NEWS
Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen
-
@thebam
Auslesen des Sunny Tripower 5000TL-20 Wechselrichters:
holding-registers.txt -
@unclesam Dingtian IoT Relay.
Das Relais gibt es in verschiedenen Ausführungen (CAN- Bus, RS485, Wifi) Alle sind per MQTT über Ethernet ansprechbar. Mit Wifi- Modul auch über Wifi und MQTT.
Anzahl der Relais zwischen 2 und 8 Stk. Mit und ohne Gehäuse. Preise zwischen 12,-€ und 29,-€
Außerdem besitzt es pro Relais einen digitalen Eingang so das man mit einem normalen Taster die Relais ansprechen kann (z.B. Licht ein- und ausschalten bei Serverausfall)Bezugsquelle:
Aliexpress Dingtian- RelaisHolding Register
Dingtian IoT MQTT Modbus Relay Holding Register.txtRelais schalten:
-
-
@sigi234 korrigiert
-
@thebam
Fronius Symo Wechselrichter mit 2 belegten MPP's, DC Daten und Skalierungsfaktoren.
Fronius Symo holding registers.txt -
Beim Elgris Smartmeter Wifi https://www.elgris.de/produkt/smart-meter-produkte/ ist in der Bedienungsanleitung S.25 - 27 eine Liste der ModBus Register, davon braucht man aber i.d.R. nur ein Bruchteil.
Ich habe nur folgende eingerichtet und eigentlich brauche ich einige davon auch nicht wirklich...
-
Aldes InspirAir Home Premium KWL Lüftungsanlage
_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale 40002 ID_Code ID-Code Anlage uint32be 2 1 0 state true false false false 40004 Seriennummer Aldes Seriennummer uint64be 4 1 0 value true false false false 40013 Version Software Version uint16be 1 1 0 state true false false false 40021 Reihenfolge_Datensicherung Reihenfolge Datensicherung uint16be 1 1 0 state true false false false 40257 Regelungsmodus Regelungsmodus uint16be 1 1 0 state true false false false 40258 Luftgeschwindigkeit Luftgeschwindigkeit uint16be 1 1 0 state true false false false 40259 Nächtliche_Durchlüftung Nächtliche Durchlüftung uint16be 1 1 0 state true false false false 40260 Verwaltung_Wärmetauscher_Bypass Verwaltung Wärmetauscher-Bypass uint16be 1 1 0 state true false false false 40261 Regelungsverfahren Regelungsverfahren uint16be 1 1 0 state true false false false 40265 Dauer_Minimal Dauer Minimal Min uint16be 1 5 0 state true false false false 40266 Dauer_Boost Dauer Boost Min uint16be 1 5 0 state true false false false 40267 Dauer_Maximal Dauer Maximal Min uint16be 1 5 0 state true false false false 40268 Lebensdauer_des_Filters Lebensdauer des Filters Mon uint16be 1 1 0 state true false false false 40269 Dauer_Aux1 Dauer Aux1 Min uint16be 1 5 0 state true false false false 40270 Dauer_Aux2 Dauer Aux2 Min uint16be 1 5 0 state true false false false 40273 Sollwert_Abluft_Fördermenge Sollwert Abluft-Fördermenge uint16be 1 1 0 state true false false false 40274 Sollwert_Zuluft_Fördermenge Sollwert Zuluft-Fördermenge uint16be 1 1 0 state true false false false 40275 Drucksollwert_Abluft Drucksollwert Abluft uint16be 1 1 0 state true false false false 40276 Drucksollwert_Zuluft Drucksollwert Zuluft uint16be 1 1 0 state true false false false 40277 Sollwert_Abluft_Geschwindigkeit Sollwert Abluft-Geschwindigkeit uint16be 1 1 0 state true false false false 40278 Sollwert_Zuluft_Geschwindigkeit Sollwert Zuluft-Geschwindigkeit uint16be 1 1 0 state true false false false 40279 Balance Balance Zuluft-/Abluft-Fördermenge % uint16be 1 1 0 state true false false false 40283 Sollwert_Komforttemperatur Sollwert Komforttemperatur Sommer °C uint16be 1 1 0 state true false false false 40284 Unknown Unknown uint16be 1 1 0 state true false false false 40285 Parameter_U1 Parameter 0-10V U1 uint16be 1 1 0 state true false false false 40286 Parameter_U2 Parameter 0-10V U2 uint16be 1 1 0 state true false false false 40337 Status_Eingänge Status der Eingänge uint16be 1 1 0 state true false false false 40338 Versorgungsspannung Versorgungsspannung V uint16be 1 0.1 0 state true false false false 40339 Eingang_10V Eingang 0-10V V uint16be 1 1 0 state true false false false 40340 Schalterstatus Schalterstatus uint16be 1 1 0 state true false false false 40347 Filterstatus Filterstatus uint16be 1 1 0 state true false false false 40348 Filterstatus Filterstatus Std Std uint16be 1 1 0 state true false false false 40349 Bypass_Status Bypass Status uint16be 1 1 0 state true false false false 40350 Bypass_Strom Vom Bypass aufgenommener Strom uint16be 1 1 0 state true false false false 40351 Frischlufttemperatur Frischlufttemperatur °C uint16be 1 0.01 0 state true false false false 40352 Innenlufttemperatur Innenlufttemperatur °C uint16be 1 0.01 0 state true false false false 40385 Code_Störung Code der aktuellen Störung uint16be 1 1 0 state true false false false 40393 Störungscode_N4 Störungscode N-4 uint16be 1 1 0 state true false false false
Ich verwende:
DSD TECH USB zu RS485 Konverter SH-U10 Adapter mit CP2102 Chip
Verbindung inkl. Ground
Kabel an beiden Enden mit 150 Ohm WiderstandKonfig (Wichtiges in rot)
-
Sunny Tripower STP6000TL-20
_address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale 30775 PVLeistung Watt int32be 2 1 0 value 30531 Gesamtertrag kWh uint32be 2 1 0 value 30201 Status uint32be 2 1 0 value 30537 Tagesertrag_kWh kWh uint32be 2 1 0 value 30535 Tagesertrag_Wh Wh uint32be 2 1 0 value 30057 Seriennummer uint32be 2 1 0 value 30953 Temperatur Grad int32be 2 0.1 0 value 30771 DC_Spannung_Eingang_1 V int32be 2 0.01 0 value 30773 DC_Leistung_Eingang_1 Watt int32be 2 1 0 value 30803 Grid Frequency Hz int32be 2 0.01 0 value 30769 DC_Strom_Eingang_1 A int32be 2 0.001 0 value false false 30957 DC_Strom_Eingang_2 A int32be 2 0.001 0 value false false 30959 DC_Spannung_Eingang_2 V int32be 2 0.01 0 value 30961 DC_Leistung_Eingang_2 Watt int32be 2 1 0 value 30051 Test uint32be 2 1 0 value
Sunny Tripower 15000TL-30
_address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale 30775 PVLeistung Watt int32be 2 1 0 value false false 30513 Gesamtertrag kWh uint64be 4 0.001 0 value false false 30201 Status uint32be 2 1 0 value false false 30531 Tagesertrag_kWh kWh uint32be 2 1 0 value false false 30517 Tagesertrag_Wh Wh uint64be 4 1 0 value false false 30057 Seriennummer uint32be 2 1 0 value false false 30953 Temperatur Grad int32be 2 0.1 0 value false false 30771 DC_Spannung_Eingang_1 V int32be 2 0.01 0 value false false 30773 DC_Leistung_Eingang_1 Watt int32be 2 1 0 value false false 30803 Grid Frequency Hz int32be 2 0.01 0 value false false 30769 DC_Strom_Eingang_1 A int32be 2 0.001 0 value false false 30957 DC_Strom_Eingang_2 A int32be 2 0.001 0 value false false 30959 DC_Spannung_Eingang_2 V int32be 2 0.01 0 value false false 30961 DC_Leistung_Eingang_2 Watt int32be 2 1 0 value false false 30051 Test uint32be 2 1 0 value false false 30053 Gerätetyp uint32be 2 1 0 value false false
Energie Zähler Solarlog Pro380Mod](https://solar-log.shop/de-de/solar-log-pro380-drehstromzähler-255913?returnurl=%2Fde-de%2Fzubeh%c3%b6r%2F%3Fcount%3D18)
Per RS485 Seriell Holdingregister)
deviceId address name description unit type len factor offset formula role room poll wp isScale 1 5394 Phasen_Richtung string 3 1 0 value true false false 1 20482 Spannung L1 V floatbe 2 1 0 value true false false 1 20484 Spannung L2 V floatbe 2 1 0 value true false false 1 20486 Spannung L3 V floatbe 2 1 0 value true false false 1 20488 Netzfrequenz Hz floatbe 2 1 0 value true false false 1 20492 Strom L1 A floatbe 2 1 0 value true false false 1 20494 Strom L2 A floatbe 2 1 0 value true false false 1 20496 Strom L3 A floatbe 2 1 0 value true false false 1 20498 Wirkenergie Total Watt floatbe 2 1000 0 value true false false 1 20500 Wirkenergie L1 KW floatbe 2 1 0 value true false false 1 20502 Wirkenergie L2 KW floatbe 2 1 0 value true false false 1 20504 Wirkenergie L3 KW floatbe 2 1 0 value true false false 1 20506 Gesamtblindleistung KW floatbe 2 1 0 value true false false 1 20508 Blindleistung L1 kVar floatbe 2 1 0 value true false false 1 20510 Blindleistung L2 kVar floatbe 2 1 0 value true false false 1 20512 Blindleistung L3 kVar floatbe 2 1 0 value true false false 1 16389 Protocol Version floatbe 2 1 0 value true false false 1 16391 Software Version floatbe 2 1 0 value true false false 1 16393 Hardware Version floatbe 2 1 0 value true false false 1 12320 Forward Active Energy KWh floatbe 2 1 0 value true false false 1 12352 Reverse Active Energy KWh floatbe 2 1 0 value true false false
Energiezähler EMH DIZ31ED Seriel Holdingregister
deviceId address name description unit type len factor offset formula role room poll wp isScale 1 512 Wirkenergie positiv Tariflos Wh int32be 2 1000 0 value true false false 1 514 Wirkenergie negativ Tariflos Wh int32be 2 1000 0 value true false false 1 516 Blindenergie positiv Tarfiflos varh int32be 2 1000 0 value true false false 1 518 Blindenergie negativ Tariflos varh int32be 2 1000 0 value true false false 1 520 Wirkenergie positiv Tarif 1 Wh int32be 2 1000 0 value true false false 1 522 Wirkenergie positiv Tarif 2 Wh int32be 2 1000 0 value true false false 1 524 Wirkenergie positiv Tarif 3 Wh int32be 2 1000 0 value true false false 1 526 Wirkenergie positiv Tarif 4 Wh int32be 2 1000 0 value true false false 1 528 Wirkenergie negativ Tarif 1 Wh int32be 2 1 0 value true false false 1 530 Wirkenergie negativ Tarif 2 Wh int32be 2 1000 0 value true false false 1 532 Wirkenergie negativ Tarif 3 Wh int32be 2 1000 0 value true false false 1 534 Wirkenergie negativ Tarif 4 Wh int32be 2 1000 0 value true false false 1 536 Blindenergie positiv Tarif 1 varh int32be 2 1000 0 value true false false 1 538 Blindenergie positiv Tarif 2 varh int32be 2 1000 0 value true false false 1 540 Blindenergie negativ Tarif 1 varh int32be 2 1000 0 value true false false 1 542 Blindenergie negativ Tarif 2 varh int32be 2 1000 0 value true false false 1 544 Strom L1 A int32be 2 0.001 0 value true false false 1 546 Strom L2 A int32be 2 0.001 0 value true false false 1 548 Strom L3 A int32be 2 0.001 0 value true false false 1 550 Strom LN A int32be 2 0.001 0 value true false false 1 552 Aussenleiterspannung U12 V int32be 2 0.01 0 value true false false 1 554 Aussenleiiterspannung U23 V int32be 2 0.01 0 value true false false 1 556 Aussenleiterspannung U31 V int32be 2 0.01 0 value true false false 1 558 Strangspannung U1N V int32be 2 0.01 0 value true false false 1 560 Strangspannung U2N V int32be 2 0.01 0 value true false false 1 562 Strangspannung U3N V int32be 2 0.01 0 value true false false 1 564 Netzfrequenz Hz int32be 2 0.001 0 value true false false 1 566 Summenwirkleistung W int32be 2 10 0 x * -10 value true false false 1 568 Summenblindleistung var int32be 2 10 0 value true false false 1 570 Summenscheinleistung VA int32be 2 10 0 value true false false 1 572 Gesamtleistungsfaktor int32be 2 1 0 value true false false 1 574 Wirkleistung P1 W int32be 2 10 0 value true false false 1 576 Wirkleistung P2 W int32be 2 10 0 value true false false 1 578 Wirkleistung P3 W int32be 2 10 0 value true false false
-
@thebam
Auslesen Wechselrichter SolarEdge SE7K -
@reinwei sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:
Auslesen Wechselrichter SolarEdge SE7K
Die Textdatei ist leer
-
Finde ich eine sehr gute Idee. Ich möchte die Stunden an Recherche nicht zählen. Aber dank der vielen Tipps habe ich auch was gelernt.
WR: Solaredge SE5K-RWS48BNN4
Speicher: BYD Battery-Box LV 7.0
-
@glasfaser
sorry, noch mal neu -
@andi2055
Ich habe Deine Einstellungen soweit übernommen allerdings sehen diese bei mir anders aus und sobald ich mehr als einen Block einfüge bekomme ich Timeouts.Hast Du noch einen Tipp für mich?
EDIT: Mit der neuesten Version vom Modbus Adapter geht es.
-
@ck_coke
verwende die Beta Version >=3.4.8
Weiter oben habe ich die notwendigen Einstellungen mit "wichtig" beschrieben -
Der SMA Sunny Tripower 20000TL-30 ist bei mir nur über Holding Register des 70xxx Adressbereichs auszulesen.
Dies habe ich hier https://forum.iobroker.net/topic/48707/modbus-holding-register-für-sma-sunny-tripower/ zusammengefasst. -
@goerdy sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:
Der SMA Sunny Tripower 20000TL-30 ist bei mir nur über Holding Register des 70xxx Adressbereichs auszulesen.
Dies habe ich hier https://forum.iobroker.net/topic/48707/modbus-holding-register-für-sma-sunny-tripower/ zusammengefasst.Hi,
Danke für deine Erwähnung.
Soweit mir bekannt gibt es keine Register im 70000er Bereich. Zumindest konnte ich auch keine in den Modbus Beschreibungen zum WR finden.
MODBUS-HTML_STPTL-30_028303R_V10.zip
MODBUS-HTML_STPTL-30_31005R_V10.zip
Dein „Fehler“ liegt wahrscheinlich im setzen des Haken bei „Aliases nutzen“
Meinen STP15000-TL30 lese ich so aus:
Gruß
-
@thebam: Da Du im Varta Neo Pulse Thread darum gebeten hattest auch hier nochmal meine Einstellungen für den Speicher:
Einstellungen:
Holding Register:
_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale 1064 bm installed number of installed battery modules uint16be 1 1 0 value true 1065 state uint16be 1 1 0 value true 1066 active power W int16be 1 1 0 value true 1067 apparent power VA int16be 1 1 0 value true 1068 soc total state of charge % uint16be 1 1 0 value true 1069 energy counter ac to dc total charge energy Wh uint32sw 2 1 0 value true 1071 installed capacity sum of all installed battery modules Wh uint16be 1 10 0 value true 1078 grid power measured at household grid connection point W int16be 1 1 0 value true 1082 grid frequency average grid frequency over the last X waves Hz uint16be 1 0,01 0 value true 1083 available AC charging power actual available charging power (AC) W uint16be 1 1 0 value true 1084 available AC discharging power actual available discharging power (AC) W uint16be 1 1 0 value true 1085 usable energy for charging energy which is available for charging Wh uint16be 1 1 0 value true 1086 usable energy for discharging energy which is available for discharging Wh uint16be 1 1 0 value true 1087 reactive power var uint16be 1 1 0 value true 1088 PV-sensor power current AC production power measured by VARTA´s PV-sensor W uint16be 1 1 0 value true
Ich hoffe, dies hilft anderen mit dem gleichen Speichersystem
-
Hi All,
ich finde diesen Ansatz super unf würde Ihn gern etwas "größer" aufziehen, sodass es einfacher gefunden und verlinkt werden kann und da brauche ich Eure Hilfe.
Die Idee ist das ganze im GitHub unter https://github.com/ioBroker/modbus-templates zu sammeln - in einer Verzeichnisstruktur, sodasss man mehr unterbringen kann und vllt einfacher finden kann. Später könnte das eine Basis sein um es auch direkt in den Adapter zu integrieren ... aber dazu brauchen wir erstmal ein bissl Content
Ich habe in der Readme des Repos mal einen Vorschlag für eine Struktur gemacht ... Wie Sie am Ende sinn macht müssen wir gemeinsam rausfinden.
Was denkt Ihr?
Ich weiss ... GitHub klingt wieder wie eine "Hürde" ... wer keinen Pull Request anlegen kann legt bitte einfach ein GitHub issue an und attached alle Files ... dann übernehmen wir das.
Ingo
-
Sungrow Wechselrichter PV
Typen:
SH5K-20 / SH3K6 / SH4K6 / SH5K-V13
SH5K-30/SH3K6-30/SH4K6-30
SH5.0RS/SH3.6RS/SH4.6RS/SH6.0RS
SH10RT/SH8.0RT/SH6.0RT/SH5.0RT_address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale 5000 Nominal Output Power Installierte Leistung KW uint16be 1 0.1 0 value false false 5002 Daily Output Energy Eigene Energienutzung heute KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 5003 Total Output Energy Eigene Energienutzung gesamt KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 5007 Inside Temperature Temperatur im Wechselrichter °C int16be 1 0.1 0 value false false 5010 MPTT 1 Voltage MPTT 1 Spannung V uint16be 1 0.1 0 value false false 5011 MPTT 1 Current MPTT 1 Strom A uint16be 1 0.1 0 value false false 5012 MPTT 2 Voltage MPTT 2 Spannung V uint16be 1 0.1 0 value false false 5013 MPTT 2 Current MPTT 2 Strom A uint16be 1 0.1 0 value false false 5016 Total DC Power PV-Leistung aktuell W uint32sw 2 1 0 value false false 5018 Spannung Ph A Spannung Phase A von Smart-Meter V uint16be 1 0.1 0 value false false 5019 Spannung Ph B Spannung Phase B von Smart-Meter V uint16be 1 0.1 0 value false false 5020 Spannung Ph C Spannung Phase C von Smart-Meter V uint16be 1 0.1 0 value false false 5032 Reactive Power Blindleistung var int32sw 2 1 0 value false false 5034 Power Factor Leistungsfaktor int16be 1 0.001 0 value false false 5035 Grid Frequency Netzfrequenz Hz uint16be 1 0.1 0 value false false 6226 Monthly PV energy yields Januar Monatlicher PV Energieertrag Januar KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6227 Monthly PV energy yields Februar Monatlicher PV Energieertrag Februar KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6228 Monthly PV energy yields März Monatlicher PV Energieertrag März KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6229 Monthly PV energy yields April Monatlicher PV Energieertrag April KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6230 Monthly PV energy yields Mai Monatlicher PV Energieertrag Mai KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6231 Monthly PV energy yields Juni Monatlicher PV Energieertrag Juni KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6232 Monthly PV energy yields Juli Monatlicher PV Energieertrag Juli KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6233 Monthly PV energy yields August Monatlicher PV Energieertrag August KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6234 Monthly PV energy yields September Monatlicher PV Energieertrag September KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6235 Monthly PV energy yields Oktober Monatlicher PV Energieertrag Oktober KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6236 Monthly PV energy yields November Monatlicher PV Energieertrag November KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6237 Monthly PV energy yields Dezember Monatlicher PV Energieertrag Dezember KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6416 Monthly direct energy consumption from PV Januar Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Januar KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6417 Monthly direct energy consumption from PV February Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Februar KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6418 Monthly direct energy consumption from PV March Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im März KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6419 Monthly direct energy consumption from PV April Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im April KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6420 Monthly direct energy consumption from PV May Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Mai KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6421 Monthly direct energy consumption from PV June Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Juni KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6422 Monthly direct energy consumption from PV July Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Juli KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6423 Monthly direct energy consumption from PV August Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im August KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6424 Monthly direct energy consumption from PV Septemper Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im September KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6425 Monthly direct energy consumption from PV October Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Oktober KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6426 Monthly direct energy consumption from PV November Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im November KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6427 Monthly direct energy consumption from PV december Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Dezember KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6595 Monthly export energy from PV January Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Januar KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6596 Monthly export energy from PV February Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Februar KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6597 Monthly export energy from PV March Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage März KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6598 Monthly export energy from PV April Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage April KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6599 Monthly export energy from PV May Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Mai KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6600 Monthly export energy from PV June Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juni KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6601 Monthly export energy from PV July Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juli KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6602 Monthly export energy from PV August Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage August KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6603 Monthly export energy from PV September Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage September KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6604 Monthly export energy from PV October Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Oktober KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6605 Monthly export energy from PV November Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage November KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 6606 Monthly export energy from PV Dezember Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Dezember KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 12999 System State Systemstatus uint16be 1 0 0 value false false 13000 Running State Betriebsstatus int16be 1 1 0 value false false 13001 Daily PV Generation PV-Stromerzeugung heute KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 13002 Total PV Generation PV-Stromerzeugung gesamt KW/h uint32sw 2 0.1 0 value false false 13004 Daily export power from PV PV-Einspeiseleistung heute KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 13005 Total export energy from PV PV-Einspeiseleistung gesamt KW/h uint32sw 2 0.1 0 value false false 13007 Load Power Aktueller Energieverbrauch Gesamt im Haus von Smart-Meter W int32sw 2 1 0 value false false 13009 Export Power Lastleistung Einspeiseleistung / Bezugsleistung bei Vorzeichen Minus W int32sw 2 1 0 value false false 13014 CO2-reduction CO2- Reduzierung Kg uint32sw 2 0.1 0 value false false 13016 Daily direct Energy Consumption Direkter Eigenverbrauch heute von PV-Anlage genutzt KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 13017 Total direct Energy Consumption Direkter Eigenverbrauch gesamt von PV-Anlage genutzt KW/h uint32sw 2 0.1 0 value false false 13028 Self-consumption of today Heutiger Anteil des Eigenverbrauches % uint16be 1 0.1 0 value false false 13029 Grid State Netzstatus uint16be 1 1 0 value false false 13030 Phase A current Phase A Stromabgabe vom Wechselrichter A int16be 1 0.1 0 value false false 13031 Phase B current Phase B Stromabgabe vom Wechselrichter A int16be 1 0.1 0 value false false 13032 Phase C current Phase C Stromabgabe vom Wechselrichter A int16be 1 0.1 0 value false false 13035 Daily Import Energy Gekaufte Energie heute KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 13036 Total Import Energy Gekaufte Energie gesamt KW/h uint32sw 2 0.1 0 value false false 13044 Daily export energy Einspeiseleistung heute KW/h uint16be 1 0.1 0 value false false 13045 Total export energy Einspeiseleistung Gesamt KW/h uint32sw 2 0.1 0 value false false 13049 Inverter alarm Inverter Alarm uint32sw 2 1 0 value false false 13051 Grid-side fault Netzfehler uint32sw 2 1 0 value false false 13053 System fault 1 Systemfehler 1 uint32sw 2 1 0 value false false 13055 System fault 2 Systemfehler 2 uint32sw 2 1 0 value false false 13057 DC-side fault Fehler DC-Seite uint32sw 2 1 0 value false false 13059 Permanent fault Permanenter Fehler uint32sw 2 1 0 value false false 13073 Export power limitation Begrenzung Leistungsexport in Netz W uint16be 1 1 0 value false false
Einstellungen:
Könnte die Batteriewerte auch noch hinzufügen / Eintragen, dass müsste aber dann jemand testen ! ??
-
Eastron SDM 630
_address deviceId name description unit type len factor offset formula role room cw isScale 30001 1 L1-N_Spannung V floatbe 2 1 0 level 30003 1 L2-N_Spannung V floatbe 2 1 0 level 30005 1 L3-N_Spannung V floatbe 2 1 0 level 30007 1 L1_Strom A floatbe 2 1 0 level 30009 1 L2_Strom A floatbe 2 1 0 level 30011 1 L3_Strom A floatbe 2 1 0 level 30013 1 L1_Wirkleistung W floatbe 2 1 0 level 30015 1 L2_Wirkleistung W floatbe 2 1 0 level 30017 1 L3_Wirkleistung W floatbe 2 1 0 level 30019 1 L1_Scheinleistung VA floatbe 2 1 0 level 30021 1 L2_Scheinleistung VA floatbe 2 1 0 level 30023 1 L3_Scheinleistung VA floatbe 2 1 0 level 30025 1 L1_Blindleistung var floatbe 2 1 0 level 30027 1 L2_Blindleistung var floatbe 2 1 0 level 30029 1 L3_Blindleistung var floatbe 2 1 0 level 30031 1 L1_Leistungsfaktor floatbe 2 1 0 level 30033 1 L2_Leistungsfaktor floatbe 2 1 0 level 30035 1 L3_Leistungsfaktor floatbe 2 1 0 level 30037 1 L1_Phasenwinkel Grad floatbe 2 1 0 level 30039 1 L2_Phasenwinkel Grad floatbe 2 1 0 level 30041 1 L3_Phasenwinkel Grad floatbe 2 1 0 level 30043 1 Durchschnitt_Spannung_Phase_zu_N V floatbe 2 1 0 level 30047 1 Durchschnitt_Strom A floatbe 2 1 0 level 30049 1 Summe_Ströme A floatbe 2 1 0 level 30053 1 Gesamt_Leistung W floatbe 2 1 0 level 30057 1 Gesamt_Scheinleistung VA floatbe 2 1 0 level 30061 1 Gesamt_Blindleistung var floatbe 2 1 0 level 30063 1 Gesamt_Leistungsfaktor floatbe 2 1 0 level 30067 1 Gesamt_Phasenwinkel Grad floatbe 2 1 0 level 30071 1 Frequenz Hz floatbe 2 1 0 level 30073 1 Wirkenergie_Bezug_Wh kWh/MWh floatbe 2 1 0 level 30075 1 Wirkenergie_Lieferung_Wh kWh/MWh floatbe 2 1 0 level 30077 1 Blindenergie_Bezug_Wh kvarh/Mvarh floatbe 2 1 0 level 30079 1 Blindenergie_Lieferung_Wh kvarh/Mvarh floatbe 2 1 0 level 30081 1 Scheinenergie kVAh/MVAh floatbe 2 1 0 level 30083 1 Amperestunden AH/kah floatbe 2 1 0 level 30085 1 Gesamt_Leistung_demand W floatbe 2 1 0 level 30087 1 Maximum_Leistung_demand VA floatbe 2 1 0 level 30101 1 Gesamtsystem-VA VA floatbe 2 1 0 level 30103 1 Maximale_Gesamtsystem-VA VA floatbe 2 1 0 level 30105 1 Neutralleiterstrom_demand A floatbe 2 1 0 level 30107 1 Maximaler_Neutralleiterstrom_demand A floatbe 2 1 0 level 30201 1 L1-L2_Spannung V floatbe 2 1 0 level 30203 1 L2-L3_Spannung V floatbe 2 1 0 level 30205 1 L3-L1_Spannung V floatbe 2 1 0 level 30207 1 Durchschnittliche_Leiter_zu_Leiter_Spannung V floatbe 2 1 0 level 30225 1 Neutralleiter_Strom A floatbe 2 1 0 level 30235 1 L1-N_Spannung_THD % floatbe 2 1 0 level 30237 1 L2-N_Spannung_THD % floatbe 2 1 0 level 30239 1 L3-N_Spannung_THD % floatbe 2 1 0 level 30241 1 L1_Strom_THD % floatbe 2 1 0 level 30243 1 L2_Strom_THD % floatbe 2 1 0 level 30245 1 L3_Strom_THD % floatbe 2 1 0 level 30249 1 Durchschnittliche_THD_der_Spannung_zwischen_L_und_N % floatbe 2 1 0 level 30251 1 Durchschnittlicher_THD_des_Leitungsstroms % floatbe 2 1 0 level 30259 1 L1_Strom_demand A floatbe 2 1 0 level 30261 1 L2_Strom_demand A floatbe 2 1 0 level 30263 1 L3_Strom_demand A floatbe 2 1 0 level 30265 1 L1_Maximum_Strom_demand A floatbe 2 1 0 level 30267 1 L2_Maximum_Strom_demand A floatbe 2 1 0 level 30269 1 L3_Maximum_Strom_demand A floatbe 2 1 0 level 30335 1 L1-L2_Spannung_THD % floatbe 2 1 0 level 30337 1 L2-L3_Spannung_THD % floatbe 2 1 0 level 30339 1 L3-L1_Spannung_THD % floatbe 2 1 0 level 30341 1 Durchschnittliche_Leiter_zu_Leiter_Spannung_THD % floatbe 2 1 0 level 30343 1 Total_kwh kwh floatbe 2 1 0 level 30345 1 Total_kvarh kvarh floatbe 2 1 0 level 30347 1 L1_Import_kwh kwh floatbe 2 1 0 level 30349 1 L2_Import_kwh kwh floatbe 2 1 0 level 30351 1 L3_Import_kwh kwh floatbe 2 1 0 level 30353 1 L1_Export_kwh kwh floatbe 2 1 0 level 30355 1 L2_Export_kwh kwh floatbe 2 1 0 level 30357 1 L3_Export_kwh kwh floatbe 2 1 0 level 30359 1 L1_Total_kwh kwh floatbe 2 1 0 level 30361 1 L2_Total_kwh kwh floatbe 2 1 0 level 30363 1 L3_Total_kwh kwh floatbe 2 1 0 level 30365 1 L1_Import_kvarh kvarh floatbe 2 1 0 level 30367 1 L2_Import_kvarh kvarh floatbe 2 1 0 level 30369 1 L3_Import_kvarh kvarh floatbe 2 1 0 level 30371 1 L1_Export_kvarh kvarh floatbe 2 1 0 level 30373 1 L2_Export_kvarh kvarh floatbe 2 1 0 level 30375 1 L3_Export_kvarh kvarh floatbe 2 1 0 level 30377 1 L1_Total_kvarh kvarh floatbe 2 1 0 level 30379 1 L2_Total_kvarh kvarh floatbe 2 1 0 level 30381 1 L3_Total_kvarh kvarh floatbe 2 1 0 level