    Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 @SolarMaxe last edited by

      @solarmaxe
      So könnte man die Akkuladung vielleicht doch noch nutzen:

      Blockly_temp.JPG

      Erst ausschalten, wenn die Ladung entsprechend abgesunken ist.

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        SolarMaxe @paul53 last edited by SolarMaxe

        @paul53
        Witzig, ja daran hab eich auch gerade gedacht, wollte es so machen:
        f46a8d69-c2f2-4b1f-a02e-412a957dfc39-grafik.png

        Was ist besser, deines wahrscheinlich 🙂

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @SolarMaxe last edited by paul53

          @solarmaxe sagte: wollte es so machen:

          So muss man zum Stoppen eine Oder-Verknüpfung verwenden. Ein hohe Akkuladung soll das Ausschalten auf jeden Fall verhindern.

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            SolarMaxe @paul53 last edited by

            @paul53
            Ok, habe es jetzt so gemacht (für die Nachwelt)

            Schalter AN:
            bei min 35% Bat Ladung & 2200 kW Überschuss

            Schalter AUS:
            bei 100 W Netzbezug & Bat Ladung unter 55%

            Richtig Paul?

            c4b87e69-dfb4-4995-9adb-d5696d72a4a7-grafik.png

            paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @SolarMaxe last edited by paul53

              @solarmaxe sagte: Richtig Paul?

              Nimm zum Vergleich oben auch die Variable.

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                SolarMaxe @paul53 last edited by

                @paul53

                ??? Äh was meinst du?

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @SolarMaxe last edited by

                  @solarmaxe sagte: was meinst du?

                  Blockly_temp.JPG

                  Tausche beim Vergleich mit > 35 den Datenpunktwert gegen die Variable aus.

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    SolarMaxe @paul53 last edited by SolarMaxe

                    @paul53
                    Ach so, ja klar 👌

                    89f66e75-3a6d-4ec1-b6d6-8e68fd084d17-grafik.png

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      SolarMaxe @SolarMaxe last edited by

                      @solarmaxe sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:

                      @paul53
                      Ok, habe es jetzt so gemacht (für die Nachwelt)

                      Schalter AN:
                      bei min 35% Bat Ladung & 2200 kW Überschuss

                      Schalter AUS:
                      bei 100 W Netzbezug & Bat Ladung unter 55%

                      Richtig Paul?

                      c4b87e69-dfb4-4995-9adb-d5696d72a4a7-grafik.png

                      @paul53

                      Moin,
                      Funktioniert noch nicht so ganz.
                      Ich bin davon ausgegangen das der Heizstab bei weniger als 55% Ladung auch ausgeschaltet wird.

                      Der Heizstab wurde aber heute Morgen erst bei 35% Ladung ausgeschaltet, also wegen des oberen Teil des Script:
                      74097ea4-d4a4-4e4f-b5e8-dbbf710eb087-grafik.png

                      Irgend eine Idee?

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @SolarMaxe last edited by paul53

                        @solarmaxe sagte: Irgend eine Idee?

                        Versuche es mal so:

                        Blockly_temp.JPG

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          SolarMaxe @paul53 last edited by

                          @paul53

                          Moin,

                          hat leider nicht funktioniert, Heizstab ging bei 35% aus und leider nicht bei 55% 😞
                          Sehr seltsam.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          847
                          Online

                          31.9k
                          Users

                          80.2k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          11
                          220
                          18354
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo