Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
929 Beiträge 132 Kommentatoren 388.1k Aufrufe 125 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • ubeckerU ubecker

    @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

    Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand

    Bei mir bringt das Register den richtigen Wert. Ist aber ein SH10RT Wechselrichter

    S Offline
    S Offline
    silgri
    schrieb am zuletzt editiert von
    #915

    @ubecker sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

    @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

    Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand

    Bei mir bringt das Register den richtigen Wert. Ist aber ein SH10RT Wechselrichter

    Echt, meiner ist auch ein SH10RT

    So ist mein Eingangsregister eingestellt:
    Bildschirmfoto vom 2026-02-23 08-11-08.png

    Welchen Softwarestand hast Du?

    G 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #916

      Ich bin mal gespannt. In der aktuellen Firmware ist das Register nicht vorhanden. Laut Sungrow gibt es das Register gar nicht.
      TI_20251119_Communication Protocol of Residential Hybrid Inverter_V1.1.11_EN.pdf

      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • S silgri

        @ubecker sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

        @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

        Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand

        Bei mir bringt das Register den richtigen Wert. Ist aber ein SH10RT Wechselrichter

        Echt, meiner ist auch ein SH10RT

        So ist mein Eingangsregister eingestellt:
        Bildschirmfoto vom 2026-02-23 08-11-08.png

        Welchen Softwarestand hast Du?

        G Offline
        G Offline
        GombersIOB
        schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
        #917

        @silgri

        Das Register ist falsch definiert. In den Modbus-Definitionen wird nicht die Registernummer sondern der Offset eingestellt. Statt 5071 muss es hier 5070 heißen. Der Rest ist sowieso nur die Beschreibung wie IOBroker den gelieferten Registerinhalt interpretieren soll.
        Und ja, in der Dokumentation ist das Register für Hybrid-WRs gar nicht beschrieben.

        0bd4fa5d-a050-4d2c-9bb0-3872f03c31f0-grafik.png

        Aber in meinem SH08RT kann ich es abfragen

        fdd1c793-5fd0-4c8c-ab1b-6c81e4432e25-grafik.png

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #918

          Funktioniert. Hier meine Einstellungen:

          image.png

          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

          ubeckerU K 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • EisbaeeerE Eisbaeeer

            Funktioniert. Hier meine Einstellungen:

            image.png

            ubeckerU Offline
            ubeckerU Offline
            ubecker
            schrieb am zuletzt editiert von
            #919

            @Eisbaeeer sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            Hier meine Einstellungen:

            so auch bei mir. Das mit dem Offset bringt mich auch oft durcheinander.

            Gruß Udo

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Offline
              S Offline
              silgri
              schrieb am zuletzt editiert von silgri
              #920

              Da hätte ich auch mal drauf kommen können :-)
              Danke Jungs
              Jetzt wird es auch beim SH10RT richtig eingelesen
              Gruß Wolfgang

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Offline
                S Offline
                silgri
                schrieb am zuletzt editiert von
                #921

                Kurz mal OT:
                wo kann man den mindest ISO einstellen bzw. auslesen im WiNet-S?
                Finde nichts, bei meinen anderen WR's gibt es da eine Einstellung.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • EisbaeeerE Eisbaeeer

                  Funktioniert. Hier meine Einstellungen:

                  image.png

                  K Offline
                  K Offline
                  kalled
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #922

                  @Eisbaeeer sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                  Funktioniert. Hier meine Einstellungen:

                  image.png

                  Sind denn die 633kOhm der Offset für diesen Wert? Ich konnte dazu nirgends finden (aber nur zusammen damit zeigt er bei mir einen plausiblen Wert an)..

                  Danke für eine kurze Info :)

                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K kalled

                    @Eisbaeeer sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                    Funktioniert. Hier meine Einstellungen:

                    image.png

                    Sind denn die 633kOhm der Offset für diesen Wert? Ich konnte dazu nirgends finden (aber nur zusammen damit zeigt er bei mir einen plausiblen Wert an)..

                    Danke für eine kurze Info :)

                    G Offline
                    G Offline
                    GombersIOB
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #923

                    @kalled sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                    @Eisbaeeer sagte

                    Sind denn die 633kOhm der Offset für diesen Wert? Ich konnte dazu nirgends finden (aber nur zusammen damit zeigt er bei mir einen plausiblen Wert an)..

                    Danke für eine kurze Info :)

                    Ich verstehe die Frage nicht. Der Offset von dem ich sprach ist der Abstand des Registers zum Anfang. Register 1 steht am Anfang, hat also keinen Offset, bzw Offset 0. Da alle Register die Länge 1 haben (manche Werte belegen mehr als 1 Register, (d.h. haben die Länge 2 Register oder mehr), ist ihr Offset immer 1 kleiner als ihre Nummer.

                    Der ausgelesene Widerstand von 633 kOhm ist der Wert an sich, da spielt der Begriff Offset keine Rolle.

                    Ich frage mich eher, was soll ich mit diesem Wert jetzt anfangen. Wozu ist der für mich al PV-Betreiber von Interesse?

                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • G GombersIOB

                      @kalled sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                      @Eisbaeeer sagte

                      Sind denn die 633kOhm der Offset für diesen Wert? Ich konnte dazu nirgends finden (aber nur zusammen damit zeigt er bei mir einen plausiblen Wert an)..

                      Danke für eine kurze Info :)

                      Ich verstehe die Frage nicht. Der Offset von dem ich sprach ist der Abstand des Registers zum Anfang. Register 1 steht am Anfang, hat also keinen Offset, bzw Offset 0. Da alle Register die Länge 1 haben (manche Werte belegen mehr als 1 Register, (d.h. haben die Länge 2 Register oder mehr), ist ihr Offset immer 1 kleiner als ihre Nummer.

                      Der ausgelesene Widerstand von 633 kOhm ist der Wert an sich, da spielt der Begriff Offset keine Rolle.

                      Ich frage mich eher, was soll ich mit diesem Wert jetzt anfangen. Wozu ist der für mich al PV-Betreiber von Interesse?

                      K Offline
                      K Offline
                      kalled
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #924

                      @GombersIOB sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                      @kalled sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                      @Eisbaeeer sagte

                      Sind denn die 633kOhm der Offset für diesen Wert? Ich konnte dazu nirgends finden (aber nur zusammen damit zeigt er bei mir einen plausiblen Wert an)..

                      Danke für eine kurze Info :)

                      Ich verstehe die Frage nicht. Der Offset von dem ich sprach ist der Abstand des Registers zum Anfang. Register 1 steht am Anfang, hat also keinen Offset, bzw Offset 0. Da alle Register die Länge 1 haben (manche Werte belegen mehr als 1 Register, (d.h. haben die Länge 2 Register oder mehr), ist ihr Offset immer 1 kleiner als ihre Nummer.

                      Der ausgelesene Widerstand von 633 kOhm ist der Wert an sich, da spielt der Begriff Offset keine Rolle.

                      Ich frage mich eher, was soll ich mit diesem Wert jetzt anfangen. Wozu ist der für mich al PV-Betreiber von Interesse?

                      Mist, "Offset" ist in dem Fall doppeldeutig, es gibt in der Registerdefinition ja noch die Möglichkeit für jeden Wert einen Offset zu setzen:

                      iobroker.png

                      Aber dann nehme ich den mal wieder raus.

                      Der Wert scheint ein Indikator für Fehler in der Anlage zu sein, andererseits ist mein gemessener Wert (und deiner auch) wohl zu niedrig, soll wohl über 1MOhm sein.

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K kalled

                        @GombersIOB sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                        @kalled sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                        @Eisbaeeer sagte

                        Sind denn die 633kOhm der Offset für diesen Wert? Ich konnte dazu nirgends finden (aber nur zusammen damit zeigt er bei mir einen plausiblen Wert an)..

                        Danke für eine kurze Info :)

                        Ich verstehe die Frage nicht. Der Offset von dem ich sprach ist der Abstand des Registers zum Anfang. Register 1 steht am Anfang, hat also keinen Offset, bzw Offset 0. Da alle Register die Länge 1 haben (manche Werte belegen mehr als 1 Register, (d.h. haben die Länge 2 Register oder mehr), ist ihr Offset immer 1 kleiner als ihre Nummer.

                        Der ausgelesene Widerstand von 633 kOhm ist der Wert an sich, da spielt der Begriff Offset keine Rolle.

                        Ich frage mich eher, was soll ich mit diesem Wert jetzt anfangen. Wozu ist der für mich al PV-Betreiber von Interesse?

                        Mist, "Offset" ist in dem Fall doppeldeutig, es gibt in der Registerdefinition ja noch die Möglichkeit für jeden Wert einen Offset zu setzen:

                        iobroker.png

                        Aber dann nehme ich den mal wieder raus.

                        Der Wert scheint ein Indikator für Fehler in der Anlage zu sein, andererseits ist mein gemessener Wert (und deiner auch) wohl zu niedrig, soll wohl über 1MOhm sein.

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #925

                        @kalled sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                        Der Wert scheint ein Indikator für Fehler in der Anlage zu sein, andererseits ist mein gemessener Wert (und deiner auch) wohl zu niedrig, soll wohl über 1MOhm sein.

                        Der Wert der Isolationsmessung zeigt an, wenn ein Schaden in der Isolation der Anlage eine Gefahr darstellen könnte.

                        ob jetzt 633000 oder 1000000 ist nicht wirklich relevant.
                        Wenn Kabel durchgescheuert oder angeknabbert werden sinkt der deutlich.

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • S Offline
                          S Offline
                          silgri
                          schrieb am zuletzt editiert von silgri
                          #926

                          Die Frage ist jetzt nur, wie ist der Minimalwert für den Sungrow WR
                          Die Messung erfolgt ja bei jedem morgendlichen Start.
                          Bei mir sind es aktuell 162 kOhm und er startet noch.

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S silgri

                            Die Frage ist jetzt nur, wie ist der Minimalwert für den Sungrow WR
                            Die Messung erfolgt ja bei jedem morgendlichen Start.
                            Bei mir sind es aktuell 162 kOhm und er startet noch.

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #927

                            @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                            wie ist der Minimalwert für den Sungrow WR

                            ein Kurzschluss ist 0
                            ein Kriechstrom der zum Auslösen der Abschaltung führt wird auch ziemlich niederohmig sein.

                            Wenn ich diesen Wert zur Verfügung hätte, würde ich ihn einfach mal dauerhaft loggen jnd beobachten.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • ubeckerU Offline
                              ubeckerU Offline
                              ubecker
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #928

                              Ich bin mir da jetzt nicht sicher, aber ich vermute das es sich um die Isolation vom Panel nach Erde handelt. Bei einer max String Spannung von 1000V sind das bei 600kOhm gerade mal 1,6mA Fehlerstrom. Wo jetzt der kritische Wert liegt ist nicht bekannt. Ich versuche das mal zu rescherschieren. Meinem Verständnis nach sollte der wert < 10mA sein. Das heisst 100kOhm bei 1000V String.
                              Angaben sind nach meinem technischen Verständnis aber ohne gewähr.

                              Gruß Udo

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • S Offline
                                S Offline
                                silgri
                                schrieb am zuletzt editiert von silgri
                                #929

                                Das ist der Wert gegen Erde, also von den Strings und den Modulen

                                Also bei meinen weiteren WR kann man den Mindest-ISO-Wert einstellen:
                                Huawei SUN2000-30KTL-M3 = minimal 33 kOhm
                                Kostal Pico CI30 = 30 kOhm
                                Da meine Anlagen schon 15 Jahre alt sind, ist die Überwachung des ISO sehr nützlich.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                443

                                Online

                                32.7k

                                Benutzer

                                82.4k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe