      paul53 @SolarMaxe last edited by paul53

      @solarmaxe sagte: macht er aber leider nicht

      Dann checke per Debug-Block weshalb.
      Vermutung: Heizstab war durch Batterie-Bedingung an und der Timer delay_on ist nicht gestoppt, sperrt also das Einschalten. Ergänze mal 2 Timer-Stops.

      Blockly_temp.JPG

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        SolarMaxe @paul53 last edited by SolarMaxe

        @paul53
        habe es umgebaut, geht leider noch nicht.

        81ff832f-c880-4e26-8818-6ac485751637-grafik.png

        wo soll ich am besten ein Debug einbauen?

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @SolarMaxe last edited by paul53

          @solarmaxe sagte: geht leider noch nicht.

          Dann versuche es mal so:

          Blockly_temp.JPG

          @solarmaxe sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:

          wo soll ich am besten ein Debug einbauen?

          Blockly_temp.JPG

          S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • S
            SolarMaxe @paul53 last edited by

            @paul53

            Ei ei, ist nicht einfach aber vielen Dank für das helfen 🙂

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              SolarMaxe @paul53 last edited by

              @paul53
              Habe es umgebaut, macht leider noch das hier:
              b8cf50c8-d501-4084-960d-a79cbe941361-grafik.png

              Debug kommt gleich 😉

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @SolarMaxe last edited by

                @solarmaxe sagte: macht leider noch das hier:

                Die Bedingung für das Ausschalten lautet: Gridpower > 100 W ODER Ladung < 55 %. Kann es sein, dass durch den Ladezustand ausgeschaltet wird?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  SolarMaxe @paul53 last edited by

                  @paul53
                  hier noch mal das ganze Blocky:
                  3a3c7509-8f6e-4425-b478-ae286fbab7f1-grafik.png

                  Und hier der Debug:
                  6f8bbcd4-bfb5-40b2-9a3d-dfbf6a70e8ca-grafik.png

                  Reicht dir das?

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @SolarMaxe last edited by

                    @solarmaxe sagte: hier der Debug:

                    Du musst schon 5 Minuten abwarten. Erst dann wird eingeschaltet.

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      SolarMaxe @paul53 last edited by

                      @paul53

                      Stimmt

                      86213d92-353a-4d95-903b-2f507cd55d60-grafik.png

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @SolarMaxe last edited by

                        @solarmaxe sagte: die Batterie bis zu einem gewissen Ladung, sagen wir mal 50% mit genutzt wird.

                        Ich denke, das war keine so gute Idee. Ohne die Batterieladung zu nutzen, muss es problemlos funktionieren.

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          SolarMaxe @paul53 last edited by

                          @paul53

                          Ok, schade.

                          War dann diese Version, oder?
                          a7ddbf13-8a26-47da-bb60-b9e9de63e9bd-grafik.png

                          Nur mit 5 min als delay on/off (war für Test auf sec. gestellt)

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @SolarMaxe last edited by

                            @solarmaxe sagte: War dann diese Version, oder?

                            Ja, mit 5 min.

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              SolarMaxe @paul53 last edited by

                              @paul53

                              Perfekt, trotzdem vielen vielen Dank 👌

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @SolarMaxe last edited by

                                @solarmaxe
                                So könnte man die Akkuladung vielleicht doch noch nutzen:

                                Blockly_temp.JPG

                                Erst ausschalten, wenn die Ladung entsprechend abgesunken ist.

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  SolarMaxe @paul53 last edited by SolarMaxe

                                  @paul53
                                  Witzig, ja daran hab eich auch gerade gedacht, wollte es so machen:
                                  f46a8d69-c2f2-4b1f-a02e-412a957dfc39-grafik.png

                                  Was ist besser, deines wahrscheinlich 🙂

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @SolarMaxe last edited by paul53

                                    @solarmaxe sagte: wollte es so machen:

                                    So muss man zum Stoppen eine Oder-Verknüpfung verwenden. Ein hohe Akkuladung soll das Ausschalten auf jeden Fall verhindern.

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      SolarMaxe @paul53 last edited by

                                      @paul53
                                      Ok, habe es jetzt so gemacht (für die Nachwelt)

                                      Schalter AN:
                                      bei min 35% Bat Ladung & 2200 kW Überschuss

                                      Schalter AUS:
                                      bei 100 W Netzbezug & Bat Ladung unter 55%

                                      Richtig Paul?

                                      c4b87e69-dfb4-4995-9adb-d5696d72a4a7-grafik.png

                                      paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @SolarMaxe last edited by paul53

                                        @solarmaxe sagte: Richtig Paul?

                                        Nimm zum Vergleich oben auch die Variable.

                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          SolarMaxe @paul53 last edited by

                                          @paul53

                                          ??? Äh was meinst du?

                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @SolarMaxe last edited by

                                            @solarmaxe sagte: was meinst du?

                                            Blockly_temp.JPG

                                            Tausche beim Vergleich mit > 35 den Datenpunktwert gegen die Variable aus.

                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            690
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            11
                                            220
                                            18330
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo