Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Entwicklung
  4. Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Entwicklung
gerätemodbussammlung
66 Beiträge 31 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 37 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W wendy2702

    Sunny Tripower STP6000TL-20

    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
    30775	PVLeistung		Watt	int32be	2	1	0		value			
    30531	Gesamtertrag		kWh	uint32be	2	1	0		value			
    30201	Status			uint32be	2	1	0		value			
    30537	Tagesertrag_kWh		kWh	uint32be	2	1	0		value			
    30535	Tagesertrag_Wh		Wh	uint32be	2	1	0		value			
    30057	Seriennummer			uint32be	2	1	0		value			
    30953	Temperatur		Grad	int32be	2	0.1	0		value			
    30771	DC_Spannung_Eingang_1		V	int32be	2	0.01	0		value			
    30773	DC_Leistung_Eingang_1		Watt	int32be	2	1	0		value			
    30803	Grid Frequency		Hz	int32be	2	0.01	0		value			
    30769	DC_Strom_Eingang_1		A	int32be	2	0.001	0		value		false	false
    30957	DC_Strom_Eingang_2		A	int32be	2	0.001	0		value		false	false
    30959	DC_Spannung_Eingang_2		V	int32be	2	0.01	0		value			
    30961	DC_Leistung_Eingang_2		Watt	int32be	2	1	0		value			
    30051	Test			uint32be	2	1	0		value			
    

    Sunny Tripower 15000TL-30

    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
    30775	PVLeistung		Watt	int32be	2	1	0		value		false	false
    30513	Gesamtertrag		kWh	uint64be	4	0.001	0		value		false	false
    30201	Status			uint32be	2	1	0		value		false	false
    30531	Tagesertrag_kWh		kWh	uint32be	2	1	0		value		false	false
    30517	Tagesertrag_Wh		Wh	uint64be	4	1	0		value		false	false
    30057	Seriennummer			uint32be	2	1	0		value		false	false
    30953	Temperatur		Grad	int32be	2	0.1	0		value		false	false
    30771	DC_Spannung_Eingang_1		V	int32be	2	0.01	0		value		false	false
    30773	DC_Leistung_Eingang_1		Watt	int32be	2	1	0		value		false	false
    30803	Grid Frequency		Hz	int32be	2	0.01	0		value		false	false
    30769	DC_Strom_Eingang_1		A	int32be	2	0.001	0		value		false	false
    30957	DC_Strom_Eingang_2		A	int32be	2	0.001	0		value		false	false
    30959	DC_Spannung_Eingang_2		V	int32be	2	0.01	0		value		false	false
    30961	DC_Leistung_Eingang_2		Watt	int32be	2	1	0		value		false	false
    30051	Test			uint32be	2	1	0		value		false	false
    30053	Gerätetyp			uint32be	2	1	0		value		false	false
    

    Energie Zähler Solarlog Pro380Mod](https://solar-log.shop/de-de/solar-log-pro380-drehstromzähler-255913?returnurl=%2Fde-de%2Fzubeh%25c3%25b6r%2F%3Fcount%3D18)

    Per RS485 Seriell Holdingregister)

    deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	isScale
    1	5394	Phasen_Richtung			string	3	1	0		value		true	false	false	
    1	20482	Spannung L1		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
    1	20484	Spannung L2		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
    1	20486	Spannung L3		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
    1	20488	Netzfrequenz		Hz	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
    1	20492	Strom L1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
    1	20494	Strom L2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
    1	20496	Strom L3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
    1	20498	Wirkenergie Total		Watt	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	
    1	20500	Wirkenergie L1		KW	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
    1	20502	Wirkenergie L2		KW	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
    1	20504	Wirkenergie L3		KW	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
    1	20506	Gesamtblindleistung		KW	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
    1	20508	Blindleistung L1		kVar	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
    1	20510	Blindleistung L2		kVar	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
    1	20512	Blindleistung L3		kVar	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
    1	16389	Protocol Version			floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
    1	16391	Software Version			floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
    1	16393	Hardware Version			floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
    1	12320	Forward Active Energy		KWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
    1	12352	Reverse Active Energy		KWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
    
    

    Energiezähler EMH DIZ31ED Seriel Holdingregister

    deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	isScale
    1	512	Wirkenergie positiv Tariflos		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
    1	514	Wirkenergie negativ Tariflos		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
    1	516	Blindenergie positiv Tarfiflos		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
    1	518	Blindenergie negativ Tariflos		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
    1	520	Wirkenergie positiv Tarif 1		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
    1	522	Wirkenergie positiv Tarif 2		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
    1	524	Wirkenergie positiv Tarif 3		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
    1	526	Wirkenergie positiv Tarif 4		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
    1	528	Wirkenergie negativ Tarif 1		Wh	int32be	2	1	0		value		true	false	false	
    1	530	Wirkenergie negativ Tarif 2		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
    1	532	Wirkenergie negativ Tarif 3		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
    1	534	Wirkenergie negativ Tarif 4		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
    1	536	Blindenergie positiv Tarif 1		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
    1	538	Blindenergie positiv Tarif 2		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
    1	540	Blindenergie negativ Tarif 1		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
    1	542	Blindenergie negativ Tarif 2		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
    1	544	Strom L1		A	int32be	2	0.001	0		value		true	false	false	
    1	546	Strom L2		A	int32be	2	0.001	0		value		true	false	false	
    1	548	Strom L3		A	int32be	2	0.001	0		value		true	false	false	
    1	550	Strom LN		A	int32be	2	0.001	0		value		true	false	false	
    1	552	Aussenleiterspannung U12		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false	
    1	554	Aussenleiiterspannung U23		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false	
    1	556	Aussenleiterspannung U31		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false	
    1	558	Strangspannung U1N		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false	
    1	560	Strangspannung U2N		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false	
    1	562	Strangspannung U3N		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false	
    1	564	Netzfrequenz		Hz	int32be	2	0.001	0		value		true	false	false	
    1	566	Summenwirkleistung		W	int32be	2	10	0	x * -10	value		true	false	false	
    1	568	Summenblindleistung		var	int32be	2	10	0		value		true	false	false	
    1	570	Summenscheinleistung		VA	int32be	2	10	0		value		true	false	false	
    1	572	Gesamtleistungsfaktor			int32be	2	1	0		value		true	false	false	
    1	574	Wirkleistung P1		W	int32be	2	10	0		value		true	false	false	
    1	576	Wirkleistung P2		W	int32be	2	10	0		value		true	false	false	
    1	578	Wirkleistung P3		W	int32be	2	10	0		value		true	false	false	
    
    
    G Offline
    G Offline
    goerdy
    schrieb am zuletzt editiert von
    #17

    @wendy2702

    Der SMA Sunny Tripower 20000TL-30 ist bei mir nur über Holding Register des 70xxx Adressbereichs auszulesen.
    Dies habe ich hier https://forum.iobroker.net/topic/48707/modbus-holding-register-für-sma-sunny-tripower/ zusammengefasst.

    1. iobroker auf NUC als Master, 2. iobroker auf raspi als Slave (Heizstab Steuerung). 20kWp + 9,2kWp PV + 10,2 kWh Speicher. go-e Charger, 2x Seat mii electric
    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • G goerdy

      @wendy2702

      Der SMA Sunny Tripower 20000TL-30 ist bei mir nur über Holding Register des 70xxx Adressbereichs auszulesen.
      Dies habe ich hier https://forum.iobroker.net/topic/48707/modbus-holding-register-für-sma-sunny-tripower/ zusammengefasst.

      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von
      #18

      @goerdy sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:

      @wendy2702

      Der SMA Sunny Tripower 20000TL-30 ist bei mir nur über Holding Register des 70xxx Adressbereichs auszulesen.
      Dies habe ich hier https://forum.iobroker.net/topic/48707/modbus-holding-register-für-sma-sunny-tripower/ zusammengefasst.

      Hi,

      Danke für deine Erwähnung.

      Soweit mir bekannt gibt es keine Register im 70000er Bereich. Zumindest konnte ich auch keine in den Modbus Beschreibungen zum WR finden.

      SMA Beschreibungen

      8071692F-7FDB-447D-9AF0-5EA34F4313F8.jpeg

      MODBUS-HTML_STPTL-30_028303R_V10.zip

      MODBUS-HTML_STPTL-30_31005R_V10.zip

      Dein „Fehler“ liegt wahrscheinlich im setzen des Haken bei „Aliases nutzen“

      Meinen STP15000-TL30 lese ich so aus:

      BD81216E-F57F-4276-A22E-F01AF097F74D.jpeg EA71B259-670E-4AAE-B110-0CFD26CE25F0.jpeg 08BD45CA-75A5-4399-86C9-0EB8331A8D3E.jpeg

      Gruß

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • TheBamT TheBam

        Hallo zusammen,
        Es gibt die Überlegung den Modbus Adapter mir Vorlagen zu füttern das man nur noch sein Gerät auswählen muss und Laden Klicken. Dann sollen die variablen alle von selbst eingetragen werden.

        Aus diesem Grund soll hier schon mal eine Sammlung gestartet werden aus der dann nachher schon mal der Anfang für diese Datenbank Generiert werden soll. Darum bitte ich auch eure Funktionierenden Modbus Variablen hier zu Posten.
        Wie geht das: Im Modbus Adapter gibt es bei den einzelnen Reiter (Diskrete Eingänge, Diskrete Ausgänge.....) oben rechts einen Button der sagt "Export in CSV". Dieses anklicken alles was dort steht Kopieren und in eine TXT Datei einfügen. Danach dann hier diese hochladen.

        Gerät Eaton Easy E4:
        Berschreibung: Easy SPS Kleinsteuerung. Das schreiben auf Merker funktioniert über die Holding Register 1= erster merker, 2= Zweiter merker,3=Merker 1 und 2, usw........
        Diskrete Eingänge
        Diskrete_Eingänge.txt
        Diskrete Ausgänge
        diskrete Ausgänge.txt
        Holding Register
        Holding Register.txt

        Ich hoffe das sich einige finden werden.


        MOD-EDIT: zum Thema Registertabellen für Geräte, gibt es ein Repo auf Github
        https://github.com/ioBroker/modbus-templates

        weitere Listen bitte dort als PR oder Issue hinzufügen


        P Offline
        P Offline
        phoenix
        schrieb am zuletzt editiert von
        #19

        @thebam: Da Du im Varta Neo Pulse Thread darum gebeten hattest auch hier nochmal meine Einstellungen für den Speicher:
        Einstellungen:
        6da45d8b-2a4f-41fd-a4fd-2f4cc9212e52-image.png

        Holding Register:

        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        1064	bm installed	number of installed battery modules		uint16be	1	1	0		value		true			
        1065	state			uint16be	1	1	0		value		true			
        1066	active power		W	int16be	1	1	0		value		true			
        1067	apparent power		VA	int16be	1	1	0		value		true			
        1068	soc	total state of charge	%	uint16be	1	1	0		value		true			
        1069	energy counter ac to dc	total charge energy	Wh	uint32sw	2	1	0		value		true			
        1071	installed capacity	sum of all installed battery modules	Wh	uint16be	1	10	0		value		true			
        1078	grid power	measured at household grid connection point	W	int16be	1	1	0		value		true			
        1082	grid frequency	average grid frequency over the last X waves	Hz	uint16be	1	0,01	0		value		true			
        1083	available AC charging power	actual available charging power (AC)	W	uint16be	1	1	0		value		true			
        1084	available AC discharging power	actual available discharging power (AC)	W	uint16be	1	1	0		value		true			
        1085	usable energy for charging	energy which is available for charging	Wh	uint16be	1	1	0		value		true			
        1086	usable energy for discharging	energy which is available for discharging	Wh	uint16be	1	1	0		value		true			
        1087	reactive power		var	uint16be	1	1	0		value		true			
        1088	PV-sensor power	current AC production power measured by VARTA´s PV-sensor	W	uint16be	1	1	0		value		true			
        

        Ich hoffe, dies hilft anderen mit dem gleichen Speichersystem

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • apollon77A Offline
          apollon77A Offline
          apollon77
          schrieb am zuletzt editiert von
          #20

          Hi All,

          ich finde diesen Ansatz super unf würde Ihn gern etwas "größer" aufziehen, sodass es einfacher gefunden und verlinkt werden kann und da brauche ich Eure Hilfe.

          Die Idee ist das ganze im GitHub unter https://github.com/ioBroker/modbus-templates zu sammeln - in einer Verzeichnisstruktur, sodasss man mehr unterbringen kann und vllt einfacher finden kann. Später könnte das eine Basis sein um es auch direkt in den Adapter zu integrieren ... aber dazu brauchen wir erstmal ein bissl Content :-)

          Ich habe in der Readme des Repos mal einen Vorschlag für eine Struktur gemacht ... Wie Sie am Ende sinn macht müssen wir gemeinsam rausfinden.

          Was denkt Ihr?

          Ich weiss ... GitHub klingt wieder wie eine "Hürde" ... wer keinen Pull Request anlegen kann legt bitte einfach ein GitHub issue an und attached alle Files ... dann übernehmen wir das.

          Ingo

          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
          4
          • Q Offline
            Q Offline
            quorle
            schrieb am zuletzt editiert von
            #21

            Sungrow Wechselrichter PV
            Typen:
            SH5K-20 / SH3K6 / SH4K6 / SH5K-V13
            SH5K-30/SH3K6-30/SH4K6-30
            SH5.0RS/SH3.6RS/SH4.6RS/SH6.0RS
            SH10RT/SH8.0RT/SH6.0RT/SH5.0RT

            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
            5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	KW	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
            5010	MPTT 1 Voltage	MPTT 1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            5011	MPTT 1 Current	MPTT 1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            5012	MPTT 2 Voltage	MPTT 2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            5013	MPTT 2 Current	MPTT 2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            5016	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
            5018	Spannung Ph A	Spannung Phase A von Smart-Meter	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            5019	Spannung Ph B	Spannung Phase B von Smart-Meter	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            5020	Spannung Ph C	Spannung Phase C von Smart-Meter	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            5032	Reactive Power	Blindleistung	var	int32sw	2	1	0		value		false	false
            5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
            5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6226	Monthly PV energy yields Januar	 Monatlicher PV Energieertrag  Januar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6227	Monthly PV energy yields Februar	 Monatlicher PV Energieertrag Februar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6228	Monthly PV energy yields März	 Monatlicher PV Energieertrag März	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6229	Monthly PV energy yields April	 Monatlicher PV Energieertrag April	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6230	Monthly PV energy yields Mai	 Monatlicher PV Energieertrag Mai	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6231	Monthly PV energy yields Juni	 Monatlicher PV Energieertrag Juni	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6232	Monthly PV energy yields Juli	 Monatlicher PV Energieertrag Juli	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6233	Monthly PV energy yields August	 Monatlicher PV Energieertrag August	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6234	Monthly PV energy yields September	 Monatlicher PV Energieertrag September	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6235	Monthly PV energy yields Oktober	 Monatlicher PV Energieertrag Oktober	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6236	Monthly PV energy yields November	 Monatlicher PV Energieertrag November	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6237	Monthly PV energy yields Dezember	 Monatlicher PV Energieertrag Dezember	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6416	Monthly direct energy consumption from PV Januar	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Januar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6417	Monthly direct energy consumption from PV February	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Februar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6418	Monthly direct energy consumption from PV March	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im März	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6419	Monthly direct energy consumption from PV April	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im April	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6420	Monthly direct energy consumption from PV May	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Mai	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6421	Monthly direct energy consumption from PV June	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Juni	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6422	Monthly direct energy consumption from PV July	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Juli	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6423	Monthly direct energy consumption from PV August	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im August	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6424	Monthly direct energy consumption from PV Septemper	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im September	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6425	Monthly direct energy consumption from PV October	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Oktober	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6426	Monthly direct energy consumption from PV November	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im November	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6427	Monthly direct energy consumption from PV december	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Dezember	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6595	Monthly export energy from PV January	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Januar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6596	Monthly export energy from PV February	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Februar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6597	Monthly export energy from PV March	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage März	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6598	Monthly export energy from PV April	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage April	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6599	Monthly export energy from PV May	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Mai	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6600	Monthly export energy from PV June	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juni	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6601	Monthly export energy from PV July	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juli	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6602	Monthly export energy from PV August	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage August	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6603	Monthly export energy from PV September	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage September	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6604	Monthly export energy from PV October	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Oktober	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6605	Monthly export energy from PV November	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage November	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            6606	Monthly export energy from PV Dezember	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Dezember	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	0	0		value		false	false
            13000	Running State	Betriebsstatus		int16be	1	1	0		value		false	false
            13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
            13004	Daily export  power from PV	PV-Einspeiseleistung heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeiseleistung gesamt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
            13007	Load Power	Aktueller Energieverbrauch Gesamt im Haus von Smart-Meter	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
            13009	Export Power	Lastleistung Einspeiseleistung / Bezugsleistung bei Vorzeichen Minus	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
            13014	CO2-reduction	CO2- Reduzierung	Kg	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
            13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch heute von PV-Anlage genutzt	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch gesamt von PV-Anlage genutzt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
            13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            13029	Grid State	Netzstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
            13030	Phase A current	Phase A Stromabgabe vom Wechselrichter	A	int16be	1	0.1	0		value		false	false
            13031	Phase B current	Phase B Stromabgabe vom Wechselrichter	A	int16be	1	0.1	0		value		false	false
            13032	Phase C current	Phase C Stromabgabe vom Wechselrichter	A	int16be	1	0.1	0		value		false	false
            13035	Daily Import Energy	Gekaufte Energie heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            13036	Total Import Energy	Gekaufte Energie gesamt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
            13044	Daily export energy	Einspeiseleistung heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
            13045	Total export energy	Einspeiseleistung Gesamt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
            13049	Inverter alarm	Inverter Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
            13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
            13053	System fault 1	Systemfehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
            13055	System fault 2	Systemfehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
            13057	DC-side fault	Fehler DC-Seite		uint32sw	2	1	0		value		false	false
            13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
            13073	Export power limitation	Begrenzung Leistungsexport in Netz	W	uint16be	1	1	0		value     false	false
            

            Einstellungen:

            Unbenannt1.PNG Unbenannt.PNG

            Könnte die Batteriewerte auch noch hinzufügen / Eintragen, dass müsste aber dann jemand testen ! ??

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Sascha RothS Offline
              Sascha RothS Offline
              Sascha Roth
              schrieb am zuletzt editiert von Sascha Roth
              #22

              Eastron SDM 630

              Screenshot 2022-12-14 at 15-44-18 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-44-44 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-44-56 instances - ioBroker-Master.png

              _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
              30001	1	L1-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
              30003	1	L2-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
              30005	1	L3-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
              30007	1	L1_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
              30009	1	L2_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
              30011	1	L3_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
              30013	1	L1_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level			
              30015	1	L2_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level			
              30017	1	L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level			
              30019	1	L1_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
              30021	1	L2_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
              30023	1	L3_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
              30025	1	L1_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
              30027	1	L2_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
              30029	1	L3_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
              30031	1	L1_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
              30033	1	L2_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
              30035	1	L3_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
              30037	1	L1_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
              30039	1	L2_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
              30041	1	L3_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
              30043	1	Durchschnitt_Spannung_Phase_zu_N		V	floatbe	2	1	0		level			
              30047	1	Durchschnitt_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
              30049	1	Summe_Ströme		A	floatbe	2	1	0		level			
              30053	1	Gesamt_Leistung		W	floatbe	2	1	0		level			
              30057	1	Gesamt_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
              30061	1	Gesamt_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
              30063	1	Gesamt_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
              30067	1	Gesamt_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
              30071	1	Frequenz		Hz	floatbe	2	1	0		level			
              30073	1	Wirkenergie_Bezug_Wh		kWh/MWh	floatbe	2	1	0		level			
              30075	1	Wirkenergie_Lieferung_Wh		kWh/MWh	floatbe	2	1	0		level			
              30077	1	Blindenergie_Bezug_Wh		kvarh/Mvarh	floatbe	2	1	0		level			
              30079	1	Blindenergie_Lieferung_Wh		kvarh/Mvarh	floatbe	2	1	0		level			
              30081	1	Scheinenergie		kVAh/MVAh	floatbe	2	1	0		level			
              30083	1	Amperestunden		AH/kah	floatbe	2	1	0		level			
              30085	1	Gesamt_Leistung_demand		W	floatbe	2	1	0		level			
              30087	1	Maximum_Leistung_demand		VA	floatbe	2	1	0		level			
              30101	1	Gesamtsystem-VA		VA	floatbe	2	1	0		level			
              30103	1	Maximale_Gesamtsystem-VA		VA	floatbe	2	1	0		level			
              30105	1	Neutralleiterstrom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
              30107	1	Maximaler_Neutralleiterstrom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
              30201	1	L1-L2_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
              30203	1	L2-L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
              30205	1	L3-L1_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
              30207	1	Durchschnittliche_Leiter_zu_Leiter_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
              30225	1	Neutralleiter_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
              30235	1	L1-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
              30237	1	L2-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
              30239	1	L3-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
              30241	1	L1_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
              30243	1	L2_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
              30245	1	L3_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
              30249	1	Durchschnittliche_THD_der_Spannung_zwischen_L_und_N		%	floatbe	2	1	0		level			
              30251	1	Durchschnittlicher_THD_des_Leitungsstroms		%	floatbe	2	1	0		level			
              30259	1	L1_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
              30261	1	L2_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
              30263	1	L3_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
              30265	1	L1_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
              30267	1	L2_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
              30269	1	L3_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
              30335	1	L1-L2_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
              30337	1	L2-L3_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
              30339	1	L3-L1_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
              30341	1	Durchschnittliche_Leiter_zu_Leiter_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
              30343	1	Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
              30345	1	Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
              30347	1	L1_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
              30349	1	L2_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
              30351	1	L3_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
              30353	1	L1_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
              30355	1	L2_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
              30357	1	L3_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
              30359	1	L1_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
              30361	1	L2_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
              30363	1	L3_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
              30365	1	L1_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
              30367	1	L2_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
              30369	1	L3_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
              30371	1	L1_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
              30373	1	L2_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
              30375	1	L3_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
              30377	1	L1_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
              30379	1	L2_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
              30381	1	L3_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
              
              T 1 Antwort Letzte Antwort
              5
              • Sascha RothS Offline
                Sascha RothS Offline
                Sascha Roth
                schrieb am zuletzt editiert von
                #23

                Epever Tracer Solarregler

                Screenshot 2022-12-14 at 15-46-28 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-46-39 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-46-48 instances - ioBroker-Master.png

                Eingangsregister

                _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                12288	1	Nennspannung_PV-Arrays	3000	V	uint16be	1	0.01			level			
                12289	1	Nennstrom_PV-Arrays	3001	A	uint16be	1	0.01	0		level			
                12292	1	Nennspannung_Batterie	3004	V	uint16be	1	0.01	0		level			
                12293	1	Nennstrom_Batterie	3005	A	uint16be	1	0.01	0		level			
                12296	1	Lademodus	3008  / 0000H Connect/disconnect, 0001H PWM,0002H MPP		uint16be	1	1			level			
                12544	1	Solarspannung	3100	V	uint16be	1	0.01			level			
                12545	1	Solarstrom	3101	A	uint16be	1	0.01			level			
                12546	1	Solarleistung_L	3102	W	uint16be	1	0.01			level			
                12550	1	Batterieladeleistung_L	3106	W	uint16be	1	0,01			level			
                12560	1	Batterie_Temperatur	3110	°C	uint16be	1	0.01			level			
                12561	1	Gehäuse_Temperatur	3111	°C	uint16be	1	0.01			level			
                12800	1	Batterie_Status	3200		uint16be	1				level			
                12801	1	Lade_Status	3201		uint16be	1				level			
                12802	1	Entlade_Status	3202		uint16be	1				level			
                13056	1	Maximale_PV-Spannung_heute	3300	V	uint16be	1	0.01			level			
                13057	1	Minimale_PV-Spannung_heute	3301	V	uint16be	1	0.01			level			
                13058	1	Maximale_Batteriespannung_heute	3302	V	uint16be	1	0.01			level			
                13059	1	Minimale_Batteriespannung_heute	3303	V	uint16be	1	0.01			level			
                13068	1	Heute_Energie_erzeugt_L	330C	W	uint16be	1	10			level			
                13070	1	Erzeugte_Energie_Monat_L	330E	kwh	uint16be	1	0.01			level			
                13072	1	Erzeugte_Energie_Jahr_L	3310	kwh	uint16be	1	0.01			level			
                13074	1	Gesamt_Erzeugte_Energie_L	3312	kwn	uint16be	1	0.01			level			
                13082	1	Batteriespannung	331A	V	uint16be	1	0.01			level			
                13083	1	Batteriestrom_L	331B	A	uint16be	1	0.01			level			
                

                Holding Register

                _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                36864	1	Batterietyp	9000  / 0001H- Sealed , 0002H- GEL, 0003H- Flooded, 0000H- User defined		uint16be	1	1	0		level		true			
                36865	1	Nennkapazität_Batterie	9001	AH	uint16be	1	1	0		level		true			
                36866	1	Temperatur_Koeffizient	9002  / Bereich 0-9	mV/ °C/2 V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                36867	1	Überspannungs_Trennung	9003	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                36868	1	Ladegrenzspannung	9004	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                36869	1	Überspannung_neu_verbinden	9005	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                36870	1	Equalization_Spannung	9006	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                36871	1	Boost_Spannung	9007	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                36872	1	Float_Spannung	9008	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                36873	1	Boost_ Wiederverbindungs_Spannung	9009	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                36874	1	Niedrigspannung_Wiederverbindungs_Spannung	900A	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                36875	1	Unterspannung_Wiederverbindungs_Spannung	900B	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                36876	1	Unterspannungs_Warnung	900C	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                36877	1	Niedrigspannung_Trennungs_Spannung	900D	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                36878	1	Entladegrenze_Spannung	900E	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                
                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Sascha RothS Offline
                  Sascha RothS Offline
                  Sascha Roth
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #24

                  Orno LCD Digitaler Wechselstromzähler
                  OR-WE-515

                  Screenshot 2022-12-14 at 15-49-30 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-49-38 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-49-45 instances - ioBroker-Master.png

                  Holding Register

                  _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                  272	4	parameter.ID	Modbus Adresse		uint8be	1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                  273	4	parameter.Baud	Baut Rate  = 1 > 1200 / 2 > 2400 / 3 > 4800 / 4 > 9600		uint8be	1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                  274	4	parameter.display.1				1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                  275	4	parameter.display.2				1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                  276	4	parameter.display.3				1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                  304	4	F	Frequenz	Hz	uint16be	1	0.01				enum.rooms.enum_1	true	false		
                  305	4	U	Spannung	V	uint16be	1	0.01				enum.rooms.enum_1	true	false		
                  313	4	I	Strom	A	uint32be	2	0.001				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                  320	4	P	Wirkleistung	W	uint32be	2	1	0			enum.rooms.enum_1	true	false		
                  328	4	Q	Blindleistung 	var	uint32be	2	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                  336	4	S	Scheinleistung	VA	uint32be	2	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                  344	4	cos_phi	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                  40960	4	W	Wirkarbeit	kwh	uint32be	2	0.01				enum.rooms.enum_1	true	false		
                  40990	4	Wq	Blindarbeit	kvarh	uint32be	2	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                  
                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • S Offline
                    S Offline
                    Schello805
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #25

                    Ich habe hier beschrieben, wie ich unsere Pelletheizung von Solarfocus per Modbus Adapter in Homematic integriert habe. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht, aber es funktioniert :-)

                    https://www.homematicblog.de/modbus-in-homematic/

                    TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Schello805

                      Ich habe hier beschrieben, wie ich unsere Pelletheizung von Solarfocus per Modbus Adapter in Homematic integriert habe. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht, aber es funktioniert :-)

                      https://www.homematicblog.de/modbus-in-homematic/

                      TheBamT Offline
                      TheBamT Offline
                      TheBam
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #26

                      @schello805
                      Danke sieht gut aus. Kannst du evtl. Einen Export der Eingangsregister Posten?

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • TheBamT TheBam

                        Hallo zusammen,
                        Es gibt die Überlegung den Modbus Adapter mir Vorlagen zu füttern das man nur noch sein Gerät auswählen muss und Laden Klicken. Dann sollen die variablen alle von selbst eingetragen werden.

                        Aus diesem Grund soll hier schon mal eine Sammlung gestartet werden aus der dann nachher schon mal der Anfang für diese Datenbank Generiert werden soll. Darum bitte ich auch eure Funktionierenden Modbus Variablen hier zu Posten.
                        Wie geht das: Im Modbus Adapter gibt es bei den einzelnen Reiter (Diskrete Eingänge, Diskrete Ausgänge.....) oben rechts einen Button der sagt "Export in CSV". Dieses anklicken alles was dort steht Kopieren und in eine TXT Datei einfügen. Danach dann hier diese hochladen.

                        Gerät Eaton Easy E4:
                        Berschreibung: Easy SPS Kleinsteuerung. Das schreiben auf Merker funktioniert über die Holding Register 1= erster merker, 2= Zweiter merker,3=Merker 1 und 2, usw........
                        Diskrete Eingänge
                        Diskrete_Eingänge.txt
                        Diskrete Ausgänge
                        diskrete Ausgänge.txt
                        Holding Register
                        Holding Register.txt

                        Ich hoffe das sich einige finden werden.


                        MOD-EDIT: zum Thema Registertabellen für Geräte, gibt es ein Repo auf Github
                        https://github.com/ioBroker/modbus-templates

                        weitere Listen bitte dort als PR oder Issue hinzufügen


                        V Offline
                        V Offline
                        V8Turbo
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #27

                        Gibt es etwas für Sofar Solar HYD 10 KTL WR ? Ich finde nur HEX Werte, wie kann man die eingeben ??

                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • V V8Turbo

                          Gibt es etwas für Sofar Solar HYD 10 KTL WR ? Ich finde nur HEX Werte, wie kann man die eingeben ??

                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #28

                          @v8turbo HEX to Dec umrechnen mal versucht ?

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #29

                            Waterkotte EcoTouch Ai1 Geo 5008.5

                            Auslesen:

                            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                            1	Außentemperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            2	Außentemperatur 1h Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            3	Außentemperatur 24h Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            4	Quelle ein		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            5	Quelle aus		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            6	Temperatur Verdampfer		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            7	Sauggastemperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            8	Verdampfungsdruck		bar	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            9	Druckgastemperatur	???	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            10	Rücklauf Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            11	Rücklauf HZ		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            12	Vorlauf HZ		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13	Temperatur Verflüssiger		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            15	Kondensationsdruck	???	bar	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            17	Raumtemperatur_Abluft_KWL		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            18	Raumtemperatur_1_Stunde_Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            19	Wasserspeicher Temperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            23	Expansionsventil		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            25	Verdichter Leistungsaufnahme		kW	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            26	Thermische Energie		kw	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            28	COP Waerme			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            29	COP Kälte			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            30	Heizung Ist		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            31	Heizung Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            33	Kühlung Ist		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            34	Kühlung Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            37	Warmwasser Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            51	Heizkreispumpe Leistung		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            52	Quellenpumpe_Leistung		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            58	Leistung Kompressor %		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            418	Energie_Verdichter_aktueller_Monat			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            420	Energie_Quellenpumpe_aktueller_Monat			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            435	Arbeitszahl_Gesamtsystem			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            461	Arbeitszahl_Aktuelles_Jahr			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            682	Sollwerterhöhung Heizkreis PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            683	Sollwerterhöhung Kühlung PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            684	Sollwerterhöhung Warmwasser PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            818	Elektrische_Energie_Gesamt_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            819	Elektrische_Energie_Gesamt_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            820	Elektrische_Energie_Gesamt_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            821	Elektrische_Energie_Gesamt_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            822	Elektrische_Energie_Gesamt_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            823	Elektrische_Energie_Gesamt_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            824	Elektrische_Energie_Gesamt_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            825	Elektrische_Energie_Gesamt_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            826	Elektrische_Energie_Gesamt_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            827	Elektrische Leistung Gesamt Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            827	Elektrische_Energie_Gesamt_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            828	Elektrische_Energie_Gesamt_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            829	Elektrische_Energie_Gesamt_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            830	Thermische_Leistung_Heizung_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            831	Thermische_Leistung_Heizung_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            832	Thermische_Leistung_Heizung_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            833	Thermische_Leistung_Heizung_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            834	Thermische_Leistung_Heizung_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            835	Thermische_Leistung_Heizung_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            836	Thermische_Leistung_Heizung_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            837	Thermische_Leistung_Heizung_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            838	Thermische_Leistung_Heizung_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            839	Thermische_Leistung_Heizung_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            840	Thermische_Leistung_Heizung_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            841	Thermische_Leistung_Heizung_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            842	Thermische_Leistung_Warmwasser_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            843	Thermische_Leistung_Warmwasser_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            844	Thermische_Leistung_Warmwasser_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            845	Thermische_Leistung_Warmwasser_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            846	Thermische_Leistung_Warmwasser_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            847	Thermische_Leistung_Warmwasser_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            848	Thermische_Leistung_Warmwasser_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            849	Thermische_Leistung_Warmwasser_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            850	Thermische_Leistung_Warmwasser_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            851	Thermische_Leistung_Warmwasser_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            852	Thermische_Leistung_Warmwasser_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            853	Thermische_Leistung_Warmwasser_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            878	Thermische_Leistung_Gesamt_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            879	Thermische_Leistung_Gesamt_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            880	Thermische_Leistung_Gesamt_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            881	Thermische_Leistung_Gesamt_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            882	Thermische_Leistung_Gesamt_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            883	Thermische_Leistung_Gesamt_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            884	Thermische_Leistung_Gesamt_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            885	Thermische_Leistung_Gesamt_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            886	Thermische_Leistung_Gesamt_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            887	Thermische_Leistung_Gesamt_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            888	Thermische_Leistung_Gesamt_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            889	Thermische_Leistung_Gesamt_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            924	COP_Gesamt_Januar			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            925	COP_Gesamt_Februar			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            926	COP_Gesamt_März			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            927	COP_Gesamt_April			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            928	COP_Gesamt_Mai			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            929	COP_Gesamt_Juni			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            930	COP_Gesamt_Juli			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            931	COP_Gesamt_August			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            932	COP_Gesamt_September			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            933	COP_Gesamt_Oktober			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            934	COP_Gesamt_November			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            935	COP_Gesamt_Dezember			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            5006	Aktueller_Tag			int16be	1	1	0		value		false	false
                            5007	Aktueller_Monat			int16be	1	1	0		value		false	false
                            5008	Aktuelles_Jahr			int16be	1	1	0		value		false	false
                            5009	Aktuelle_Stunde			int16be	1	1	0		value		false	false
                            5010	Aktuelle_Minute			int16be	1	1	0		value		false	false
                            5011	Betriebsstunden_Verdichter		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                            5019	Betriebsstunden_Heizungsumwälzpumpe		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                            5021	Betriebsstunden_Quellenpumpe		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                            5052	Zustand_WP			int16be	1	1	0		value		false	false
                            

                            ändern WW Temp:

                            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                            38	Wassertemperatur Soll		°C	uint16be	1	1	0		level		true			
                            

                            Wenn man z.B. Eine WW-Temp von 55 Grad einstellen muss man das Register mit "550" beschreiben. Zumindest ist das bei mir so.

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            F E P 3 Antworten Letzte Antwort
                            1
                            • M Offline
                              M Offline
                              MartyBr
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #30

                              Kostal Smart Energy Meter:

                              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                              0	Summe_Leistung_Netzbezug	Wirkleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                              2	Summe_Leistung_Einspeisung	Wirkleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                              4	Summe_Blindleistung_Netzbezug	Blindleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                              6	Summe_Blindleistung_Einspeisung	Blindleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                              16	Summe_Scheinleistung_Netzbezug	Scheinleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                              18	Summe_Scheinleistung_Einspeisung	Scheinleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                              40004	Hersteller	Hersteller		string	2	1	0		value		true			
                              40020	Name	Name		string	2	1	0		value		true			
                              40052	Seriennummer	Seriennummer		string	2	1	0		value		true			
                              40071	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	1	0		value		true			
                              40072	M_AC_Current_A	Phase A AC current	A	int16be	1	1	0		value		true			
                              40073	M_AC_Current_B	Phase B AC current	A	int16be	1	1	0		value		true			
                              40074	M_AC_Current_C	Phase C AC current	A	int16be	1	1	0		value		true			
                              40075	M_AC_Current_SF	AC Current Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                              40076	M_AC_Voltage_LN	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0		value		true			
                              40077	M_AC_Voltage_LA	Phase A to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                              40078	M_AC_Voltage_LB	Phase B to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                              40079	M_AC_Voltage_CN	Phase C to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                              40080	M_AC_Voltage_LL	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0		value		true			
                              40081	M_AC_Voltage_AB	Phase A to Phase B AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                              40082	M_AC_Voltage_BC	Phase B to Phase C AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                              40083	M_AC_Voltage_CA	Phase C to Phase A AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                              40084	M_AC_Voltage_SF	AC Voltage Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                              40085	M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	int16be	1	1	0		value		true			
                              40086	M_AC_Freq_SF	AC Frequency Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                              40087	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true			
                              40088	M_AC_Power_A	Phase A AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true			
                              40089	M_AC_Power_B	Phase B AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true			
                              40090	M_AC_Power_C	Phase C AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true			
                              40091	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                              40092	M_AC_VA	Total AC Apparent Power (sum of active phases)	VA	int16be	1	1	0		value		true			
                              40093	M_AC_VA_A	Phase A AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true			
                              40094	M_AC_VA_B	Phase B AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true			
                              40095	M_AC_VA_C	Phase C AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true			
                              40096	M_AC_VA_SF	AC Apparent Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                              40097	M_AC_VAR	Total AC Reactive Power (sum of ac- tive phases)	var	int16be	1	1	0		value		true			
                              40098	M_AC_VAR_A	Phase A AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true			
                              40099	M_AC_VAR_B	Phase B AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true			
                              40100	M_AC_VAR_C	Phase C AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true			
                              40101	M_AC_VAR_ SF	AC Reactive Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                              40102	M_AC_PF	Average Power Factor (average of active phases)	%	int16be	1	1	0		value		true			
                              40103	M_AC_PF_A	Phase A Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true			
                              40104	M_AC_PF_B	Phase B Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true			
                              40105	M_AC_PF_C	Phase C Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true			
                              40106	M_AC_PF_SF	AC Power Factor Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                              40107	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                              40109	M_Exported_A	Phase A Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                              40111	M_Exported_B	Phase B Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                              40113	M_Exported_C	Phase C Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                              40115	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                              40117	M_Imported_A	Phase A Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                              40119	M_Imported_B	Phase B Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                              40121	M_Imported_C	Phase C Imported Real Energy	Wh	uint32sw	2	1	0		value		true			
                              40123	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor3		int16be	1	1	0		value		true			
                              40124	M_Exported_VA	Total Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                              40126	M_Exported_VA_A	Phase A Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                              40128	M_Exported_VA_B	Phase B Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                              40130	M_Exported_VA_C	Phase C Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                              40132	M_Imported_VA	Total Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                              40134	M_Imported_VA_A	Phase A Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                              40136	M_Imported_VA_B	Phase B Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                              40138	M_Imported_VA_C	Phase C Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                              40140	M_Energy_VA_SF	Apparent Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                              40141	M_Import_VARh_Q1	Quadrant 1: Tota Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                              40143	M_Import_VARh_Q1A	Phase A – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                              40145	M_Import_VARh_Q1B	Phase B – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                              40147	M_Import_VARh_Q1C	Phase C – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                              40149	M_Import_VARh_Q2	Quadrant 2: Total Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                              40151	M_Import_VARh_Q2A	Phase A – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                              40153	M_Import_VARh_Q2B	Phase B – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                              40155	M_Import_VARh_Q2C	Phase C – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                              40157	M_Export_VARh_Q3	Quadrant 3: Total Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                              40159	M_Export_VARh_Q3A	Phase A – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                              40161	M_Export_VARh_Q3B	Phase B – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                              40163	M_Export_VARh_Q3C	Phase C – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                              40165	M_Export_VARh_Q4	Quadrant 4: Tota Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                              40167	M_Export_VARh_Q4A	Phase A – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                              40169	M_Export_VARh_Q4B	Phase B – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                              40171	M_Export_VARh_Q4C	Phase C – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                              40173	M_Energy_VAR_SF	Reactive Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                              40174	M_Events	Event flags		int32be	2	1	0		value		true			
                              

                              Gruß
                              Martin


                              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                              Homematic und Homematic IP

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • wendy2702W wendy2702

                                Waterkotte EcoTouch Ai1 Geo 5008.5

                                Auslesen:

                                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                1	Außentemperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                2	Außentemperatur 1h Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                3	Außentemperatur 24h Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                4	Quelle ein		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                5	Quelle aus		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                6	Temperatur Verdampfer		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                7	Sauggastemperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                8	Verdampfungsdruck		bar	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                9	Druckgastemperatur	???	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                10	Rücklauf Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                11	Rücklauf HZ		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                12	Vorlauf HZ		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                13	Temperatur Verflüssiger		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                15	Kondensationsdruck	???	bar	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                17	Raumtemperatur_Abluft_KWL		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                18	Raumtemperatur_1_Stunde_Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                19	Wasserspeicher Temperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                23	Expansionsventil		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                25	Verdichter Leistungsaufnahme		kW	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                26	Thermische Energie		kw	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                28	COP Waerme			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                29	COP Kälte			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                30	Heizung Ist		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                31	Heizung Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                33	Kühlung Ist		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                34	Kühlung Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                37	Warmwasser Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                51	Heizkreispumpe Leistung		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                52	Quellenpumpe_Leistung		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                58	Leistung Kompressor %		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                418	Energie_Verdichter_aktueller_Monat			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                420	Energie_Quellenpumpe_aktueller_Monat			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                435	Arbeitszahl_Gesamtsystem			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                461	Arbeitszahl_Aktuelles_Jahr			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                682	Sollwerterhöhung Heizkreis PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                683	Sollwerterhöhung Kühlung PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                684	Sollwerterhöhung Warmwasser PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                818	Elektrische_Energie_Gesamt_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                819	Elektrische_Energie_Gesamt_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                820	Elektrische_Energie_Gesamt_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                821	Elektrische_Energie_Gesamt_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                822	Elektrische_Energie_Gesamt_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                823	Elektrische_Energie_Gesamt_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                824	Elektrische_Energie_Gesamt_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                825	Elektrische_Energie_Gesamt_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                826	Elektrische_Energie_Gesamt_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                827	Elektrische Leistung Gesamt Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                827	Elektrische_Energie_Gesamt_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                828	Elektrische_Energie_Gesamt_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                829	Elektrische_Energie_Gesamt_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                830	Thermische_Leistung_Heizung_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                831	Thermische_Leistung_Heizung_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                832	Thermische_Leistung_Heizung_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                833	Thermische_Leistung_Heizung_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                834	Thermische_Leistung_Heizung_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                835	Thermische_Leistung_Heizung_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                836	Thermische_Leistung_Heizung_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                837	Thermische_Leistung_Heizung_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                838	Thermische_Leistung_Heizung_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                839	Thermische_Leistung_Heizung_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                840	Thermische_Leistung_Heizung_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                841	Thermische_Leistung_Heizung_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                842	Thermische_Leistung_Warmwasser_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                843	Thermische_Leistung_Warmwasser_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                844	Thermische_Leistung_Warmwasser_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                845	Thermische_Leistung_Warmwasser_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                846	Thermische_Leistung_Warmwasser_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                847	Thermische_Leistung_Warmwasser_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                848	Thermische_Leistung_Warmwasser_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                849	Thermische_Leistung_Warmwasser_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                850	Thermische_Leistung_Warmwasser_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                851	Thermische_Leistung_Warmwasser_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                852	Thermische_Leistung_Warmwasser_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                853	Thermische_Leistung_Warmwasser_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                878	Thermische_Leistung_Gesamt_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                879	Thermische_Leistung_Gesamt_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                880	Thermische_Leistung_Gesamt_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                881	Thermische_Leistung_Gesamt_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                882	Thermische_Leistung_Gesamt_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                883	Thermische_Leistung_Gesamt_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                884	Thermische_Leistung_Gesamt_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                885	Thermische_Leistung_Gesamt_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                886	Thermische_Leistung_Gesamt_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                887	Thermische_Leistung_Gesamt_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                888	Thermische_Leistung_Gesamt_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                889	Thermische_Leistung_Gesamt_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                924	COP_Gesamt_Januar			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                925	COP_Gesamt_Februar			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                926	COP_Gesamt_März			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                927	COP_Gesamt_April			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                928	COP_Gesamt_Mai			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                929	COP_Gesamt_Juni			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                930	COP_Gesamt_Juli			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                931	COP_Gesamt_August			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                932	COP_Gesamt_September			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                933	COP_Gesamt_Oktober			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                934	COP_Gesamt_November			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                935	COP_Gesamt_Dezember			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                5006	Aktueller_Tag			int16be	1	1	0		value		false	false
                                5007	Aktueller_Monat			int16be	1	1	0		value		false	false
                                5008	Aktuelles_Jahr			int16be	1	1	0		value		false	false
                                5009	Aktuelle_Stunde			int16be	1	1	0		value		false	false
                                5010	Aktuelle_Minute			int16be	1	1	0		value		false	false
                                5011	Betriebsstunden_Verdichter		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                                5019	Betriebsstunden_Heizungsumwälzpumpe		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                                5021	Betriebsstunden_Quellenpumpe		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                                5052	Zustand_WP			int16be	1	1	0		value		false	false
                                

                                ändern WW Temp:

                                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                38	Wassertemperatur Soll		°C	uint16be	1	1	0		level		true			
                                

                                Wenn man z.B. Eine WW-Temp von 55 Grad einstellen muss man das Register mit "550" beschreiben. Zumindest ist das bei mir so.

                                F Offline
                                F Offline
                                Flauschi
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #31

                                @wendy2702 was noch cool wäre, wenn man im Holdingregister die "Temperaturanpassung" setzen könnte...
                                glaub da such ich als nächstes mal:

                                83394672-51c2-4910-9e4a-fbd82fdb76c3-image.png

                                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • F Flauschi

                                  @wendy2702 was noch cool wäre, wenn man im Holdingregister die "Temperaturanpassung" setzen könnte...
                                  glaub da such ich als nächstes mal:

                                  83394672-51c2-4910-9e4a-fbd82fdb76c3-image.png

                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #32

                                  @flauschi Du weisst nicht zufällig ob man die Raumtemperatur schreiben kann ?

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • wendy2702W wendy2702

                                    @flauschi Du weisst nicht zufällig ob man die Raumtemperatur schreiben kann ?

                                    apollon77A Offline
                                    apollon77A Offline
                                    apollon77
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #33

                                    @wendy2702 bitte funktionale Diskussionen in eigenen threads führen ;-). Danke

                                    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • apollon77A apollon77

                                      @wendy2702 bitte funktionale Diskussionen in eigenen threads führen ;-). Danke

                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #34

                                      @apollon77 zur Kenntnis genommen.

                                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • wendy2702W wendy2702

                                        Waterkotte EcoTouch Ai1 Geo 5008.5

                                        Auslesen:

                                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                        1	Außentemperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        2	Außentemperatur 1h Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        3	Außentemperatur 24h Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        4	Quelle ein		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        5	Quelle aus		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6	Temperatur Verdampfer		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        7	Sauggastemperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        8	Verdampfungsdruck		bar	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        9	Druckgastemperatur	???	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        10	Rücklauf Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        11	Rücklauf HZ		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        12	Vorlauf HZ		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        13	Temperatur Verflüssiger		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        15	Kondensationsdruck	???	bar	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        17	Raumtemperatur_Abluft_KWL		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        18	Raumtemperatur_1_Stunde_Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        19	Wasserspeicher Temperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        23	Expansionsventil		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        25	Verdichter Leistungsaufnahme		kW	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        26	Thermische Energie		kw	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        28	COP Waerme			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        29	COP Kälte			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        30	Heizung Ist		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        31	Heizung Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        33	Kühlung Ist		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        34	Kühlung Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        37	Warmwasser Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        51	Heizkreispumpe Leistung		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        52	Quellenpumpe_Leistung		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        58	Leistung Kompressor %		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        418	Energie_Verdichter_aktueller_Monat			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        420	Energie_Quellenpumpe_aktueller_Monat			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        435	Arbeitszahl_Gesamtsystem			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        461	Arbeitszahl_Aktuelles_Jahr			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        682	Sollwerterhöhung Heizkreis PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        683	Sollwerterhöhung Kühlung PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        684	Sollwerterhöhung Warmwasser PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        818	Elektrische_Energie_Gesamt_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        819	Elektrische_Energie_Gesamt_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        820	Elektrische_Energie_Gesamt_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        821	Elektrische_Energie_Gesamt_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        822	Elektrische_Energie_Gesamt_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        823	Elektrische_Energie_Gesamt_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        824	Elektrische_Energie_Gesamt_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        825	Elektrische_Energie_Gesamt_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        826	Elektrische_Energie_Gesamt_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        827	Elektrische Leistung Gesamt Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        827	Elektrische_Energie_Gesamt_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        828	Elektrische_Energie_Gesamt_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        829	Elektrische_Energie_Gesamt_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        830	Thermische_Leistung_Heizung_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        831	Thermische_Leistung_Heizung_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        832	Thermische_Leistung_Heizung_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        833	Thermische_Leistung_Heizung_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        834	Thermische_Leistung_Heizung_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        835	Thermische_Leistung_Heizung_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        836	Thermische_Leistung_Heizung_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        837	Thermische_Leistung_Heizung_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        838	Thermische_Leistung_Heizung_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        839	Thermische_Leistung_Heizung_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        840	Thermische_Leistung_Heizung_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        841	Thermische_Leistung_Heizung_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        842	Thermische_Leistung_Warmwasser_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        843	Thermische_Leistung_Warmwasser_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        844	Thermische_Leistung_Warmwasser_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        845	Thermische_Leistung_Warmwasser_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        846	Thermische_Leistung_Warmwasser_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        847	Thermische_Leistung_Warmwasser_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        848	Thermische_Leistung_Warmwasser_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        849	Thermische_Leistung_Warmwasser_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        850	Thermische_Leistung_Warmwasser_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        851	Thermische_Leistung_Warmwasser_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        852	Thermische_Leistung_Warmwasser_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        853	Thermische_Leistung_Warmwasser_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        878	Thermische_Leistung_Gesamt_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        879	Thermische_Leistung_Gesamt_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        880	Thermische_Leistung_Gesamt_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        881	Thermische_Leistung_Gesamt_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        882	Thermische_Leistung_Gesamt_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        883	Thermische_Leistung_Gesamt_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        884	Thermische_Leistung_Gesamt_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        885	Thermische_Leistung_Gesamt_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        886	Thermische_Leistung_Gesamt_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        887	Thermische_Leistung_Gesamt_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        888	Thermische_Leistung_Gesamt_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        889	Thermische_Leistung_Gesamt_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        924	COP_Gesamt_Januar			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        925	COP_Gesamt_Februar			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        926	COP_Gesamt_März			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        927	COP_Gesamt_April			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        928	COP_Gesamt_Mai			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        929	COP_Gesamt_Juni			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        930	COP_Gesamt_Juli			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        931	COP_Gesamt_August			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        932	COP_Gesamt_September			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        933	COP_Gesamt_Oktober			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        934	COP_Gesamt_November			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        935	COP_Gesamt_Dezember			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        5006	Aktueller_Tag			int16be	1	1	0		value		false	false
                                        5007	Aktueller_Monat			int16be	1	1	0		value		false	false
                                        5008	Aktuelles_Jahr			int16be	1	1	0		value		false	false
                                        5009	Aktuelle_Stunde			int16be	1	1	0		value		false	false
                                        5010	Aktuelle_Minute			int16be	1	1	0		value		false	false
                                        5011	Betriebsstunden_Verdichter		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                                        5019	Betriebsstunden_Heizungsumwälzpumpe		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                                        5021	Betriebsstunden_Quellenpumpe		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                                        5052	Zustand_WP			int16be	1	1	0		value		false	false
                                        

                                        ändern WW Temp:

                                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                        38	Wassertemperatur Soll		°C	uint16be	1	1	0		level		true			
                                        

                                        Wenn man z.B. Eine WW-Temp von 55 Grad einstellen muss man das Register mit "550" beschreiben. Zumindest ist das bei mir so.

                                        E Offline
                                        E Offline
                                        Eaterhnk
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #35

                                        @wendy2702 nutzt du die zusätzliche Modbuskarte von Waterkotte? Ich habe gelesen, dass das Auslesen von Daten wohl auch ohne diese Karte funktionieren soll. Krieg die Verbindung aber nicht hin. Mein Adapter bleibt auf rot, liegt aber auch vielleicht an den Einstellungen. Kannst du deine vielleicht noch hier reinsetzen?

                                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • E Eaterhnk

                                          @wendy2702 nutzt du die zusätzliche Modbuskarte von Waterkotte? Ich habe gelesen, dass das Auslesen von Daten wohl auch ohne diese Karte funktionieren soll. Krieg die Verbindung aber nicht hin. Mein Adapter bleibt auf rot, liegt aber auch vielleicht an den Einstellungen. Kannst du deine vielleicht noch hier reinsetzen?

                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #36

                                          @eaterhnk sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:

                                          nutzt du die zusätzliche Modbuskarte von Waterkotte? Ich habe gelesen, dass das Auslesen von Daten wohl auch ohne diese Karte funktionieren soll. Krieg die Verbindung aber nicht hin

                                          OK. Wurde mir seitens Waterkotte anders erzählt aber möglich ist ja alles.

                                          205c36ec-bb47-420b-9f49-850a244d7aa1-grafik.png
                                          2ce6877e-1dc5-4934-b6c2-d48c2c5a24ee-grafik.png

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          316

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe