entspricht dem was ich schrieb.
    Screenshot_20230624-132419_Polaris Office.jpg

    Wo ist da bei dir welches Gerät dran?
    Screenshot_20230624-132702_Polaris Office.jpg

    Screenshot_20230624-132913_Polaris Office.jpg


    vielleicht bringt das noch etwas, was wir bisher nicht bedacht haben

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @metaxa
      bin überfordert :grin:

      hab mal so einiges durchgelesen. hier die Excerpte:
      Screenshot_20230624-131651_Polaris Office.jpg
      gefällt mir gar nicht so ein konfektionierter Stecker. Schraubklemmen sind was reelles!

      Screenshot_20230624-132144_Polaris Office.jpg
      hast du das, oder
      Screenshot_20230624-132224_Polaris Office.jpg
      das?

      gibt es vielleicht noch modbus tcp darüber?
      Ansonsten 2x RS485 wobei ich nicht daraus schlau werde ob das zwei verschiedene Busse oder zwei Zugänge zum selben Bus sind.
      (oben am RJ45 gibt es 2x den 2 und einmal den 3er, warum auch immer)

      das entspricht dem was ich schrieb.
      Screenshot_20230624-132419_Polaris Office.jpg

      Wo ist da bei dir welches Gerät dran?
      Screenshot_20230624-132702_Polaris Office.jpg

      Screenshot_20230624-132913_Polaris Office.jpg


      vielleicht bringt das noch etwas, was wir bisher nicht bedacht haben

      metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      schrieb am zuletzt editiert von
      #61

      @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

      bin überfordert

      Das beruhigt mich jetzt, hatte auch schon mehrfach persönlichen Speicherüberlauf.

      @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

      oder das?

      E-Smart-Terminal 4 (T4) ohne jedigliche Anzeige

      @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

      gibt es vielleicht noch modbus tcp darüber?

      Wie meinst du das? Ich habe immer nur von RTU gelesen.

      @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

      Ansonsten 2x RS485 wobei ich nicht daraus schlau werde ob das zwei verschiedene Busse oder zwei Zugänge zum selben Bus sind.
      (oben am RJ45 gibt es 2x den 2 und einmal den 3er, warum auch immer)

      Wenn ich mich richtig erinnere hat er 3 Buskabel an einen Stecker auf der oberen Seite geschraubt, Bus 1 oder Bus 2. Müßte den E-Kasten zerlegen, wäre aber ned schlimm. Eines der 3 ist mein BUS Kabel.

      @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

      Wo ist da bei dir welches Gerät dran?

      In den Verteiler komme ich rein, da kann ich versuchen zu verfizieren.

      Hier komme ich nicht dazu, das sah auch mörderisch kompliziert aus, ist innen unter dem Wechselrichter verbaut.
      85caf3f7-c3cf-4916-bd38-165dedebc39f-image.png

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • metaxaM metaxa

        @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

        bin überfordert

        Das beruhigt mich jetzt, hatte auch schon mehrfach persönlichen Speicherüberlauf.

        @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

        oder das?

        E-Smart-Terminal 4 (T4) ohne jedigliche Anzeige

        @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

        gibt es vielleicht noch modbus tcp darüber?

        Wie meinst du das? Ich habe immer nur von RTU gelesen.

        @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

        Ansonsten 2x RS485 wobei ich nicht daraus schlau werde ob das zwei verschiedene Busse oder zwei Zugänge zum selben Bus sind.
        (oben am RJ45 gibt es 2x den 2 und einmal den 3er, warum auch immer)

        Wenn ich mich richtig erinnere hat er 3 Buskabel an einen Stecker auf der oberen Seite geschraubt, Bus 1 oder Bus 2. Müßte den E-Kasten zerlegen, wäre aber ned schlimm. Eines der 3 ist mein BUS Kabel.

        @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

        Wo ist da bei dir welches Gerät dran?

        In den Verteiler komme ich rein, da kann ich versuchen zu verfizieren.

        Hier komme ich nicht dazu, das sah auch mörderisch kompliziert aus, ist innen unter dem Wechselrichter verbaut.
        85caf3f7-c3cf-4916-bd38-165dedebc39f-image.png

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #62

        @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

        Ich habe immer nur von RTU gelesen.

        ich leider auch!
        Aber bei einem vorhandenen LAN Anschluss versuche ich ein wenig Optimismus zu behalten.

        @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

        hat er 3 Buskabel an einen Stecker auf der oberen Seite geschraubt,

        so ist es auch beschrieben, wovon 2 Stück A/B2 benannt und der dritte A/B3 heisst.

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

          Ich habe immer nur von RTU gelesen.

          ich leider auch!
          Aber bei einem vorhandenen LAN Anschluss versuche ich ein wenig Optimismus zu behalten.

          @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

          hat er 3 Buskabel an einen Stecker auf der oberen Seite geschraubt,

          so ist es auch beschrieben, wovon 2 Stück A/B2 benannt und der dritte A/B3 heisst.

          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          schrieb am zuletzt editiert von
          #63

          @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

          so ist es auch beschrieben, wovon 2 Stück A/B2 benannt und der dritte A/B3 heisst.

          Aber 3 Kabel an einen PIN entspricht dann schon wieder der unerwünschten Sternverkabelung.

          Ich brauche irgendwelche schlüssigen Argumente, warum das E-TEC System intern arbeitet, aber nicht mit meinem System kommunizieren will. Ich meine, dass die die Verdrahtung des Bus von einem Wissenden unter Berücksichtigung einer Anschlusstelle in mein System korrigiert werden muß.
          Auch wieß ich nicht, ob der vorhandene Abschlusswiederstand im Energy-Butler aktiviert wurde, denke aber schon, sonst würde die Kommunikation intern ja nicht funktionieren.

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • metaxaM metaxa

            @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

            so ist es auch beschrieben, wovon 2 Stück A/B2 benannt und der dritte A/B3 heisst.

            Aber 3 Kabel an einen PIN entspricht dann schon wieder der unerwünschten Sternverkabelung.

            Ich brauche irgendwelche schlüssigen Argumente, warum das E-TEC System intern arbeitet, aber nicht mit meinem System kommunizieren will. Ich meine, dass die die Verdrahtung des Bus von einem Wissenden unter Berücksichtigung einer Anschlusstelle in mein System korrigiert werden muß.
            Auch wieß ich nicht, ob der vorhandene Abschlusswiederstand im Energy-Butler aktiviert wurde, denke aber schon, sonst würde die Kommunikation intern ja nicht funktionieren.

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #64

            @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

            an einen PIN

            oh!
            so war das nicht gezeichnet
            Screenshot_20230624-131651_Polaris Office.jpg

            @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

            nicht mit meinem System kommunizieren will

            ich vermute, dass es zu den in allen Anleitungen erwähnten Störungen aufgrund von Reflexionen kommt.

            Meine zusätzlich an den Stromzähler Bus angeklemmte Wärmepumpe hat mit Timeout (5000msec) reagiert.
            Wenn die Stromzähler nicht abgefragt wurden, lief es.

            Irgend so etwas muss es sein.

            @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

            ob der vorhandene Abschlusswiederstand im Energy-Butler aktiviert wurde, d

            ich hab eher Angst, dass er aktiviert wurde, aber nicht der letzte in der Reihe ist, oder dass an mehreren Stellen ein Widerstand ist und deine Leitung sich außerhalb davon befindet

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

              an einen PIN

              oh!
              so war das nicht gezeichnet
              Screenshot_20230624-131651_Polaris Office.jpg

              @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

              nicht mit meinem System kommunizieren will

              ich vermute, dass es zu den in allen Anleitungen erwähnten Störungen aufgrund von Reflexionen kommt.

              Meine zusätzlich an den Stromzähler Bus angeklemmte Wärmepumpe hat mit Timeout (5000msec) reagiert.
              Wenn die Stromzähler nicht abgefragt wurden, lief es.

              Irgend so etwas muss es sein.

              @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

              ob der vorhandene Abschlusswiederstand im Energy-Butler aktiviert wurde, d

              ich hab eher Angst, dass er aktiviert wurde, aber nicht der letzte in der Reihe ist, oder dass an mehreren Stellen ein Widerstand ist und deine Leitung sich außerhalb davon befindet

              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              schrieb am zuletzt editiert von
              #65

              @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

              oh!
              so war das nicht gezeichnet

              Ich meimnte das hier
              99a3d85e-b6b9-4a0e-90c2-fb4e3e10fa5c-image.png
              Wenn ich das Bild noch richtig im Kopf habe hat der Elektriker oben beim Bus1 oder Bus2 jeweils 3 Kabel auf A und B zusammengedrillt angeschlossen (an der oberen Seite nicht unten)

              @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

              ich hab eher Angst, dass er aktiviert wurde, aber nicht der letzte in der Reihe ist, oder dass an mehreren Stellen ein Widerstand ist und deine Leitung sich außerhalb davon befindet

              Seine Worte höre ich noch wohl: "Hier ist der Ablusswiederstand und daran muss das letzte Gerät sein" Damit mente er den verbauten im Energybutler. Aber die korrekte Reihenfolge ist für MEIN System sicher nicht eingehalten worden.

              Nur wie bringe ich die Techniker dazu einen Fehler zu korrigieren wenn doch deren System funktioniert.

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • metaxaM metaxa

                @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                oh!
                so war das nicht gezeichnet

                Ich meimnte das hier
                99a3d85e-b6b9-4a0e-90c2-fb4e3e10fa5c-image.png
                Wenn ich das Bild noch richtig im Kopf habe hat der Elektriker oben beim Bus1 oder Bus2 jeweils 3 Kabel auf A und B zusammengedrillt angeschlossen (an der oberen Seite nicht unten)

                @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                ich hab eher Angst, dass er aktiviert wurde, aber nicht der letzte in der Reihe ist, oder dass an mehreren Stellen ein Widerstand ist und deine Leitung sich außerhalb davon befindet

                Seine Worte höre ich noch wohl: "Hier ist der Ablusswiederstand und daran muss das letzte Gerät sein" Damit mente er den verbauten im Energybutler. Aber die korrekte Reihenfolge ist für MEIN System sicher nicht eingehalten worden.

                Nur wie bringe ich die Techniker dazu einen Fehler zu korrigieren wenn doch deren System funktioniert.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #66

                @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                Nur wie bringe ich die Techniker dazu einen Fehler zu korrigieren wenn doch deren System funktioniert.

                ...und somit die zugesicherten Eigenschaften erfüllt sind :-(

                Wenn man das jetzt wenigstens besser einkreisen könnte....

                Du hast nicht rein zufällig noch andere Modbusgeräte rumliegen? :joy:

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                  Nur wie bringe ich die Techniker dazu einen Fehler zu korrigieren wenn doch deren System funktioniert.

                  ...und somit die zugesicherten Eigenschaften erfüllt sind :-(

                  Wenn man das jetzt wenigstens besser einkreisen könnte....

                  Du hast nicht rein zufällig noch andere Modbusgeräte rumliegen? :joy:

                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                  #67

                  @homoran

                  @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                  ...und somit die zugesicherten Eigenschaften erfüllt sind

                  Auf das baue ich, da sie für mich nicht wirklich erfüllt sind. Die erfolgreiche Anbindemöglichkeit an mein System wollte ich unbedingt haben und wurde von mir mehrfach wiederholt.

                  @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                  Wenn man das jetzt wenigstens besser einkreisen könnte....

                  Genau da hoffe ich noch auf weiterführende Infos - wir du vorgeschlagen hast event. von @klassisch oder @wendy2702 - um irgendein Argument für die Funktionalität meiner Seite zu haben. Irgendwie sowas wie: LOG --> erfolgreich verbunden, aber unbrauchbare Antwort vom BUS.

                  @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                  Du hast nicht rein zufällig noch andere Modbusgeräte rumliegen?

                  Einzig das Ding von BBQ an meiner Therme, aber das sendet per MQTT die aus dem BUS ausgelesenen Daten.
                  cd81c128-0568-424c-bd42-9f6bd0679c5d-image.png

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • metaxaM metaxa

                    @homoran

                    @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                    ...und somit die zugesicherten Eigenschaften erfüllt sind

                    Auf das baue ich, da sie für mich nicht wirklich erfüllt sind. Die erfolgreiche Anbindemöglichkeit an mein System wollte ich unbedingt haben und wurde von mir mehrfach wiederholt.

                    @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                    Wenn man das jetzt wenigstens besser einkreisen könnte....

                    Genau da hoffe ich noch auf weiterführende Infos - wir du vorgeschlagen hast event. von @klassisch oder @wendy2702 - um irgendein Argument für die Funktionalität meiner Seite zu haben. Irgendwie sowas wie: LOG --> erfolgreich verbunden, aber unbrauchbare Antwort vom BUS.

                    @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                    Du hast nicht rein zufällig noch andere Modbusgeräte rumliegen?

                    Einzig das Ding von BBQ an meiner Therme, aber das sendet per MQTT die aus dem BUS ausgelesenen Daten.
                    cd81c128-0568-424c-bd42-9f6bd0679c5d-image.png

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #68

                    @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                    erfolgreich verbunden, aber unbrauchbare Antwort vom BUS.

                    das hast du doch!

                    @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                    Connected to slave

                    und dann

                    @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                            2023-06-23 21:45:16.064	debug	[DevID_247/inputRegs] Poll address 2999 - 1 registers
                    

                    und als Antwort

                    @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                    Wrong CRC for frame: 247,3,39,16,0,11,27,234,247,3,22,90,49,49,50,51,48,48,50,48,56,51,51,48,50,54,49,30,6,0,0,0,0,190,217,247,3,39,121,0,17,74,61,247

                    @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                    @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                    Du hast nicht rein zufällig noch andere Modbusgeräte rumliegen?

                    Einzig das Ding von BBQ an meiner Therme, aber das sendet per MQTT die aus dem BUS ausgelesenen Daten.

                    ist nicht wahr ;-)
                    war eigentlich scherzhaftgemeint.
                    Aber das "mal eben" umzudrahten um zu sehen ob die modbusHardware wirklich klappt wäre etwas too much.

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                      erfolgreich verbunden, aber unbrauchbare Antwort vom BUS.

                      das hast du doch!

                      @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                      Connected to slave

                      und dann

                      @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                              2023-06-23 21:45:16.064	debug	[DevID_247/inputRegs] Poll address 2999 - 1 registers
                      

                      und als Antwort

                      @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                      Wrong CRC for frame: 247,3,39,16,0,11,27,234,247,3,22,90,49,49,50,51,48,48,50,48,56,51,51,48,50,54,49,30,6,0,0,0,0,190,217,247,3,39,121,0,17,74,61,247

                      @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                      @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                      Du hast nicht rein zufällig noch andere Modbusgeräte rumliegen?

                      Einzig das Ding von BBQ an meiner Therme, aber das sendet per MQTT die aus dem BUS ausgelesenen Daten.

                      ist nicht wahr ;-)
                      war eigentlich scherzhaftgemeint.
                      Aber das "mal eben" umzudrahten um zu sehen ob die modbusHardware wirklich klappt wäre etwas too much.

                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #69

                      @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                      das hast du doch!

                      Stimmt, aber mir war das zu wenig. Werde mal den Bus vom Adapter abstecken und schauen ob dann die Meldung nicht mehr kommt.

                      @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                      war eigentlich scherzhaftgemeint.

                      Ich weiß :-), habe mir den Aufwand kurz mal überlegt. Bräuchte ja nur das Buskabel vom EMS-ESP abhängen, ein Cat5e Kabel nehmen und z.B. Grün+GrünWeiss dranhängen und in den anderen Keller ziehen und am Converter auflegen. Sollte sich in 1 Stunde machen lassen.

                      Nur, ich habe in weiterer Folge keinerlei Register die ich abfragen könnte.

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • metaxaM metaxa

                        @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                        das hast du doch!

                        Stimmt, aber mir war das zu wenig. Werde mal den Bus vom Adapter abstecken und schauen ob dann die Meldung nicht mehr kommt.

                        @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                        war eigentlich scherzhaftgemeint.

                        Ich weiß :-), habe mir den Aufwand kurz mal überlegt. Bräuchte ja nur das Buskabel vom EMS-ESP abhängen, ein Cat5e Kabel nehmen und z.B. Grün+GrünWeiss dranhängen und in den anderen Keller ziehen und am Converter auflegen. Sollte sich in 1 Stunde machen lassen.

                        Nur, ich habe in weiterer Folge keinerlei Register die ich abfragen könnte.

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #70

                        @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                        ich habe in weiterer Folge keinerlei Register die ich abfragen könnte.

                        dann nutzt das auch nichts. Wäre viel Aufwand ohne Ergebnis.

                        wie liest der ESP das denn aus ohne Register?

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                          ich habe in weiterer Folge keinerlei Register die ich abfragen könnte.

                          dann nutzt das auch nichts. Wäre viel Aufwand ohne Ergebnis.

                          wie liest der ESP das denn aus ohne Register?

                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #71

                          @homoran ich habe keine Ahnung, habe mich seinerzeit vor Jahren für ein Fertiggerät von BBQ entschieden, weil ich von BUS und Co noch nie was gehört hatte.
                          https://bbqkees-electronics.nl/?lang=de

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • metaxaM metaxa

                            @homoran ich habe keine Ahnung, habe mich seinerzeit vor Jahren für ein Fertiggerät von BBQ entschieden, weil ich von BUS und Co noch nie was gehört hatte.
                            https://bbqkees-electronics.nl/?lang=de

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #72

                            @metaxa aah!
                            nix modbus!

                            EMS Bus Wi-Fi Gateway

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                              erfolgreich verbunden, aber unbrauchbare Antwort vom BUS.

                              das hast du doch!

                              @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                              Connected to slave

                              und dann

                              @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                                      2023-06-23 21:45:16.064	debug	[DevID_247/inputRegs] Poll address 2999 - 1 registers
                              

                              und als Antwort

                              @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                              Wrong CRC for frame: 247,3,39,16,0,11,27,234,247,3,22,90,49,49,50,51,48,48,50,48,56,51,51,48,50,54,49,30,6,0,0,0,0,190,217,247,3,39,121,0,17,74,61,247

                              @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                              @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                              Du hast nicht rein zufällig noch andere Modbusgeräte rumliegen?

                              Einzig das Ding von BBQ an meiner Therme, aber das sendet per MQTT die aus dem BUS ausgelesenen Daten.

                              ist nicht wahr ;-)
                              war eigentlich scherzhaftgemeint.
                              Aber das "mal eben" umzudrahten um zu sehen ob die modbusHardware wirklich klappt wäre etwas too much.

                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                              #73

                              @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                              und als Antwort
                              @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                              Wrong CRC for frame: 247,3,39,16,0,11,27,234,247,3,22,90,49,49,50,51,48,48,50,48,56,51,51,48,50,54,49,30,6,0,0,0,0,190,217,247,3,39,121,0,17,74,61,247

                              Du hast vollkommen recht! Ich habe jetzt den Stecker mit den BUS Kabeln vom Converter gezogen und den Adapter nochmals gestartet. Jetzt bekomme ich als Antwort keinen CRC Fehler sondern das hier:

                              modbus.0
                              2023-06-24 21:11:37.197	info	Disconnected from slave
                              
                              modbus.0
                              2023-06-24 21:11:36.196	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              
                              modbus.0
                              2023-06-24 21:11:36.194	error	Request timed out.
                              
                              modbus.0
                              2023-06-24 21:11:36.192	warn	Error: undefined
                              
                              modbus.0
                              2023-06-24 21:11:31.173	debug	[DevID_247/inputRegs] Poll address 33000 - 1 registers
                              
                              modbus.0
                              2023-06-24 21:11:31.171	debug	Initialization of scale factors done!
                              
                              modbus.0
                              2023-06-24 21:11:31.167	debug	[DevID_247] Poll start ---------------------
                              
                              modbus.0
                              2023-06-24 21:11:31.163	info	Connected to slave
                              

                              Wenn jetzt noch jemand all meine Settings im Adapter als gut bestätigt kann ich bei der Montagefirma aufmagaziniert anklopfen :-) Wäre nämlich blöd wenn bei den einzelnen Parametern iwas falsch ist.

                              Wer ist bei meinem PV-Modbus MASTER und wer Slave? Ist ioB Slave?

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • metaxaM metaxa

                                @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                und als Antwort
                                @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                Wrong CRC for frame: 247,3,39,16,0,11,27,234,247,3,22,90,49,49,50,51,48,48,50,48,56,51,51,48,50,54,49,30,6,0,0,0,0,190,217,247,3,39,121,0,17,74,61,247

                                Du hast vollkommen recht! Ich habe jetzt den Stecker mit den BUS Kabeln vom Converter gezogen und den Adapter nochmals gestartet. Jetzt bekomme ich als Antwort keinen CRC Fehler sondern das hier:

                                modbus.0
                                2023-06-24 21:11:37.197	info	Disconnected from slave
                                
                                modbus.0
                                2023-06-24 21:11:36.196	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                
                                modbus.0
                                2023-06-24 21:11:36.194	error	Request timed out.
                                
                                modbus.0
                                2023-06-24 21:11:36.192	warn	Error: undefined
                                
                                modbus.0
                                2023-06-24 21:11:31.173	debug	[DevID_247/inputRegs] Poll address 33000 - 1 registers
                                
                                modbus.0
                                2023-06-24 21:11:31.171	debug	Initialization of scale factors done!
                                
                                modbus.0
                                2023-06-24 21:11:31.167	debug	[DevID_247] Poll start ---------------------
                                
                                modbus.0
                                2023-06-24 21:11:31.163	info	Connected to slave
                                

                                Wenn jetzt noch jemand all meine Settings im Adapter als gut bestätigt kann ich bei der Montagefirma aufmagaziniert anklopfen :-) Wäre nämlich blöd wenn bei den einzelnen Parametern iwas falsch ist.

                                Wer ist bei meinem PV-Modbus MASTER und wer Slave? Ist ioB Slave?

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #74

                                @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                sondern das hier:

                                passt ja!
                                es kommt keine Antwort mehr, der poll läuft in den Timeout.

                                @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                Wenn jetzt noch jemand all meine Settings im Adapter als gut bestätigt

                                ich kann das leider nicht, sorry!

                                @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                Wer ist bei meinem PV-Modbus MASTER und wer Slave? Ist ioB Slave?

                                bei RTU kann ich da nichts einstellen.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • HomoranH Homoran

                                  @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                  sondern das hier:

                                  passt ja!
                                  es kommt keine Antwort mehr, der poll läuft in den Timeout.

                                  @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                  Wenn jetzt noch jemand all meine Settings im Adapter als gut bestätigt

                                  ich kann das leider nicht, sorry!

                                  @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                  Wer ist bei meinem PV-Modbus MASTER und wer Slave? Ist ioB Slave?

                                  bei RTU kann ich da nichts einstellen.

                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #75

                                  @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                  Wer ist bei meinem PV-Modbus MASTER und wer Slave? Ist ioB Slave?

                                  Ich denke, für das Erste sind wir am Ende dieses Ausflugs und herzlichst bedanke mich für deine Ideen, deine Geduld und dein Querdenken.

                                  Bischt a topmod und immer für die TN da!
                                  Grüße aus Wien, mxa

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • metaxaM metaxa

                                    @manrum1 sagte in M-TEC Energy Butler:

                                    Aber sicher werde ich danach die Anlage anbinden.

                                    Was wurde denn alles bei dir an M-TEC Gerätschaften verbaut?

                                    Bei mir

                                    • Butler BMS
                                    • 3x Energy Butler Batteriemodul 3,84 kWh
                                    • E-Smart T4 (Vorsicht!)
                                    M Offline
                                    M Offline
                                    manrum1
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #76

                                    @metaxa said in M-TEC Energy Butler:

                                    Butler BMS
                                    3x Energy Butler Batteriemodul 3,84 kWh

                                    bei mir habe ich nur die Standard-Konfiguration:

                                    • Butler BMS
                                    • 3x Energy Butler Batteriemodul 3,84 kWh

                                    Warum E-Smart T4 und "Vorsicht"?

                                    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #77

                                      Da mein Name gefallen ist.

                                      Wird noch Hilfe benötigt oder läuft es jetzt?

                                      Wurde mal ein anderes Modbus tool probiert bevor der Adapter verwendet wurde?

                                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • wendy2702W wendy2702

                                        Da mein Name gefallen ist.

                                        Wird noch Hilfe benötigt oder läuft es jetzt?

                                        Wurde mal ein anderes Modbus tool probiert bevor der Adapter verwendet wurde?

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                        #78

                                        @wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:

                                        Wird noch Hilfe benötigt

                                        sehr wahrscheinlich!

                                        @wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:

                                        läuft es jetzt?

                                        nicht wirklich

                                        @metaxa müsste den aktuellen Stand vermelden

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:

                                          Wird noch Hilfe benötigt

                                          sehr wahrscheinlich!

                                          @wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:

                                          läuft es jetzt?

                                          nicht wirklich

                                          @metaxa müsste den aktuellen Stand vermelden

                                          metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                          #79

                                          @wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:

                                          Hilfe benötigt

                                          Bitte ja! Um 100% auszuschließen, dass der Fehler bei mir liegt.

                                          @wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:

                                          anderes Modbus tool probiert

                                          Nein. Diese Programme für WIN
                                          6e9ec031-f309-42c1-871a-54458143b94f-image.png
                                          habe ich im Netz gefunden, jedoch den Aufwand gescheut den Converter unter Windows10 einzubinden um nicht eine weitere Baustelle zu haben bei der ich kA habe was ich tue.

                                          @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                          aktuellen Stand

                                          Ich habe Montag den Chef-Solateur informiert, dass ich keine Daten auslesen kann (CRC Fehler) Er schloß sich meiner Meinung an, dass der BUS für mein Kabelende eher nicht nach vorgesehenem Schema
                                          d4c05cfd-b749-4ec9-9cd1-b3f394d7ac6d-image.png
                                          verdrahtet wurde.

                                          Sytemintern scheint die bestehende Verkabelung zu funktionieren, da es funktioniert.

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          754

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe