Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
929 Beiträge 132 Kommentatoren 387.8k Aufrufe 125 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Thomas P_PUNKTT Offline
    Thomas P_PUNKTT Offline
    Thomas P_PUNKT
    schrieb am zuletzt editiert von
    #897

    Moinsens ....

    Ich bin durch Zufall auf dieses Thema gestoßen und habe seit kurzen eine WB.
    Die WB habe im Netzwerk eingebunden und Port 502 ist auch frei
    das Ding ist jetzt .. wenn ich die WB anpinge wird abgelehnt!
    Was habt ihr da geändert?
    bzw. wie bekommt ihr eure daten?

    Grüsse

    Es gibt Windoof und Betriebssysteme eines Drittherstellers

    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • G Offline
      G Offline
      GombersIOB
      schrieb am zuletzt editiert von
      #898

      Was ist eine WB? Und was heißt, „ist frei“? Im Netzwerk eingebunden über WiFi? Dass die Verbindung zur iSolarCloud auch steht? Dass Du Dich als Admin auf dem Webserver des Wechselrichters anmelden kannst?
      Bei mir war da jedenfalls nichts weiter zu tun, der ModBus-Slave auf dem Wechselrichter war direkt gestartet. Das muss aber nichts heißen, das war vor drei Jahren.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Atlantis

        Wow, nach Jahren der Abwesenheit habe ich mal wieder in meinen alten Beitrag rein geschaut und war echt platt, dass wir bei 895 Einträgen und 311.000 Aufrufen angekommen sind...
        Hätte nicht gedacht, dass dieses Thema so viele Interessierte findet...

        Ich habe nicht den ganzen Chat durchgelesen, wenn es in der Zwischenzeit einen Threat oder etwas anderes git/ cloudordner etc. gibt, wo ein mit der Comunity abgestimmte und korrigierte Liste mit den aktualisierten Registern gibt, den ich ggf. gleich in den Kopf des Beitrages schreiben soll (Falls das noch möglich ist) kann ich das gerne tun und den Link ganz oben veröffentlichen, dass nicht jeder alles durchlesen muss.
        Wenn es noch ganz wichtige Änderungen gibt, die ich bereits in den Kopf des Beitrages hochnehmen soll, schreibt mir das.

        Ich kann nur sagen, dass bei mir seit der Anfangszeit 2020/2021 meine 4 SGH10RT WR parallel jeden Tag ohne Probleme Ihren Dienst tun, ich habe aber auch keinerlei SW Updates etc. eingespielt, wozu auch...?
        Ich wünsche EUch allen weiterhin viel Freude am Tüfteln mit den Teilen...

        Bin dann mal wieder weg-
        Atlantis

        EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #899

        @Atlantis sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

        Wenn es noch ganz wichtige Änderungen gibt, die ich bereits in den Kopf des Beitrages hochnehmen soll, schreibt mir das.

        Bin dann mal wieder weg-
        Atlantis

        Hi. Die Register habe ich in diesem Github per Pull-Request eingespielt. Eventuell macht es Sinn, diesen zu pinnnen.
        https://github.com/shcshc76/sungrow

        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Thomas P_PUNKTT Thomas P_PUNKT

          Moinsens ....

          Ich bin durch Zufall auf dieses Thema gestoßen und habe seit kurzen eine WB.
          Die WB habe im Netzwerk eingebunden und Port 502 ist auch frei
          das Ding ist jetzt .. wenn ich die WB anpinge wird abgelehnt!
          Was habt ihr da geändert?
          bzw. wie bekommt ihr eure daten?

          Grüsse

          EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
          #900

          @Thomas-P_PUNKT sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

          Moinsens ....

          Ich bin durch Zufall auf dieses Thema gestoßen und habe seit kurzen eine WB.
          Die WB habe im Netzwerk eingebunden und Port 502 ist auch frei
          das Ding ist jetzt .. wenn ich die WB anpinge wird abgelehnt!
          Was habt ihr da geändert?
          bzw. wie bekommt ihr eure daten?

          Grüsse

          Welche WB (Wall Box) hast du denn? Sollte es eine Sungrow sein, wird die über den Wechselrichter angebunden (RS485 Bus) und erscheint dann in der isolar cloud. Über RS485 angebunden kann sie dann auch über den WR angesprochen werden (bzw. über den Dongle ausgesleen/gesteuert werden). Für die Wallbox von Sungrow gibte es einen separaten Thread, in dem auch die Ansteuerung über iobroker realisiert ist (meine WB startet z.B. automatisch, wenn ich das Fahrzeug einstecke.

          Wallbox Thread: https://forum.iobroker.net/topic/73087/sungrow-wallbox-ac011e-01-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden

          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

          G Thomas P_PUNKTT 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • EisbaeeerE Eisbaeeer

            @Thomas-P_PUNKT sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            Moinsens ....

            Ich bin durch Zufall auf dieses Thema gestoßen und habe seit kurzen eine WB.
            Die WB habe im Netzwerk eingebunden und Port 502 ist auch frei
            das Ding ist jetzt .. wenn ich die WB anpinge wird abgelehnt!
            Was habt ihr da geändert?
            bzw. wie bekommt ihr eure daten?

            Grüsse

            Welche WB (Wall Box) hast du denn? Sollte es eine Sungrow sein, wird die über den Wechselrichter angebunden (RS485 Bus) und erscheint dann in der isolar cloud. Über RS485 angebunden kann sie dann auch über den WR angesprochen werden (bzw. über den Dongle ausgesleen/gesteuert werden). Für die Wallbox von Sungrow gibte es einen separaten Thread, in dem auch die Ansteuerung über iobroker realisiert ist (meine WB startet z.B. automatisch, wenn ich das Fahrzeug einstecke.

            Wallbox Thread: https://forum.iobroker.net/topic/73087/sungrow-wallbox-ac011e-01-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden

            G Offline
            G Offline
            GombersIOB
            schrieb am zuletzt editiert von
            #901

            @Eisbaeeer sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            Welche WB (Wall Box)

            Danke. Da bin ich nicht drauf gekommen!

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • EisbaeeerE Eisbaeeer

              @Thomas-P_PUNKT sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

              Moinsens ....

              Ich bin durch Zufall auf dieses Thema gestoßen und habe seit kurzen eine WB.
              Die WB habe im Netzwerk eingebunden und Port 502 ist auch frei
              das Ding ist jetzt .. wenn ich die WB anpinge wird abgelehnt!
              Was habt ihr da geändert?
              bzw. wie bekommt ihr eure daten?

              Grüsse

              Welche WB (Wall Box) hast du denn? Sollte es eine Sungrow sein, wird die über den Wechselrichter angebunden (RS485 Bus) und erscheint dann in der isolar cloud. Über RS485 angebunden kann sie dann auch über den WR angesprochen werden (bzw. über den Dongle ausgesleen/gesteuert werden). Für die Wallbox von Sungrow gibte es einen separaten Thread, in dem auch die Ansteuerung über iobroker realisiert ist (meine WB startet z.B. automatisch, wenn ich das Fahrzeug einstecke.

              Wallbox Thread: https://forum.iobroker.net/topic/73087/sungrow-wallbox-ac011e-01-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden

              Thomas P_PUNKTT Offline
              Thomas P_PUNKTT Offline
              Thomas P_PUNKT
              schrieb am zuletzt editiert von
              #902

              @Eisbaeeer

              Danke schon mal für die Info ...
              eine weitere Frage ist, werden die daten dann als 2te Instanz vom WR abgefragt, also über die IP vom WR?
              Die WB ist das Gerätemodell: AC22E-01 also 22KW WB

              Es gibt Windoof und Betriebssysteme eines Drittherstellers

              EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Thomas P_PUNKTT Thomas P_PUNKT

                @Eisbaeeer

                Danke schon mal für die Info ...
                eine weitere Frage ist, werden die daten dann als 2te Instanz vom WR abgefragt, also über die IP vom WR?
                Die WB ist das Gerätemodell: AC22E-01 also 22KW WB

                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #903

                @Thomas-P_PUNKT sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                eine weitere Frage ist, werden die daten dann als 2te Instanz vom WR abgefragt, also über die IP vom WR?

                Ja, die WB wird dann über den WR ausgelesen. Schau dir mal den Github weiter oben an. Dort ist alles bis ins Detail beschrieben.
                Falls dann noch Fragen sind, gerne stellen.
                VG Lars

                Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                Thomas P_PUNKTT 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • EisbaeeerE Eisbaeeer

                  @Thomas-P_PUNKT sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                  eine weitere Frage ist, werden die daten dann als 2te Instanz vom WR abgefragt, also über die IP vom WR?

                  Ja, die WB wird dann über den WR ausgelesen. Schau dir mal den Github weiter oben an. Dort ist alles bis ins Detail beschrieben.
                  Falls dann noch Fragen sind, gerne stellen.
                  VG Lars

                  Thomas P_PUNKTT Offline
                  Thomas P_PUNKTT Offline
                  Thomas P_PUNKT
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #904

                  @Eisbaeeer
                  Moin Lars ...
                  Also entweder bin ich zu Dumm oder ich habe einen fehler denn ich nicht finde!

                  e2bc2bff-a08f-4540-9de2-dce287ed2ae4-grafik.png

                  Das sind die Einstellungen von der WB Jetzt!

                  Das wäre die Einstellung von WR

                  f1fb2744-a5b4-470e-a402-e631a1076f32-grafik.png

                  Aus der Grafik bei Github werde ich nicht schlau ...
                  ach so die Anlage ist in einem Netzwerk, ohne das es nach draußen geht!

                  Es gibt Windoof und Betriebssysteme eines Drittherstellers

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S silgri

                    Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
                    Dort steht bei mir immer 65535
                    Das Register wird wohl nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfläche, unter Geräteüberwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch täglich beim Start morgens angepasst wird.

                    Edit gerade noch gefunden:
                    https://www.debacher.de/wiki/Sun2000_Modbus_Register

                    32088 Insulation resistance RO U16 MΩ 1000 1

                    bringt aber auch 65535

                    S Online
                    S Online
                    silgri
                    schrieb am zuletzt editiert von silgri
                    #905

                    sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                    Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
                    Dort steht bei mir immer 65535
                    Das Register wird wohl nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfläche, unter Geräteüberwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch täglich beim Start morgens angepasst wird.

                    Edit gerade noch gefunden:
                    https://www.debacher.de/wiki/Sun2000_Modbus_Register

                    32088 Insulation resistance RO U16 MΩ 1000 1

                    bringt aber auch 65535

                    Ich wärme das jetzt nochmal auf
                    Hat jemand in der Zwischenzeit das passende Register gefunden?

                    HomoranH ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • S silgri

                      sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                      Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
                      Dort steht bei mir immer 65535
                      Das Register wird wohl nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfläche, unter Geräteüberwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch täglich beim Start morgens angepasst wird.

                      Edit gerade noch gefunden:
                      https://www.debacher.de/wiki/Sun2000_Modbus_Register

                      32088 Insulation resistance RO U16 MΩ 1000 1

                      bringt aber auch 65535

                      Ich wärme das jetzt nochmal auf
                      Hat jemand in der Zwischenzeit das passende Register gefunden?

                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #906

                      @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                      bringt aber auch 65535

                      das hört sich für mich wie ein Errorcode an. Das kenne ich von meiner Wärmepumpe.

                      Die Bedeutung müsste in der Bedienungsanleitung stehen

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                        bringt aber auch 65535

                        das hört sich für mich wie ein Errorcode an. Das kenne ich von meiner Wärmepumpe.

                        Die Bedeutung müsste in der Bedienungsanleitung stehen

                        S Online
                        S Online
                        silgri
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #907

                        @Homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                        @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                        bringt aber auch 65535

                        das hört sich für mich wie ein Errorcode an. Das kenne ich von meiner Wärmepumpe.

                        Die Bedeutung müsste in der Bedienungsanleitung stehen

                        Ich würde sagen, das ist der maximale Wert eines 16-Bit-Registers?
                        Und der hängt da hartnäckig drin...

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S silgri

                          @Homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                          @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                          bringt aber auch 65535

                          das hört sich für mich wie ein Errorcode an. Das kenne ich von meiner Wärmepumpe.

                          Die Bedeutung müsste in der Bedienungsanleitung stehen

                          Ich würde sagen, das ist der maximale Wert eines 16-Bit-Registers?
                          Und der hängt da hartnäckig drin...

                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #908

                          @silgri hab lange suchen müssen
                          so sieht es bei mir aus
                          screenshot_20240909-152840_firefox.jpg

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Online
                            S Online
                            silgri
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #909

                            @homoran
                            Was sagen mir diese 3 Register, habe alle mal getestet überall kommt 65535

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S silgri

                              @homoran
                              Was sagen mir diese 3 Register, habe alle mal getestet überall kommt 65535

                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #910

                              @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                              @homoran
                              Was sagen mir diese 3 Register, habe alle mal getestet überall kommt 65535

                              Das sind keine Register, sondern die Bedutung von solchen Zahlen.

                              Das dient als Beispiel für Errorcodes!
                              bei mir 32xxx und bei dir 64xxx

                              Deswegen meinte ich

                              sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                              Die Bedeutung müsste in der Bedienungsanleitung stehen

                              und das gezeigte ist meine BDA als Beispiel

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Online
                                S Online
                                silgri
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #911

                                Achso, fast alle Register, welche nicht zugänglich sind liefern 65535

                                Mein Frage war deshalb, ob schon jemand das Register für den Isolationswiderstand gefunden hat.
                                Die aus dem Sungrow Modbus Protokoll sind es wohl nicht.
                                Aber irgendwo her muss das Winet-S ja seine Wert beziehen

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S silgri

                                  Achso, fast alle Register, welche nicht zugänglich sind liefern 65535

                                  Mein Frage war deshalb, ob schon jemand das Register für den Isolationswiderstand gefunden hat.
                                  Die aus dem Sungrow Modbus Protokoll sind es wohl nicht.
                                  Aber irgendwo her muss das Winet-S ja seine Wert beziehen

                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #912

                                  @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                  fast alle Register, welche nicht zugänglich sind liefern 65535

                                  also bedeutet 65535 = nicht zugänglich?

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Online
                                    S Online
                                    silgri
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #913

                                    sieht so aus

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S silgri

                                      sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                      Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
                                      Dort steht bei mir immer 65535
                                      Das Register wird wohl nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfläche, unter Geräteüberwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch täglich beim Start morgens angepasst wird.

                                      Edit gerade noch gefunden:
                                      https://www.debacher.de/wiki/Sun2000_Modbus_Register

                                      32088 Insulation resistance RO U16 MΩ 1000 1

                                      bringt aber auch 65535

                                      Ich wärme das jetzt nochmal auf
                                      Hat jemand in der Zwischenzeit das passende Register gefunden?

                                      ubeckerU Online
                                      ubeckerU Online
                                      ubecker
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #914

                                      @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                      Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand

                                      Bei mir bringt das Register den richtigen Wert. Ist aber ein SH10RT Wechselrichter

                                      Gruß Udo

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • ubeckerU ubecker

                                        @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                        Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand

                                        Bei mir bringt das Register den richtigen Wert. Ist aber ein SH10RT Wechselrichter

                                        S Online
                                        S Online
                                        silgri
                                        schrieb zuletzt editiert von
                                        #915

                                        @ubecker sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                        @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                        Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand

                                        Bei mir bringt das Register den richtigen Wert. Ist aber ein SH10RT Wechselrichter

                                        Echt, meiner ist auch ein SH10RT

                                        So ist mein Eingangsregister eingestellt:
                                        Bildschirmfoto vom 2026-02-23 08-11-08.png

                                        Welchen Softwarestand hast Du?

                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          Developer
                                          schrieb zuletzt editiert von
                                          #916

                                          Ich bin mal gespannt. In der aktuellen Firmware ist das Register nicht vorhanden. Laut Sungrow gibt es das Register gar nicht.
                                          TI_20251119_Communication Protocol of Residential Hybrid Inverter_V1.1.11_EN.pdf

                                          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          389

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe