Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    326

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    9
    1
    296

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    926

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
943 Beiträge 133 Kommentatoren 402.1k Aufrufe 125 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Offline
    S Offline
    silgri
    schrieb am zuletzt editiert von silgri
    #929

    Das ist der Wert gegen Erde, also von den Strings und den Modulen

    Also bei meinen weiteren WR kann man den Mindest-ISO-Wert einstellen:
    Huawei SUN2000-30KTL-M3 = minimal 33 kOhm
    Kostal Pico CI30 = 30 kOhm
    Da meine Anlagen schon 15 Jahre alt sind, ist die Überwachung des ISO sehr nützlich.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Offline
      S Offline
      silgri
      schrieb am zuletzt editiert von silgri
      #930

      Habe den ISO Wert jetzt mal eine Woche beobachtet, der scheint nicht aktualisiert zu werden, steht immer auf ein kOhm genau auf dem selben Wert, sowohl im Register 5070, als auch im Dashboard des WiNet-S unter Geräteüberwachung.
      Kann ja nicht sein, bei unterschiedlichen Feuchtegraden (Regen/Sonne).
      Ändert sich bei Euch der Wert?

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K Offline
        K Offline
        kalled
        schrieb am zuletzt editiert von
        #931

        Bei mir tut sich schon was:

        Bildschirmfoto 2026-03-04 um 08.46.05.png

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S silgri

          Habe den ISO Wert jetzt mal eine Woche beobachtet, der scheint nicht aktualisiert zu werden, steht immer auf ein kOhm genau auf dem selben Wert, sowohl im Register 5070, als auch im Dashboard des WiNet-S unter Geräteüberwachung.
          Kann ja nicht sein, bei unterschiedlichen Feuchtegraden (Regen/Sonne).
          Ändert sich bei Euch der Wert?

          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #932

          @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

          Kann ja nicht sein, bei unterschiedlichen Feuchtegraden (Regen/Sonne).

          wieso nicht?
          Kabel, Stecker usw sollten doch sicher gegen Masse isoliert sein.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            Kann ja nicht sein, bei unterschiedlichen Feuchtegraden (Regen/Sonne).

            wieso nicht?
            Kabel, Stecker usw sollten doch sicher gegen Masse isoliert sein.

            S Offline
            S Offline
            silgri
            schrieb am zuletzt editiert von
            #933

            @Homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

            Kann ja nicht sein, bei unterschiedlichen Feuchtegraden (Regen/Sonne).

            wieso nicht?
            Kabel, Stecker usw sollten doch sicher gegen Masse isoliert sein.

            Naja, das ist halt so bei einer PV Anlage, daß der ISO Wert schwankt.
            Mein Huawei und Kostal haben jeden Morgen einen anderen Wert, im Großen und Ganzen natürlich ähnlich, aber nicht auf's kOhm gleich

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K kalled

              Bei mir tut sich schon was:

              Bildschirmfoto 2026-03-04 um 08.46.05.png

              S Offline
              S Offline
              silgri
              schrieb am zuletzt editiert von
              #934

              @kalled sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

              Bei mir tut sich schon was:

              Bildschirmfoto 2026-03-04 um 08.46.05.png

              Welche Software-Version hast Du auf dem Sungrow SH10RT?

              K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S silgri

                @Homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                Kann ja nicht sein, bei unterschiedlichen Feuchtegraden (Regen/Sonne).

                wieso nicht?
                Kabel, Stecker usw sollten doch sicher gegen Masse isoliert sein.

                Naja, das ist halt so bei einer PV Anlage, daß der ISO Wert schwankt.
                Mein Huawei und Kostal haben jeden Morgen einen anderen Wert, im Großen und Ganzen natürlich ähnlich, aber nicht auf's kOhm gleich

                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #935

                @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                Naja, das ist halt so bei einer PV Anlage, daß der ISO Wert schwankt.
                Mein Huawei und Kostal haben jeden Morgen einen anderen Wert, im Großen und Ganzen natürlich ähnlich, aber nicht auf's kOhm gleich

                das passt!

                Allerdings zeigt die Grafik von @kalled Schwankungen zwischen 350(??) und 1400 kOhm.
                Da ist entweder tatsächlich etwas nicht 100%ig isoliert, oder wohl eher die Messung ziemlich ungenau.

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S silgri

                  @kalled sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                  Bei mir tut sich schon was:

                  Bildschirmfoto 2026-03-04 um 08.46.05.png

                  Welche Software-Version hast Du auf dem Sungrow SH10RT?

                  K Offline
                  K Offline
                  kalled
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #936

                  88a7df07-b639-4519-a7c0-0804df47534a-grafik.png

                  Müsste die aktuelle sein, ich bekomme kein FW Update angeboten..

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Offline
                    S Offline
                    silgri
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #937

                    Jetzt funktioniert es bei mir auch

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Offline
                      A Offline
                      AndreasE112
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #938

                      Hallo hat schon mal jemand den SH10RT-20 eingebunden ? Bei mir läuft die Kommunikation schon mal , täglich eingespeiste Leistung scheint zum wetter zu passen heute. Sonst seh ich fast nur Müll in den daten. Phasen Spannung / Strom ist auf anschlag. DC Spannung und Strom auch.

                      hier ist meine holding register map - aus den Infos die ich hier gefunden hab, vielleicht hab ich auch etwas falsch verstanden.

                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                      4999	Device type  code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	Kw	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		true	false	false	false
                      5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      5016	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                      5018	Spannung Ph A	Spannung Phase A	V	uint16le	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      5019	Spannung Ph B	Spannung Phase C	V	uint16le	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      5020	Spannung Ph C	Spannung Phase C	V	uint16le	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      5032	Reactive Power	Blindleistung	VA®	int32sw	2		0		value		true	false	false	false
                      5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6226	Monthly PV energy yields January	 Monatlicher PV Energieertrag  Januar	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6227	Monthly PV energy yields February	 Monatlicher PV Energieertrag Februar	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6228	Monthly PV energy yields March	 Monatlicher PV Energieertrag März	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6229	Monthly PV energy yields April	 Monatlicher PV Energieertrag April	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6230	Monthly PV energy yields May	 Monatlicher PV Energieertrag Mai	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6231	Monthly PV energy yields June	 Monatlicher PV Energieertrag Juni	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6232	Monthly PV energy yields July	 Monatlicher PV Energieertrag Juli	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6233	Monthly PV energy yields August	 Monatlicher PV Energieertrag August	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6234	Monthly PV energy yields September	 Monatlicher PV Energieertrag September	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6235	Monthly PV energy yields October	 Monatlicher PV Energieertrag Oktober	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6236	Monthly PV energy yields November	 Monatlicher PV Energieertrag November	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6237	Monthly PV energy yields December	 Monatlicher PV Energieertrag Dezember	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6416	Monthly direct energy consumption from PVJanuary	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Januar	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6417	Monthly direct energy consumption from PV February	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Februar	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6418	Monthly direct energy consumption from PV March	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im März	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6419	Monthly direct energy consumption from PV April	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im April	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6420	Monthly direct energy consumption from PV May	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Mai	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6421	Monthly direct energy consumption from PV June	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Juni	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6422	Monthly direct energy consumption from PV July	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Juli	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6423	Monthly direct energy consumption from PV August	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im August	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6424	Monthly direct energy consumption from PV Septemper	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im September	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6425	Monthly direct energy consumption from PV October	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Oktober	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6426	Monthly direct energy consumption from PV November	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im November	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6427	Monthly direct energy consumption from PV december	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Dezember	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6595	Monthly export energy from PV January	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Januar	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6596	Monthly export energy from PV February	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Februar	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6597	Monthly export energy from PV March	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage März	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6598	Monthly export energy from PV April	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage April	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6599	Monthly export energy from PV May	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Mai	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6600	Monthly export energy from PV June	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juni	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6601	Monthly export energy from PV July	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juli	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6602	Monthly export energy from PV August	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage August	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6603	Monthly export energy from PV September	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage September	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6604	Monthly export energy from PV October	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Oktober	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6605	Monthly export energy from PV November	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage November	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      6606	Monthly export energy from PV Dezember	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Dezember	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		true	false	false	false
                      13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		true	false	false	false
                      13007	Load power 	Wirkleistung gesamt	W	int32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                      13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes	W	int32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                      13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		true	false	false	false
                      13014	CO2-reduction	CO2- Reduzierung	Kg	uint32sw	2	0.1	0		value		true	false	false	false
                      13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		true	false	false	false
                      13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      13020	Battery current 	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      13021	Battery power 	Batterieladeleistung	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      13022	Battery level 	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint32sw	2	0.1	1		value		true	false	false	false
                      13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      13029	Grid state	Netzstatus		int16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      13030	Phase A current	Strom Phase A aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      13031	Phase B current	Strom Phase B aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      13032	Phase C current	Strom Phase C aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      13033	Total active power	Eigenverbrauch aktuell	W	int32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                      13035	Daily Import Energy	Gekaufte Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      13036	Total Import Energy	Gekaufte Energie gesamt	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		true	false	false	false
                      13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		true	false	false	false
                      13049	Inverter alarm	Inverter alarm		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                      13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                      13053	System fault 1	System Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                      13055	System fault 2	System Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                      13057	DC-side fault	Fehler DC-Seitig		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                      13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                      13061	BDC-side fault	BDC-side fault		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                      13063	BDC-side permanent fault	BDC-side permanent fault		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                      13065	Battery fault	Batterie Fehler		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                      13067	Battery alarm	Battery Alarm		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                      13069	BMS alarm	BMS Alarm		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                      13071	BMS protection	BMS protection		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                      13073	BMS fault 1	BMS fault 1		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                      13075	BMS fault 2	BMS fault 2		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                      13077	BMS alarm 2	BMS alarm 2		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                      ![Unbenannt.PNG](/assets/uploads/files/1776020588165-unbenannt.png) ```
                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A Offline
                        A Offline
                        AndreasE112
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #939

                        Unbenannt.PNG

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • G Offline
                          G Offline
                          GombersIOB
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #940

                          Soweit ich das sehe, sind das keine Holding-Register sondern Input-Register.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • G Offline
                            G Offline
                            GombersIOB
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #941

                            Soweit ich das sehe, sind das keine Holding-Register sondern Input-Register.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Offline
                              A Offline
                              AndreasE112
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #942

                              Mir ist auch aufgefallen, dass die import Spalten anders sind als die Beispiele. Die unterscheiden sich auch zwischen input Register und holding register. Hat jemand eine kompöette übersicht für die verschiedenen Register ?

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A Offline
                                A Offline
                                AndreasE112
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #943

                                habs hinbekommen mit den Input Registern

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0

                                Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                Registrieren Anmelden
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                283

                                Online

                                32.8k

                                Benutzer

                                82.8k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe