NEWS
PH-Messung
-
Hey Ingo, habe gerade ein Problem mit dem Adapter. Ich hatte den ph803w die ganze Zeit in einem "TEST" WLAN IP 192.168.66.XXXX laufen und auch im Adapter.
Heute habe ich den 803W in mein IOT Netz mit IP 192.168.59.XXX eingebunden, dann findet der Adapter aber das Teil nicht mehr.
Adapter habe ich jetzt schon komplett gelöscht und neu installiert, hier ein Log dazu:ph803w.0 2021-07-10 22:05:28.238 info starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14 ph803w.0 2021-07-10 22:05:28.227 info Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system ph803w.0 2021-07-10 22:05:28.219 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.934 debug statesDB connected ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.933 debug States connected to redis: 127.0.0.1:6379 ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.927 debug States create User PubSub Client ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.926 debug States create System PubSub Client ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.899 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379 ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.898 debug objectDB connected ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.886 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379 ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.853 debug Objects client initialize lua scripts ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.853 debug Objects create User PubSub Client ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.851 debug Objects create System PubSub Client ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.846 debug Objects client ready ... initialize now ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.823 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379 ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.026 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 10262 vs own PID 9652 ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.015 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.015 debug Plugin sentry destroyed ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.014 info terminating ph803w.0 2021-07-10 22:05:27.013 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 9652
Ich habe auch andere Geräte in diesem Netzwerk in iobroker am Laufen, also am Netz selbst kanns nicht liegen.
Das Log sagt nicht besonders viel finde ich.
Ne Idee?EDIT: Was mir aber gerade aufgefallen ist. Wenn ich mit dem Smartphone mich im 66er Netz befinde, sagt die GizWiz App "remote" beim Gerät. Verbinde ich mich mit meinem IOT Netz (59er) dann wird LAN angezeigt.
-
@coyote Naja ... liess mal genau in der Readme ... Das Discovery läuft per UDP Pakete ... Werden die denn zwischen deinen zwei netzen greoutet? Normalerweise eher nicht. Daher nix discovery.
Vllt hilft Dir https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/issues/4
-
@apollon77 funktioniert einwandfrei, danke dir
-
Hab nun auch bestellt, gibt es irgendwo die Bedienungsanleitung online (möcht mich ein wenig vorinformieren, wurde jedoch nicht fündig) ?
Gleiches gilt für die App, heißt gizwits, oder?Edit: Bin fündig geworden, hat sich erledigt!
-
Hallo,
ich habe noch eine Frage zu den Elektroden usw. Wäre dieser Warenkorb ok, um das sauber zu betreiben?Danke für Eure Hilfe.
-
@opossum Sieht gut aus. Ich hab nur die Sonden von woanders, aber ja die Gemke Sonden sollen echt gut sein
-
@apollon77,
danke Dir. Ich bereite das zur Zeit alles vor, da der Poolbauer dieses Jahr keine Kapazitäten mehr hat. Der Pool wird erst nächstes Jahr im Frühjahr gebaut. Habe das Gerätehaus und die Elektroinstallation fertig, nur noch das Podest für die Wärmepumpe, dann kann der Bagger kommen. Zur Zeit kaufe ich das alles zusammen. Aber ich denke, ich werde die Gemkeprodukte erst Ende des Jahres ordern, oder darf ich die Elektroden so lange lagern, bevor sie eingebaut werden? -
@opossum sagte in PH-Messung:
oder darf ich die Elektroden so lange lagern, bevor sie eingebaut werden?
Die kannst du lagern - nur nicht trocken sondern in der Flüssigkeit die Du ja auch gekauft hast
-
@opossum sagte in PH-Messung:
Hallo,
ich habe noch eine Frage zu den Elektroden usw. Wäre dieser Warenkorb ok, um das sauber zu betreiben?Danke für Eure Hilfe.
Habe jetzt nicht den kompletten Thread gelesen aber es geht doch um den PH 803W richtig? Warum bestellst du noch Sonden? Sind die nicht verbaut?
-
@cvidal die Sonden die beim pH-803w dabei sind passen nicht so wirklich in die üblichen 12mm anbohrschellen. Ansonsten willst du die sondern nicht im Haupt Wasserstrom Haben sonst ist die Lebenszeit kürzer
-
Hab mir den gesamten Thread jetzt Mal durchgelesen. Der Spaß kosten ca. 400€ mit dem Zubehör welches @opossum oben gepostet hat. Dazu noch ca. 100€ für nötige änderung meiner Pool Verrohrung.
Preisliche Alternativen wären da nen Blue Connect Plus oder nen Ico. Bin da gerade echt am überlegen ob es irgendeinen Mehrwert hat.
Was mir aber aufgefallen ist das die Wassertemperatur nicht gemessen wird, diese wird aber für einen genauen Redoxwert benötigt.
Die Umrechnung könnte man ja noch in den Adapter einbauen, denke die meisten haben die Pooltemperatur im ioBroker.Habt ihr Eventuell Dosieranlagen welche zu empfehlen sind?
Achja und natürlich Danke für eure Zeit und Mühe für diesen Thread und den Adapter.
Gruß Christian
-
Hallo, @cvidal,
es gibt bei Pooldigital solche Dosieranlagen. Sind aber nicht unbedingt ein Schnäppchen.
-
@cvidal ok Temperatur und redox hör ich jetzt zum ersten Mal. Bisher war immer nur pH und redox zu lesen. Hast du da mal nen link oder so dazu?!
-
@apollon77 Ich habe aber keinerlei Erfahrungen wie die Temperatur das Messergebnis der Sonden beeinflusst, ob das relevant ist kann ich leider nicht sagen.
Schau mal hier und hier ein Download in die Einführung in die Redox Messung
Wenn das Relevant sein sollte müssten ja die Kalibrierlösungen auf eine bestimmte Temperatur gebrach werden, weiß jemand ob das so ist?
-
@opossum sagte in PH-Messung:
Hallo, @cvidal,
es gibt bei Pooldigital solche Dosieranlagen. Sind aber nicht unbedingt ein Schnäppchen.
Da gibt es doch bestimmt auch was von Ali
-
@cvidal Achso ja zum Kalibrieren a Brest du auf die Temperatur. Danach ist das egal Denk ich.
-
@cvidal Bei der pH Messung per Einstabmesskette ist der Fehler ohne Temperaturkompensation größer als bei der Redoxpotentialmessung.
Generell sollte man aber bedenken, dass das pH-803w vom Design her nicht gerade für eine zuverlässige und genaue Messung ausgelegt ist. Allein schon die Kalibriermöglichkeiten sind (zumindest für den Poolbereich) alles andere als optimal, wenn nicht gar unpassend. Eine Temperaturkompensation ist in meinen Augen hier also nicht unbedingt zielführend.
-
@100prznt Ist der ICO eventuell mehr was für einen unerfahrenden Poolanwender?
Habe mir jetzt Mal zwei Kleinstpumpen bei Ali geordert um damit PH- und Chlor zu dosieren.
Der PH 803w ist auch bestellt. Würde die Sonden dann gegen welche von Gemke tauschen. Hast du eventuell ne empfehlung für mich womit ich besser fahre?
Hab auch schon an die Bayrol Dosieranlage gedacht aber 1500€ ist echt krass.Sorry für das Offtopic.
-
@cvidal Das mit dem pH-803w funktioniert schon, zeigt ja auch die Erfahrung etlicher Anwender. Mein Kommentar bezog sich viel mehr auf die Forderung nach Genauigkeit respektive Temperaturkompensation. Und das wäre mit dem pH-803w, meiner Meinung nach, nicht sinnvoll. Ein paar "mittelmäßige" Elektroden, reichen hier aus. Mehr lässt sich nicht "raus holen".
Das ICO Teil ist halt ein Out-of-the-Box Produkt, was "funktioniert". Hatte den BlueConnect nur ein paar Wochen und mich in der Zeit weniger mit dessen Genauigkeit befasst, ging dann zurück (wegen dem Cloudzwang und der damit einher gehenden Restriktionen).
Selber setze ich Messumformer von Atlas Scientific ein (hier mein ursprüngliches Projekt dazu: https://github.com/100prznt/EzoGateway). Für den Preis der EZO Module bekommt man aktuell keine vergleichbar genauen und stabilen Messumformer. Ob man diese Genauigkeit allerdings bei einem Pool braucht, sei mal dahin gestellt
Beste Grüße
Elias -
@100prznt Die EZO teile habe ich mir auch schon angesehen besonders den Tentakel T3. Könnte ich dir eventuell per PN paar Fragen stellen?