@metaxa super danke, das hilft bei mir flackert leider nichts.
-
@manrum1 interessante Seite, danke! Die Modbus Parameter habe ich eh von M-TEC bekommen.
-
@rainer-maier-0
Hallo,seit kurzem habe ich auch einen Energy-Butler im Keller und sammle gerade Infos darüber, wie ich an den Modbus drankomme.
Bei deinem Bild ist mit aufgefallen, dass Du den TTL Port des Konverters (TA/TB) anstatt des RS-485 Ports (RA/RB) verwendet hast.
Funktionierts denn wenn Du auf RA/RB umklemmst?Masseverbindung/GND wäre übrigens für den RS-485-Modbus nicht notwendig.
Gruß,
Andreas -
@gagafreeman Ich habe mich heute an die Anbindung herangewagt, mit Erfolg! Danke für die Anleitung!!
Formatierung, Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten muss ich noch prüfen.
-
Hier nochmal für alle die nicht weiterkommen:
-
Siehe Doku zur Einrichtung von @gagafreeman mit diesem Beitrag.
-
Waveshare (ich verwende dieses Produkt)
-
Kabelverbindung zwischen Waveshare und Energy Butler ohne GND (nur PIN 13 und 14) - siehe dazu auch diesen Beitrag von @rainer-maier-0
-
Einrichtung der Holding Register im modbus Adapter
-
Log schaut so aus wenn alles ok (nach restart der Instanz):
-
Ergebnis schaut dann so aus:
-
Wo ich selbst nicht weiterkomme ist die Daten per API des Webportals auszulesen. Hier wäre Hilfe nötig! Siehe ebenfalls diesen Beitrag von @rainer-maier-0
-
-
Und wenn Du mit den wenigen Parametern die in der M-Tec Doku vorhanden sind nicht zufrieden bist, hier weiterlesen:
https://smarthome.exposed/wattsonic-hybrid-inverter-gen3-modbus-rtu-protocol/Das meiste davon sollte funktionieren - von den beschreibbaren Adressen sollte man die Hände weglassen.
-
@metaxa said in M-TEC Energy Butler:
@sir-wastl Ja, flackern unregelmäßig ohne bestimmten Rythmus.
Bitte entschuldige die schlechte Qualität, es ist schon sehr dunkel und eng um diese Uhrzeit.
VID_20230802_230656.mp4@metaxa Hi nochmal eine Frage hast Du in dem waveshare 2 Adern oder nur jeweils 1 Ader in A und B verbunden. In dem Video schaut es so, dass Du 2 Adern angeschlossen hast?
-
@andreas-h Das ist ja endlich das, was ich suche. Vielen Dank!!
-
@andreas-h Hast du selbst auch schon Erfahrung?
-
@andreas-h sagte in M-TEC Energy Butler:
hier weiterlesen:
https://smarthome.exposed/wattsonic-hybrid-inverter-gen3-modbus-rtu-protocol/Wie geil ist das denn!!!!!!! 1000 Dank!
-
Die Verkabelung ist schlichtweg falsch. Richtig wäre 1 verdrilltes Adernpaar für A und B. Die restlichen 6 Adern des Cat7 bleiben unbenutzt.
-
@manrum1 said in M-TEC Energy Butler:
Hast du selbst auch schon Erfahrung?
Noch bin ich eher Theoretiker was die iobroker Anbindung betrifft: Anlage läuft, ist noch nicht ganz fertig (Netzersatzpaket) und ich sammle Infos für die nächsten Schritte.
-
Ich bin schon ein Stück weiter und habe schon etliche Daten im iO. Bin aber immerwieder dran weitere Parameter abzufragen, für mich bestmöglichst zuzuordnen und auf Plausibilität zu prüfen.
kleiner Ausschnitt
in iO
-
@metaxa @andreas-h
Hallo zusammen, das meiste funktioniert anbei mein Status:
Da der Energy Butler die Werte vom Smartmeter zieht, sollte dieses eigentlich gleich dem Zählerstand sein. Diesen frage ich mittels Hichi IR Lesekopf ab, nach bisheriger Erfahrung passt das.
Über die WEB-Console kann man Daten zum Eigenverbrauch, Export und Import abfragen.
Den Eigenverbrauch kann ich nur rechnerisch ermitteln, da der vom EB gelieferte Wert unter modbus.0.holdingRegisters.31006_Loading_Energy_today nicht stimmt. Hier meine Formel:Verbraucher_Leistung = PV_Leistung - Batterie_Leistung - Netz_Leistung (jeweils absolut, also ohne Vorzeichen).
So schaut dann mein Dashboard aus:
Hoffe das hilft, bzw. gerne Feedback.
-
@manrum1 @metaxa Tolle Ergebnisse! Vielen Dank fürs Teilen!
Super das in Funktion zu sehen - leider bin ich noch nicht soweit.Dass der Verbrauch lediglich die Summe über PV, Akku und Netz ist, hatte ich auch schon in Verdacht. Danke für die Bestätigung.
Was das M-Tec Web-Portal betrifft, bin ich ein Stück weit skeptisch, betreffend die Genauigkeit der präsentierten Werte. Leider schweigt die Firma darüber, wie diese Werte zustande kommen. Meine Annahme ist aber, dass die Logik darin ebenfalls ein rebrandetes China-Produkt ist (wie die Hardware auch) und das Wissen über die Details in Österreich gar nicht vorliegt.
Meinen Beobachtungen nach übermittelt der Wechselrichter mindestens minütlich die Werte an die Zentrale. Im Portal angezeigt werden die Werte in 5-Minuten-Intervallen, da wird also schon gerechnet und auf Kosten der Genauigkeit aggregiert.
Dazu kommt, dass in der dem Portal zugrundeliegenden Datenbank offenbar über Nacht nochmal eine weitere Komprimierung der Messwerte stattfindet: die Tortengrafiken ändern sich über Nacht, zum Beispiel ist die täglicher Exportmenge laut Portal in der Historie (gestern und früher) immer ein Vielfaches von 1,2kwh!Ich gehe daher davon aus, dass der Ansatz den Wechselrichter direkt abzufragen deutlich verlässlichere, genauere Daten erzeugt, als das Webportal liefert.
Wie gesagt ist das meine Interpretation meiner Beobachtungen ohne Anspruch auf immerwährende Wahrheit
-
@andreas-h sagte in M-TEC Energy Butler:
Was das M-Tec Web-Portal betrifft, bin ich ein Stück weit skeptisch, betreffend die Genauigkeit der präsentierten Werte. Leider schweigt die Firma darüber, wie diese Werte zustande kommen. Meine Annahme ist aber, dass die Logik darin ebenfalls ein rebrandetes China-Produkt ist (wie die Hardware auch) und das Wissen über die Details in Österreich gar nicht vorliegt.
Da bin ich voll und ganz bei dir!
@andreas-h sagte in M-TEC Energy Butler:
Meinen Beobachtungen nach übermittelt der Wechselrichter mindestens minütlich die Werte an die Zentrale. Im Portal angezeigt werden die Werte in 5-Minuten-Intervallen, da wird also schon gerechnet und auf Kosten der Genauigkeit aggregiert.
Dazu kommt, dass in der dem Portal zugrundeliegenden Datenbank offenbar über Nacht nochmal eine weitere Komprimierung der Messwerte stattfindet: die Tortengrafiken ändern sich über Nacht, zum Beispiel ist die täglicher Exportmenge laut Portal in der Historie (gestern und früher) immer ein Vielfaches von 1,2kwh!
Ich gehe daher davon aus, dass der Ansatz den Wechselrichter direkt abzufragen deutlich verlässlichere, genauere Daten erzeugt, als das Webportal liefert.Und da erst recht!
Ich werde, sobald ich meine Daten vom Modbus zuordnen kann (lese zusätzlich auch die Echdaten mittels Leskopf direkt vom SmartMeter des Netzbetreibers im Vorgarten aus) den Netzzugang für MTEC sperren und einmal schauen was passiert, bzw. nicht passiert.
Im Moment habe ich lt. Solateur einen Bug in der Firmware des Energiebuters. Fakt ist, ich ziehe sobald der Akku unter 100% ist permanent zwischn 60W und 90W aus dem öffentlichen Netz. Ja, ist nicht viel, aber völlig unnötig, nachdem ich jetzt >30k in die Hand genommen habe um im Sommer Autark zu sein
Der Solatuer meint, ja er ist als MTEC Partner schon über diesen BUG in einer allgemeinen Info verständigt worden. Das war vor 2,5 Wochen.
Schauen wir mal!
-
@metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
Fakt ist, ich ziehe sobald der Akku unter 100% ist permanent zwischn 60W und 90W aus dem öffentlichen Netz.
Das könnte aber auch geplant sein.
Je nachdem wie (wenig) schnell die Software regeln kann, könnte dies zur Kompensation des verbotenen Einspeisen des Batteriestroms in das EVU Netz dienen. -
@homoran sagte in M-TEC Energy Butler:
verbotenen Einspeisen des Batteriestroms in das EVU Netz
Das höre ich zum ersten Mal! Nicht, das meine Akkukapazität von 10kWh dafür sinnhaft geeignet wäre, aber meine Anlage wurde mir mit der Möglichkeit des nächtlichen Verkaufs von Akkuladung schmackhaft gemacht. Muss mich mal für AT erkundigen.
Wird im Nachhinein immer lustiger, die Beratung meines Energieberaters.
-
@metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
Muss mich mal für AT erkundigen.
da kann das natürlich anders sein.
hierzulande haben die EVUs Angst, dass du über Tibber et al. billigst Strom bunkerst und teuer verkaufst. -
@andreas-h @metaxa :
Bezüglich WEB-Portal:- Wenn man eingeloggt bleibt ändern sich die Werte bzgl. Eigenverbrauch, Export und Import nicht. Man muss sich dazu neu einloggen, in dem Moment sind die Daten zur Eigenabfrage über den Modbus ziemlich gleich.
- Ihr könnt ja spaßeshalber mal in eure Fritzbox schauen. Da werdet ihr 2 Adressen für den Energy Butler finden, einer davon heißt (bei mir) USR-TCP232-T2. Dies ist ein von MTEC gelieferter RS485-Konverter. Man kann sich auch einloggen und sieht an der Konfiguration, dass die Daten an "eeaccess.solarmanpv.com" gesendet werden. Dies ist der chinesiche Provider für das WEB-Portal.
@metaxa :
- Wenn du was sperren willst, musst du diese Adresse blocken, oder einfach vom Netz nehmen.
- Wenn du deinen Zähler über den IR-Leskopf abfragst siehst du ja, wieviel zu tatsächlich importierst, die Anzeige im WEB-Portal würde ich nicht so ernst nehmen.