  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    309

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Posts 83 Posters 220.4k Views 84 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • ChaotC Chaot

    @m4 Theoretisch müsste das eigentlich funktionieren. Der Port zur Abfrage wird ja im Script bestimmt. Wenn du es also schaffst das Script so aufzubauen dass zwei oder mehrere Zähler abgefragt werden sollte das das klappen.

    M Offline
    M Offline
    m4
    wrote on last edited by
    #384

    @chaot
    OK, ich war mir jetzt erst mal hardwaretechnisch unsicher, da es ja auf den Pinouts meist nur einen TX / RX "Kanal" gibt.
    Heißt quasi ich könnte mehrer Pins als RX belegen, TX brauchen wir ja nicht.

    Laut Tasmota doku, müsst ich scheinbar bis zu 5 definieren können:

    Declare >M section with the number of connected meters (n = 1..5):

    M <n>

    Ralla66R ChaotC 2 Replies Last reply
    0
    • WebrangerW Webranger

      Ich muss mal leider diesen tread missbrauchen und hoffe es kann mir jemand helfen.

      Ich habe einen wlanlesekopf mit tasmota der auch funktioniert.
      Ich habe den an meinem Wärmemengenzähler. Leider bekomme ich nur ganz komische werte und weis nicht warum das so ist.

      So wie es aussieht muss ich mit 300 baud senden und mit 2400 baud lesen. Das habe ich hier rausgefunden: http://www.sedelmaier.at/node/112#comment-51657
      Das ist auch der Zähler den ich habe.

      Mein Script sieht so aus:

      >D
      >B  
       
      =>sensor53 r  
         
      >F
      ;count 100ms   
      scnt+=1  
      switch scnt  
      case 6  
      ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter   
      res=sml(1 0 300)  
      res=sml(1 1 "2F3F210D0A")  
      
      ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud  
      case 18  
      res=sml(1 1 "00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000")  
      
      ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud    
      case 20  
      res=sml(1 0 2400)   
      
      ;Restart sequence after 50x100ms    
      case 50  
      ; 5000ms later \> restart sequence    
      scnt=0  
      ends 
       
      >M 1
      +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1
      
      1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0
      1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0
      1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0
      1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0
      1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0
      1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20
      #
      

      Was jetzt in der Console raus kommt wenn ich sensor53 d1 eingeben ist folgendes:

      Bildschirmfoto 2022-02-08 um 16.53.58.png

      Weiß zufällig jemand was da falsch ist in meinem Gedankengang?

      Gruss Danyel

      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Most Active
      wrote on last edited by
      #385

      @webranger

      bei der SSiD sperrt dich das System aus :-)
      falscher AscII Code.

      WebrangerW 1 Reply Last reply
      0
      • M m4

        @chaot
        OK, ich war mir jetzt erst mal hardwaretechnisch unsicher, da es ja auf den Pinouts meist nur einen TX / RX "Kanal" gibt.
        Heißt quasi ich könnte mehrer Pins als RX belegen, TX brauchen wir ja nicht.

        Laut Tasmota doku, müsst ich scheinbar bis zu 5 definieren können:

        Declare >M section with the number of connected meters (n = 1..5):

        M <n>

        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Most Active
        wrote on last edited by
        #386

        @m4

        Mit Softwareserial kann man andere Ports benutzen, aber auch nicht alle.
        Das wird nicht mit mehreren gehen.

        1 Reply Last reply
        0
        • Ralla66R Ralla66

          @webranger

          bei der SSiD sperrt dich das System aus :-)
          falscher AscII Code.

          WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          wrote on last edited by
          #387

          @ralla66 was meinst du mit falschem Ascii Code?
          Kann ich den einstellen irgendwo?

          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1

          Ralla66R 1 Reply Last reply
          0
          • WebrangerW Webranger

            @ralla66 was meinst du mit falschem Ascii Code?
            Kann ich den einstellen irgendwo?

            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Most Active
            wrote on last edited by
            #388

            @webranger

            wenn du per Softwareserial reinkommst geht das mit SerialDelimiter 128 in der Console.

            WebrangerW 1 Reply Last reply
            0
            • Ralla66R Ralla66

              @webranger

              wenn du per Softwareserial reinkommst geht das mit SerialDelimiter 128 in der Console.

              WebrangerW Offline
              WebrangerW Offline
              Webranger
              wrote on last edited by
              #389

              @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

              SerialDelimiter 128

              hmmm

              also nicht einfach in der Console?

              Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1

              Ralla66R 1 Reply Last reply
              0
              • WebrangerW Webranger

                @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                SerialDelimiter 128

                hmmm

                also nicht einfach in der Console?

                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Most Active
                wrote on last edited by
                #390

                @webranger
                in der Console senden

                WebrangerW 1 Reply Last reply
                0
                • Ralla66R Ralla66

                  @webranger
                  in der Console senden

                  WebrangerW Offline
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  wrote on last edited by
                  #391

                  @ralla66

                  CMD: SerialDelimiter 128
                  20:59:00.946 RSL: RESULT = {"SerialDelimiter":128}

                  ändert aber nichts an der Ausgabe

                  Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1

                  Ralla66R 1 Reply Last reply
                  0
                  • WebrangerW Webranger

                    @ralla66

                    CMD: SerialDelimiter 128
                    20:59:00.946 RSL: RESULT = {"SerialDelimiter":128}

                    ändert aber nichts an der Ausgabe

                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Most Active
                    wrote on last edited by
                    #392

                    @webranger

                    schau mal ob die Baud stimmt, in der Console Baudrate eingeben

                    WebrangerW 1 Reply Last reply
                    0
                    • Ralla66R Ralla66

                      @webranger

                      schau mal ob die Baud stimmt, in der Console Baudrate eingeben

                      WebrangerW Offline
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      wrote on last edited by
                      #393

                      @ralla66

                      das ist meine ich das Problem

                      senden 300 hab ich aber lesen muss das script mit 2400

                      und ich weis nicht ob mein script dahingehend richtig ist.

                      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1

                      WebrangerW 1 Reply Last reply
                      0
                      • WebrangerW Webranger

                        @ralla66

                        das ist meine ich das Problem

                        senden 300 hab ich aber lesen muss das script mit 2400

                        und ich weis nicht ob mein script dahingehend richtig ist.

                        WebrangerW Offline
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        wrote on last edited by
                        #394

                        so sieht es gerade aus:

                        >D
                        >B  
                         
                        =>sensor53 r  
                           
                        >F
                        ;count 100ms   
                        scnt+=1  
                        switch scnt  
                        case 6  
                        ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter   
                        res=sml(1 0 300)  
                        res=sml(1 1 "2F3F210D0A")  
                        
                        ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud  
                        case 18  
                        res=sml(1 1 "000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002F3F210D0A")  
                        
                        ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud    
                        case 20  
                        res=sml(1 0 2400)   
                        
                        ;Restart sequence after 50x100ms    
                        case 50  
                        ; 5000ms later \> restart sequence    
                        scnt=0  
                        ends 
                         
                        >M 1
                        +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1
                        
                        1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0
                        1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0
                        1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0
                        1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0
                        1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0
                        1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20
                        #
                        

                        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1

                        Ralla66R 1 Reply Last reply
                        0
                        • WebrangerW Webranger

                          so sieht es gerade aus:

                          >D
                          >B  
                           
                          =>sensor53 r  
                             
                          >F
                          ;count 100ms   
                          scnt+=1  
                          switch scnt  
                          case 6  
                          ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter   
                          res=sml(1 0 300)  
                          res=sml(1 1 "2F3F210D0A")  
                          
                          ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud  
                          case 18  
                          res=sml(1 1 "000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002F3F210D0A")  
                          
                          ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud    
                          case 20  
                          res=sml(1 0 2400)   
                          
                          ;Restart sequence after 50x100ms    
                          case 50  
                          ; 5000ms later \> restart sequence    
                          scnt=0  
                          ends 
                           
                          >M 1
                          +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1
                          
                          1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0
                          1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0
                          1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0
                          1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0
                          1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0
                          1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20
                          #
                          
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Most Active
                          wrote on last edited by
                          #395

                          @webranger

                          Baud kannste ja setzen mit Baudrate 2400, dahinter mal SerialSend5 senden.
                          Sonst wüsste ich auch keinen Rat mehr.

                          WebrangerW 1 Reply Last reply
                          0
                          • Ralla66R Ralla66

                            @webranger

                            Baud kannste ja setzen mit Baudrate 2400, dahinter mal SerialSend5 senden.
                            Sonst wüsste ich auch keinen Rat mehr.

                            WebrangerW Offline
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            wrote on last edited by
                            #396

                            @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                            SerialSend5

                            Das klappt sogar sodas ich werte bekomme.
                            Aber das nur einmal

                            Dann weis ich schonmal das es funktioniert aber nur das script falsch ist.

                            Jetzt braucht es nur noch einen Fachman der mir da evtl helfen könnte.

                            Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1

                            Ralla66R 1 Reply Last reply
                            0
                            • WebrangerW Webranger

                              @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                              SerialSend5

                              Das klappt sogar sodas ich werte bekomme.
                              Aber das nur einmal

                              Dann weis ich schonmal das es funktioniert aber nur das script falsch ist.

                              Jetzt braucht es nur noch einen Fachman der mir da evtl helfen könnte.

                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Most Active
                              wrote on last edited by Ralla66
                              #397

                              @webranger

                              habe deinen Sensor nicht, aber wenn der IR macht prüfe mit der Händykamera wie oft die Sende IR am Zähler Daten sendet. In Tasmota stelle mal die Telemetrieperiode auf 10,
                              Das Script von hier Landis hast du getestet ?

                              WebrangerW 1 Reply Last reply
                              0
                              • Ralla66R Ralla66

                                @webranger

                                habe deinen Sensor nicht, aber wenn der IR macht prüfe mit der Händykamera wie oft die Sende IR am Zähler Daten sendet. In Tasmota stelle mal die Telemetrieperiode auf 10,
                                Das Script von hier Landis hast du getestet ?

                                WebrangerW Offline
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                wrote on last edited by
                                #398

                                ja da hab ich meine codeschnipsel her.

                                So wie es da ist funktioniert es nicht bei mir

                                Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1

                                Ralla66R 1 Reply Last reply
                                0
                                • M m4

                                  @chaot
                                  OK, ich war mir jetzt erst mal hardwaretechnisch unsicher, da es ja auf den Pinouts meist nur einen TX / RX "Kanal" gibt.
                                  Heißt quasi ich könnte mehrer Pins als RX belegen, TX brauchen wir ja nicht.

                                  Laut Tasmota doku, müsst ich scheinbar bis zu 5 definieren können:

                                  Declare >M section with the number of connected meters (n = 1..5):

                                  M <n>

                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  wrote on last edited by
                                  #399

                                  @m4 Es müssten auch mehrere GPIOs gehen.
                                  Der 3 und der 12 funktionieren recht sicher, welche anderen ebenfalls noch kann ich dir aber nicht sagen. Da wirst du probieren müssen.
                                  Das ist in der M-Sektion die Zählerdefinition.
                                  Also

                                  >M1
                                  +1,3,xxxxxxxxxx
                                  

                                  Beschreibt den Zähler 1 auf GPIO3
                                  Dann müsste es weitergehen

                                  >M2
                                  +2,12,xxxxxxxxxx
                                  

                                  Der Zähler 2 auf dem GPIO12

                                  ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • WebrangerW Webranger

                                    ja da hab ich meine codeschnipsel her.

                                    So wie es da ist funktioniert es nicht bei mir

                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    Most Active
                                    wrote on last edited by
                                    #400

                                    @webranger

                                    bin ja kein Progger aber für mich fehlt da unter B
                                    ;Set teleperiod to 20sec
                                    tper=20
                                    Scheint so das daher der Durchlauf nur 1 mal geschieht.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • ChaotC Chaot

                                      @chris87
                                      Hallo Chris. Das hier sollten die Daten sein:

                                      Parameterversion 77070100603204
                                      ---		 7707ffffffffffff
                                      Hersteller	 7707010060320101
                                      Zählernummer	 77070100600100ff
                                      Verbrauch  	 77070100010800ff
                                      Einspeisung  	 77070100020800ff
                                      Aktuell 	 77070100100700ff
                                      Spannung L1 	 77070100200700ff
                                      Spannung L2 	 77070100340700ff
                                      Spannung L3 	 77070100480700ff
                                      Strom L1	 770701001f0700ff
                                      Strom L2	 77070100330700ff
                                      Strom L3	 77070100470700ff
                                      Phasenwinkel U-L2/U-L1 77070100510701ff
                                      Phasenwinkel U-L3/U-L1 77070100510702ff
                                      Phasenwinkel I-L1/U-L1 77070100510704ff
                                      Phasenwinkel I-L27I-L2 7707010051070fff 
                                      Phasenwinkel I-L3/I-L3 7707010051071aff
                                      Frequenz	 770701000e0700ff
                                      Firmware	 7707010000020000
                                      FW Checksum	 77070100605a0201
                                      Fehlerregister 	 7707010061610000 
                                      HW Version	 7707010060320104
                                       
                                       
                                      Historische Werte
                                      1 Tag		7707010001080060
                                      7Tage		7707010001080061
                                      30Tage		7707010001080062
                                      1Jahr		7707010001080063
                                      seit l. Reset 	7707010001080064
                                      
                                      

                                      Wobei scheinbar die historischen Werte nicht kommen.
                                      Mein Script sieht so aus:

                                      >D
                                      >B
                                      ->sensor53 r
                                      >M 1
                                      +1,12,s,1,9600,SML
                                      1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                                      1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
                                      1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                                      1,=h=================|
                                      1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                                      1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                                      1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                                      1,=h=================|
                                      1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                                      1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                                      1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                                      1,=h=================|
                                      1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
                                      1,=h=================|
                                      #
                                      
                                      

                                      Einspeisung habe ich deshalb im Script weil ich mir zeitnah eine Balkonsolaranlage dazustellen möchte.

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      miker_5
                                      wrote on last edited by
                                      #401

                                      @chaot Hi, bekommst du inzwischen die historischen Werte geliefert?
                                      Ich habe den gleichen Zähler, bekomme aber alles außer den hist. Daten.
                                      Die Pineingabe ist abgeschaltet, die opt. schnittstelle an. Danke dir!
                                      Gruss
                                      Michael
                                      tas.jpg

                                      ChaotC 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • M miker_5

                                        @chaot Hi, bekommst du inzwischen die historischen Werte geliefert?
                                        Ich habe den gleichen Zähler, bekomme aber alles außer den hist. Daten.
                                        Die Pineingabe ist abgeschaltet, die opt. schnittstelle an. Danke dir!
                                        Gruss
                                        Michael
                                        tas.jpg

                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        wrote on last edited by
                                        #402

                                        @miker_5 Nö, bei mir kommen auch keine historischen Daten. Ich habe aber noch nicht gesucht warum.
                                        So schnell recherchiert kann das wohl der Betreiber weglassen.

                                        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                        M 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • ChaotC Chaot

                                          @miker_5 Nö, bei mir kommen auch keine historischen Daten. Ich habe aber noch nicht gesucht warum.
                                          So schnell recherchiert kann das wohl der Betreiber weglassen.

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          miker_5
                                          wrote on last edited by
                                          #403

                                          @chaot Da hast du wohl Recht, ich hatte schon Bayernwerk in Verdacht :triumph:

                                          ChaotC 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          575

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe