NEWS
Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
-
@silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
bringt aber auch 65535
das hört sich für mich wie ein Errorcode an. Das kenne ich von meiner Wärmepumpe.
Die Bedeutung müsste in der Bedienungsanleitung stehen
@Homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
@silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
bringt aber auch 65535
das hört sich für mich wie ein Errorcode an. Das kenne ich von meiner Wärmepumpe.
Die Bedeutung müsste in der Bedienungsanleitung stehen
Ich würde sagen, das ist der maximale Wert eines 16-Bit-Registers?
Und der hängt da hartnäckig drin... -
@Homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
@silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
bringt aber auch 65535
das hört sich für mich wie ein Errorcode an. Das kenne ich von meiner Wärmepumpe.
Die Bedeutung müsste in der Bedienungsanleitung stehen
Ich würde sagen, das ist der maximale Wert eines 16-Bit-Registers?
Und der hängt da hartnäckig drin...@silgri hab lange suchen müssen
so sieht es bei mir aus

-
@silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
@homoran
Was sagen mir diese 3 Register, habe alle mal getestet überall kommt 65535Das sind keine Register, sondern die Bedutung von solchen Zahlen.
Das dient als Beispiel für Errorcodes!
bei mir 32xxx und bei dir 64xxxDeswegen meinte ich
sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Die Bedeutung müsste in der Bedienungsanleitung stehen
und das gezeigte ist meine BDA als Beispiel
-
Achso, fast alle Register, welche nicht zugänglich sind liefern 65535
Mein Frage war deshalb, ob schon jemand das Register für den Isolationswiderstand gefunden hat.
Die aus dem Sungrow Modbus Protokoll sind es wohl nicht.
Aber irgendwo her muss das Winet-S ja seine Wert beziehen -
Achso, fast alle Register, welche nicht zugänglich sind liefern 65535
Mein Frage war deshalb, ob schon jemand das Register für den Isolationswiderstand gefunden hat.
Die aus dem Sungrow Modbus Protokoll sind es wohl nicht.
Aber irgendwo her muss das Winet-S ja seine Wert beziehen@silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
fast alle Register, welche nicht zugänglich sind liefern 65535
also bedeutet 65535 = nicht zugänglich?
-
sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
Dort steht bei mir immer 65535
Das Register wird wohl nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfläche, unter Geräteüberwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch täglich beim Start morgens angepasst wird.Edit gerade noch gefunden:
https://www.debacher.de/wiki/Sun2000_Modbus_Register32088 Insulation resistance RO U16 MΩ 1000 1
bringt aber auch 65535
Ich wärme das jetzt nochmal auf
Hat jemand in der Zwischenzeit das passende Register gefunden? -
@silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
Bei mir bringt das Register den richtigen Wert. Ist aber ein SH10RT Wechselrichter
@ubecker sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
@silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
Bei mir bringt das Register den richtigen Wert. Ist aber ein SH10RT Wechselrichter
Echt, meiner ist auch ein SH10RT
So ist mein Eingangsregister eingestellt:

Welchen Softwarestand hast Du?
-
@ubecker sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
@silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
Bei mir bringt das Register den richtigen Wert. Ist aber ein SH10RT Wechselrichter
Echt, meiner ist auch ein SH10RT
So ist mein Eingangsregister eingestellt:

Welchen Softwarestand hast Du?
Das Register ist falsch definiert. In den Modbus-Definitionen wird nicht die Registernummer sondern der Offset eingestellt. Statt 5071 muss es hier 5070 heißen. Der Rest ist sowieso nur die Beschreibung wie IOBroker den gelieferten Registerinhalt interpretieren soll.
Und ja, in der Dokumentation ist das Register für Hybrid-WRs gar nicht beschrieben.
Aber in meinem SH08RT kann ich es abfragen

-
@Eisbaeeer sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Hier meine Einstellungen:
so auch bei mir. Das mit dem Offset bringt mich auch oft durcheinander.
-
@Eisbaeeer sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Funktioniert. Hier meine Einstellungen:

Sind denn die 633kOhm der Offset für diesen Wert? Ich konnte dazu nirgends finden (aber nur zusammen damit zeigt er bei mir einen plausiblen Wert an)..
Danke für eine kurze Info :)
-
@Eisbaeeer sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Funktioniert. Hier meine Einstellungen:

Sind denn die 633kOhm der Offset für diesen Wert? Ich konnte dazu nirgends finden (aber nur zusammen damit zeigt er bei mir einen plausiblen Wert an)..
Danke für eine kurze Info :)
@kalled sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
@Eisbaeeer sagte
Sind denn die 633kOhm der Offset für diesen Wert? Ich konnte dazu nirgends finden (aber nur zusammen damit zeigt er bei mir einen plausiblen Wert an)..
Danke für eine kurze Info :)
Ich verstehe die Frage nicht. Der Offset von dem ich sprach ist der Abstand des Registers zum Anfang. Register 1 steht am Anfang, hat also keinen Offset, bzw Offset 0. Da alle Register die Länge 1 haben (manche Werte belegen mehr als 1 Register, (d.h. haben die Länge 2 Register oder mehr), ist ihr Offset immer 1 kleiner als ihre Nummer.
Der ausgelesene Widerstand von 633 kOhm ist der Wert an sich, da spielt der Begriff Offset keine Rolle.
Ich frage mich eher, was soll ich mit diesem Wert jetzt anfangen. Wozu ist der für mich al PV-Betreiber von Interesse?
-
@kalled sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
@Eisbaeeer sagte
Sind denn die 633kOhm der Offset für diesen Wert? Ich konnte dazu nirgends finden (aber nur zusammen damit zeigt er bei mir einen plausiblen Wert an)..
Danke für eine kurze Info :)
Ich verstehe die Frage nicht. Der Offset von dem ich sprach ist der Abstand des Registers zum Anfang. Register 1 steht am Anfang, hat also keinen Offset, bzw Offset 0. Da alle Register die Länge 1 haben (manche Werte belegen mehr als 1 Register, (d.h. haben die Länge 2 Register oder mehr), ist ihr Offset immer 1 kleiner als ihre Nummer.
Der ausgelesene Widerstand von 633 kOhm ist der Wert an sich, da spielt der Begriff Offset keine Rolle.
Ich frage mich eher, was soll ich mit diesem Wert jetzt anfangen. Wozu ist der für mich al PV-Betreiber von Interesse?
@GombersIOB sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
@kalled sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
@Eisbaeeer sagte
Sind denn die 633kOhm der Offset für diesen Wert? Ich konnte dazu nirgends finden (aber nur zusammen damit zeigt er bei mir einen plausiblen Wert an)..
Danke für eine kurze Info :)
Ich verstehe die Frage nicht. Der Offset von dem ich sprach ist der Abstand des Registers zum Anfang. Register 1 steht am Anfang, hat also keinen Offset, bzw Offset 0. Da alle Register die Länge 1 haben (manche Werte belegen mehr als 1 Register, (d.h. haben die Länge 2 Register oder mehr), ist ihr Offset immer 1 kleiner als ihre Nummer.
Der ausgelesene Widerstand von 633 kOhm ist der Wert an sich, da spielt der Begriff Offset keine Rolle.
Ich frage mich eher, was soll ich mit diesem Wert jetzt anfangen. Wozu ist der für mich al PV-Betreiber von Interesse?
Mist, "Offset" ist in dem Fall doppeldeutig, es gibt in der Registerdefinition ja noch die Möglichkeit für jeden Wert einen Offset zu setzen:

Aber dann nehme ich den mal wieder raus.
Der Wert scheint ein Indikator für Fehler in der Anlage zu sein, andererseits ist mein gemessener Wert (und deiner auch) wohl zu niedrig, soll wohl über 1MOhm sein.
-
@GombersIOB sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
@kalled sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
@Eisbaeeer sagte
Sind denn die 633kOhm der Offset für diesen Wert? Ich konnte dazu nirgends finden (aber nur zusammen damit zeigt er bei mir einen plausiblen Wert an)..
Danke für eine kurze Info :)
Ich verstehe die Frage nicht. Der Offset von dem ich sprach ist der Abstand des Registers zum Anfang. Register 1 steht am Anfang, hat also keinen Offset, bzw Offset 0. Da alle Register die Länge 1 haben (manche Werte belegen mehr als 1 Register, (d.h. haben die Länge 2 Register oder mehr), ist ihr Offset immer 1 kleiner als ihre Nummer.
Der ausgelesene Widerstand von 633 kOhm ist der Wert an sich, da spielt der Begriff Offset keine Rolle.
Ich frage mich eher, was soll ich mit diesem Wert jetzt anfangen. Wozu ist der für mich al PV-Betreiber von Interesse?
Mist, "Offset" ist in dem Fall doppeldeutig, es gibt in der Registerdefinition ja noch die Möglichkeit für jeden Wert einen Offset zu setzen:

Aber dann nehme ich den mal wieder raus.
Der Wert scheint ein Indikator für Fehler in der Anlage zu sein, andererseits ist mein gemessener Wert (und deiner auch) wohl zu niedrig, soll wohl über 1MOhm sein.
@kalled sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Der Wert scheint ein Indikator für Fehler in der Anlage zu sein, andererseits ist mein gemessener Wert (und deiner auch) wohl zu niedrig, soll wohl über 1MOhm sein.
Der Wert der Isolationsmessung zeigt an, wenn ein Schaden in der Isolation der Anlage eine Gefahr darstellen könnte.
ob jetzt 633000 oder 1000000 ist nicht wirklich relevant.
Wenn Kabel durchgescheuert oder angeknabbert werden sinkt der deutlich.