  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
929 Beiträge 132 Kommentatoren 387.8k Aufrufe 125 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S silgri

    Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
    Dort steht bei mir immer 65535
    Das Register wird wohl nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfläche, unter Geräteüberwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch täglich beim Start morgens angepasst wird.

    Edit gerade noch gefunden:
    https://www.debacher.de/wiki/Sun2000_Modbus_Register

    32088 Insulation resistance RO U16 MΩ 1000 1

    bringt aber auch 65535

    S Online
    S Online
    silgri
    schrieb am zuletzt editiert von silgri
    #905

    sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

    Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
    Dort steht bei mir immer 65535
    Das Register wird wohl nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfläche, unter Geräteüberwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch täglich beim Start morgens angepasst wird.

    Edit gerade noch gefunden:
    https://www.debacher.de/wiki/Sun2000_Modbus_Register

    32088 Insulation resistance RO U16 MΩ 1000 1

    bringt aber auch 65535

    Ich wärme das jetzt nochmal auf
    Hat jemand in der Zwischenzeit das passende Register gefunden?

    HomoranH ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • S silgri

      sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
      Dort steht bei mir immer 65535
      Das Register wird wohl nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfläche, unter Geräteüberwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch täglich beim Start morgens angepasst wird.

      Edit gerade noch gefunden:
      https://www.debacher.de/wiki/Sun2000_Modbus_Register

      32088 Insulation resistance RO U16 MΩ 1000 1

      bringt aber auch 65535

      Ich wärme das jetzt nochmal auf
      Hat jemand in der Zwischenzeit das passende Register gefunden?

      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #906

      @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      bringt aber auch 65535

      das hört sich für mich wie ein Errorcode an. Das kenne ich von meiner Wärmepumpe.

      Die Bedeutung müsste in der Bedienungsanleitung stehen

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

        bringt aber auch 65535

        das hört sich für mich wie ein Errorcode an. Das kenne ich von meiner Wärmepumpe.

        Die Bedeutung müsste in der Bedienungsanleitung stehen

        S Online
        S Online
        silgri
        schrieb am zuletzt editiert von
        #907

        @Homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

        @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

        bringt aber auch 65535

        das hört sich für mich wie ein Errorcode an. Das kenne ich von meiner Wärmepumpe.

        Die Bedeutung müsste in der Bedienungsanleitung stehen

        Ich würde sagen, das ist der maximale Wert eines 16-Bit-Registers?
        Und der hängt da hartnäckig drin...

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S silgri

          @Homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

          @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

          bringt aber auch 65535

          das hört sich für mich wie ein Errorcode an. Das kenne ich von meiner Wärmepumpe.

          Die Bedeutung müsste in der Bedienungsanleitung stehen

          Ich würde sagen, das ist der maximale Wert eines 16-Bit-Registers?
          Und der hängt da hartnäckig drin...

          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #908

          @silgri hab lange suchen müssen
          so sieht es bei mir aus
          screenshot_20240909-152840_firefox.jpg

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Online
            S Online
            silgri
            schrieb am zuletzt editiert von
            #909

            @homoran
            Was sagen mir diese 3 Register, habe alle mal getestet überall kommt 65535

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S silgri

              @homoran
              Was sagen mir diese 3 Register, habe alle mal getestet überall kommt 65535

              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #910

              @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

              @homoran
              Was sagen mir diese 3 Register, habe alle mal getestet überall kommt 65535

              Das sind keine Register, sondern die Bedutung von solchen Zahlen.

              Das dient als Beispiel für Errorcodes!
              bei mir 32xxx und bei dir 64xxx

              Deswegen meinte ich

              sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

              Die Bedeutung müsste in der Bedienungsanleitung stehen

              und das gezeigte ist meine BDA als Beispiel

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Online
                S Online
                silgri
                schrieb am zuletzt editiert von
                #911

                Achso, fast alle Register, welche nicht zugänglich sind liefern 65535

                Mein Frage war deshalb, ob schon jemand das Register für den Isolationswiderstand gefunden hat.
                Die aus dem Sungrow Modbus Protokoll sind es wohl nicht.
                Aber irgendwo her muss das Winet-S ja seine Wert beziehen

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S silgri

                  Achso, fast alle Register, welche nicht zugänglich sind liefern 65535

                  Mein Frage war deshalb, ob schon jemand das Register für den Isolationswiderstand gefunden hat.
                  Die aus dem Sungrow Modbus Protokoll sind es wohl nicht.
                  Aber irgendwo her muss das Winet-S ja seine Wert beziehen

                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #912

                  @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                  fast alle Register, welche nicht zugänglich sind liefern 65535

                  also bedeutet 65535 = nicht zugänglich?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Online
                    S Online
                    silgri
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #913

                    sieht so aus

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S silgri

                      sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                      Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
                      Dort steht bei mir immer 65535
                      Das Register wird wohl nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfläche, unter Geräteüberwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch täglich beim Start morgens angepasst wird.

                      Edit gerade noch gefunden:
                      https://www.debacher.de/wiki/Sun2000_Modbus_Register

                      32088 Insulation resistance RO U16 MΩ 1000 1

                      bringt aber auch 65535

                      Ich wärme das jetzt nochmal auf
                      Hat jemand in der Zwischenzeit das passende Register gefunden?

                      ubeckerU Online
                      ubeckerU Online
                      ubecker
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #914

                      @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                      Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand

                      Bei mir bringt das Register den richtigen Wert. Ist aber ein SH10RT Wechselrichter

                      Gruß Udo

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • ubeckerU ubecker

                        @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                        Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand

                        Bei mir bringt das Register den richtigen Wert. Ist aber ein SH10RT Wechselrichter

                        S Online
                        S Online
                        silgri
                        schrieb zuletzt editiert von
                        #915

                        @ubecker sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                        @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                        Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand

                        Bei mir bringt das Register den richtigen Wert. Ist aber ein SH10RT Wechselrichter

                        Echt, meiner ist auch ein SH10RT

                        So ist mein Eingangsregister eingestellt:
                        Bildschirmfoto vom 2026-02-23 08-11-08.png

                        Welchen Softwarestand hast Du?

                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          Developer
                          schrieb zuletzt editiert von
                          #916

                          Ich bin mal gespannt. In der aktuellen Firmware ist das Register nicht vorhanden. Laut Sungrow gibt es das Register gar nicht.
                          TI_20251119_Communication Protocol of Residential Hybrid Inverter_V1.1.11_EN.pdf

                          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • S silgri

                            @ubecker sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                            @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                            Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand

                            Bei mir bringt das Register den richtigen Wert. Ist aber ein SH10RT Wechselrichter

                            Echt, meiner ist auch ein SH10RT

                            So ist mein Eingangsregister eingestellt:
                            Bildschirmfoto vom 2026-02-23 08-11-08.png

                            Welchen Softwarestand hast Du?

                            G Offline
                            G Offline
                            GombersIOB
                            schrieb zuletzt editiert von GombersIOB
                            #917

                            @silgri

                            Das Register ist falsch definiert. In den Modbus-Definitionen wird nicht die Registernummer sondern der Offset eingestellt. Statt 5071 muss es hier 5070 heißen. Der Rest ist sowieso nur die Beschreibung wie IOBroker den gelieferten Registerinhalt interpretieren soll.
                            Und ja, in der Dokumentation ist das Register für Hybrid-WRs gar nicht beschrieben.

                            0bd4fa5d-a050-4d2c-9bb0-3872f03c31f0-grafik.png

                            Aber in meinem SH08RT kann ich es abfragen

                            fdd1c793-5fd0-4c8c-ab1b-6c81e4432e25-grafik.png

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • EisbaeeerE Offline
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              Developer
                              schrieb zuletzt editiert von
                              #918

                              Funktioniert. Hier meine Einstellungen:

                              image.png

                              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                              ubeckerU K 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • EisbaeeerE Eisbaeeer

                                Funktioniert. Hier meine Einstellungen:

                                image.png

                                ubeckerU Online
                                ubeckerU Online
                                ubecker
                                schrieb zuletzt editiert von
                                #919

                                @Eisbaeeer sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                Hier meine Einstellungen:

                                so auch bei mir. Das mit dem Offset bringt mich auch oft durcheinander.

                                Gruß Udo

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Online
                                  S Online
                                  silgri
                                  schrieb zuletzt editiert von silgri
                                  #920

                                  Da hätte ich auch mal drauf kommen können :-)
                                  Danke Jungs
                                  Jetzt wird es auch beim SH10RT richtig eingelesen
                                  Gruß Wolfgang

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Online
                                    S Online
                                    silgri
                                    schrieb zuletzt editiert von
                                    #921

                                    Kurz mal OT:
                                    wo kann man den mindest ISO einstellen bzw. auslesen im WiNet-S?
                                    Finde nichts, bei meinen anderen WR's gibt es da eine Einstellung.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • EisbaeeerE Eisbaeeer

                                      Funktioniert. Hier meine Einstellungen:

                                      image.png

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      kalled
                                      schrieb zuletzt editiert von
                                      #922

                                      @Eisbaeeer sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                      Funktioniert. Hier meine Einstellungen:

                                      image.png

                                      Sind denn die 633kOhm der Offset für diesen Wert? Ich konnte dazu nirgends finden (aber nur zusammen damit zeigt er bei mir einen plausiblen Wert an)..

                                      Danke für eine kurze Info :)

                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K kalled

                                        @Eisbaeeer sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                        Funktioniert. Hier meine Einstellungen:

                                        image.png

                                        Sind denn die 633kOhm der Offset für diesen Wert? Ich konnte dazu nirgends finden (aber nur zusammen damit zeigt er bei mir einen plausiblen Wert an)..

                                        Danke für eine kurze Info :)

                                        G Offline
                                        G Offline
                                        GombersIOB
                                        schrieb zuletzt editiert von
                                        #923

                                        @kalled sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                        @Eisbaeeer sagte

                                        Sind denn die 633kOhm der Offset für diesen Wert? Ich konnte dazu nirgends finden (aber nur zusammen damit zeigt er bei mir einen plausiblen Wert an)..

                                        Danke für eine kurze Info :)

                                        Ich verstehe die Frage nicht. Der Offset von dem ich sprach ist der Abstand des Registers zum Anfang. Register 1 steht am Anfang, hat also keinen Offset, bzw Offset 0. Da alle Register die Länge 1 haben (manche Werte belegen mehr als 1 Register, (d.h. haben die Länge 2 Register oder mehr), ist ihr Offset immer 1 kleiner als ihre Nummer.

                                        Der ausgelesene Widerstand von 633 kOhm ist der Wert an sich, da spielt der Begriff Offset keine Rolle.

                                        Ich frage mich eher, was soll ich mit diesem Wert jetzt anfangen. Wozu ist der für mich al PV-Betreiber von Interesse?

                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • G GombersIOB

                                          @kalled sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                          @Eisbaeeer sagte

                                          Sind denn die 633kOhm der Offset für diesen Wert? Ich konnte dazu nirgends finden (aber nur zusammen damit zeigt er bei mir einen plausiblen Wert an)..

                                          Danke für eine kurze Info :)

                                          Ich verstehe die Frage nicht. Der Offset von dem ich sprach ist der Abstand des Registers zum Anfang. Register 1 steht am Anfang, hat also keinen Offset, bzw Offset 0. Da alle Register die Länge 1 haben (manche Werte belegen mehr als 1 Register, (d.h. haben die Länge 2 Register oder mehr), ist ihr Offset immer 1 kleiner als ihre Nummer.

                                          Der ausgelesene Widerstand von 633 kOhm ist der Wert an sich, da spielt der Begriff Offset keine Rolle.

                                          Ich frage mich eher, was soll ich mit diesem Wert jetzt anfangen. Wozu ist der für mich al PV-Betreiber von Interesse?

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          kalled
                                          schrieb zuletzt editiert von
                                          #924

                                          @GombersIOB sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                          @kalled sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                          @Eisbaeeer sagte

                                          Sind denn die 633kOhm der Offset für diesen Wert? Ich konnte dazu nirgends finden (aber nur zusammen damit zeigt er bei mir einen plausiblen Wert an)..

                                          Danke für eine kurze Info :)

                                          Ich verstehe die Frage nicht. Der Offset von dem ich sprach ist der Abstand des Registers zum Anfang. Register 1 steht am Anfang, hat also keinen Offset, bzw Offset 0. Da alle Register die Länge 1 haben (manche Werte belegen mehr als 1 Register, (d.h. haben die Länge 2 Register oder mehr), ist ihr Offset immer 1 kleiner als ihre Nummer.

                                          Der ausgelesene Widerstand von 633 kOhm ist der Wert an sich, da spielt der Begriff Offset keine Rolle.

                                          Ich frage mich eher, was soll ich mit diesem Wert jetzt anfangen. Wozu ist der für mich al PV-Betreiber von Interesse?

                                          Mist, "Offset" ist in dem Fall doppeldeutig, es gibt in der Registerdefinition ja noch die Möglichkeit für jeden Wert einen Offset zu setzen:

                                          iobroker.png

                                          Aber dann nehme ich den mal wieder raus.

                                          Der Wert scheint ein Indikator für Fehler in der Anlage zu sein, andererseits ist mein gemessener Wert (und deiner auch) wohl zu niedrig, soll wohl über 1MOhm sein.

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          387

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe