Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    332

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
937 Posts 132 Posters 391.3k Views 125 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • EisbaeeerE Eisbaeeer

    @Thomas-P_PUNKT sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

    Moinsens ....

    Ich bin durch Zufall auf dieses Thema gestoßen und habe seit kurzen eine WB.
    Die WB habe im Netzwerk eingebunden und Port 502 ist auch frei
    das Ding ist jetzt .. wenn ich die WB anpinge wird abgelehnt!
    Was habt ihr da geändert?
    bzw. wie bekommt ihr eure daten?

    Grüsse

    Welche WB (Wall Box) hast du denn? Sollte es eine Sungrow sein, wird die über den Wechselrichter angebunden (RS485 Bus) und erscheint dann in der isolar cloud. Über RS485 angebunden kann sie dann auch über den WR angesprochen werden (bzw. über den Dongle ausgesleen/gesteuert werden). Für die Wallbox von Sungrow gibte es einen separaten Thread, in dem auch die Ansteuerung über iobroker realisiert ist (meine WB startet z.B. automatisch, wenn ich das Fahrzeug einstecke.

    Wallbox Thread: https://forum.iobroker.net/topic/73087/sungrow-wallbox-ac011e-01-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden

    G Offline
    G Offline
    GombersIOB
    wrote on last edited by
    #901

    @Eisbaeeer sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

    Welche WB (Wall Box)

    Danke. Da bin ich nicht drauf gekommen!

    1 Reply Last reply
    0
    • EisbaeeerE Eisbaeeer

      @Thomas-P_PUNKT sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      Moinsens ....

      Ich bin durch Zufall auf dieses Thema gestoßen und habe seit kurzen eine WB.
      Die WB habe im Netzwerk eingebunden und Port 502 ist auch frei
      das Ding ist jetzt .. wenn ich die WB anpinge wird abgelehnt!
      Was habt ihr da geändert?
      bzw. wie bekommt ihr eure daten?

      Grüsse

      Welche WB (Wall Box) hast du denn? Sollte es eine Sungrow sein, wird die über den Wechselrichter angebunden (RS485 Bus) und erscheint dann in der isolar cloud. Über RS485 angebunden kann sie dann auch über den WR angesprochen werden (bzw. über den Dongle ausgesleen/gesteuert werden). Für die Wallbox von Sungrow gibte es einen separaten Thread, in dem auch die Ansteuerung über iobroker realisiert ist (meine WB startet z.B. automatisch, wenn ich das Fahrzeug einstecke.

      Wallbox Thread: https://forum.iobroker.net/topic/73087/sungrow-wallbox-ac011e-01-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden

      Thomas P_PUNKTT Offline
      Thomas P_PUNKTT Offline
      Thomas P_PUNKT
      wrote on last edited by
      #902

      @Eisbaeeer

      Danke schon mal für die Info ...
      eine weitere Frage ist, werden die daten dann als 2te Instanz vom WR abgefragt, also über die IP vom WR?
      Die WB ist das Gerätemodell: AC22E-01 also 22KW WB

      Es gibt Windoof und Betriebssysteme eines Drittherstellers

      EisbaeeerE 1 Reply Last reply
      0
      • Thomas P_PUNKTT Thomas P_PUNKT

        @Eisbaeeer

        Danke schon mal für die Info ...
        eine weitere Frage ist, werden die daten dann als 2te Instanz vom WR abgefragt, also über die IP vom WR?
        Die WB ist das Gerätemodell: AC22E-01 also 22KW WB

        EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        Developer
        wrote on last edited by
        #903

        @Thomas-P_PUNKT sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

        eine weitere Frage ist, werden die daten dann als 2te Instanz vom WR abgefragt, also über die IP vom WR?

        Ja, die WB wird dann über den WR ausgelesen. Schau dir mal den Github weiter oben an. Dort ist alles bis ins Detail beschrieben.
        Falls dann noch Fragen sind, gerne stellen.
        VG Lars

        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

        Thomas P_PUNKTT 1 Reply Last reply
        0
        • EisbaeeerE Eisbaeeer

          @Thomas-P_PUNKT sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

          eine weitere Frage ist, werden die daten dann als 2te Instanz vom WR abgefragt, also über die IP vom WR?

          Ja, die WB wird dann über den WR ausgelesen. Schau dir mal den Github weiter oben an. Dort ist alles bis ins Detail beschrieben.
          Falls dann noch Fragen sind, gerne stellen.
          VG Lars

          Thomas P_PUNKTT Offline
          Thomas P_PUNKTT Offline
          Thomas P_PUNKT
          wrote on last edited by
          #904

          @Eisbaeeer
          Moin Lars ...
          Also entweder bin ich zu Dumm oder ich habe einen fehler denn ich nicht finde!

          e2bc2bff-a08f-4540-9de2-dce287ed2ae4-grafik.png

          Das sind die Einstellungen von der WB Jetzt!

          Das wäre die Einstellung von WR

          f1fb2744-a5b4-470e-a402-e631a1076f32-grafik.png

          Aus der Grafik bei Github werde ich nicht schlau ...
          ach so die Anlage ist in einem Netzwerk, ohne das es nach draußen geht!

          Es gibt Windoof und Betriebssysteme eines Drittherstellers

          1 Reply Last reply
          0
          • S silgri

            Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
            Dort steht bei mir immer 65535
            Das Register wird wohl nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfläche, unter Geräteüberwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch täglich beim Start morgens angepasst wird.

            Edit gerade noch gefunden:
            https://www.debacher.de/wiki/Sun2000_Modbus_Register

            32088 Insulation resistance RO U16 MΩ 1000 1

            bringt aber auch 65535

            S Online
            S Online
            silgri
            wrote on last edited by silgri
            #905

            sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
            Dort steht bei mir immer 65535
            Das Register wird wohl nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfläche, unter Geräteüberwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch täglich beim Start morgens angepasst wird.

            Edit gerade noch gefunden:
            https://www.debacher.de/wiki/Sun2000_Modbus_Register

            32088 Insulation resistance RO U16 MΩ 1000 1

            bringt aber auch 65535

            Ich wärme das jetzt nochmal auf
            Hat jemand in der Zwischenzeit das passende Register gefunden?

            HomoranH ubeckerU 2 Replies Last reply
            0
            • S silgri

              sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

              Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
              Dort steht bei mir immer 65535
              Das Register wird wohl nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfläche, unter Geräteüberwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch täglich beim Start morgens angepasst wird.

              Edit gerade noch gefunden:
              https://www.debacher.de/wiki/Sun2000_Modbus_Register

              32088 Insulation resistance RO U16 MΩ 1000 1

              bringt aber auch 65535

              Ich wärme das jetzt nochmal auf
              Hat jemand in der Zwischenzeit das passende Register gefunden?

              HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by
              #906

              @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

              bringt aber auch 65535

              das hört sich für mich wie ein Errorcode an. Das kenne ich von meiner Wärmepumpe.

              Die Bedeutung müsste in der Bedienungsanleitung stehen

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              S 1 Reply Last reply
              0
              • HomoranH Homoran

                @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                bringt aber auch 65535

                das hört sich für mich wie ein Errorcode an. Das kenne ich von meiner Wärmepumpe.

                Die Bedeutung müsste in der Bedienungsanleitung stehen

                S Online
                S Online
                silgri
                wrote on last edited by
                #907

                @Homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                bringt aber auch 65535

                das hört sich für mich wie ein Errorcode an. Das kenne ich von meiner Wärmepumpe.

                Die Bedeutung müsste in der Bedienungsanleitung stehen

                Ich würde sagen, das ist der maximale Wert eines 16-Bit-Registers?
                Und der hängt da hartnäckig drin...

                HomoranH 1 Reply Last reply
                0
                • S silgri

                  @Homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                  @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                  bringt aber auch 65535

                  das hört sich für mich wie ein Errorcode an. Das kenne ich von meiner Wärmepumpe.

                  Die Bedeutung müsste in der Bedienungsanleitung stehen

                  Ich würde sagen, das ist der maximale Wert eines 16-Bit-Registers?
                  Und der hängt da hartnäckig drin...

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by
                  #908

                  @silgri hab lange suchen müssen
                  so sieht es bei mir aus
                  screenshot_20240909-152840_firefox.jpg

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • S Online
                    S Online
                    silgri
                    wrote on last edited by
                    #909

                    @homoran
                    Was sagen mir diese 3 Register, habe alle mal getestet überall kommt 65535

                    HomoranH 1 Reply Last reply
                    0
                    • S silgri

                      @homoran
                      Was sagen mir diese 3 Register, habe alle mal getestet überall kommt 65535

                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by
                      #910

                      @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                      @homoran
                      Was sagen mir diese 3 Register, habe alle mal getestet überall kommt 65535

                      Das sind keine Register, sondern die Bedutung von solchen Zahlen.

                      Das dient als Beispiel für Errorcodes!
                      bei mir 32xxx und bei dir 64xxx

                      Deswegen meinte ich

                      sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                      Die Bedeutung müsste in der Bedienungsanleitung stehen

                      und das gezeigte ist meine BDA als Beispiel

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • S Online
                        S Online
                        silgri
                        wrote on last edited by
                        #911

                        Achso, fast alle Register, welche nicht zugänglich sind liefern 65535

                        Mein Frage war deshalb, ob schon jemand das Register für den Isolationswiderstand gefunden hat.
                        Die aus dem Sungrow Modbus Protokoll sind es wohl nicht.
                        Aber irgendwo her muss das Winet-S ja seine Wert beziehen

                        HomoranH 1 Reply Last reply
                        0
                        • S silgri

                          Achso, fast alle Register, welche nicht zugänglich sind liefern 65535

                          Mein Frage war deshalb, ob schon jemand das Register für den Isolationswiderstand gefunden hat.
                          Die aus dem Sungrow Modbus Protokoll sind es wohl nicht.
                          Aber irgendwo her muss das Winet-S ja seine Wert beziehen

                          HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by
                          #912

                          @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                          fast alle Register, welche nicht zugänglich sind liefern 65535

                          also bedeutet 65535 = nicht zugänglich?

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • S Online
                            S Online
                            silgri
                            wrote on last edited by
                            #913

                            sieht so aus

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • S silgri

                              sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                              Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
                              Dort steht bei mir immer 65535
                              Das Register wird wohl nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfläche, unter Geräteüberwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch täglich beim Start morgens angepasst wird.

                              Edit gerade noch gefunden:
                              https://www.debacher.de/wiki/Sun2000_Modbus_Register

                              32088 Insulation resistance RO U16 MΩ 1000 1

                              bringt aber auch 65535

                              Ich wärme das jetzt nochmal auf
                              Hat jemand in der Zwischenzeit das passende Register gefunden?

                              ubeckerU Offline
                              ubeckerU Offline
                              ubecker
                              wrote on last edited by
                              #914

                              @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                              Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand

                              Bei mir bringt das Register den richtigen Wert. Ist aber ein SH10RT Wechselrichter

                              Gruß Udo

                              S 1 Reply Last reply
                              0
                              • ubeckerU ubecker

                                @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand

                                Bei mir bringt das Register den richtigen Wert. Ist aber ein SH10RT Wechselrichter

                                S Online
                                S Online
                                silgri
                                wrote on last edited by
                                #915

                                @ubecker sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand

                                Bei mir bringt das Register den richtigen Wert. Ist aber ein SH10RT Wechselrichter

                                Echt, meiner ist auch ein SH10RT

                                So ist mein Eingangsregister eingestellt:
                                Bildschirmfoto vom 2026-02-23 08-11-08.png

                                Welchen Softwarestand hast Du?

                                G 1 Reply Last reply
                                0
                                • EisbaeeerE Offline
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  Developer
                                  wrote on last edited by
                                  #916

                                  Ich bin mal gespannt. In der aktuellen Firmware ist das Register nicht vorhanden. Laut Sungrow gibt es das Register gar nicht.
                                  TI_20251119_Communication Protocol of Residential Hybrid Inverter_V1.1.11_EN.pdf

                                  Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                                  1 Reply Last reply
                                  1
                                  • S silgri

                                    @ubecker sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                    @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                    Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand

                                    Bei mir bringt das Register den richtigen Wert. Ist aber ein SH10RT Wechselrichter

                                    Echt, meiner ist auch ein SH10RT

                                    So ist mein Eingangsregister eingestellt:
                                    Bildschirmfoto vom 2026-02-23 08-11-08.png

                                    Welchen Softwarestand hast Du?

                                    G Offline
                                    G Offline
                                    GombersIOB
                                    wrote on last edited by GombersIOB
                                    #917

                                    @silgri

                                    Das Register ist falsch definiert. In den Modbus-Definitionen wird nicht die Registernummer sondern der Offset eingestellt. Statt 5071 muss es hier 5070 heißen. Der Rest ist sowieso nur die Beschreibung wie IOBroker den gelieferten Registerinhalt interpretieren soll.
                                    Und ja, in der Dokumentation ist das Register für Hybrid-WRs gar nicht beschrieben.

                                    0bd4fa5d-a050-4d2c-9bb0-3872f03c31f0-grafik.png

                                    Aber in meinem SH08RT kann ich es abfragen

                                    fdd1c793-5fd0-4c8c-ab1b-6c81e4432e25-grafik.png

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      Developer
                                      wrote on last edited by
                                      #918

                                      Funktioniert. Hier meine Einstellungen:

                                      image.png

                                      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                                      ubeckerU K 2 Replies Last reply
                                      0
                                      • EisbaeeerE Eisbaeeer

                                        Funktioniert. Hier meine Einstellungen:

                                        image.png

                                        ubeckerU Offline
                                        ubeckerU Offline
                                        ubecker
                                        wrote on last edited by
                                        #919

                                        @Eisbaeeer sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                        Hier meine Einstellungen:

                                        so auch bei mir. Das mit dem Offset bringt mich auch oft durcheinander.

                                        Gruß Udo

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • S Online
                                          S Online
                                          silgri
                                          wrote on last edited by silgri
                                          #920

                                          Da hätte ich auch mal drauf kommen können :-)
                                          Danke Jungs
                                          Jetzt wird es auch beim SH10RT richtig eingelesen
                                          Gruß Wolfgang

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          598

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe