    Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Sascha Roth
      Sascha Roth last edited by

      Epever Tracer Solarregler

      Screenshot 2022-12-14 at 15-46-28 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-46-39 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-46-48 instances - ioBroker-Master.png

      Eingangsregister

      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
      12288	1	Nennspannung_PV-Arrays	3000	V	uint16be	1	0.01			level			
      12289	1	Nennstrom_PV-Arrays	3001	A	uint16be	1	0.01	0		level			
      12292	1	Nennspannung_Batterie	3004	V	uint16be	1	0.01	0		level			
      12293	1	Nennstrom_Batterie	3005	A	uint16be	1	0.01	0		level			
      12296	1	Lademodus	3008  / 0000H Connect/disconnect, 0001H PWM,0002H MPP		uint16be	1	1			level			
      12544	1	Solarspannung	3100	V	uint16be	1	0.01			level			
      12545	1	Solarstrom	3101	A	uint16be	1	0.01			level			
      12546	1	Solarleistung_L	3102	W	uint16be	1	0.01			level			
      12550	1	Batterieladeleistung_L	3106	W	uint16be	1	0,01			level			
      12560	1	Batterie_Temperatur	3110	°C	uint16be	1	0.01			level			
      12561	1	Gehäuse_Temperatur	3111	°C	uint16be	1	0.01			level			
      12800	1	Batterie_Status	3200		uint16be	1				level			
      12801	1	Lade_Status	3201		uint16be	1				level			
      12802	1	Entlade_Status	3202		uint16be	1				level			
      13056	1	Maximale_PV-Spannung_heute	3300	V	uint16be	1	0.01			level			
      13057	1	Minimale_PV-Spannung_heute	3301	V	uint16be	1	0.01			level			
      13058	1	Maximale_Batteriespannung_heute	3302	V	uint16be	1	0.01			level			
      13059	1	Minimale_Batteriespannung_heute	3303	V	uint16be	1	0.01			level			
      13068	1	Heute_Energie_erzeugt_L	330C	W	uint16be	1	10			level			
      13070	1	Erzeugte_Energie_Monat_L	330E	kwh	uint16be	1	0.01			level			
      13072	1	Erzeugte_Energie_Jahr_L	3310	kwh	uint16be	1	0.01			level			
      13074	1	Gesamt_Erzeugte_Energie_L	3312	kwn	uint16be	1	0.01			level			
      13082	1	Batteriespannung	331A	V	uint16be	1	0.01			level			
      13083	1	Batteriestrom_L	331B	A	uint16be	1	0.01			level			
      

      Holding Register

      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      36864	1	Batterietyp	9000  / 0001H- Sealed , 0002H- GEL, 0003H- Flooded, 0000H- User defined		uint16be	1	1	0		level		true			
      36865	1	Nennkapazität_Batterie	9001	AH	uint16be	1	1	0		level		true			
      36866	1	Temperatur_Koeffizient	9002  / Bereich 0-9	mV/ °C/2 V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
      36867	1	Überspannungs_Trennung	9003	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
      36868	1	Ladegrenzspannung	9004	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
      36869	1	Überspannung_neu_verbinden	9005	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
      36870	1	Equalization_Spannung	9006	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
      36871	1	Boost_Spannung	9007	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
      36872	1	Float_Spannung	9008	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
      36873	1	Boost_ Wiederverbindungs_Spannung	9009	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
      36874	1	Niedrigspannung_Wiederverbindungs_Spannung	900A	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
      36875	1	Unterspannung_Wiederverbindungs_Spannung	900B	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
      36876	1	Unterspannungs_Warnung	900C	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
      36877	1	Niedrigspannung_Trennungs_Spannung	900D	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
      36878	1	Entladegrenze_Spannung	900E	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Sascha Roth
        Sascha Roth last edited by

        Orno LCD Digitaler Wechselstromzähler
        OR-WE-515

        Screenshot 2022-12-14 at 15-49-30 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-49-38 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-49-45 instances - ioBroker-Master.png

        Holding Register

        _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        272	4	parameter.ID	Modbus Adresse		uint8be	1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
        273	4	parameter.Baud	Baut Rate  = 1 > 1200 / 2 > 2400 / 3 > 4800 / 4 > 9600		uint8be	1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
        274	4	parameter.display.1				1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
        275	4	parameter.display.2				1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
        276	4	parameter.display.3				1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
        304	4	F	Frequenz	Hz	uint16be	1	0.01				enum.rooms.enum_1	true	false		
        305	4	U	Spannung	V	uint16be	1	0.01				enum.rooms.enum_1	true	false		
        313	4	I	Strom	A	uint32be	2	0.001				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
        320	4	P	Wirkleistung	W	uint32be	2	1	0			enum.rooms.enum_1	true	false		
        328	4	Q	Blindleistung 	var	uint32be	2	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
        336	4	S	Scheinleistung	VA	uint32be	2	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
        344	4	cos_phi	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
        40960	4	W	Wirkarbeit	kwh	uint32be	2	0.01				enum.rooms.enum_1	true	false		
        40990	4	Wq	Blindarbeit	kvarh	uint32be	2	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
        
        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • S
          Schello805 last edited by

          Ich habe hier beschrieben, wie ich unsere Pelletheizung von Solarfocus per Modbus Adapter in Homematic integriert habe. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht, aber es funktioniert 🙂

          https://www.homematicblog.de/modbus-in-homematic/

          TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • TheBam
            TheBam @Schello805 last edited by

            @schello805
            Danke sieht gut aus. Kannst du evtl. Einen Export der Eingangsregister Posten?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • V
              V8Turbo @TheBam last edited by

              Gibt es etwas für Sofar Solar HYD 10 KTL WR ? Ich finde nur HEX Werte, wie kann man die eingeben ??

              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @V8Turbo last edited by

                @v8turbo HEX to Dec umrechnen mal versucht ?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by

                  Waterkotte EcoTouch Ai1 Geo 5008.5

                  Auslesen:

                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                  1	Außentemperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  2	Außentemperatur 1h Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  3	Außentemperatur 24h Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  4	Quelle ein		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5	Quelle aus		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  6	Temperatur Verdampfer		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  7	Sauggastemperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  8	Verdampfungsdruck		bar	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  9	Druckgastemperatur	???	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  10	Rücklauf Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  11	Rücklauf HZ		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  12	Vorlauf HZ		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  13	Temperatur Verflüssiger		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  15	Kondensationsdruck	???	bar	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  17	Raumtemperatur_Abluft_KWL		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  18	Raumtemperatur_1_Stunde_Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  19	Wasserspeicher Temperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  23	Expansionsventil		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  25	Verdichter Leistungsaufnahme		kW	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  26	Thermische Energie		kw	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  28	COP Waerme			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  29	COP Kälte			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  30	Heizung Ist		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  31	Heizung Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  33	Kühlung Ist		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  34	Kühlung Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  37	Warmwasser Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  51	Heizkreispumpe Leistung		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  52	Quellenpumpe_Leistung		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  58	Leistung Kompressor %		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  418	Energie_Verdichter_aktueller_Monat			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  420	Energie_Quellenpumpe_aktueller_Monat			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  435	Arbeitszahl_Gesamtsystem			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  461	Arbeitszahl_Aktuelles_Jahr			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  682	Sollwerterhöhung Heizkreis PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  683	Sollwerterhöhung Kühlung PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  684	Sollwerterhöhung Warmwasser PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  818	Elektrische_Energie_Gesamt_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  819	Elektrische_Energie_Gesamt_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  820	Elektrische_Energie_Gesamt_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  821	Elektrische_Energie_Gesamt_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  822	Elektrische_Energie_Gesamt_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  823	Elektrische_Energie_Gesamt_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  824	Elektrische_Energie_Gesamt_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  825	Elektrische_Energie_Gesamt_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  826	Elektrische_Energie_Gesamt_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  827	Elektrische Leistung Gesamt Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  827	Elektrische_Energie_Gesamt_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  828	Elektrische_Energie_Gesamt_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  829	Elektrische_Energie_Gesamt_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  830	Thermische_Leistung_Heizung_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  831	Thermische_Leistung_Heizung_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  832	Thermische_Leistung_Heizung_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  833	Thermische_Leistung_Heizung_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  834	Thermische_Leistung_Heizung_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  835	Thermische_Leistung_Heizung_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  836	Thermische_Leistung_Heizung_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  837	Thermische_Leistung_Heizung_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  838	Thermische_Leistung_Heizung_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  839	Thermische_Leistung_Heizung_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  840	Thermische_Leistung_Heizung_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  841	Thermische_Leistung_Heizung_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  842	Thermische_Leistung_Warmwasser_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  843	Thermische_Leistung_Warmwasser_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  844	Thermische_Leistung_Warmwasser_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  845	Thermische_Leistung_Warmwasser_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  846	Thermische_Leistung_Warmwasser_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  847	Thermische_Leistung_Warmwasser_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  848	Thermische_Leistung_Warmwasser_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  849	Thermische_Leistung_Warmwasser_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  850	Thermische_Leistung_Warmwasser_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  851	Thermische_Leistung_Warmwasser_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  852	Thermische_Leistung_Warmwasser_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  853	Thermische_Leistung_Warmwasser_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  878	Thermische_Leistung_Gesamt_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  879	Thermische_Leistung_Gesamt_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  880	Thermische_Leistung_Gesamt_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  881	Thermische_Leistung_Gesamt_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  882	Thermische_Leistung_Gesamt_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  883	Thermische_Leistung_Gesamt_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  884	Thermische_Leistung_Gesamt_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  885	Thermische_Leistung_Gesamt_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  886	Thermische_Leistung_Gesamt_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  887	Thermische_Leistung_Gesamt_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  888	Thermische_Leistung_Gesamt_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  889	Thermische_Leistung_Gesamt_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  924	COP_Gesamt_Januar			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  925	COP_Gesamt_Februar			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  926	COP_Gesamt_März			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  927	COP_Gesamt_April			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  928	COP_Gesamt_Mai			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  929	COP_Gesamt_Juni			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  930	COP_Gesamt_Juli			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  931	COP_Gesamt_August			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  932	COP_Gesamt_September			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  933	COP_Gesamt_Oktober			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  934	COP_Gesamt_November			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  935	COP_Gesamt_Dezember			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                  5006	Aktueller_Tag			int16be	1	1	0		value		false	false
                  5007	Aktueller_Monat			int16be	1	1	0		value		false	false
                  5008	Aktuelles_Jahr			int16be	1	1	0		value		false	false
                  5009	Aktuelle_Stunde			int16be	1	1	0		value		false	false
                  5010	Aktuelle_Minute			int16be	1	1	0		value		false	false
                  5011	Betriebsstunden_Verdichter		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                  5019	Betriebsstunden_Heizungsumwälzpumpe		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                  5021	Betriebsstunden_Quellenpumpe		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                  5052	Zustand_WP			int16be	1	1	0		value		false	false
                  

                  ändern WW Temp:

                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                  38	Wassertemperatur Soll		°C	uint16be	1	1	0		level		true			
                  

                  Wenn man z.B. Eine WW-Temp von 55 Grad einstellen muss man das Register mit "550" beschreiben. Zumindest ist das bei mir so.

                  F E P 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • M
                    MartyBr last edited by

                    Kostal Smart Energy Meter:

                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                    0	Summe_Leistung_Netzbezug	Wirkleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                    2	Summe_Leistung_Einspeisung	Wirkleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                    4	Summe_Blindleistung_Netzbezug	Blindleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                    6	Summe_Blindleistung_Einspeisung	Blindleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                    16	Summe_Scheinleistung_Netzbezug	Scheinleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                    18	Summe_Scheinleistung_Einspeisung	Scheinleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                    40004	Hersteller	Hersteller		string	2	1	0		value		true			
                    40020	Name	Name		string	2	1	0		value		true			
                    40052	Seriennummer	Seriennummer		string	2	1	0		value		true			
                    40071	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	1	0		value		true			
                    40072	M_AC_Current_A	Phase A AC current	A	int16be	1	1	0		value		true			
                    40073	M_AC_Current_B	Phase B AC current	A	int16be	1	1	0		value		true			
                    40074	M_AC_Current_C	Phase C AC current	A	int16be	1	1	0		value		true			
                    40075	M_AC_Current_SF	AC Current Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                    40076	M_AC_Voltage_LN	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0		value		true			
                    40077	M_AC_Voltage_LA	Phase A to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                    40078	M_AC_Voltage_LB	Phase B to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                    40079	M_AC_Voltage_CN	Phase C to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                    40080	M_AC_Voltage_LL	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0		value		true			
                    40081	M_AC_Voltage_AB	Phase A to Phase B AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                    40082	M_AC_Voltage_BC	Phase B to Phase C AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                    40083	M_AC_Voltage_CA	Phase C to Phase A AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                    40084	M_AC_Voltage_SF	AC Voltage Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                    40085	M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	int16be	1	1	0		value		true			
                    40086	M_AC_Freq_SF	AC Frequency Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                    40087	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true			
                    40088	M_AC_Power_A	Phase A AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true			
                    40089	M_AC_Power_B	Phase B AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true			
                    40090	M_AC_Power_C	Phase C AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true			
                    40091	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                    40092	M_AC_VA	Total AC Apparent Power (sum of active phases)	VA	int16be	1	1	0		value		true			
                    40093	M_AC_VA_A	Phase A AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true			
                    40094	M_AC_VA_B	Phase B AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true			
                    40095	M_AC_VA_C	Phase C AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true			
                    40096	M_AC_VA_SF	AC Apparent Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                    40097	M_AC_VAR	Total AC Reactive Power (sum of ac- tive phases)	var	int16be	1	1	0		value		true			
                    40098	M_AC_VAR_A	Phase A AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true			
                    40099	M_AC_VAR_B	Phase B AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true			
                    40100	M_AC_VAR_C	Phase C AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true			
                    40101	M_AC_VAR_ SF	AC Reactive Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                    40102	M_AC_PF	Average Power Factor (average of active phases)	%	int16be	1	1	0		value		true			
                    40103	M_AC_PF_A	Phase A Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true			
                    40104	M_AC_PF_B	Phase B Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true			
                    40105	M_AC_PF_C	Phase C Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true			
                    40106	M_AC_PF_SF	AC Power Factor Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                    40107	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                    40109	M_Exported_A	Phase A Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                    40111	M_Exported_B	Phase B Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                    40113	M_Exported_C	Phase C Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                    40115	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                    40117	M_Imported_A	Phase A Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                    40119	M_Imported_B	Phase B Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                    40121	M_Imported_C	Phase C Imported Real Energy	Wh	uint32sw	2	1	0		value		true			
                    40123	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor3		int16be	1	1	0		value		true			
                    40124	M_Exported_VA	Total Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                    40126	M_Exported_VA_A	Phase A Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                    40128	M_Exported_VA_B	Phase B Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                    40130	M_Exported_VA_C	Phase C Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                    40132	M_Imported_VA	Total Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                    40134	M_Imported_VA_A	Phase A Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                    40136	M_Imported_VA_B	Phase B Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                    40138	M_Imported_VA_C	Phase C Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                    40140	M_Energy_VA_SF	Apparent Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                    40141	M_Import_VARh_Q1	Quadrant 1: Tota Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                    40143	M_Import_VARh_Q1A	Phase A – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                    40145	M_Import_VARh_Q1B	Phase B – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                    40147	M_Import_VARh_Q1C	Phase C – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                    40149	M_Import_VARh_Q2	Quadrant 2: Total Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                    40151	M_Import_VARh_Q2A	Phase A – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                    40153	M_Import_VARh_Q2B	Phase B – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                    40155	M_Import_VARh_Q2C	Phase C – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                    40157	M_Export_VARh_Q3	Quadrant 3: Total Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                    40159	M_Export_VARh_Q3A	Phase A – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                    40161	M_Export_VARh_Q3B	Phase B – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                    40163	M_Export_VARh_Q3C	Phase C – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                    40165	M_Export_VARh_Q4	Quadrant 4: Tota Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                    40167	M_Export_VARh_Q4A	Phase A – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                    40169	M_Export_VARh_Q4B	Phase B – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                    40171	M_Export_VARh_Q4C	Phase C – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                    40173	M_Energy_VAR_SF	Reactive Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                    40174	M_Events	Event flags		int32be	2	1	0		value		true			
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      Flauschi @wendy2702 last edited by

                      @wendy2702 was noch cool wäre, wenn man im Holdingregister die "Temperaturanpassung" setzen könnte...
                      glaub da such ich als nächstes mal:

                      83394672-51c2-4910-9e4a-fbd82fdb76c3-image.png

                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Flauschi last edited by

                        @flauschi Du weisst nicht zufällig ob man die Raumtemperatur schreiben kann ?

                        apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • apollon77
                          apollon77 @wendy2702 last edited by

                          @wendy2702 bitte funktionale Diskussionen in eigenen threads führen ;-). Danke

                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @apollon77 last edited by

                            @apollon77 zur Kenntnis genommen.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • E
                              Eaterhnk @wendy2702 last edited by

                              @wendy2702 nutzt du die zusätzliche Modbuskarte von Waterkotte? Ich habe gelesen, dass das Auslesen von Daten wohl auch ohne diese Karte funktionieren soll. Krieg die Verbindung aber nicht hin. Mein Adapter bleibt auf rot, liegt aber auch vielleicht an den Einstellungen. Kannst du deine vielleicht noch hier reinsetzen?

                              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Eaterhnk last edited by

                                @eaterhnk sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:

                                nutzt du die zusätzliche Modbuskarte von Waterkotte? Ich habe gelesen, dass das Auslesen von Daten wohl auch ohne diese Karte funktionieren soll. Krieg die Verbindung aber nicht hin

                                OK. Wurde mir seitens Waterkotte anders erzählt aber möglich ist ja alles.

                                205c36ec-bb47-420b-9f49-850a244d7aa1-grafik.png
                                2ce6877e-1dc5-4934-b6c2-d48c2c5a24ee-grafik.png

                                E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • E
                                  Eaterhnk @wendy2702 last edited by

                                  @wendy2702 Danke dir, scheint aber eine Fehlinformation gewesen zu sein. Hatte es FHEM oder Loxone Forum gelesen bleibt aber weiterhin rot.

                                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Eaterhnk last edited by

                                    @eaterhnk sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:

                                    @wendy2702 Danke dir, scheint aber eine Fehlinformation gewesen zu sein. Hatte es FHEM oder Loxone Forum gelesen bleibt aber weiterhin rot.

                                    OK. Siehe Chat da es hier nicht hin gehört

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      mane444 last edited by

                                      Hi hab einen ACTHOR9s verbaut. Ich lese die Daten aus und gebe die Bezugsleistung vom Iobroker vor.

                                      Das ganze hab ich mit zwei Modbus Instanzen gelöst.
                                      Hier die Einstellungen:
                                      zur Übersicht:
                                      IP IOB 192.168.2.220
                                      ACTHOR 192.168.2.192

                                      1. Modbus Instanz Daten auslesen:
                                        Einstellungen:
                                        6ac4347b-b8ff-4236-a9b7-826ce475b0e0-image.png
                                        9a131bbb-1be2-41f7-8e3d-97a8bd2325fe-image.png
                                        Holding Register:
                                        R_Holding_Register.txt

                                      2. Modbus Instanz ACTHOR Bezugs-Leistung vorgeben:
                                        Einstellungen:
                                        6cb84315-bd06-4e06-8dd0-f88d48bd2089-image.png
                                        6390ef5d-3952-47fe-8433-cf4c7fd9e1e9-image.png
                                        Holding Register:
                                        W_Holding_Register.txt

                                      MyPV ACTHOR9S
                                      E/Ethernet Version: a0020900  
                                      P/Leistungsteil Version: 110  
                                      S/Leistungsteil 9s Version: 102

                                      Einstellungen am ACTHOR:
                                      6bbbea87-7744-4b34-a599-8f3a9f5a596c-image.png
                                      4d2fd408-abec-4e17-b12e-c7e2a483f750-image.png

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • P
                                        PEPITO82 @wendy2702 last edited by

                                        @wendy2702 Vielen Dank fürs Teilen. Hast Du es mittlerweile vielleicht auch noch hinbekommen, dass man beim Setzen der Solltemperatur den tatsächlichen Temperaturwert angibt statt mit einer zusätzlichen 0?

                                        Ich nutze auch noch diese Register:
                                        5030 --> Heizen Handabschaltung
                                        5032 --> Warmwasser Handabschaltung
                                        6270 --> Schalter Heizungspumpe

                                        Ggf. sind die für Dich auch noch interessant.

                                        M wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          mane444 @PEPITO82 last edited by

                                          @pepito82 Ich kenn das so nicht.
                                          Ich gebe im Register 1002 die Temperatur vor, und die kommt so auch beim ACTHOR an.
                                          35a01e72-e89b-47c8-9cbd-cc709f85d091-image.png 90a4864d-68d5-475a-b4f9-d8dfdd0589b1-image.png
                                          Hast du den Faktor richtig gesetzt ?
                                          6b576a00-d36a-40f3-864c-a27cf7c1a5ff-image.png

                                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • P
                                            PEPITO82 @mane444 last edited by

                                            @mane444 Danke. Ich hatte mit einer Formel gearbeitet. Mit Faktor funktioniert es einwandfrei.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            519
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            geräte modbus sammlung
                                            31
                                            66
                                            12415
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo