Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Entwicklung
  4. Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Entwicklung
gerätemodbussammlung
66 Beiträge 31 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 37 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • TheBamT TheBam

    Hallo zusammen,
    Es gibt die Überlegung den Modbus Adapter mir Vorlagen zu füttern das man nur noch sein Gerät auswählen muss und Laden Klicken. Dann sollen die variablen alle von selbst eingetragen werden.

    Aus diesem Grund soll hier schon mal eine Sammlung gestartet werden aus der dann nachher schon mal der Anfang für diese Datenbank Generiert werden soll. Darum bitte ich auch eure Funktionierenden Modbus Variablen hier zu Posten.
    Wie geht das: Im Modbus Adapter gibt es bei den einzelnen Reiter (Diskrete Eingänge, Diskrete Ausgänge.....) oben rechts einen Button der sagt "Export in CSV". Dieses anklicken alles was dort steht Kopieren und in eine TXT Datei einfügen. Danach dann hier diese hochladen.

    Gerät Eaton Easy E4:
    Berschreibung: Easy SPS Kleinsteuerung. Das schreiben auf Merker funktioniert über die Holding Register 1= erster merker, 2= Zweiter merker,3=Merker 1 und 2, usw........
    Diskrete Eingänge
    Diskrete_Eingänge.txt
    Diskrete Ausgänge
    diskrete Ausgänge.txt
    Holding Register
    Holding Register.txt

    Ich hoffe das sich einige finden werden.


    MOD-EDIT: zum Thema Registertabellen für Geräte, gibt es ein Repo auf Github
    https://github.com/ioBroker/modbus-templates

    weitere Listen bitte dort als PR oder Issue hinzufügen


    R Offline
    R Offline
    ReinWei
    schrieb am zuletzt editiert von
    #11

    @thebam
    Auslesen Wechselrichter SolarEdge SE7K

    Holding Register.txt

    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • R ReinWei

      @thebam
      Auslesen Wechselrichter SolarEdge SE7K

      Holding Register.txt

      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      schrieb am zuletzt editiert von
      #12

      @reinwei sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:

      Auslesen Wechselrichter SolarEdge SE7K

      Die Textdatei ist leer

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • TheBamT TheBam

        Hallo zusammen,
        Es gibt die Überlegung den Modbus Adapter mir Vorlagen zu füttern das man nur noch sein Gerät auswählen muss und Laden Klicken. Dann sollen die variablen alle von selbst eingetragen werden.

        Aus diesem Grund soll hier schon mal eine Sammlung gestartet werden aus der dann nachher schon mal der Anfang für diese Datenbank Generiert werden soll. Darum bitte ich auch eure Funktionierenden Modbus Variablen hier zu Posten.
        Wie geht das: Im Modbus Adapter gibt es bei den einzelnen Reiter (Diskrete Eingänge, Diskrete Ausgänge.....) oben rechts einen Button der sagt "Export in CSV". Dieses anklicken alles was dort steht Kopieren und in eine TXT Datei einfügen. Danach dann hier diese hochladen.

        Gerät Eaton Easy E4:
        Berschreibung: Easy SPS Kleinsteuerung. Das schreiben auf Merker funktioniert über die Holding Register 1= erster merker, 2= Zweiter merker,3=Merker 1 und 2, usw........
        Diskrete Eingänge
        Diskrete_Eingänge.txt
        Diskrete Ausgänge
        diskrete Ausgänge.txt
        Holding Register
        Holding Register.txt

        Ich hoffe das sich einige finden werden.


        MOD-EDIT: zum Thema Registertabellen für Geräte, gibt es ein Repo auf Github
        https://github.com/ioBroker/modbus-templates

        weitere Listen bitte dort als PR oder Issue hinzufügen


        K Offline
        K Offline
        kiste01
        schrieb am zuletzt editiert von
        #13

        @thebam

        Finde ich eine sehr gute Idee. Ich möchte die Stunden an Recherche nicht zählen. Aber dank der vielen Tipps habe ich auch was gelernt.

        WR: Solaredge SE5K-RWS48BNN4

        Speicher: BYD Battery-Box LV 7.0

        SE5K + BYD LV.txt

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • R Offline
          R Offline
          ReinWei
          schrieb am zuletzt editiert von
          #14

          @glasfaser
          sorry, noch mal neu

          Wechselrichter.txt

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A andi2055

            Aldes InspirAir Home Premium KWL Lüftungsanlage

            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
            40002	ID_Code	ID-Code Anlage		uint32be	2	1	0		state		true	false	false	false
            40004	Seriennummer	Aldes Seriennummer		uint64be	4	1	0		value		true	false	false	false
            40013	Version	Software Version		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40021	Reihenfolge_Datensicherung	Reihenfolge Datensicherung		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40257	Regelungsmodus	Regelungsmodus		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40258	Luftgeschwindigkeit	Luftgeschwindigkeit		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40259	Nächtliche_Durchlüftung	Nächtliche Durchlüftung		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40260	Verwaltung_Wärmetauscher_Bypass	Verwaltung Wärmetauscher-Bypass		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40261	Regelungsverfahren	Regelungsverfahren		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40265	Dauer_Minimal	Dauer Minimal	Min	uint16be	1	5	0		state		true	false	false	false
            40266	Dauer_Boost	Dauer Boost	Min	uint16be	1	5	0		state		true	false	false	false
            40267	Dauer_Maximal	Dauer Maximal	Min	uint16be	1	5	0		state		true	false	false	false
            40268	Lebensdauer_des_Filters	Lebensdauer des Filters	Mon	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40269	Dauer_Aux1	Dauer Aux1	Min	uint16be	1	5	0		state		true	false	false	false
            40270	Dauer_Aux2	Dauer Aux2	Min	uint16be	1	5	0		state		true	false	false	false
            40273	Sollwert_Abluft_Fördermenge	Sollwert Abluft-Fördermenge		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40274	Sollwert_Zuluft_Fördermenge	Sollwert Zuluft-Fördermenge		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40275	Drucksollwert_Abluft	Drucksollwert Abluft		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40276	Drucksollwert_Zuluft	Drucksollwert Zuluft		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40277	Sollwert_Abluft_Geschwindigkeit	Sollwert Abluft-Geschwindigkeit		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40278	Sollwert_Zuluft_Geschwindigkeit	Sollwert Zuluft-Geschwindigkeit		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40279	Balance	Balance Zuluft-/Abluft-Fördermenge	%	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40283	Sollwert_Komforttemperatur	Sollwert Komforttemperatur Sommer	°C	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40284	Unknown	Unknown		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40285	Parameter_U1	Parameter 0-10V U1		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40286	Parameter_U2	Parameter 0-10V U2		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40337	Status_Eingänge	Status der Eingänge		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40338	Versorgungsspannung	Versorgungsspannung	V	uint16be	1	0.1	0		state		true	false	false	false
            40339	Eingang_10V	Eingang 0-10V	V	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40340	Schalterstatus	Schalterstatus		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40347	Filterstatus	Filterstatus		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40348	Filterstatus	Filterstatus Std	Std	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40349	Bypass_Status	Bypass Status		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40350	Bypass_Strom	Vom Bypass aufgenommener Strom		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40351	Frischlufttemperatur	Frischlufttemperatur	°C	uint16be	1	0.01	0		state		true	false	false	false
            40352	Innenlufttemperatur	Innenlufttemperatur	°C	uint16be	1	0.01	0		state		true	false	false	false
            40385	Code_Störung	Code der aktuellen Störung		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            40393	Störungscode_N4	Störungscode N-4		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
            

            Ich verwende:
            DSD TECH USB zu RS485 Konverter SH-U10 Adapter mit CP2102 Chip
            Verbindung inkl. Ground
            Kabel an beiden Enden mit 150 Ohm Widerstand

            Konfig (Wichtiges in rot)
            e05b8478-9510-4033-9797-30aca6c2e57e-grafik.png

            C Offline
            C Offline
            ck_coke
            schrieb am zuletzt editiert von ck_coke
            #15

            @andi2055
            Ich habe Deine Einstellungen soweit übernommen allerdings sehen diese bei mir anders aus und sobald ich mehr als einen Block einfüge bekomme ich Timeouts.

            2.PNG 1.PNG 4.PNG

            Hast Du noch einen Tipp für mich?

            EDIT: Mit der neuesten Version vom Modbus Adapter geht es.

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • C ck_coke

              @andi2055
              Ich habe Deine Einstellungen soweit übernommen allerdings sehen diese bei mir anders aus und sobald ich mehr als einen Block einfüge bekomme ich Timeouts.

              2.PNG 1.PNG 4.PNG

              Hast Du noch einen Tipp für mich?

              EDIT: Mit der neuesten Version vom Modbus Adapter geht es.

              A Offline
              A Offline
              andi2055
              schrieb am zuletzt editiert von
              #16

              @ck_coke
              verwende die Beta Version >=3.4.8
              Weiter oben habe ich die notwendigen Einstellungen mit "wichtig" beschrieben

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W wendy2702

                Sunny Tripower STP6000TL-20

                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                30775	PVLeistung		Watt	int32be	2	1	0		value			
                30531	Gesamtertrag		kWh	uint32be	2	1	0		value			
                30201	Status			uint32be	2	1	0		value			
                30537	Tagesertrag_kWh		kWh	uint32be	2	1	0		value			
                30535	Tagesertrag_Wh		Wh	uint32be	2	1	0		value			
                30057	Seriennummer			uint32be	2	1	0		value			
                30953	Temperatur		Grad	int32be	2	0.1	0		value			
                30771	DC_Spannung_Eingang_1		V	int32be	2	0.01	0		value			
                30773	DC_Leistung_Eingang_1		Watt	int32be	2	1	0		value			
                30803	Grid Frequency		Hz	int32be	2	0.01	0		value			
                30769	DC_Strom_Eingang_1		A	int32be	2	0.001	0		value		false	false
                30957	DC_Strom_Eingang_2		A	int32be	2	0.001	0		value		false	false
                30959	DC_Spannung_Eingang_2		V	int32be	2	0.01	0		value			
                30961	DC_Leistung_Eingang_2		Watt	int32be	2	1	0		value			
                30051	Test			uint32be	2	1	0		value			
                

                Sunny Tripower 15000TL-30

                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                30775	PVLeistung		Watt	int32be	2	1	0		value		false	false
                30513	Gesamtertrag		kWh	uint64be	4	0.001	0		value		false	false
                30201	Status			uint32be	2	1	0		value		false	false
                30531	Tagesertrag_kWh		kWh	uint32be	2	1	0		value		false	false
                30517	Tagesertrag_Wh		Wh	uint64be	4	1	0		value		false	false
                30057	Seriennummer			uint32be	2	1	0		value		false	false
                30953	Temperatur		Grad	int32be	2	0.1	0		value		false	false
                30771	DC_Spannung_Eingang_1		V	int32be	2	0.01	0		value		false	false
                30773	DC_Leistung_Eingang_1		Watt	int32be	2	1	0		value		false	false
                30803	Grid Frequency		Hz	int32be	2	0.01	0		value		false	false
                30769	DC_Strom_Eingang_1		A	int32be	2	0.001	0		value		false	false
                30957	DC_Strom_Eingang_2		A	int32be	2	0.001	0		value		false	false
                30959	DC_Spannung_Eingang_2		V	int32be	2	0.01	0		value		false	false
                30961	DC_Leistung_Eingang_2		Watt	int32be	2	1	0		value		false	false
                30051	Test			uint32be	2	1	0		value		false	false
                30053	Gerätetyp			uint32be	2	1	0		value		false	false
                

                Energie Zähler Solarlog Pro380Mod](https://solar-log.shop/de-de/solar-log-pro380-drehstromzähler-255913?returnurl=%2Fde-de%2Fzubeh%25c3%25b6r%2F%3Fcount%3D18)

                Per RS485 Seriell Holdingregister)

                deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	isScale
                1	5394	Phasen_Richtung			string	3	1	0		value		true	false	false	
                1	20482	Spannung L1		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                1	20484	Spannung L2		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                1	20486	Spannung L3		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                1	20488	Netzfrequenz		Hz	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                1	20492	Strom L1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                1	20494	Strom L2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                1	20496	Strom L3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                1	20498	Wirkenergie Total		Watt	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	
                1	20500	Wirkenergie L1		KW	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                1	20502	Wirkenergie L2		KW	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                1	20504	Wirkenergie L3		KW	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                1	20506	Gesamtblindleistung		KW	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                1	20508	Blindleistung L1		kVar	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                1	20510	Blindleistung L2		kVar	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                1	20512	Blindleistung L3		kVar	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                1	16389	Protocol Version			floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                1	16391	Software Version			floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                1	16393	Hardware Version			floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                1	12320	Forward Active Energy		KWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                1	12352	Reverse Active Energy		KWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                
                

                Energiezähler EMH DIZ31ED Seriel Holdingregister

                deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	isScale
                1	512	Wirkenergie positiv Tariflos		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                1	514	Wirkenergie negativ Tariflos		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                1	516	Blindenergie positiv Tarfiflos		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                1	518	Blindenergie negativ Tariflos		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                1	520	Wirkenergie positiv Tarif 1		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                1	522	Wirkenergie positiv Tarif 2		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                1	524	Wirkenergie positiv Tarif 3		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                1	526	Wirkenergie positiv Tarif 4		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                1	528	Wirkenergie negativ Tarif 1		Wh	int32be	2	1	0		value		true	false	false	
                1	530	Wirkenergie negativ Tarif 2		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                1	532	Wirkenergie negativ Tarif 3		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                1	534	Wirkenergie negativ Tarif 4		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                1	536	Blindenergie positiv Tarif 1		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                1	538	Blindenergie positiv Tarif 2		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                1	540	Blindenergie negativ Tarif 1		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                1	542	Blindenergie negativ Tarif 2		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                1	544	Strom L1		A	int32be	2	0.001	0		value		true	false	false	
                1	546	Strom L2		A	int32be	2	0.001	0		value		true	false	false	
                1	548	Strom L3		A	int32be	2	0.001	0		value		true	false	false	
                1	550	Strom LN		A	int32be	2	0.001	0		value		true	false	false	
                1	552	Aussenleiterspannung U12		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false	
                1	554	Aussenleiiterspannung U23		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false	
                1	556	Aussenleiterspannung U31		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false	
                1	558	Strangspannung U1N		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false	
                1	560	Strangspannung U2N		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false	
                1	562	Strangspannung U3N		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false	
                1	564	Netzfrequenz		Hz	int32be	2	0.001	0		value		true	false	false	
                1	566	Summenwirkleistung		W	int32be	2	10	0	x * -10	value		true	false	false	
                1	568	Summenblindleistung		var	int32be	2	10	0		value		true	false	false	
                1	570	Summenscheinleistung		VA	int32be	2	10	0		value		true	false	false	
                1	572	Gesamtleistungsfaktor			int32be	2	1	0		value		true	false	false	
                1	574	Wirkleistung P1		W	int32be	2	10	0		value		true	false	false	
                1	576	Wirkleistung P2		W	int32be	2	10	0		value		true	false	false	
                1	578	Wirkleistung P3		W	int32be	2	10	0		value		true	false	false	
                
                
                G Offline
                G Offline
                goerdy
                schrieb am zuletzt editiert von
                #17

                @wendy2702

                Der SMA Sunny Tripower 20000TL-30 ist bei mir nur über Holding Register des 70xxx Adressbereichs auszulesen.
                Dies habe ich hier https://forum.iobroker.net/topic/48707/modbus-holding-register-für-sma-sunny-tripower/ zusammengefasst.

                1. iobroker auf NUC als Master, 2. iobroker auf raspi als Slave (Heizstab Steuerung). 20kWp + 9,2kWp PV + 10,2 kWh Speicher. go-e Charger, 2x Seat mii electric
                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • G goerdy

                  @wendy2702

                  Der SMA Sunny Tripower 20000TL-30 ist bei mir nur über Holding Register des 70xxx Adressbereichs auszulesen.
                  Dies habe ich hier https://forum.iobroker.net/topic/48707/modbus-holding-register-für-sma-sunny-tripower/ zusammengefasst.

                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #18

                  @goerdy sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:

                  @wendy2702

                  Der SMA Sunny Tripower 20000TL-30 ist bei mir nur über Holding Register des 70xxx Adressbereichs auszulesen.
                  Dies habe ich hier https://forum.iobroker.net/topic/48707/modbus-holding-register-für-sma-sunny-tripower/ zusammengefasst.

                  Hi,

                  Danke für deine Erwähnung.

                  Soweit mir bekannt gibt es keine Register im 70000er Bereich. Zumindest konnte ich auch keine in den Modbus Beschreibungen zum WR finden.

                  SMA Beschreibungen

                  8071692F-7FDB-447D-9AF0-5EA34F4313F8.jpeg

                  MODBUS-HTML_STPTL-30_028303R_V10.zip

                  MODBUS-HTML_STPTL-30_31005R_V10.zip

                  Dein „Fehler“ liegt wahrscheinlich im setzen des Haken bei „Aliases nutzen“

                  Meinen STP15000-TL30 lese ich so aus:

                  BD81216E-F57F-4276-A22E-F01AF097F74D.jpeg EA71B259-670E-4AAE-B110-0CFD26CE25F0.jpeg 08BD45CA-75A5-4399-86C9-0EB8331A8D3E.jpeg

                  Gruß

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • TheBamT TheBam

                    Hallo zusammen,
                    Es gibt die Überlegung den Modbus Adapter mir Vorlagen zu füttern das man nur noch sein Gerät auswählen muss und Laden Klicken. Dann sollen die variablen alle von selbst eingetragen werden.

                    Aus diesem Grund soll hier schon mal eine Sammlung gestartet werden aus der dann nachher schon mal der Anfang für diese Datenbank Generiert werden soll. Darum bitte ich auch eure Funktionierenden Modbus Variablen hier zu Posten.
                    Wie geht das: Im Modbus Adapter gibt es bei den einzelnen Reiter (Diskrete Eingänge, Diskrete Ausgänge.....) oben rechts einen Button der sagt "Export in CSV". Dieses anklicken alles was dort steht Kopieren und in eine TXT Datei einfügen. Danach dann hier diese hochladen.

                    Gerät Eaton Easy E4:
                    Berschreibung: Easy SPS Kleinsteuerung. Das schreiben auf Merker funktioniert über die Holding Register 1= erster merker, 2= Zweiter merker,3=Merker 1 und 2, usw........
                    Diskrete Eingänge
                    Diskrete_Eingänge.txt
                    Diskrete Ausgänge
                    diskrete Ausgänge.txt
                    Holding Register
                    Holding Register.txt

                    Ich hoffe das sich einige finden werden.


                    MOD-EDIT: zum Thema Registertabellen für Geräte, gibt es ein Repo auf Github
                    https://github.com/ioBroker/modbus-templates

                    weitere Listen bitte dort als PR oder Issue hinzufügen


                    P Offline
                    P Offline
                    phoenix
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #19

                    @thebam: Da Du im Varta Neo Pulse Thread darum gebeten hattest auch hier nochmal meine Einstellungen für den Speicher:
                    Einstellungen:
                    6da45d8b-2a4f-41fd-a4fd-2f4cc9212e52-image.png

                    Holding Register:

                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                    1064	bm installed	number of installed battery modules		uint16be	1	1	0		value		true			
                    1065	state			uint16be	1	1	0		value		true			
                    1066	active power		W	int16be	1	1	0		value		true			
                    1067	apparent power		VA	int16be	1	1	0		value		true			
                    1068	soc	total state of charge	%	uint16be	1	1	0		value		true			
                    1069	energy counter ac to dc	total charge energy	Wh	uint32sw	2	1	0		value		true			
                    1071	installed capacity	sum of all installed battery modules	Wh	uint16be	1	10	0		value		true			
                    1078	grid power	measured at household grid connection point	W	int16be	1	1	0		value		true			
                    1082	grid frequency	average grid frequency over the last X waves	Hz	uint16be	1	0,01	0		value		true			
                    1083	available AC charging power	actual available charging power (AC)	W	uint16be	1	1	0		value		true			
                    1084	available AC discharging power	actual available discharging power (AC)	W	uint16be	1	1	0		value		true			
                    1085	usable energy for charging	energy which is available for charging	Wh	uint16be	1	1	0		value		true			
                    1086	usable energy for discharging	energy which is available for discharging	Wh	uint16be	1	1	0		value		true			
                    1087	reactive power		var	uint16be	1	1	0		value		true			
                    1088	PV-sensor power	current AC production power measured by VARTA´s PV-sensor	W	uint16be	1	1	0		value		true			
                    

                    Ich hoffe, dies hilft anderen mit dem gleichen Speichersystem

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • apollon77A Offline
                      apollon77A Offline
                      apollon77
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #20

                      Hi All,

                      ich finde diesen Ansatz super unf würde Ihn gern etwas "größer" aufziehen, sodass es einfacher gefunden und verlinkt werden kann und da brauche ich Eure Hilfe.

                      Die Idee ist das ganze im GitHub unter https://github.com/ioBroker/modbus-templates zu sammeln - in einer Verzeichnisstruktur, sodasss man mehr unterbringen kann und vllt einfacher finden kann. Später könnte das eine Basis sein um es auch direkt in den Adapter zu integrieren ... aber dazu brauchen wir erstmal ein bissl Content :-)

                      Ich habe in der Readme des Repos mal einen Vorschlag für eine Struktur gemacht ... Wie Sie am Ende sinn macht müssen wir gemeinsam rausfinden.

                      Was denkt Ihr?

                      Ich weiss ... GitHub klingt wieder wie eine "Hürde" ... wer keinen Pull Request anlegen kann legt bitte einfach ein GitHub issue an und attached alle Files ... dann übernehmen wir das.

                      Ingo

                      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                      4
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #21

                        Sungrow Wechselrichter PV
                        Typen:
                        SH5K-20 / SH3K6 / SH4K6 / SH5K-V13
                        SH5K-30/SH3K6-30/SH4K6-30
                        SH5.0RS/SH3.6RS/SH4.6RS/SH6.0RS
                        SH10RT/SH8.0RT/SH6.0RT/SH5.0RT

                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                        5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	KW	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5010	MPTT 1 Voltage	MPTT 1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5011	MPTT 1 Current	MPTT 1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5012	MPTT 2 Voltage	MPTT 2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5013	MPTT 2 Current	MPTT 2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5016	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                        5018	Spannung Ph A	Spannung Phase A von Smart-Meter	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5019	Spannung Ph B	Spannung Phase B von Smart-Meter	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5020	Spannung Ph C	Spannung Phase C von Smart-Meter	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5032	Reactive Power	Blindleistung	var	int32sw	2	1	0		value		false	false
                        5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
                        5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6226	Monthly PV energy yields Januar	 Monatlicher PV Energieertrag  Januar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6227	Monthly PV energy yields Februar	 Monatlicher PV Energieertrag Februar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6228	Monthly PV energy yields März	 Monatlicher PV Energieertrag März	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6229	Monthly PV energy yields April	 Monatlicher PV Energieertrag April	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6230	Monthly PV energy yields Mai	 Monatlicher PV Energieertrag Mai	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6231	Monthly PV energy yields Juni	 Monatlicher PV Energieertrag Juni	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6232	Monthly PV energy yields Juli	 Monatlicher PV Energieertrag Juli	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6233	Monthly PV energy yields August	 Monatlicher PV Energieertrag August	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6234	Monthly PV energy yields September	 Monatlicher PV Energieertrag September	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6235	Monthly PV energy yields Oktober	 Monatlicher PV Energieertrag Oktober	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6236	Monthly PV energy yields November	 Monatlicher PV Energieertrag November	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6237	Monthly PV energy yields Dezember	 Monatlicher PV Energieertrag Dezember	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6416	Monthly direct energy consumption from PV Januar	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Januar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6417	Monthly direct energy consumption from PV February	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Februar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6418	Monthly direct energy consumption from PV March	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im März	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6419	Monthly direct energy consumption from PV April	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im April	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6420	Monthly direct energy consumption from PV May	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Mai	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6421	Monthly direct energy consumption from PV June	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Juni	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6422	Monthly direct energy consumption from PV July	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Juli	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6423	Monthly direct energy consumption from PV August	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im August	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6424	Monthly direct energy consumption from PV Septemper	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im September	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6425	Monthly direct energy consumption from PV October	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Oktober	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6426	Monthly direct energy consumption from PV November	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im November	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6427	Monthly direct energy consumption from PV december	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Dezember	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6595	Monthly export energy from PV January	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Januar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6596	Monthly export energy from PV February	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Februar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6597	Monthly export energy from PV March	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage März	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6598	Monthly export energy from PV April	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage April	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6599	Monthly export energy from PV May	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Mai	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6600	Monthly export energy from PV June	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juni	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6601	Monthly export energy from PV July	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juli	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6602	Monthly export energy from PV August	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage August	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6603	Monthly export energy from PV September	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage September	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6604	Monthly export energy from PV October	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Oktober	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6605	Monthly export energy from PV November	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage November	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        6606	Monthly export energy from PV Dezember	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Dezember	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	0	0		value		false	false
                        13000	Running State	Betriebsstatus		int16be	1	1	0		value		false	false
                        13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                        13004	Daily export  power from PV	PV-Einspeiseleistung heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeiseleistung gesamt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                        13007	Load Power	Aktueller Energieverbrauch Gesamt im Haus von Smart-Meter	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                        13009	Export Power	Lastleistung Einspeiseleistung / Bezugsleistung bei Vorzeichen Minus	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                        13014	CO2-reduction	CO2- Reduzierung	Kg	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                        13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch heute von PV-Anlage genutzt	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch gesamt von PV-Anlage genutzt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                        13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        13029	Grid State	Netzstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                        13030	Phase A current	Phase A Stromabgabe vom Wechselrichter	A	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        13031	Phase B current	Phase B Stromabgabe vom Wechselrichter	A	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        13032	Phase C current	Phase C Stromabgabe vom Wechselrichter	A	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        13035	Daily Import Energy	Gekaufte Energie heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        13036	Total Import Energy	Gekaufte Energie gesamt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                        13044	Daily export energy	Einspeiseleistung heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        13045	Total export energy	Einspeiseleistung Gesamt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                        13049	Inverter alarm	Inverter Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                        13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                        13053	System fault 1	Systemfehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                        13055	System fault 2	Systemfehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                        13057	DC-side fault	Fehler DC-Seite		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                        13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                        13073	Export power limitation	Begrenzung Leistungsexport in Netz	W	uint16be	1	1	0		value     false	false
                        

                        Einstellungen:

                        Unbenannt1.PNG Unbenannt.PNG

                        Könnte die Batteriewerte auch noch hinzufügen / Eintragen, dass müsste aber dann jemand testen ! ??

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Sascha RothS Offline
                          Sascha RothS Offline
                          Sascha Roth
                          schrieb am zuletzt editiert von Sascha Roth
                          #22

                          Eastron SDM 630

                          Screenshot 2022-12-14 at 15-44-18 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-44-44 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-44-56 instances - ioBroker-Master.png

                          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                          30001	1	L1-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
                          30003	1	L2-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
                          30005	1	L3-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
                          30007	1	L1_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
                          30009	1	L2_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
                          30011	1	L3_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
                          30013	1	L1_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level			
                          30015	1	L2_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level			
                          30017	1	L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level			
                          30019	1	L1_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
                          30021	1	L2_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
                          30023	1	L3_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
                          30025	1	L1_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
                          30027	1	L2_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
                          30029	1	L3_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
                          30031	1	L1_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
                          30033	1	L2_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
                          30035	1	L3_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
                          30037	1	L1_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
                          30039	1	L2_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
                          30041	1	L3_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
                          30043	1	Durchschnitt_Spannung_Phase_zu_N		V	floatbe	2	1	0		level			
                          30047	1	Durchschnitt_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
                          30049	1	Summe_Ströme		A	floatbe	2	1	0		level			
                          30053	1	Gesamt_Leistung		W	floatbe	2	1	0		level			
                          30057	1	Gesamt_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
                          30061	1	Gesamt_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
                          30063	1	Gesamt_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
                          30067	1	Gesamt_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
                          30071	1	Frequenz		Hz	floatbe	2	1	0		level			
                          30073	1	Wirkenergie_Bezug_Wh		kWh/MWh	floatbe	2	1	0		level			
                          30075	1	Wirkenergie_Lieferung_Wh		kWh/MWh	floatbe	2	1	0		level			
                          30077	1	Blindenergie_Bezug_Wh		kvarh/Mvarh	floatbe	2	1	0		level			
                          30079	1	Blindenergie_Lieferung_Wh		kvarh/Mvarh	floatbe	2	1	0		level			
                          30081	1	Scheinenergie		kVAh/MVAh	floatbe	2	1	0		level			
                          30083	1	Amperestunden		AH/kah	floatbe	2	1	0		level			
                          30085	1	Gesamt_Leistung_demand		W	floatbe	2	1	0		level			
                          30087	1	Maximum_Leistung_demand		VA	floatbe	2	1	0		level			
                          30101	1	Gesamtsystem-VA		VA	floatbe	2	1	0		level			
                          30103	1	Maximale_Gesamtsystem-VA		VA	floatbe	2	1	0		level			
                          30105	1	Neutralleiterstrom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
                          30107	1	Maximaler_Neutralleiterstrom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
                          30201	1	L1-L2_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
                          30203	1	L2-L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
                          30205	1	L3-L1_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
                          30207	1	Durchschnittliche_Leiter_zu_Leiter_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
                          30225	1	Neutralleiter_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
                          30235	1	L1-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                          30237	1	L2-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                          30239	1	L3-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                          30241	1	L1_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                          30243	1	L2_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                          30245	1	L3_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                          30249	1	Durchschnittliche_THD_der_Spannung_zwischen_L_und_N		%	floatbe	2	1	0		level			
                          30251	1	Durchschnittlicher_THD_des_Leitungsstroms		%	floatbe	2	1	0		level			
                          30259	1	L1_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
                          30261	1	L2_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
                          30263	1	L3_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
                          30265	1	L1_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
                          30267	1	L2_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
                          30269	1	L3_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
                          30335	1	L1-L2_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                          30337	1	L2-L3_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                          30339	1	L3-L1_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                          30341	1	Durchschnittliche_Leiter_zu_Leiter_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                          30343	1	Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                          30345	1	Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                          30347	1	L1_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                          30349	1	L2_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                          30351	1	L3_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                          30353	1	L1_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                          30355	1	L2_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                          30357	1	L3_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                          30359	1	L1_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                          30361	1	L2_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                          30363	1	L3_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                          30365	1	L1_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                          30367	1	L2_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                          30369	1	L3_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                          30371	1	L1_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                          30373	1	L2_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                          30375	1	L3_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                          30377	1	L1_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                          30379	1	L2_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                          30381	1	L3_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
                          
                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                          5
                          • Sascha RothS Offline
                            Sascha RothS Offline
                            Sascha Roth
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #23

                            Epever Tracer Solarregler

                            Screenshot 2022-12-14 at 15-46-28 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-46-39 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-46-48 instances - ioBroker-Master.png

                            Eingangsregister

                            _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                            12288	1	Nennspannung_PV-Arrays	3000	V	uint16be	1	0.01			level			
                            12289	1	Nennstrom_PV-Arrays	3001	A	uint16be	1	0.01	0		level			
                            12292	1	Nennspannung_Batterie	3004	V	uint16be	1	0.01	0		level			
                            12293	1	Nennstrom_Batterie	3005	A	uint16be	1	0.01	0		level			
                            12296	1	Lademodus	3008  / 0000H Connect/disconnect, 0001H PWM,0002H MPP		uint16be	1	1			level			
                            12544	1	Solarspannung	3100	V	uint16be	1	0.01			level			
                            12545	1	Solarstrom	3101	A	uint16be	1	0.01			level			
                            12546	1	Solarleistung_L	3102	W	uint16be	1	0.01			level			
                            12550	1	Batterieladeleistung_L	3106	W	uint16be	1	0,01			level			
                            12560	1	Batterie_Temperatur	3110	°C	uint16be	1	0.01			level			
                            12561	1	Gehäuse_Temperatur	3111	°C	uint16be	1	0.01			level			
                            12800	1	Batterie_Status	3200		uint16be	1				level			
                            12801	1	Lade_Status	3201		uint16be	1				level			
                            12802	1	Entlade_Status	3202		uint16be	1				level			
                            13056	1	Maximale_PV-Spannung_heute	3300	V	uint16be	1	0.01			level			
                            13057	1	Minimale_PV-Spannung_heute	3301	V	uint16be	1	0.01			level			
                            13058	1	Maximale_Batteriespannung_heute	3302	V	uint16be	1	0.01			level			
                            13059	1	Minimale_Batteriespannung_heute	3303	V	uint16be	1	0.01			level			
                            13068	1	Heute_Energie_erzeugt_L	330C	W	uint16be	1	10			level			
                            13070	1	Erzeugte_Energie_Monat_L	330E	kwh	uint16be	1	0.01			level			
                            13072	1	Erzeugte_Energie_Jahr_L	3310	kwh	uint16be	1	0.01			level			
                            13074	1	Gesamt_Erzeugte_Energie_L	3312	kwn	uint16be	1	0.01			level			
                            13082	1	Batteriespannung	331A	V	uint16be	1	0.01			level			
                            13083	1	Batteriestrom_L	331B	A	uint16be	1	0.01			level			
                            

                            Holding Register

                            _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                            36864	1	Batterietyp	9000  / 0001H- Sealed , 0002H- GEL, 0003H- Flooded, 0000H- User defined		uint16be	1	1	0		level		true			
                            36865	1	Nennkapazität_Batterie	9001	AH	uint16be	1	1	0		level		true			
                            36866	1	Temperatur_Koeffizient	9002  / Bereich 0-9	mV/ °C/2 V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                            36867	1	Überspannungs_Trennung	9003	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                            36868	1	Ladegrenzspannung	9004	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                            36869	1	Überspannung_neu_verbinden	9005	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                            36870	1	Equalization_Spannung	9006	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                            36871	1	Boost_Spannung	9007	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                            36872	1	Float_Spannung	9008	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                            36873	1	Boost_ Wiederverbindungs_Spannung	9009	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                            36874	1	Niedrigspannung_Wiederverbindungs_Spannung	900A	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                            36875	1	Unterspannung_Wiederverbindungs_Spannung	900B	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                            36876	1	Unterspannungs_Warnung	900C	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                            36877	1	Niedrigspannung_Trennungs_Spannung	900D	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                            36878	1	Entladegrenze_Spannung	900E	V	uint16be	1	0.01	0		level		true			
                            
                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Sascha RothS Offline
                              Sascha RothS Offline
                              Sascha Roth
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #24

                              Orno LCD Digitaler Wechselstromzähler
                              OR-WE-515

                              Screenshot 2022-12-14 at 15-49-30 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-49-38 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-49-45 instances - ioBroker-Master.png

                              Holding Register

                              _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                              272	4	parameter.ID	Modbus Adresse		uint8be	1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                              273	4	parameter.Baud	Baut Rate  = 1 > 1200 / 2 > 2400 / 3 > 4800 / 4 > 9600		uint8be	1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                              274	4	parameter.display.1				1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                              275	4	parameter.display.2				1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                              276	4	parameter.display.3				1	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                              304	4	F	Frequenz	Hz	uint16be	1	0.01				enum.rooms.enum_1	true	false		
                              305	4	U	Spannung	V	uint16be	1	0.01				enum.rooms.enum_1	true	false		
                              313	4	I	Strom	A	uint32be	2	0.001				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                              320	4	P	Wirkleistung	W	uint32be	2	1	0			enum.rooms.enum_1	true	false		
                              328	4	Q	Blindleistung 	var	uint32be	2	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                              336	4	S	Scheinleistung	VA	uint32be	2	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                              344	4	cos_phi	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                              40960	4	W	Wirkarbeit	kwh	uint32be	2	0.01				enum.rooms.enum_1	true	false		
                              40990	4	Wq	Blindarbeit	kvarh	uint32be	2	1				enum.rooms.enum_1	true	false	false	false
                              
                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • S Offline
                                S Offline
                                Schello805
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #25

                                Ich habe hier beschrieben, wie ich unsere Pelletheizung von Solarfocus per Modbus Adapter in Homematic integriert habe. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht, aber es funktioniert :-)

                                https://www.homematicblog.de/modbus-in-homematic/

                                TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Schello805

                                  Ich habe hier beschrieben, wie ich unsere Pelletheizung von Solarfocus per Modbus Adapter in Homematic integriert habe. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht, aber es funktioniert :-)

                                  https://www.homematicblog.de/modbus-in-homematic/

                                  TheBamT Offline
                                  TheBamT Offline
                                  TheBam
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #26

                                  @schello805
                                  Danke sieht gut aus. Kannst du evtl. Einen Export der Eingangsregister Posten?

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • TheBamT TheBam

                                    Hallo zusammen,
                                    Es gibt die Überlegung den Modbus Adapter mir Vorlagen zu füttern das man nur noch sein Gerät auswählen muss und Laden Klicken. Dann sollen die variablen alle von selbst eingetragen werden.

                                    Aus diesem Grund soll hier schon mal eine Sammlung gestartet werden aus der dann nachher schon mal der Anfang für diese Datenbank Generiert werden soll. Darum bitte ich auch eure Funktionierenden Modbus Variablen hier zu Posten.
                                    Wie geht das: Im Modbus Adapter gibt es bei den einzelnen Reiter (Diskrete Eingänge, Diskrete Ausgänge.....) oben rechts einen Button der sagt "Export in CSV". Dieses anklicken alles was dort steht Kopieren und in eine TXT Datei einfügen. Danach dann hier diese hochladen.

                                    Gerät Eaton Easy E4:
                                    Berschreibung: Easy SPS Kleinsteuerung. Das schreiben auf Merker funktioniert über die Holding Register 1= erster merker, 2= Zweiter merker,3=Merker 1 und 2, usw........
                                    Diskrete Eingänge
                                    Diskrete_Eingänge.txt
                                    Diskrete Ausgänge
                                    diskrete Ausgänge.txt
                                    Holding Register
                                    Holding Register.txt

                                    Ich hoffe das sich einige finden werden.


                                    MOD-EDIT: zum Thema Registertabellen für Geräte, gibt es ein Repo auf Github
                                    https://github.com/ioBroker/modbus-templates

                                    weitere Listen bitte dort als PR oder Issue hinzufügen


                                    V Offline
                                    V Offline
                                    V8Turbo
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #27

                                    Gibt es etwas für Sofar Solar HYD 10 KTL WR ? Ich finde nur HEX Werte, wie kann man die eingeben ??

                                    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • V V8Turbo

                                      Gibt es etwas für Sofar Solar HYD 10 KTL WR ? Ich finde nur HEX Werte, wie kann man die eingeben ??

                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #28

                                      @v8turbo HEX to Dec umrechnen mal versucht ?

                                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #29

                                        Waterkotte EcoTouch Ai1 Geo 5008.5

                                        Auslesen:

                                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                        1	Außentemperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        2	Außentemperatur 1h Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        3	Außentemperatur 24h Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        4	Quelle ein		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        5	Quelle aus		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6	Temperatur Verdampfer		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        7	Sauggastemperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        8	Verdampfungsdruck		bar	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        9	Druckgastemperatur	???	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        10	Rücklauf Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        11	Rücklauf HZ		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        12	Vorlauf HZ		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        13	Temperatur Verflüssiger		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        15	Kondensationsdruck	???	bar	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        17	Raumtemperatur_Abluft_KWL		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        18	Raumtemperatur_1_Stunde_Durchschnitt		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        19	Wasserspeicher Temperatur		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        23	Expansionsventil		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        25	Verdichter Leistungsaufnahme		kW	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        26	Thermische Energie		kw	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        28	COP Waerme			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        29	COP Kälte			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        30	Heizung Ist		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        31	Heizung Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        33	Kühlung Ist		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        34	Kühlung Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        37	Warmwasser Soll		°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        51	Heizkreispumpe Leistung		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        52	Quellenpumpe_Leistung		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        58	Leistung Kompressor %		%	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        418	Energie_Verdichter_aktueller_Monat			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        420	Energie_Quellenpumpe_aktueller_Monat			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        435	Arbeitszahl_Gesamtsystem			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        461	Arbeitszahl_Aktuelles_Jahr			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        682	Sollwerterhöhung Heizkreis PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        683	Sollwerterhöhung Kühlung PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        684	Sollwerterhöhung Warmwasser PV			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        818	Elektrische_Energie_Gesamt_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        819	Elektrische_Energie_Gesamt_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        820	Elektrische_Energie_Gesamt_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        821	Elektrische_Energie_Gesamt_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        822	Elektrische_Energie_Gesamt_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        823	Elektrische_Energie_Gesamt_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        824	Elektrische_Energie_Gesamt_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        825	Elektrische_Energie_Gesamt_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        826	Elektrische_Energie_Gesamt_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        827	Elektrische Leistung Gesamt Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        827	Elektrische_Energie_Gesamt_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        828	Elektrische_Energie_Gesamt_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        829	Elektrische_Energie_Gesamt_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        830	Thermische_Leistung_Heizung_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        831	Thermische_Leistung_Heizung_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        832	Thermische_Leistung_Heizung_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        833	Thermische_Leistung_Heizung_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        834	Thermische_Leistung_Heizung_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        835	Thermische_Leistung_Heizung_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        836	Thermische_Leistung_Heizung_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        837	Thermische_Leistung_Heizung_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        838	Thermische_Leistung_Heizung_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        839	Thermische_Leistung_Heizung_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        840	Thermische_Leistung_Heizung_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        841	Thermische_Leistung_Heizung_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        842	Thermische_Leistung_Warmwasser_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        843	Thermische_Leistung_Warmwasser_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        844	Thermische_Leistung_Warmwasser_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        845	Thermische_Leistung_Warmwasser_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        846	Thermische_Leistung_Warmwasser_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        847	Thermische_Leistung_Warmwasser_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        848	Thermische_Leistung_Warmwasser_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        849	Thermische_Leistung_Warmwasser_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        850	Thermische_Leistung_Warmwasser_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        851	Thermische_Leistung_Warmwasser_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        852	Thermische_Leistung_Warmwasser_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        853	Thermische_Leistung_Warmwasser_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        878	Thermische_Leistung_Gesamt_Januar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        879	Thermische_Leistung_Gesamt_Februar		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        880	Thermische_Leistung_Gesamt_März		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        881	Thermische_Leistung_Gesamt_April		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        882	Thermische_Leistung_Gesamt_Mai		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        883	Thermische_Leistung_Gesamt_Juni		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        884	Thermische_Leistung_Gesamt_Juli		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        885	Thermische_Leistung_Gesamt_August		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        886	Thermische_Leistung_Gesamt_September		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        887	Thermische_Leistung_Gesamt_Oktober		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        888	Thermische_Leistung_Gesamt_November		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        889	Thermische_Leistung_Gesamt_Dezember		kWh	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        924	COP_Gesamt_Januar			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        925	COP_Gesamt_Februar			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        926	COP_Gesamt_März			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        927	COP_Gesamt_April			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        928	COP_Gesamt_Mai			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        929	COP_Gesamt_Juni			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        930	COP_Gesamt_Juli			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        931	COP_Gesamt_August			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        932	COP_Gesamt_September			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        933	COP_Gesamt_Oktober			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        934	COP_Gesamt_November			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        935	COP_Gesamt_Dezember			int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        5006	Aktueller_Tag			int16be	1	1	0		value		false	false
                                        5007	Aktueller_Monat			int16be	1	1	0		value		false	false
                                        5008	Aktuelles_Jahr			int16be	1	1	0		value		false	false
                                        5009	Aktuelle_Stunde			int16be	1	1	0		value		false	false
                                        5010	Aktuelle_Minute			int16be	1	1	0		value		false	false
                                        5011	Betriebsstunden_Verdichter		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                                        5019	Betriebsstunden_Heizungsumwälzpumpe		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                                        5021	Betriebsstunden_Quellenpumpe		h	int16be	1	1	0		value		false	false
                                        5052	Zustand_WP			int16be	1	1	0		value		false	false
                                        

                                        ändern WW Temp:

                                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                        38	Wassertemperatur Soll		°C	uint16be	1	1	0		level		true			
                                        

                                        Wenn man z.B. Eine WW-Temp von 55 Grad einstellen muss man das Register mit "550" beschreiben. Zumindest ist das bei mir so.

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        F E P 3 Antworten Letzte Antwort
                                        1
                                        • M Offline
                                          M Offline
                                          MartyBr
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #30

                                          Kostal Smart Energy Meter:

                                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                          0	Summe_Leistung_Netzbezug	Wirkleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                                          2	Summe_Leistung_Einspeisung	Wirkleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                                          4	Summe_Blindleistung_Netzbezug	Blindleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                                          6	Summe_Blindleistung_Einspeisung	Blindleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                                          16	Summe_Scheinleistung_Netzbezug	Scheinleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                                          18	Summe_Scheinleistung_Einspeisung	Scheinleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true			
                                          40004	Hersteller	Hersteller		string	2	1	0		value		true			
                                          40020	Name	Name		string	2	1	0		value		true			
                                          40052	Seriennummer	Seriennummer		string	2	1	0		value		true			
                                          40071	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40072	M_AC_Current_A	Phase A AC current	A	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40073	M_AC_Current_B	Phase B AC current	A	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40074	M_AC_Current_C	Phase C AC current	A	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40075	M_AC_Current_SF	AC Current Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                                          40076	M_AC_Voltage_LN	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40077	M_AC_Voltage_LA	Phase A to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40078	M_AC_Voltage_LB	Phase B to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40079	M_AC_Voltage_CN	Phase C to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40080	M_AC_Voltage_LL	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40081	M_AC_Voltage_AB	Phase A to Phase B AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40082	M_AC_Voltage_BC	Phase B to Phase C AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40083	M_AC_Voltage_CA	Phase C to Phase A AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40084	M_AC_Voltage_SF	AC Voltage Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                                          40085	M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40086	M_AC_Freq_SF	AC Frequency Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                                          40087	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40088	M_AC_Power_A	Phase A AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40089	M_AC_Power_B	Phase B AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40090	M_AC_Power_C	Phase C AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40091	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                                          40092	M_AC_VA	Total AC Apparent Power (sum of active phases)	VA	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40093	M_AC_VA_A	Phase A AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40094	M_AC_VA_B	Phase B AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40095	M_AC_VA_C	Phase C AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40096	M_AC_VA_SF	AC Apparent Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                                          40097	M_AC_VAR	Total AC Reactive Power (sum of ac- tive phases)	var	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40098	M_AC_VAR_A	Phase A AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40099	M_AC_VAR_B	Phase B AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40100	M_AC_VAR_C	Phase C AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40101	M_AC_VAR_ SF	AC Reactive Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                                          40102	M_AC_PF	Average Power Factor (average of active phases)	%	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40103	M_AC_PF_A	Phase A Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40104	M_AC_PF_B	Phase B Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40105	M_AC_PF_C	Phase C Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true			
                                          40106	M_AC_PF_SF	AC Power Factor Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                                          40107	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40109	M_Exported_A	Phase A Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40111	M_Exported_B	Phase B Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40113	M_Exported_C	Phase C Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40115	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40117	M_Imported_A	Phase A Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40119	M_Imported_B	Phase B Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40121	M_Imported_C	Phase C Imported Real Energy	Wh	uint32sw	2	1	0		value		true			
                                          40123	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor3		int16be	1	1	0		value		true			
                                          40124	M_Exported_VA	Total Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40126	M_Exported_VA_A	Phase A Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40128	M_Exported_VA_B	Phase B Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40130	M_Exported_VA_C	Phase C Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40132	M_Imported_VA	Total Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40134	M_Imported_VA_A	Phase A Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40136	M_Imported_VA_B	Phase B Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40138	M_Imported_VA_C	Phase C Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40140	M_Energy_VA_SF	Apparent Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                                          40141	M_Import_VARh_Q1	Quadrant 1: Tota Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40143	M_Import_VARh_Q1A	Phase A – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40145	M_Import_VARh_Q1B	Phase B – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40147	M_Import_VARh_Q1C	Phase C – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40149	M_Import_VARh_Q2	Quadrant 2: Total Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40151	M_Import_VARh_Q2A	Phase A – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40153	M_Import_VARh_Q2B	Phase B – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40155	M_Import_VARh_Q2C	Phase C – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40157	M_Export_VARh_Q3	Quadrant 3: Total Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40159	M_Export_VARh_Q3A	Phase A – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40161	M_Export_VARh_Q3B	Phase B – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40163	M_Export_VARh_Q3C	Phase C – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40165	M_Export_VARh_Q4	Quadrant 4: Tota Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40167	M_Export_VARh_Q4A	Phase A – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40169	M_Export_VARh_Q4B	Phase B – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40171	M_Export_VARh_Q4C	Phase C – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true			
                                          40173	M_Energy_VAR_SF	Reactive Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true			
                                          40174	M_Events	Event flags		int32be	2	1	0		value		true			
                                          

                                          Gruß
                                          Martin


                                          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                          Homematic und Homematic IP

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          879

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe