Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    241

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
936 Beiträge 132 Kommentatoren 390.8k Aufrufe 125 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Chris0706C Offline
    Chris0706C Offline
    Chris0706
    schrieb am zuletzt editiert von Chris0706
    #895

    sorry, falscher thread

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Offline
      A Offline
      Atlantis
      schrieb am zuletzt editiert von
      #896

      Wow, nach Jahren der Abwesenheit habe ich mal wieder in meinen alten Beitrag rein geschaut und war echt platt, dass wir bei 895 Einträgen und 311.000 Aufrufen angekommen sind...
      Hätte nicht gedacht, dass dieses Thema so viele Interessierte findet...

      Ich habe nicht den ganzen Chat durchgelesen, wenn es in der Zwischenzeit einen Threat oder etwas anderes git/ cloudordner etc. gibt, wo ein mit der Comunity abgestimmte und korrigierte Liste mit den aktualisierten Registern gibt, den ich ggf. gleich in den Kopf des Beitrages schreiben soll (Falls das noch möglich ist) kann ich das gerne tun und den Link ganz oben veröffentlichen, dass nicht jeder alles durchlesen muss.
      Wenn es noch ganz wichtige Änderungen gibt, die ich bereits in den Kopf des Beitrages hochnehmen soll, schreibt mir das.

      Ich kann nur sagen, dass bei mir seit der Anfangszeit 2020/2021 meine 4 SGH10RT WR parallel jeden Tag ohne Probleme Ihren Dienst tun, ich habe aber auch keinerlei SW Updates etc. eingespielt, wozu auch...?
      Ich wünsche EUch allen weiterhin viel Freude am Tüfteln mit den Teilen...

      Bin dann mal wieder weg-
      Atlantis

      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Thomas P_PUNKTT Offline
        Thomas P_PUNKTT Offline
        Thomas P_PUNKT
        schrieb am zuletzt editiert von
        #897

        Moinsens ....

        Ich bin durch Zufall auf dieses Thema gestoßen und habe seit kurzen eine WB.
        Die WB habe im Netzwerk eingebunden und Port 502 ist auch frei
        das Ding ist jetzt .. wenn ich die WB anpinge wird abgelehnt!
        Was habt ihr da geändert?
        bzw. wie bekommt ihr eure daten?

        Grüsse

        Es gibt Windoof und Betriebssysteme eines Drittherstellers

        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • G Offline
          G Offline
          GombersIOB
          schrieb am zuletzt editiert von
          #898

          Was ist eine WB? Und was heißt, „ist frei“? Im Netzwerk eingebunden über WiFi? Dass die Verbindung zur iSolarCloud auch steht? Dass Du Dich als Admin auf dem Webserver des Wechselrichters anmelden kannst?
          Bei mir war da jedenfalls nichts weiter zu tun, der ModBus-Slave auf dem Wechselrichter war direkt gestartet. Das muss aber nichts heißen, das war vor drei Jahren.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Atlantis

            Wow, nach Jahren der Abwesenheit habe ich mal wieder in meinen alten Beitrag rein geschaut und war echt platt, dass wir bei 895 Einträgen und 311.000 Aufrufen angekommen sind...
            Hätte nicht gedacht, dass dieses Thema so viele Interessierte findet...

            Ich habe nicht den ganzen Chat durchgelesen, wenn es in der Zwischenzeit einen Threat oder etwas anderes git/ cloudordner etc. gibt, wo ein mit der Comunity abgestimmte und korrigierte Liste mit den aktualisierten Registern gibt, den ich ggf. gleich in den Kopf des Beitrages schreiben soll (Falls das noch möglich ist) kann ich das gerne tun und den Link ganz oben veröffentlichen, dass nicht jeder alles durchlesen muss.
            Wenn es noch ganz wichtige Änderungen gibt, die ich bereits in den Kopf des Beitrages hochnehmen soll, schreibt mir das.

            Ich kann nur sagen, dass bei mir seit der Anfangszeit 2020/2021 meine 4 SGH10RT WR parallel jeden Tag ohne Probleme Ihren Dienst tun, ich habe aber auch keinerlei SW Updates etc. eingespielt, wozu auch...?
            Ich wünsche EUch allen weiterhin viel Freude am Tüfteln mit den Teilen...

            Bin dann mal wieder weg-
            Atlantis

            EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #899

            @Atlantis sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            Wenn es noch ganz wichtige Änderungen gibt, die ich bereits in den Kopf des Beitrages hochnehmen soll, schreibt mir das.

            Bin dann mal wieder weg-
            Atlantis

            Hi. Die Register habe ich in diesem Github per Pull-Request eingespielt. Eventuell macht es Sinn, diesen zu pinnnen.
            https://github.com/shcshc76/sungrow

            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Thomas P_PUNKTT Thomas P_PUNKT

              Moinsens ....

              Ich bin durch Zufall auf dieses Thema gestoßen und habe seit kurzen eine WB.
              Die WB habe im Netzwerk eingebunden und Port 502 ist auch frei
              das Ding ist jetzt .. wenn ich die WB anpinge wird abgelehnt!
              Was habt ihr da geändert?
              bzw. wie bekommt ihr eure daten?

              Grüsse

              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
              #900

              @Thomas-P_PUNKT sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

              Moinsens ....

              Ich bin durch Zufall auf dieses Thema gestoßen und habe seit kurzen eine WB.
              Die WB habe im Netzwerk eingebunden und Port 502 ist auch frei
              das Ding ist jetzt .. wenn ich die WB anpinge wird abgelehnt!
              Was habt ihr da geändert?
              bzw. wie bekommt ihr eure daten?

              Grüsse

              Welche WB (Wall Box) hast du denn? Sollte es eine Sungrow sein, wird die über den Wechselrichter angebunden (RS485 Bus) und erscheint dann in der isolar cloud. Über RS485 angebunden kann sie dann auch über den WR angesprochen werden (bzw. über den Dongle ausgesleen/gesteuert werden). Für die Wallbox von Sungrow gibte es einen separaten Thread, in dem auch die Ansteuerung über iobroker realisiert ist (meine WB startet z.B. automatisch, wenn ich das Fahrzeug einstecke.

              Wallbox Thread: https://forum.iobroker.net/topic/73087/sungrow-wallbox-ac011e-01-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden

              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

              G Thomas P_PUNKTT 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • EisbaeeerE Eisbaeeer

                @Thomas-P_PUNKT sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                Moinsens ....

                Ich bin durch Zufall auf dieses Thema gestoßen und habe seit kurzen eine WB.
                Die WB habe im Netzwerk eingebunden und Port 502 ist auch frei
                das Ding ist jetzt .. wenn ich die WB anpinge wird abgelehnt!
                Was habt ihr da geändert?
                bzw. wie bekommt ihr eure daten?

                Grüsse

                Welche WB (Wall Box) hast du denn? Sollte es eine Sungrow sein, wird die über den Wechselrichter angebunden (RS485 Bus) und erscheint dann in der isolar cloud. Über RS485 angebunden kann sie dann auch über den WR angesprochen werden (bzw. über den Dongle ausgesleen/gesteuert werden). Für die Wallbox von Sungrow gibte es einen separaten Thread, in dem auch die Ansteuerung über iobroker realisiert ist (meine WB startet z.B. automatisch, wenn ich das Fahrzeug einstecke.

                Wallbox Thread: https://forum.iobroker.net/topic/73087/sungrow-wallbox-ac011e-01-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden

                G Offline
                G Offline
                GombersIOB
                schrieb am zuletzt editiert von
                #901

                @Eisbaeeer sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                Welche WB (Wall Box)

                Danke. Da bin ich nicht drauf gekommen!

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • EisbaeeerE Eisbaeeer

                  @Thomas-P_PUNKT sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                  Moinsens ....

                  Ich bin durch Zufall auf dieses Thema gestoßen und habe seit kurzen eine WB.
                  Die WB habe im Netzwerk eingebunden und Port 502 ist auch frei
                  das Ding ist jetzt .. wenn ich die WB anpinge wird abgelehnt!
                  Was habt ihr da geändert?
                  bzw. wie bekommt ihr eure daten?

                  Grüsse

                  Welche WB (Wall Box) hast du denn? Sollte es eine Sungrow sein, wird die über den Wechselrichter angebunden (RS485 Bus) und erscheint dann in der isolar cloud. Über RS485 angebunden kann sie dann auch über den WR angesprochen werden (bzw. über den Dongle ausgesleen/gesteuert werden). Für die Wallbox von Sungrow gibte es einen separaten Thread, in dem auch die Ansteuerung über iobroker realisiert ist (meine WB startet z.B. automatisch, wenn ich das Fahrzeug einstecke.

                  Wallbox Thread: https://forum.iobroker.net/topic/73087/sungrow-wallbox-ac011e-01-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden

                  Thomas P_PUNKTT Offline
                  Thomas P_PUNKTT Offline
                  Thomas P_PUNKT
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #902

                  @Eisbaeeer

                  Danke schon mal für die Info ...
                  eine weitere Frage ist, werden die daten dann als 2te Instanz vom WR abgefragt, also über die IP vom WR?
                  Die WB ist das Gerätemodell: AC22E-01 also 22KW WB

                  Es gibt Windoof und Betriebssysteme eines Drittherstellers

                  EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Thomas P_PUNKTT Thomas P_PUNKT

                    @Eisbaeeer

                    Danke schon mal für die Info ...
                    eine weitere Frage ist, werden die daten dann als 2te Instanz vom WR abgefragt, also über die IP vom WR?
                    Die WB ist das Gerätemodell: AC22E-01 also 22KW WB

                    EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #903

                    @Thomas-P_PUNKT sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                    eine weitere Frage ist, werden die daten dann als 2te Instanz vom WR abgefragt, also über die IP vom WR?

                    Ja, die WB wird dann über den WR ausgelesen. Schau dir mal den Github weiter oben an. Dort ist alles bis ins Detail beschrieben.
                    Falls dann noch Fragen sind, gerne stellen.
                    VG Lars

                    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                    Thomas P_PUNKTT 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • EisbaeeerE Eisbaeeer

                      @Thomas-P_PUNKT sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                      eine weitere Frage ist, werden die daten dann als 2te Instanz vom WR abgefragt, also über die IP vom WR?

                      Ja, die WB wird dann über den WR ausgelesen. Schau dir mal den Github weiter oben an. Dort ist alles bis ins Detail beschrieben.
                      Falls dann noch Fragen sind, gerne stellen.
                      VG Lars

                      Thomas P_PUNKTT Offline
                      Thomas P_PUNKTT Offline
                      Thomas P_PUNKT
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #904

                      @Eisbaeeer
                      Moin Lars ...
                      Also entweder bin ich zu Dumm oder ich habe einen fehler denn ich nicht finde!

                      e2bc2bff-a08f-4540-9de2-dce287ed2ae4-grafik.png

                      Das sind die Einstellungen von der WB Jetzt!

                      Das wäre die Einstellung von WR

                      f1fb2744-a5b4-470e-a402-e631a1076f32-grafik.png

                      Aus der Grafik bei Github werde ich nicht schlau ...
                      ach so die Anlage ist in einem Netzwerk, ohne das es nach draußen geht!

                      Es gibt Windoof und Betriebssysteme eines Drittherstellers

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S silgri

                        Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
                        Dort steht bei mir immer 65535
                        Das Register wird wohl nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfläche, unter Geräteüberwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch täglich beim Start morgens angepasst wird.

                        Edit gerade noch gefunden:
                        https://www.debacher.de/wiki/Sun2000_Modbus_Register

                        32088 Insulation resistance RO U16 MΩ 1000 1

                        bringt aber auch 65535

                        S Offline
                        S Offline
                        silgri
                        schrieb am zuletzt editiert von silgri
                        #905

                        sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                        Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
                        Dort steht bei mir immer 65535
                        Das Register wird wohl nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfläche, unter Geräteüberwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch täglich beim Start morgens angepasst wird.

                        Edit gerade noch gefunden:
                        https://www.debacher.de/wiki/Sun2000_Modbus_Register

                        32088 Insulation resistance RO U16 MΩ 1000 1

                        bringt aber auch 65535

                        Ich wärme das jetzt nochmal auf
                        Hat jemand in der Zwischenzeit das passende Register gefunden?

                        HomoranH ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • S silgri

                          sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                          Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
                          Dort steht bei mir immer 65535
                          Das Register wird wohl nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfläche, unter Geräteüberwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch täglich beim Start morgens angepasst wird.

                          Edit gerade noch gefunden:
                          https://www.debacher.de/wiki/Sun2000_Modbus_Register

                          32088 Insulation resistance RO U16 MΩ 1000 1

                          bringt aber auch 65535

                          Ich wärme das jetzt nochmal auf
                          Hat jemand in der Zwischenzeit das passende Register gefunden?

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #906

                          @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                          bringt aber auch 65535

                          das hört sich für mich wie ein Errorcode an. Das kenne ich von meiner Wärmepumpe.

                          Die Bedeutung müsste in der Bedienungsanleitung stehen

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                            bringt aber auch 65535

                            das hört sich für mich wie ein Errorcode an. Das kenne ich von meiner Wärmepumpe.

                            Die Bedeutung müsste in der Bedienungsanleitung stehen

                            S Offline
                            S Offline
                            silgri
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #907

                            @Homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                            @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                            bringt aber auch 65535

                            das hört sich für mich wie ein Errorcode an. Das kenne ich von meiner Wärmepumpe.

                            Die Bedeutung müsste in der Bedienungsanleitung stehen

                            Ich würde sagen, das ist der maximale Wert eines 16-Bit-Registers?
                            Und der hängt da hartnäckig drin...

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S silgri

                              @Homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                              @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                              bringt aber auch 65535

                              das hört sich für mich wie ein Errorcode an. Das kenne ich von meiner Wärmepumpe.

                              Die Bedeutung müsste in der Bedienungsanleitung stehen

                              Ich würde sagen, das ist der maximale Wert eines 16-Bit-Registers?
                              Und der hängt da hartnäckig drin...

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #908

                              @silgri hab lange suchen müssen
                              so sieht es bei mir aus
                              screenshot_20240909-152840_firefox.jpg

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Offline
                                S Offline
                                silgri
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #909

                                @homoran
                                Was sagen mir diese 3 Register, habe alle mal getestet überall kommt 65535

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S silgri

                                  @homoran
                                  Was sagen mir diese 3 Register, habe alle mal getestet überall kommt 65535

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #910

                                  @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                  @homoran
                                  Was sagen mir diese 3 Register, habe alle mal getestet überall kommt 65535

                                  Das sind keine Register, sondern die Bedutung von solchen Zahlen.

                                  Das dient als Beispiel für Errorcodes!
                                  bei mir 32xxx und bei dir 64xxx

                                  Deswegen meinte ich

                                  sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                  Die Bedeutung müsste in der Bedienungsanleitung stehen

                                  und das gezeigte ist meine BDA als Beispiel

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Offline
                                    S Offline
                                    silgri
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #911

                                    Achso, fast alle Register, welche nicht zugänglich sind liefern 65535

                                    Mein Frage war deshalb, ob schon jemand das Register für den Isolationswiderstand gefunden hat.
                                    Die aus dem Sungrow Modbus Protokoll sind es wohl nicht.
                                    Aber irgendwo her muss das Winet-S ja seine Wert beziehen

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S silgri

                                      Achso, fast alle Register, welche nicht zugänglich sind liefern 65535

                                      Mein Frage war deshalb, ob schon jemand das Register für den Isolationswiderstand gefunden hat.
                                      Die aus dem Sungrow Modbus Protokoll sind es wohl nicht.
                                      Aber irgendwo her muss das Winet-S ja seine Wert beziehen

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #912

                                      @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                      fast alle Register, welche nicht zugänglich sind liefern 65535

                                      also bedeutet 65535 = nicht zugänglich?

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Offline
                                        S Offline
                                        silgri
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #913

                                        sieht so aus

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S silgri

                                          sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                          Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
                                          Dort steht bei mir immer 65535
                                          Das Register wird wohl nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfläche, unter Geräteüberwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch täglich beim Start morgens angepasst wird.

                                          Edit gerade noch gefunden:
                                          https://www.debacher.de/wiki/Sun2000_Modbus_Register

                                          32088 Insulation resistance RO U16 MΩ 1000 1

                                          bringt aber auch 65535

                                          Ich wärme das jetzt nochmal auf
                                          Hat jemand in der Zwischenzeit das passende Register gefunden?

                                          ubeckerU Offline
                                          ubeckerU Offline
                                          ubecker
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #914

                                          @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                          Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand

                                          Bei mir bringt das Register den richtigen Wert. Ist aber ein SH10RT Wechselrichter

                                          Gruß Udo

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          567

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe