NEWS
Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
-
@Philipp-S sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.0.x:
Sollte ich die bezüglich des Leeren Fehlerspeichers dennoch irgendwie behilflich sein können sag einfach kurz bescheid.
Du kannst sonst mal die aktuellste Version von Github installieren (Versionsnummer ist immer noch gleich!) und schauen, ob das Problem nicht mehr auftritt (du solltest keine Fehlermeldungen mehr sehen).
-
Großes Kino @UncleSam . Nach zahlreichen erfolglosen Versuchen meine AIT Wärmepumpe mittels NodeRed auszulesen, habe ich jetzt deinen Adapter entdeckt und bin begeistert.
Lief auf Anhieb. Einzige kleine Schwierigkeit war, dass meine WP nicht auf Port 8888 oder 8889 reagiert, wohl aber auf 8214. Ich habe in der Adapterkonfiguration einfach das Feld Luxtronik Port leer gelassen, bei Websocket-Port 8214 eingetragen und IP und Passwort gesetzt. Danach gab es keine Fehler mehr im Log.
Bislang lese ich nur aus. Werte setzen kommt später.
Einziges Problem, das ich bislang habe ist, dass nach mehrtägigem Betrieb die Aktualisierung der Werte manchmal stoppt. Neustart des Adapters behebt das Problem kurzzeitig.
Könnte sein, dass dies auch an der Anbindung meiner WP liegt. Entgegen der Empfehlung von AIT habe ich sie derzeit provisorisch über eine WLAN Bridge angebunden. Direkter LAN-Anschluss wird aber in Kürze erfolgen. Mal schaun, ob die Hänger dann weg sind.Ich hoffe dein Adapter wird bald auch direkt über ioBroker installier- und updatebar sein.
-
@pgBroker sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.0.x:
Einziges Problem, das ich bislang habe ist, dass nach mehrtägigem Betrieb die Aktualierung der Werte manchmal stoppt. Neustart des Adapters behebt das Problem kurzzeitig.
Ja, das habe ich bei mir in den letzten Tagen auch entdeckt. Ich werde in der nächsten Version eine Überwachung einbauen, damit der Adapter das selber merkt.
@pgBroker sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.0.x:
Ich hoffe dein Adapter wird bald auch direkt über ioBroker installier- und updatebar sein.
Das kommt, sobald ich die wichtigsten Bugs behoben und eine offizielle Version erstellt habe.
-
@UncleSam weißt du woran es liegt, wenn die Aktualisierung stoppt? Netzwerkprobleme, Autorisierungsfehler, Timeoutschleife?
Das direkt zu beseitgen wäre "sauberer" als immer den ganzen Adapter neuzustarten, wenn er hängt, so wie ich es mangels Alternativen derzeit händisch mache.
-
@pgBroker sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.0.x:
weißt du woran es liegt, wenn die Aktualisierung stoppt?
Nein, ich müsste zuerst mal Logs vom Fehler haben und die habe ich bis jetzt noch nicht. Falls du etwas siehst in den Logs, bin ich froh um Feedback.
-
@UncleSam Mache ich. Derzeit habe ich aber nichts im Log. Die letzten Tage lief er recht stabil.
Habe die Logstufe für den Adapter jetzt mal auf Debug gestellt, um im Fall der Fälle mehr Infos zu bekommen. -
@UncleSam ich wollte freundlich anfragen ob eine Weiterentwicklung geplant ist?
Das Setzen des Fuss- und Endpunkt wäre sehr nützlich.
Ebenso das Ansteuern der Umwälzpumpe (Spannung 3.10V) -
@TbsJah Danke für die Nachfrage. Leider kann ich nur das umsetzen, was die darunterliegende Library kann. Wenn du also neue Sachen ansteuern willst, musst du das hier "beantragen": https://github.com/coolchip/luxtronik2/issues
(Wie ich sehe, hast du da schon einiges angefragt.)
Ich werde die neuste Version der Library baldmöglichst übernehmen.Ist die Umwälzpumpe schon drin? Hast du das schon angefragt? Das wäre für mich auch sehr interessant.
-
Die Version 0.1.0 ist ab sofort auch per NPM verfügbar. Sie beinhaltet die neusten Versionen der Abhängigkeiten.
-
Hallo,
vielen Dank für den Adapter... Läuft bei mir bisher ohne Probleme.
Eine Frage hätte ich noch. Wie kann ich die verschiedenen möglichen Werte der ID "luxtronik2.0.values.heatpump_extendet_state_string" herausfinden?
Also was die Anlage gerade macht... z.B. Heizbetrieb, Pumpenvorlauf usw.
Hintergrund... Ich möchte mich gerne bei einer Störung benachrichtigen lassen... Jetzt will ich wissen wie der Wert bei Störung benannt ist um einen Auslöser zu haben.Schönen Gruß
Tom -
@Oreider Hier findest du alle Werte:
https://github.com/coolchip/luxtronik2/blob/3812bd92e90847b58430ff96d67ab16708e09675/types.js#L22 -
@UncleSam
Super, genau das habe ich benötigt!Danke
-
Hallo zusamme,
Ich habe auch eine AIT WP mit einem Luxtronik 2.
Meine WP ist aktuell gar nicht mit dem LAN verbunden. Kann ich (ggf. sogar selber) die WP ans LAN anschliessen und komme ich dann über den Adapter an die Werte? Oder muss man zwingend den Webserver Dienst bezahlt haben?
Zum LAN Anschluss: wenn ich das in der Anleitung richtig verstehe, muss man da etwas auseinande bauen um an die LAN Schnittstelle zu kommen? -
@Christian-Drechsler Welches Modell hast du genau? Bei meiner WP (CTA) müsste noch nur die Frontabdeckung der Bedieneinheit entfernen. Aber es kann auch sein, dass deine EP das entsprechen Modul gar nicht eingebaut hat.
-
-
@Christian-Drechsler Sieht gut aus. Auf der Seite steht:
Komfortabel online steuern – mit alpha app und alpha web
Hast du das Inbetriebnahme Handbuch? Dort sollte stehen, wie man das LAN anschliesst.
Bei mir konnte ich die Metall Abdeckung über dem Display und Drehknopf entfernen (nach vorne ziehen) und dann war der LAN Anschluss von unten sichtbar (unterhalb dem Drehknopf).
-
@UncleSam said in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:
Ist die Umwälzpumpe schon drin? Hast du das schon angefragt? Das wäre für mich auch sehr interessant.
@UncleSam Ist angefragt und auch umgesetzt
Sobald die Lib aktualisierst werde ich es testen -
Version 0.1.1 beinhaltet nun luxtronik2 Version 2.3.0.
@TbsJah sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:
Sobald die Lib aktualisierst werde ich es testen
Du darfst loslegen
-
@UncleSam Mmmh, aber wo.
heating_curve_end_point und luxtronik2.0.parameters.heating_curve_parallel_offset sind nicht editierbar
Voltage Pumpe fehlt -
Hi @UncleSam wäre es vielleicht auch möglich die Zirkulationspumpe anzusteuern. ?
Grüße