Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. M-TEC Energy Butler

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.3k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.6k

M-TEC Energy Butler

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
201 Beiträge 21 Kommentatoren 54.2k Aufrufe 18 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • metaxaM metaxa

    @homoran 479a3a48-29fa-4baf-82e7-1978bcc54e07-image.png

    Ich stehe momentan an, habe keine Idee zur Zeit.

    Aber großen Dank zum 100sten Mal für deine Zeit und deine Geduld.

    mxa

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #40

    @metaxa Geduld hilft dir nicht wirklich.

    Hab keine Ahnung wo so ein Checksummenfehler herkommt und was man tun kann.
    ganz tief im Bauch meint jemsnd dass da was in die Leitungen einstreut.

    Aber glaub ich ehrlich nicht

    Dann erst mal gute Nacht

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    metaxaM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    1
    • HomoranH Homoran

      @metaxa Geduld hilft dir nicht wirklich.

      Hab keine Ahnung wo so ein Checksummenfehler herkommt und was man tun kann.
      ganz tief im Bauch meint jemsnd dass da was in die Leitungen einstreut.

      Aber glaub ich ehrlich nicht

      Dann erst mal gute Nacht

      metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      schrieb am zuletzt editiert von
      #41

      @Homoran
      Gute Nacht und nochmals Danke! Eventuell findet sich ja noch ein weiterer Modbus - System -Guru und erbarmt sich :-)

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M manrum1

        @metaxa Hallo, ich bin noch am Abwarten, dass meine Anlage vom EVU abgenommen wird. Bis dahin möchte ich nichts an der Anlage verändern. Aber sicher werde ich danach die Anlage anbinden.

        Warne ausdrücklich von der genannten Installationsfirma aus München!!!! (FX-RIDER weiß wovon ich spreche)...

        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        schrieb am zuletzt editiert von
        #42

        @manrum1 sagte in M-TEC Energy Butler:

        Aber sicher werde ich danach die Anlage anbinden.

        Was wurde denn alles bei dir an M-TEC Gerätschaften verbaut?

        Bei mir

        • Butler BMS
        • 3x Energy Butler Batteriemodul 3,84 kWh
        • E-Smart T4 (Vorsicht!)
        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @metaxa Geduld hilft dir nicht wirklich.

          Hab keine Ahnung wo so ein Checksummenfehler herkommt und was man tun kann.
          ganz tief im Bauch meint jemsnd dass da was in die Leitungen einstreut.

          Aber glaub ich ehrlich nicht

          Dann erst mal gute Nacht

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #43

          @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

          Aber glaub ich ehrlich nicht

          oder doch.

          hat mir keine Ruhe gelassen.

          Screenshot_20230623-225713_Firefox.jpg

          Anderes Gerät aber Modbus!

          so wie ich schrob: Data muss ein verdrilltes Paar sein.

          Verdrillen eines Paars für A und B mit GND hat mich von Anfang an irgendwie gestört.

          Muss nichts heißen, kann aber sein

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

            Aber glaub ich ehrlich nicht

            oder doch.

            hat mir keine Ruhe gelassen.

            Screenshot_20230623-225713_Firefox.jpg

            Anderes Gerät aber Modbus!

            so wie ich schrob: Data muss ein verdrilltes Paar sein.

            Verdrillen eines Paars für A und B mit GND hat mich von Anfang an irgendwie gestört.

            Muss nichts heißen, kann aber sein

            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            schrieb am zuletzt editiert von metaxa
            #44

            @homoran Na dann baue ich das noch um, muss nur jetzt auch die Verkabelung vom Elektriker in seinem Verteilerschrank anfassen. ist mir aber wurscht, ist nur der Bus, im schlimmsten Fall sind paar Daten weg, die ich eh nicht im iO habe.

            Mach das doch lieber erst morgen Früh.

            Soll in GND auch mal weglassen?

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • metaxaM metaxa

              @homoran Na dann baue ich das noch um, muss nur jetzt auch die Verkabelung vom Elektriker in seinem Verteilerschrank anfassen. ist mir aber wurscht, ist nur der Bus, im schlimmsten Fall sind paar Daten weg, die ich eh nicht im iO habe.

              Mach das doch lieber erst morgen Früh.

              Soll in GND auch mal weglassen?

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #45

              @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

              Soll in GND auch mal weglassen?

              auf jeden Fall auf einer Seite!

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                Aber glaub ich ehrlich nicht

                oder doch.

                hat mir keine Ruhe gelassen.

                Screenshot_20230623-225713_Firefox.jpg

                Anderes Gerät aber Modbus!

                so wie ich schrob: Data muss ein verdrilltes Paar sein.

                Verdrillen eines Paars für A und B mit GND hat mich von Anfang an irgendwie gestört.

                Muss nichts heißen, kann aber sein

                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                schrieb am zuletzt editiert von
                #46

                @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                Verdrillen eines Paars für A und B mit GND hat mich von Anfang an irgendwie gestört.

                Jetzt:
                1 Paar A
                1 Paar B
                1 Paar GND

                Morgen:
                1 Paar A+B
                nix GND

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • metaxaM metaxa

                  @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                  Verdrillen eines Paars für A und B mit GND hat mich von Anfang an irgendwie gestört.

                  Jetzt:
                  1 Paar A
                  1 Paar B
                  1 Paar GND

                  Morgen:
                  1 Paar A+B
                  nix GND

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                  #47

                  @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                  Jetzt:
                  1 Paar A
                  1 Paar B
                  1 Paar GND

                  das bringt ja nur was um höhere Stromstärken zu erlauben.
                  Gegen Störungen hilft das gar nichts.

                  @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                  Morgen:
                  1 Paar A+B
                  nix GND

                  so hab ich es

                  viel Glück!

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                    Jetzt:
                    1 Paar A
                    1 Paar B
                    1 Paar GND

                    das bringt ja nur was um höhere Stromstärken zu erlauben.
                    Gegen Störungen hilft das gar nichts.

                    @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                    Morgen:
                    1 Paar A+B
                    nix GND

                    so hab ich es

                    viel Glück!

                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #48

                    @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                    so hab ich es

                    ich werde es nachbauen und berichten und jetzt aber ab in die Waagerechte :-) habe dich schon lange genug beschäftigt!

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • metaxaM metaxa

                      @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                      so hab ich es

                      ich werde es nachbauen und berichten und jetzt aber ab in die Waagerechte :-) habe dich schon lange genug beschäftigt!

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #49

                      @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                      ich werde es nachbauen

                      aber nicht blau oder grün nehmen, die sind IMHO nicht mit ihren weißen Partnern verdrillt.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                        ich werde es nachbauen

                        aber nicht blau oder grün nehmen, die sind IMHO nicht mit ihren weißen Partnern verdrillt.

                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                        #50

                        @homoran Guten Morgen!

                        Ich habe mir das jetzt im Keller einmal angesehen. Beide M-TEC Devices kommunizieren über Modbus sowie der 3P-Stromzähler. In beiden Fallen hat der Elektriker für beide 5m Kabelwege ein Cat5e Kabel genommen, jeweils 1 Pärchen für A und eines für B verdrillt und KEIN GND verwendet. Die Kommunikation funkt einwandfrei, selbst mit einem Cat5e Netzwerkkabel ohne extra geschirmter Pärchen.

                        Für meine BUSLeitung habe ich Ihnen mein CAT7 Kabel gegeben, da ist ja sogar noch jedes Pärchen foliert. Die Leitungslänge ist maginal länger, ich glaube da nicht an übersprechen.

                        Ein Unterschied ist GND, den gibt es nur bei meiner Leitung, aufgelegt am Anfang und am Ende.
                        Ich werde GND beim RS485 Converter entfernen, bevor ich im laufenden neuen System einfach das BUS Kabel für 10 Minuten entferne um auf 1 Pärchen zu reduzieren.

                        HomoranH metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • metaxaM metaxa

                          @homoran Guten Morgen!

                          Ich habe mir das jetzt im Keller einmal angesehen. Beide M-TEC Devices kommunizieren über Modbus sowie der 3P-Stromzähler. In beiden Fallen hat der Elektriker für beide 5m Kabelwege ein Cat5e Kabel genommen, jeweils 1 Pärchen für A und eines für B verdrillt und KEIN GND verwendet. Die Kommunikation funkt einwandfrei, selbst mit einem Cat5e Netzwerkkabel ohne extra geschirmter Pärchen.

                          Für meine BUSLeitung habe ich Ihnen mein CAT7 Kabel gegeben, da ist ja sogar noch jedes Pärchen foliert. Die Leitungslänge ist maginal länger, ich glaube da nicht an übersprechen.

                          Ein Unterschied ist GND, den gibt es nur bei meiner Leitung, aufgelegt am Anfang und am Ende.
                          Ich werde GND beim RS485 Converter entfernen, bevor ich im laufenden neuen System einfach das BUS Kabel für 10 Minuten entferne um auf 1 Pärchen zu reduzieren.

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #51

                          @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                          Ich werde GND beim RS485 Converter entfernen, bevor ich im laufenden neuen System einfach das BUS Kabel für 10 Minuten entferne um auf 1 Pärchen zu reduzieren.

                          gute Idee.

                          noch was:
                          sind die Teilnehmer ordentlich hintereinander parallel verdrahtet?
                          kein Abzweig oder Stern?

                          Screenshot_20230620-171550_Firefox.jpg

                          Hab das damals nicht beachtet/gewusst, als ich meine Wärmepumpe noch zusätzlich angeschlossen hatte und es zu Problemen kam.
                          Hab deswegen einen zweiten Waveshare gekauft.

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • metaxaM metaxa

                            @homoran Guten Morgen!

                            Ich habe mir das jetzt im Keller einmal angesehen. Beide M-TEC Devices kommunizieren über Modbus sowie der 3P-Stromzähler. In beiden Fallen hat der Elektriker für beide 5m Kabelwege ein Cat5e Kabel genommen, jeweils 1 Pärchen für A und eines für B verdrillt und KEIN GND verwendet. Die Kommunikation funkt einwandfrei, selbst mit einem Cat5e Netzwerkkabel ohne extra geschirmter Pärchen.

                            Für meine BUSLeitung habe ich Ihnen mein CAT7 Kabel gegeben, da ist ja sogar noch jedes Pärchen foliert. Die Leitungslänge ist maginal länger, ich glaube da nicht an übersprechen.

                            Ein Unterschied ist GND, den gibt es nur bei meiner Leitung, aufgelegt am Anfang und am Ende.
                            Ich werde GND beim RS485 Converter entfernen, bevor ich im laufenden neuen System einfach das BUS Kabel für 10 Minuten entferne um auf 1 Pärchen zu reduzieren.

                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #52

                            @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                            GND beim RS485 Converter entfernen

                            Hat leider nichts gebracht :angry:

                            • Hättest du außer den BUS vom System abzutrennen noch eine Idee zur Fehlerfindung?

                            In der Tat denke ich, dass ich gar keine Daten zum Konverter bekommen kann. Der Adapter war zu keinem Zeitpunkt bis jetzt grün.

                            • Wie könnte ich feststellen ob der Konverter überhaupt Conected ist?
                            • Irgendein Lebenszeichen vom BUS kommt?
                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • metaxaM metaxa

                              @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                              GND beim RS485 Converter entfernen

                              Hat leider nichts gebracht :angry:

                              • Hättest du außer den BUS vom System abzutrennen noch eine Idee zur Fehlerfindung?

                              In der Tat denke ich, dass ich gar keine Daten zum Konverter bekommen kann. Der Adapter war zu keinem Zeitpunkt bis jetzt grün.

                              • Wie könnte ich feststellen ob der Konverter überhaupt Conected ist?
                              • Irgendein Lebenszeichen vom BUS kommt?
                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #53

                              @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                              Wie könnte ich feststellen ob der Konverter überhaupt Conected ist?

                              die TX led müsste im Moment des Starts kurz aufblinken

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                Ich werde GND beim RS485 Converter entfernen, bevor ich im laufenden neuen System einfach das BUS Kabel für 10 Minuten entferne um auf 1 Pärchen zu reduzieren.

                                gute Idee.

                                noch was:
                                sind die Teilnehmer ordentlich hintereinander parallel verdrahtet?
                                kein Abzweig oder Stern?

                                Screenshot_20230620-171550_Firefox.jpg

                                Hab das damals nicht beachtet/gewusst, als ich meine Wärmepumpe noch zusätzlich angeschlossen hatte und es zu Problemen kam.
                                Hab deswegen einen zweiten Waveshare gekauft.

                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #54

                                @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                kein Abzweig oder Stern?

                                Ich fürchte es entspricht eher einer dieser beiden Zeichnungen
                                708480f1-e7a4-4949-9a54-10c2821a646a-image.png

                                Nur diese Verdrahtung hat der Elektriker vorgenommen und seine Systeme kommunizieren auch. Mit meinem Kabel war er nicht glücklich "Aber das hat schon mal so funktioniert bei einer anderen Installation. Das paßt schon so!"

                                metaxaM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • metaxaM metaxa

                                  @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                  kein Abzweig oder Stern?

                                  Ich fürchte es entspricht eher einer dieser beiden Zeichnungen
                                  708480f1-e7a4-4949-9a54-10c2821a646a-image.png

                                  Nur diese Verdrahtung hat der Elektriker vorgenommen und seine Systeme kommunizieren auch. Mit meinem Kabel war er nicht glücklich "Aber das hat schon mal so funktioniert bei einer anderen Installation. Das paßt schon so!"

                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                  #55

                                  @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                  kein Abzweig oder Stern?

                                  Ich fürchte es entspricht eher einer dieser beiden Zeichnungen
                                  708480f1-e7a4-4949-9a54-10c2821a646a-image.png

                                  Nur diese Verdrahtung hat der Elektriker vorgenommen und seine Systeme kommunizieren auch. Mit meinem Kabel war er nicht glücklich "Aber das hat schon mal so funktioniert bei einer anderen Installation. Das paßt schon so!"

                                  @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                  im Moment des Starts kurz aufblinken

                                  Sobald ich den Adapter mit Strom versorge blinkt die RTX kurz.

                                  • Oder meinst du bei der Abfrage durch den Adapter?
                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • metaxaM metaxa

                                    @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                    kein Abzweig oder Stern?

                                    Ich fürchte es entspricht eher einer dieser beiden Zeichnungen
                                    708480f1-e7a4-4949-9a54-10c2821a646a-image.png

                                    Nur diese Verdrahtung hat der Elektriker vorgenommen und seine Systeme kommunizieren auch. Mit meinem Kabel war er nicht glücklich "Aber das hat schon mal so funktioniert bei einer anderen Installation. Das paßt schon so!"

                                    @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                    im Moment des Starts kurz aufblinken

                                    Sobald ich den Adapter mit Strom versorge blinkt die RTX kurz.

                                    • Oder meinst du bei der Abfrage durch den Adapter?
                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #56

                                    @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                    Sobald ich den Adapter mit Strom versorge blinkt die RTX kurz.

                                    das nicht.

                                    @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                    bei der Abfrage durch den Adapter?

                                    ist entscheidend.

                                    ersteres ist der normale INIT des Gerätes

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • metaxaM metaxa

                                      @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                      kein Abzweig oder Stern?

                                      Ich fürchte es entspricht eher einer dieser beiden Zeichnungen
                                      708480f1-e7a4-4949-9a54-10c2821a646a-image.png

                                      Nur diese Verdrahtung hat der Elektriker vorgenommen und seine Systeme kommunizieren auch. Mit meinem Kabel war er nicht glücklich "Aber das hat schon mal so funktioniert bei einer anderen Installation. Das paßt schon so!"

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                      #57

                                      @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                      Ich fürchte es entspricht eher einer dieser beiden Zeichnungen

                                      @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                      Beide M-TEC Devices kommunizieren über Modbus sowie der 3P-Stromzähler.

                                      also 3 Geräte + ioBroker?

                                      kämst du denn an ein Gerät ran, an dem ein Ende des Busses ist?

                                      wenn ich das richtig deute müsste es so verdrahtet sein:
                                      BATT <-> Wechselrichter <-> Energy Meter

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                        Sobald ich den Adapter mit Strom versorge blinkt die RTX kurz.

                                        das nicht.

                                        @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                        bei der Abfrage durch den Adapter?

                                        ist entscheidend.

                                        ersteres ist der normale INIT des Gerätes

                                        metaxaM Offline
                                        metaxaM Offline
                                        metaxa
                                        schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                        #58

                                        @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                        ist entscheidend.

                                        Die RTX Lampe blinkt regelmäßig im Abfrageintervall des Adapters auf.

                                        @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                        also 3 Geräte + ioBroker?

                                        Wechselrichter/Energy Butler + E-Smart (Schnittstelle für Wallboxen, Wärmepumpe, Heizspirale) + SmartMeter + ioB

                                        @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                        an ein Gerät ran, an dem ein Ende des Busses ist

                                        nur an "mein" Ende beim Coverter. Der Rest ist alles verbaut, da will ich nicht wirklich reingreifen.

                                        @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                        BATT <-> Wechselrichter <-> Energy Meter

                                        Das weiß ich nicht, ich habe den ELektriker beim verdrillen von 3 Buskabeln beobachtet. Einses davon ist meines.

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • metaxaM metaxa

                                          @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                          ist entscheidend.

                                          Die RTX Lampe blinkt regelmäßig im Abfrageintervall des Adapters auf.

                                          @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                          also 3 Geräte + ioBroker?

                                          Wechselrichter/Energy Butler + E-Smart (Schnittstelle für Wallboxen, Wärmepumpe, Heizspirale) + SmartMeter + ioB

                                          @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                          an ein Gerät ran, an dem ein Ende des Busses ist

                                          nur an "mein" Ende beim Coverter. Der Rest ist alles verbaut, da will ich nicht wirklich reingreifen.

                                          @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                          BATT <-> Wechselrichter <-> Energy Meter

                                          Das weiß ich nicht, ich habe den ELektriker beim verdrillen von 3 Buskabeln beobachtet. Einses davon ist meines.

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #59

                                          @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                          Die RTX Lampe blinkt regelmäßig im Abfrageintervall des Adapters auf.

                                          dann steht die USB Verbindung.

                                          @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                          Wechselrichter/Energy Butler + E-Smart (Schnittstelle für Wallboxen, Wärmepumpe, Heizspirale) + SmartMeter + ioB

                                          den hatte ich nicht auf dem Schirm.

                                          mir fällt nix mehr ein.

                                          Vielleicht könnten @klassisch oder @wendy2702 noch was sinnvolles beitragen

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          469

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe