Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. M-TEC Energy Butler

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    324

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

M-TEC Energy Butler

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
201 Beiträge 21 Kommentatoren 54.6k Aufrufe 18 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

    Aber glaub ich ehrlich nicht

    oder doch.

    hat mir keine Ruhe gelassen.

    Screenshot_20230623-225713_Firefox.jpg

    Anderes Gerät aber Modbus!

    so wie ich schrob: Data muss ein verdrilltes Paar sein.

    Verdrillen eines Paars für A und B mit GND hat mich von Anfang an irgendwie gestört.

    Muss nichts heißen, kann aber sein

    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    #44

    @homoran Na dann baue ich das noch um, muss nur jetzt auch die Verkabelung vom Elektriker in seinem Verteilerschrank anfassen. ist mir aber wurscht, ist nur der Bus, im schlimmsten Fall sind paar Daten weg, die ich eh nicht im iO habe.

    Mach das doch lieber erst morgen Früh.

    Soll in GND auch mal weglassen?

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • metaxaM metaxa

      @homoran Na dann baue ich das noch um, muss nur jetzt auch die Verkabelung vom Elektriker in seinem Verteilerschrank anfassen. ist mir aber wurscht, ist nur der Bus, im schlimmsten Fall sind paar Daten weg, die ich eh nicht im iO habe.

      Mach das doch lieber erst morgen Früh.

      Soll in GND auch mal weglassen?

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #45

      @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

      Soll in GND auch mal weglassen?

      auf jeden Fall auf einer Seite!

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

        Aber glaub ich ehrlich nicht

        oder doch.

        hat mir keine Ruhe gelassen.

        Screenshot_20230623-225713_Firefox.jpg

        Anderes Gerät aber Modbus!

        so wie ich schrob: Data muss ein verdrilltes Paar sein.

        Verdrillen eines Paars für A und B mit GND hat mich von Anfang an irgendwie gestört.

        Muss nichts heißen, kann aber sein

        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        schrieb am zuletzt editiert von
        #46

        @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

        Verdrillen eines Paars für A und B mit GND hat mich von Anfang an irgendwie gestört.

        Jetzt:
        1 Paar A
        1 Paar B
        1 Paar GND

        Morgen:
        1 Paar A+B
        nix GND

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • metaxaM metaxa

          @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

          Verdrillen eines Paars für A und B mit GND hat mich von Anfang an irgendwie gestört.

          Jetzt:
          1 Paar A
          1 Paar B
          1 Paar GND

          Morgen:
          1 Paar A+B
          nix GND

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #47

          @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

          Jetzt:
          1 Paar A
          1 Paar B
          1 Paar GND

          das bringt ja nur was um höhere Stromstärken zu erlauben.
          Gegen Störungen hilft das gar nichts.

          @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

          Morgen:
          1 Paar A+B
          nix GND

          so hab ich es

          viel Glück!

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

            Jetzt:
            1 Paar A
            1 Paar B
            1 Paar GND

            das bringt ja nur was um höhere Stromstärken zu erlauben.
            Gegen Störungen hilft das gar nichts.

            @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

            Morgen:
            1 Paar A+B
            nix GND

            so hab ich es

            viel Glück!

            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            schrieb am zuletzt editiert von
            #48

            @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

            so hab ich es

            ich werde es nachbauen und berichten und jetzt aber ab in die Waagerechte :-) habe dich schon lange genug beschäftigt!

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • metaxaM metaxa

              @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

              so hab ich es

              ich werde es nachbauen und berichten und jetzt aber ab in die Waagerechte :-) habe dich schon lange genug beschäftigt!

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #49

              @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

              ich werde es nachbauen

              aber nicht blau oder grün nehmen, die sind IMHO nicht mit ihren weißen Partnern verdrillt.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                ich werde es nachbauen

                aber nicht blau oder grün nehmen, die sind IMHO nicht mit ihren weißen Partnern verdrillt.

                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                #50

                @homoran Guten Morgen!

                Ich habe mir das jetzt im Keller einmal angesehen. Beide M-TEC Devices kommunizieren über Modbus sowie der 3P-Stromzähler. In beiden Fallen hat der Elektriker für beide 5m Kabelwege ein Cat5e Kabel genommen, jeweils 1 Pärchen für A und eines für B verdrillt und KEIN GND verwendet. Die Kommunikation funkt einwandfrei, selbst mit einem Cat5e Netzwerkkabel ohne extra geschirmter Pärchen.

                Für meine BUSLeitung habe ich Ihnen mein CAT7 Kabel gegeben, da ist ja sogar noch jedes Pärchen foliert. Die Leitungslänge ist maginal länger, ich glaube da nicht an übersprechen.

                Ein Unterschied ist GND, den gibt es nur bei meiner Leitung, aufgelegt am Anfang und am Ende.
                Ich werde GND beim RS485 Converter entfernen, bevor ich im laufenden neuen System einfach das BUS Kabel für 10 Minuten entferne um auf 1 Pärchen zu reduzieren.

                HomoranH metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • metaxaM metaxa

                  @homoran Guten Morgen!

                  Ich habe mir das jetzt im Keller einmal angesehen. Beide M-TEC Devices kommunizieren über Modbus sowie der 3P-Stromzähler. In beiden Fallen hat der Elektriker für beide 5m Kabelwege ein Cat5e Kabel genommen, jeweils 1 Pärchen für A und eines für B verdrillt und KEIN GND verwendet. Die Kommunikation funkt einwandfrei, selbst mit einem Cat5e Netzwerkkabel ohne extra geschirmter Pärchen.

                  Für meine BUSLeitung habe ich Ihnen mein CAT7 Kabel gegeben, da ist ja sogar noch jedes Pärchen foliert. Die Leitungslänge ist maginal länger, ich glaube da nicht an übersprechen.

                  Ein Unterschied ist GND, den gibt es nur bei meiner Leitung, aufgelegt am Anfang und am Ende.
                  Ich werde GND beim RS485 Converter entfernen, bevor ich im laufenden neuen System einfach das BUS Kabel für 10 Minuten entferne um auf 1 Pärchen zu reduzieren.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #51

                  @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                  Ich werde GND beim RS485 Converter entfernen, bevor ich im laufenden neuen System einfach das BUS Kabel für 10 Minuten entferne um auf 1 Pärchen zu reduzieren.

                  gute Idee.

                  noch was:
                  sind die Teilnehmer ordentlich hintereinander parallel verdrahtet?
                  kein Abzweig oder Stern?

                  Screenshot_20230620-171550_Firefox.jpg

                  Hab das damals nicht beachtet/gewusst, als ich meine Wärmepumpe noch zusätzlich angeschlossen hatte und es zu Problemen kam.
                  Hab deswegen einen zweiten Waveshare gekauft.

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • metaxaM metaxa

                    @homoran Guten Morgen!

                    Ich habe mir das jetzt im Keller einmal angesehen. Beide M-TEC Devices kommunizieren über Modbus sowie der 3P-Stromzähler. In beiden Fallen hat der Elektriker für beide 5m Kabelwege ein Cat5e Kabel genommen, jeweils 1 Pärchen für A und eines für B verdrillt und KEIN GND verwendet. Die Kommunikation funkt einwandfrei, selbst mit einem Cat5e Netzwerkkabel ohne extra geschirmter Pärchen.

                    Für meine BUSLeitung habe ich Ihnen mein CAT7 Kabel gegeben, da ist ja sogar noch jedes Pärchen foliert. Die Leitungslänge ist maginal länger, ich glaube da nicht an übersprechen.

                    Ein Unterschied ist GND, den gibt es nur bei meiner Leitung, aufgelegt am Anfang und am Ende.
                    Ich werde GND beim RS485 Converter entfernen, bevor ich im laufenden neuen System einfach das BUS Kabel für 10 Minuten entferne um auf 1 Pärchen zu reduzieren.

                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #52

                    @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                    GND beim RS485 Converter entfernen

                    Hat leider nichts gebracht :angry:

                    • Hättest du außer den BUS vom System abzutrennen noch eine Idee zur Fehlerfindung?

                    In der Tat denke ich, dass ich gar keine Daten zum Konverter bekommen kann. Der Adapter war zu keinem Zeitpunkt bis jetzt grün.

                    • Wie könnte ich feststellen ob der Konverter überhaupt Conected ist?
                    • Irgendein Lebenszeichen vom BUS kommt?
                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • metaxaM metaxa

                      @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                      GND beim RS485 Converter entfernen

                      Hat leider nichts gebracht :angry:

                      • Hättest du außer den BUS vom System abzutrennen noch eine Idee zur Fehlerfindung?

                      In der Tat denke ich, dass ich gar keine Daten zum Konverter bekommen kann. Der Adapter war zu keinem Zeitpunkt bis jetzt grün.

                      • Wie könnte ich feststellen ob der Konverter überhaupt Conected ist?
                      • Irgendein Lebenszeichen vom BUS kommt?
                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #53

                      @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                      Wie könnte ich feststellen ob der Konverter überhaupt Conected ist?

                      die TX led müsste im Moment des Starts kurz aufblinken

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                        Ich werde GND beim RS485 Converter entfernen, bevor ich im laufenden neuen System einfach das BUS Kabel für 10 Minuten entferne um auf 1 Pärchen zu reduzieren.

                        gute Idee.

                        noch was:
                        sind die Teilnehmer ordentlich hintereinander parallel verdrahtet?
                        kein Abzweig oder Stern?

                        Screenshot_20230620-171550_Firefox.jpg

                        Hab das damals nicht beachtet/gewusst, als ich meine Wärmepumpe noch zusätzlich angeschlossen hatte und es zu Problemen kam.
                        Hab deswegen einen zweiten Waveshare gekauft.

                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #54

                        @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                        kein Abzweig oder Stern?

                        Ich fürchte es entspricht eher einer dieser beiden Zeichnungen
                        708480f1-e7a4-4949-9a54-10c2821a646a-image.png

                        Nur diese Verdrahtung hat der Elektriker vorgenommen und seine Systeme kommunizieren auch. Mit meinem Kabel war er nicht glücklich "Aber das hat schon mal so funktioniert bei einer anderen Installation. Das paßt schon so!"

                        metaxaM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • metaxaM metaxa

                          @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                          kein Abzweig oder Stern?

                          Ich fürchte es entspricht eher einer dieser beiden Zeichnungen
                          708480f1-e7a4-4949-9a54-10c2821a646a-image.png

                          Nur diese Verdrahtung hat der Elektriker vorgenommen und seine Systeme kommunizieren auch. Mit meinem Kabel war er nicht glücklich "Aber das hat schon mal so funktioniert bei einer anderen Installation. Das paßt schon so!"

                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                          #55

                          @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                          kein Abzweig oder Stern?

                          Ich fürchte es entspricht eher einer dieser beiden Zeichnungen
                          708480f1-e7a4-4949-9a54-10c2821a646a-image.png

                          Nur diese Verdrahtung hat der Elektriker vorgenommen und seine Systeme kommunizieren auch. Mit meinem Kabel war er nicht glücklich "Aber das hat schon mal so funktioniert bei einer anderen Installation. Das paßt schon so!"

                          @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                          im Moment des Starts kurz aufblinken

                          Sobald ich den Adapter mit Strom versorge blinkt die RTX kurz.

                          • Oder meinst du bei der Abfrage durch den Adapter?
                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • metaxaM metaxa

                            @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                            kein Abzweig oder Stern?

                            Ich fürchte es entspricht eher einer dieser beiden Zeichnungen
                            708480f1-e7a4-4949-9a54-10c2821a646a-image.png

                            Nur diese Verdrahtung hat der Elektriker vorgenommen und seine Systeme kommunizieren auch. Mit meinem Kabel war er nicht glücklich "Aber das hat schon mal so funktioniert bei einer anderen Installation. Das paßt schon so!"

                            @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                            im Moment des Starts kurz aufblinken

                            Sobald ich den Adapter mit Strom versorge blinkt die RTX kurz.

                            • Oder meinst du bei der Abfrage durch den Adapter?
                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #56

                            @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                            Sobald ich den Adapter mit Strom versorge blinkt die RTX kurz.

                            das nicht.

                            @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                            bei der Abfrage durch den Adapter?

                            ist entscheidend.

                            ersteres ist der normale INIT des Gerätes

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • metaxaM metaxa

                              @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                              kein Abzweig oder Stern?

                              Ich fürchte es entspricht eher einer dieser beiden Zeichnungen
                              708480f1-e7a4-4949-9a54-10c2821a646a-image.png

                              Nur diese Verdrahtung hat der Elektriker vorgenommen und seine Systeme kommunizieren auch. Mit meinem Kabel war er nicht glücklich "Aber das hat schon mal so funktioniert bei einer anderen Installation. Das paßt schon so!"

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #57

                              @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                              Ich fürchte es entspricht eher einer dieser beiden Zeichnungen

                              @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                              Beide M-TEC Devices kommunizieren über Modbus sowie der 3P-Stromzähler.

                              also 3 Geräte + ioBroker?

                              kämst du denn an ein Gerät ran, an dem ein Ende des Busses ist?

                              wenn ich das richtig deute müsste es so verdrahtet sein:
                              BATT <-> Wechselrichter <-> Energy Meter

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                Sobald ich den Adapter mit Strom versorge blinkt die RTX kurz.

                                das nicht.

                                @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                bei der Abfrage durch den Adapter?

                                ist entscheidend.

                                ersteres ist der normale INIT des Gerätes

                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                #58

                                @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                ist entscheidend.

                                Die RTX Lampe blinkt regelmäßig im Abfrageintervall des Adapters auf.

                                @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                also 3 Geräte + ioBroker?

                                Wechselrichter/Energy Butler + E-Smart (Schnittstelle für Wallboxen, Wärmepumpe, Heizspirale) + SmartMeter + ioB

                                @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                an ein Gerät ran, an dem ein Ende des Busses ist

                                nur an "mein" Ende beim Coverter. Der Rest ist alles verbaut, da will ich nicht wirklich reingreifen.

                                @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                BATT <-> Wechselrichter <-> Energy Meter

                                Das weiß ich nicht, ich habe den ELektriker beim verdrillen von 3 Buskabeln beobachtet. Einses davon ist meines.

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • metaxaM metaxa

                                  @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                  ist entscheidend.

                                  Die RTX Lampe blinkt regelmäßig im Abfrageintervall des Adapters auf.

                                  @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                  also 3 Geräte + ioBroker?

                                  Wechselrichter/Energy Butler + E-Smart (Schnittstelle für Wallboxen, Wärmepumpe, Heizspirale) + SmartMeter + ioB

                                  @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                  an ein Gerät ran, an dem ein Ende des Busses ist

                                  nur an "mein" Ende beim Coverter. Der Rest ist alles verbaut, da will ich nicht wirklich reingreifen.

                                  @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                  BATT <-> Wechselrichter <-> Energy Meter

                                  Das weiß ich nicht, ich habe den ELektriker beim verdrillen von 3 Buskabeln beobachtet. Einses davon ist meines.

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #59

                                  @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                  Die RTX Lampe blinkt regelmäßig im Abfrageintervall des Adapters auf.

                                  dann steht die USB Verbindung.

                                  @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                  Wechselrichter/Energy Butler + E-Smart (Schnittstelle für Wallboxen, Wärmepumpe, Heizspirale) + SmartMeter + ioB

                                  den hatte ich nicht auf dem Schirm.

                                  mir fällt nix mehr ein.

                                  Vielleicht könnten @klassisch oder @wendy2702 noch was sinnvolles beitragen

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #60

                                    @metaxa
                                    bin überfordert :grin:

                                    hab mal so einiges durchgelesen. hier die Excerpte:
                                    Screenshot_20230624-131651_Polaris Office.jpg
                                    gefällt mir gar nicht so ein konfektionierter Stecker. Schraubklemmen sind was reelles!

                                    Screenshot_20230624-132144_Polaris Office.jpg
                                    hast du das, oder
                                    Screenshot_20230624-132224_Polaris Office.jpg
                                    das?

                                    gibt es vielleicht noch modbus tcp darüber?
                                    Ansonsten 2x RS485 wobei ich nicht daraus schlau werde ob das zwei verschiedene Busse oder zwei Zugänge zum selben Bus sind.
                                    (oben am RJ45 gibt es 2x den 2 und einmal den 3er, warum auch immer)

                                    das entspricht dem was ich schrieb.
                                    Screenshot_20230624-132419_Polaris Office.jpg

                                    Wo ist da bei dir welches Gerät dran?
                                    Screenshot_20230624-132702_Polaris Office.jpg

                                    Screenshot_20230624-132913_Polaris Office.jpg


                                    vielleicht bringt das noch etwas, was wir bisher nicht bedacht haben

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @metaxa
                                      bin überfordert :grin:

                                      hab mal so einiges durchgelesen. hier die Excerpte:
                                      Screenshot_20230624-131651_Polaris Office.jpg
                                      gefällt mir gar nicht so ein konfektionierter Stecker. Schraubklemmen sind was reelles!

                                      Screenshot_20230624-132144_Polaris Office.jpg
                                      hast du das, oder
                                      Screenshot_20230624-132224_Polaris Office.jpg
                                      das?

                                      gibt es vielleicht noch modbus tcp darüber?
                                      Ansonsten 2x RS485 wobei ich nicht daraus schlau werde ob das zwei verschiedene Busse oder zwei Zugänge zum selben Bus sind.
                                      (oben am RJ45 gibt es 2x den 2 und einmal den 3er, warum auch immer)

                                      das entspricht dem was ich schrieb.
                                      Screenshot_20230624-132419_Polaris Office.jpg

                                      Wo ist da bei dir welches Gerät dran?
                                      Screenshot_20230624-132702_Polaris Office.jpg

                                      Screenshot_20230624-132913_Polaris Office.jpg


                                      vielleicht bringt das noch etwas, was wir bisher nicht bedacht haben

                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #61

                                      @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                      bin überfordert

                                      Das beruhigt mich jetzt, hatte auch schon mehrfach persönlichen Speicherüberlauf.

                                      @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                      oder das?

                                      E-Smart-Terminal 4 (T4) ohne jedigliche Anzeige

                                      @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                      gibt es vielleicht noch modbus tcp darüber?

                                      Wie meinst du das? Ich habe immer nur von RTU gelesen.

                                      @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                      Ansonsten 2x RS485 wobei ich nicht daraus schlau werde ob das zwei verschiedene Busse oder zwei Zugänge zum selben Bus sind.
                                      (oben am RJ45 gibt es 2x den 2 und einmal den 3er, warum auch immer)

                                      Wenn ich mich richtig erinnere hat er 3 Buskabel an einen Stecker auf der oberen Seite geschraubt, Bus 1 oder Bus 2. Müßte den E-Kasten zerlegen, wäre aber ned schlimm. Eines der 3 ist mein BUS Kabel.

                                      @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                      Wo ist da bei dir welches Gerät dran?

                                      In den Verteiler komme ich rein, da kann ich versuchen zu verfizieren.

                                      Hier komme ich nicht dazu, das sah auch mörderisch kompliziert aus, ist innen unter dem Wechselrichter verbaut.
                                      85caf3f7-c3cf-4916-bd38-165dedebc39f-image.png

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • metaxaM metaxa

                                        @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                        bin überfordert

                                        Das beruhigt mich jetzt, hatte auch schon mehrfach persönlichen Speicherüberlauf.

                                        @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                        oder das?

                                        E-Smart-Terminal 4 (T4) ohne jedigliche Anzeige

                                        @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                        gibt es vielleicht noch modbus tcp darüber?

                                        Wie meinst du das? Ich habe immer nur von RTU gelesen.

                                        @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                        Ansonsten 2x RS485 wobei ich nicht daraus schlau werde ob das zwei verschiedene Busse oder zwei Zugänge zum selben Bus sind.
                                        (oben am RJ45 gibt es 2x den 2 und einmal den 3er, warum auch immer)

                                        Wenn ich mich richtig erinnere hat er 3 Buskabel an einen Stecker auf der oberen Seite geschraubt, Bus 1 oder Bus 2. Müßte den E-Kasten zerlegen, wäre aber ned schlimm. Eines der 3 ist mein BUS Kabel.

                                        @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                        Wo ist da bei dir welches Gerät dran?

                                        In den Verteiler komme ich rein, da kann ich versuchen zu verfizieren.

                                        Hier komme ich nicht dazu, das sah auch mörderisch kompliziert aus, ist innen unter dem Wechselrichter verbaut.
                                        85caf3f7-c3cf-4916-bd38-165dedebc39f-image.png

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #62

                                        @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                        Ich habe immer nur von RTU gelesen.

                                        ich leider auch!
                                        Aber bei einem vorhandenen LAN Anschluss versuche ich ein wenig Optimismus zu behalten.

                                        @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                        hat er 3 Buskabel an einen Stecker auf der oberen Seite geschraubt,

                                        so ist es auch beschrieben, wovon 2 Stück A/B2 benannt und der dritte A/B3 heisst.

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                          Ich habe immer nur von RTU gelesen.

                                          ich leider auch!
                                          Aber bei einem vorhandenen LAN Anschluss versuche ich ein wenig Optimismus zu behalten.

                                          @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                          hat er 3 Buskabel an einen Stecker auf der oberen Seite geschraubt,

                                          so ist es auch beschrieben, wovon 2 Stück A/B2 benannt und der dritte A/B3 heisst.

                                          metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #63

                                          @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                          so ist es auch beschrieben, wovon 2 Stück A/B2 benannt und der dritte A/B3 heisst.

                                          Aber 3 Kabel an einen PIN entspricht dann schon wieder der unerwünschten Sternverkabelung.

                                          Ich brauche irgendwelche schlüssigen Argumente, warum das E-TEC System intern arbeitet, aber nicht mit meinem System kommunizieren will. Ich meine, dass die die Verdrahtung des Bus von einem Wissenden unter Berücksichtigung einer Anschlusstelle in mein System korrigiert werden muß.
                                          Auch wieß ich nicht, ob der vorhandene Abschlusswiederstand im Energy-Butler aktiviert wurde, denke aber schon, sonst würde die Kommunikation intern ja nicht funktionieren.

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          617

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe