      Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by

      @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

      Ich habe immer nur von RTU gelesen.

      ich leider auch!
      Aber bei einem vorhandenen LAN Anschluss versuche ich ein wenig Optimismus zu behalten.

      @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

      hat er 3 Buskabel an einen Stecker auf der oberen Seite geschraubt,

      so ist es auch beschrieben, wovon 2 Stück A/B2 benannt und der dritte A/B3 heisst.

      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • metaxa
        metaxa @Homoran last edited by

        @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

        so ist es auch beschrieben, wovon 2 Stück A/B2 benannt und der dritte A/B3 heisst.

        Aber 3 Kabel an einen PIN entspricht dann schon wieder der unerwünschten Sternverkabelung.

        Ich brauche irgendwelche schlüssigen Argumente, warum das E-TEC System intern arbeitet, aber nicht mit meinem System kommunizieren will. Ich meine, dass die die Verdrahtung des Bus von einem Wissenden unter Berücksichtigung einer Anschlusstelle in mein System korrigiert werden muß.
        Auch wieß ich nicht, ob der vorhandene Abschlusswiederstand im Energy-Butler aktiviert wurde, denke aber schon, sonst würde die Kommunikation intern ja nicht funktionieren.

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by Homoran

          @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

          an einen PIN

          oh!
          so war das nicht gezeichnet
          Screenshot_20230624-131651_Polaris Office.jpg

          @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

          nicht mit meinem System kommunizieren will

          ich vermute, dass es zu den in allen Anleitungen erwähnten Störungen aufgrund von Reflexionen kommt.

          Meine zusätzlich an den Stromzähler Bus angeklemmte Wärmepumpe hat mit Timeout (5000msec) reagiert.
          Wenn die Stromzähler nicht abgefragt wurden, lief es.

          Irgend so etwas muss es sein.

          @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

          ob der vorhandene Abschlusswiederstand im Energy-Butler aktiviert wurde, d

          ich hab eher Angst, dass er aktiviert wurde, aber nicht der letzte in der Reihe ist, oder dass an mehreren Stellen ein Widerstand ist und deine Leitung sich außerhalb davon befindet

          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • metaxa
            metaxa @Homoran last edited by

            @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

            oh!
            so war das nicht gezeichnet

            Ich meimnte das hier
            99a3d85e-b6b9-4a0e-90c2-fb4e3e10fa5c-image.png
            Wenn ich das Bild noch richtig im Kopf habe hat der Elektriker oben beim Bus1 oder Bus2 jeweils 3 Kabel auf A und B zusammengedrillt angeschlossen (an der oberen Seite nicht unten)

            @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

            ich hab eher Angst, dass er aktiviert wurde, aber nicht der letzte in der Reihe ist, oder dass an mehreren Stellen ein Widerstand ist und deine Leitung sich außerhalb davon befindet

            Seine Worte höre ich noch wohl: "Hier ist der Ablusswiederstand und daran muss das letzte Gerät sein" Damit mente er den verbauten im Energybutler. Aber die korrekte Reihenfolge ist für MEIN System sicher nicht eingehalten worden.

            Nur wie bringe ich die Techniker dazu einen Fehler zu korrigieren wenn doch deren System funktioniert.

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by

              @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

              Nur wie bringe ich die Techniker dazu einen Fehler zu korrigieren wenn doch deren System funktioniert.

              ...und somit die zugesicherten Eigenschaften erfüllt sind 😞

              Wenn man das jetzt wenigstens besser einkreisen könnte....

              Du hast nicht rein zufällig noch andere Modbusgeräte rumliegen? 😂

              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • metaxa
                metaxa @Homoran last edited by metaxa

                @homoran

                @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                ...und somit die zugesicherten Eigenschaften erfüllt sind

                Auf das baue ich, da sie für mich nicht wirklich erfüllt sind. Die erfolgreiche Anbindemöglichkeit an mein System wollte ich unbedingt haben und wurde von mir mehrfach wiederholt.

                @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                Wenn man das jetzt wenigstens besser einkreisen könnte....

                Genau da hoffe ich noch auf weiterführende Infos - wir du vorgeschlagen hast event. von @klassisch oder @wendy2702 - um irgendein Argument für die Funktionalität meiner Seite zu haben. Irgendwie sowas wie: LOG --> erfolgreich verbunden, aber unbrauchbare Antwort vom BUS.

                @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                Du hast nicht rein zufällig noch andere Modbusgeräte rumliegen?

                Einzig das Ding von BBQ an meiner Therme, aber das sendet per MQTT die aus dem BUS ausgelesenen Daten.
                cd81c128-0568-424c-bd42-9f6bd0679c5d-image.png

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by

                  @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                  erfolgreich verbunden, aber unbrauchbare Antwort vom BUS.

                  das hast du doch!

                  @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                  Connected to slave

                  und dann

                  @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                          2023-06-23 21:45:16.064	debug	[DevID_247/inputRegs] Poll address 2999 - 1 registers
                  

                  und als Antwort

                  @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                  Wrong CRC for frame: 247,3,39,16,0,11,27,234,247,3,22,90,49,49,50,51,48,48,50,48,56,51,51,48,50,54,49,30,6,0,0,0,0,190,217,247,3,39,121,0,17,74,61,247

                  @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                  @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                  Du hast nicht rein zufällig noch andere Modbusgeräte rumliegen?

                  Einzig das Ding von BBQ an meiner Therme, aber das sendet per MQTT die aus dem BUS ausgelesenen Daten.

                  ist nicht wahr 😉
                  war eigentlich scherzhaftgemeint.
                  Aber das "mal eben" umzudrahten um zu sehen ob die modbusHardware wirklich klappt wäre etwas too much.

                  metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • metaxa
                    metaxa @Homoran last edited by

                    @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                    das hast du doch!

                    Stimmt, aber mir war das zu wenig. Werde mal den Bus vom Adapter abstecken und schauen ob dann die Meldung nicht mehr kommt.

                    @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                    war eigentlich scherzhaftgemeint.

                    Ich weiß :-), habe mir den Aufwand kurz mal überlegt. Bräuchte ja nur das Buskabel vom EMS-ESP abhängen, ein Cat5e Kabel nehmen und z.B. Grün+GrünWeiss dranhängen und in den anderen Keller ziehen und am Converter auflegen. Sollte sich in 1 Stunde machen lassen.

                    Nur, ich habe in weiterer Folge keinerlei Register die ich abfragen könnte.

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by

                      @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                      ich habe in weiterer Folge keinerlei Register die ich abfragen könnte.

                      dann nutzt das auch nichts. Wäre viel Aufwand ohne Ergebnis.

                      wie liest der ESP das denn aus ohne Register?

                      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • metaxa
                        metaxa @Homoran last edited by

                        @homoran ich habe keine Ahnung, habe mich seinerzeit vor Jahren für ein Fertiggerät von BBQ entschieden, weil ich von BUS und Co noch nie was gehört hatte.
                        https://bbqkees-electronics.nl/?lang=de

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by

                          @metaxa aah!
                          nix modbus!

                          EMS Bus Wi-Fi Gateway

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • metaxa
                            metaxa @Homoran last edited by metaxa

                            @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                            und als Antwort
                            @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                            Wrong CRC for frame: 247,3,39,16,0,11,27,234,247,3,22,90,49,49,50,51,48,48,50,48,56,51,51,48,50,54,49,30,6,0,0,0,0,190,217,247,3,39,121,0,17,74,61,247

                            Du hast vollkommen recht! Ich habe jetzt den Stecker mit den BUS Kabeln vom Converter gezogen und den Adapter nochmals gestartet. Jetzt bekomme ich als Antwort keinen CRC Fehler sondern das hier:

                            modbus.0
                            2023-06-24 21:11:37.197	info	Disconnected from slave
                            
                            modbus.0
                            2023-06-24 21:11:36.196	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            
                            modbus.0
                            2023-06-24 21:11:36.194	error	Request timed out.
                            
                            modbus.0
                            2023-06-24 21:11:36.192	warn	Error: undefined
                            
                            modbus.0
                            2023-06-24 21:11:31.173	debug	[DevID_247/inputRegs] Poll address 33000 - 1 registers
                            
                            modbus.0
                            2023-06-24 21:11:31.171	debug	Initialization of scale factors done!
                            
                            modbus.0
                            2023-06-24 21:11:31.167	debug	[DevID_247] Poll start ---------------------
                            
                            modbus.0
                            2023-06-24 21:11:31.163	info	Connected to slave
                            

                            Wenn jetzt noch jemand all meine Settings im Adapter als gut bestätigt kann ich bei der Montagefirma aufmagaziniert anklopfen 🙂 Wäre nämlich blöd wenn bei den einzelnen Parametern iwas falsch ist.

                            Wer ist bei meinem PV-Modbus MASTER und wer Slave? Ist ioB Slave?

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by

                              @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                              sondern das hier:

                              passt ja!
                              es kommt keine Antwort mehr, der poll läuft in den Timeout.

                              @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                              Wenn jetzt noch jemand all meine Settings im Adapter als gut bestätigt

                              ich kann das leider nicht, sorry!

                              @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                              Wer ist bei meinem PV-Modbus MASTER und wer Slave? Ist ioB Slave?

                              bei RTU kann ich da nichts einstellen.

                              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • metaxa
                                metaxa @Homoran last edited by

                                @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                Wer ist bei meinem PV-Modbus MASTER und wer Slave? Ist ioB Slave?

                                Ich denke, für das Erste sind wir am Ende dieses Ausflugs und herzlichst bedanke mich für deine Ideen, deine Geduld und dein Querdenken.

                                Bischt a topmod und immer für die TN da!
                                Grüße aus Wien, mxa

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  manrum1 @metaxa last edited by

                                  @metaxa said in M-TEC Energy Butler:

                                  Butler BMS
                                  3x Energy Butler Batteriemodul 3,84 kWh

                                  bei mir habe ich nur die Standard-Konfiguration:

                                  • Butler BMS
                                  • 3x Energy Butler Batteriemodul 3,84 kWh

                                  Warum E-Smart T4 und "Vorsicht"?

                                  metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by

                                    Da mein Name gefallen ist.

                                    Wird noch Hilfe benötigt oder läuft es jetzt?

                                    Wurde mal ein anderes Modbus tool probiert bevor der Adapter verwendet wurde?

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by Homoran

                                      @wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:

                                      Wird noch Hilfe benötigt

                                      sehr wahrscheinlich!

                                      @wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:

                                      läuft es jetzt?

                                      nicht wirklich

                                      @metaxa müsste den aktuellen Stand vermelden

                                      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • metaxa
                                        metaxa @Homoran last edited by metaxa

                                        @wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:

                                        Hilfe benötigt

                                        Bitte ja! Um 100% auszuschließen, dass der Fehler bei mir liegt.

                                        @wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:

                                        anderes Modbus tool probiert

                                        Nein. Diese Programme für WIN
                                        6e9ec031-f309-42c1-871a-54458143b94f-image.png
                                        habe ich im Netz gefunden, jedoch den Aufwand gescheut den Converter unter Windows10 einzubinden um nicht eine weitere Baustelle zu haben bei der ich kA habe was ich tue.

                                        @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                        aktuellen Stand

                                        Ich habe Montag den Chef-Solateur informiert, dass ich keine Daten auslesen kann (CRC Fehler) Er schloß sich meiner Meinung an, dass der BUS für mein Kabelende eher nicht nach vorgesehenem Schema
                                        d4c05cfd-b749-4ec9-9cd1-b3f394d7ac6d-image.png
                                        verdrahtet wurde.

                                        Sytemintern scheint die bestehende Verkabelung zu funktionieren, da es funktioniert.

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by

                                          @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                          Er schloß sich meiner Meinung an, dass der BUS für mein Kabelende eher nicht nach vorgesehenem Schema

                                          verdrahtet wurde.

                                          dann sind wir ja schon drei mit dieser Meinung.
                                          Da sehe ich mögliches Licht am Ende des Tunnels

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • metaxa
                                            metaxa @manrum1 last edited by

                                            @manrum1 sagte in M-TEC Energy Butler:

                                            Warum E-Smart T4 und "Vorsicht"?

                                            Weil ich mir das Ding höchstwahrscheinlich unnötig angeschafft habe. Ich dachte bei der Beauftragung, dass ich das Ding unbedingt für einen künftigen Weiterausbau (WP, Heizstab, Wallbox) benötige. Was ich nicht wußte, dass man offensichtlich jede einzelne Funktion mit einem kostenpflichtigen Lizenzschlüssel freischalten muß. Aber im Detail habe ich mich damit noch nicht beschäftigt.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            393
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            21
                                            201
                                            28346
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo