Das ist gleich der Hauptnachteil von Tasmota bei SML und der Vorteil von SMLReader: Die Konfiguration der Datensätze.
SMLReader überträgt einfach alles, was er bekommt. Bei Tasmota muss ich in der Doku erstmal prüfen was kommt.
(Bei esp-link übernimmt das der Smart Meter Adapter von ioBroker, das ist sozusagen der kabellose USR-TCP232 E2)Welche Datensätze möchtest Du denn lesen? Eine Doku von EHZ-P habe ich spontan gefunden.
Ein schönes Beispiel zur Konfiguration findest Duhttps://ottelo.jimdofree.com/iskra-stromz%C3%A4hler-und-ha/
(nicht von mir).
Wenn Du mir sagst, an welchem Pin dein Kopf sitzt (ich hoffe mal er geht, schon geprüft mit Gesamtverbrauch?), dann kann ich Dir auch ein passendes Binary von SMLReader anbieten. (ohne Backdoor, versprochen)Viele Grüße, Tomte
-
@tomte sagte in Adapter "smartmeter":
das ist sozusagen der kabellose USR-TCP232 E2)
Das wäre eigentlich der USR-WIFI232-A2. Unwesentlich teurer als ein ESP - aber normalerweise halt nicht in der Schublade vorrätig.
Hatte ich auch testweise in Betrieb. Lief auch, aber ich wollte eine solide Kabelanbindung und mein Zählerkasten ist aus Stahl. -
@klassisch
Die meisten Zählerkasten sind aus Stahl.
Daher führe ich den esp mit einem Klingeldraht raus (Türe läßt sich schließen) und befestige ihn mit einem Magneten am Schrank.
Ein Lesekopf mit aufgesetztem Wlan Modul macht bei einem Stahlschrank imho wenig Sinn.
(Wird aber verkauft)
Mit dem Netzwerk-Teil kenne ich mich nicht aus. Danke für den Hinweis -
Sehe jetzt endlich Gesamtverbrauchsdaten mit folgenden Script
D
B
->sensor53 r
M 1
+1,3,s,0,9600,Strom
1,77070100100700FF@1,Leistung,W,Power_curr,0
1,77070100010800FF@1000,Verbrauch,kWh,Tariflos,2Jetzt muss ich auf meinen Pin warten...
Welche Datensätze möchtest Du denn lesen? Eine Doku von EHZ-P habe ich spontan gefunden.
Datensätze würde ich gerne HT und NT lesen wollen
Ein schönes Beispiel zur Konfiguration findest Du https://ottelo.jimdofree.com/iskra-stromzähler-und-ha/ (nicht von mir).
Das passte leider nicht zu meinem Zähler.
Bin aber hier fündig geworden
https://www.photovoltaikforum.com/thread/163927-emh-mme-40-auslesen-startschwierigkeiten/
-
@tomte sagte in Adapter "smartmeter":
Daher führe ich den esp mit einem Klingeldraht raus (Türe läßt sich schließen) und befestige ihn mit einem Magneten am Schrank.
Habe zwar billigste Leseköpfe aus "IR Flame detector" prototypisch gebaut und getestst. Aber ich wollte kein Gebastel im Zählerschrank und habe deshalb einen industriellen EHZ-Kopf verwendet, der damals rel. günstig war. Der hat einen 6-Pin Western Stecker. Den stecke ich in so einen Eth-Flachleiter zur Fensterdurchführung und gehe damit durch den Türspalt des Zählerkastens.
-
@klassisch
Verstehe ich. Mit diesem Aufbau hat man letztendlich jedoch nur ein Bauteil, 3,3v und max. 10mA im Schrank. Weniger Risiko geht kaum. -
@tomte said in Adapter "smartmeter":
@klassisch
Verstehe ich. Mit diesem Aufbau hat man letztendlich jedoch nur ein Bauteil, 3,3v und max. 10mA im Schrank. Weniger Risiko geht kaum.Kann ich an dem ESP auch zwei Leseköpfe gleichzeitig betreiben?
Hab einen Zähler für die Produktion und einen Zwei Wegezähler. -
@tomte Keine Frage, ist gefahrlos. Bei mir sind das ja ähnliche Werte. War bei mir aber ein prinzipielles Thema. Kein offensichtliches Gebastel im Schaltschrank. Da soll bei mir halt niemand den leisesten Anlass zum Meckern haben.
-
@klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
Kein offensichtliches Gebastel im Schaltschrank
Das ist der Punkt!
Es gibt zugelassene LAN-Buchsen für den Zählerschrank, und Hutschienengehäuse für RasPi
Selbst ein RasPi im Gehäuse, der ordentlich am Boden des Zählerschrankes liegt (seitlich steht damit die Tür noch schließt) ist kein Anlass für Gemecker.
Aber fliegende Verdrahtung und womöglich noch nackte Platinen sehen die Zuständigen gar nicht gerne -
@martinschm
Ja, es gehen auch mehr, aber der Platz am esp je nach Gehäuse, wird dann eng.
Voraussetzung: gleiche Übertragungsparameter (Baud & Codierung), ist aber bei den meisten Zählern eh identisch. -
Hi,
mein zweiter Lesekopf hängt jetzt an dem Stromzähler der die PV Produktion zählt.
Ich verstehe nur nicht ganz, warum der Wert negativ ist der da als Wirkleistung angezeigt wird:
Der WR zeigt den Wert positiv an.
Ciao
Martin -
@martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
Ich verstehe nur nicht ganz, warum der Wert negativ ist der da als Wirkleistung angezeigt wird:
ich weiß nicht wie er bei dir verdrahtet ist, aber im Prinzip läuft da wahrscheinlich der Strom in Richtung Versorger.
Ist also ein negativer Bezug -
@homoran sagte in Adapter "smartmeter":
wahrscheinlich der Strom in Richtung Versorger.
Ja, bei mir genauso.
d.h. die speißt Strom ein; also Photovoltaik größer als Verbrauch.
-
@bahnuhr sagte in Adapter "smartmeter":
Ja, bei mir genauso.
Wirklich????
@martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
an dem Stromzähler der die PV Produktion zählt.
also kein Zweiwegezähler
-
@homoran sagte in Adapter "smartmeter":
@bahnuhr sagte in Adapter "smartmeter":
Ja, bei mir genauso.
Wirklich????
@martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
an dem Stromzähler der die PV Produktion zählt.
also kein Zweiwegezähler
Zähler 1:
DP ..280 -> hier kommt die Photovoltaik anZähler 2:
DP ..16_7 -> Wirkleistung aktuell
DP .. 180 -> bezogen
DP .. 280 -> eingespeistUnd ja; selbstverständlich geht ..16_7 ins Minus
-
Ob ein- oder Zweiwegezähler zeigt das Doppelpfeilsymbol und das zweite Register 2.8.0
Es gibt auch Einrichtungszähler, die bei Einspeisung ein negatives Vorzeichen geben und wohl auch solche, die das nicht tun. -
@bahnuhr sagte in Adapter "smartmeter":
Und ja; selbstverständlich geht ..16_7 ins Minus
dann werden die Produktionszähler also tatsächlich so verdrahtet wie ein Einspeisezähler.
Das hatte ich vermutetDanke
-
@klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
die bei Einspeisung ein negatives Vorzeichen geben
das ist klar, aber wenn ich das richtig verstanden habe ist der Zähler bei @martinschm ein Produktionszähler.
Zur Erklärung:
mir wollte man damals 3 Zähler einbauen- Bezugszähler (der Standardzähler)
- Einspeisezähler (das was ins Netz geht)
- Produktionszähler (das was die PV produziert)
Das ganze Durcheinander enstand durch die Umstellung von Volleinspeisung (wo anschließend alles was man selbst verbrauchte wieder zurückgekauft werdne musste) in mögliche Eigennutzung.
Die Messung des Eigenverbrauchs aus der Differenz Produktion - Einspeisung wurde dann fallengelassen, so dass ichjetzt nur noch einen Zweiwegezähler bekommen hatte
-
@bahnuhr hat ja auch 2 Zähler mit 3 Ablesungen, wenn ich das richtig vestehe.
- PV Energie (und wahrscheinlich Leistung)
- effektiver Energiebezug
- effektive Einspeisung
- (Bezug - Einspeise)-Leistung
Wahrscheinlich aus steuerlichen Gründen, damit der selbstgenutze PV-Strom ermittelt udn besteuert werden kann. Wahrscheinlich Unternehmerregelung oder so, weil er MWSt zurück haben wollte udn evtl. noch Anlagenverluste mit seinem Einkommen verrechnen möchte. Bin da aber kein Spezialist.
-
@homoran said in Adapter "smartmeter":
@bahnuhr sagte in Adapter "smartmeter":
Ja, bei mir genauso.
Wirklich????
@martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
an dem Stromzähler der die PV Produktion zählt.
also kein Zweiwegezähler
Hi,
ich habe zwei Zähler. Einen der die PV Produktion loggt und einen zweiten Zweiwegezähler.
PV Zähler zeigt Werte wie oben an, der zweite Zähler (Zweiwege) zeigt Bezug oder Einspeisung an.
Meinen aktuellen Bedarf errechne ich dann aus der Differenz.
Also Verbrauch = Produktion - Einspeisung bzw + Bezug. Aktuell experimentiere ich da noch ein wenig. Sobald es stabil ist, kommen die Werte noch in SourceAnalytix.