Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
- 
					
					
					
					
 
- 
					
					
					
					
 @solarmaxe sagte: geht leider noch nicht. Dann versuche es mal so:  @solarmaxe sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.: wo soll ich am besten ein Debug einbauen?  
- 
					
					
					
					
 Ei ei, ist nicht einfach aber vielen Dank für das helfen  
- 
					
					
					
					
 @paul53 
 Habe es umgebaut, macht leider noch das hier:
  Debug kommt gleich  
- 
					
					
					
					
 @solarmaxe sagte: macht leider noch das hier: Die Bedingung für das Ausschalten lautet: Gridpower > 100 W ODER Ladung < 55 %. Kann es sein, dass durch den Ladezustand ausgeschaltet wird? 
- 
					
					
					
					
 
- 
					
					
					
					
 @solarmaxe sagte: hier der Debug: Du musst schon 5 Minuten abwarten. Erst dann wird eingeschaltet. 
- 
					
					
					
					
 
- 
					
					
					
					
 @solarmaxe sagte: die Batterie bis zu einem gewissen Ladung, sagen wir mal 50% mit genutzt wird. Ich denke, das war keine so gute Idee. Ohne die Batterieladung zu nutzen, muss es problemlos funktionieren. 
- 
					
					
					
					
 Ok, schade. War dann diese Version, oder? 
  Nur mit 5 min als delay on/off (war für Test auf sec. gestellt) 
- 
					
					
					
					
 @solarmaxe sagte: War dann diese Version, oder? Ja, mit 5 min. 
- 
					
					
					
					
 Perfekt, trotzdem vielen vielen Dank  
- 
					
					
					
					
 @solarmaxe 
 So könnte man die Akkuladung vielleicht doch noch nutzen: Erst ausschalten, wenn die Ladung entsprechend abgesunken ist. 
- 
					
					
					
					
 @paul53 
 Witzig, ja daran hab eich auch gerade gedacht, wollte es so machen:
  Was ist besser, deines wahrscheinlich  
- 
					
					
					
					
 @solarmaxe sagte: wollte es so machen: So muss man zum Stoppen eine Oder-Verknüpfung verwenden. Ein hohe Akkuladung soll das Ausschalten auf jeden Fall verhindern. 
- 
					
					
					
					
 @paul53 
 Ok, habe es jetzt so gemacht (für die Nachwelt)Schalter AN: 
 bei min 35% Bat Ladung & 2200 kW ÜberschussSchalter AUS: 
 bei 100 W Netzbezug & Bat Ladung unter 55%Richtig Paul?  
- 
					
					
					
					
 @solarmaxe sagte: Richtig Paul? Nimm zum Vergleich oben auch die Variable. 
- 
					
					
					
					
 ??? Äh was meinst du? 
- 
					
					
					
					
 @solarmaxe sagte: was meinst du?  Tausche beim Vergleich mit > 35 den Datenpunktwert gegen die Variable aus. 
- 
					
					
					
					
 @paul53 
 Ach so, ja klar  
 
		
	 
		
	
 
			
		