Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    492

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
220 Beiträge 11 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S SolarMaxe

    @paul53
    Scheint zu laufen, werde es mal beobachten, TOP Danke

    Ich würde das gerne über einen Schalter aus und an schalten können (über jarvis, da weiß ich wie das geht).
    Habe mir dazu einen Datenpunkt angelegt:
    34222232-ca64-431e-b45b-31985b0627de-grafik.png

    Wie baue ich diesen Schalter in das Blocky am besten ein?

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #182

    @solarmaxe sagte: Wie baue ich diesen Schalter in das Blocky am besten ein?

    Zusammen mit der Akku-Prüfung:

    Blockly_temp.JPG

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @solarmaxe sagte: Wie baue ich diesen Schalter in das Blocky am besten ein?

      Zusammen mit der Akku-Prüfung:

      Blockly_temp.JPG

      S Offline
      S Offline
      SolarMaxe
      schrieb am zuletzt editiert von
      #183

      @paul53
      So macht keinen Sinn?
      b2351fea-a5d2-45e2-81be-eff030257706-grafik.png

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S SolarMaxe

        @paul53
        So macht keinen Sinn?
        b2351fea-a5d2-45e2-81be-eff030257706-grafik.png

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #184

        @solarmaxe sagte: So macht keinen Sinn?

        Zu kompliziert.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @solarmaxe sagte: So macht keinen Sinn?

          Zu kompliziert.

          S Offline
          S Offline
          SolarMaxe
          schrieb am zuletzt editiert von
          #185

          @paul53

          Ok, Versuche deins ;)

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S SolarMaxe

            @paul53

            Ok, Versuche deins ;)

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #186

            @solarmaxe sagte: Versuche deins

            Hier mit Whatsapp.

            Blockly_temp.JPG

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @solarmaxe sagte: Versuche deins

              Hier mit Whatsapp.

              Blockly_temp.JPG

              S Offline
              S Offline
              SolarMaxe
              schrieb am zuletzt editiert von SolarMaxe
              #187

              @paul53
              Funktioniert nur so halb, kann mir das nicht erklären.

              Wenn ich den Schalter (bei dir im Blocky Freigabe) also den Datenpunkt auf false schalte und wieder ein (true) geht die Steckdose nicht an.
              Schalte ich das Script aus und wieder ein geht die Steckdose an. Überschuss ist die ganze Zeit vorhanden.

              Irgendeine Idee?

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S SolarMaxe

                @paul53
                Funktioniert nur so halb, kann mir das nicht erklären.

                Wenn ich den Schalter (bei dir im Blocky Freigabe) also den Datenpunkt auf false schalte und wieder ein (true) geht die Steckdose nicht an.
                Schalte ich das Script aus und wieder ein geht die Steckdose an. Überschuss ist die ganze Zeit vorhanden.

                Irgendeine Idee?

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #188

                @solarmaxe sagte: Überschuss ist die ganze Zeit vorhanden.

                Das ist das Problem, dass dann die Timeoutsperre weiter wirkt. Stoppe die Timeouts unten:

                Blockly_temp.JPG

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                S 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @solarmaxe sagte: Überschuss ist die ganze Zeit vorhanden.

                  Das ist das Problem, dass dann die Timeoutsperre weiter wirkt. Stoppe die Timeouts unten:

                  Blockly_temp.JPG

                  S Offline
                  S Offline
                  SolarMaxe
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #189

                  @paul53

                  Ahhhh ok, werde ich testen

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @solarmaxe sagte: Überschuss ist die ganze Zeit vorhanden.

                    Das ist das Problem, dass dann die Timeoutsperre weiter wirkt. Stoppe die Timeouts unten:

                    Blockly_temp.JPG

                    S Offline
                    S Offline
                    SolarMaxe
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #190

                    @paul53 sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:

                    @solarmaxe sagte: Überschuss ist die ganze Zeit vorhanden.

                    Das ist das Problem, dass dann die Timeoutsperre weiter wirkt. Stoppe die Timeouts unten:

                    Blockly_temp.JPG

                    Geht, Waaaahnssssinn.
                    Danke du hast es echt drauf, Respekt!!!!!

                    Teste es die Tage dann mal an dem Heizstab, jetzt hängt da nur eine Lampe zu testen dran.

                    Vielen Vielen Dank erstmal :)

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S SolarMaxe

                      @paul53 sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:

                      @solarmaxe sagte: Überschuss ist die ganze Zeit vorhanden.

                      Das ist das Problem, dass dann die Timeoutsperre weiter wirkt. Stoppe die Timeouts unten:

                      Blockly_temp.JPG

                      Geht, Waaaahnssssinn.
                      Danke du hast es echt drauf, Respekt!!!!!

                      Teste es die Tage dann mal an dem Heizstab, jetzt hängt da nur eine Lampe zu testen dran.

                      Vielen Vielen Dank erstmal :)

                      S Offline
                      S Offline
                      SolarMaxe
                      schrieb am zuletzt editiert von SolarMaxe
                      #191

                      @paul53

                      Gibt es eine Möglichkeit das die Batterie bis zu einem gewissen Ladung, sagen wir mal 50%
                      mit genutzt wird. Also bei 2200 W Überschuss aber auch wenn die Batterie noch über 50% Ladung hat?

                      Habe es mit oder probiert geht aber irgendwie nicht.

                      d89e98de-d48a-493f-a4d3-177a72deb451-grafik.png

                      paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • S SolarMaxe

                        @paul53

                        Gibt es eine Möglichkeit das die Batterie bis zu einem gewissen Ladung, sagen wir mal 50%
                        mit genutzt wird. Also bei 2200 W Überschuss aber auch wenn die Batterie noch über 50% Ladung hat?

                        Habe es mit oder probiert geht aber irgendwie nicht.

                        d89e98de-d48a-493f-a4d3-177a72deb451-grafik.png

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #192

                        @solarmaxe sagte: bei 2200 W Überschuss aber auch wenn die Batterie noch über 50% Ladung hat?

                        Die Logik ist umgekehrt: Wenn die Bedingungen oben erfüllt sind, wird nicht eingeschaltet. Versuche es mal so:

                        Blockly_temp.JPG

                        Wieder eine Hysterese verwenden!

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @solarmaxe sagte: bei 2200 W Überschuss aber auch wenn die Batterie noch über 50% Ladung hat?

                          Die Logik ist umgekehrt: Wenn die Bedingungen oben erfüllt sind, wird nicht eingeschaltet. Versuche es mal so:

                          Blockly_temp.JPG

                          Wieder eine Hysterese verwenden!

                          S Offline
                          S Offline
                          SolarMaxe
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #193

                          @paul53

                          Habs umgebaut, scheint zu funktionieren.
                          Muss es morgen mal bei Sonne testen, melde mich ;)

                          DANKE!

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S SolarMaxe

                            @paul53

                            Habs umgebaut, scheint zu funktionieren.
                            Muss es morgen mal bei Sonne testen, melde mich ;)

                            DANKE!

                            S Offline
                            S Offline
                            SolarMaxe
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #194

                            @paul53

                            Moin,

                            Script arbeitet gut.
                            Habe es ein paar Tage laufen lassen.
                            Es Schaltet den Heizstab bei min Bat, hier in diesem Fall bei 35% ein und bei 55% aus.

                            Gibt es die Möglichkeit es so umzubauen das es bei min Bat 35% oder bei -2200 kW Überschuss den Heizstab an macht, geht das?

                            f4def0ff-8b1e-47b7-842a-855c252116b3-grafik.png

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S SolarMaxe

                              @paul53

                              Moin,

                              Script arbeitet gut.
                              Habe es ein paar Tage laufen lassen.
                              Es Schaltet den Heizstab bei min Bat, hier in diesem Fall bei 35% ein und bei 55% aus.

                              Gibt es die Möglichkeit es so umzubauen das es bei min Bat 35% oder bei -2200 kW Überschuss den Heizstab an macht, geht das?

                              f4def0ff-8b1e-47b7-842a-855c252116b3-grafik.png

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #195

                              @solarmaxe sagte: umzubauen das es bei min Bat 35% oder bei -2200 kW Überschuss den Heizstab an macht

                              Das passiert doch. Die Bedingung für sonst (Einschalten) ist: Gridpower < -2200 ODER Ladung > 35

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @solarmaxe sagte: umzubauen das es bei min Bat 35% oder bei -2200 kW Überschuss den Heizstab an macht

                                Das passiert doch. Die Bedingung für sonst (Einschalten) ist: Gridpower < -2200 ODER Ladung > 35

                                S Offline
                                S Offline
                                SolarMaxe
                                schrieb am zuletzt editiert von SolarMaxe
                                #196

                                @paul53
                                Ja macht er aber leider nicht, geht nur an wenn die Bat min 35% hat.

                                Überschuss ist da:
                                d6a4b635-c2c5-46e8-af69-b505131f08dd-grafik.png

                                Switch ist aus:
                                e0682b98-f097-47c1-9d37-94ac4254c5e7-grafik.png

                                Bin ratlos

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S SolarMaxe

                                  @paul53
                                  Ja macht er aber leider nicht, geht nur an wenn die Bat min 35% hat.

                                  Überschuss ist da:
                                  d6a4b635-c2c5-46e8-af69-b505131f08dd-grafik.png

                                  Switch ist aus:
                                  e0682b98-f097-47c1-9d37-94ac4254c5e7-grafik.png

                                  Bin ratlos

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #197

                                  @solarmaxe sagte: macht er aber leider nicht

                                  Dann checke per Debug-Block weshalb.
                                  Vermutung: Heizstab war durch Batterie-Bedingung an und der Timer delay_on ist nicht gestoppt, sperrt also das Einschalten. Ergänze mal 2 Timer-Stops.

                                  Blockly_temp.JPG

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @solarmaxe sagte: macht er aber leider nicht

                                    Dann checke per Debug-Block weshalb.
                                    Vermutung: Heizstab war durch Batterie-Bedingung an und der Timer delay_on ist nicht gestoppt, sperrt also das Einschalten. Ergänze mal 2 Timer-Stops.

                                    Blockly_temp.JPG

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    SolarMaxe
                                    schrieb am zuletzt editiert von SolarMaxe
                                    #198

                                    @paul53
                                    habe es umgebaut, geht leider noch nicht.

                                    81ff832f-c880-4e26-8818-6ac485751637-grafik.png

                                    wo soll ich am besten ein Debug einbauen?

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S SolarMaxe

                                      @paul53
                                      habe es umgebaut, geht leider noch nicht.

                                      81ff832f-c880-4e26-8818-6ac485751637-grafik.png

                                      wo soll ich am besten ein Debug einbauen?

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                      #199

                                      @solarmaxe sagte: geht leider noch nicht.

                                      Dann versuche es mal so:

                                      Blockly_temp.JPG

                                      @solarmaxe sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:

                                      wo soll ich am besten ein Debug einbauen?

                                      Blockly_temp.JPG

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @solarmaxe sagte: geht leider noch nicht.

                                        Dann versuche es mal so:

                                        Blockly_temp.JPG

                                        @solarmaxe sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:

                                        wo soll ich am besten ein Debug einbauen?

                                        Blockly_temp.JPG

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        SolarMaxe
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #200

                                        @paul53

                                        Ei ei, ist nicht einfach aber vielen Dank für das helfen :)

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @solarmaxe sagte: geht leider noch nicht.

                                          Dann versuche es mal so:

                                          Blockly_temp.JPG

                                          @solarmaxe sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:

                                          wo soll ich am besten ein Debug einbauen?

                                          Blockly_temp.JPG

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          SolarMaxe
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #201

                                          @paul53
                                          Habe es umgebaut, macht leider noch das hier:
                                          b8cf50c8-d501-4084-960d-a79cbe941361-grafik.png

                                          Debug kommt gleich ;)

                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          363

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe