  4. [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    4
    1
    39

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

[gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
84 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @glasfaser deswegen hab ich es erst gar nicht versucht
    muss ich wohl noch einen Waveshare usb2rs485 holen

    K Offline
    K Offline
    klassisch
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #8

    @homoran Vor dem Kauf würde ich erst mal die Zälerinstanz stoppen und den USB Konverter für die Daikin mit einer neuen Instanz nutzen. Zählerbus natürlich für diesen Test vom Konverter abklemmen.
    Dann Adresse überprüfen. Mikroschalter.
    Dann zuerst nur ein einizges Register abfragen, bis man das im Griff hat.
    Beschreibung S. 8:
    "Die DCOM-Dokumentation verwendet für alle Register die Offset-
    Nummerierung der Modbus-Register. Ein Register wird durch
    den Funktionstyp (Holding oder Input) und das Register-Offset
    spezifiziert. Das Register-Offset ist ein Wert zwischen 0 und 65535.
    Zur Verwendung der alternativen Modicon-
    Registeradressierungsmodi 3xxxx und 4xxxx muss eine
    Konvertierung durchgeführt werden. Das Modicon Basis-Holding-
    Register ist 40001, das Modicon Basis-Input-Register ist 30001.
    Zum Konvertieren der DCOM-Register in das Modicon-Format
    fügen Sie das DCOM-Register-Offset zum Modicon Basis-
    Register hinzu.
    Beispiele:
    DCOM Holding-Register 1 = 40001 + 1
    = Modicon-Register 40002
    DCOM Input-Register 20 = 30001 + 20
    = Modicon-Register 30021"

    Das paßt zu "alias verwenden" angehakt.

    Wenn die Daikin dann mit dieser neuen Instanz läuft, kannst Du den Daikin und den Zählerbus Bus zusammenverschalten, die Daikin Instanz stoppen und die Zählerinstanz start. Dann dort die Daikin Register aufbauen. Wenn es dann wieder zum Crash kommt, brauchst Du tatsächlich einen zusätzlichen Konverter.

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von
      #9

      Wie sehen denn die Einstellungen der Instanz und Register überhaupt aus ?

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K klassisch

        @homoran Vor dem Kauf würde ich erst mal die Zälerinstanz stoppen und den USB Konverter für die Daikin mit einer neuen Instanz nutzen. Zählerbus natürlich für diesen Test vom Konverter abklemmen.
        Dann Adresse überprüfen. Mikroschalter.
        Dann zuerst nur ein einizges Register abfragen, bis man das im Griff hat.
        Beschreibung S. 8:
        "Die DCOM-Dokumentation verwendet für alle Register die Offset-
        Nummerierung der Modbus-Register. Ein Register wird durch
        den Funktionstyp (Holding oder Input) und das Register-Offset
        spezifiziert. Das Register-Offset ist ein Wert zwischen 0 und 65535.
        Zur Verwendung der alternativen Modicon-
        Registeradressierungsmodi 3xxxx und 4xxxx muss eine
        Konvertierung durchgeführt werden. Das Modicon Basis-Holding-
        Register ist 40001, das Modicon Basis-Input-Register ist 30001.
        Zum Konvertieren der DCOM-Register in das Modicon-Format
        fügen Sie das DCOM-Register-Offset zum Modicon Basis-
        Register hinzu.
        Beispiele:
        DCOM Holding-Register 1 = 40001 + 1
        = Modicon-Register 40002
        DCOM Input-Register 20 = 30001 + 20
        = Modicon-Register 30021"

        Das paßt zu "alias verwenden" angehakt.

        Wenn die Daikin dann mit dieser neuen Instanz läuft, kannst Du den Daikin und den Zählerbus Bus zusammenverschalten, die Daikin Instanz stoppen und die Zählerinstanz start. Dann dort die Daikin Register aufbauen. Wenn es dann wieder zum Crash kommt, brauchst Du tatsächlich einen zusätzlichen Konverter.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #10

        @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

        würde ich erst mal die Zälerinstanz stoppen und den USB Konverter für die Daikin mit einer neuen Instanz nutzen.

        das habe ich für morgen geplant, falls ich es heute abend nicht mehr anders gelöst bekomme.
        (reisst mir Löcher in die Charts)

        @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

        DCOM -Register 1 = 40001 + 1

        weisst du wie oft ich das gelesen habe?
        trotzdem imner nur 40000 hinzugefügt

        oder muss ich modicon (was immer das ist) Register ansprechen?

        @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

        Wie sehen denn die Einstellungen der Instanz und Register überhaupt aus ?

        die hab ich immer nach 20 Minuten Spielen wieder gelöscht, damit die Stromzähler weiter verbunden sind.

        die Grundeinstellungen
        Screenshot_20230318-200631_Firefox.jpg
        Screenshot_20230318-200640_Firefox.jpg

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        K 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

          würde ich erst mal die Zälerinstanz stoppen und den USB Konverter für die Daikin mit einer neuen Instanz nutzen.

          das habe ich für morgen geplant, falls ich es heute abend nicht mehr anders gelöst bekomme.
          (reisst mir Löcher in die Charts)

          @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

          DCOM -Register 1 = 40001 + 1

          weisst du wie oft ich das gelesen habe?
          trotzdem imner nur 40000 hinzugefügt

          oder muss ich modicon (was immer das ist) Register ansprechen?

          @wendy2702 sagte in Modbus Gerät will nicht:

          Wie sehen denn die Einstellungen der Instanz und Register überhaupt aus ?

          die hab ich immer nach 20 Minuten Spielen wieder gelöscht, damit die Stromzähler weiter verbunden sind.

          die Grundeinstellungen
          Screenshot_20230318-200631_Firefox.jpg
          Screenshot_20230318-200640_Firefox.jpg

          K Offline
          K Offline
          klassisch
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #11

          @homoran sagte in Modbus Gerät will nicht:

          (reisst mir Löcher in die Charts)

          Alternative: Löcher im Geldbeutel.

          Wahrscheinlich hast Du noch ein Testsystem. Dann bräuchtest Du nur noch einen zweiten (billigen) RS485 Stick. Für solche Versuchszwecke hatte ich mir mal die 50Ct, 1 EUR Dinger gekauft, als man bei ali noch günstig kaufen konnte.

          Produktiv verwende ich ja kein USB, sondern die TCP Server. Aber das macht es noch eine Stufe komplexer. Deshalb ist der Start mit USB schonmal eine gute Sache. Mit USB und Linux kommst Du ja zurecht.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #12

            so kurz .2 installiert, ohne Alias

            Screenshot_20230318-202509_Firefox.jpg
            auch mit ..64 probiert

            modbus.2
            	2023-03-18 20:24:03.532	debug	Cleaning up request fifo.
            modbus.2
            	2023-03-18 20:24:03.531	debug	Clearing timeout of the current request.
            modbus.2
            	2023-03-18 20:24:03.530	info	Disconnected from slave
            modbus.2
            	2023-03-18 20:24:02.531	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            modbus.2
            	2023-03-18 20:24:02.529	error	Request timed out.
            modbus.2
            	2023-03-18 20:24:02.528	warn	Error: undefined
            modbus.2
            	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11/inputRegs] Poll address 30065 - 1 registers
            modbus.2
            	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11] Poll start ---------------------
            modbus.2
            	2023-03-18 20:23:57.525	info	Connected to slave
            

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            K 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              so kurz .2 installiert, ohne Alias

              Screenshot_20230318-202509_Firefox.jpg
              auch mit ..64 probiert

              modbus.2
              	2023-03-18 20:24:03.532	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.2
              	2023-03-18 20:24:03.531	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.2
              	2023-03-18 20:24:03.530	info	Disconnected from slave
              modbus.2
              	2023-03-18 20:24:02.531	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.2
              	2023-03-18 20:24:02.529	error	Request timed out.
              modbus.2
              	2023-03-18 20:24:02.528	warn	Error: undefined
              modbus.2
              	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11/inputRegs] Poll address 30065 - 1 registers
              modbus.2
              	2023-03-18 20:23:57.526	debug	[DevID_11] Poll start ---------------------
              modbus.2
              	2023-03-18 20:23:57.525	info	Connected to slave
              
              K Offline
              K Offline
              klassisch
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #13

              @homoran 30000 etc deuten für mich auf input register und alias hin.
              Bei Modbus muß alles stimmen, sonst geht gar nichts. Und die Fehlermeldungen helfen wenig. Deshalb immer nur in kleinen Schritten

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K klassisch

                @homoran 30000 etc deuten für mich auf input register und alias hin.
                Bei Modbus muß alles stimmen, sonst geht gar nichts. Und die Fehlermeldungen helfen wenig. Deshalb immer nur in kleinen Schritten

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #14

                @klassisch was wäre dein Vorschlag?
                Registeroffset 44 INPUT
                Typ Temp16= vorzeichenbehaftetes 16Bit mit Faktor 0.01

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                K 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @klassisch was wäre dein Vorschlag?
                  Registeroffset 44 INPUT
                  Typ Temp16= vorzeichenbehaftetes 16Bit mit Faktor 0.01

                  K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #15

                  @homoran Ich fange immer mit Input an

                  Da gibt es die 49 Durchflußmenge mit Int16

                  wahrscheinlich:
                  alias
                  30050
                  Wenn das nicht geht probiert man
                  30048, 30049, 30050, 30051, 30052

                  Multiplikator macht man später

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K klassisch

                    @homoran Ich fange immer mit Input an

                    Da gibt es die 49 Durchflußmenge mit Int16

                    wahrscheinlich:
                    alias
                    30050
                    Wenn das nicht geht probiert man
                    30048, 30049, 30050, 30051, 30052

                    Multiplikator macht man später

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #16

                    @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                    Ich fange immer mit Input an

                    ich auch!

                    @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                    mit Int16

                    signed int16 big endian??

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                      Ich fange immer mit Input an

                      ich auch!

                      @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                      mit Int16

                      signed int16 big endian??

                      K Offline
                      K Offline
                      klassisch
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #17

                      @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K klassisch

                        @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #18

                        @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                        @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

                        ok mit unsigned be ..48 bis ..52 kein Erfolg.
                        mich hatte der timeout irritiert.
                        bin nochmal in den Keller. beim Neustart blinkt der TX am Waveshare.
                        Am DCOM kann ich mir ein kurzes Aufblinken einbilden. (bei reversed polarity wurde es gestern rot)

                        20230318_205055.jpg
                        laut Anleitung soll das Adresse 11 sein

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                          @homoran unsigned, big endian ist häufiger. Daikin sagt nichts dazu

                          ok mit unsigned be ..48 bis ..52 kein Erfolg.
                          mich hatte der timeout irritiert.
                          bin nochmal in den Keller. beim Neustart blinkt der TX am Waveshare.
                          Am DCOM kann ich mir ein kurzes Aufblinken einbilden. (bei reversed polarity wurde es gestern rot)

                          20230318_205055.jpg
                          laut Anleitung soll das Adresse 11 sein

                          K Offline
                          K Offline
                          klassisch
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #19

                          @homoran reverse polarity= A, B gekreuzt? Könnte sein. Japaner interpretieren Normen oft gründlicher.

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K klassisch

                            @homoran reverse polarity= A, B gekreuzt? Könnte sein. Japaner interpretieren Normen oft gründlicher.

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #20

                            @klassisch aber rot=Fehler. müsste grün blinken. tut es nicht

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • K Offline
                              K Offline
                              klassisch
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #21

                              Mäuseklavier:
                              "MIKROSCHALTER J
                              Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                              bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                              SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                              SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                              wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                              und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                              Gerätes "

                              Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K klassisch

                                Mäuseklavier:
                                "MIKROSCHALTER J
                                Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                                bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                                SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                                SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                                wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                                und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                                Gerätes "

                                Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #22

                                @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                Mäuseklavier:
                                "MIKROSCHALTER J
                                Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                                bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                                SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                                SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                                wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                                und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                                Gerätes "

                                Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                                keiner, 1 und 2 auf off. auch nicht Sequenzermodus

                                20230318_211719.jpg

                                20230318_211810.jpg

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                  Mäuseklavier:
                                  "MIKROSCHALTER J
                                  Der Schalter SW1 besteht aus 8 Schaltern mit der Nummer SW1.1
                                  bis SW1.8. Mit Ausnahme des Smart Grid-Modus wählen die Schalter
                                  SW1.1 und SW1.2 die Betriebsart und die Schalter SW1.3 bis
                                  SW1.8 die Modbus-Adresse des Gerätes 34. Im Smart Grid-Modus
                                  wählen die Schalter SW1.1 und SW1.4 die Smart Grid-Funktion,
                                  und die Schalter SW1.5 bis SW1.8 wählen die Modbus-Adresse des
                                  Gerätes "

                                  Smart Grid Modus oder kein Smart Grid Modus?

                                  keiner, 1 und 2 auf off. auch nicht Sequenzermodus

                                  20230318_211719.jpg

                                  20230318_211810.jpg

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  klassisch
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #23

                                  @homoran RS485-LED R
                                  Farbe Muster Bedeutung
                                  GRÜN 33 Normale Kommunikation
                                  ROT 33 Kommunikationsfehler
                                  ROT 30 Kommunikationsausfall
                                  Die RS485-LED blinkt in unregelmäßigen Abständen GRÜN, wenn
                                  eine Nachricht empfangen wird, um die normale Kommunikation
                                  anzuzeigen 33. Tritt ein Kommunikationsfehler auf, wird der Fehler
                                  durch Blinken der LED in ROT bei jedem Fehler angezeigt. Wenn die
                                  Kommunikation dauerhaft fehlerhaft ist, blinkt die LED kontinuierlich
                                  RO

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #24

                                    Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.
                                    Tabelle 34 im PDF übersetzt

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K klassisch

                                      @homoran RS485-LED R
                                      Farbe Muster Bedeutung
                                      GRÜN 33 Normale Kommunikation
                                      ROT 33 Kommunikationsfehler
                                      ROT 30 Kommunikationsausfall
                                      Die RS485-LED blinkt in unregelmäßigen Abständen GRÜN, wenn
                                      eine Nachricht empfangen wird, um die normale Kommunikation
                                      anzuzeigen 33. Tritt ein Kommunikationsfehler auf, wird der Fehler
                                      durch Blinken der LED in ROT bei jedem Fehler angezeigt. Wenn die
                                      Kommunikation dauerhaft fehlerhaft ist, blinkt die LED kontinuierlich
                                      RO

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #25

                                      @klassisch genau! aber wenn überhaupt plitzt es gaaanz kurz grün

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K klassisch

                                        Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.
                                        Tabelle 34 im PDF übersetzt

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #26

                                        @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                        Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.

                                        sorry!!

                                        ist das besser?

                                        20230318_212045.jpg

                                        oder

                                        20230318_212111.jpg

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @klassisch sagte in Modbus Gerät will nicht:

                                          Ich sehe die Stellung der Mikroschalter nicht auf dem Bild.

                                          sorry!!

                                          ist das besser?

                                          20230318_212045.jpg

                                          oder

                                          20230318_212111.jpg

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          klassisch
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #27

                                          @homoran Und welche Adresse soll das sein?

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          575

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe