      Tomte @bahnuhr last edited by

      @bahnuhr
      Ich habe das hier schon mal im Thead erwähnt.
      Für D0 und SML Reader geht das ganz gut mit ESP-Link oder Tasmota.

      Für SML Push Zähler geht das super mit SMLReader über MQTT, super mit ioBroker.
      Habe ich schon im Einsatz mit folgenden Zählern:
      EMH (ED300L, EHZ-K, EHZ-P, EHZ-I, mMe4.0, eBZ DD3 (Typ SM),  ISKRA (MT681, MT175, MT631),  Hager (EHZ 162, 163, 361, 362, 363),   EFR SGM-C4, Easymeter Q3A, Itron Openway 3.HZ, Landis & Gyr E220, DZG DxS74 (z.B. DVS7412.1,  DWS7412.2.G2), Apator Norax 3D, KAIFA MB310H4BDE,

      Das geht auch mit mehreren Köpfen an einem ESP. 3 Habe ich schon getestet.

      Alle diese Programm gibt es auf Github. Bei SMLReader wird auch der Hardwareaufbau (eigentlich Standard) beschrieben.

      Nur so als Anregung. Man gibt seine Wlan-Daten und MQTT-Serveradresse ein und rennt.

      Viele Grüße, Tomte

      R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • R
        reptilezz @Tomte last edited by

        @tomte

        Die Lösung mit Tasmota habe ich auch gewählt.
        Habe hier allerdings einen Zweirichtungszähler vom EMH und zwar den
        eHZ-PW...
        Leider fehlt mir das erforderliche SML Script für Tasmota.
        Hast du das und wenn ja, könntest du es mir zur Verfügung stellen?

        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          Tomte @reptilezz last edited by

          @reptilezz
          Das ist gleich der Hauptnachteil von Tasmota bei SML und der Vorteil von SMLReader: Die Konfiguration der Datensätze.
          SMLReader überträgt einfach alles, was er bekommt. Bei Tasmota muss ich in der Doku erstmal prüfen was kommt.
          (Bei esp-link übernimmt das der Smart Meter Adapter von ioBroker, das ist sozusagen der kabellose USR-TCP232 E2)

          Welche Datensätze möchtest Du denn lesen? Eine Doku von EHZ-P habe ich spontan gefunden.
          Ein schönes Beispiel zur Konfiguration findest Du https://ottelo.jimdofree.com/iskra-stromz%C3%A4hler-und-ha/ (nicht von mir).
          Wenn Du mir sagst, an welchem Pin dein Kopf sitzt (ich hoffe mal er geht, schon geprüft mit Gesamtverbrauch?), dann kann ich Dir auch ein passendes Binary von SMLReader anbieten. (ohne Backdoor, versprochen)

          Viele Grüße, Tomte

          K R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • K
            klassisch Most Active @Tomte last edited by

            @tomte sagte in Adapter "smartmeter":

            das ist sozusagen der kabellose USR-TCP232 E2)

            Das wäre eigentlich der USR-WIFI232-A2. Unwesentlich teurer als ein ESP - aber normalerweise halt nicht in der Schublade vorrätig.
            Hatte ich auch testweise in Betrieb. Lief auch, aber ich wollte eine solide Kabelanbindung und mein Zählerkasten ist aus Stahl.

            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • T
              Tomte @klassisch last edited by

              @klassisch
              Die meisten Zählerkasten sind aus Stahl.
              Daher führe ich den esp mit einem Klingeldraht raus (Türe läßt sich schließen) und befestige ihn mit einem Magneten am Schrank.
              Ein Lesekopf mit aufgesetztem Wlan Modul macht bei einem Stahlschrank imho wenig Sinn.
              (Wird aber verkauft)
              Mit dem Netzwerk-Teil kenne ich mich nicht aus. Danke für den Hinweis

              K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • R
                reptilezz @Tomte last edited by reptilezz

                @tomte

                Sehe jetzt endlich Gesamtverbrauchsdaten mit folgenden Script

                D
                B
                ->sensor53 r
                M 1
                +1,3,s,0,9600,Strom
                1,77070100100700FF@1,Leistung,W,Power_curr,0
                1,77070100010800FF@1000,Verbrauch,kWh,Tariflos,2

                Jetzt muss ich auf meinen Pin warten...

                Welche Datensätze möchtest Du denn lesen? Eine Doku von EHZ-P habe ich spontan gefunden.

                Datensätze würde ich gerne HT und NT lesen wollen

                Ein schönes Beispiel zur Konfiguration findest Du https://ottelo.jimdofree.com/iskra-stromzähler-und-ha/ (nicht von mir).

                Das passte leider nicht zu meinem Zähler.

                Bin aber hier fündig geworden

                https://www.photovoltaikforum.com/thread/163927-emh-mme-40-auslesen-startschwierigkeiten/

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  klassisch Most Active @Tomte last edited by

                  @tomte sagte in Adapter "smartmeter":

                  Daher führe ich den esp mit einem Klingeldraht raus (Türe läßt sich schließen) und befestige ihn mit einem Magneten am Schrank.

                  Habe zwar billigste Leseköpfe aus "IR Flame detector" prototypisch gebaut und getestst. Aber ich wollte kein Gebastel im Zählerschrank und habe deshalb einen industriellen EHZ-Kopf verwendet, der damals rel. günstig war. Der hat einen 6-Pin Western Stecker. Den stecke ich in so einen Eth-Flachleiter zur Fensterdurchführung und gehe damit durch den Türspalt des Zählerkastens.

                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    Tomte @klassisch last edited by

                    @klassisch
                    Verstehe ich. Mit diesem Aufbau hat man letztendlich jedoch nur ein Bauteil, 3,3v und max. 10mA im Schrank. Weniger Risiko geht kaum.

                    M K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      martinschm @Tomte last edited by

                      @tomte said in Adapter "smartmeter":

                      @klassisch
                      Verstehe ich. Mit diesem Aufbau hat man letztendlich jedoch nur ein Bauteil, 3,3v und max. 10mA im Schrank. Weniger Risiko geht kaum.

                      Kann ich an dem ESP auch zwei Leseköpfe gleichzeitig betreiben?
                      Hab einen Zähler für die Produktion und einen Zwei Wegezähler.

                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        klassisch Most Active @Tomte last edited by

                        @tomte Keine Frage, ist gefahrlos. Bei mir sind das ja ähnliche Werte. War bei mir aber ein prinzipielles Thema. Kein offensichtliches Gebastel im Schaltschrank. Da soll bei mir halt niemand den leisesten Anlass zum Meckern haben.

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                          @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                          Kein offensichtliches Gebastel im Schaltschrank

                          Das ist der Punkt!

                          Es gibt zugelassene LAN-Buchsen für den Zählerschrank, und Hutschienengehäuse für RasPi
                          Selbst ein RasPi im Gehäuse, der ordentlich am Boden des Zählerschrankes liegt (seitlich steht damit die Tür noch schließt) ist kein Anlass für Gemecker.
                          Aber fliegende Verdrahtung und womöglich noch nackte Platinen sehen die Zuständigen gar nicht gerne

                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • T
                            Tomte @martinschm last edited by

                            @martinschm
                            Ja, es gehen auch mehr, aber der Platz am esp je nach Gehäuse, wird dann eng.
                            Voraussetzung: gleiche Übertragungsparameter (Baud & Codierung), ist aber bei den meisten Zählern eh identisch.

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              martinschm @Tomte last edited by

                              Hi,

                              mein zweiter Lesekopf hängt jetzt an dem Stromzähler der die PV Produktion zählt.

                              Ich verstehe nur nicht ganz, warum der Wert negativ ist der da als Wirkleistung angezeigt wird:
                              07cc5c52-d3e2-476e-a3c8-85e0baa58cef-image.png

                              Der WR zeigt den Wert positiv an.

                              Ciao
                              Martin

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @martinschm last edited by

                                @martinschm sagte in Adapter "smartmeter":

                                Ich verstehe nur nicht ganz, warum der Wert negativ ist der da als Wirkleistung angezeigt wird:

                                ich weiß nicht wie er bei dir verdrahtet ist, aber im Prinzip läuft da wahrscheinlich der Strom in Richtung Versorger.
                                Ist also ein negativer Bezug

                                bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                                  @homoran sagte in Adapter "smartmeter":

                                  wahrscheinlich der Strom in Richtung Versorger.

                                  Ja, bei mir genauso.

                                  d.h. die speißt Strom ein; also Photovoltaik größer als Verbrauch.

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

                                    @bahnuhr sagte in Adapter "smartmeter":

                                    Ja, bei mir genauso.

                                    Wirklich????

                                    @martinschm sagte in Adapter "smartmeter":

                                    an dem Stromzähler der die PV Produktion zählt.

                                    also kein Zweiwegezähler

                                    bahnuhr M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                                      @homoran sagte in Adapter "smartmeter":

                                      @bahnuhr sagte in Adapter "smartmeter":

                                      Ja, bei mir genauso.

                                      Wirklich????

                                      @martinschm sagte in Adapter "smartmeter":

                                      an dem Stromzähler der die PV Produktion zählt.

                                      also kein Zweiwegezähler

                                      Zähler 1:
                                      DP ..280 -> hier kommt die Photovoltaik an

                                      Zähler 2:
                                      DP ..16_7 -> Wirkleistung aktuell
                                      DP .. 180 -> bezogen
                                      DP .. 280 -> eingespeist

                                      Und ja; selbstverständlich geht ..16_7 ins Minus

                                      19bcb840-c369-4aba-980c-291ff28726ff-image.png

                                      Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • K
                                        klassisch Most Active last edited by

                                        Ob ein- oder Zweiwegezähler zeigt das Doppelpfeilsymbol und das zweite Register 2.8.0
                                        Es gibt auch Einrichtungszähler, die bei Einspeisung ein negatives Vorzeichen geben und wohl auch solche, die das nicht tun.

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

                                          @bahnuhr sagte in Adapter "smartmeter":

                                          Und ja; selbstverständlich geht ..16_7 ins Minus

                                          dann werden die Produktionszähler also tatsächlich so verdrahtet wie ein Einspeisezähler.
                                          Das hatte ich vermutet

                                          Danke

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                                            @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                                            die bei Einspeisung ein negatives Vorzeichen geben

                                            das ist klar, aber wenn ich das richtig verstanden habe ist der Zähler bei @martinschm ein Produktionszähler.

                                            Zur Erklärung:
                                            mir wollte man damals 3 Zähler einbauen

                                            • Bezugszähler (der Standardzähler)
                                            • Einspeisezähler (das was ins Netz geht)
                                            • Produktionszähler (das was die PV produziert)

                                            Das ganze Durcheinander enstand durch die Umstellung von Volleinspeisung (wo anschließend alles was man selbst verbrauchte wieder zurückgekauft werdne musste) in mögliche Eigennutzung.

                                            Die Messung des Eigenverbrauchs aus der Differenz Produktion - Einspeisung wurde dann fallengelassen, so dass ichjetzt nur noch einen Zweiwegezähler bekommen hatte

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            841
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            279
                                            3620
                                            2028003
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo