Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    157

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
936 Beiträge 132 Kommentatoren 389.5k Aufrufe 125 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Offline
    S Offline
    silgri
    schrieb am zuletzt editiert von
    #921

    Kurz mal OT:
    wo kann man den mindest ISO einstellen bzw. auslesen im WiNet-S?
    Finde nichts, bei meinen anderen WR's gibt es da eine Einstellung.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • EisbaeeerE Eisbaeeer

      Funktioniert. Hier meine Einstellungen:

      image.png

      K Offline
      K Offline
      kalled
      schrieb am zuletzt editiert von
      #922

      @Eisbaeeer sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      Funktioniert. Hier meine Einstellungen:

      image.png

      Sind denn die 633kOhm der Offset für diesen Wert? Ich konnte dazu nirgends finden (aber nur zusammen damit zeigt er bei mir einen plausiblen Wert an)..

      Danke für eine kurze Info :)

      G 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K kalled

        @Eisbaeeer sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

        Funktioniert. Hier meine Einstellungen:

        image.png

        Sind denn die 633kOhm der Offset für diesen Wert? Ich konnte dazu nirgends finden (aber nur zusammen damit zeigt er bei mir einen plausiblen Wert an)..

        Danke für eine kurze Info :)

        G Offline
        G Offline
        GombersIOB
        schrieb am zuletzt editiert von
        #923

        @kalled sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

        @Eisbaeeer sagte

        Sind denn die 633kOhm der Offset für diesen Wert? Ich konnte dazu nirgends finden (aber nur zusammen damit zeigt er bei mir einen plausiblen Wert an)..

        Danke für eine kurze Info :)

        Ich verstehe die Frage nicht. Der Offset von dem ich sprach ist der Abstand des Registers zum Anfang. Register 1 steht am Anfang, hat also keinen Offset, bzw Offset 0. Da alle Register die Länge 1 haben (manche Werte belegen mehr als 1 Register, (d.h. haben die Länge 2 Register oder mehr), ist ihr Offset immer 1 kleiner als ihre Nummer.

        Der ausgelesene Widerstand von 633 kOhm ist der Wert an sich, da spielt der Begriff Offset keine Rolle.

        Ich frage mich eher, was soll ich mit diesem Wert jetzt anfangen. Wozu ist der für mich al PV-Betreiber von Interesse?

        K 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • G GombersIOB

          @kalled sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

          @Eisbaeeer sagte

          Sind denn die 633kOhm der Offset für diesen Wert? Ich konnte dazu nirgends finden (aber nur zusammen damit zeigt er bei mir einen plausiblen Wert an)..

          Danke für eine kurze Info :)

          Ich verstehe die Frage nicht. Der Offset von dem ich sprach ist der Abstand des Registers zum Anfang. Register 1 steht am Anfang, hat also keinen Offset, bzw Offset 0. Da alle Register die Länge 1 haben (manche Werte belegen mehr als 1 Register, (d.h. haben die Länge 2 Register oder mehr), ist ihr Offset immer 1 kleiner als ihre Nummer.

          Der ausgelesene Widerstand von 633 kOhm ist der Wert an sich, da spielt der Begriff Offset keine Rolle.

          Ich frage mich eher, was soll ich mit diesem Wert jetzt anfangen. Wozu ist der für mich al PV-Betreiber von Interesse?

          K Offline
          K Offline
          kalled
          schrieb am zuletzt editiert von
          #924

          @GombersIOB sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

          @kalled sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

          @Eisbaeeer sagte

          Sind denn die 633kOhm der Offset für diesen Wert? Ich konnte dazu nirgends finden (aber nur zusammen damit zeigt er bei mir einen plausiblen Wert an)..

          Danke für eine kurze Info :)

          Ich verstehe die Frage nicht. Der Offset von dem ich sprach ist der Abstand des Registers zum Anfang. Register 1 steht am Anfang, hat also keinen Offset, bzw Offset 0. Da alle Register die Länge 1 haben (manche Werte belegen mehr als 1 Register, (d.h. haben die Länge 2 Register oder mehr), ist ihr Offset immer 1 kleiner als ihre Nummer.

          Der ausgelesene Widerstand von 633 kOhm ist der Wert an sich, da spielt der Begriff Offset keine Rolle.

          Ich frage mich eher, was soll ich mit diesem Wert jetzt anfangen. Wozu ist der für mich al PV-Betreiber von Interesse?

          Mist, "Offset" ist in dem Fall doppeldeutig, es gibt in der Registerdefinition ja noch die Möglichkeit für jeden Wert einen Offset zu setzen:

          iobroker.png

          Aber dann nehme ich den mal wieder raus.

          Der Wert scheint ein Indikator für Fehler in der Anlage zu sein, andererseits ist mein gemessener Wert (und deiner auch) wohl zu niedrig, soll wohl über 1MOhm sein.

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K kalled

            @GombersIOB sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            @kalled sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            @Eisbaeeer sagte

            Sind denn die 633kOhm der Offset für diesen Wert? Ich konnte dazu nirgends finden (aber nur zusammen damit zeigt er bei mir einen plausiblen Wert an)..

            Danke für eine kurze Info :)

            Ich verstehe die Frage nicht. Der Offset von dem ich sprach ist der Abstand des Registers zum Anfang. Register 1 steht am Anfang, hat also keinen Offset, bzw Offset 0. Da alle Register die Länge 1 haben (manche Werte belegen mehr als 1 Register, (d.h. haben die Länge 2 Register oder mehr), ist ihr Offset immer 1 kleiner als ihre Nummer.

            Der ausgelesene Widerstand von 633 kOhm ist der Wert an sich, da spielt der Begriff Offset keine Rolle.

            Ich frage mich eher, was soll ich mit diesem Wert jetzt anfangen. Wozu ist der für mich al PV-Betreiber von Interesse?

            Mist, "Offset" ist in dem Fall doppeldeutig, es gibt in der Registerdefinition ja noch die Möglichkeit für jeden Wert einen Offset zu setzen:

            iobroker.png

            Aber dann nehme ich den mal wieder raus.

            Der Wert scheint ein Indikator für Fehler in der Anlage zu sein, andererseits ist mein gemessener Wert (und deiner auch) wohl zu niedrig, soll wohl über 1MOhm sein.

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #925

            @kalled sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            Der Wert scheint ein Indikator für Fehler in der Anlage zu sein, andererseits ist mein gemessener Wert (und deiner auch) wohl zu niedrig, soll wohl über 1MOhm sein.

            Der Wert der Isolationsmessung zeigt an, wenn ein Schaden in der Isolation der Anlage eine Gefahr darstellen könnte.

            ob jetzt 633000 oder 1000000 ist nicht wirklich relevant.
            Wenn Kabel durchgescheuert oder angeknabbert werden sinkt der deutlich.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • S Offline
              S Offline
              silgri
              schrieb am zuletzt editiert von silgri
              #926

              Die Frage ist jetzt nur, wie ist der Minimalwert für den Sungrow WR
              Die Messung erfolgt ja bei jedem morgendlichen Start.
              Bei mir sind es aktuell 162 kOhm und er startet noch.

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S silgri

                Die Frage ist jetzt nur, wie ist der Minimalwert für den Sungrow WR
                Die Messung erfolgt ja bei jedem morgendlichen Start.
                Bei mir sind es aktuell 162 kOhm und er startet noch.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #927

                @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                wie ist der Minimalwert für den Sungrow WR

                ein Kurzschluss ist 0
                ein Kriechstrom der zum Auslösen der Abschaltung führt wird auch ziemlich niederohmig sein.

                Wenn ich diesen Wert zur Verfügung hätte, würde ich ihn einfach mal dauerhaft loggen jnd beobachten.

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • ubeckerU Offline
                  ubeckerU Offline
                  ubecker
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #928

                  Ich bin mir da jetzt nicht sicher, aber ich vermute das es sich um die Isolation vom Panel nach Erde handelt. Bei einer max String Spannung von 1000V sind das bei 600kOhm gerade mal 1,6mA Fehlerstrom. Wo jetzt der kritische Wert liegt ist nicht bekannt. Ich versuche das mal zu rescherschieren. Meinem Verständnis nach sollte der wert < 10mA sein. Das heisst 100kOhm bei 1000V String.
                  Angaben sind nach meinem technischen Verständnis aber ohne gewähr.

                  Gruß Udo

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • S Offline
                    S Offline
                    silgri
                    schrieb am zuletzt editiert von silgri
                    #929

                    Das ist der Wert gegen Erde, also von den Strings und den Modulen

                    Also bei meinen weiteren WR kann man den Mindest-ISO-Wert einstellen:
                    Huawei SUN2000-30KTL-M3 = minimal 33 kOhm
                    Kostal Pico CI30 = 30 kOhm
                    Da meine Anlagen schon 15 Jahre alt sind, ist die Überwachung des ISO sehr nützlich.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Offline
                      S Offline
                      silgri
                      schrieb am zuletzt editiert von silgri
                      #930

                      Habe den ISO Wert jetzt mal eine Woche beobachtet, der scheint nicht aktualisiert zu werden, steht immer auf ein kOhm genau auf dem selben Wert, sowohl im Register 5070, als auch im Dashboard des WiNet-S unter Geräteüberwachung.
                      Kann ja nicht sein, bei unterschiedlichen Feuchtegraden (Regen/Sonne).
                      Ändert sich bei Euch der Wert?

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K Offline
                        K Offline
                        kalled
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #931

                        Bei mir tut sich schon was:

                        Bildschirmfoto 2026-03-04 um 08.46.05.png

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S silgri

                          Habe den ISO Wert jetzt mal eine Woche beobachtet, der scheint nicht aktualisiert zu werden, steht immer auf ein kOhm genau auf dem selben Wert, sowohl im Register 5070, als auch im Dashboard des WiNet-S unter Geräteüberwachung.
                          Kann ja nicht sein, bei unterschiedlichen Feuchtegraden (Regen/Sonne).
                          Ändert sich bei Euch der Wert?

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #932

                          @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                          Kann ja nicht sein, bei unterschiedlichen Feuchtegraden (Regen/Sonne).

                          wieso nicht?
                          Kabel, Stecker usw sollten doch sicher gegen Masse isoliert sein.

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                            Kann ja nicht sein, bei unterschiedlichen Feuchtegraden (Regen/Sonne).

                            wieso nicht?
                            Kabel, Stecker usw sollten doch sicher gegen Masse isoliert sein.

                            S Offline
                            S Offline
                            silgri
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #933

                            @Homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                            @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                            Kann ja nicht sein, bei unterschiedlichen Feuchtegraden (Regen/Sonne).

                            wieso nicht?
                            Kabel, Stecker usw sollten doch sicher gegen Masse isoliert sein.

                            Naja, das ist halt so bei einer PV Anlage, daß der ISO Wert schwankt.
                            Mein Huawei und Kostal haben jeden Morgen einen anderen Wert, im Großen und Ganzen natürlich ähnlich, aber nicht auf's kOhm gleich

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • K kalled

                              Bei mir tut sich schon was:

                              Bildschirmfoto 2026-03-04 um 08.46.05.png

                              S Offline
                              S Offline
                              silgri
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #934

                              @kalled sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                              Bei mir tut sich schon was:

                              Bildschirmfoto 2026-03-04 um 08.46.05.png

                              Welche Software-Version hast Du auf dem Sungrow SH10RT?

                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S silgri

                                @Homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                Kann ja nicht sein, bei unterschiedlichen Feuchtegraden (Regen/Sonne).

                                wieso nicht?
                                Kabel, Stecker usw sollten doch sicher gegen Masse isoliert sein.

                                Naja, das ist halt so bei einer PV Anlage, daß der ISO Wert schwankt.
                                Mein Huawei und Kostal haben jeden Morgen einen anderen Wert, im Großen und Ganzen natürlich ähnlich, aber nicht auf's kOhm gleich

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #935

                                @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                Naja, das ist halt so bei einer PV Anlage, daß der ISO Wert schwankt.
                                Mein Huawei und Kostal haben jeden Morgen einen anderen Wert, im Großen und Ganzen natürlich ähnlich, aber nicht auf's kOhm gleich

                                das passt!

                                Allerdings zeigt die Grafik von @kalled Schwankungen zwischen 350(??) und 1400 kOhm.
                                Da ist entweder tatsächlich etwas nicht 100%ig isoliert, oder wohl eher die Messung ziemlich ungenau.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S silgri

                                  @kalled sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                  Bei mir tut sich schon was:

                                  Bildschirmfoto 2026-03-04 um 08.46.05.png

                                  Welche Software-Version hast Du auf dem Sungrow SH10RT?

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  kalled
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #936

                                  88a7df07-b639-4519-a7c0-0804df47534a-grafik.png

                                  Müsste die aktuelle sein, ich bekomme kein FW Update angeboten..

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  Antworten
                                  • In einem neuen Thema antworten
                                  Anmelden zum Antworten
                                  • Älteste zuerst
                                  • Neuste zuerst
                                  • Meiste Stimmen


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate
                                  FAQ Cloud / IOT
                                  HowTo: Node.js-Update
                                  HowTo: Backup/Restore
                                  Downloads
                                  BLOG

                                  376

                                  Online

                                  32.7k

                                  Benutzer

                                  82.4k

                                  Themen

                                  1.3m

                                  Beiträge
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2025
                                  logo
                                  • Anmelden

                                  • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                  • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                  • Erster Beitrag
                                    Letzter Beitrag
                                  0
                                  • Home
                                  • Aktuell
                                  • Tags
                                  • Ungelesen 0
                                  • Kategorien
                                  • Unreplied
                                  • Beliebt
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe