    Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • K
      kiste01 @TheBam last edited by

      @thebam

      Finde ich eine sehr gute Idee. Ich möchte die Stunden an Recherche nicht zählen. Aber dank der vielen Tipps habe ich auch was gelernt.

      WR: Solaredge SE5K-RWS48BNN4

      Speicher: BYD Battery-Box LV 7.0

      SE5K + BYD LV.txt

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • R
        ReinWei last edited by

        @glasfaser
        sorry, noch mal neu

        Wechselrichter.txt

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • C
          ck_coke @andi2055 last edited by ck_coke

          @andi2055
          Ich habe Deine Einstellungen soweit übernommen allerdings sehen diese bei mir anders aus und sobald ich mehr als einen Block einfüge bekomme ich Timeouts.

          2.PNG 1.PNG 4.PNG

          Hast Du noch einen Tipp für mich?

          EDIT: Mit der neuesten Version vom Modbus Adapter geht es.

          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            andi2055 @ck_coke last edited by

            @ck_coke
            verwende die Beta Version >=3.4.8
            Weiter oben habe ich die notwendigen Einstellungen mit "wichtig" beschrieben

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • G
              goerdy @wendy2702 last edited by

              @wendy2702

              Der SMA Sunny Tripower 20000TL-30 ist bei mir nur über Holding Register des 70xxx Adressbereichs auszulesen.
              Dies habe ich hier https://forum.iobroker.net/topic/48707/modbus-holding-register-für-sma-sunny-tripower/ zusammengefasst.

              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @goerdy last edited by

                @goerdy sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:

                @wendy2702

                Der SMA Sunny Tripower 20000TL-30 ist bei mir nur über Holding Register des 70xxx Adressbereichs auszulesen.
                Dies habe ich hier https://forum.iobroker.net/topic/48707/modbus-holding-register-für-sma-sunny-tripower/ zusammengefasst.

                Hi,

                Danke für deine Erwähnung.

                Soweit mir bekannt gibt es keine Register im 70000er Bereich. Zumindest konnte ich auch keine in den Modbus Beschreibungen zum WR finden.

                SMA Beschreibungen

                8071692F-7FDB-447D-9AF0-5EA34F4313F8.jpeg

                MODBUS-HTML_STPTL-30_028303R_V10.zip

                MODBUS-HTML_STPTL-30_31005R_V10.zip

                Dein „Fehler“ liegt wahrscheinlich im setzen des Haken bei „Aliases nutzen“

                Meinen STP15000-TL30 lese ich so aus:

                BD81216E-F57F-4276-A22E-F01AF097F74D.jpeg EA71B259-670E-4AAE-B110-0CFD26CE25F0.jpeg 08BD45CA-75A5-4399-86C9-0EB8331A8D3E.jpeg

                Gruß

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • P
                  phoenix @TheBam last edited by

                  @thebam: Da Du im Varta Neo Pulse Thread darum gebeten hattest auch hier nochmal meine Einstellungen für den Speicher:
                  Einstellungen:
                  6da45d8b-2a4f-41fd-a4fd-2f4cc9212e52-image.png

                  Holding Register:

                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                  1064	bm installed	number of installed battery modules		uint16be	1	1	0		value		true			
                  1065	state			uint16be	1	1	0		value		true			
                  1066	active power		W	int16be	1	1	0		value		true			
                  1067	apparent power		VA	int16be	1	1	0		value		true			
                  1068	soc	total state of charge	%	uint16be	1	1	0		value		true			
                  1069	energy counter ac to dc	total charge energy	Wh	uint32sw	2	1	0		value		true			
                  1071	installed capacity	sum of all installed battery modules	Wh	uint16be	1	10	0		value		true			
                  1078	grid power	measured at household grid connection point	W	int16be	1	1	0		value		true			
                  1082	grid frequency	average grid frequency over the last X waves	Hz	uint16be	1	0,01	0		value		true			
                  1083	available AC charging power	actual available charging power (AC)	W	uint16be	1	1	0		value		true			
                  1084	available AC discharging power	actual available discharging power (AC)	W	uint16be	1	1	0		value		true			
                  1085	usable energy for charging	energy which is available for charging	Wh	uint16be	1	1	0		value		true			
                  1086	usable energy for discharging	energy which is available for discharging	Wh	uint16be	1	1	0		value		true			
                  1087	reactive power		var	uint16be	1	1	0		value		true			
                  1088	PV-sensor power	current AC production power measured by VARTA´s PV-sensor	W	uint16be	1	1	0		value		true			
                  

                  Ich hoffe, dies hilft anderen mit dem gleichen Speichersystem

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • apollon77
                    apollon77 last edited by

                    Hi All,

                    ich finde diesen Ansatz super unf würde Ihn gern etwas "größer" aufziehen, sodass es einfacher gefunden und verlinkt werden kann und da brauche ich Eure Hilfe.

                    Die Idee ist das ganze im GitHub unter https://github.com/ioBroker/modbus-templates zu sammeln - in einer Verzeichnisstruktur, sodasss man mehr unterbringen kann und vllt einfacher finden kann. Später könnte das eine Basis sein um es auch direkt in den Adapter zu integrieren ... aber dazu brauchen wir erstmal ein bissl Content 🙂

                    Ich habe in der Readme des Repos mal einen Vorschlag für eine Struktur gemacht ... Wie Sie am Ende sinn macht müssen wir gemeinsam rausfinden.

                    Was denkt Ihr?

                    Ich weiss ... GitHub klingt wieder wie eine "Hürde" ... wer keinen Pull Request anlegen kann legt bitte einfach ein GitHub issue an und attached alle Files ... dann übernehmen wir das.

                    Ingo

                    Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                    • Q
                      quorle last edited by

                      Sungrow Wechselrichter PV
                      Typen:
                      SH5K-20 / SH3K6 / SH4K6 / SH5K-V13
                      SH5K-30/SH3K6-30/SH4K6-30
                      SH5.0RS/SH3.6RS/SH4.6RS/SH6.0RS
                      SH10RT/SH8.0RT/SH6.0RT/SH5.0RT

                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                      5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	KW	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5010	MPTT 1 Voltage	MPTT 1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5011	MPTT 1 Current	MPTT 1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5012	MPTT 2 Voltage	MPTT 2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5013	MPTT 2 Current	MPTT 2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5016	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                      5018	Spannung Ph A	Spannung Phase A von Smart-Meter	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5019	Spannung Ph B	Spannung Phase B von Smart-Meter	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5020	Spannung Ph C	Spannung Phase C von Smart-Meter	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5032	Reactive Power	Blindleistung	var	int32sw	2	1	0		value		false	false
                      5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
                      5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6226	Monthly PV energy yields Januar	 Monatlicher PV Energieertrag  Januar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6227	Monthly PV energy yields Februar	 Monatlicher PV Energieertrag Februar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6228	Monthly PV energy yields März	 Monatlicher PV Energieertrag März	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6229	Monthly PV energy yields April	 Monatlicher PV Energieertrag April	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6230	Monthly PV energy yields Mai	 Monatlicher PV Energieertrag Mai	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6231	Monthly PV energy yields Juni	 Monatlicher PV Energieertrag Juni	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6232	Monthly PV energy yields Juli	 Monatlicher PV Energieertrag Juli	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6233	Monthly PV energy yields August	 Monatlicher PV Energieertrag August	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6234	Monthly PV energy yields September	 Monatlicher PV Energieertrag September	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6235	Monthly PV energy yields Oktober	 Monatlicher PV Energieertrag Oktober	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6236	Monthly PV energy yields November	 Monatlicher PV Energieertrag November	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6237	Monthly PV energy yields Dezember	 Monatlicher PV Energieertrag Dezember	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6416	Monthly direct energy consumption from PV Januar	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Januar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6417	Monthly direct energy consumption from PV February	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Februar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6418	Monthly direct energy consumption from PV March	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im März	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6419	Monthly direct energy consumption from PV April	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im April	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6420	Monthly direct energy consumption from PV May	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Mai	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6421	Monthly direct energy consumption from PV June	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Juni	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6422	Monthly direct energy consumption from PV July	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Juli	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6423	Monthly direct energy consumption from PV August	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im August	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6424	Monthly direct energy consumption from PV Septemper	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im September	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6425	Monthly direct energy consumption from PV October	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Oktober	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6426	Monthly direct energy consumption from PV November	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im November	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6427	Monthly direct energy consumption from PV december	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Dezember	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6595	Monthly export energy from PV January	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Januar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6596	Monthly export energy from PV February	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Februar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6597	Monthly export energy from PV March	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage März	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6598	Monthly export energy from PV April	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage April	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6599	Monthly export energy from PV May	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Mai	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6600	Monthly export energy from PV June	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juni	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6601	Monthly export energy from PV July	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juli	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6602	Monthly export energy from PV August	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage August	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6603	Monthly export energy from PV September	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage September	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6604	Monthly export energy from PV October	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Oktober	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6605	Monthly export energy from PV November	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage November	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6606	Monthly export energy from PV Dezember	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Dezember	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	0	0		value		false	false
                      13000	Running State	Betriebsstatus		int16be	1	1	0		value		false	false
                      13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                      13004	Daily export  power from PV	PV-Einspeiseleistung heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeiseleistung gesamt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                      13007	Load Power	Aktueller Energieverbrauch Gesamt im Haus von Smart-Meter	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                      13009	Export Power	Lastleistung Einspeiseleistung / Bezugsleistung bei Vorzeichen Minus	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                      13014	CO2-reduction	CO2- Reduzierung	Kg	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                      13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch heute von PV-Anlage genutzt	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch gesamt von PV-Anlage genutzt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                      13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      13029	Grid State	Netzstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                      13030	Phase A current	Phase A Stromabgabe vom Wechselrichter	A	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      13031	Phase B current	Phase B Stromabgabe vom Wechselrichter	A	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      13032	Phase C current	Phase C Stromabgabe vom Wechselrichter	A	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      13035	Daily Import Energy	Gekaufte Energie heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      13036	Total Import Energy	Gekaufte Energie gesamt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                      13044	Daily export energy	Einspeiseleistung heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                      13045	Total export energy	Einspeiseleistung Gesamt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                      13049	Inverter alarm	Inverter Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                      13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                      13053	System fault 1	Systemfehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                      13055	System fault 2	Systemfehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                      13057	DC-side fault	Fehler DC-Seite		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                      13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                      13073	Export power limitation	Begrenzung Leistungsexport in Netz	W	uint16be	1	1	0		value     false	false
                      

                      Einstellungen:

                      Unbenannt1.PNG Unbenannt.PNG

                      Könnte die Batteriewerte auch noch hinzufügen / Eintragen, dass müsste aber dann jemand testen ! ??

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Sascha Roth
                        Sascha Roth last edited by Sascha Roth

                        Eastron SDM 630

                        Screenshot 2022-12-14 at 15-44-18 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-44-44 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-44-56 instances - ioBroker-Master.png

                        _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                        30001	1	L1-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
                        30003	1	L2-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
                        30005	1	L3-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
                        30007	1	L1_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
                        30009	1	L2_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
                        30011	1	L3_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
                        30013	1	L1_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level			
                        30015	1	L2_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level			
                        30017	1	L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level			
                        30019	1	L1_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
                        30021	1	L2_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
                        30023	1	L3_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
                        30025	1	L1_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
                        30027	1	L2_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
                        30029	1	L3_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
                        30031	1	L1_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
                        30033	1	L2_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
                        30035	1	L3_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
                        30037	1	L1_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
                        30039	1	L2_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
                        30041	1	L3_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
                        30043	1	Durchschnitt_Spannung_Phase_zu_N		V	floatbe	2	1	0		level			
                        30047	1	Durchschnitt_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
                        30049	1	Summe_Ströme		A	floatbe	2	1	0		level			
                        30053	1	Gesamt_Leistung		W	floatbe	2	1	0		level			
                        30057	1	Gesamt_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
                        30061	1	Gesamt_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
                        30063	1	Gesamt_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
                        30067	1	Gesamt_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
                        30071	1	Frequenz		Hz	floatbe	2	1	0		level			
                        30073	1	Wirkenergie_Bezug_Wh		kWh/MWh	floatbe	2	1	0		level			
                        30075	1	Wirkenergie_Lieferung_Wh		kWh/MWh	floatbe	2	1	0		level			
                        30077	1	Blindenergie_Bezug_Wh		kvarh/Mvarh	floatbe	2	1	0		level			
                        30079	1	Blindenergie_Lieferung_Wh		kvarh/Mvarh	floatbe	2	1	0		level			
                        30081	1	Scheinenergie		kVAh/MVAh	floatbe	2	1	0		level			
                        30083	1	Amperestunden		AH/kah	floatbe	2	1	0		level			
                        30085	1	Gesamt_Leistung_demand		W	floatbe	2	1	0		level			
                        30087	1	Maximum_Leistung_demand		VA	floatbe	2	1	0		level			
                        30101	1	Gesamtsystem-VA		VA	floatbe	2	1	0		level			
                        30103	1	Maximale_Gesamtsystem-VA		VA	floatbe	2	1	0		level			
                        30105	1	Neutralleiterstrom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
                        30107	1	Maximaler_Neutralleiterstrom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
                        30201	1	L1-L2_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
                        30203	1	L2-L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
                        30205	1	L3-L1_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
                        30207	1	Durchschnittliche_Leiter_zu_Leiter_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
                        30225	1	Neutralleiter_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
                        30235	1	L1-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                        30237	1	L2-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                        30239	1	L3-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                        30241	1	L1_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                        30243	1	L2_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                        30245	1	L3_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                        30249	1	Durchschnittliche_THD_der_Spannung_zwischen_L_und_N		%	floatbe	2	1	0		level			
                        30251	1	Durchschnittlicher_THD_des_Leitungsstroms		%	floatbe	2	1	0		level			
                        30259	1	L1_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
                        30261	1	L2_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
                        30263	1	L3_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
                        30265	1	L1_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
                        30267	1	L2_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
                        30269	1	L3_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
                        30335	1	L1-L2_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                        30337	1	L2-L3_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                        30339	1	L3-L1_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                        30341	1	Durchschnittliche_Leiter_zu_Leiter_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                        30343	1	Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                        30345	1	Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                        30347	1	L1_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                        30349	1	L2_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                        30351	1	L3_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                        30353	1	L1_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                        30355	1	L2_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                        30357	1	L3_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                        30359	1	L1_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                        30361	1	L2_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                        30363	1	L3_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                        30365	1	L1_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                        30367	1	L2_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                        30369	1	L3_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                        30371	1	L1_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                        30373	1	L2_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                        30375	1	L3_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                        30377	1	L1_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                        30379	1	L2_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                        30381	1	L3_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
                        
                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                        • Sascha Roth
                          Sascha Roth last edited by

                          Epever Tracer Solarregler

                          Screenshot 2022-12-14 at 15-46-28 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-46-39 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-46-48 instances - ioBroker-Master.png

                          Eingangsregister

                          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                          12288	1	Nennspannung_PV-Arrays	3000	V	uint16be	1	0.01			level			
                          12289	1	Nennstrom_PV-Arrays	3001	A	uint16be	1	0.01	0		level			
                          12292	1	Nennspannung_Batterie	3004	V	uint16be	1	0.01	0		level			
                          12293	1	Nennstrom_Batterie	3005	A	uint16be	1	0.01	0		level			
                          12296	1	Lademodus	3008  / 0000H Connect/disconnect, 0001H PWM,0002H MPP		uint16be	1	1			level			
                          12544	1	Solarspannung	3100	V	uint16be	1	0.01			level			
                          12545	1	Solarstrom	3101	A	uint16be	1	0.01			level			
                          12546	1	Solarleistung_L	3102	W	uint16be	1	0.01			level			
                          12550	1	Batterieladeleistung_L	3106	W	uint16be	1	0,01			level			
                          12560	1	Batterie_Temperatur	3110	°C	uint16be	1	0.01			level			
                          12561	1	Gehäuse_Temperatur	3111	°C	uint16be	1	0.01			level			
                          12800	1	Batterie_Status	3200		uint16be	1				level			
                          12801	1	Lade_Status	3201		uint16be	1				level			
                          12802	1	Entlade_Status	3202		uint16be	1				level			
                          13056	1	Maximale_PV-Spannung_heute	3300	V	uint16be	1	0.01			level			
                          13057	1	Minimale_PV-Spannung_heute	3301	V	uint16be	1	0.01			level			
                          13058	1	Maximale_Batteriespannung_heute	3302	V	uint16be	1	0.01			level			
                          13059	1	Minimale_Batteriespannung_heute	3303	V	uint16be	1	0.01			level			
                          13068	1	Heute_Energie_erzeugt_L	330C	W	uint16be	1	10			level			
                          13070	1	Erzeugte_Energie_Monat_L	330E	kwh	uint16be	1	0.01			level			
                          13072	1	Erzeugte_Energie_Jahr_L	3310	kwh	uint16be	1	0.01			level			
                          13074	1	Gesamt_Erzeugte_Energie_L	3312	kwn	uint16be	1	0.01			level			
                          13082	1	Batteriespannung	331A	V	uint16be	1	0.01			level			
                          13083	1	Batteriestrom_L	331B	A	uint16be	1	0.01			level			
                          

                          Holding Register

                          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                          36864	1	Batterietyp	9000  / 0001H- Sealed , 0002H- GEL, 0003H- Flooded, 0000H- User defined		uint16be	1	1	0		level		true			
                          36865	1	Nennkapazität_Batterie	9001	AH	uint16be	1	1	0		level		true			
                          36866	1	Temperatur_Koeffizient	9002  / Bereich 0-9	mV/ °C/2 V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                          36867	1	Überspannungs_Trennung	9003	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                          36868	1	Ladegrenzspannung	9004	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                          36869	1	Überspannung_neu_verbinden	9005	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                          36870	1	Equalization_Spannung	9006	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                          36871	1	Boost_Spannung	9007	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                          36872	1	Float_Spannung	9008	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                          36873	1	Boost_ Wiederverbindungs_Spannung	9009	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                          36874	1	Niedrigspannung_Wiederverbindungs_Spannung	900A	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                          36875	1	Unterspannung_Wiederverbindungs_Spannung	900B	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                          36876	1	Unterspannungs_Warnung	900C	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                          36877	1	Niedrigspannung_Trennungs_Spannung	900D	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                          36878	1	Entladegrenze_Spannung	900E	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                          
                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Sascha Roth
                            Sascha Roth last edited by

                            Orno LCD Digitaler Wechselstromzähler
                            OR-WE-515

                            Screenshot 2022-12-14 at 15-49-30 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-49-38 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-49-45 instances - ioBroker-Master.png

                            Holding Register

                            _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                            272	4	parameter.ID	Modbus Adresse		uint8be	1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                            273	4	parameter.Baud	Baut Rate  = 1 > 1200 / 2 > 2400 / 3 > 4800 / 4 > 9600		uint8be	1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                            274	4	parameter.display.1				1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                            275	4	parameter.display.2				1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                            276	4	parameter.display.3				1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                            304	4	F	Frequenz	Hz	uint16be	1	0.01				enum.rooms.enum_1	true	false		
                            305	4	U	Spannung	V	uint16be	1	0.01				enum.rooms.enum_1	true	false		
                            313	4	I	Strom	A	uint32be	2	0.001				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                            320	4	P	Wirkleistung	W	uint32be	2	1	0			enum.rooms.enum_1	true	false		
                            328	4	Q	Blindleistung 	var	uint32be	2	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                            336	4	S	Scheinleistung	VA	uint32be	2	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                            344	4	cos_phi	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                            40960	4	W	Wirkarbeit	kwh	uint32be	2	0.01				enum.rooms.enum_1	true	false		
                            40990	4	Wq	Blindarbeit	kvarh	uint32be	2	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                            
                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • S
                              Schello805 last edited by

                              Ich habe hier beschrieben, wie ich unsere Pelletheizung von Solarfocus per Modbus Adapter in Homematic integriert habe. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht, aber es funktioniert 🙂

                              https://www.homematicblog.de/modbus-in-homematic/

                              TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • TheBam
                                TheBam @Schello805 last edited by

                                @schello805
                                Danke sieht gut aus. Kannst du evtl. Einen Export der Eingangsregister Posten?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • V
                                  V8Turbo @TheBam last edited by

                                  Gibt es etwas für Sofar Solar HYD 10 KTL WR ? Ich finde nur HEX Werte, wie kann man die eingeben ??

                                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @V8Turbo last edited by

                                    @v8turbo HEX to Dec umrechnen mal versucht ?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 last edited by

                                      Waterkotte EcoTouch Ai1 Geo 5008.5

                                      Auslesen:

                                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                      1	Außentemperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      2	Außentemperatur 1h Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      3	Außentemperatur 24h Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      4	Quelle ein		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      5	Quelle aus		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      6	Temperatur Verdampfer		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      7	Sauggastemperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      8	Verdampfungsdruck		bar	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      9	Druckgastemperatur	???	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      10	Rücklauf Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      11	Rücklauf HZ		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      12	Vorlauf HZ		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      13	Temperatur Verflüssiger		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      15	Kondensationsdruck	???	bar	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      17	Raumtemperatur_Abluft_KWL		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      18	Raumtemperatur_1_Stunde_Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      19	Wasserspeicher Temperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      23	Expansionsventil		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      25	Verdichter Leistungsaufnahme		kW	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      26	Thermische Energie		kw	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      28	COP Waerme			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      29	COP Kälte			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      30	Heizung Ist		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      31	Heizung Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      33	Kühlung Ist		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      34	Kühlung Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      37	Warmwasser Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      51	Heizkreispumpe Leistung		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      52	Quellenpumpe_Leistung		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      58	Leistung Kompressor %		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      418	Energie_Verdichter_aktueller_Monat			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      420	Energie_Quellenpumpe_aktueller_Monat			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      435	Arbeitszahl_Gesamtsystem			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      461	Arbeitszahl_Aktuelles_Jahr			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      682	Sollwerterhöhung Heizkreis PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      683	Sollwerterhöhung Kühlung PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      684	Sollwerterhöhung Warmwasser PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      818	Elektrische_Energie_Gesamt_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      819	Elektrische_Energie_Gesamt_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      820	Elektrische_Energie_Gesamt_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      821	Elektrische_Energie_Gesamt_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      822	Elektrische_Energie_Gesamt_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      823	Elektrische_Energie_Gesamt_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      824	Elektrische_Energie_Gesamt_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      825	Elektrische_Energie_Gesamt_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      826	Elektrische_Energie_Gesamt_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      827	Elektrische Leistung Gesamt Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      827	Elektrische_Energie_Gesamt_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      828	Elektrische_Energie_Gesamt_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      829	Elektrische_Energie_Gesamt_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      830	Thermische_Leistung_Heizung_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      831	Thermische_Leistung_Heizung_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      832	Thermische_Leistung_Heizung_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      833	Thermische_Leistung_Heizung_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      834	Thermische_Leistung_Heizung_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      835	Thermische_Leistung_Heizung_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      836	Thermische_Leistung_Heizung_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      837	Thermische_Leistung_Heizung_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      838	Thermische_Leistung_Heizung_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      839	Thermische_Leistung_Heizung_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      840	Thermische_Leistung_Heizung_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      841	Thermische_Leistung_Heizung_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      842	Thermische_Leistung_Warmwasser_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      843	Thermische_Leistung_Warmwasser_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      844	Thermische_Leistung_Warmwasser_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      845	Thermische_Leistung_Warmwasser_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      846	Thermische_Leistung_Warmwasser_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      847	Thermische_Leistung_Warmwasser_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      848	Thermische_Leistung_Warmwasser_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      849	Thermische_Leistung_Warmwasser_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      850	Thermische_Leistung_Warmwasser_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      851	Thermische_Leistung_Warmwasser_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      852	Thermische_Leistung_Warmwasser_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      853	Thermische_Leistung_Warmwasser_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      878	Thermische_Leistung_Gesamt_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      879	Thermische_Leistung_Gesamt_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      880	Thermische_Leistung_Gesamt_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      881	Thermische_Leistung_Gesamt_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      882	Thermische_Leistung_Gesamt_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      883	Thermische_Leistung_Gesamt_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      884	Thermische_Leistung_Gesamt_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      885	Thermische_Leistung_Gesamt_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      886	Thermische_Leistung_Gesamt_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      887	Thermische_Leistung_Gesamt_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      888	Thermische_Leistung_Gesamt_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      889	Thermische_Leistung_Gesamt_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      924	COP_Gesamt_Januar			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      925	COP_Gesamt_Februar			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      926	COP_Gesamt_März			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      927	COP_Gesamt_April			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      928	COP_Gesamt_Mai			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      929	COP_Gesamt_Juni			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      930	COP_Gesamt_Juli			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      931	COP_Gesamt_August			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      932	COP_Gesamt_September			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      933	COP_Gesamt_Oktober			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      934	COP_Gesamt_November			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      935	COP_Gesamt_Dezember			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                      5006	Aktueller_Tag			int16be	1	1	0		value		false	false
                                      5007	Aktueller_Monat			int16be	1	1	0		value		false	false
                                      5008	Aktuelles_Jahr			int16be	1	1	0		value		false	false
                                      5009	Aktuelle_Stunde			int16be	1	1	0		value		false	false
                                      5010	Aktuelle_Minute			int16be	1	1	0		value		false	false
                                      5011	Betriebsstunden_Verdichter		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                                      5019	Betriebsstunden_Heizungsumwälzpumpe		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                                      5021	Betriebsstunden_Quellenpumpe		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                                      5052	Zustand_WP			int16be	1	1	0		value		false	false
                                      

                                      ändern WW Temp:

                                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                      38	Wassertemperatur Soll		°C	uint16be	1	1	0		level		true			
                                      

                                      Wenn man z.B. Eine WW-Temp von 55 Grad einstellen muss man das Register mit "550" beschreiben. Zumindest ist das bei mir so.

                                      F E P 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • M
                                        MartyBr last edited by

                                        Kostal Smart Energy Meter:

                                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                        0	Summe_Leistung_Netzbezug	Wirkleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                                        2	Summe_Leistung_Einspeisung	Wirkleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                                        4	Summe_Blindleistung_Netzbezug	Blindleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                                        6	Summe_Blindleistung_Einspeisung	Blindleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                                        16	Summe_Scheinleistung_Netzbezug	Scheinleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                                        18	Summe_Scheinleistung_Einspeisung	Scheinleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                                        40004	Hersteller	Hersteller		string	2	1	0		value		true			
                                        40020	Name	Name		string	2	1	0		value		true			
                                        40052	Seriennummer	Seriennummer		string	2	1	0		value		true			
                                        40071	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	1	0		value		true			
                                        40072	M_AC_Current_A	Phase A AC current	A	int16be	1	1	0		value		true			
                                        40073	M_AC_Current_B	Phase B AC current	A	int16be	1	1	0		value		true			
                                        40074	M_AC_Current_C	Phase C AC current	A	int16be	1	1	0		value		true			
                                        40075	M_AC_Current_SF	AC Current Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                                        40076	M_AC_Voltage_LN	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0		value		true			
                                        40077	M_AC_Voltage_LA	Phase A to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                                        40078	M_AC_Voltage_LB	Phase B to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                                        40079	M_AC_Voltage_CN	Phase C to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                                        40080	M_AC_Voltage_LL	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0		value		true			
                                        40081	M_AC_Voltage_AB	Phase A to Phase B AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                                        40082	M_AC_Voltage_BC	Phase B to Phase C AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                                        40083	M_AC_Voltage_CA	Phase C to Phase A AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                                        40084	M_AC_Voltage_SF	AC Voltage Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                                        40085	M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	int16be	1	1	0		value		true			
                                        40086	M_AC_Freq_SF	AC Frequency Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                                        40087	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true			
                                        40088	M_AC_Power_A	Phase A AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true			
                                        40089	M_AC_Power_B	Phase B AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true			
                                        40090	M_AC_Power_C	Phase C AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true			
                                        40091	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                                        40092	M_AC_VA	Total AC Apparent Power (sum of active phases)	VA	int16be	1	1	0		value		true			
                                        40093	M_AC_VA_A	Phase A AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true			
                                        40094	M_AC_VA_B	Phase B AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true			
                                        40095	M_AC_VA_C	Phase C AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true			
                                        40096	M_AC_VA_SF	AC Apparent Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                                        40097	M_AC_VAR	Total AC Reactive Power (sum of ac- tive phases)	var	int16be	1	1	0		value		true			
                                        40098	M_AC_VAR_A	Phase A AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true			
                                        40099	M_AC_VAR_B	Phase B AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true			
                                        40100	M_AC_VAR_C	Phase C AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true			
                                        40101	M_AC_VAR_ SF	AC Reactive Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                                        40102	M_AC_PF	Average Power Factor (average of active phases)	%	int16be	1	1	0		value		true			
                                        40103	M_AC_PF_A	Phase A Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true			
                                        40104	M_AC_PF_B	Phase B Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true			
                                        40105	M_AC_PF_C	Phase C Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true			
                                        40106	M_AC_PF_SF	AC Power Factor Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                                        40107	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                                        40109	M_Exported_A	Phase A Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                                        40111	M_Exported_B	Phase B Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                                        40113	M_Exported_C	Phase C Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                                        40115	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                                        40117	M_Imported_A	Phase A Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                                        40119	M_Imported_B	Phase B Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                                        40121	M_Imported_C	Phase C Imported Real Energy	Wh	uint32sw	2	1	0		value		true			
                                        40123	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor3		int16be	1	1	0		value		true			
                                        40124	M_Exported_VA	Total Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                                        40126	M_Exported_VA_A	Phase A Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                                        40128	M_Exported_VA_B	Phase B Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                                        40130	M_Exported_VA_C	Phase C Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                                        40132	M_Imported_VA	Total Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                                        40134	M_Imported_VA_A	Phase A Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                                        40136	M_Imported_VA_B	Phase B Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                                        40138	M_Imported_VA_C	Phase C Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                                        40140	M_Energy_VA_SF	Apparent Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                                        40141	M_Import_VARh_Q1	Quadrant 1: Tota Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                        40143	M_Import_VARh_Q1A	Phase A – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                        40145	M_Import_VARh_Q1B	Phase B – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                        40147	M_Import_VARh_Q1C	Phase C – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                        40149	M_Import_VARh_Q2	Quadrant 2: Total Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                        40151	M_Import_VARh_Q2A	Phase A – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                        40153	M_Import_VARh_Q2B	Phase B – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                        40155	M_Import_VARh_Q2C	Phase C – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                        40157	M_Export_VARh_Q3	Quadrant 3: Total Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                        40159	M_Export_VARh_Q3A	Phase A – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                        40161	M_Export_VARh_Q3B	Phase B – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                        40163	M_Export_VARh_Q3C	Phase C – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                        40165	M_Export_VARh_Q4	Quadrant 4: Tota Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                        40167	M_Export_VARh_Q4A	Phase A – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                        40169	M_Export_VARh_Q4B	Phase B – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                        40171	M_Export_VARh_Q4C	Phase C – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                        40173	M_Energy_VAR_SF	Reactive Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                                        40174	M_Events	Event flags		int32be	2	1	0		value		true			
                                        
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • F
                                          Flauschi @wendy2702 last edited by

                                          @wendy2702 was noch cool wäre, wenn man im Holdingregister die "Temperaturanpassung" setzen könnte...
                                          glaub da such ich als nächstes mal:

                                          83394672-51c2-4910-9e4a-fbd82fdb76c3-image.png

                                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Flauschi last edited by

                                            @flauschi Du weisst nicht zufällig ob man die Raumtemperatur schreiben kann ?

                                            apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            935
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            geräte modbus sammlung
                                            31
                                            66
                                            13156
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo