NEWS
Modbus Register für SMA
-
@arteck
Ok, also bin ich nicht alleine mit meinem Problem
Naja, dann werde ich mich vorerst weiter mit meinen Werten leben bzw. nochmal schauen, ob mit evlt. ein anderes Register hilfreich sein kann.... -
@pepsi1183 wenn du was findest sag bescheid.. ich hab es leider nicht..
-
@arteck
Anscheinend gab es heute ein Update und jetzt bekomme ich die PV-Leistung über 30775.
Gut das ich das bisher nur als anzeige und nicht für irgendwelche Schalt-Logiken verwende.... -
@pepsi1183 sagte in Modbus Register für SMA:
30775
ist doch die AC Leistung.....
ich glaube nicht das SMA an den Registern was macht.. zumindest die bestehenden werde die nicht ändern
welche version hast du jetzt ??
ich hab die automatische Update funktion aus -
@arteck
Firmware-Version: 3.2.22.RLogisch vorstellen kann ich es mir auch nicht, aber es gab gestern ja Wartungsarbeiten am SunnyPortal und plötzlich Zeigte meine Awtrix den PV-Ertrag falsch an, also geprüft und siehe da 30775 zeigt jetzt die PV Leistung an und nicht mehr den Verbrauch wie vorher.
Also kann ich mir nur Vorstellen, das es ein Bug gab, der den falschen Wert ausgegeben hat, da 30775 ja laut Anleigung für die Leistung der PV Anlage zuständig ist. -
Ich habe auch die Version 3.2.22.R, bei mir zeigt 30775 aber immer noch den Hausverbrauch an.
@Pepsi1183 ich habe ein Skript geschrieben wo ich die Register 30961 und 30773 zusammen rechne.
Ich habe 2 Stränge auf dem Dach. So passt das dann.
Ich habe auch ewig gesucht und nie verstanden warum bei mir 30775 nicht die Erzeugung ausgibt. -
@pepsi1183 die Version ist schon älter und die hab ich auch
kein Plan was du da eingestellt hast ??? aber bei mir stimmen die Daten seid anfang an.
ausserdem was hat der Portal mit dem WR und dessen Datenlieferung zu tun..Modbus holt die Daten direkt vom WR
nur mal so ganz neben beizeigmal die Register..
-
Arg, kommando zurück jetzt auch wieder Hausverbrauch statt PV-Input
Echt verwirrend das ganze.... Sorry für meine Vorschnelle Meldung.@chuck2941 :
Schaue ich mir nachher mal an, danke! -
Ich habe mir den Hausverbrauch wie folgt berechnet:
Das hat immer gepasst.
Seit ein paar Tagen stimmt das aber nicht mehr, wurde wieder was geändert?
Wenn keine PV Erzeugung da ist, sprich nur aus dem Netz gezogen wird, stand bei 30775 auch nur der aktuelle Netzbezug.
Wir haben jetzt 6 Uhr und der Eintrag zeigt immer 0W an.
Ich habe das leider tagsüber noch nicht genau beobachtet aber ich gehe davon aus das es dann auch nicht richtig ist.
Zumindest ändert sich dann meine Berechnung. -
@chuck2941 sagte in Modbus Register für SMA:
wie folgt berechnet:
stell mal die Operanden auf externe Eingänge (rechte Maustaste)
dann wird es übersichtlicher und drr Screenshot vielleicht auch mobil lesbar
-
Oh, sorry.
-
@chuck2941 Danke!
wenn du jetzt noch sagst was Verbrauch in der Rechnung bedeutet, kann ich den Rechenweg auch nachvollziehen.
Netzbezug und Einspeisung sind tatsächlich 2 verschiedene DPs?
-
Ich habe den Datenpunkt "Hausverbrauch" angelegt.
Den Modbus Register 30775 habe ich Verbrauch genannt, bei dem ist ja anscheinend nie klar wofür er wirklich steht.
Tagsüber hat das meistens gepasst aber sobald der Bezug aus dem Netz dazu kam war es vorbei.
Deswegen habe ich dann gesagt:
Sobald sich 30775 ändert soll er diesen plus den montanen Netzbezug rechnen und minus die Einspeisung vom Dach ins Netz.
Das hat dann immer gepasst ob Tag oder Nacht.
Seit ein paar Tagen halt dann nicht mehr.Wenn ich mir die Daten jetzt gerade anschaue, passt es.
Aus dem Netz wird gerade nichts gezogen, nur Batterie und Dach. -
@chuck2941 sagte in Modbus Register für SMA:
die Einspeisung vom Dach ins Netz.
ins Hausnetz oder ins EVU-Netz?
ist Netzbezug immer gleich positiv/negativ?
Auch wenn die Batterie voll ist? -
Einspeisung von Dach ins öffentliche Netz, meinte ich.
Netzbezug, ist ja nur gegeben wenn die Batterie leer ist und keine PV Erzeugung stattfindet.
-
Irgendetwas hat sich an dem Register 30775 geändert.
Mein Skript rechnet was anderes aus wie der Registereintrag 30775 alleine.
Beide weichen knapp am jetzigen Verbrauch, lt. Wechselrichter, ab.
Sobald sich der Bezug ändert passt es nicht mehr. -
@chuck2941 ich kann dir nicht folgen!
@chuck2941 sagte in Modbus Register für SMA:
Mein Skript rechnet was anderes aus wie der Registereintrag 30775 alleine.
30775 ist ein Teil der Rechnung, wie soll da der Wert von 30775 alleine rauskommen?
oder sind alle beiden anderen = 0Sind denn die Werte immer gleichzeitig in den Objekten aktuell?
-
Sorry, ich meinte der Registereintrag den ich direkt vom Wechselrichter auslese (30775) zeigt natürlich was anderes an wie das Skript. Da findet ja eine Rechnung statt.
Beide weichen aber, im Moment, kaum voneinander ab.
Sobald aber der Bezug aus dem öffentl. Netz dazu kommt, ändert sich das.
Heute Morgen z.B. war der Eintrag 30775 ständig 0W obwohl es ja Netzbezug gab, d.h. auch das sich dann der Datenpunkt für das Skript sich nicht ändert.Ich bin kein Profi und kann es daher auch schwer erklären, sorry.
-
Ich verstehe halt auch nicht warum man diesen Hausverbrauch nicht abrufen kann.
Alle anderen Werte kann man sooo gut auslesen.
Wie ist das bei den anderen die SMA Hybrid WR benutzen, gibts da auch Probleme? -
Der Eintrag 30775 zeigt sobald nur aus dem öffentlichen Netz gezogen wird 0W an.
Sobald Energie vom Dach oder aus der Batterie kommt verändert sich der Wert und es passt wieder soweit.
Ich verstehe nicht was sich geändert hat.