  4. Blockly
  5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    668

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
220 Beiträge 11 Kommentatoren 30.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @solarmaxe sagte: geht leider noch nicht.

    Dann versuche es mal so:

    Blockly_temp.JPG

    @solarmaxe sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:

    wo soll ich am besten ein Debug einbauen?

    Blockly_temp.JPG

    S Offline
    S Offline
    SolarMaxe
    schrieb am zuletzt editiert von
    #200

    @paul53

    Ei ei, ist nicht einfach aber vielen Dank für das helfen :)

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @solarmaxe sagte: geht leider noch nicht.

      Dann versuche es mal so:

      Blockly_temp.JPG

      @solarmaxe sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:

      wo soll ich am besten ein Debug einbauen?

      Blockly_temp.JPG

      S Offline
      S Offline
      SolarMaxe
      schrieb am zuletzt editiert von
      #201

      @paul53
      Habe es umgebaut, macht leider noch das hier:
      b8cf50c8-d501-4084-960d-a79cbe941361-grafik.png

      Debug kommt gleich ;)

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S SolarMaxe

        @paul53
        Habe es umgebaut, macht leider noch das hier:
        b8cf50c8-d501-4084-960d-a79cbe941361-grafik.png

        Debug kommt gleich ;)

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #202

        @solarmaxe sagte: macht leider noch das hier:

        Die Bedingung für das Ausschalten lautet: Gridpower > 100 W ODER Ladung < 55 %. Kann es sein, dass durch den Ladezustand ausgeschaltet wird?

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @solarmaxe sagte: geht leider noch nicht.

          Dann versuche es mal so:

          Blockly_temp.JPG

          @solarmaxe sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:

          wo soll ich am besten ein Debug einbauen?

          Blockly_temp.JPG

          S Offline
          S Offline
          SolarMaxe
          schrieb am zuletzt editiert von
          #203

          @paul53
          hier noch mal das ganze Blocky:
          3a3c7509-8f6e-4425-b478-ae286fbab7f1-grafik.png

          Und hier der Debug:
          6f8bbcd4-bfb5-40b2-9a3d-dfbf6a70e8ca-grafik.png

          Reicht dir das?

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S SolarMaxe

            @paul53
            hier noch mal das ganze Blocky:
            3a3c7509-8f6e-4425-b478-ae286fbab7f1-grafik.png

            Und hier der Debug:
            6f8bbcd4-bfb5-40b2-9a3d-dfbf6a70e8ca-grafik.png

            Reicht dir das?

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #204

            @solarmaxe sagte: hier der Debug:

            Du musst schon 5 Minuten abwarten. Erst dann wird eingeschaltet.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @solarmaxe sagte: hier der Debug:

              Du musst schon 5 Minuten abwarten. Erst dann wird eingeschaltet.

              S Offline
              S Offline
              SolarMaxe
              schrieb am zuletzt editiert von
              #205

              @paul53

              Stimmt

              86213d92-353a-4d95-903b-2f507cd55d60-grafik.png

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S SolarMaxe

                @paul53

                Gibt es eine Möglichkeit das die Batterie bis zu einem gewissen Ladung, sagen wir mal 50%
                mit genutzt wird. Also bei 2200 W Überschuss aber auch wenn die Batterie noch über 50% Ladung hat?

                Habe es mit oder probiert geht aber irgendwie nicht.

                d89e98de-d48a-493f-a4d3-177a72deb451-grafik.png

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #206

                @solarmaxe sagte: die Batterie bis zu einem gewissen Ladung, sagen wir mal 50% mit genutzt wird.

                Ich denke, das war keine so gute Idee. Ohne die Batterieladung zu nutzen, muss es problemlos funktionieren.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @solarmaxe sagte: die Batterie bis zu einem gewissen Ladung, sagen wir mal 50% mit genutzt wird.

                  Ich denke, das war keine so gute Idee. Ohne die Batterieladung zu nutzen, muss es problemlos funktionieren.

                  S Offline
                  S Offline
                  SolarMaxe
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #207

                  @paul53

                  Ok, schade.

                  War dann diese Version, oder?
                  a7ddbf13-8a26-47da-bb60-b9e9de63e9bd-grafik.png

                  Nur mit 5 min als delay on/off (war für Test auf sec. gestellt)

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S SolarMaxe

                    @paul53

                    Ok, schade.

                    War dann diese Version, oder?
                    a7ddbf13-8a26-47da-bb60-b9e9de63e9bd-grafik.png

                    Nur mit 5 min als delay on/off (war für Test auf sec. gestellt)

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #208

                    @solarmaxe sagte: War dann diese Version, oder?

                    Ja, mit 5 min.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @solarmaxe sagte: War dann diese Version, oder?

                      Ja, mit 5 min.

                      S Offline
                      S Offline
                      SolarMaxe
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #209

                      @paul53

                      Perfekt, trotzdem vielen vielen Dank 👌

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S SolarMaxe

                        @paul53

                        Perfekt, trotzdem vielen vielen Dank 👌

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #210

                        @solarmaxe
                        So könnte man die Akkuladung vielleicht doch noch nutzen:

                        Blockly_temp.JPG

                        Erst ausschalten, wenn die Ladung entsprechend abgesunken ist.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @solarmaxe
                          So könnte man die Akkuladung vielleicht doch noch nutzen:

                          Blockly_temp.JPG

                          Erst ausschalten, wenn die Ladung entsprechend abgesunken ist.

                          S Offline
                          S Offline
                          SolarMaxe
                          schrieb am zuletzt editiert von SolarMaxe
                          #211

                          @paul53
                          Witzig, ja daran hab eich auch gerade gedacht, wollte es so machen:
                          f46a8d69-c2f2-4b1f-a02e-412a957dfc39-grafik.png

                          Was ist besser, deines wahrscheinlich :)

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S SolarMaxe

                            @paul53
                            Witzig, ja daran hab eich auch gerade gedacht, wollte es so machen:
                            f46a8d69-c2f2-4b1f-a02e-412a957dfc39-grafik.png

                            Was ist besser, deines wahrscheinlich :)

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #212

                            @solarmaxe sagte: wollte es so machen:

                            So muss man zum Stoppen eine Oder-Verknüpfung verwenden. Ein hohe Akkuladung soll das Ausschalten auf jeden Fall verhindern.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @solarmaxe sagte: wollte es so machen:

                              So muss man zum Stoppen eine Oder-Verknüpfung verwenden. Ein hohe Akkuladung soll das Ausschalten auf jeden Fall verhindern.

                              S Offline
                              S Offline
                              SolarMaxe
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #213

                              @paul53
                              Ok, habe es jetzt so gemacht (für die Nachwelt)

                              Schalter AN:
                              bei min 35% Bat Ladung & 2200 kW Überschuss

                              Schalter AUS:
                              bei 100 W Netzbezug & Bat Ladung unter 55%

                              Richtig Paul?

                              c4b87e69-dfb4-4995-9adb-d5696d72a4a7-grafik.png

                              paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • S SolarMaxe

                                @paul53
                                Ok, habe es jetzt so gemacht (für die Nachwelt)

                                Schalter AN:
                                bei min 35% Bat Ladung & 2200 kW Überschuss

                                Schalter AUS:
                                bei 100 W Netzbezug & Bat Ladung unter 55%

                                Richtig Paul?

                                c4b87e69-dfb4-4995-9adb-d5696d72a4a7-grafik.png

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #214

                                @solarmaxe sagte: Richtig Paul?

                                Nimm zum Vergleich oben auch die Variable.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @solarmaxe sagte: Richtig Paul?

                                  Nimm zum Vergleich oben auch die Variable.

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  SolarMaxe
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #215

                                  @paul53

                                  ??? Äh was meinst du?

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S SolarMaxe

                                    @paul53

                                    ??? Äh was meinst du?

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #216

                                    @solarmaxe sagte: was meinst du?

                                    Blockly_temp.JPG

                                    Tausche beim Vergleich mit > 35 den Datenpunktwert gegen die Variable aus.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @solarmaxe sagte: was meinst du?

                                      Blockly_temp.JPG

                                      Tausche beim Vergleich mit > 35 den Datenpunktwert gegen die Variable aus.

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      SolarMaxe
                                      schrieb am zuletzt editiert von SolarMaxe
                                      #217

                                      @paul53
                                      Ach so, ja klar 👌

                                      89f66e75-3a6d-4ec1-b6d6-8e68fd084d17-grafik.png

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S SolarMaxe

                                        @paul53
                                        Ok, habe es jetzt so gemacht (für die Nachwelt)

                                        Schalter AN:
                                        bei min 35% Bat Ladung & 2200 kW Überschuss

                                        Schalter AUS:
                                        bei 100 W Netzbezug & Bat Ladung unter 55%

                                        Richtig Paul?

                                        c4b87e69-dfb4-4995-9adb-d5696d72a4a7-grafik.png

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        SolarMaxe
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #218

                                        @solarmaxe sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:

                                        @paul53
                                        Ok, habe es jetzt so gemacht (für die Nachwelt)

                                        Schalter AN:
                                        bei min 35% Bat Ladung & 2200 kW Überschuss

                                        Schalter AUS:
                                        bei 100 W Netzbezug & Bat Ladung unter 55%

                                        Richtig Paul?

                                        c4b87e69-dfb4-4995-9adb-d5696d72a4a7-grafik.png

                                        @paul53

                                        Moin,
                                        Funktioniert noch nicht so ganz.
                                        Ich bin davon ausgegangen das der Heizstab bei weniger als 55% Ladung auch ausgeschaltet wird.

                                        Der Heizstab wurde aber heute Morgen erst bei 35% Ladung ausgeschaltet, also wegen des oberen Teil des Script:
                                        74097ea4-d4a4-4e4f-b5e8-dbbf710eb087-grafik.png

                                        Irgend eine Idee?

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S SolarMaxe

                                          @solarmaxe sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:

                                          @paul53
                                          Ok, habe es jetzt so gemacht (für die Nachwelt)

                                          Schalter AN:
                                          bei min 35% Bat Ladung & 2200 kW Überschuss

                                          Schalter AUS:
                                          bei 100 W Netzbezug & Bat Ladung unter 55%

                                          Richtig Paul?

                                          c4b87e69-dfb4-4995-9adb-d5696d72a4a7-grafik.png

                                          @paul53

                                          Moin,
                                          Funktioniert noch nicht so ganz.
                                          Ich bin davon ausgegangen das der Heizstab bei weniger als 55% Ladung auch ausgeschaltet wird.

                                          Der Heizstab wurde aber heute Morgen erst bei 35% Ladung ausgeschaltet, also wegen des oberen Teil des Script:
                                          74097ea4-d4a4-4e4f-b5e8-dbbf710eb087-grafik.png

                                          Irgend eine Idee?

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                          #219

                                          @solarmaxe sagte: Irgend eine Idee?

                                          Versuche es mal so:

                                          Blockly_temp.JPG

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          574

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe