      Sungrow Wechselrichter PV
      Typen:
      SH5K-20 / SH3K6 / SH4K6 / SH5K-V13
      SH5K-30/SH3K6-30/SH4K6-30
      SH5.0RS/SH3.6RS/SH4.6RS/SH6.0RS
      SH10RT/SH8.0RT/SH6.0RT/SH5.0RT

      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
      5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	KW	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      5010	MPTT 1 Voltage	MPTT 1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      5011	MPTT 1 Current	MPTT 1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      5012	MPTT 2 Voltage	MPTT 2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      5013	MPTT 2 Current	MPTT 2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      5016	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
      5018	Spannung Ph A	Spannung Phase A von Smart-Meter	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      5019	Spannung Ph B	Spannung Phase B von Smart-Meter	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      5020	Spannung Ph C	Spannung Phase C von Smart-Meter	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      5032	Reactive Power	Blindleistung	var	int32sw	2	1	0		value		false	false
      5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
      5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6226	Monthly PV energy yields Januar	 Monatlicher PV Energieertrag  Januar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6227	Monthly PV energy yields Februar	 Monatlicher PV Energieertrag Februar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6228	Monthly PV energy yields März	 Monatlicher PV Energieertrag März	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6229	Monthly PV energy yields April	 Monatlicher PV Energieertrag April	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6230	Monthly PV energy yields Mai	 Monatlicher PV Energieertrag Mai	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6231	Monthly PV energy yields Juni	 Monatlicher PV Energieertrag Juni	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6232	Monthly PV energy yields Juli	 Monatlicher PV Energieertrag Juli	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6233	Monthly PV energy yields August	 Monatlicher PV Energieertrag August	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6234	Monthly PV energy yields September	 Monatlicher PV Energieertrag September	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6235	Monthly PV energy yields Oktober	 Monatlicher PV Energieertrag Oktober	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6236	Monthly PV energy yields November	 Monatlicher PV Energieertrag November	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6237	Monthly PV energy yields Dezember	 Monatlicher PV Energieertrag Dezember	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6416	Monthly direct energy consumption from PV Januar	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Januar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6417	Monthly direct energy consumption from PV February	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Februar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6418	Monthly direct energy consumption from PV March	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im März	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6419	Monthly direct energy consumption from PV April	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im April	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6420	Monthly direct energy consumption from PV May	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Mai	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6421	Monthly direct energy consumption from PV June	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Juni	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6422	Monthly direct energy consumption from PV July	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Juli	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6423	Monthly direct energy consumption from PV August	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im August	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6424	Monthly direct energy consumption from PV Septemper	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im September	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6425	Monthly direct energy consumption from PV October	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Oktober	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6426	Monthly direct energy consumption from PV November	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im November	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6427	Monthly direct energy consumption from PV december	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Dezember	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6595	Monthly export energy from PV January	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Januar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6596	Monthly export energy from PV February	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Februar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6597	Monthly export energy from PV March	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage März	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6598	Monthly export energy from PV April	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage April	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6599	Monthly export energy from PV May	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Mai	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6600	Monthly export energy from PV June	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juni	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6601	Monthly export energy from PV July	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juli	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6602	Monthly export energy from PV August	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage August	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6603	Monthly export energy from PV September	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage September	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6604	Monthly export energy from PV October	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Oktober	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6605	Monthly export energy from PV November	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage November	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      6606	Monthly export energy from PV Dezember	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Dezember	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	0	0		value		false	false
      13000	Running State	Betriebsstatus		int16be	1	1	0		value		false	false
      13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
      13004	Daily export  power from PV	PV-Einspeiseleistung heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeiseleistung gesamt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
      13007	Load Power	Aktueller Energieverbrauch Gesamt im Haus von Smart-Meter	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
      13009	Export Power	Lastleistung Einspeiseleistung / Bezugsleistung bei Vorzeichen Minus	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
      13014	CO2-reduction	CO2- Reduzierung	Kg	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
      13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch heute von PV-Anlage genutzt	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch gesamt von PV-Anlage genutzt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
      13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      13029	Grid State	Netzstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
      13030	Phase A current	Phase A Stromabgabe vom Wechselrichter	A	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      13031	Phase B current	Phase B Stromabgabe vom Wechselrichter	A	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      13032	Phase C current	Phase C Stromabgabe vom Wechselrichter	A	int16be	1	0.1	0		value		false	false
      13035	Daily Import Energy	Gekaufte Energie heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      13036	Total Import Energy	Gekaufte Energie gesamt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
      13044	Daily export energy	Einspeiseleistung heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
      13045	Total export energy	Einspeiseleistung Gesamt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
      13049	Inverter alarm	Inverter Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
      13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
      13053	System fault 1	Systemfehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
      13055	System fault 2	Systemfehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
      13057	DC-side fault	Fehler DC-Seite		uint32sw	2	1	0		value		false	false
      13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
      13073	Export power limitation	Begrenzung Leistungsexport in Netz	W	uint16be	1	1	0		value     false	false
      

      Einstellungen:

      Unbenannt1.PNG Unbenannt.PNG

      Könnte die Batteriewerte auch noch hinzufügen / Eintragen, dass müsste aber dann jemand testen ! ??

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Sascha Roth
        Sascha Roth last edited by Sascha Roth

        Eastron SDM 630

        Screenshot 2022-12-14 at 15-44-18 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-44-44 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-44-56 instances - ioBroker-Master.png

        _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
        30001	1	L1-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
        30003	1	L2-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
        30005	1	L3-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
        30007	1	L1_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
        30009	1	L2_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
        30011	1	L3_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
        30013	1	L1_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level			
        30015	1	L2_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level			
        30017	1	L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level			
        30019	1	L1_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
        30021	1	L2_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
        30023	1	L3_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
        30025	1	L1_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
        30027	1	L2_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
        30029	1	L3_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
        30031	1	L1_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
        30033	1	L2_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
        30035	1	L3_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
        30037	1	L1_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
        30039	1	L2_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
        30041	1	L3_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
        30043	1	Durchschnitt_Spannung_Phase_zu_N		V	floatbe	2	1	0		level			
        30047	1	Durchschnitt_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
        30049	1	Summe_Ströme		A	floatbe	2	1	0		level			
        30053	1	Gesamt_Leistung		W	floatbe	2	1	0		level			
        30057	1	Gesamt_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
        30061	1	Gesamt_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
        30063	1	Gesamt_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
        30067	1	Gesamt_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
        30071	1	Frequenz		Hz	floatbe	2	1	0		level			
        30073	1	Wirkenergie_Bezug_Wh		kWh/MWh	floatbe	2	1	0		level			
        30075	1	Wirkenergie_Lieferung_Wh		kWh/MWh	floatbe	2	1	0		level			
        30077	1	Blindenergie_Bezug_Wh		kvarh/Mvarh	floatbe	2	1	0		level			
        30079	1	Blindenergie_Lieferung_Wh		kvarh/Mvarh	floatbe	2	1	0		level			
        30081	1	Scheinenergie		kVAh/MVAh	floatbe	2	1	0		level			
        30083	1	Amperestunden		AH/kah	floatbe	2	1	0		level			
        30085	1	Gesamt_Leistung_demand		W	floatbe	2	1	0		level			
        30087	1	Maximum_Leistung_demand		VA	floatbe	2	1	0		level			
        30101	1	Gesamtsystem-VA		VA	floatbe	2	1	0		level			
        30103	1	Maximale_Gesamtsystem-VA		VA	floatbe	2	1	0		level			
        30105	1	Neutralleiterstrom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
        30107	1	Maximaler_Neutralleiterstrom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
        30201	1	L1-L2_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
        30203	1	L2-L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
        30205	1	L3-L1_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
        30207	1	Durchschnittliche_Leiter_zu_Leiter_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
        30225	1	Neutralleiter_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
        30235	1	L1-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
        30237	1	L2-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
        30239	1	L3-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
        30241	1	L1_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
        30243	1	L2_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
        30245	1	L3_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
        30249	1	Durchschnittliche_THD_der_Spannung_zwischen_L_und_N		%	floatbe	2	1	0		level			
        30251	1	Durchschnittlicher_THD_des_Leitungsstroms		%	floatbe	2	1	0		level			
        30259	1	L1_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
        30261	1	L2_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
        30263	1	L3_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
        30265	1	L1_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
        30267	1	L2_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
        30269	1	L3_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
        30335	1	L1-L2_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
        30337	1	L2-L3_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
        30339	1	L3-L1_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
        30341	1	Durchschnittliche_Leiter_zu_Leiter_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
        30343	1	Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
        30345	1	Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
        30347	1	L1_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
        30349	1	L2_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
        30351	1	L3_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
        30353	1	L1_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
        30355	1	L2_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
        30357	1	L3_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
        30359	1	L1_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
        30361	1	L2_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
        30363	1	L3_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
        30365	1	L1_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
        30367	1	L2_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
        30369	1	L3_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
        30371	1	L1_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
        30373	1	L2_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
        30375	1	L3_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
        30377	1	L1_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
        30379	1	L2_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
        30381	1	L3_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
        
        T 1 Reply Last reply Reply Quote 5
        • Sascha Roth
          Sascha Roth last edited by

          Epever Tracer Solarregler

          Screenshot 2022-12-14 at 15-46-28 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-46-39 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-46-48 instances - ioBroker-Master.png

          Eingangsregister

          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
          12288	1	Nennspannung_PV-Arrays	3000	V	uint16be	1	0.01			level			
          12289	1	Nennstrom_PV-Arrays	3001	A	uint16be	1	0.01	0		level			
          12292	1	Nennspannung_Batterie	3004	V	uint16be	1	0.01	0		level			
          12293	1	Nennstrom_Batterie	3005	A	uint16be	1	0.01	0		level			
          12296	1	Lademodus	3008  / 0000H Connect/disconnect, 0001H PWM,0002H MPP		uint16be	1	1			level			
          12544	1	Solarspannung	3100	V	uint16be	1	0.01			level			
          12545	1	Solarstrom	3101	A	uint16be	1	0.01			level			
          12546	1	Solarleistung_L	3102	W	uint16be	1	0.01			level			
          12550	1	Batterieladeleistung_L	3106	W	uint16be	1	0,01			level			
          12560	1	Batterie_Temperatur	3110	°C	uint16be	1	0.01			level			
          12561	1	Gehäuse_Temperatur	3111	°C	uint16be	1	0.01			level			
          12800	1	Batterie_Status	3200		uint16be	1				level			
          12801	1	Lade_Status	3201		uint16be	1				level			
          12802	1	Entlade_Status	3202		uint16be	1				level			
          13056	1	Maximale_PV-Spannung_heute	3300	V	uint16be	1	0.01			level			
          13057	1	Minimale_PV-Spannung_heute	3301	V	uint16be	1	0.01			level			
          13058	1	Maximale_Batteriespannung_heute	3302	V	uint16be	1	0.01			level			
          13059	1	Minimale_Batteriespannung_heute	3303	V	uint16be	1	0.01			level			
          13068	1	Heute_Energie_erzeugt_L	330C	W	uint16be	1	10			level			
          13070	1	Erzeugte_Energie_Monat_L	330E	kwh	uint16be	1	0.01			level			
          13072	1	Erzeugte_Energie_Jahr_L	3310	kwh	uint16be	1	0.01			level			
          13074	1	Gesamt_Erzeugte_Energie_L	3312	kwn	uint16be	1	0.01			level			
          13082	1	Batteriespannung	331A	V	uint16be	1	0.01			level			
          13083	1	Batteriestrom_L	331B	A	uint16be	1	0.01			level			
          

          Holding Register

          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
          36864	1	Batterietyp	9000  / 0001H- Sealed , 0002H- GEL, 0003H- Flooded, 0000H- User defined		uint16be	1	1	0		level		true			
          36865	1	Nennkapazität_Batterie	9001	AH	uint16be	1	1	0		level		true			
          36866	1	Temperatur_Koeffizient	9002  / Bereich 0-9	mV/ °C/2 V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
          36867	1	Überspannungs_Trennung	9003	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
          36868	1	Ladegrenzspannung	9004	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
          36869	1	Überspannung_neu_verbinden	9005	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
          36870	1	Equalization_Spannung	9006	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
          36871	1	Boost_Spannung	9007	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
          36872	1	Float_Spannung	9008	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
          36873	1	Boost_ Wiederverbindungs_Spannung	9009	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
          36874	1	Niedrigspannung_Wiederverbindungs_Spannung	900A	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
          36875	1	Unterspannung_Wiederverbindungs_Spannung	900B	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
          36876	1	Unterspannungs_Warnung	900C	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
          36877	1	Niedrigspannung_Trennungs_Spannung	900D	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
          36878	1	Entladegrenze_Spannung	900E	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
          
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Sascha Roth
            Sascha Roth last edited by

            Orno LCD Digitaler Wechselstromzähler
            OR-WE-515

            Screenshot 2022-12-14 at 15-49-30 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-49-38 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-49-45 instances - ioBroker-Master.png

            Holding Register

            _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
            272	4	parameter.ID	Modbus Adresse		uint8be	1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
            273	4	parameter.Baud	Baut Rate  = 1 > 1200 / 2 > 2400 / 3 > 4800 / 4 > 9600		uint8be	1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
            274	4	parameter.display.1				1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
            275	4	parameter.display.2				1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
            276	4	parameter.display.3				1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
            304	4	F	Frequenz	Hz	uint16be	1	0.01				enum.rooms.enum_1	true	false		
            305	4	U	Spannung	V	uint16be	1	0.01				enum.rooms.enum_1	true	false		
            313	4	I	Strom	A	uint32be	2	0.001				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
            320	4	P	Wirkleistung	W	uint32be	2	1	0			enum.rooms.enum_1	true	false		
            328	4	Q	Blindleistung 	var	uint32be	2	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
            336	4	S	Scheinleistung	VA	uint32be	2	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
            344	4	cos_phi	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
            40960	4	W	Wirkarbeit	kwh	uint32be	2	0.01				enum.rooms.enum_1	true	false		
            40990	4	Wq	Blindarbeit	kvarh	uint32be	2	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • S
              Schello805 last edited by

              Ich habe hier beschrieben, wie ich unsere Pelletheizung von Solarfocus per Modbus Adapter in Homematic integriert habe. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht, aber es funktioniert 🙂

              https://www.homematicblog.de/modbus-in-homematic/

              TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • TheBam
                TheBam @Schello805 last edited by

                @schello805
                Danke sieht gut aus. Kannst du evtl. Einen Export der Eingangsregister Posten?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • V
                  V8Turbo @TheBam last edited by

                  Gibt es etwas für Sofar Solar HYD 10 KTL WR ? Ich finde nur HEX Werte, wie kann man die eingeben ??

                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @V8Turbo last edited by

                    @v8turbo HEX to Dec umrechnen mal versucht ?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by

                      Waterkotte EcoTouch Ai1 Geo 5008.5

                      Auslesen:

                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                      1	Außentemperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      2	Außentemperatur 1h Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      3	Außentemperatur 24h Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      4	Quelle ein		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5	Quelle aus		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      6	Temperatur Verdampfer		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      7	Sauggastemperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      8	Verdampfungsdruck		bar	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      9	Druckgastemperatur	???	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      10	Rücklauf Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      11	Rücklauf HZ		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      12	Vorlauf HZ		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      13	Temperatur Verflüssiger		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      15	Kondensationsdruck	???	bar	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      17	Raumtemperatur_Abluft_KWL		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      18	Raumtemperatur_1_Stunde_Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      19	Wasserspeicher Temperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      23	Expansionsventil		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      25	Verdichter Leistungsaufnahme		kW	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      26	Thermische Energie		kw	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      28	COP Waerme			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      29	COP Kälte			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      30	Heizung Ist		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      31	Heizung Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      33	Kühlung Ist		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      34	Kühlung Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      37	Warmwasser Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      51	Heizkreispumpe Leistung		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      52	Quellenpumpe_Leistung		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      58	Leistung Kompressor %		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      418	Energie_Verdichter_aktueller_Monat			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      420	Energie_Quellenpumpe_aktueller_Monat			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      435	Arbeitszahl_Gesamtsystem			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      461	Arbeitszahl_Aktuelles_Jahr			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      682	Sollwerterhöhung Heizkreis PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      683	Sollwerterhöhung Kühlung PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      684	Sollwerterhöhung Warmwasser PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      818	Elektrische_Energie_Gesamt_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      819	Elektrische_Energie_Gesamt_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      820	Elektrische_Energie_Gesamt_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      821	Elektrische_Energie_Gesamt_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      822	Elektrische_Energie_Gesamt_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      823	Elektrische_Energie_Gesamt_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      824	Elektrische_Energie_Gesamt_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      825	Elektrische_Energie_Gesamt_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      826	Elektrische_Energie_Gesamt_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      827	Elektrische Leistung Gesamt Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      827	Elektrische_Energie_Gesamt_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      828	Elektrische_Energie_Gesamt_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      829	Elektrische_Energie_Gesamt_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      830	Thermische_Leistung_Heizung_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      831	Thermische_Leistung_Heizung_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      832	Thermische_Leistung_Heizung_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      833	Thermische_Leistung_Heizung_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      834	Thermische_Leistung_Heizung_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      835	Thermische_Leistung_Heizung_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      836	Thermische_Leistung_Heizung_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      837	Thermische_Leistung_Heizung_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      838	Thermische_Leistung_Heizung_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      839	Thermische_Leistung_Heizung_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      840	Thermische_Leistung_Heizung_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      841	Thermische_Leistung_Heizung_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      842	Thermische_Leistung_Warmwasser_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      843	Thermische_Leistung_Warmwasser_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      844	Thermische_Leistung_Warmwasser_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      845	Thermische_Leistung_Warmwasser_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      846	Thermische_Leistung_Warmwasser_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      847	Thermische_Leistung_Warmwasser_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      848	Thermische_Leistung_Warmwasser_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      849	Thermische_Leistung_Warmwasser_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      850	Thermische_Leistung_Warmwasser_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      851	Thermische_Leistung_Warmwasser_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      852	Thermische_Leistung_Warmwasser_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      853	Thermische_Leistung_Warmwasser_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      878	Thermische_Leistung_Gesamt_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      879	Thermische_Leistung_Gesamt_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      880	Thermische_Leistung_Gesamt_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      881	Thermische_Leistung_Gesamt_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      882	Thermische_Leistung_Gesamt_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      883	Thermische_Leistung_Gesamt_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      884	Thermische_Leistung_Gesamt_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      885	Thermische_Leistung_Gesamt_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      886	Thermische_Leistung_Gesamt_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      887	Thermische_Leistung_Gesamt_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      888	Thermische_Leistung_Gesamt_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      889	Thermische_Leistung_Gesamt_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      924	COP_Gesamt_Januar			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      925	COP_Gesamt_Februar			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      926	COP_Gesamt_März			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      927	COP_Gesamt_April			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      928	COP_Gesamt_Mai			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      929	COP_Gesamt_Juni			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      930	COP_Gesamt_Juli			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      931	COP_Gesamt_August			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      932	COP_Gesamt_September			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      933	COP_Gesamt_Oktober			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      934	COP_Gesamt_November			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      935	COP_Gesamt_Dezember			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                      5006	Aktueller_Tag			int16be	1	1	0		value		false	false
                      5007	Aktueller_Monat			int16be	1	1	0		value		false	false
                      5008	Aktuelles_Jahr			int16be	1	1	0		value		false	false
                      5009	Aktuelle_Stunde			int16be	1	1	0		value		false	false
                      5010	Aktuelle_Minute			int16be	1	1	0		value		false	false
                      5011	Betriebsstunden_Verdichter		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                      5019	Betriebsstunden_Heizungsumwälzpumpe		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                      5021	Betriebsstunden_Quellenpumpe		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                      5052	Zustand_WP			int16be	1	1	0		value		false	false
                      

                      ändern WW Temp:

                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                      38	Wassertemperatur Soll		°C	uint16be	1	1	0		level		true			
                      

                      Wenn man z.B. Eine WW-Temp von 55 Grad einstellen muss man das Register mit "550" beschreiben. Zumindest ist das bei mir so.

                      F E P 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • M
                        MartyBr last edited by

                        Kostal Smart Energy Meter:

                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                        0	Summe_Leistung_Netzbezug	Wirkleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                        2	Summe_Leistung_Einspeisung	Wirkleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                        4	Summe_Blindleistung_Netzbezug	Blindleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                        6	Summe_Blindleistung_Einspeisung	Blindleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                        16	Summe_Scheinleistung_Netzbezug	Scheinleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                        18	Summe_Scheinleistung_Einspeisung	Scheinleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                        40004	Hersteller	Hersteller		string	2	1	0		value		true			
                        40020	Name	Name		string	2	1	0		value		true			
                        40052	Seriennummer	Seriennummer		string	2	1	0		value		true			
                        40071	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	1	0		value		true			
                        40072	M_AC_Current_A	Phase A AC current	A	int16be	1	1	0		value		true			
                        40073	M_AC_Current_B	Phase B AC current	A	int16be	1	1	0		value		true			
                        40074	M_AC_Current_C	Phase C AC current	A	int16be	1	1	0		value		true			
                        40075	M_AC_Current_SF	AC Current Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                        40076	M_AC_Voltage_LN	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0		value		true			
                        40077	M_AC_Voltage_LA	Phase A to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                        40078	M_AC_Voltage_LB	Phase B to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                        40079	M_AC_Voltage_CN	Phase C to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                        40080	M_AC_Voltage_LL	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0		value		true			
                        40081	M_AC_Voltage_AB	Phase A to Phase B AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                        40082	M_AC_Voltage_BC	Phase B to Phase C AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                        40083	M_AC_Voltage_CA	Phase C to Phase A AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                        40084	M_AC_Voltage_SF	AC Voltage Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                        40085	M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	int16be	1	1	0		value		true			
                        40086	M_AC_Freq_SF	AC Frequency Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                        40087	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true			
                        40088	M_AC_Power_A	Phase A AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true			
                        40089	M_AC_Power_B	Phase B AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true			
                        40090	M_AC_Power_C	Phase C AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true			
                        40091	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                        40092	M_AC_VA	Total AC Apparent Power (sum of active phases)	VA	int16be	1	1	0		value		true			
                        40093	M_AC_VA_A	Phase A AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true			
                        40094	M_AC_VA_B	Phase B AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true			
                        40095	M_AC_VA_C	Phase C AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true			
                        40096	M_AC_VA_SF	AC Apparent Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                        40097	M_AC_VAR	Total AC Reactive Power (sum of ac- tive phases)	var	int16be	1	1	0		value		true			
                        40098	M_AC_VAR_A	Phase A AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true			
                        40099	M_AC_VAR_B	Phase B AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true			
                        40100	M_AC_VAR_C	Phase C AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true			
                        40101	M_AC_VAR_ SF	AC Reactive Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                        40102	M_AC_PF	Average Power Factor (average of active phases)	%	int16be	1	1	0		value		true			
                        40103	M_AC_PF_A	Phase A Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true			
                        40104	M_AC_PF_B	Phase B Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true			
                        40105	M_AC_PF_C	Phase C Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true			
                        40106	M_AC_PF_SF	AC Power Factor Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                        40107	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                        40109	M_Exported_A	Phase A Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                        40111	M_Exported_B	Phase B Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                        40113	M_Exported_C	Phase C Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                        40115	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                        40117	M_Imported_A	Phase A Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                        40119	M_Imported_B	Phase B Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                        40121	M_Imported_C	Phase C Imported Real Energy	Wh	uint32sw	2	1	0		value		true			
                        40123	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor3		int16be	1	1	0		value		true			
                        40124	M_Exported_VA	Total Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                        40126	M_Exported_VA_A	Phase A Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                        40128	M_Exported_VA_B	Phase B Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                        40130	M_Exported_VA_C	Phase C Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                        40132	M_Imported_VA	Total Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                        40134	M_Imported_VA_A	Phase A Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                        40136	M_Imported_VA_B	Phase B Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                        40138	M_Imported_VA_C	Phase C Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                        40140	M_Energy_VA_SF	Apparent Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                        40141	M_Import_VARh_Q1	Quadrant 1: Tota Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                        40143	M_Import_VARh_Q1A	Phase A – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                        40145	M_Import_VARh_Q1B	Phase B – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                        40147	M_Import_VARh_Q1C	Phase C – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                        40149	M_Import_VARh_Q2	Quadrant 2: Total Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                        40151	M_Import_VARh_Q2A	Phase A – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                        40153	M_Import_VARh_Q2B	Phase B – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                        40155	M_Import_VARh_Q2C	Phase C – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                        40157	M_Export_VARh_Q3	Quadrant 3: Total Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                        40159	M_Export_VARh_Q3A	Phase A – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                        40161	M_Export_VARh_Q3B	Phase B – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                        40163	M_Export_VARh_Q3C	Phase C – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                        40165	M_Export_VARh_Q4	Quadrant 4: Tota Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                        40167	M_Export_VARh_Q4A	Phase A – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                        40169	M_Export_VARh_Q4B	Phase B – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                        40171	M_Export_VARh_Q4C	Phase C – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                        40173	M_Energy_VAR_SF	Reactive Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                        40174	M_Events	Event flags		int32be	2	1	0		value		true			
                        
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • F
                          Flauschi @wendy2702 last edited by

                          @wendy2702 was noch cool wäre, wenn man im Holdingregister die "Temperaturanpassung" setzen könnte...
                          glaub da such ich als nächstes mal:

                          83394672-51c2-4910-9e4a-fbd82fdb76c3-image.png

                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Flauschi last edited by

                            @flauschi Du weisst nicht zufällig ob man die Raumtemperatur schreiben kann ?

                            apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • apollon77
                              apollon77 @wendy2702 last edited by

                              @wendy2702 bitte funktionale Diskussionen in eigenen threads führen ;-). Danke

                              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @apollon77 last edited by

                                @apollon77 zur Kenntnis genommen.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • E
                                  Eaterhnk @wendy2702 last edited by

                                  @wendy2702 nutzt du die zusätzliche Modbuskarte von Waterkotte? Ich habe gelesen, dass das Auslesen von Daten wohl auch ohne diese Karte funktionieren soll. Krieg die Verbindung aber nicht hin. Mein Adapter bleibt auf rot, liegt aber auch vielleicht an den Einstellungen. Kannst du deine vielleicht noch hier reinsetzen?

                                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Eaterhnk last edited by

                                    @eaterhnk sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:

                                    nutzt du die zusätzliche Modbuskarte von Waterkotte? Ich habe gelesen, dass das Auslesen von Daten wohl auch ohne diese Karte funktionieren soll. Krieg die Verbindung aber nicht hin

                                    OK. Wurde mir seitens Waterkotte anders erzählt aber möglich ist ja alles.

                                    205c36ec-bb47-420b-9f49-850a244d7aa1-grafik.png
                                    2ce6877e-1dc5-4934-b6c2-d48c2c5a24ee-grafik.png

                                    E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • E
                                      Eaterhnk @wendy2702 last edited by

                                      @wendy2702 Danke dir, scheint aber eine Fehlinformation gewesen zu sein. Hatte es FHEM oder Loxone Forum gelesen bleibt aber weiterhin rot.

                                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Eaterhnk last edited by

                                        @eaterhnk sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:

                                        @wendy2702 Danke dir, scheint aber eine Fehlinformation gewesen zu sein. Hatte es FHEM oder Loxone Forum gelesen bleibt aber weiterhin rot.

                                        OK. Siehe Chat da es hier nicht hin gehört

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          mane444 last edited by

                                          Hi hab einen ACTHOR9s verbaut. Ich lese die Daten aus und gebe die Bezugsleistung vom Iobroker vor.

                                          Das ganze hab ich mit zwei Modbus Instanzen gelöst.
                                          Hier die Einstellungen:
                                          zur Übersicht:
                                          IP IOB 192.168.2.220
                                          ACTHOR 192.168.2.192

                                          1. Modbus Instanz Daten auslesen:
                                            Einstellungen:
                                            6ac4347b-b8ff-4236-a9b7-826ce475b0e0-image.png
                                            9a131bbb-1be2-41f7-8e3d-97a8bd2325fe-image.png
                                            Holding Register:
                                            R_Holding_Register.txt

                                          2. Modbus Instanz ACTHOR Bezugs-Leistung vorgeben:
                                            Einstellungen:
                                            6cb84315-bd06-4e06-8dd0-f88d48bd2089-image.png
                                            6390ef5d-3952-47fe-8433-cf4c7fd9e1e9-image.png
                                            Holding Register:
                                            W_Holding_Register.txt

                                          MyPV ACTHOR9S
                                          E/Ethernet Version: a0020900  
                                          P/Leistungsteil Version: 110  
                                          S/Leistungsteil 9s Version: 102

                                          Einstellungen am ACTHOR:
                                          6bbbea87-7744-4b34-a599-8f3a9f5a596c-image.png
                                          4d2fd408-abec-4e17-b12e-c7e2a483f750-image.png

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • P
                                            PEPITO82 @wendy2702 last edited by

                                            @wendy2702 Vielen Dank fürs Teilen. Hast Du es mittlerweile vielleicht auch noch hinbekommen, dass man beim Setzen der Solltemperatur den tatsächlichen Temperaturwert angibt statt mit einer zusätzlichen 0?

                                            Ich nutze auch noch diese Register:
                                            5030 --> Heizen Handabschaltung
                                            5032 --> Warmwasser Handabschaltung
                                            6270 --> Schalter Heizungspumpe

                                            Ggf. sind die für Dich auch noch interessant.

                                            M wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            996
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            geräte modbus sammlung
                                            31
                                            66
                                            12503
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo