Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
-
Wow, nach Jahren der Abwesenheit habe ich mal wieder in meinen alten Beitrag rein geschaut und war echt platt, dass wir bei 895 Eintr
ä
gen und 311.000 Aufrufen angekommen sind...
H
ä
tte nicht gedacht, dass dieses Thema so viele Interessierte findet...Ich habe nicht den ganzen Chat durchgelesen, wenn es in der Zwischenzeit einen Threat oder etwas anderes git/ cloudordner etc. gibt, wo ein mit der Comunity abgestimmte und korrigierte Liste mit den aktualisierten Registern gibt, den ich ggf. gleich in den Kopf des Beitrages schreiben soll (Falls das noch m
ö
glich ist) kann ich das gerne tun und den Link ganz oben ver
ö
ffentlichen, dass nicht jeder alles durchlesen muss.
Wenn es noch ganz wichtige
Ä
nderungen gibt, die ich bereits in den Kopf des Beitrages hochnehmen soll, schreibt mir das.Ich kann nur sagen, dass bei mir seit der Anfangszeit 2020/2021 meine 4 SGH10RT WR parallel jeden Tag ohne Probleme Ihren Dienst tun, ich habe aber auch keinerlei SW Updates etc. eingespielt, wozu auch...?
Ich w
ü
nsche EUch allen weiterhin viel Freude am T
ü
fteln mit den Teilen...Bin dann mal wieder weg-
Atlantis -
Moinsens ....
Ich bin durch Zufall auf dieses Thema gesto
ß
en und habe seit kurzen eine WB.
Die WB habe im Netzwerk eingebunden und Port 502 ist auch frei
das Ding ist jetzt .. wenn ich die WB anpinge wird abgelehnt!
Was habt ihr da ge
ä
ndert?
bzw. wie bekommt ihr eure daten?Gr
ü
sse -
Was ist eine WB? Und was hei
ß
t,
„
ist frei
“
? Im Netzwerk eingebunden
ü
ber WiFi? Dass die Verbindung zur iSolarCloud auch steht? Dass Du Dich als Admin auf dem Webserver des Wechselrichters anmelden kannst?
Bei mir war da jedenfalls nichts weiter zu tun, der ModBus-Slave auf dem Wechselrichter war direkt gestartet. Das muss aber nichts hei
ß
en, das war vor drei Jahren. -
Wow, nach Jahren der Abwesenheit habe ich mal wieder in meinen alten Beitrag rein geschaut und war echt platt, dass wir bei 895 Eintr
ä
gen und 311.000 Aufrufen angekommen sind...
H
ä
tte nicht gedacht, dass dieses Thema so viele Interessierte findet...Ich habe nicht den ganzen Chat durchgelesen, wenn es in der Zwischenzeit einen Threat oder etwas anderes git/ cloudordner etc. gibt, wo ein mit der Comunity abgestimmte und korrigierte Liste mit den aktualisierten Registern gibt, den ich ggf. gleich in den Kopf des Beitrages schreiben soll (Falls das noch m
ö
glich ist) kann ich das gerne tun und den Link ganz oben ver
ö
ffentlichen, dass nicht jeder alles durchlesen muss.
Wenn es noch ganz wichtige
Ä
nderungen gibt, die ich bereits in den Kopf des Beitrages hochnehmen soll, schreibt mir das.Ich kann nur sagen, dass bei mir seit der Anfangszeit 2020/2021 meine 4 SGH10RT WR parallel jeden Tag ohne Probleme Ihren Dienst tun, ich habe aber auch keinerlei SW Updates etc. eingespielt, wozu auch...?
Ich w
ü
nsche EUch allen weiterhin viel Freude am T
ü
fteln mit den Teilen...Bin dann mal wieder weg-
Atlantis@Atlantis sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Wenn es noch ganz wichtige
Ä
nderungen gibt, die ich bereits in den Kopf des Beitrages hochnehmen soll, schreibt mir das.Bin dann mal wieder weg-
AtlantisHi. Die Register habe ich in diesem Github per Pull-Request eingespielt. Eventuell macht es Sinn, diesen zu pinnnen.
https://github.com/shcshc76/sungrow -
Moinsens ....
Ich bin durch Zufall auf dieses Thema gesto
ß
en und habe seit kurzen eine WB.
Die WB habe im Netzwerk eingebunden und Port 502 ist auch frei
das Ding ist jetzt .. wenn ich die WB anpinge wird abgelehnt!
Was habt ihr da ge
ä
ndert?
bzw. wie bekommt ihr eure daten?Gr
ü
sse@Thomas-P_PUNKT sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Moinsens ....
Ich bin durch Zufall auf dieses Thema gesto
ß
en und habe seit kurzen eine WB.
Die WB habe im Netzwerk eingebunden und Port 502 ist auch frei
das Ding ist jetzt .. wenn ich die WB anpinge wird abgelehnt!
Was habt ihr da ge
ä
ndert?
bzw. wie bekommt ihr eure daten?Gr
ü
sseWelche WB (Wall Box) hast du denn? Sollte es eine Sungrow sein, wird die
ü
ber den Wechselrichter angebunden (RS485 Bus) und erscheint dann in der isolar cloud.
Ü
ber RS485 angebunden kann sie dann auch
ü
ber den WR angesprochen werden (bzw.
ü
ber den Dongle ausgesleen/gesteuert werden). F
ü
r die Wallbox von Sungrow gibte es einen separaten Thread, in dem auch die Ansteuerung
ü
ber iobroker realisiert ist (meine WB startet z.B. automatisch, wenn ich das Fahrzeug einstecke.Wallbox Thread: https://forum.iobroker.net/topic/73087/sungrow-wallbox-ac011e-01-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden
-
@Thomas-P_PUNKT sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Moinsens ....
Ich bin durch Zufall auf dieses Thema gesto
ß
en und habe seit kurzen eine WB.
Die WB habe im Netzwerk eingebunden und Port 502 ist auch frei
das Ding ist jetzt .. wenn ich die WB anpinge wird abgelehnt!
Was habt ihr da ge
ä
ndert?
bzw. wie bekommt ihr eure daten?Gr
ü
sseWelche WB (Wall Box) hast du denn? Sollte es eine Sungrow sein, wird die
ü
ber den Wechselrichter angebunden (RS485 Bus) und erscheint dann in der isolar cloud.
Ü
ber RS485 angebunden kann sie dann auch
ü
ber den WR angesprochen werden (bzw.
ü
ber den Dongle ausgesleen/gesteuert werden). F
ü
r die Wallbox von Sungrow gibte es einen separaten Thread, in dem auch die Ansteuerung
ü
ber iobroker realisiert ist (meine WB startet z.B. automatisch, wenn ich das Fahrzeug einstecke.Wallbox Thread: https://forum.iobroker.net/topic/73087/sungrow-wallbox-ac011e-01-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden
@Eisbaeeer sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Welche WB (Wall Box)
Danke. Da bin ich nicht drauf gekommen!
-
@Thomas-P_PUNKT sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Moinsens ....
Ich bin durch Zufall auf dieses Thema gesto
ß
en und habe seit kurzen eine WB.
Die WB habe im Netzwerk eingebunden und Port 502 ist auch frei
das Ding ist jetzt .. wenn ich die WB anpinge wird abgelehnt!
Was habt ihr da ge
ä
ndert?
bzw. wie bekommt ihr eure daten?Gr
ü
sseWelche WB (Wall Box) hast du denn? Sollte es eine Sungrow sein, wird die
ü
ber den Wechselrichter angebunden (RS485 Bus) und erscheint dann in der isolar cloud.
Ü
ber RS485 angebunden kann sie dann auch
ü
ber den WR angesprochen werden (bzw.
ü
ber den Dongle ausgesleen/gesteuert werden). F
ü
r die Wallbox von Sungrow gibte es einen separaten Thread, in dem auch die Ansteuerung
ü
ber iobroker realisiert ist (meine WB startet z.B. automatisch, wenn ich das Fahrzeug einstecke.Wallbox Thread: https://forum.iobroker.net/topic/73087/sungrow-wallbox-ac011e-01-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden
Danke schon mal f
ü
r die Info ...
eine weitere Frage ist, werden die daten dann als 2te Instanz vom WR abgefragt, also
ü
ber die IP vom WR?
Die WB ist das Ger
ä
temodell: AC22E-01 also 22KW WB -
Danke schon mal f
ü
r die Info ...
eine weitere Frage ist, werden die daten dann als 2te Instanz vom WR abgefragt, also
ü
ber die IP vom WR?
Die WB ist das Ger
ä
temodell: AC22E-01 also 22KW WB@Thomas-P_PUNKT sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
eine weitere Frage ist, werden die daten dann als 2te Instanz vom WR abgefragt, also
ü
ber die IP vom WR?Ja, die WB wird dann
ü
ber den WR ausgelesen. Schau dir mal den Github weiter oben an. Dort ist alles bis ins Detail beschrieben.
Falls dann noch Fragen sind, gerne stellen.
VG Lars -
@Thomas-P_PUNKT sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
eine weitere Frage ist, werden die daten dann als 2te Instanz vom WR abgefragt, also
ü
ber die IP vom WR?Ja, die WB wird dann
ü
ber den WR ausgelesen. Schau dir mal den Github weiter oben an. Dort ist alles bis ins Detail beschrieben.
Falls dann noch Fragen sind, gerne stellen.
VG Lars@Eisbaeeer
Moin Lars ...
Also entweder bin ich zu Dumm oder ich habe einen fehler denn ich nicht finde!
Das sind die Einstellungen von der WB Jetzt!
Das w
ä
re die Einstellung von WR
Aus der Grafik bei Github werde ich nicht schlau ...
ach so die Anlage ist in einem Netzwerk, ohne das es nach drau
ß
en geht! -
Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
Dort steht bei mir immer 65535
Das Register wird wohl nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfl
ä
che, unter Ger
ä
te
ü
berwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch t
ä
glich beim Start morgens angepasst wird.Edit gerade noch gefunden:
https://www.debacher.de/wiki/Sun2000_Modbus_Register32088 Insulation resistance RO U16 M
Ω
1000 1bringt aber auch 65535
sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
Dort steht bei mir immer 65535
Das Register wird wohl nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfl
ä
che, unter Ger
ä
te
ü
berwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch t
ä
glich beim Start morgens angepasst wird.Edit gerade noch gefunden:
https://www.debacher.de/wiki/Sun2000_Modbus_Register32088 Insulation resistance RO U16 M
Ω
1000 1bringt aber auch 65535
Ich w
ä
rme das jetzt nochmal auf
Hat jemand in der Zwischenzeit das passende Register gefunden? -
sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
Dort steht bei mir immer 65535
Das Register wird wohl nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfl
ä
che, unter Ger
ä
te
ü
berwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch t
ä
glich beim Start morgens angepasst wird.Edit gerade noch gefunden:
https://www.debacher.de/wiki/Sun2000_Modbus_Register32088 Insulation resistance RO U16 M
Ω
1000 1bringt aber auch 65535
Ich w
ä
rme das jetzt nochmal auf
Hat jemand in der Zwischenzeit das passende Register gefunden?@silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
bringt aber auch 65535
das h
ö
rt sich f
ü
r mich wie ein Errorcode an. Das kenne ich von meiner W
ä
rmepumpe.Die Bedeutung m
ü
sste in der Bedienungsanleitung stehen -
@silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
bringt aber auch 65535
das h
ö
rt sich f
ü
r mich wie ein Errorcode an. Das kenne ich von meiner W
ä
rmepumpe.Die Bedeutung m
ü
sste in der Bedienungsanleitung stehen@Homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
@silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
bringt aber auch 65535
das h
ö
rt sich f
ü
r mich wie ein Errorcode an. Das kenne ich von meiner W
ä
rmepumpe.Die Bedeutung m
ü
sste in der Bedienungsanleitung stehenIch w
ü
rde sagen, das ist der maximale Wert eines 16-Bit-Registers?
Und der h
ä
ngt da hartn
ä
ckig drin... -
@Homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
@silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
bringt aber auch 65535
das h
ö
rt sich f
ü
r mich wie ein Errorcode an. Das kenne ich von meiner W
ä
rmepumpe.Die Bedeutung m
ü
sste in der Bedienungsanleitung stehenIch w
ü
rde sagen, das ist der maximale Wert eines 16-Bit-Registers?
Und der h
ä
ngt da hartn
ä
ckig drin...@silgri hab lange suchen m
ü
ssen
so sieht es bei mir aus

-
@silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
@homoran
Was sagen mir diese 3 Register, habe alle mal getestet
ü
berall kommt 65535Das sind keine Register, sondern die Bedutung von solchen Zahlen.
Das dient als Beispiel f
ü
r Errorcodes!
bei mir 32xxx und bei dir 64xxxDeswegen meinte ich
sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Die Bedeutung m
ü
sste in der Bedienungsanleitung stehenund das gezeigte ist meine BDA als Beispiel
-
Achso, fast alle Register, welche nicht zug
ä
nglich sind liefern 65535Mein Frage war deshalb, ob schon jemand das Register f
ü
r den Isolationswiderstand gefunden hat.
Die aus dem Sungrow Modbus Protokoll sind es wohl nicht.
Aber irgendwo her muss das Winet-S ja seine Wert beziehen -
Achso, fast alle Register, welche nicht zug
ä
nglich sind liefern 65535Mein Frage war deshalb, ob schon jemand das Register f
ü
r den Isolationswiderstand gefunden hat.
Die aus dem Sungrow Modbus Protokoll sind es wohl nicht.
Aber irgendwo her muss das Winet-S ja seine Wert beziehen@silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
fast alle Register, welche nicht zug
ä
nglich sind liefern 65535also bedeutet 65535 = nicht zug
ä
nglich? -
sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
Dort steht bei mir immer 65535
Das Register wird wohl nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfl
ä
che, unter Ger
ä
te
ü
berwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch t
ä
glich beim Start morgens angepasst wird.Edit gerade noch gefunden:
https://www.debacher.de/wiki/Sun2000_Modbus_Register32088 Insulation resistance RO U16 M
Ω
1000 1bringt aber auch 65535
Ich w
ä
rme das jetzt nochmal auf
Hat jemand in der Zwischenzeit das passende Register gefunden?
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.