Als ich den Adapter in iobroker gelesen hatte, habe ich dieses Topic verfolgt und direkt einen PH803W bestellt :).
Ich hatte anfangs Schwierigkeiten das Gerät einzubinden, aber nun funktioniert es und iobroker zeigt auch Werte an.Nun habe ich ein sehr komisches Verhalten. Vielleicht hat jemand eine Idee...
Ich habe die Sonden angeschlossen und mit 6.86 danach mit 4.00 kalibriert. Plötzlich ist die Sicherung rausgeflogen.
Sicherung wieder rein...sobald ich angefangen habe zu kalibrieren, ist die Sicherung wieder rausgeflogen (+ FI).Der letzte Stand gestern Abend war, sobald ich das Gerät nur in die Steckdose gesteckt habe, in dem Moment, wo sich das Gerät einschaltet...Sicherung raus.
Habt ihr Ideen was das sein könnte?
-
@dering Ehrlich ... reklamiere das Gerät und lass neues schicken ...
-
Hallo,
hatte irgendwo gelesen, dass man über den Router die IP umleiten muss um die Werte angezeigt zu bekommen.
Hat sich das schon erledigt und funktioniert nun auch ohne?Gruß Nu
-
@nu_81 Wenn du Iobroker nutzt, gibt es einen Adapter dafür.
-
@chaosbrother said in PH-Messung:
gibt es einen Adapter dafür
Das habe ich gesehen, es muss aber mit diesem Adapter kein spezieller Router / Umleitung, etc. genutzt werden, richtig?
-
@nu_81 Korrekt. der verbindet sich lokal zum Gerät und geht nicht über mqtt (wie das andere von weiter oben wo man die IP umleiten muss)
-
Hey Ingo, habe gerade ein Problem mit dem Adapter. Ich hatte den ph803w die ganze Zeit in einem "TEST" WLAN IP 192.168.66.XXXX laufen und auch im Adapter.
Heute habe ich den 803W in mein IOT Netz mit IP 192.168.59.XXX eingebunden, dann findet der Adapter aber das Teil nicht mehr.
Adapter habe ich jetzt schon komplett gelöscht und neu installiert, hier ein Log dazu:ph803w.0 2021-07-10 22:05:28.238 info starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14 ph803w.0 2021-07-10 22:05:28.227 info Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system ph803w.0 2021-07-10 22:05:28.219 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.934 debug statesDB connected ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.933 debug States connected to redis: 127.0.0.1:6379 ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.927 debug States create User PubSub Client ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.926 debug States create System PubSub Client ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.899 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379 ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.898 debug objectDB connected ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.886 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379 ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.853 debug Objects client initialize lua scripts ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.853 debug Objects create User PubSub Client ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.851 debug Objects create System PubSub Client ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.846 debug Objects client ready ... initialize now ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.823 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379 ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.026 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 10262 vs own PID 9652 ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.015 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.015 debug Plugin sentry destroyed ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.014 info terminating ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.013 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 9652
Ich habe auch andere Geräte in diesem Netzwerk in iobroker am Laufen, also am Netz selbst kanns nicht liegen.
Das Log sagt nicht besonders viel finde ich.
Ne Idee?EDIT: Was mir aber gerade aufgefallen ist. Wenn ich mit dem Smartphone mich im 66er Netz befinde, sagt die GizWiz App "remote" beim Gerät. Verbinde ich mich mit meinem IOT Netz (59er) dann wird LAN angezeigt.
-
@coyote Naja ... liess mal genau in der Readme ... Das Discovery läuft per UDP Pakete ... Werden die denn zwischen deinen zwei netzen greoutet? Normalerweise eher nicht. Daher nix discovery.
Vllt hilft Dir https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/issues/4
-
@apollon77 funktioniert einwandfrei, danke dir
-
Hab nun auch bestellt, gibt es irgendwo die Bedienungsanleitung online (möcht mich ein wenig vorinformieren, wurde jedoch nicht fündig) ?
Gleiches gilt für die App, heißt gizwits, oder?Edit: Bin fündig geworden, hat sich erledigt!
-
Hallo,
ich habe noch eine Frage zu den Elektroden usw. Wäre dieser Warenkorb ok, um das sauber zu betreiben?Danke für Eure Hilfe.
-
@opossum Sieht gut aus. Ich hab nur die Sonden von woanders, aber ja die Gemke Sonden sollen echt gut sein
-
@apollon77,
danke Dir. Ich bereite das zur Zeit alles vor, da der Poolbauer dieses Jahr keine Kapazitäten mehr hat. Der Pool wird erst nächstes Jahr im Frühjahr gebaut. Habe das Gerätehaus und die Elektroinstallation fertig, nur noch das Podest für die Wärmepumpe, dann kann der Bagger kommen. Zur Zeit kaufe ich das alles zusammen. Aber ich denke, ich werde die Gemkeprodukte erst Ende des Jahres ordern, oder darf ich die Elektroden so lange lagern, bevor sie eingebaut werden? -
@opossum sagte in PH-Messung:
oder darf ich die Elektroden so lange lagern, bevor sie eingebaut werden?
Die kannst du lagern - nur nicht trocken sondern in der Flüssigkeit die Du ja auch gekauft hast
-
@opossum sagte in PH-Messung:
Hallo,
ich habe noch eine Frage zu den Elektroden usw. Wäre dieser Warenkorb ok, um das sauber zu betreiben?Danke für Eure Hilfe.
Habe jetzt nicht den kompletten Thread gelesen aber es geht doch um den PH 803W richtig? Warum bestellst du noch Sonden? Sind die nicht verbaut?
-
@cvidal die Sonden die beim pH-803w dabei sind passen nicht so wirklich in die üblichen 12mm anbohrschellen. Ansonsten willst du die sondern nicht im Haupt Wasserstrom Haben sonst ist die Lebenszeit kürzer
-
Hab mir den gesamten Thread jetzt Mal durchgelesen. Der Spaß kosten ca. 400€ mit dem Zubehör welches @opossum oben gepostet hat. Dazu noch ca. 100€ für nötige änderung meiner Pool Verrohrung.
Preisliche Alternativen wären da nen Blue Connect Plus oder nen Ico. Bin da gerade echt am überlegen ob es irgendeinen Mehrwert hat.
Was mir aber aufgefallen ist das die Wassertemperatur nicht gemessen wird, diese wird aber für einen genauen Redoxwert benötigt.
Die Umrechnung könnte man ja noch in den Adapter einbauen, denke die meisten haben die Pooltemperatur im ioBroker.Habt ihr Eventuell Dosieranlagen welche zu empfehlen sind?
Achja und natürlich Danke für eure Zeit und Mühe für diesen Thread und den Adapter.
Gruß Christian
-
Hallo, @cvidal,
es gibt bei Pooldigital solche Dosieranlagen. Sind aber nicht unbedingt ein Schnäppchen.
-
@cvidal ok Temperatur und redox hör ich jetzt zum ersten Mal. Bisher war immer nur pH und redox zu lesen. Hast du da mal nen link oder so dazu?!
-
@apollon77 Ich habe aber keinerlei Erfahrungen wie die Temperatur das Messergebnis der Sonden beeinflusst, ob das relevant ist kann ich leider nicht sagen.
Schau mal hier und hier ein Download in die Einführung in die Redox Messung