      Pepsi1183 @arteck last edited by

      @arteck
      Anscheinend gab es heute ein Update und jetzt bekomme ich die PV-Leistung über 30775.
      Gut das ich das bisher nur als anzeige und nicht für irgendwelche Schalt-Logiken verwende....

      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • arteck
        arteck Developer Most Active @Pepsi1183 last edited by arteck

        @pepsi1183 sagte in Modbus Register für SMA:

        30775

        ist doch die AC Leistung.....

        ich glaube nicht das SMA an den Registern was macht.. zumindest die bestehenden werde die nicht ändern

        welche version hast du jetzt ??
        ich hab die automatische Update funktion aus

        Pepsi1183 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Pepsi1183
          Pepsi1183 @arteck last edited by

          @arteck
          Firmware-Version: 3.2.22.R

          Logisch vorstellen kann ich es mir auch nicht, aber es gab gestern ja Wartungsarbeiten am SunnyPortal und plötzlich Zeigte meine Awtrix den PV-Ertrag falsch an, also geprüft und siehe da 30775 zeigt jetzt die PV Leistung an und nicht mehr den Verbrauch wie vorher.
          Also kann ich mir nur Vorstellen, das es ein Bug gab, der den falschen Wert ausgegeben hat, da 30775 ja laut Anleigung für die Leistung der PV Anlage zuständig ist.

          arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • C
            chuck2941 last edited by

            Ich habe auch die Version 3.2.22.R, bei mir zeigt 30775 aber immer noch den Hausverbrauch an.
            @Pepsi1183 ich habe ein Skript geschrieben wo ich die Register 30961 und 30773 zusammen rechne.
            Ich habe 2 Stränge auf dem Dach. So passt das dann.
            Ich habe auch ewig gesucht und nie verstanden warum bei mir 30775 nicht die Erzeugung ausgibt.

            a0056b25-d6fc-4b2f-880a-6cd9c9264f30-image.png

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • arteck
              arteck Developer Most Active @Pepsi1183 last edited by arteck

              @pepsi1183 die Version ist schon älter und die hab ich auch
              895711a9-ef7b-40a5-a1e7-fe241e7d34ac-grafik.png

              kein Plan was du da eingestellt hast ??? aber bei mir stimmen die Daten seid anfang an.
              ausserdem was hat der Portal mit dem WR und dessen Datenlieferung zu tun..Modbus holt die Daten direkt vom WR
              nur mal so ganz neben bei

              zeigmal die Register..

              Pepsi1183 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Pepsi1183
                Pepsi1183 @arteck last edited by

                @arteck

                Arg, kommando zurück jetzt auch wieder Hausverbrauch statt PV-Input 😞
                Echt verwirrend das ganze.... Sorry für meine Vorschnelle Meldung.

                @chuck2941 :
                Schaue ich mir nachher mal an, danke!

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • C
                  chuck2941 last edited by

                  Ich habe mir den Hausverbrauch wie folgt berechnet:

                  33ed55d9-d128-4e40-ba06-8b94549a470e-image.png

                  Das hat immer gepasst.
                  Seit ein paar Tagen stimmt das aber nicht mehr, wurde wieder was geändert?
                  Wenn keine PV Erzeugung da ist, sprich nur aus dem Netz gezogen wird, stand bei 30775 auch nur der aktuelle Netzbezug.
                  Wir haben jetzt 6 Uhr und der Eintrag zeigt immer 0W an.
                  Ich habe das leider tagsüber noch nicht genau beobachtet aber ich gehe davon aus das es dann auch nicht richtig ist.
                  Zumindest ändert sich dann meine Berechnung.

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @chuck2941 last edited by

                    @chuck2941 sagte in Modbus Register für SMA:

                    wie folgt berechnet:

                    stell mal die Operanden auf externe Eingänge (rechte Maustaste)
                    dann wird es übersichtlicher und drr Screenshot vielleicht auch mobil lesbar
                    Screenshot_20231013-091110_Firefox.jpg

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • C
                      chuck2941 last edited by

                      Oh, sorry.

                      ac64a3b5-06a9-4396-973e-71cc86f2bc42-image.png

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @chuck2941 last edited by

                        @chuck2941 Danke!

                        wenn du jetzt noch sagst was Verbrauch in der Rechnung bedeutet, kann ich den Rechenweg auch nachvollziehen.

                        Netzbezug und Einspeisung sind tatsächlich 2 verschiedene DPs?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • C
                          chuck2941 last edited by

                          Ich habe den Datenpunkt "Hausverbrauch" angelegt.
                          Den Modbus Register 30775 habe ich Verbrauch genannt, bei dem ist ja anscheinend nie klar wofür er wirklich steht.
                          Tagsüber hat das meistens gepasst aber sobald der Bezug aus dem Netz dazu kam war es vorbei.
                          Deswegen habe ich dann gesagt:
                          Sobald sich 30775 ändert soll er diesen plus den montanen Netzbezug rechnen und minus die Einspeisung vom Dach ins Netz.
                          Das hat dann immer gepasst ob Tag oder Nacht.
                          Seit ein paar Tagen halt dann nicht mehr.

                          Wenn ich mir die Daten jetzt gerade anschaue, passt es.
                          Aus dem Netz wird gerade nichts gezogen, nur Batterie und Dach.

                          Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @chuck2941 last edited by

                            @chuck2941 sagte in Modbus Register für SMA:

                            die Einspeisung vom Dach ins Netz.

                            ins Hausnetz oder ins EVU-Netz?

                            ist Netzbezug immer gleich positiv/negativ?
                            Auch wenn die Batterie voll ist?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • C
                              chuck2941 last edited by

                              Einspeisung von Dach ins öffentliche Netz, meinte ich.

                              Netzbezug, ist ja nur gegeben wenn die Batterie leer ist und keine PV Erzeugung stattfindet.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • C
                                chuck2941 last edited by

                                Irgendetwas hat sich an dem Register 30775 geändert.
                                Mein Skript rechnet was anderes aus wie der Registereintrag 30775 alleine.
                                Beide weichen knapp am jetzigen Verbrauch, lt. Wechselrichter, ab.
                                Sobald sich der Bezug ändert passt es nicht mehr.

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @chuck2941 last edited by

                                  @chuck2941 ich kann dir nicht folgen!

                                  @chuck2941 sagte in Modbus Register für SMA:

                                  Mein Skript rechnet was anderes aus wie der Registereintrag 30775 alleine.

                                  30775 ist ein Teil der Rechnung, wie soll da der Wert von 30775 alleine rauskommen?
                                  oder sind alle beiden anderen = 0

                                  Sind denn die Werte immer gleichzeitig in den Objekten aktuell?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • C
                                    chuck2941 last edited by

                                    Sorry, ich meinte der Registereintrag den ich direkt vom Wechselrichter auslese (30775) zeigt natürlich was anderes an wie das Skript. Da findet ja eine Rechnung statt.
                                    Beide weichen aber, im Moment, kaum voneinander ab.
                                    Sobald aber der Bezug aus dem öffentl. Netz dazu kommt, ändert sich das.
                                    Heute Morgen z.B. war der Eintrag 30775 ständig 0W obwohl es ja Netzbezug gab, d.h. auch das sich dann der Datenpunkt für das Skript sich nicht ändert.

                                    Ich bin kein Profi und kann es daher auch schwer erklären, sorry.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • C
                                      chuck2941 last edited by

                                      Ich verstehe halt auch nicht warum man diesen Hausverbrauch nicht abrufen kann.
                                      Alle anderen Werte kann man sooo gut auslesen.
                                      Wie ist das bei den anderen die SMA Hybrid WR benutzen, gibts da auch Probleme?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • C
                                        chuck2941 last edited by

                                        Der Eintrag 30775 zeigt sobald nur aus dem öffentlichen Netz gezogen wird 0W an.
                                        Sobald Energie vom Dach oder aus der Batterie kommt verändert sich der Wert und es passt wieder soweit.
                                        Ich verstehe nicht was sich geändert hat.

                                        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • arteck
                                          arteck Developer Most Active @chuck2941 last edited by

                                          @chuck2941 die Firmware ist bestimmt neu auf dem WR..

                                          beimir passt es auch nicht .. da passen aber auch alle andern Werte auch nicht.. wirklich.
                                          es ist ein Kamrp zu Zeit mit SMA.. also es liegt nicht an dir

                                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • C
                                            chuck2941 @arteck last edited by

                                            @arteck Die anderen Werte passen soweit, naja dann mal abwarten.
                                            Bin ja froh das es nicht nur bei mir so ist.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            871
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            19
                                            111
                                            9097
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo