Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. M-TEC Energy Butler

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    331

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

M-TEC Energy Butler

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
201 Beiträge 21 Kommentatoren 54.7k Aufrufe 18 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

    Aber glaub ich ehrlich nicht

    oder doch.

    hat mir keine Ruhe gelassen.

    Screenshot_20230623-225713_Firefox.jpg

    Anderes Gerät aber Modbus!

    so wie ich schrob: Data muss ein verdrilltes Paar sein.

    Verdrillen eines Paars für A und B mit GND hat mich von Anfang an irgendwie gestört.

    Muss nichts heißen, kann aber sein

    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von
    #46

    @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

    Verdrillen eines Paars für A und B mit GND hat mich von Anfang an irgendwie gestört.

    Jetzt:
    1 Paar A
    1 Paar B
    1 Paar GND

    Morgen:
    1 Paar A+B
    nix GND

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • metaxaM metaxa

      @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

      Verdrillen eines Paars für A und B mit GND hat mich von Anfang an irgendwie gestört.

      Jetzt:
      1 Paar A
      1 Paar B
      1 Paar GND

      Morgen:
      1 Paar A+B
      nix GND

      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
      #47

      @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

      Jetzt:
      1 Paar A
      1 Paar B
      1 Paar GND

      das bringt ja nur was um höhere Stromstärken zu erlauben.
      Gegen Störungen hilft das gar nichts.

      @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

      Morgen:
      1 Paar A+B
      nix GND

      so hab ich es

      viel Glück!

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

        Jetzt:
        1 Paar A
        1 Paar B
        1 Paar GND

        das bringt ja nur was um höhere Stromstärken zu erlauben.
        Gegen Störungen hilft das gar nichts.

        @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

        Morgen:
        1 Paar A+B
        nix GND

        so hab ich es

        viel Glück!

        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        schrieb am zuletzt editiert von
        #48

        @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

        so hab ich es

        ich werde es nachbauen und berichten und jetzt aber ab in die Waagerechte :-) habe dich schon lange genug beschäftigt!

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • metaxaM metaxa

          @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

          so hab ich es

          ich werde es nachbauen und berichten und jetzt aber ab in die Waagerechte :-) habe dich schon lange genug beschäftigt!

          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #49

          @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

          ich werde es nachbauen

          aber nicht blau oder grün nehmen, die sind IMHO nicht mit ihren weißen Partnern verdrillt.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

            ich werde es nachbauen

            aber nicht blau oder grün nehmen, die sind IMHO nicht mit ihren weißen Partnern verdrillt.

            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            schrieb am zuletzt editiert von metaxa
            #50

            @homoran Guten Morgen!

            Ich habe mir das jetzt im Keller einmal angesehen. Beide M-TEC Devices kommunizieren über Modbus sowie der 3P-Stromzähler. In beiden Fallen hat der Elektriker für beide 5m Kabelwege ein Cat5e Kabel genommen, jeweils 1 Pärchen für A und eines für B verdrillt und KEIN GND verwendet. Die Kommunikation funkt einwandfrei, selbst mit einem Cat5e Netzwerkkabel ohne extra geschirmter Pärchen.

            Für meine BUSLeitung habe ich Ihnen mein CAT7 Kabel gegeben, da ist ja sogar noch jedes Pärchen foliert. Die Leitungslänge ist maginal länger, ich glaube da nicht an übersprechen.

            Ein Unterschied ist GND, den gibt es nur bei meiner Leitung, aufgelegt am Anfang und am Ende.
            Ich werde GND beim RS485 Converter entfernen, bevor ich im laufenden neuen System einfach das BUS Kabel für 10 Minuten entferne um auf 1 Pärchen zu reduzieren.

            HomoranH metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • metaxaM metaxa

              @homoran Guten Morgen!

              Ich habe mir das jetzt im Keller einmal angesehen. Beide M-TEC Devices kommunizieren über Modbus sowie der 3P-Stromzähler. In beiden Fallen hat der Elektriker für beide 5m Kabelwege ein Cat5e Kabel genommen, jeweils 1 Pärchen für A und eines für B verdrillt und KEIN GND verwendet. Die Kommunikation funkt einwandfrei, selbst mit einem Cat5e Netzwerkkabel ohne extra geschirmter Pärchen.

              Für meine BUSLeitung habe ich Ihnen mein CAT7 Kabel gegeben, da ist ja sogar noch jedes Pärchen foliert. Die Leitungslänge ist maginal länger, ich glaube da nicht an übersprechen.

              Ein Unterschied ist GND, den gibt es nur bei meiner Leitung, aufgelegt am Anfang und am Ende.
              Ich werde GND beim RS485 Converter entfernen, bevor ich im laufenden neuen System einfach das BUS Kabel für 10 Minuten entferne um auf 1 Pärchen zu reduzieren.

              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #51

              @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

              Ich werde GND beim RS485 Converter entfernen, bevor ich im laufenden neuen System einfach das BUS Kabel für 10 Minuten entferne um auf 1 Pärchen zu reduzieren.

              gute Idee.

              noch was:
              sind die Teilnehmer ordentlich hintereinander parallel verdrahtet?
              kein Abzweig oder Stern?

              Screenshot_20230620-171550_Firefox.jpg

              Hab das damals nicht beachtet/gewusst, als ich meine Wärmepumpe noch zusätzlich angeschlossen hatte und es zu Problemen kam.
              Hab deswegen einen zweiten Waveshare gekauft.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • metaxaM metaxa

                @homoran Guten Morgen!

                Ich habe mir das jetzt im Keller einmal angesehen. Beide M-TEC Devices kommunizieren über Modbus sowie der 3P-Stromzähler. In beiden Fallen hat der Elektriker für beide 5m Kabelwege ein Cat5e Kabel genommen, jeweils 1 Pärchen für A und eines für B verdrillt und KEIN GND verwendet. Die Kommunikation funkt einwandfrei, selbst mit einem Cat5e Netzwerkkabel ohne extra geschirmter Pärchen.

                Für meine BUSLeitung habe ich Ihnen mein CAT7 Kabel gegeben, da ist ja sogar noch jedes Pärchen foliert. Die Leitungslänge ist maginal länger, ich glaube da nicht an übersprechen.

                Ein Unterschied ist GND, den gibt es nur bei meiner Leitung, aufgelegt am Anfang und am Ende.
                Ich werde GND beim RS485 Converter entfernen, bevor ich im laufenden neuen System einfach das BUS Kabel für 10 Minuten entferne um auf 1 Pärchen zu reduzieren.

                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                schrieb am zuletzt editiert von
                #52

                @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                GND beim RS485 Converter entfernen

                Hat leider nichts gebracht :angry:

                • Hättest du außer den BUS vom System abzutrennen noch eine Idee zur Fehlerfindung?

                In der Tat denke ich, dass ich gar keine Daten zum Konverter bekommen kann. Der Adapter war zu keinem Zeitpunkt bis jetzt grün.

                • Wie könnte ich feststellen ob der Konverter überhaupt Conected ist?
                • Irgendein Lebenszeichen vom BUS kommt?
                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • metaxaM metaxa

                  @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                  GND beim RS485 Converter entfernen

                  Hat leider nichts gebracht :angry:

                  • Hättest du außer den BUS vom System abzutrennen noch eine Idee zur Fehlerfindung?

                  In der Tat denke ich, dass ich gar keine Daten zum Konverter bekommen kann. Der Adapter war zu keinem Zeitpunkt bis jetzt grün.

                  • Wie könnte ich feststellen ob der Konverter überhaupt Conected ist?
                  • Irgendein Lebenszeichen vom BUS kommt?
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #53

                  @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                  Wie könnte ich feststellen ob der Konverter überhaupt Conected ist?

                  die TX led müsste im Moment des Starts kurz aufblinken

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                    Ich werde GND beim RS485 Converter entfernen, bevor ich im laufenden neuen System einfach das BUS Kabel für 10 Minuten entferne um auf 1 Pärchen zu reduzieren.

                    gute Idee.

                    noch was:
                    sind die Teilnehmer ordentlich hintereinander parallel verdrahtet?
                    kein Abzweig oder Stern?

                    Screenshot_20230620-171550_Firefox.jpg

                    Hab das damals nicht beachtet/gewusst, als ich meine Wärmepumpe noch zusätzlich angeschlossen hatte und es zu Problemen kam.
                    Hab deswegen einen zweiten Waveshare gekauft.

                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #54

                    @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                    kein Abzweig oder Stern?

                    Ich fürchte es entspricht eher einer dieser beiden Zeichnungen
                    708480f1-e7a4-4949-9a54-10c2821a646a-image.png

                    Nur diese Verdrahtung hat der Elektriker vorgenommen und seine Systeme kommunizieren auch. Mit meinem Kabel war er nicht glücklich "Aber das hat schon mal so funktioniert bei einer anderen Installation. Das paßt schon so!"

                    metaxaM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • metaxaM metaxa

                      @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                      kein Abzweig oder Stern?

                      Ich fürchte es entspricht eher einer dieser beiden Zeichnungen
                      708480f1-e7a4-4949-9a54-10c2821a646a-image.png

                      Nur diese Verdrahtung hat der Elektriker vorgenommen und seine Systeme kommunizieren auch. Mit meinem Kabel war er nicht glücklich "Aber das hat schon mal so funktioniert bei einer anderen Installation. Das paßt schon so!"

                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                      #55

                      @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                      kein Abzweig oder Stern?

                      Ich fürchte es entspricht eher einer dieser beiden Zeichnungen
                      708480f1-e7a4-4949-9a54-10c2821a646a-image.png

                      Nur diese Verdrahtung hat der Elektriker vorgenommen und seine Systeme kommunizieren auch. Mit meinem Kabel war er nicht glücklich "Aber das hat schon mal so funktioniert bei einer anderen Installation. Das paßt schon so!"

                      @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                      im Moment des Starts kurz aufblinken

                      Sobald ich den Adapter mit Strom versorge blinkt die RTX kurz.

                      • Oder meinst du bei der Abfrage durch den Adapter?
                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • metaxaM metaxa

                        @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                        kein Abzweig oder Stern?

                        Ich fürchte es entspricht eher einer dieser beiden Zeichnungen
                        708480f1-e7a4-4949-9a54-10c2821a646a-image.png

                        Nur diese Verdrahtung hat der Elektriker vorgenommen und seine Systeme kommunizieren auch. Mit meinem Kabel war er nicht glücklich "Aber das hat schon mal so funktioniert bei einer anderen Installation. Das paßt schon so!"

                        @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                        im Moment des Starts kurz aufblinken

                        Sobald ich den Adapter mit Strom versorge blinkt die RTX kurz.

                        • Oder meinst du bei der Abfrage durch den Adapter?
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #56

                        @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                        Sobald ich den Adapter mit Strom versorge blinkt die RTX kurz.

                        das nicht.

                        @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                        bei der Abfrage durch den Adapter?

                        ist entscheidend.

                        ersteres ist der normale INIT des Gerätes

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • metaxaM metaxa

                          @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                          kein Abzweig oder Stern?

                          Ich fürchte es entspricht eher einer dieser beiden Zeichnungen
                          708480f1-e7a4-4949-9a54-10c2821a646a-image.png

                          Nur diese Verdrahtung hat der Elektriker vorgenommen und seine Systeme kommunizieren auch. Mit meinem Kabel war er nicht glücklich "Aber das hat schon mal so funktioniert bei einer anderen Installation. Das paßt schon so!"

                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                          #57

                          @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                          Ich fürchte es entspricht eher einer dieser beiden Zeichnungen

                          @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                          Beide M-TEC Devices kommunizieren über Modbus sowie der 3P-Stromzähler.

                          also 3 Geräte + ioBroker?

                          kämst du denn an ein Gerät ran, an dem ein Ende des Busses ist?

                          wenn ich das richtig deute müsste es so verdrahtet sein:
                          BATT <-> Wechselrichter <-> Energy Meter

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                            Sobald ich den Adapter mit Strom versorge blinkt die RTX kurz.

                            das nicht.

                            @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                            bei der Abfrage durch den Adapter?

                            ist entscheidend.

                            ersteres ist der normale INIT des Gerätes

                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                            #58

                            @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                            ist entscheidend.

                            Die RTX Lampe blinkt regelmäßig im Abfrageintervall des Adapters auf.

                            @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                            also 3 Geräte + ioBroker?

                            Wechselrichter/Energy Butler + E-Smart (Schnittstelle für Wallboxen, Wärmepumpe, Heizspirale) + SmartMeter + ioB

                            @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                            an ein Gerät ran, an dem ein Ende des Busses ist

                            nur an "mein" Ende beim Coverter. Der Rest ist alles verbaut, da will ich nicht wirklich reingreifen.

                            @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                            BATT <-> Wechselrichter <-> Energy Meter

                            Das weiß ich nicht, ich habe den ELektriker beim verdrillen von 3 Buskabeln beobachtet. Einses davon ist meines.

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • metaxaM metaxa

                              @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                              ist entscheidend.

                              Die RTX Lampe blinkt regelmäßig im Abfrageintervall des Adapters auf.

                              @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                              also 3 Geräte + ioBroker?

                              Wechselrichter/Energy Butler + E-Smart (Schnittstelle für Wallboxen, Wärmepumpe, Heizspirale) + SmartMeter + ioB

                              @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                              an ein Gerät ran, an dem ein Ende des Busses ist

                              nur an "mein" Ende beim Coverter. Der Rest ist alles verbaut, da will ich nicht wirklich reingreifen.

                              @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                              BATT <-> Wechselrichter <-> Energy Meter

                              Das weiß ich nicht, ich habe den ELektriker beim verdrillen von 3 Buskabeln beobachtet. Einses davon ist meines.

                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #59

                              @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                              Die RTX Lampe blinkt regelmäßig im Abfrageintervall des Adapters auf.

                              dann steht die USB Verbindung.

                              @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                              Wechselrichter/Energy Butler + E-Smart (Schnittstelle für Wallboxen, Wärmepumpe, Heizspirale) + SmartMeter + ioB

                              den hatte ich nicht auf dem Schirm.

                              mir fällt nix mehr ein.

                              Vielleicht könnten @klassisch oder @wendy2702 noch was sinnvolles beitragen

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #60

                                @metaxa
                                bin überfordert :grin:

                                hab mal so einiges durchgelesen. hier die Excerpte:
                                Screenshot_20230624-131651_Polaris Office.jpg
                                gefällt mir gar nicht so ein konfektionierter Stecker. Schraubklemmen sind was reelles!

                                Screenshot_20230624-132144_Polaris Office.jpg
                                hast du das, oder
                                Screenshot_20230624-132224_Polaris Office.jpg
                                das?

                                gibt es vielleicht noch modbus tcp darüber?
                                Ansonsten 2x RS485 wobei ich nicht daraus schlau werde ob das zwei verschiedene Busse oder zwei Zugänge zum selben Bus sind.
                                (oben am RJ45 gibt es 2x den 2 und einmal den 3er, warum auch immer)

                                das entspricht dem was ich schrieb.
                                Screenshot_20230624-132419_Polaris Office.jpg

                                Wo ist da bei dir welches Gerät dran?
                                Screenshot_20230624-132702_Polaris Office.jpg

                                Screenshot_20230624-132913_Polaris Office.jpg


                                vielleicht bringt das noch etwas, was wir bisher nicht bedacht haben

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @metaxa
                                  bin überfordert :grin:

                                  hab mal so einiges durchgelesen. hier die Excerpte:
                                  Screenshot_20230624-131651_Polaris Office.jpg
                                  gefällt mir gar nicht so ein konfektionierter Stecker. Schraubklemmen sind was reelles!

                                  Screenshot_20230624-132144_Polaris Office.jpg
                                  hast du das, oder
                                  Screenshot_20230624-132224_Polaris Office.jpg
                                  das?

                                  gibt es vielleicht noch modbus tcp darüber?
                                  Ansonsten 2x RS485 wobei ich nicht daraus schlau werde ob das zwei verschiedene Busse oder zwei Zugänge zum selben Bus sind.
                                  (oben am RJ45 gibt es 2x den 2 und einmal den 3er, warum auch immer)

                                  das entspricht dem was ich schrieb.
                                  Screenshot_20230624-132419_Polaris Office.jpg

                                  Wo ist da bei dir welches Gerät dran?
                                  Screenshot_20230624-132702_Polaris Office.jpg

                                  Screenshot_20230624-132913_Polaris Office.jpg


                                  vielleicht bringt das noch etwas, was wir bisher nicht bedacht haben

                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #61

                                  @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                  bin überfordert

                                  Das beruhigt mich jetzt, hatte auch schon mehrfach persönlichen Speicherüberlauf.

                                  @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                  oder das?

                                  E-Smart-Terminal 4 (T4) ohne jedigliche Anzeige

                                  @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                  gibt es vielleicht noch modbus tcp darüber?

                                  Wie meinst du das? Ich habe immer nur von RTU gelesen.

                                  @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                  Ansonsten 2x RS485 wobei ich nicht daraus schlau werde ob das zwei verschiedene Busse oder zwei Zugänge zum selben Bus sind.
                                  (oben am RJ45 gibt es 2x den 2 und einmal den 3er, warum auch immer)

                                  Wenn ich mich richtig erinnere hat er 3 Buskabel an einen Stecker auf der oberen Seite geschraubt, Bus 1 oder Bus 2. Müßte den E-Kasten zerlegen, wäre aber ned schlimm. Eines der 3 ist mein BUS Kabel.

                                  @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                  Wo ist da bei dir welches Gerät dran?

                                  In den Verteiler komme ich rein, da kann ich versuchen zu verfizieren.

                                  Hier komme ich nicht dazu, das sah auch mörderisch kompliziert aus, ist innen unter dem Wechselrichter verbaut.
                                  85caf3f7-c3cf-4916-bd38-165dedebc39f-image.png

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • metaxaM metaxa

                                    @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                    bin überfordert

                                    Das beruhigt mich jetzt, hatte auch schon mehrfach persönlichen Speicherüberlauf.

                                    @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                    oder das?

                                    E-Smart-Terminal 4 (T4) ohne jedigliche Anzeige

                                    @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                    gibt es vielleicht noch modbus tcp darüber?

                                    Wie meinst du das? Ich habe immer nur von RTU gelesen.

                                    @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                    Ansonsten 2x RS485 wobei ich nicht daraus schlau werde ob das zwei verschiedene Busse oder zwei Zugänge zum selben Bus sind.
                                    (oben am RJ45 gibt es 2x den 2 und einmal den 3er, warum auch immer)

                                    Wenn ich mich richtig erinnere hat er 3 Buskabel an einen Stecker auf der oberen Seite geschraubt, Bus 1 oder Bus 2. Müßte den E-Kasten zerlegen, wäre aber ned schlimm. Eines der 3 ist mein BUS Kabel.

                                    @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                    Wo ist da bei dir welches Gerät dran?

                                    In den Verteiler komme ich rein, da kann ich versuchen zu verfizieren.

                                    Hier komme ich nicht dazu, das sah auch mörderisch kompliziert aus, ist innen unter dem Wechselrichter verbaut.
                                    85caf3f7-c3cf-4916-bd38-165dedebc39f-image.png

                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #62

                                    @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                    Ich habe immer nur von RTU gelesen.

                                    ich leider auch!
                                    Aber bei einem vorhandenen LAN Anschluss versuche ich ein wenig Optimismus zu behalten.

                                    @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                    hat er 3 Buskabel an einen Stecker auf der oberen Seite geschraubt,

                                    so ist es auch beschrieben, wovon 2 Stück A/B2 benannt und der dritte A/B3 heisst.

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                      Ich habe immer nur von RTU gelesen.

                                      ich leider auch!
                                      Aber bei einem vorhandenen LAN Anschluss versuche ich ein wenig Optimismus zu behalten.

                                      @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                      hat er 3 Buskabel an einen Stecker auf der oberen Seite geschraubt,

                                      so ist es auch beschrieben, wovon 2 Stück A/B2 benannt und der dritte A/B3 heisst.

                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #63

                                      @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                      so ist es auch beschrieben, wovon 2 Stück A/B2 benannt und der dritte A/B3 heisst.

                                      Aber 3 Kabel an einen PIN entspricht dann schon wieder der unerwünschten Sternverkabelung.

                                      Ich brauche irgendwelche schlüssigen Argumente, warum das E-TEC System intern arbeitet, aber nicht mit meinem System kommunizieren will. Ich meine, dass die die Verdrahtung des Bus von einem Wissenden unter Berücksichtigung einer Anschlusstelle in mein System korrigiert werden muß.
                                      Auch wieß ich nicht, ob der vorhandene Abschlusswiederstand im Energy-Butler aktiviert wurde, denke aber schon, sonst würde die Kommunikation intern ja nicht funktionieren.

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • metaxaM metaxa

                                        @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                        so ist es auch beschrieben, wovon 2 Stück A/B2 benannt und der dritte A/B3 heisst.

                                        Aber 3 Kabel an einen PIN entspricht dann schon wieder der unerwünschten Sternverkabelung.

                                        Ich brauche irgendwelche schlüssigen Argumente, warum das E-TEC System intern arbeitet, aber nicht mit meinem System kommunizieren will. Ich meine, dass die die Verdrahtung des Bus von einem Wissenden unter Berücksichtigung einer Anschlusstelle in mein System korrigiert werden muß.
                                        Auch wieß ich nicht, ob der vorhandene Abschlusswiederstand im Energy-Butler aktiviert wurde, denke aber schon, sonst würde die Kommunikation intern ja nicht funktionieren.

                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                        #64

                                        @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                        an einen PIN

                                        oh!
                                        so war das nicht gezeichnet
                                        Screenshot_20230624-131651_Polaris Office.jpg

                                        @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                        nicht mit meinem System kommunizieren will

                                        ich vermute, dass es zu den in allen Anleitungen erwähnten Störungen aufgrund von Reflexionen kommt.

                                        Meine zusätzlich an den Stromzähler Bus angeklemmte Wärmepumpe hat mit Timeout (5000msec) reagiert.
                                        Wenn die Stromzähler nicht abgefragt wurden, lief es.

                                        Irgend so etwas muss es sein.

                                        @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                        ob der vorhandene Abschlusswiederstand im Energy-Butler aktiviert wurde, d

                                        ich hab eher Angst, dass er aktiviert wurde, aber nicht der letzte in der Reihe ist, oder dass an mehreren Stellen ein Widerstand ist und deine Leitung sich außerhalb davon befindet

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                          an einen PIN

                                          oh!
                                          so war das nicht gezeichnet
                                          Screenshot_20230624-131651_Polaris Office.jpg

                                          @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                          nicht mit meinem System kommunizieren will

                                          ich vermute, dass es zu den in allen Anleitungen erwähnten Störungen aufgrund von Reflexionen kommt.

                                          Meine zusätzlich an den Stromzähler Bus angeklemmte Wärmepumpe hat mit Timeout (5000msec) reagiert.
                                          Wenn die Stromzähler nicht abgefragt wurden, lief es.

                                          Irgend so etwas muss es sein.

                                          @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:

                                          ob der vorhandene Abschlusswiederstand im Energy-Butler aktiviert wurde, d

                                          ich hab eher Angst, dass er aktiviert wurde, aber nicht der letzte in der Reihe ist, oder dass an mehreren Stellen ein Widerstand ist und deine Leitung sich außerhalb davon befindet

                                          metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #65

                                          @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                          oh!
                                          so war das nicht gezeichnet

                                          Ich meimnte das hier
                                          99a3d85e-b6b9-4a0e-90c2-fb4e3e10fa5c-image.png
                                          Wenn ich das Bild noch richtig im Kopf habe hat der Elektriker oben beim Bus1 oder Bus2 jeweils 3 Kabel auf A und B zusammengedrillt angeschlossen (an der oberen Seite nicht unten)

                                          @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:

                                          ich hab eher Angst, dass er aktiviert wurde, aber nicht der letzte in der Reihe ist, oder dass an mehreren Stellen ein Widerstand ist und deine Leitung sich außerhalb davon befindet

                                          Seine Worte höre ich noch wohl: "Hier ist der Ablusswiederstand und daran muss das letzte Gerät sein" Damit mente er den verbauten im Energybutler. Aber die korrekte Reihenfolge ist für MEIN System sicher nicht eingehalten worden.

                                          Nur wie bringe ich die Techniker dazu einen Fehler zu korrigieren wenn doch deren System funktioniert.

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          381

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe