Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Entwicklung
  4. Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Entwicklung
gerätemodbussammlung
66 Beiträge 31 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 37 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • TheBamT TheBam

    Hallo zusammen,
    Es gibt die Überlegung den Modbus Adapter mir Vorlagen zu füttern das man nur noch sein Gerät auswählen muss und Laden Klicken. Dann sollen die variablen alle von selbst eingetragen werden.

    Aus diesem Grund soll hier schon mal eine Sammlung gestartet werden aus der dann nachher schon mal der Anfang für diese Datenbank Generiert werden soll. Darum bitte ich auch eure Funktionierenden Modbus Variablen hier zu Posten.
    Wie geht das: Im Modbus Adapter gibt es bei den einzelnen Reiter (Diskrete Eingänge, Diskrete Ausgänge.....) oben rechts einen Button der sagt "Export in CSV". Dieses anklicken alles was dort steht Kopieren und in eine TXT Datei einfügen. Danach dann hier diese hochladen.

    Gerät Eaton Easy E4:
    Berschreibung: Easy SPS Kleinsteuerung. Das schreiben auf Merker funktioniert über die Holding Register 1= erster merker, 2= Zweiter merker,3=Merker 1 und 2, usw........
    Diskrete Eingänge
    Diskrete_Eingänge.txt
    Diskrete Ausgänge
    diskrete Ausgänge.txt
    Holding Register
    Holding Register.txt

    Ich hoffe das sich einige finden werden.


    MOD-EDIT: zum Thema Registertabellen für Geräte, gibt es ein Repo auf Github
    https://github.com/ioBroker/modbus-templates

    weitere Listen bitte dort als PR oder Issue hinzufügen


    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3

    @thebam
    Auslesen des Sunny Tripower 5000TL-20 Wechselrichters:
    holding-registers.txt

    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • H Offline
      H Offline
      Henning 0
      schrieb am zuletzt editiert von Henning 0
      #4

      @unclesam Dingtian IoT Relay.
      Das Relais gibt es in verschiedenen Ausführungen (CAN- Bus, RS485, Wifi) Alle sind per MQTT über Ethernet ansprechbar. Mit Wifi- Modul auch über Wifi und MQTT.
      Anzahl der Relais zwischen 2 und 8 Stk. Mit und ohne Gehäuse. Preise zwischen 12,-€ und 29,-€
      Außerdem besitzt es pro Relais einen digitalen Eingang so das man mit einem normalen Taster die Relais ansprechen kann (z.B. Licht ein- und ausschalten bei Serverausfall)

      Bezugsquelle:
      Aliexpress Dingtian- Relais

      Holding Register
      Dingtian IoT MQTT Modbus Relay Holding Register.txt

      Relais schalten:
      Modbus Relais.png

      sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • H Henning 0

        @unclesam Dingtian IoT Relay.
        Das Relais gibt es in verschiedenen Ausführungen (CAN- Bus, RS485, Wifi) Alle sind per MQTT über Ethernet ansprechbar. Mit Wifi- Modul auch über Wifi und MQTT.
        Anzahl der Relais zwischen 2 und 8 Stk. Mit und ohne Gehäuse. Preise zwischen 12,-€ und 29,-€
        Außerdem besitzt es pro Relais einen digitalen Eingang so das man mit einem normalen Taster die Relais ansprechen kann (z.B. Licht ein- und ausschalten bei Serverausfall)

        Bezugsquelle:
        Aliexpress Dingtian- Relais

        Holding Register
        Dingtian IoT MQTT Modbus Relay Holding Register.txt

        Relais schalten:
        Modbus Relais.png

        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        Forum Testing Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #5

        @henning-0 sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:

        Bezugsquelle:

        Link Falsch

        Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Immer Daten sichern!

        H 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • sigi234S sigi234

          @henning-0 sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:

          Bezugsquelle:

          Link Falsch

          H Offline
          H Offline
          Henning 0
          schrieb am zuletzt editiert von
          #6

          @sigi234 korrigiert

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • TheBamT TheBam

            Hallo zusammen,
            Es gibt die Überlegung den Modbus Adapter mir Vorlagen zu füttern das man nur noch sein Gerät auswählen muss und Laden Klicken. Dann sollen die variablen alle von selbst eingetragen werden.

            Aus diesem Grund soll hier schon mal eine Sammlung gestartet werden aus der dann nachher schon mal der Anfang für diese Datenbank Generiert werden soll. Darum bitte ich auch eure Funktionierenden Modbus Variablen hier zu Posten.
            Wie geht das: Im Modbus Adapter gibt es bei den einzelnen Reiter (Diskrete Eingänge, Diskrete Ausgänge.....) oben rechts einen Button der sagt "Export in CSV". Dieses anklicken alles was dort steht Kopieren und in eine TXT Datei einfügen. Danach dann hier diese hochladen.

            Gerät Eaton Easy E4:
            Berschreibung: Easy SPS Kleinsteuerung. Das schreiben auf Merker funktioniert über die Holding Register 1= erster merker, 2= Zweiter merker,3=Merker 1 und 2, usw........
            Diskrete Eingänge
            Diskrete_Eingänge.txt
            Diskrete Ausgänge
            diskrete Ausgänge.txt
            Holding Register
            Holding Register.txt

            Ich hoffe das sich einige finden werden.


            MOD-EDIT: zum Thema Registertabellen für Geräte, gibt es ein Repo auf Github
            https://github.com/ioBroker/modbus-templates

            weitere Listen bitte dort als PR oder Issue hinzufügen


            U Offline
            U Offline
            UlliJ
            schrieb am zuletzt editiert von
            #7

            @thebam
            Fronius Symo Wechselrichter mit 2 belegten MPP's, DC Daten und Skalierungsfaktoren.
            Fronius Symo holding registers.txt

            Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • TheBamT TheBam

              Hallo zusammen,
              Es gibt die Überlegung den Modbus Adapter mir Vorlagen zu füttern das man nur noch sein Gerät auswählen muss und Laden Klicken. Dann sollen die variablen alle von selbst eingetragen werden.

              Aus diesem Grund soll hier schon mal eine Sammlung gestartet werden aus der dann nachher schon mal der Anfang für diese Datenbank Generiert werden soll. Darum bitte ich auch eure Funktionierenden Modbus Variablen hier zu Posten.
              Wie geht das: Im Modbus Adapter gibt es bei den einzelnen Reiter (Diskrete Eingänge, Diskrete Ausgänge.....) oben rechts einen Button der sagt "Export in CSV". Dieses anklicken alles was dort steht Kopieren und in eine TXT Datei einfügen. Danach dann hier diese hochladen.

              Gerät Eaton Easy E4:
              Berschreibung: Easy SPS Kleinsteuerung. Das schreiben auf Merker funktioniert über die Holding Register 1= erster merker, 2= Zweiter merker,3=Merker 1 und 2, usw........
              Diskrete Eingänge
              Diskrete_Eingänge.txt
              Diskrete Ausgänge
              diskrete Ausgänge.txt
              Holding Register
              Holding Register.txt

              Ich hoffe das sich einige finden werden.


              MOD-EDIT: zum Thema Registertabellen für Geräte, gibt es ein Repo auf Github
              https://github.com/ioBroker/modbus-templates

              weitere Listen bitte dort als PR oder Issue hinzufügen


              J Offline
              J Offline
              JoergH
              schrieb am zuletzt editiert von
              #8

              @thebam

              Beim Elgris Smartmeter Wifi https://www.elgris.de/produkt/smart-meter-produkte/ ist in der Bedienungsanleitung S.25 - 27 eine Liste der ModBus Register, davon braucht man aber i.d.R. nur ein Bruchteil.

              Ich habe nur folgende eingerichtet und eigentlich brauche ich einige davon auch nicht wirklich...

              Holding_Register.txt

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A Offline
                A Offline
                andi2055
                schrieb am zuletzt editiert von
                #9

                Aldes InspirAir Home Premium KWL Lüftungsanlage

                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                40002	ID_Code	ID-Code Anlage		uint32be	2	1	0		state		true	false	false	false
                40004	Seriennummer	Aldes Seriennummer		uint64be	4	1	0		value		true	false	false	false
                40013	Version	Software Version		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                40021	Reihenfolge_Datensicherung	Reihenfolge Datensicherung		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                40257	Regelungsmodus	Regelungsmodus		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                40258	Luftgeschwindigkeit	Luftgeschwindigkeit		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                40259	Nächtliche_Durchlüftung	Nächtliche Durchlüftung		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                40260	Verwaltung_Wärmetauscher_Bypass	Verwaltung Wärmetauscher-Bypass		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                40261	Regelungsverfahren	Regelungsverfahren		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                40265	Dauer_Minimal	Dauer Minimal	Min	uint16be	1	5	0		state		true	false	false	false
                40266	Dauer_Boost	Dauer Boost	Min	uint16be	1	5	0		state		true	false	false	false
                40267	Dauer_Maximal	Dauer Maximal	Min	uint16be	1	5	0		state		true	false	false	false
                40268	Lebensdauer_des_Filters	Lebensdauer des Filters	Mon	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                40269	Dauer_Aux1	Dauer Aux1	Min	uint16be	1	5	0		state		true	false	false	false
                40270	Dauer_Aux2	Dauer Aux2	Min	uint16be	1	5	0		state		true	false	false	false
                40273	Sollwert_Abluft_Fördermenge	Sollwert Abluft-Fördermenge		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                40274	Sollwert_Zuluft_Fördermenge	Sollwert Zuluft-Fördermenge		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                40275	Drucksollwert_Abluft	Drucksollwert Abluft		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                40276	Drucksollwert_Zuluft	Drucksollwert Zuluft		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                40277	Sollwert_Abluft_Geschwindigkeit	Sollwert Abluft-Geschwindigkeit		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                40278	Sollwert_Zuluft_Geschwindigkeit	Sollwert Zuluft-Geschwindigkeit		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                40279	Balance	Balance Zuluft-/Abluft-Fördermenge	%	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                40283	Sollwert_Komforttemperatur	Sollwert Komforttemperatur Sommer	°C	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                40284	Unknown	Unknown		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                40285	Parameter_U1	Parameter 0-10V U1		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                40286	Parameter_U2	Parameter 0-10V U2		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                40337	Status_Eingänge	Status der Eingänge		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                40338	Versorgungsspannung	Versorgungsspannung	V	uint16be	1	0.1	0		state		true	false	false	false
                40339	Eingang_10V	Eingang 0-10V	V	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                40340	Schalterstatus	Schalterstatus		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                40347	Filterstatus	Filterstatus		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                40348	Filterstatus	Filterstatus Std	Std	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                40349	Bypass_Status	Bypass Status		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                40350	Bypass_Strom	Vom Bypass aufgenommener Strom		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                40351	Frischlufttemperatur	Frischlufttemperatur	°C	uint16be	1	0.01	0		state		true	false	false	false
                40352	Innenlufttemperatur	Innenlufttemperatur	°C	uint16be	1	0.01	0		state		true	false	false	false
                40385	Code_Störung	Code der aktuellen Störung		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                40393	Störungscode_N4	Störungscode N-4		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                

                Ich verwende:
                DSD TECH USB zu RS485 Konverter SH-U10 Adapter mit CP2102 Chip
                Verbindung inkl. Ground
                Kabel an beiden Enden mit 150 Ohm Widerstand

                Konfig (Wichtiges in rot)
                e05b8478-9510-4033-9797-30aca6c2e57e-grafik.png

                C 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #10

                  Sunny Tripower STP6000TL-20

                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                  30775	PVLeistung		Watt	int32be	2	1	0		value			
                  30531	Gesamtertrag		kWh	uint32be	2	1	0		value			
                  30201	Status			uint32be	2	1	0		value			
                  30537	Tagesertrag_kWh		kWh	uint32be	2	1	0		value			
                  30535	Tagesertrag_Wh		Wh	uint32be	2	1	0		value			
                  30057	Seriennummer			uint32be	2	1	0		value			
                  30953	Temperatur		Grad	int32be	2	0.1	0		value			
                  30771	DC_Spannung_Eingang_1		V	int32be	2	0.01	0		value			
                  30773	DC_Leistung_Eingang_1		Watt	int32be	2	1	0		value			
                  30803	Grid Frequency		Hz	int32be	2	0.01	0		value			
                  30769	DC_Strom_Eingang_1		A	int32be	2	0.001	0		value		false	false
                  30957	DC_Strom_Eingang_2		A	int32be	2	0.001	0		value		false	false
                  30959	DC_Spannung_Eingang_2		V	int32be	2	0.01	0		value			
                  30961	DC_Leistung_Eingang_2		Watt	int32be	2	1	0		value			
                  30051	Test			uint32be	2	1	0		value			
                  

                  Sunny Tripower 15000TL-30

                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                  30775	PVLeistung		Watt	int32be	2	1	0		value		false	false
                  30513	Gesamtertrag		kWh	uint64be	4	0.001	0		value		false	false
                  30201	Status			uint32be	2	1	0		value		false	false
                  30531	Tagesertrag_kWh		kWh	uint32be	2	1	0		value		false	false
                  30517	Tagesertrag_Wh		Wh	uint64be	4	1	0		value		false	false
                  30057	Seriennummer			uint32be	2	1	0		value		false	false
                  30953	Temperatur		Grad	int32be	2	0.1	0		value		false	false
                  30771	DC_Spannung_Eingang_1		V	int32be	2	0.01	0		value		false	false
                  30773	DC_Leistung_Eingang_1		Watt	int32be	2	1	0		value		false	false
                  30803	Grid Frequency		Hz	int32be	2	0.01	0		value		false	false
                  30769	DC_Strom_Eingang_1		A	int32be	2	0.001	0		value		false	false
                  30957	DC_Strom_Eingang_2		A	int32be	2	0.001	0		value		false	false
                  30959	DC_Spannung_Eingang_2		V	int32be	2	0.01	0		value		false	false
                  30961	DC_Leistung_Eingang_2		Watt	int32be	2	1	0		value		false	false
                  30051	Test			uint32be	2	1	0		value		false	false
                  30053	Gerätetyp			uint32be	2	1	0		value		false	false
                  

                  Energie Zähler Solarlog Pro380Mod](https://solar-log.shop/de-de/solar-log-pro380-drehstromzähler-255913?returnurl=%2Fde-de%2Fzubeh%25c3%25b6r%2F%3Fcount%3D18)

                  Per RS485 Seriell Holdingregister)

                  deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	isScale
                  1	5394	Phasen_Richtung			string	3	1	0		value		true	false	false	
                  1	20482	Spannung L1		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  1	20484	Spannung L2		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  1	20486	Spannung L3		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  1	20488	Netzfrequenz		Hz	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  1	20492	Strom L1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  1	20494	Strom L2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  1	20496	Strom L3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  1	20498	Wirkenergie Total		Watt	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	
                  1	20500	Wirkenergie L1		KW	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  1	20502	Wirkenergie L2		KW	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  1	20504	Wirkenergie L3		KW	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  1	20506	Gesamtblindleistung		KW	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  1	20508	Blindleistung L1		kVar	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  1	20510	Blindleistung L2		kVar	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  1	20512	Blindleistung L3		kVar	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  1	16389	Protocol Version			floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  1	16391	Software Version			floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  1	16393	Hardware Version			floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  1	12320	Forward Active Energy		KWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  1	12352	Reverse Active Energy		KWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                  
                  

                  Energiezähler EMH DIZ31ED Seriel Holdingregister

                  deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	isScale
                  1	512	Wirkenergie positiv Tariflos		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                  1	514	Wirkenergie negativ Tariflos		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                  1	516	Blindenergie positiv Tarfiflos		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                  1	518	Blindenergie negativ Tariflos		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                  1	520	Wirkenergie positiv Tarif 1		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                  1	522	Wirkenergie positiv Tarif 2		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                  1	524	Wirkenergie positiv Tarif 3		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                  1	526	Wirkenergie positiv Tarif 4		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                  1	528	Wirkenergie negativ Tarif 1		Wh	int32be	2	1	0		value		true	false	false	
                  1	530	Wirkenergie negativ Tarif 2		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                  1	532	Wirkenergie negativ Tarif 3		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                  1	534	Wirkenergie negativ Tarif 4		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                  1	536	Blindenergie positiv Tarif 1		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                  1	538	Blindenergie positiv Tarif 2		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                  1	540	Blindenergie negativ Tarif 1		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                  1	542	Blindenergie negativ Tarif 2		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                  1	544	Strom L1		A	int32be	2	0.001	0		value		true	false	false	
                  1	546	Strom L2		A	int32be	2	0.001	0		value		true	false	false	
                  1	548	Strom L3		A	int32be	2	0.001	0		value		true	false	false	
                  1	550	Strom LN		A	int32be	2	0.001	0		value		true	false	false	
                  1	552	Aussenleiterspannung U12		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false	
                  1	554	Aussenleiiterspannung U23		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false	
                  1	556	Aussenleiterspannung U31		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false	
                  1	558	Strangspannung U1N		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false	
                  1	560	Strangspannung U2N		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false	
                  1	562	Strangspannung U3N		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false	
                  1	564	Netzfrequenz		Hz	int32be	2	0.001	0		value		true	false	false	
                  1	566	Summenwirkleistung		W	int32be	2	10	0	x * -10	value		true	false	false	
                  1	568	Summenblindleistung		var	int32be	2	10	0		value		true	false	false	
                  1	570	Summenscheinleistung		VA	int32be	2	10	0		value		true	false	false	
                  1	572	Gesamtleistungsfaktor			int32be	2	1	0		value		true	false	false	
                  1	574	Wirkleistung P1		W	int32be	2	10	0		value		true	false	false	
                  1	576	Wirkleistung P2		W	int32be	2	10	0		value		true	false	false	
                  1	578	Wirkleistung P3		W	int32be	2	10	0		value		true	false	false	
                  
                  

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  2
                  • TheBamT TheBam

                    Hallo zusammen,
                    Es gibt die Überlegung den Modbus Adapter mir Vorlagen zu füttern das man nur noch sein Gerät auswählen muss und Laden Klicken. Dann sollen die variablen alle von selbst eingetragen werden.

                    Aus diesem Grund soll hier schon mal eine Sammlung gestartet werden aus der dann nachher schon mal der Anfang für diese Datenbank Generiert werden soll. Darum bitte ich auch eure Funktionierenden Modbus Variablen hier zu Posten.
                    Wie geht das: Im Modbus Adapter gibt es bei den einzelnen Reiter (Diskrete Eingänge, Diskrete Ausgänge.....) oben rechts einen Button der sagt "Export in CSV". Dieses anklicken alles was dort steht Kopieren und in eine TXT Datei einfügen. Danach dann hier diese hochladen.

                    Gerät Eaton Easy E4:
                    Berschreibung: Easy SPS Kleinsteuerung. Das schreiben auf Merker funktioniert über die Holding Register 1= erster merker, 2= Zweiter merker,3=Merker 1 und 2, usw........
                    Diskrete Eingänge
                    Diskrete_Eingänge.txt
                    Diskrete Ausgänge
                    diskrete Ausgänge.txt
                    Holding Register
                    Holding Register.txt

                    Ich hoffe das sich einige finden werden.


                    MOD-EDIT: zum Thema Registertabellen für Geräte, gibt es ein Repo auf Github
                    https://github.com/ioBroker/modbus-templates

                    weitere Listen bitte dort als PR oder Issue hinzufügen


                    R Offline
                    R Offline
                    ReinWei
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #11

                    @thebam
                    Auslesen Wechselrichter SolarEdge SE7K

                    Holding Register.txt

                    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • R ReinWei

                      @thebam
                      Auslesen Wechselrichter SolarEdge SE7K

                      Holding Register.txt

                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #12

                      @reinwei sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:

                      Auslesen Wechselrichter SolarEdge SE7K

                      Die Textdatei ist leer

                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • TheBamT TheBam

                        Hallo zusammen,
                        Es gibt die Überlegung den Modbus Adapter mir Vorlagen zu füttern das man nur noch sein Gerät auswählen muss und Laden Klicken. Dann sollen die variablen alle von selbst eingetragen werden.

                        Aus diesem Grund soll hier schon mal eine Sammlung gestartet werden aus der dann nachher schon mal der Anfang für diese Datenbank Generiert werden soll. Darum bitte ich auch eure Funktionierenden Modbus Variablen hier zu Posten.
                        Wie geht das: Im Modbus Adapter gibt es bei den einzelnen Reiter (Diskrete Eingänge, Diskrete Ausgänge.....) oben rechts einen Button der sagt "Export in CSV". Dieses anklicken alles was dort steht Kopieren und in eine TXT Datei einfügen. Danach dann hier diese hochladen.

                        Gerät Eaton Easy E4:
                        Berschreibung: Easy SPS Kleinsteuerung. Das schreiben auf Merker funktioniert über die Holding Register 1= erster merker, 2= Zweiter merker,3=Merker 1 und 2, usw........
                        Diskrete Eingänge
                        Diskrete_Eingänge.txt
                        Diskrete Ausgänge
                        diskrete Ausgänge.txt
                        Holding Register
                        Holding Register.txt

                        Ich hoffe das sich einige finden werden.


                        MOD-EDIT: zum Thema Registertabellen für Geräte, gibt es ein Repo auf Github
                        https://github.com/ioBroker/modbus-templates

                        weitere Listen bitte dort als PR oder Issue hinzufügen


                        K Offline
                        K Offline
                        kiste01
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #13

                        @thebam

                        Finde ich eine sehr gute Idee. Ich möchte die Stunden an Recherche nicht zählen. Aber dank der vielen Tipps habe ich auch was gelernt.

                        WR: Solaredge SE5K-RWS48BNN4

                        Speicher: BYD Battery-Box LV 7.0

                        SE5K + BYD LV.txt

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • R Offline
                          R Offline
                          ReinWei
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #14

                          @glasfaser
                          sorry, noch mal neu

                          Wechselrichter.txt

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A andi2055

                            Aldes InspirAir Home Premium KWL Lüftungsanlage

                            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                            40002	ID_Code	ID-Code Anlage		uint32be	2	1	0		state		true	false	false	false
                            40004	Seriennummer	Aldes Seriennummer		uint64be	4	1	0		value		true	false	false	false
                            40013	Version	Software Version		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                            40021	Reihenfolge_Datensicherung	Reihenfolge Datensicherung		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                            40257	Regelungsmodus	Regelungsmodus		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                            40258	Luftgeschwindigkeit	Luftgeschwindigkeit		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                            40259	Nächtliche_Durchlüftung	Nächtliche Durchlüftung		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                            40260	Verwaltung_Wärmetauscher_Bypass	Verwaltung Wärmetauscher-Bypass		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                            40261	Regelungsverfahren	Regelungsverfahren		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                            40265	Dauer_Minimal	Dauer Minimal	Min	uint16be	1	5	0		state		true	false	false	false
                            40266	Dauer_Boost	Dauer Boost	Min	uint16be	1	5	0		state		true	false	false	false
                            40267	Dauer_Maximal	Dauer Maximal	Min	uint16be	1	5	0		state		true	false	false	false
                            40268	Lebensdauer_des_Filters	Lebensdauer des Filters	Mon	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                            40269	Dauer_Aux1	Dauer Aux1	Min	uint16be	1	5	0		state		true	false	false	false
                            40270	Dauer_Aux2	Dauer Aux2	Min	uint16be	1	5	0		state		true	false	false	false
                            40273	Sollwert_Abluft_Fördermenge	Sollwert Abluft-Fördermenge		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                            40274	Sollwert_Zuluft_Fördermenge	Sollwert Zuluft-Fördermenge		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                            40275	Drucksollwert_Abluft	Drucksollwert Abluft		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                            40276	Drucksollwert_Zuluft	Drucksollwert Zuluft		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                            40277	Sollwert_Abluft_Geschwindigkeit	Sollwert Abluft-Geschwindigkeit		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                            40278	Sollwert_Zuluft_Geschwindigkeit	Sollwert Zuluft-Geschwindigkeit		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                            40279	Balance	Balance Zuluft-/Abluft-Fördermenge	%	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                            40283	Sollwert_Komforttemperatur	Sollwert Komforttemperatur Sommer	°C	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                            40284	Unknown	Unknown		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                            40285	Parameter_U1	Parameter 0-10V U1		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                            40286	Parameter_U2	Parameter 0-10V U2		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                            40337	Status_Eingänge	Status der Eingänge		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                            40338	Versorgungsspannung	Versorgungsspannung	V	uint16be	1	0.1	0		state		true	false	false	false
                            40339	Eingang_10V	Eingang 0-10V	V	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                            40340	Schalterstatus	Schalterstatus		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                            40347	Filterstatus	Filterstatus		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                            40348	Filterstatus	Filterstatus Std	Std	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                            40349	Bypass_Status	Bypass Status		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                            40350	Bypass_Strom	Vom Bypass aufgenommener Strom		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                            40351	Frischlufttemperatur	Frischlufttemperatur	°C	uint16be	1	0.01	0		state		true	false	false	false
                            40352	Innenlufttemperatur	Innenlufttemperatur	°C	uint16be	1	0.01	0		state		true	false	false	false
                            40385	Code_Störung	Code der aktuellen Störung		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                            40393	Störungscode_N4	Störungscode N-4		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                            

                            Ich verwende:
                            DSD TECH USB zu RS485 Konverter SH-U10 Adapter mit CP2102 Chip
                            Verbindung inkl. Ground
                            Kabel an beiden Enden mit 150 Ohm Widerstand

                            Konfig (Wichtiges in rot)
                            e05b8478-9510-4033-9797-30aca6c2e57e-grafik.png

                            C Offline
                            C Offline
                            ck_coke
                            schrieb am zuletzt editiert von ck_coke
                            #15

                            @andi2055
                            Ich habe Deine Einstellungen soweit übernommen allerdings sehen diese bei mir anders aus und sobald ich mehr als einen Block einfüge bekomme ich Timeouts.

                            2.PNG 1.PNG 4.PNG

                            Hast Du noch einen Tipp für mich?

                            EDIT: Mit der neuesten Version vom Modbus Adapter geht es.

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • C ck_coke

                              @andi2055
                              Ich habe Deine Einstellungen soweit übernommen allerdings sehen diese bei mir anders aus und sobald ich mehr als einen Block einfüge bekomme ich Timeouts.

                              2.PNG 1.PNG 4.PNG

                              Hast Du noch einen Tipp für mich?

                              EDIT: Mit der neuesten Version vom Modbus Adapter geht es.

                              A Offline
                              A Offline
                              andi2055
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #16

                              @ck_coke
                              verwende die Beta Version >=3.4.8
                              Weiter oben habe ich die notwendigen Einstellungen mit "wichtig" beschrieben

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • wendy2702W wendy2702

                                Sunny Tripower STP6000TL-20

                                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                30775	PVLeistung		Watt	int32be	2	1	0		value			
                                30531	Gesamtertrag		kWh	uint32be	2	1	0		value			
                                30201	Status			uint32be	2	1	0		value			
                                30537	Tagesertrag_kWh		kWh	uint32be	2	1	0		value			
                                30535	Tagesertrag_Wh		Wh	uint32be	2	1	0		value			
                                30057	Seriennummer			uint32be	2	1	0		value			
                                30953	Temperatur		Grad	int32be	2	0.1	0		value			
                                30771	DC_Spannung_Eingang_1		V	int32be	2	0.01	0		value			
                                30773	DC_Leistung_Eingang_1		Watt	int32be	2	1	0		value			
                                30803	Grid Frequency		Hz	int32be	2	0.01	0		value			
                                30769	DC_Strom_Eingang_1		A	int32be	2	0.001	0		value		false	false
                                30957	DC_Strom_Eingang_2		A	int32be	2	0.001	0		value		false	false
                                30959	DC_Spannung_Eingang_2		V	int32be	2	0.01	0		value			
                                30961	DC_Leistung_Eingang_2		Watt	int32be	2	1	0		value			
                                30051	Test			uint32be	2	1	0		value			
                                

                                Sunny Tripower 15000TL-30

                                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                30775	PVLeistung		Watt	int32be	2	1	0		value		false	false
                                30513	Gesamtertrag		kWh	uint64be	4	0.001	0		value		false	false
                                30201	Status			uint32be	2	1	0		value		false	false
                                30531	Tagesertrag_kWh		kWh	uint32be	2	1	0		value		false	false
                                30517	Tagesertrag_Wh		Wh	uint64be	4	1	0		value		false	false
                                30057	Seriennummer			uint32be	2	1	0		value		false	false
                                30953	Temperatur		Grad	int32be	2	0.1	0		value		false	false
                                30771	DC_Spannung_Eingang_1		V	int32be	2	0.01	0		value		false	false
                                30773	DC_Leistung_Eingang_1		Watt	int32be	2	1	0		value		false	false
                                30803	Grid Frequency		Hz	int32be	2	0.01	0		value		false	false
                                30769	DC_Strom_Eingang_1		A	int32be	2	0.001	0		value		false	false
                                30957	DC_Strom_Eingang_2		A	int32be	2	0.001	0		value		false	false
                                30959	DC_Spannung_Eingang_2		V	int32be	2	0.01	0		value		false	false
                                30961	DC_Leistung_Eingang_2		Watt	int32be	2	1	0		value		false	false
                                30051	Test			uint32be	2	1	0		value		false	false
                                30053	Gerätetyp			uint32be	2	1	0		value		false	false
                                

                                Energie Zähler Solarlog Pro380Mod](https://solar-log.shop/de-de/solar-log-pro380-drehstromzähler-255913?returnurl=%2Fde-de%2Fzubeh%25c3%25b6r%2F%3Fcount%3D18)

                                Per RS485 Seriell Holdingregister)

                                deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	isScale
                                1	5394	Phasen_Richtung			string	3	1	0		value		true	false	false	
                                1	20482	Spannung L1		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                                1	20484	Spannung L2		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                                1	20486	Spannung L3		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                                1	20488	Netzfrequenz		Hz	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                                1	20492	Strom L1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                                1	20494	Strom L2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                                1	20496	Strom L3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                                1	20498	Wirkenergie Total		Watt	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	
                                1	20500	Wirkenergie L1		KW	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                                1	20502	Wirkenergie L2		KW	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                                1	20504	Wirkenergie L3		KW	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                                1	20506	Gesamtblindleistung		KW	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                                1	20508	Blindleistung L1		kVar	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                                1	20510	Blindleistung L2		kVar	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                                1	20512	Blindleistung L3		kVar	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                                1	16389	Protocol Version			floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                                1	16391	Software Version			floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                                1	16393	Hardware Version			floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                                1	12320	Forward Active Energy		KWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                                1	12352	Reverse Active Energy		KWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	
                                
                                

                                Energiezähler EMH DIZ31ED Seriel Holdingregister

                                deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	isScale
                                1	512	Wirkenergie positiv Tariflos		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                                1	514	Wirkenergie negativ Tariflos		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                                1	516	Blindenergie positiv Tarfiflos		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                                1	518	Blindenergie negativ Tariflos		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                                1	520	Wirkenergie positiv Tarif 1		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                                1	522	Wirkenergie positiv Tarif 2		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                                1	524	Wirkenergie positiv Tarif 3		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                                1	526	Wirkenergie positiv Tarif 4		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                                1	528	Wirkenergie negativ Tarif 1		Wh	int32be	2	1	0		value		true	false	false	
                                1	530	Wirkenergie negativ Tarif 2		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                                1	532	Wirkenergie negativ Tarif 3		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                                1	534	Wirkenergie negativ Tarif 4		Wh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                                1	536	Blindenergie positiv Tarif 1		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                                1	538	Blindenergie positiv Tarif 2		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                                1	540	Blindenergie negativ Tarif 1		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                                1	542	Blindenergie negativ Tarif 2		varh	int32be	2	1000	0		value		true	false	false	
                                1	544	Strom L1		A	int32be	2	0.001	0		value		true	false	false	
                                1	546	Strom L2		A	int32be	2	0.001	0		value		true	false	false	
                                1	548	Strom L3		A	int32be	2	0.001	0		value		true	false	false	
                                1	550	Strom LN		A	int32be	2	0.001	0		value		true	false	false	
                                1	552	Aussenleiterspannung U12		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false	
                                1	554	Aussenleiiterspannung U23		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false	
                                1	556	Aussenleiterspannung U31		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false	
                                1	558	Strangspannung U1N		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false	
                                1	560	Strangspannung U2N		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false	
                                1	562	Strangspannung U3N		V	int32be	2	0.01	0		value		true	false	false	
                                1	564	Netzfrequenz		Hz	int32be	2	0.001	0		value		true	false	false	
                                1	566	Summenwirkleistung		W	int32be	2	10	0	x * -10	value		true	false	false	
                                1	568	Summenblindleistung		var	int32be	2	10	0		value		true	false	false	
                                1	570	Summenscheinleistung		VA	int32be	2	10	0		value		true	false	false	
                                1	572	Gesamtleistungsfaktor			int32be	2	1	0		value		true	false	false	
                                1	574	Wirkleistung P1		W	int32be	2	10	0		value		true	false	false	
                                1	576	Wirkleistung P2		W	int32be	2	10	0		value		true	false	false	
                                1	578	Wirkleistung P3		W	int32be	2	10	0		value		true	false	false	
                                
                                
                                G Offline
                                G Offline
                                goerdy
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #17

                                @wendy2702

                                Der SMA Sunny Tripower 20000TL-30 ist bei mir nur über Holding Register des 70xxx Adressbereichs auszulesen.
                                Dies habe ich hier https://forum.iobroker.net/topic/48707/modbus-holding-register-für-sma-sunny-tripower/ zusammengefasst.

                                1. iobroker auf NUC als Master, 2. iobroker auf raspi als Slave (Heizstab Steuerung). 20kWp + 9,2kWp PV + 10,2 kWh Speicher. go-e Charger, 2x Seat mii electric
                                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • G goerdy

                                  @wendy2702

                                  Der SMA Sunny Tripower 20000TL-30 ist bei mir nur über Holding Register des 70xxx Adressbereichs auszulesen.
                                  Dies habe ich hier https://forum.iobroker.net/topic/48707/modbus-holding-register-für-sma-sunny-tripower/ zusammengefasst.

                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #18

                                  @goerdy sagte in Aufruf Sammlung an Modbus Anbindungen:

                                  @wendy2702

                                  Der SMA Sunny Tripower 20000TL-30 ist bei mir nur über Holding Register des 70xxx Adressbereichs auszulesen.
                                  Dies habe ich hier https://forum.iobroker.net/topic/48707/modbus-holding-register-für-sma-sunny-tripower/ zusammengefasst.

                                  Hi,

                                  Danke für deine Erwähnung.

                                  Soweit mir bekannt gibt es keine Register im 70000er Bereich. Zumindest konnte ich auch keine in den Modbus Beschreibungen zum WR finden.

                                  SMA Beschreibungen

                                  8071692F-7FDB-447D-9AF0-5EA34F4313F8.jpeg

                                  MODBUS-HTML_STPTL-30_028303R_V10.zip

                                  MODBUS-HTML_STPTL-30_31005R_V10.zip

                                  Dein „Fehler“ liegt wahrscheinlich im setzen des Haken bei „Aliases nutzen“

                                  Meinen STP15000-TL30 lese ich so aus:

                                  BD81216E-F57F-4276-A22E-F01AF097F74D.jpeg EA71B259-670E-4AAE-B110-0CFD26CE25F0.jpeg 08BD45CA-75A5-4399-86C9-0EB8331A8D3E.jpeg

                                  Gruß

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • TheBamT TheBam

                                    Hallo zusammen,
                                    Es gibt die Überlegung den Modbus Adapter mir Vorlagen zu füttern das man nur noch sein Gerät auswählen muss und Laden Klicken. Dann sollen die variablen alle von selbst eingetragen werden.

                                    Aus diesem Grund soll hier schon mal eine Sammlung gestartet werden aus der dann nachher schon mal der Anfang für diese Datenbank Generiert werden soll. Darum bitte ich auch eure Funktionierenden Modbus Variablen hier zu Posten.
                                    Wie geht das: Im Modbus Adapter gibt es bei den einzelnen Reiter (Diskrete Eingänge, Diskrete Ausgänge.....) oben rechts einen Button der sagt "Export in CSV". Dieses anklicken alles was dort steht Kopieren und in eine TXT Datei einfügen. Danach dann hier diese hochladen.

                                    Gerät Eaton Easy E4:
                                    Berschreibung: Easy SPS Kleinsteuerung. Das schreiben auf Merker funktioniert über die Holding Register 1= erster merker, 2= Zweiter merker,3=Merker 1 und 2, usw........
                                    Diskrete Eingänge
                                    Diskrete_Eingänge.txt
                                    Diskrete Ausgänge
                                    diskrete Ausgänge.txt
                                    Holding Register
                                    Holding Register.txt

                                    Ich hoffe das sich einige finden werden.


                                    MOD-EDIT: zum Thema Registertabellen für Geräte, gibt es ein Repo auf Github
                                    https://github.com/ioBroker/modbus-templates

                                    weitere Listen bitte dort als PR oder Issue hinzufügen


                                    P Offline
                                    P Offline
                                    phoenix
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #19

                                    @thebam: Da Du im Varta Neo Pulse Thread darum gebeten hattest auch hier nochmal meine Einstellungen für den Speicher:
                                    Einstellungen:
                                    6da45d8b-2a4f-41fd-a4fd-2f4cc9212e52-image.png

                                    Holding Register:

                                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                    1064	bm installed	number of installed battery modules		uint16be	1	1	0		value		true			
                                    1065	state			uint16be	1	1	0		value		true			
                                    1066	active power		W	int16be	1	1	0		value		true			
                                    1067	apparent power		VA	int16be	1	1	0		value		true			
                                    1068	soc	total state of charge	%	uint16be	1	1	0		value		true			
                                    1069	energy counter ac to dc	total charge energy	Wh	uint32sw	2	1	0		value		true			
                                    1071	installed capacity	sum of all installed battery modules	Wh	uint16be	1	10	0		value		true			
                                    1078	grid power	measured at household grid connection point	W	int16be	1	1	0		value		true			
                                    1082	grid frequency	average grid frequency over the last X waves	Hz	uint16be	1	0,01	0		value		true			
                                    1083	available AC charging power	actual available charging power (AC)	W	uint16be	1	1	0		value		true			
                                    1084	available AC discharging power	actual available discharging power (AC)	W	uint16be	1	1	0		value		true			
                                    1085	usable energy for charging	energy which is available for charging	Wh	uint16be	1	1	0		value		true			
                                    1086	usable energy for discharging	energy which is available for discharging	Wh	uint16be	1	1	0		value		true			
                                    1087	reactive power		var	uint16be	1	1	0		value		true			
                                    1088	PV-sensor power	current AC production power measured by VARTA´s PV-sensor	W	uint16be	1	1	0		value		true			
                                    

                                    Ich hoffe, dies hilft anderen mit dem gleichen Speichersystem

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      apollon77
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #20

                                      Hi All,

                                      ich finde diesen Ansatz super unf würde Ihn gern etwas "größer" aufziehen, sodass es einfacher gefunden und verlinkt werden kann und da brauche ich Eure Hilfe.

                                      Die Idee ist das ganze im GitHub unter https://github.com/ioBroker/modbus-templates zu sammeln - in einer Verzeichnisstruktur, sodasss man mehr unterbringen kann und vllt einfacher finden kann. Später könnte das eine Basis sein um es auch direkt in den Adapter zu integrieren ... aber dazu brauchen wir erstmal ein bissl Content :-)

                                      Ich habe in der Readme des Repos mal einen Vorschlag für eine Struktur gemacht ... Wie Sie am Ende sinn macht müssen wir gemeinsam rausfinden.

                                      Was denkt Ihr?

                                      Ich weiss ... GitHub klingt wieder wie eine "Hürde" ... wer keinen Pull Request anlegen kann legt bitte einfach ein GitHub issue an und attached alle Files ... dann übernehmen wir das.

                                      Ingo

                                      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      4
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        quorle
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #21

                                        Sungrow Wechselrichter PV
                                        Typen:
                                        SH5K-20 / SH3K6 / SH4K6 / SH5K-V13
                                        SH5K-30/SH3K6-30/SH4K6-30
                                        SH5.0RS/SH3.6RS/SH4.6RS/SH6.0RS
                                        SH10RT/SH8.0RT/SH6.0RT/SH5.0RT

                                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                        5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	KW	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        5010	MPTT 1 Voltage	MPTT 1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        5011	MPTT 1 Current	MPTT 1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        5012	MPTT 2 Voltage	MPTT 2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        5013	MPTT 2 Current	MPTT 2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        5016	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                        5018	Spannung Ph A	Spannung Phase A von Smart-Meter	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        5019	Spannung Ph B	Spannung Phase B von Smart-Meter	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        5020	Spannung Ph C	Spannung Phase C von Smart-Meter	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        5032	Reactive Power	Blindleistung	var	int32sw	2	1	0		value		false	false
                                        5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
                                        5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6226	Monthly PV energy yields Januar	 Monatlicher PV Energieertrag  Januar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6227	Monthly PV energy yields Februar	 Monatlicher PV Energieertrag Februar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6228	Monthly PV energy yields März	 Monatlicher PV Energieertrag März	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6229	Monthly PV energy yields April	 Monatlicher PV Energieertrag April	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6230	Monthly PV energy yields Mai	 Monatlicher PV Energieertrag Mai	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6231	Monthly PV energy yields Juni	 Monatlicher PV Energieertrag Juni	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6232	Monthly PV energy yields Juli	 Monatlicher PV Energieertrag Juli	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6233	Monthly PV energy yields August	 Monatlicher PV Energieertrag August	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6234	Monthly PV energy yields September	 Monatlicher PV Energieertrag September	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6235	Monthly PV energy yields Oktober	 Monatlicher PV Energieertrag Oktober	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6236	Monthly PV energy yields November	 Monatlicher PV Energieertrag November	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6237	Monthly PV energy yields Dezember	 Monatlicher PV Energieertrag Dezember	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6416	Monthly direct energy consumption from PV Januar	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Januar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6417	Monthly direct energy consumption from PV February	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Februar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6418	Monthly direct energy consumption from PV March	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im März	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6419	Monthly direct energy consumption from PV April	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im April	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6420	Monthly direct energy consumption from PV May	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Mai	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6421	Monthly direct energy consumption from PV June	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Juni	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6422	Monthly direct energy consumption from PV July	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Juli	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6423	Monthly direct energy consumption from PV August	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im August	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6424	Monthly direct energy consumption from PV Septemper	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im September	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6425	Monthly direct energy consumption from PV October	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Oktober	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6426	Monthly direct energy consumption from PV November	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im November	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6427	Monthly direct energy consumption from PV december	Monatlicher Eigenverbrauch von PV-Anlage im Dezember	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6595	Monthly export energy from PV January	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Januar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6596	Monthly export energy from PV February	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Februar	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6597	Monthly export energy from PV March	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage März	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6598	Monthly export energy from PV April	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage April	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6599	Monthly export energy from PV May	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Mai	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6600	Monthly export energy from PV June	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juni	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6601	Monthly export energy from PV July	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juli	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6602	Monthly export energy from PV August	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage August	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6603	Monthly export energy from PV September	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage September	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6604	Monthly export energy from PV October	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Oktober	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6605	Monthly export energy from PV November	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage November	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        6606	Monthly export energy from PV Dezember	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Dezember	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	0	0		value		false	false
                                        13000	Running State	Betriebsstatus		int16be	1	1	0		value		false	false
                                        13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                        13004	Daily export  power from PV	PV-Einspeiseleistung heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeiseleistung gesamt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                        13007	Load Power	Aktueller Energieverbrauch Gesamt im Haus von Smart-Meter	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                                        13009	Export Power	Lastleistung Einspeiseleistung / Bezugsleistung bei Vorzeichen Minus	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                                        13014	CO2-reduction	CO2- Reduzierung	Kg	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                        13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch heute von PV-Anlage genutzt	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch gesamt von PV-Anlage genutzt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                        13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        13029	Grid State	Netzstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                        13030	Phase A current	Phase A Stromabgabe vom Wechselrichter	A	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        13031	Phase B current	Phase B Stromabgabe vom Wechselrichter	A	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        13032	Phase C current	Phase C Stromabgabe vom Wechselrichter	A	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        13035	Daily Import Energy	Gekaufte Energie heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        13036	Total Import Energy	Gekaufte Energie gesamt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                        13044	Daily export energy	Einspeiseleistung heute	KW/h	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                                        13045	Total export energy	Einspeiseleistung Gesamt	KW/h	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                                        13049	Inverter alarm	Inverter Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                        13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                        13053	System fault 1	Systemfehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                        13055	System fault 2	Systemfehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                        13057	DC-side fault	Fehler DC-Seite		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                        13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                                        13073	Export power limitation	Begrenzung Leistungsexport in Netz	W	uint16be	1	1	0		value     false	false
                                        

                                        Einstellungen:

                                        Unbenannt1.PNG Unbenannt.PNG

                                        Könnte die Batteriewerte auch noch hinzufügen / Eintragen, dass müsste aber dann jemand testen ! ??

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Sascha RothS Offline
                                          Sascha RothS Offline
                                          Sascha Roth
                                          schrieb am zuletzt editiert von Sascha Roth
                                          #22

                                          Eastron SDM 630

                                          Screenshot 2022-12-14 at 15-44-18 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-44-44 instances - ioBroker-Master.png Screenshot 2022-12-14 at 15-44-56 instances - ioBroker-Master.png

                                          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                          30001	1	L1-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
                                          30003	1	L2-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
                                          30005	1	L3-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
                                          30007	1	L1_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
                                          30009	1	L2_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
                                          30011	1	L3_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
                                          30013	1	L1_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level			
                                          30015	1	L2_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level			
                                          30017	1	L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level			
                                          30019	1	L1_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
                                          30021	1	L2_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
                                          30023	1	L3_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
                                          30025	1	L1_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
                                          30027	1	L2_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
                                          30029	1	L3_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
                                          30031	1	L1_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
                                          30033	1	L2_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
                                          30035	1	L3_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
                                          30037	1	L1_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
                                          30039	1	L2_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
                                          30041	1	L3_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
                                          30043	1	Durchschnitt_Spannung_Phase_zu_N		V	floatbe	2	1	0		level			
                                          30047	1	Durchschnitt_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
                                          30049	1	Summe_Ströme		A	floatbe	2	1	0		level			
                                          30053	1	Gesamt_Leistung		W	floatbe	2	1	0		level			
                                          30057	1	Gesamt_Scheinleistung		VA	floatbe	2	1	0		level			
                                          30061	1	Gesamt_Blindleistung		var	floatbe	2	1	0		level			
                                          30063	1	Gesamt_Leistungsfaktor			floatbe	2	1	0		level			
                                          30067	1	Gesamt_Phasenwinkel		Grad	floatbe	2	1	0		level			
                                          30071	1	Frequenz		Hz	floatbe	2	1	0		level			
                                          30073	1	Wirkenergie_Bezug_Wh		kWh/MWh	floatbe	2	1	0		level			
                                          30075	1	Wirkenergie_Lieferung_Wh		kWh/MWh	floatbe	2	1	0		level			
                                          30077	1	Blindenergie_Bezug_Wh		kvarh/Mvarh	floatbe	2	1	0		level			
                                          30079	1	Blindenergie_Lieferung_Wh		kvarh/Mvarh	floatbe	2	1	0		level			
                                          30081	1	Scheinenergie		kVAh/MVAh	floatbe	2	1	0		level			
                                          30083	1	Amperestunden		AH/kah	floatbe	2	1	0		level			
                                          30085	1	Gesamt_Leistung_demand		W	floatbe	2	1	0		level			
                                          30087	1	Maximum_Leistung_demand		VA	floatbe	2	1	0		level			
                                          30101	1	Gesamtsystem-VA		VA	floatbe	2	1	0		level			
                                          30103	1	Maximale_Gesamtsystem-VA		VA	floatbe	2	1	0		level			
                                          30105	1	Neutralleiterstrom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
                                          30107	1	Maximaler_Neutralleiterstrom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
                                          30201	1	L1-L2_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
                                          30203	1	L2-L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
                                          30205	1	L3-L1_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
                                          30207	1	Durchschnittliche_Leiter_zu_Leiter_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level			
                                          30225	1	Neutralleiter_Strom		A	floatbe	2	1	0		level			
                                          30235	1	L1-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                                          30237	1	L2-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                                          30239	1	L3-N_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                                          30241	1	L1_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                                          30243	1	L2_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                                          30245	1	L3_Strom_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                                          30249	1	Durchschnittliche_THD_der_Spannung_zwischen_L_und_N		%	floatbe	2	1	0		level			
                                          30251	1	Durchschnittlicher_THD_des_Leitungsstroms		%	floatbe	2	1	0		level			
                                          30259	1	L1_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
                                          30261	1	L2_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
                                          30263	1	L3_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
                                          30265	1	L1_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
                                          30267	1	L2_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
                                          30269	1	L3_Maximum_Strom_demand		A	floatbe	2	1	0		level			
                                          30335	1	L1-L2_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                                          30337	1	L2-L3_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                                          30339	1	L3-L1_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                                          30341	1	Durchschnittliche_Leiter_zu_Leiter_Spannung_THD		%	floatbe	2	1	0		level			
                                          30343	1	Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                                          30345	1	Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                                          30347	1	L1_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                                          30349	1	L2_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                                          30351	1	L3_Import_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                                          30353	1	L1_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                                          30355	1	L2_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                                          30357	1	L3_Export_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                                          30359	1	L1_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                                          30361	1	L2_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                                          30363	1	L3_Total_kwh		kwh	floatbe	2	1	0		level			
                                          30365	1	L1_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                                          30367	1	L2_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                                          30369	1	L3_Import_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                                          30371	1	L1_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                                          30373	1	L2_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                                          30375	1	L3_Export_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                                          30377	1	L1_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                                          30379	1	L2_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level			
                                          30381	1	L3_Total_kvarh		kvarh	floatbe	2	1	0		level
                                          
                                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                                          5
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          366

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe