@vumer ich kann ihn über den Adapter iot.0 per Alexa Hoch- und Runterfahren
-
-
@wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
@vumer ich kann ihn über den Adapter iot.0 per Alexa Hoch- und Runterfahren
das ist schonmal gut.
aber wie sehen die nativen Datenpunkte des Rollladenaktors aus?
@wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Der Raspberry hat einen Z-Wave Stick und der Aktor ist verbunden.
dann solltest du auch einen Z-Wave Adapter o.ä. installiert haben.
in dessen Objektbaum muss der Aktor zu finden sein -
@homoran Ja das ist er
-
@wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
das ist er
womit steuerst du jetzt in der Rollladen Konfiguration?
es gibt ein up, ein down und ein target.steuer mal über diese DPs
-
@homoran
Wenn ich die (clode & open) betätige fährt sie auf und ab -
@wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Wenn ich die (clode & open) betätige fährt sie auf und ab
und über die wird wahrscheinlich iot und alexa steuern.
was hast du denn für einen DP in shuttercontrol eingetragen?
@vumer hat es dir doch gezeigttargetValue wird das Zauberwort sein.
-
@homoran den Punkt habe ich auch eingetragen
zwave2.0.Node_012.Multilevel_Switch.targetValue -
@wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
@homoran den Punkt habe ich auch eingetragen
zwave2.0.Node_012.Multilevel_Switch.targetValuehast du ihn denn jetzt auch in den Objekten geschaltet?
Was ist dabei passiert?
beim erhöhen oder erniedrigen des Wertes?
Ändert er sich wenn du auf und ab fährst?
wenn ja, wie sind die Werte?lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen! geh doch mal systematisch vor.
-
@homoran Sorry, ich weiß nicht wie ich am besten vorgehe.
Ich habe die Werte bei close und open unter Multilevel Switch (direkt in den Z-Wave Objekten) jeweils auf true gesetzt und dann fährt die Rolllade hoch bzw. runter -
@wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Ich habe die Werte bei close und open unter Multilevel Switch (direkt in den Z-Wave Objekten) jeweils auf true gesetzt und dann fährt die Rolllade hoch bzw. runter
das schriebst du bereits!
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
es gibt ein up, ein down und ein target.
steuer mal über diese DPsund welcher fehlt noch?
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
hast du ihn (den targetValue!) denn jetzt auch in den Objekten geschaltet?
Was ist dabei passiert?
beim erhöhen oder erniedrigen des Wertes? -
@homoran wenn ich target Value auf 0 stelle ist die Rolllade unten und wenn ich den Wert auf 99 stelle ist sie oben und dementsprechend bei 50 auf der Hälfte.
-
@wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
@homoran wenn ich target Value auf 0 stelle ist die Rolllade unten und wenn ich den Wert auf 99 stelle ist sie oben und dementsprechend bei 50 auf der Hälfte.
dann wissen wir jetzt, dass der Aktor korrekt reagiert und die Werte 0 und 100??? die du im Shuttercontrol ei getragen hast kotrekt sind!?
Oder musst du da tatsächlich 99 eintragen??
-
@wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
und wenn ich den Wert auf 99 stelle
und was ist wenn du 100 einträgst?
-
@vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
@wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
und wenn ich den Wert auf 99 stelle
und was ist wenn du 100 einträgst?
das kann die Ursache sein, dass er nicht aufwärts fährt, wenn der State nur zweistellige Zahlen akzeptiert und in shuttercontrol 100 eingetrafen ist
-
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
das kann die Ursache sein
hier mit 99 versuchen
-
@vumer Ja, das war der Fehler
Hab den Wert auf 99 gestellt und jetzt läuft es.Super, vielen Dank für die Hilfe da wäre ich nie draufgekommen.
-
@wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
Super, vielen Dank für die Hilfe da wäre ich nie draufgekommen.
bitte beim nächsten mal alle notwendigen Informationen liefern und alle Fragen vollständig beantworten.
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
-
-
Hallo zusammen,
eines vorneweg: Ich habe die Doku ausführlich gelesen habe aber eine Frage.
Ich steuere die Rolladen im Wohnbereich mit dem Helligkeitssensor was auch erfolgreich funktioniert.
Frage/Szenario 1:
Aktuell gehen die Rollläden zb. um 17.00 Uhr runter, da die Helligkeit den eingestellten Wert unterschreitet - soweit so richtig! Jetzt hätte ich noch gerne die Möglichkeit, dass - unabhängig davon - die Rollläden auf jeden Fall (also Backup sozusagen) um zB um 22.00 Uhr auf jeden Fall runterfahren. Ist dafür die Auswahl "Wohnbereich (Automatik)" gedacht?Frage/ Szenario 2:
Die Rollläden sind ordnungsgemäß um 17.00 Uhr runtergefahren, da die Helligkeit den eingestellten Wert unterschreitet hat, so weit so richtig! Jetzt möchte ich aber - warum auch immer - die Rollläden manuell öffnen und ich hätte gerne, dass die Rollläden auch oben bleiben bis ich diese manuell schließe oder Szenario 2 greift.Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Mit freundlichen Grüßen
Tobias