NEWS
[WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
-
@dutchman Ich habe zwei WLED-WS2812B. Beide sind mit einer unterschiedlichen Softwareversion installiert. WLED A v0.10.2 , WLED B v0.12.0.
Problemfall ist WLED B: Dort kann man zwar ein/ausschalten, aber wenn man Veränderungen der Effekte durchführen möchte, dann klappt es nicht. Geh ich dann über den Browser mit der WLED-IP funktioniert die Änderung der Effekte.
Müssen beide WLED für den Adapter diegleiche Version haben? -
@mcu unterstützen den beide Versionen den Effekt, oder handelt es sich eventuell um einen neuen Effekt, den es nur in der versions(0.12) gibt.
An und für sich können beide versionen mit dem Adapter gesteuert werden. -
@crunchip Guter Ansatz. Die Effekte sind vorhanden. Ich kann sie ja über die Console (Browser mit IP) direkt ansteuern. Es kann aber auch mit meinen Einstellungen zusammenhängen?
Ich habe mit v0.12 WLED 2 Segmente:
Wenn ich jetzt in einem Segment ein Effekt umschalte auf Glitter in Segment 0, so wird der Effekt auch in Segement 1 durchgeführt, aber nicht in den Objekten eingestellt.
Versuche ich nun die Effekte von Segment 1 umzustellen auf Solid dann wird dieser nicht umgestellt, obwohl angezeigt.Segementgruppe ist immer 1, wenn ich das ändere zeigt er etwas von virtuellen LEDs an?
Einstellungen zum Segment 0 start 0, stop 193: wenn ich dort 95 als stop eintrage wird danach nichts mehr angezeigt zum Segement 1.
-
@mcu hab mich zwar selbst noch nicht so damit befasst, aber vllt muss man die Datenpunkte löschen und neu einlesen, nachdem in wled direkt, die Segmente geändert wurden
-
@crunchip Die Segmente wurde automatisch vom Adapter erkannt und so angelegt, habe dort nicht manuell gemacht ausser die Versuche, um festzustellen, ob sich dadurch was ändert.
Automatische Einstellung war
Segment 0: start 0, stop 193
Segment 1: start 95, stop 193
Das klappt auch, nur die Umschaltung der Effekte nicht. -
@mcu sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
Segment 0: start 0, stop 193
Segment 1: start 95, stop 193wenn du segment 0 bis 193 einstellst, fällt ja segment 1 mit in segment 0
Beispiel
200 ingesamt
segment 0 von 0 70
segment 1 von 71 bis 130
segment 2 von 131 bis 200 -
@crunchip Ja genau, das mich ja auch gewundert. Wie gesagt, das ist die Automatik vom Adapter.
In WLED ist folgendes eingestellt:
-
@mcu ist aber auch falsch, ende 95 gleichzeitig anfang 95
-
@crunchip Nein. Er zählt von 0. Count 95 -> LED-START:0 - LED-STOP: 94
-
@mcu sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
Die Segmente wurde automatisch vom Adapter erkannt und so angelegt,
aber beim erstmaligen starten der WLED ist doch default ein Segment hinterlegt(gesamtzahl deiner LED), wenn nun dein Adapter Die WLED einliest, hast du Segment 0 mit 193 stehn, änderst du nun deine Segmente, wird ein neues Segment angelegt, daher meinte ich, die DP's nochmal neu einzulesen.
@mcu sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
Nein. Er zählt von 0. Count 95 -> LED-START:0 - LED-STOP: 94
ich hatte das anders verstanden, so wie in meinem Beispiel oben(ohne überschneidung)
-
Beispiel oben(ohne überschneidung)
Ist ja auch ohne Überschneidung.
Segment 0: 0-94 (Count: 95)
Segment 1: 95-193 (Count: 98)beim erstmaligen starten der WLED ist doch default ein Segment hinterlegt
Nein. Es werden die Segmente so eingelesen, wie sie in WLED (Console) definiert wurden.
Missverständnis: Also klar wird WLED erst mit einem Segment angelegt und dann erst mit mehreren Segmenten definiert.
Der Adapter bzw. die Instanz wurde aber komplett neu angelegt, nachdem die Einstellung im WLED durchgeführt wurde. -
@mcu sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
Der Adapter bzw. die Instanz wurde aber komplett neu angelegt, nachdem die Einstellung im WLED durchgeführt wurde.
dann habe ich dazu auch keine Idee
-
@crunchip Trotzdem Danke.
-
0.5.7 released
-
Aufruf
Ich wuerde mich freuen ewn jemand lust die state_attr definitionen mit WLED ab zu gleichen, es haben sich da so einige sachen geaendert und auch min/max werte sind dokumentiert.
alle info ist hier anwesend : https://kno.wled.ge/interfaces/json-api/
Die definitionen (name/min/max usw) sollte uebereinstimmen mit den state definitionen im WLED adapter : https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wled/blob/main/lib/stateAttr.js -
0.6.0-1 released
0.6.0-1 (2021-08-28) (DutchmanNL) System load reduced (DutchmanNL) Communication by websocket implemented, this feature allows live data updates (instead of interval polling). Requires WLED firmware >= 12
-
Hi,
ich hab gerade auf die neue Version 0.60.0-2 aktualisiert und jetzt reagiert kein WLED-Licht mehr. Das Log wird mit diesen Einträgen geflutet:
2021-08-29 12:22:39.912 - info: host.Server(KuhnHome) Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" 2021-08-29 12:22:56.205 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Treppe-Keller" on IP : 192.168.2.41 2021-08-29 12:22:56.215 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined 2021-08-29 12:22:56.234 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-Keller connected 2021-08-29 12:22:56.260 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined 2021-08-29 12:22:56.285 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-Keller disconnected 2021-08-29 12:22:56.426 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Wohnzimmer" on IP : 192.168.2.42 2021-08-29 12:22:56.434 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined 2021-08-29 12:22:56.452 - info: wled.0 (2761329) WLED-Wohnzimmer connected 2021-08-29 12:22:56.518 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined 2021-08-29 12:22:56.525 - info: wled.0 (2761329) WLED-Wohnzimmer disconnected 2021-08-29 12:22:56.562 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Treppe-OG" on IP : 192.168.2.40 2021-08-29 12:22:56.569 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined 2021-08-29 12:22:56.583 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-OG connected 2021-08-29 12:22:56.593 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined 2021-08-29 12:22:56.634 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-OG disconnected 2021-08-29 12:23:26.264 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Treppe-Keller" on IP : 192.168.2.41 2021-08-29 12:23:26.271 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined 2021-08-29 12:23:26.288 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-Keller connected 2021-08-29 12:23:26.300 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined 2021-08-29 12:23:26.311 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-Keller disconnected 2021-08-29 12:23:26.521 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Wohnzimmer" on IP : 192.168.2.42 2021-08-29 12:23:26.528 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined 2021-08-29 12:23:26.589 - info: wled.0 (2761329) WLED-Wohnzimmer connected 2021-08-29 12:23:26.600 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined 2021-08-29 12:23:26.603 - info: wled.0 (2761329) Initialising : " WLED-Treppe-OG" on IP : 192.168.2.40 2021-08-29 12:23:26.612 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined 2021-08-29 12:23:26.620 - info: wled.0 (2761329) WLED-Wohnzimmer disconnected 2021-08-29 12:23:26.626 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-OG connected 2021-08-29 12:23:26.644 - info: wled.0 (2761329) [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] error: [handleStates] TypeError: Cannot read property 'initialized' of undefined 2021-08-29 12:23:26.651 - info: wled.0 (2761329) WLED-Treppe-OG disconnected
Ich werde wohl erstmal einen Downgrade durchführen müssen, um meine Lichter wieder Gangbar zu machen.
-
@palm_maniac sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
Ich werde wohl erstmal einen Downgrade durchführen müssen, um meine Lichter wieder Gangbar zu machen.
Danke fürs log, muss da heute Abend nochmal ran für beatimmte Firmwares
-
Mit Version 13b2 läuft die neue Version problemlos!
-
@einstein67 Läuft die 0.13b2 denn stabil? Es wird ja gewarnt und ich kann mir da Probleme nicht leisten.